VILP puu-öljy tilalle ( edullinen) - tuli Rotenso

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jalapa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Miten se on mahdollista?
näin tulkitsen, suorat viivat, virta poikki. ei mittaa. virta päälle niin alkaa mittaamaan lämpötiloja ja hetken päästä alkoi kiertää vaikken tehnyt mitään ja klo 12 laitoin päälle

1792579691503.webp
 
näin tulkitsen, suorat viivat, virta poikki. ei mittaa. virta päälle niin alkaa mittaamaan lämpötiloja ja hetken päästä alkoi kiertää vaikken tehnyt mitään ja klo 12 laitoin päälle

Itsellä noi menee tosi oudosti silloin kun ei ole kiertoa. Voi olla ihan sattumaakin että kävi juuri näin. Muita syitä voisi olla se, että pumppu lämmitti itseään ja samalla lämpeni vesi hieman.

Ei sattuisi olemaan erillisiä mittareita varaajan putkissa, joista voisi varmistaa lämpötilat?
 
Ei tuo ole ihan niitä herkimpiä sulattelemaan kennoa. Yöllä oli näemmä kerran sulattanut n klo3, mutta luulisi, että aamulla kuvanottohetkellä olisi tarvetta sulatukselle. Tosin, lämpötilassa on hetken aikaa jopa 7.5 asteen ero kennon ja ulkoilman välillä, mutta ilmeisesti tuo kone on sitä mieltä, ettei tarvetta sulatukselle ole. Heti ajon jälkeen lämpötilat tasoittuu.

Pitääköhän mun tehdä HA:n puolelle jo oma komento, koska sulatellaan, vai olisko kiinalainen osannut tehdä tuonne softaan oikein tuon?

En tiedä hämääntyykö nuo Rotenson aivot siitä, että ensin pyyntiä nostetaan reilusti ja kun bufferi saavuttaa asetetun lämmön, niin ohjelämpö tiputetaan alas. Siis,kun bufferi saavuttaa 28 astetta, HA nostaa pyynnin 35een ja kun bufferi on 32.5 niin ohjaus tiputetaan takas 28 asteseen.

Arvelin kokeille, jos muuttaisi nykyistä Ha:n ohjausta niin, että tuo saa käydä esim 5 minuuttia yli sen saavutetun, ohjausta tiputetaan asteittain , toki Cop huononee aavistuksen, mutta lämmöt ainakin ehtii tasaantu paremmin ja halutessaan kone saa vaikka sulatella sen loppujakson aikana. Tosin sen pari kertaa mitä nähnyt tuon sulattavan, niin se sulatus on aina tullut siihen lämmitysjakson alkuun.

Mitä mieltä? Niin ja siis pontti miks tuo HA ohjaa konetta nyt noin, muutoin tuo kiinalainen softa saattais tunnin hieroa jollain 15 Hz taajuudella ja tosin surkealla copilla, joten pakko kikkailla lämmityspyynnin kanssa.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20261021_081706.webp
    IMG_20261021_081706.webp
    64 KB · Lukukerrat: 27
  • Screenshot_20261021_101830_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    Screenshot_20261021_101830_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    32,1 KB · Lukukerrat: 27
Viimeksi muokattu:
Ja alla kuvassa vielä aamun tilanne, lämpöä tuo silti antaa kutakuinkiin normaalisti, vaikka fyysisesti näyttäis kenno olevan melko hileessä.

Laitoin kello 12 jakson Rotenson omalla ohjauksella ilman HA:ta ja kuvata näkee, että kone jauhanut puoltoistatuntia varsin surkealla tuloksella. Siispä, ilman ulkopuolista ohjausta ei häävi tulos.

Vähän jos loppua sais pehemennettyä, niin saattais olla ihan kelpo kone talvea ajatellen.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20261021_225739_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    Screenshot_20261021_225739_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    18,9 KB · Lukukerrat: 18
  • Screenshot_20261021_225651_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    Screenshot_20261021_225651_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    17,6 KB · Lukukerrat: 19
  • Screenshot_20261021_225618_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    Screenshot_20261021_225618_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    17,3 KB · Lukukerrat: 19
Ja alla kuvassa vielä aamun tilanne, lämpöä tuo silti antaa kutakuinkiin normaalisti, vaikka fyysisesti näyttäis kenno olevan melko hileessä.
Huurtunut kenno antaa kyllä lämpöä mutta sähköä kuluu enemmän. Jossain kohtaa on siis taitoskohta milloin sulatus kannattaa sen sijaan että ajetaan hileessä. En ole oikein osannut järkellä sitä kohtaa.

sulatus on aina tullut siihen lämmitysjakson alkuun.

Tämä on joissain ihan dokumentoitu ominaisuus. Jos laite on ajanut pitkään niin kenno saattaa olla valmiiksi huurtunut tauon jälkeenkin. Alkuun tehdään sitten sulatus.

Entering defrost conditions at startup:
When the shutdown/standby/press power-off time is greater than or equal to 30min;
-7°C <= ambient temperature <= 3°C, and coil temperature <-3°C (parameter P11);
When the compressor start-up conditions are met (the water temperature is lower than the return
difference / the machine is turned on to start, but not started), enter when the above conditions
are met
Defrost runs.


En tiedä hämääntyykö nuo Rotenson aivot siitä, että ensin pyyntiä nostetaan reilusti ja kun bufferi saavuttaa asetetun lämmön, niin ohjelämpö tiputetaan alas. Siis,kun bufferi saavuttaa 28 astetta, HA nostaa pyynnin 35een ja kun bufferi on 32.5 niin ohjaus tiputetaan takas 28 asteseen.

Eikös se sammu silloin?

Laitoin kello 12 jakson Rotenson omalla ohjauksella ilman HA:ta ja kuvata näkee, että kone jauhanut puoltoistatuntia varsin surkealla tuloksella. Siispä, ilman ulkopuolista ohjausta ei häävi tulos.

Itse taas halusin että laite toimisi noin. Se kumminkin sammuu kun lämpö menee yli. MInulla on melko pitkä aikaviive milloin tehon muutos näkyy paluuvedessä. Se ei hidastanut riittävän aikaisin ja hidastus myöhästyi.
 
Ei tuo ole ihan niitä herkimpiä sulattelemaan kennoa. Yöllä oli näemmä kerran sulattanut n klo3, mutta luulisi, että aamulla kuvanottohetkellä olisi tarvetta sulatukselle. Tosin, lämpötilassa on hetken aikaa jopa 7.5 asteen ero kennon ja ulkoilman välillä, mutta ilmeisesti tuo kone on sitä mieltä, ettei tarvetta sulatukselle ole. Heti ajon jälkeen lämpötilat tasoittuu.
Ei tuo mun silmään pahalta näytä jos ei koko ajan tuollainen ole. Olen pitänyt sulatuksen asetuksena 6-7 asteen lämpötilaeroa ja 35 minuutin minimikäyntiaikaa. Tuo riippuu varmaan vähän missä anturitkin sattuu olemaan ja paisuntaventtiilin ohjauksesta kompurataajuuksien muuttuessa. 35 minuuttia on sumun varalta. Asun rannikolla. Mikä kenelläkin sitten toimii on ihan oma juttunsa.

Ja alla kuvassa vielä aamun tilanne, lämpöä tuo silti antaa kutakuinkiin normaalisti, vaikka fyysisesti näyttäis kenno olevan melko hileessä.

Laitoin kello 12 jakson Rotenson omalla ohjauksella ilman HA:ta ja kuvata näkee, että kone jauhanut puoltoistatuntia varsin surkealla tuloksella. Siispä, ilman ulkopuolista ohjausta ei häävi tulos.

Vähän jos loppua sais pehemennettyä, niin saattais olla ihan kelpo kone talvea ajatellen.
Itse sen parhaiten huomaat pumppua seuraamalla.👍 Eikö asetuksissa ole mitään säädettävää taajuusrajaa?
 
Ei ole taajuustajaa, ei ole mitään keinoa rajata tehoa pienmmäksi. Kysyin tuota Rorensolta.

Ei ole myöskään sulatukselle mitään parametrejä. Pitää vähän itse tutkia miten ja milloin tuo haluaa sulatella.
 
Viimeksi muokattu:
ristiriitaisia lukemia, kaikki rotenson omia mittauksia yöltä kun virta päällä ja pumppu sammuksissa ja lakana päällä kokeeksi ettei lähtisi käyntiin, ei lähtenyt mutta vapaakierto ontuu

1792647769325.webp
1792647814497.webp


mikä tuon pömpelin sisälämmöt pitää noin korkealla vaikka tulo ja meno ovat laskeneet
 
ristiriitaisia lukemia, kaikki rotenson omia mittauksia yöltä kun virta päällä ja pumppu sammuksissa ja lakana päällä kokeeksi ettei lähtisi käyntiin, ei lähtenyt mutta vapaakierto ontuu

Näytä liitetiedosto 118258

Näytä liitetiedosto 118259
mikä tuon pömpelin sisälämmöt pitää noin korkealla vaikka tulo ja meno ovat laskeneet
Eikö tuo arvo ole se mitä se mittaa siitä näyttöpaneelilta. Mihin tarvitset sitä lämpötilaa?

Miksi lakana?
 
Viimeksi muokattu:
vapaakierto ontuu
1792655574067.webp


Tulkitsen tuota niin että punaisella alueella varaaja oli noin riittävälle korkeudelle asti 50 asteinen, jotta se pystyy painamaan 50 asteista vettä alaspäin pumppuun jonkin mutkan läpi. 22 nurkilla kierto muuttui niin että vain veden jäähtyminen Rotensossa alkoi liikuttamaan vettä painamalla pumpussa viilennyttä vettä alaspäin. Kiertoahan on niin kauan kuin sininen käyrä on ylempänä kuin keltainen. Kun kierto loppuu menevät käyrät samalle tasolle.

Jos klo 8 on varaajassa yhä 50 asteista vettä niin seuraa sieltä pumpulle menevää putkea kädellä ja tarkkaile missä kohtaa se alkaa jäähtymään kylmäksi.
 
Mitä mieltä? Niin ja siis pontti miks tuo HA ohjaa konetta nyt noin, muutoin tuo kiinalainen softa saattais tunnin hieroa jollain 15 Hz taajuudella ja tosin surkealla copilla, joten pakko kikkailla lämmityspyynnin kanssa.

Mulla oli melkein samanlainen ohjaus toiselle kiinalaiselle, joka käyttäytyy liki identtisesti. Jos antaa koneen päättää on COP surkea, jos ajetaan maksimeilla päätyyn HA käskyttämänä niin COP mitä mainioin.

Nyt ko automaatio ei ole käytössä vaan testissä on deltaT:n vaikutus koneen käytökseen ja näyttää siltä että ensimmäinen puoli tuntia kone on aivan pihalla mitä pitäisi tehdä kunnes ymmärtää yskän ja löytää sopivat ajoarvot.
 
ensimmäinen puoli tuntia kone on aivan pihalla mitä pitäisi tehdä kunnes ymmärtää yskän ja löytää sopivat ajoarvot.

Täsmälleen näin!

Joa haluan oman koneeni ihan sekaisin niin se käy silleen, että ajan sitä ensin minimikierroksilla niin että se sulkee paisuntaventtiilin minimiin. Sitten käsken sen ajaa täysillä kierroksilla. Varmaan tunti menee ennen kuin se pääsee järkevään toimintatilaan.

Vastaavaa on raportoitu mielestäni myös joillain Pana-asiakkailla että laite ei saavuta heti hyvää suorituskykyä.

Omassa kiinalaisessa asia on ajateltu ratkaistavan säätämällä taulukkoa, jossa on kutakin ulkolämpötilaa vastaava paisuntaventtiilin asetus. Kun paisunta asetetaan käynnistettäessä tämän taulukon mukaan, niin kone saavuttaa varsin nopeasti oikean toimintapisteen.
 
Kompressorinlämmitin päällä?
Paljonko kuluu sähköä tuossa tilanteessa? varaajan lämpötiloissakaan ei suuria muutoksia, en nyt luota tuohon vapaakiertoon vaikka siellä välillä ei ole mitään, suorat putket varaajaan.
poraan siihen pyttyyn keskelle reiän, pyöritelköön sitä alaosaa
ei ole wattiakaan ottanut virtaa
1792668705028.webp


laitoin pumpun nopeudeksi 5%, katson kui pyörittää jos pakkasvahti aktivoituu
 
Viimeksi muokattu:
Ovatko muut mitanneet Roten ampeerikulutuksia vs todellinen kulutus?
Itselläni 10 kw kone ja modbus 1014h Ac current on liian iso todellisuuteen nähden. Pahimmillaan näyttää 40 ampeeria kun todellinen trueRMS on 17amps.
Loihdin tästä sitten Ain kanssa laskurin jotta cop saadaan lähemmäs totuutta.
 
Ovatko muut mitanneet Roten ampeerikulutuksia vs todellinen kulutus?
Itselläni 10 kw kone ja modbus 1014h Ac current on liian iso todellisuuteen nähden. Pahimmillaan näyttää 40 ampeeria kun todellinen trueRMS on 17amps.
Loihdin tästä sitten Ain kanssa laskurin jotta cop saadaan lähemmäs totuutta.

Rotenso liiottelee Cop arvoa ainakin 20% liikaa (tosin tätä et kysynyt) rekisterin kautta.

Mulla mittaa Shelly kulutusta ja siinä tai olla muistaakseen prosentin virhe suuntaansa. Kolmivaihekone ja max 3000 w tuo näyttää ottavan, tuhat per vaihe. Tuo siis kun kone käy täysillä.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20261027_194501_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    Screenshot_20261027_194501_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    26,1 KB · Lukukerrat: 17
  • Screenshot_20261027_194432_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    Screenshot_20261027_194432_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    24,4 KB · Lukukerrat: 15
Rotenso liiottelee Cop arvoa ainakin 20% liikaa (tosin tätä et kysynyt) rekisterin kautta.
Mikä on osoite tähän? Itse en modbusista löytänyt.
Huh... mun 6 kW pumppu nappaa melkein 3 kW verran yhdestä vaiheessata parhaimmillaan eikä siinä ole vastuksia. Toki COP on silloin huono.
Mittaatko pumpun ottotehoa ulkoisella mittarilla vai väylän kautta?
 

Liitetiedostot

  • amps.webp
    amps.webp
    13,1 KB · Lukukerrat: 16
  • amps-true.webp
    amps-true.webp
    12,1 KB · Lukukerrat: 15
  • cop.webp
    cop.webp
    14 KB · Lukukerrat: 18
Mikä on osoite tähän? Itse en modbusista löytänyt.

Mittaatko pumpun ottotehoa ulkoisella mittarilla vai väylän kautta?

Se antaa sen tehon portaita, olikohan mulla 16 steppiä. Siis se sama teho näkyy myös siinä käsikapulassa. Shellyllä mittaan todellisen kulutuksen ja Ha laskee cop arvon. Tuolla Rotenson lukemalla ei tee mitään, kuvassa aika optimistinen luku Rotenso Arvio 6.95. Cop-laskettu on aika tarkalleen se mitä valmistajakin lupaa 10 asteen lämmössä ja siten tuo cop 4.75 aika todellisen oloinen. Tuosta on suodatettu hiukan alkua pois, niin pitäis vastata paremmin todellisuutta. VRK Cop netto sisältää myös sulatuksen, niitä ei ole tarvinnut hetkeen.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20261027_213814_Home Assistant.webp
    Screenshot_20261027_213814_Home Assistant.webp
    39,8 KB · Lukukerrat: 18
yhä kaivelee mieltä tämä tehdasvalmisteisen AKVA varaajan rakenne.
ohjausputki ylhäällä on liian lyhyt, muistaakseni valmistaja vuosia sitten kysyttäessä mainitsi että on se kuitenkin 20cm!!
ei se ylälähdössä auta ja kierukka (ylä) on niin alhaalla että ainakin kuutio lämmintä vettä jää hyödyntämättä............no näillä mennään kuitenkin
jos vielä joskus saa inspiksen voisi ylhäältä ilmanpoistoputkesta ottaa viimeiset mehut siitä ohuesta putkersta

1793597980223.webp


lähtö 28 vaikka 2 ylintä mittauspistettä reippaasti kuumempia
 
tämä on ehdottomasti muutettava, putkihommia.
käyttövettä olisi ollut vaikka kuin mutta sitten se harmonisoi kaiken , hullunkierto 35 astetta
en nyt jaksa hitsailemaan ennenkuin kokeilen tuohon ylemmän vastuksen liitäntään, jospa sitten joskus vielä hieman suuremman rempan ja luukujen tiivisteet ja putsauksen harrastuksen puitteissa.

tässä oiva esimerkki rautalangasta ammatilaisille jotka ei kerrostumien päälle ymmärrä mitään, nauravat kivikautiseksi muinaisjäänteeksi kun rippikoulun.

1793935354447.webp


kahdessa tunnissa tuhosi käyttöveden

1793948405178.webp


no nyt jättää yläosan pakkasvahti mylläämättä, mielenkiinnolla odottelen käyttäytymistä kun alkaa alaosaa lämmittämään.

1793995015601.webp
 
Viimeksi muokattu:
HA:lla lämpötilan ohjaus toimii muutoin hienosti.... MUTTA. Ei tuo laite ymmärrä sulattaa kennoa riittävän usein ja syynä mitä luultavammin, että joku aikaan perustuva juttu ei tule täyteen ja koska kompura ajetaan alas pyyntilämpötilan ohjausta tiputtamalla, niin jää jotenkin se ajan mittaus kesken. Illalla tuo teki yhden sulatuksen kerran ja aamuun mennessä oli kenno kohtuullisen jäässä. Cop arvot oli luokkaa kaksi, kun eihän se lämmön tuotto onnistu jäisellä kennolla. No, käsin ohajasin sulatuksen päälle ja jo muutaman minuutin jälkeen sulatus ohi ja taas iloisesti cop 4 luokkaa lämmitti.

Seuraava testi antaa Rotensolle pidempi aika ajaa ja jos sulatus sattuis tulee tarvittessa. Cop huononee, kun loppuun tulee semmonen 20 minutin hidasajo 15 hz:llä, mutta ei auta kuin tetsta millä logiikalla kone haluaa sulatella. Mideassa sama ohjauskortti ja siellä kait samat nuo aikasuureet.

Harmi kun itse ei vaikuttaa tuohon mitenkään. Vastaus Rotensolta:
1794057280321.webp


1794057149383.webp


1794057208516.webp
 
Harmi kun itse ei vaikuttaa tuohon mitenkään.

Vastauksesta päätellen se toimii kuin oma PW pumppu sillä erolla että tässä noita kaikkia arvoja voi säätää ja niitä on peräti useita.

Säätäminen auttaa mutta silti minulla on eri lämpötila-alueille eri säädöt, joita automatiikka vaihtelee.

Omassa pumpussa en silti pysty käskemään sulatusta edes manuaalisesti. Pystytkö käskemään sulatuksen väylän kautta?
 
Käsikapulalla voi käynnistää sen, rekisterissä on vain luku, ei voi sieltä käynnistää.

Jos sitä ei voi komentaa sulattamaan niin sittne pitäisi järjestää sille sulatushuijaus. Höyrystimen lämpötila pitäisi huijata näyttämään todellista kylmempää niin se käynnistää sulatuksen.

Omasta laitteesta muistelen että joskus riittävällä pakkasella se jäi omien säätöjensa vuoksi junnamaan umpihuurussa kun se ei vain enää jaksanut vetää höyrystimen lämpöä tarpeeksi kylmäksi vaikka paisunta oli minimissä. Pakkasille pienennän automatiikalla lämpötilaerotarvetta näiden empiiristen havaintojen perusteella.
 
Rotensossa on kuitenkin jo havainto, joka kyseenalaistaa tämän ratkaisun:
Automaattisulatukset käynnistyivät, kun T3 oli noin −5 °C ja T4−T3-ero noin 4 °C.
Seuraavana yönä T3 kävi noin −20 °C:ssa ja lämpötilaero kasvoi jopa noin 20 °C:een.
Sulatusta ei silti tullut.
Jos sulatus käynnistyisi yksinomaan T3:n kylmyydestä tai T4−T3-erosta, sen olisi pitänyt käynnistyä myös tuossa jälkimmäisessä tilanteessa.
Tämä tukee epäilyä, että Rotensossa on lisäksi jokin ajastin, laskennallinen ehto tai käynnistymisen estävä ehto.
 
Tämä tukee epäilyä, että Rotensossa on lisäksi jokin ajastin, laskennallinen ehto tai käynnistymisen estävä ehto.
Usein sultatuksen ajastinkello nollautuu jos pumppu käy off tilassa, vaikka se olisikin kompressorin käyntiajasta laskettava. Joku oma automaatio mikä käyttää pumpun off tilassa? Lisäksi kyseessä voi olla jatkuva käyntiaika jota ennen sultatusta ei tehdä vaikka muut ehdot täyttyisivät (Power World 5 min). Kuvan mukaan tuo kyllä käy ihan kunnon ajan, mitä tuosta pienestä kuvasta näen. Jos vesi olisi liian kylmää sulatuksen aloittamiseen niin siitä luulisi tulevan joku ilmoitus.
 
Tämä tukee epäilyä, että Rotensossa on lisäksi jokin ajastin, laskennallinen ehto tai käynnistymisen estävä ehto.

PW:ssä ehdot on se, että ulkona on ylipäänsä riittävän kylmää.
Sitten höyrystimen pitää olla riittävän kylmä.
Ja näiden edellisten erotuksen riittävän suuri.
Lisäksi on vielä ajastin joka estää sulatuksen liian aikaisin edellisen jälkeen. Muuten se sulattelisi koko ajan, koska uudelleen startissa höyrystin menee hetkellisesti tosi kylmäksi.

Ihmetyttää jos noita ei pääse muuttamaan... olisko kumminkin jotain sellaisia parametreja joita vain tehdas pääsee muuttamaan.
 
vielä kuvan kanssa selitteiden kera
liitäntä tuli siis ylempään vastusroppuun yläkierukan alapuolelle noin 20 cm joka on vielä noin 20 cm varaajan keskitaoa ylempänä
laitoin samalla perus kolmitiesekoittajan/vaihtoventtiilin varaajan yläliitännän väliin rotensolta tulevan veden ohjaukseen.
paremminkin voisi laittaa mutta olisi vaatinut tähän testisaumaan liikaa purkamista
nyt rotenso käyttää alaosaa ja kun lämmitykseen otetaan myös tuosta roppuliitännästä niin kuvan mukaisesti käyttövesi riittää aina viimeiseen saakka kun hullunkierrossakin on termostaatti joka ohjaa kierron alakierukan kautta niin pitkään kun siellä lämpöä piisaa.
näin täällä maksimoidaan (yritetään) varaajan kapasiteetti jä lämpöhukka

1794121720569.webp
 
PW:ssä ehdot on se, että ulkona on ylipäänsä riittävän kylmää.
Sitten höyrystimen pitää olla riittävän kylmä.
Ja näiden edellisten erotuksen riittävän suuri.
Lisäksi on vielä ajastin joka estää sulatuksen liian aikaisin edellisen jälkeen. Muuten se sulattelisi koko ajan, koska uudelleen startissa höyrystin menee hetkellisesti tosi kylmäksi.

Ihmetyttää jos noita ei pääse muuttamaan... olisko kumminkin jotain sellaisia parametreja joita vain tehdas pääsee muuttamaan.
Eikös jäähdytys ole teknisesti lähes sama kuin sulatus. Tuli tämmöinen mieleen kun noita Rotenson rekisteitä tarkistin.


AI:n kanssa asiaa pyöritin:

rekisteritaulukossa on:
Rekisteri Arvo Toiminto
44 (0x002C) 2 Lämmitys + käyttövesi
44 (0x002C) 3 Pelkkä jäähdytys
44 (0x002C) 4 Pelkkä lämmitys

Rekisteri on RW, eli siihen voi kirjoittaa.
Voisiko jäähdytyksellä sulattaa kennon?
Periaatteessa kyllä. Jäähdytyksessä kylmäainekierron suunta vaihtuu siten, että ulkokenno luovuttaa lämpöä ulkoilmaan. Samalla periaatteella toimii myös varsinainen sulatus.
Mutta jäähdytysmoodi ei ole sama asia kuin sulatusohjelma. Sulatus sisältää oman kompressorin, puhaltimen ja paisuntaventtiilin ohjaussekvenssinsä.
Mitä tämä tarkoittaisi juuri sinun asennuksessasi?
Rotenson WIM140X3:n teknisten tietojen mukaan:
Jäähdytyksen sallittu ulkolämpötila on −5…+50 °C.
Jäähdytyksen menoveden asetusalue on 5…25 °C.
Jäähdytystilassa ulkokenno toimii lauhduttimena eli lämpenee.

Noin nollan asteen säässä jäähdytys on siis valmistajan ilmoittaman ulkolämpötila-alueen sisällä.
Sinun järjestelmässäsi on lisäksi noin 300 litran lämmin bufferivaraaja. Siinä on energiaa, jota jäähdytyskierrolla voitaisiin periaatteessa käyttää kennon lämmittämiseen.

Mutta kolme asiaa pitää huomioida
Pelkkä rekisterin 44 muuttaminen arvoon 3 ei välttämättä käynnistä kompressoria. Myös jäähdytyksen lämpötilapyynnön ja käynnistysehtojen täytyy toteutua.
Jäähdytys ottaa lämpöä lämmitysvedestä. Sitä ei saa päästää jäähdyttämään varaajaa ja talon patteriverkostoa hallitsemattomasti.
Kun palautetaan lämmitystila, nykyisen HA:n bufferiohjauksen on jatkettava normaalisti. Myös Tuya-käyttäjäpyyntö täytyy säilyttää.
 