Tein nyt rounded sensorit yhden desimaalin tarkkuudella ja otin ne käyttöön. Vaikuttavat myös noihin derivaatta-antureihin.Hystereesiä huutaaerillinen sensori kokonaislukuna ja se käyttöön.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Tein nyt rounded sensorit yhden desimaalin tarkkuudella ja otin ne käyttöön. Vaikuttavat myös noihin derivaatta-antureihin.Hystereesiä huutaaerillinen sensori kokonaislukuna ja se käyttöön.
Ottaako tosiaan noinkin paljon kuin 3,2 kW? Ja paljonko ottaa pelkkä QO eli onko TO 100% kuitenkin sama kuin TO pois päältä?Ärsyttävää, kun Daikin on tehnyt tuosta laitteen tehokäyrän loppupäästä sellaisen, että 95 vs 100 + QO vs 100 on käytännössä:
95 = 0,7 kW
100 + QO = 1,2 kW
100 = 3,2 kW
Yritähän tässä nyt sitten pitää lämpötila lineaarisena![]()
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta ilmeisesti homma menee näin:Ottaako tosiaan noinkin paljon kuin 3,2 kW? Ja paljonko ottaa pelkkä QO eli onko TO 100% kuitenkin sama kuin TO pois päältä?
Heh.. puolitoista tuntia mentiin pelkällä 30 DC:llä ja yläkerta rupesi viilenemään. No kirjoitusvirhehän oli antureiden muutoksessa tapahtunut ja ML ei saanut lämpötilatietoa ollenkaan.Tein nyt rounded sensorit yhden desimaalin tarkkuudella ja otin ne käyttöön. Vaikuttavat myös noihin derivaatta-antureihin.
Olettaisin, että kyllä. Se, että on enemmän desimaaleja käytössä, ei ole huono asia. Käytin sitä pyöristystä testin vuoksi, mutta ei sillä ollut vaikutusta.katso liitettä 111572
Nämä ihmetyttävät edelleen. Mikä on state change, jos anturin antama tieto lämpötilasta ei kuitenkaan muutu ?
Ymmärrän ne tilanteet, jossa tulos vaihtuu.. Esim.
katso liitettä 111573
EDIT: Tapahtuuko state change aina kun pääanturi päivittyy ? Eli jos pääanturi antaa 21.95 ja 21.96, niin molemmat aktivoivat state changen, vaikkei template anturin pyöristämä luku muutukkaan ?
Kyllä se "toimii", mutta näissä lämpötiloissa ei riitä yksinkertaisesti Daikinissa tehoportaat säätämään tehoja vastaamaan tarvetta. Päätin ottaa pois käytöstä tuon nordpool-ohjauksen, ja takaisin se menee päälle, kun tulee hieman lauhemmat kelit.Miten tämä dynaaminen nordpool, niinkuin toimii ? Vai toimiiko ollenkaan ? Pitääkin kokella mitä tapahtuu, jos käsin sitä muutan.
katso liitettä 111578
EDIT:
Ei tykännyt, kun menin käpälöimään sitä.
katso liitettä 111579
Okei palaan takaisin alkuperäisiin.Olettaisin, että kyllä. Se, että on enemmän desimaaleja käytössä, ei ole huono asia. Käytin sitä pyöristystä testin vuoksi, mutta ei sillä ollut vaikutusta.
Toimiiko tuo siis niin, että jos avg window on 1, niin yhden tunnin sisällä säädetään tuota setpointtia, niin että halvin vartti saa suurimman setpointin ja kallein vartti pienimmän ?Kyllä se "toimii", mutta näissä lämpötiloissa ei riitä yksinkertaisesti Daikinissa tehoportaat säätämään tehoja vastaamaan tarvetta. Päätin ottaa pois käytöstä tuon nordpool-ohjauksen, ja takaisin se menee päälle, kun tulee hieman lauhemmat kelit.
Tuo automaattisesti päivittyvä avg window toimii niin, että mitä kylmempi ulkona, sitä lyhyempi avg window.
Juu.Toimiiko tuo siis niin, että jos avg window on 1, niin yhden tunnin sisällä säädetään tuota setpointtia, niin että halvin vartti saa suurimman setpointin ja kallein vartti pienimmän ?
Laitatko jälleen sun sisälämpötilan derivaatta-anturien käppyrät?Poistin nyt ainakin testiksi tuon pörssisähkön käytöstä.
Toisaalta tuon avg window homman voisi jossain vaiheessa muuttaa esim. togglen taakse, niin että saa valita onko dynaaminen ulkolämpötilan mukaan tai sitten manuaalinen käyttäjän päätettävissä ?
Itselläni saattaisi riitttääkkin säätövara, jos pöhötän takkaa kunnolla.
Nytkin on menty aika pienellä DC:llä. SIlloin tällöin buustailee ja sitten taas 30.
Toinen vaihtoehto on se, ettei se ML DC toimi minulla kunnolla syystä tai toisesta?
katso liitettä 111588
katso liitettä 111589
katso liitettä 111590
Löytyy tuosta viimeisestä shotista.... Yhdistettynä siihen ml demand käppyrään.Laitatko jälleen sun sisälämpötilan derivaatta-anturien käppyrät?
Oho, niinpäs olikin.Löytyy tuosta viimeisestä shotista.... Yhdistettynä siihen ml demand käppyrään.
Mä luulen, että se voisi olla ihan vaan ruuvitagin aiheuttama. Ideaalitilanteessa komentoja ei anneta pumpulle, kuin ehkä kerran 1-5 minuutissa.Sama ongelma on ollut alusta alkaen kaikissa eri versioissa.
Joku perustavaalaatua oleva asetus kenties minulla nyt pielessä ?
Ärsyttävää, kun Daikin on tehnyt tuosta laitteen tehokäyrän loppupäästä sellaisen, että 95 vs 100 + QO vs 100 on käytännössä:
95 = 0,7 kW
100 + QO = 1,2 kW
100 = 3,2 kW
Yritähän tässä nyt sitten pitää lämpötila lineaarisena![]()
Onkohan jokin tekninen syy, ettei tuo(kaan) laite kykene säätämään kompuraa 1Hz:n askelin. Se olisi melkoinen lottovoitto, jos kykenisi käskyttämään mystisten demandien sijaan suoraan kompuran taajuutta.
Onkohan jokin tekninen syy, ettei tuo(kaan) laite kykene säätämään kompuraa 1Hz:n askelin. Se olisi melkoinen lottovoitto, jos kykenisi käskyttämään mystisten demandien sijaan suoraan kompuran taajuutta.
Dev-haarassa uusi versio. Minulla sattumalta päivitysten interval muutoinkin 1min, niin en pääse validoimaan, että toimiiko tuo.Sama ongelma on ollut alusta alkaen kaikissa eri versioissa.
Joku perustavaalaatua oleva asetus kenties minulla nyt pielessä ?
Mulla on semmonen, että ylöspäin sallitaan dc ohjaus jos se on vähintään 10%. Alaspäin sallitaan 20% heti ja 10% jos aikaisemmasta säädöstä on >600 sek. Rauhoittaa säätöä kummasti.Mä luulen, että se voisi olla ihan vaan ruuvitagin aiheuttama. Ideaalitilanteessa komentoja ei anneta pumpulle, kuin ehkä kerran 1-5 minuutissa.
Mä katson tänään tuohon jonkun ohjelmallisen rajoituksen.
Puhutko ML arvon vaihtumisesta vai demandin?Päivitetty... heh sattuipa samalla vuorokauden kalleimmalle 30minuuttiselle sulatus.
Btw pitikö ML:n tehdä tai olla tekemättä jotain, silloin kun havaitaan sulatus ?
Nyt se ainakin silti yrittää säädellä DC:tä.
Jep... Olikin ML arvo. Huomasin juuri itsekin, kun katselin demandia, niin ihmettelin mites täällä ei olekkaan niitä useita logitietoja.Puhutko ML arvon vaihtumisesta vai demandin?
Pääseekö sulla pumpun puhaltama ilma suoraan lämpömittarille?Itseasiassa nyt yläkerran pumppu vetää tuplasulatusta ja liquidit on miinuksella, niin pudotti DC:t 30:iin. '
Tosin ennen sulatusta oli kiukkulämmitys ja kerkesi vetää yläkerran setpointin yli.
Toisaalta taitaa vaan rauhoittaa kun sulatus loppuu. Ei ehkä tule uutta kiukkua ?
Laitan käppyrät vähän myöhemmin, niin tulee paremmin tämä ilta mukaan.
Alakerrassa ehkä, mutta ylhäällä ei lähelläkään puhallusta.Pääseekö sulla pumpun puhaltama ilma suoraan lämpömittarille?
Katson tuota kahden yksikön toimintaa tarkemmin. Tein kokeilun, johon kehotan sinuakin: muuta se derivaatta-helperin aikaikkuna 24h 1h sijaan, vaikka mielenvikaiselta ajatukselta tuntuisikin.Alakerrassa ehkä, mutta ylhäällä ei lähelläkään puhallusta.
Tässä taas näitä saman kaavan mukaan.. Täysillä lämmitetään, jonka jälkeen DC 30. Nyt vain hiukan hitaammin nostot/pudotukset.
Tämä kone ei taida oppia minun taloani... Mites se nyt sitten vaikuttaa, että ne theetat jne. otetaan vain alakerran pumpulta vaikka kerrokset elävät täysin omaa elämäänsä ?
Käppyröinä vielä kerran tämä päivä:
katso liitettä 111615
katso liitettä 111616
katso liitettä 111617
Onko derivaatat 0,00 vai mahdollisesti joitain desimaaleja?Yön / aamun tuloksia. Jotain positiivistä tuossa on tapahtunut. Takan buustaus ei ole enää kovin paljoa auttanut alakertaa, niin pumppu on joutunut tekemäänkin jotain.
katso liitettä 111635
katso liitettä 111636
katso liitettä 111637
Nyt heitin takkaan taas tulet. Muutin myös puhalluskuviota alakerrassa, jotta ilma leviäisi paremmin. Saattaa olla, ettei voi käyttää. Ajan kanssa näkee että tuleeko vedon tunne soffalle. Yritin testi-istua siinä, mutta aika lyhyt oli testi. Vaikutti ihan ookoolta, nyt nimittäin puhalletaan niin ylös kuin mahdollista, Voi olla, että se toimiikin ja ilma painelee päiden yli.
Derivaatat näyttävät pelkkää nollaa..
Derivaatat täysin nollaa...Onko derivaatat 0,00 vai mahdollisesti joitain desimaaleja?
Voisi tehdä vieläkin harvemman tarveohjauksen, koska tuo 1min per demand-vaihdos rauhoitti aika paljonkin. Kerta viiteen minuuttiin voisi olla riittävä.
Erikoista. Ei pitäisi olla. Tällaiset asetukset?Derivaatat täysin nollaa...
Tuossa nyt derivaatat vaihdettu demandiksi.. AIka käsikädessä kulkeeOnko derivaatat 0,00 vai mahdollisesti joitain desimaaleja?
Voisi tehdä vieläkin harvemman tarveohjauksen, koska tuo 1min per demand-vaihdos rauhoitti aika paljonkin. Kerta viiteen minuuttiin voisi olla riittävä.
Vinkki: loggaa demandia ML:n lisäksi, koska Demand lasketaan eri logiikalla kuin laskettu MK Demand. Saa paremmin kiinni valituista demandeista.
Kappas. Tuossa voisi todella olla paikallaan 5min / demand-vaihdos.Tuossa nyt derivaatat vaihdettu demandiksi.. AIka käsikädessä kulkee
katso liitettä 111640
Samanlainen oli, tosin ainostaan yhdellä desimaalilla. Vaihdoin nyt kahdeksi.
Sehän se.Samanlainen oli, tosin ainostaan yhdellä desimaalilla. Vaihdoin nyt kahdeksi.
Ok. Jätetäänko edelleen 24h vai palataanko lyhyempään ?Sehän se.
24h vakaampi mun mielestä. Kunhan on kaksi desimaalia.Ok. Jätetäänko edelleen 24h vai palataanko lyhyempään ?
Rupesi keräämään dataa..24h vakaampi mun mielestä. Kunhan on kaksi desimaalia.