VILP Nibe F2120-12+SMO40+Jäspi GTV500 Hybrid Okt 2x80m2 Turunseutu

Hempuli

Töllintunaaja
Elokuu 2025
Kokonaissähkö 214 kWh, puukattila 0 kWh ja puusauna 76 kWh. Lämmitystarveluku Turku 52/520% (normi 10 ).
Jätevettä 82 ltr x 31 pv = 2542 ltr.
--> Kaikki energia 290 kWh ja ?,? kWh / lämmitystarveluku.

Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 9488 kWh (-48 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6349 kWh (-8 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 0 kWh, joten muu kulutus 214 kWh.
Kulutusvaikutus -0,74 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
1756732836847.png
Kaaviossa elokuun suurimman kulutuksen päivä, kun kosteudenpoistin on kellarikerroksessa päällä ja pyykkikone jauhaa klo 11. Sähkön hinta on alhaalla, koska pyykkäri katsoo, ettei yli sentin hinnalla kuulu pestä. Tietää itsekin, ettei koneellinen paljoa maksa viidelläkään sentillä, mutta näin hinnanseuranta vaikuttaa.

Puhdistamo ei kiukunnut, vaikkei ole huollettu ja kotisauna on ollut niukassa käytössä.

Vilp Nibe F2120-12 on edelleen kesätauolla, mutta markiisi sentään otettu ikkunaa varjostamasta, kun iski viileämpää. Lämmitystarveluku on tälle kuulle viisinkertainen normaaliin, mutta absoluuttisena arvona pieni.
 

Hempuli

Töllintunaaja
Syyskuu 2025
Kokonaissähkö 303 kWh, puukattila 34 kWh ja puusauna 74 kWh. Lämmitystarveluku Turku 79 62% (normi 128 ).
Jätevettä 91 ltr x 30 pv = 2730 ltr.
--> Kaikki energia 410 kWh ja 5,2 kWh / lämmitystarveluku.

Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 9258 kWh (-231 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6406 kWh (+57 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 79 kWh, joten muu kulutus 224 kWh.
Kulutusvaikutus -0,42 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
1759474792792.png
Lämmityskausi alkoi 16.9.2025 tulilla puukattilaan, jotta sai varaajan 20C -> 50C. Tämän jälkeen Nibe F2120-12 ulkoyksikön turvakytkin ja johdonsuojat päälle, kuten myös SMO40 ohjausyksikkö mukaan. Kompura sai lämmetä rauhassa sillä aikaa, kun varaajan lämmöt laski alle 32C, joka on meillä minimi. Minimiin ei mitään syytä, mutta ei tuosta juuri penalttia tule.

SMO40 oli tullut pari päivitystä, joten 24.9.2025 asensin viimeisen 9719R2. Päivitys lähti ohjausyksikön päävalikosta lataamaan ja asentamaan ihan järkevin kysymyksin ilman kikkailuja. Asennuksen lopuksi boottasi SMO40:n automaattisesti, kun aikaisemmin olin tehnyt sen manuaalisesti. Koko hommaan meni 4-5 min ja päälle 2 min, että SMO40 sai maapallon kuvan eli nettiyhteyden.

MyUplink:iin oli tullut joku energialoki. En tiedä, kenen hatusta vetelee siihen arvoja, kun asianmukaisia mittareita ei ole. Ilmoittaa joka tapauksessa vuoden kulutukseksi 3143 kWh ja tuotannoksi 14335 kWh. Kiva, että on optimistinen lämpöpunppu!
 

Hempuli

Töllintunaaja
Lokakuu 2025
Kokonaissähkö 504 kWh, puukattila 0 kWh ja puusauna 149 kWh. Lämmitystarveluku Turku 311 91% (normi 342 ).
Jätevettä 66 ltr x 31 pv = 2046 ltr.
--> Kaikki energia 653 kWh ja 2,1 kWh / lämmitystarveluku.

Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 9074 kWh (-184 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6457 kWh (+51 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 316 kWh, joten muu kulutus 188 kWh.
Kulutusvaikutus +0,32 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
1762085471026.png
Olen jättänyt kulutusvaikutuksen huomiotta yllä olevasta kaaviosta, vaan käyttänyt 6,79 snt/kWh hintaa. Kulutusvaikutus ei merkittävästi muuta kaaviota. Sen sijaan hinnan mukaan tasoittuu puulämmityksen ilmaiset puut paremmin kuin kWh-kaaviossa. Vuosihinnat 2023 ja 24 olisi täten 1570 ja 1537 €.

Päivitin vielä SMO40:n versioon 9721R3 viime kuun tapaan ennen pakkasia. Eipä tuo vaikuttanut mitenkään, mutta pidetään softa aika lähellä viimeistä tai viimeisessä, jos jotain häikkää ilmenee, niin ei mene päivittämiseen ihmetysaikaa.

Kulutusvaikutus ei sähkössä ole merkillinen, kun oikeastaan ainoa hinnantsekkaus tapahtuu pesukoneen kanssa. Lämpöpumppua en ole viitsinyt pörssisähkön mukaan ajastella, vaikka 500 ltr varaaja siihen pienen mahdollisuuden antaisi. Säästetään nuo eurot jostain muusta.
 
Viimeksi muokattu:

Hempuli

Töllintunaaja
Marraskuu 2025
Kokonaissähkö 649 kWh, puukattila 126 kWh ja puusauna 156 kWh. Lämmitystarveluku Turku 396 eli 85 % (normi 466 ).
Jätevettä 68 ltr x 30 pv = 2040 ltr.
--> Kaikki energia 931 kWh ja 2,4 kWh / lämmitystarveluku.

Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 8859 kWh (-214 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6474 kWh (+17 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 432 kWh, joten muu kulutus 217 kWh.
Kulutusvaikutus +0,57 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
1764604294144.png
Marraskuu oli pääsääntöisesti leuto Lounais-Suomessa. Puukattilassa poltettiin kahtena päivänä yhteensä neljä (2+2) pesällistä. Pitäisi kai odotella pakkasia klapien polttamisessa, mutta täytyy välillä koettaa toimivuuttakin. Vilp Nibe F2120-12 on pörissyt 5-6 krt/vrk ja 2-3 h kerrallaan 12-15 h/vrk. Sähkön kulutus on niin maltillinen purulootaksi, ettei ole jaksanut paneutua sen kustannuksiin, joten vilp pyörii, kun on pyöriäkseen.

Ennen vappua Valoo veti tontille putken ja toi kuitumuuntimen. Runkoverkon kaivajia ei ole näknyt, mutta kylän kolme asiakasta ei liene ihan kiireellisemmässä työjonossa. Ei se mitään, 4G toimii.
 
Back