Yhdenlainen ajatus paneeli+akku yhdistelmästä

Miksi Grid setpoint on 24kW?
Rajoitetaan kuormaa ettei pääsulakkeet pauku.
Toiseksi ESS voi hyödyntää pörssisähkön vaihteluita (tosin siihen riittäisi pienempikin määrä).

Siis alussa oli omgelmia ettei lähtenyt lataamaan akkuja. Tuota arvoa kun kasvatti suuremmaksi kuin pohjakuorma niin akutkin alkoivat lataamaan.
 
Tuossa sotii ehkä kaksi asiaa. Pienellä arvolla saadaan maksimoitua paneeleiden sähkö. Mutta se pieni arvo estää pörssisähkön hyödyntämisen kun ei ole lupa ottaa verkosta sähköä.

Tai noin minä sen ymmärrän kunnes jollakin on näyttöä muusta…..
 
Tarkoitin että minulla Multit ohjelmoitiin kaapeliilla VE Conficure 3 ohjelmalla. Ohessa AI lyhyt luonehdinta ohjelmasta.
Noin minäkin aluksi tein. Cerbo irti ja MK3-USB sovitin tilalle.
Voisihan nuo tarkistaa mitä sinne tuli laitettua. Osin samoja asetuksia kuin mitä etänäkin voi tehdä.

Ainoastaan tuota kautta voi tehdä esim valinnan 1~ ja 3~ välillä ja mikä invertteri on missäkin vaiheessa kiinni.
 
Rajoitetaan kuormaa ettei pääsulakkeet pauku.
Toiseksi ESS voi hyödyntää pörssisähkön vaihteluita (tosin siihen riittäisi pienempikin määrä).

Siis alussa oli omgelmia ettei lähtenyt lataamaan akkuja. Tuota arvoa kun kasvatti suuremmaksi kuin pohjakuorma niin akutkin alkoivat lataamaan.
Mutta ei Grid setpoint vaikuta siihen! Victron VRM:n Grid setpoint tarkoittaa sähköverkosta otettavan tai verkkoon syötettävän tehon tavoitearvoa. Grid setpoint ei ole sama asia kuin verkkoon syötön rajoitus; siihen on erillinen Grid feed-in -asetus.

Noin minäkin aluksi tein. Cerbo irti ja MK3-USB sovitin tilalle.
Voisihan nuo tarkistaa mitä sinne tuli laitettua. Osin samoja asetuksia kuin mitä etänäkin voi tehdä.
Jos olet sitä kautta asetanut asetukset mm. maakoodit kohdalleen niin tokkopa tarttee tarkistella.
 
Eikös tuo feed-in liity verkkoon myymiseen. Siis kotoa ulos päin.

In a Victron Energy system, feed-in (or grid feed-in) is the process of exporting surplus electrical energy—usually generated by solar panels—from your local battery and inverter setup back into the public utility grid
 
Takaisin
Ylös Bottom