Oireiden perusteella näkisin kyllä helpommaksi tehdä tuohon vastushuijausta vrt sitä et koittaa kinuta maahantuojalta uutta anturia, ei se uusikaan anturi välttämättä sen parempi ole.
Tuohon tarvitsee (monitoimi)releen vaihtavalla kärkiparilla silleen että NC kärjen läpi menee normaali tieto ilman huijausta ja NO kärjen kautta vastuksella höystettynä. Rele kun vetää niin vastus tulee mukaan ja logiikka luulee siten tuon anturin lämpötilan kylmemmäksi mitä se onkaan. Kaiken järjen mukaan tuo sit pidentäisi sitä sulatusaikaa. Oikean vastuarvon joutuu varmaan kokeilemalla etsimään, itse laittaisin varmaan säätöpotikan ainakin alkuun. Ja jos vaikka pohjavastus on päällä vain sulatuksen ajan niin voi olla ettei tuo mainittu rele tarvitse olla edes viiveellä varustettu vaan ihan tavallinen vaihtuvakärkinen rele kävisi. Sulatus kun laukeaa rele vetää ja anturin tieto muuttuu hiukan kylmemmäksi ja pysyy vetäneenä kunnes sulatus on loppu jolloin anturitieto taas ”normalisoituu”. Uskoisin tuon toimivan suhteellisen pienellä vastushuijauksella, 1-2 astetta säätöä niin sulattanee tuon rannunkin.
Tuossa olisi tuo
@Kellarinlämmittäjä :n kaipaama termostaatin säätö.