VILP puu-öljy tilalle ( edullinen) - tuli Rotenso

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jalapa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
nythän se tempun teki, kävi sotkemassa varaajan vaikka ei ollut päällä, siis oli sammuksissa!

1791903480241.webp

1791903526215.webp


ihan omia aikojaan kun varaaja lämmitetty puilla tasolle johon rotenso ei yllä unissaankaan.

mikähän niukain nyt vika asennossa?

käyn kyllä pistämässä sulakkeesta virrat pois
 
Vaikuttaisi, että varaajan yläosasta lähtee pattereille vettä, joka palaa viilentyneenä alaosaan. Rotenso saa tätä viilentynyttä vettä sisäänsä ja alkaa lämmittämään sitä. Rotensohan ei mittaa varaajan yläosan lämpötilaa.
 
Mimmone ulkolämpö, jospa tuo luuli ulkoyksikön olevan jäätymisvaarassa ja lämmitti sitä?
joku tällainen tulisi mieleen koska laite oli pois päältä, tilannetta ennen oli alempiakin lämpötiloja.
saattaa ollakin haastetta pakkasilla, silloin ei saisi kyllä koko pyttyä sekoitella muttei kyllä jäätyäkään
 
Onko pumpun meno-/paluulämpötiloista dataa tuolta ajanhetkeltä? Noilla varaajan lämmöillä painovoimainen kierto pitäisi kyllä pelata erittäin hyvin, eikä kummankaan anturin lukema pitäisi aiheuttaa toimenpiteitä jäätymisen estämiseksi.

Näin ainakin Panan yhteiselo vesitakan kanssa on toiminut.
 
Täällä kiertovesipumppu kierrättää vettä 15 minuutin välein 3 minuuttia jos ulkolämpötila noin +5 tai alle. Tuo on varaajan kanssa ongelmallinen tuossa 0-+5 ilmoilla kun varaajan pohjalla on aina hetkeksi kylmempää vettä. Olen kysynyt tehtaalta ja tuota toimintoa ei saa pois. Ihmettelen miksi sulanapitokierrättely on ajastimella eikä veden lämpötilan perusteella? Minulla on pumpulla aina lämmin vesi jos sitä on varaajassakin. Käytännössä kiertovesipumpun käynnistyminen vie pumpulle kylmempää vettä varaajasta.

Tulee tuollaisia todella lyhyitä käytejä kuten tuossa lopussa ennen vuorokauden vaihdetta. Shelly estää ajastimella LINK johdosta käynnistymisen, viisainta tuo olisi hoitaa varaajan lämpötilamittauksella muttatuolla Shellyllä on jo niin pirusti automaatiota. HA näyttää virtaaman pilkkuvirheellä, en ole jaksanut korjata kun en sitä mihinkään käytä.
 

Liitetiedostot

  • 1791928625349.webp
    1791928625349.webp
    14,6 KB · Lukukerrat: 8
Varaajaa lämmittävä VILP pitäisi modata sellaiseksi että kiertovesipumppu käy vain kompressorin ohjaamana ja kaikki muut käynnit pois. Toki ensin on varmistettava että varaajasta pääsee lämpö ulkoyksikköön vapaakierrolla ettei tule jäätymisiä.
 
Onko pumpun meno-/paluulämpötiloista dataa tuolta ajanhetkeltä?......
vajavaisia on kaikki tiedot kun datankeruu on vaiheessa tyyliin "sitku"
jostain käyrästä näkyi paremmin tuon ajankohdanträvä pätkittäinen graafi, pumppu siis pätki tiheästi on/off....ehkä
niinkuin @Amigo n kuvassa
1791954508317.webp


löytyi tämäkin, pätkinä on käynyt, ei vapaakierto tällaista tee

1791956969875.webp

vahvasti viittaa @Arisoft 'in 7 asteen pakkasvahtiin, olisi hyvä tietää vain mikä sen aktivoi....ulkolämpötila?
täytyyhän siinä olla muitakin liipaisimia, tilanteessa tulovesikin oli 7.

ainakin yhden 3 tie venttiilin vaatii lisää niin pyörittelee pakkasilla silloin kun ei ole käytössä varaajan alaosaa tai sitten patteripaluu rotenson kautta - ehkä huono
 
Viimeksi muokattu:
vahvasti viittaa @Arisoft 'in 7 asteen pakkasvahtiin, olisi hyvä tietää vain mikä sen aktivoi....ulkolämpötila?
täytyyhän siinä olla muitakin liipaisimia, tilanteessa tulovesikin oli 7.

Minulla pumppu käy tasan 10 minuutin välein varmaankin minuutin ajan. Näkee lämmityskäyrässä säännöllisenä pomppuiluna.

Tämä tekee sitä puhtaasti ulkolämpötilan mukaan ja syy on se, että kiinalaiset epäilee että kun ulkona on 7 astetta tai alle vesi voisi jäätyä johonkin putkiston mutkaan. Järjestä sille ulkoanturille lämmitystä esim. lisävastus releen kanssa siihen kiinni niin että se kuvittelee olevan lämpimämpää silloin kun se ei käy.

Jos estät pumpun pyörimisen niin saat virheilmoituksen heikosta virtauksesta.
 
kyllä se toimii suoraan ilman minkäänlaista bufferia, sahanterää kylläkin tekee verrattuna oumaniin

1792064488153.webp
 
Viimeksi muokattu:
kyllä se toimii suoraan ilman minkäänlaista bufferia, sahanterää kylläkin tekee verrattuna oumaniin

Bufferit on niille, joilla on ylitehoinen pumppu tai liian pienet patterit.

Meinaatko sahalaidalla sitä pakkasvahtia vai lämmitystä ylipäänsä? Jälkimmäinen sahalaita selittyy sillä että tehoa on liikaa tarpeeseen nähden eli vesi menee liian kuumaksi.
 
Mites te olette näitä vesiä johdetellut? Olis tuossa ihan vieressä kaivo, mutta lienee vaatii tuo jonkin sulanapitokaapelin ja ison saavin, johon pohjaan reikä ja siitä kait se vesitippa sitte sujahtaa kaivoon.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20261015_175429.webp
    IMG_20261015_175429.webp
    361,5 KB · Lukukerrat: 13
Mites te olette näitä vesiä johdetellut? Olis tuossa ihan vieressä kaivo, mutta lienee vaatii tuo jonkin sulanapitokaapelin ja ison saavin, johon pohjaan reikä ja siitä kait se vesitippa sitte sujahtaa kaivoon.
Mulla oli vilpissä iso muovilaatikko josta letku kaivoon. Hyvin se toimi, kovilla pakkasilla saattolämpö päällä.
 
Mites te olette näitä vesiä johdetellut?

Minulla menee 32mm viermäriputkella sisälle asti saattokaapelin kanssa.

Sulatusvedet on itsessään sen verran lämpimiä ettei jäätä ala kertymään kuin kovilla pakkasilla. Sinulla helppo tilanne, kun kaivo on suoraan alla. Kaukalo jossa reikä kaivon kohdalla voisi toimia. Se kaukalo kannattaa jättää melko alas jos vaikka jotain menisi jäähän, niin pumpusta pääsee vesi valumaan kumminkin ulos. Jos niiden reikien lähellä on jotain kiinteää, niin jää voi alkaa kertymään siihen ja reiät menee vähitellen tukkoon.
 
Mulla oli vilpissä iso muovilaatikko josta letku kaivoon. Hyvin se toimi, kovilla pakkasilla saattolämpö päällä.
Tuo vois toimia minullakin. Oletko automatisoinnut tuota, vaihtoehtoja olis esim HA mittaa ulkolömpötilaa ja aina koneen käydessä ja esim 5 minuuttia sen jälkeen, olis rele päällä ja itsesäätyvä kaapeli lämmittääis kaukaloa ja poistoaukkoa. Vai meneekö liian kikkailuksi, kaapeli 4 kuuluttaa putkeen pistorasiassa ja keväällä sitten pois.



Arisoft, tein tarkoituksella telineen sen verta korkeaksi, roikkuu liimapalkista, että alle mahtuu vaikka metrin korkea kaukalo. Tosin, taitaa sitä vettä tulla useita kymmeniä litroja vuorokaudessa, että kohta olis tontti täynnä jääkimpaleita.
 
Tuo vois toimia minullakin. Oletko automatisoinnut tuota, vaihtoehtoja olis esim HA mittaa ulkolömpötilaa ja aina koneen käydessä ja esim 5 minuuttia sen jälkeen, olis rele päällä ja itsesäätyvä kaapeli lämmittääis kaukaloa ja poistoaukkoa. Vai meneekö liian kikkailuksi, kaapeli 4 kuuluttaa putkeen pistorasiassa ja keväällä sitten pois.

Viemäriä ei tarvitse sulatella muulloin kuin heti höyrystimen sulatuksen jälkeen. Se on ainoa hetki kun sinne tulee vettä. Saattolämmitys hieman vähentää sen jäätymisriskiä. Kun vesi on mennyt pois niin ei jää mitään lämmitettävää.
 
Takaisin
Ylös Bottom