Ei löyvy premium plussalle noita ilmamääriä mitä se milläki asetuksella pitäs lykätä. Ois kiva koittaa laskea coppia... tuosa jantin linkissä näytti olevan max ja min asetusten määrät. Onkohan missään taulukkoa? Olin varma et ohjeessa ois mut en mie löydä.
 

Santtuk

Aktiivinen jäsen
Tallissa on vanha sharppi puhkunu lämpöä ja hieman olen kyseenalaistanut laitteen toimintaa. Pieni epäilys on että hiukan on kylmäaineitakin karkuteillä. Nyt kuitenkin sain aikaseen mittailla lämpöjä ja tehoa. Ulkona -15, puhallus ja pyynti täysille niin imulämpö +13 ja puhallus +38 asteisia. Sharpin esite tarjoaa max puhallusvirtaudeksi 660m3/m. Tuolla teukan kaavalla sain lämpötehoa peräti 5,5kW ja kun ottoteho on 1,45kW, coppia olis peräti 3,83 o_O Jantin linkkaama laskuri antaa vielä hullummat lukemat, antoteho 5,9kW ja coppi yli neljän. Voiko nuo pitää paikkaansa?
Kenno on kyllä pölyinen, vaikka ilmavirtauksen laskisi 500m3 mukaan olisi antoteho silloin 4,1kW ja cop 2,8.
 

Santtuk

Aktiivinen jäsen
Olisi varmasti paikallaan, aikaansaanti ollut vähän huonoa viimeaikoina... Siltikin epäilen että menikö nyt laskuissa tai mittauksissa joku ihan vihkoon, eihän tuolle koneelle anneta nimellistehoakaan kuin 4kW luokkaa.
 