Daikin Nepura -mallisto Pohjolaan

eema82

Tulokas
Täällä ei päästä pidempiin lämmitysjaksoihin vaikka kuivat pakkaskelit tuli. Eco/TO 100 päällä ei riitä lämmöt ja ilman sulattelee alle tunnin välein :( Pyynti 22, puhallus 4/5, swingit päällä, ulkona -9 eikä tuulta.
1000031678.jpg
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Täällä ei päästä pidempiin lämmitysjaksoihin vaikka kuivat pakkaskelit tuli. Eco/TO 100 päällä ei riitä lämmöt ja ilman sulattelee alle tunnin välein :( Pyynti 22, puhallus 4/5, swingit päällä, ulkona -9 eikä tuulta.
katso liitettä 103326
Samanlaista taistelua täällä mutta vaikka on pakkasta niin kosteus noin 80%‍ 70% kosteudella meni tuntitolkulla sulattamatta.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Samaa täällä, jo 15 sulatusta tänään . Melkein kaikki tuplasulatuksia.
Varmaan ilman kosteudesta johtuvaa, vaikka pakkastakin on.
 

LeoKJ

Tulokas
Miksi tuo pumppu laitettiin noin korkealle? Miksi ei tuulikaapin oven päälle tai olohuoneeseen? Lämpö menee ylöspäin itsekseenkin. Meillä puhallus nousee, kun ilma kylmenee ja lämmöntarve kasvaa, kun pumpulla on ilmatilaa ympärillä niin silloin sitä puhallusta ei tarvii pakottaa täysille väkisin.
Olohuoneesta puhallus rappusia kohti niin molemmat kerokset lämpenis.
Näin meilläkin portaikossa asennus toiminut hyvin 18 vuotta (IVT-12FRN Nordic Inverter). Puhallus tosin eteisestä OH:n suuntaan. Ilma kiertää alakerrassa (Rintamamiestalo) ja lämmittää yläkerrankin.
 

Kosbe

Tulokas
Mites muilla Nepurat sulattelee? Tänne Tampereelle asennettiin Stylish N 30 kuukausi sitten. Nyt kun olleet kelit pakkasella, niin tykkää sulatella karkeasti parin tunnin välein ja aina menee se vartin verran. Monesti tykkää vielä ottaa hetken päästä uuden erän. Tarveohjaus on ollut manuaalimoodissa koko ajan päällä. Eipä tämä tällä kokemuksella paljoa vanhasta hullunkiertoisesta Mitsusta parantanut. Siinä sulatus oli sentään vain ~8min eikä koskaan tuplana.
Vaihtelevasti (Perfera N40). Joskus vetelee vuorokauden putkeen pakkasella sulattelematta ja joskus sitten ei muuta teekään kuin sulattelee.
Tässä ottotehokäppyrää. En ole oikein tyytyväinen tuollaiseen toimintaan.

Lisäksi tarveohjauksen kanssa tuppaa tulemaan U0-00 erroria. Asentaja meinas, että ohjeistus on tässä tilanteessa vaihtaa piirikortti.
 

Liitteet

  • Screenshot 2025-02-14 at 20.50.47.png
    Screenshot 2025-02-14 at 20.50.47.png
    123,2 KB · Katsottu: 104
Viimeksi muokattu:

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Ulkona -11 astetta, kosteus 80%. Talo jäähtynyt yöllä 19 asteeseen ja laitettu P40 täysille, sulatus alkoi 24 minuutin kuluttua ja 17 minuutin kuluttua lähti taas lämmittämään. Ei sovi Pohjolaan.
Yöllä sulatellut 50 min välein.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Ulkona -11 astetta, kosteus 80%. Talo jäähtynyt yöllä 19 asteeseen ja laitettu P40 täysille, sulatus alkoi 24 minuutin kuluttua ja 17 minuutin kuluttua lähti taas lämmittämään. Ei sovi Pohjolaan.
Yöllä sulatellut 50 min välein.
Sama tarina, tosin sisälämpötila pysynyt kohtuullisena. Kyseessä tosin ei ole Nepura, vaan vanhempi Perfera.
 

Liitteet

  • Screenshot_20250215-082948.png
    Screenshot_20250215-082948.png
    120,8 KB · Katsottu: 89

Kosbe

Tulokas
Tässä tasapuolisuuden nimissä Perfera N 40:ltä mielestäni ihan kelpo lämmitys. Talo pörssiraiskauksen jäljiltä viileä ja pumppu lämmittämässä taloa uudelleen, joten kova kulutus odotettua. Hyvin piti 24 pyynnillä koko 142 neliöisen 1,5-kerroksisen talon lämpimänä. Vähän turhankin, koska 25 asteeseen lämmitti alakerran.

Talo joen rannalla, joten kosteutta on.
Muutenhan tuo on hyvä ja tehokas pumppu, mutta ajoittaiset ”hullunluupit” ja liian hätäiset sulatukset vaivaa. Autotallin Panasonic on toiminut sen suhteen paremmin, mutta se taas tekee turhia sulatuksia tunnin välein.
 

Liitteet

  • IMG_0626.jpeg
    IMG_0626.jpeg
    87 KB · Katsottu: 92

fhat

Jäsen
Muutama kysymys pari kuukautta vanhasta Perfera Nepura 40:stä.

1. Kummin päin sisäyksikön suodattimet tulevat? Tuli semmoinen tunne että ensimmäisen suodattimien puhdistuksen yhteydessä, ei tullut ajateltua kummin päin ne olivat. Eli nyt on niin että vasemmalla on tummempi ja oikealla vaaleampi suodatin. Onko oikein päin? Manuaalistakaan ei oikein ottanut selvää.
1. suodattimet.jpg


2. Pistin alussa jo merkille että sisäyksikön kennon lamellit? on hieman sieltä täältä väännyksissä? Pitäisikö noita koittaa oikoa jotenkin, vai mitä olette mieltä? Vasemmalla reunalla on ehkä eniten mutkalla.
Vasen (klikkaamalla kuva isommaksi):
1. vasen.jpeg


Oikea (klikkaamalla kuva isommaksi):
2. oikea.jpeg


3. Ulkoyksikön alareunaan sivulle kertyy hieman jäätä, joka ei lähde pois sulatuksessakaan. Jää loppuu tuohon kulmaan, takaa kenno on alareunasta sula. Olen sulattanut vedellä jään pois, mutta silti se kertyy tuohon hiljalleen (Pitääpä käydä sulattamassa jää pois ja seurata jään kertymistä).

Kertyykö muilla?
ulkoyksikkö.jpeg
 

Liitteet

  • ulkoyksikkö.jpeg
    ulkoyksikkö.jpeg
    439,6 KB · Katsottu: 90
  • 2. oikea.jpeg
    2. oikea.jpeg
    301,8 KB · Katsottu: 79
  • 1. vasen.jpeg
    1. vasen.jpeg
    259,1 KB · Katsottu: 75
  • 1. suodattimet.jpg
    1. suodattimet.jpg
    277,3 KB · Katsottu: 83
Viimeksi muokattu:

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Muutama kysymys pari kuukautta vanhasta Perfera Nepura 40:stä.

1. Kummin päin sisäyksikön suodattimet tulevat? Tuli semmoinen tunne että ensimmäisen suodattimien puhdistuksen yhteydessä, ei tullut ajateltua kummin päin ne olivat. Eli nyt on niin että vasemmalla on tummempi ja oikealla vaaleampi suodatin. Onko oikein päin? Manuaalistakaan ei oikein ottanut selvää.
katso liitettä 105809

2. Pistin alussa jo merkille että sisäyksikön kennon lamellit? on hieman sieltä täältä väännyksissä? Pitäisikö noita koittaa oikoa jotenkin, vai mitä olette mieltä? Vasemmalla reunalla on ehkä eniten mutkalla.
Vasen (klikkaamalla kuva isommaksi):
katso liitettä 105810

Oikea (klikkaamalla kuva isommaksi):
katso liitettä 105811

3. Ulkoyksikön alareunaan sivulle kertyy hieman jäätä, joka ei lähde pois sulatuksessakaan. Jää loppuu tuohon kulmaan, takaa kenno on alareunasta sula. Olen sulattanut vedellä jään pois, mutta silti se kertyy tuohon hiljalleen (Pitääpä käydä sulattamassa jää pois ja seurata jään kertymistä).

Kertyykö muilla?
katso liitettä 105812
Kysyin tuota suodattimien paikkaa asentajalta, ei ole väliä kummin päin ovat. Vettä/jäätä ei pitäisi kertyä ulkoyksikön reunaan, tarkista onko yksikkö vähän kallellaan vasemmalle edestä katsottuna. Lamelleja tuskin kannattaa alkaa oikomaan, ehkä voi varovasti hammasharjalla sipaista.
 

fhat

Jäsen
Jos tuo jää on kennossa kiinni niin riski rikkoutumiselle on kasvanut.
Jää on mielestäni ollut molemmilla kerroilla sulattaessa ollut tuossa lamellien etupinnalla, eli ei tuolla lamellien välissä. Mutta ei jään ja lamellien välissä kuitenkaan ns. mitään ilmatilaa ollut kun ylhäältä katsoi.

Kysyin tuota suodattimien paikkaa asentajalta, ei ole väliä kummin päin ovat. Vettä/jäätä ei pitäisi kertyä ulkoyksikön reunaan, tarkista onko yksikkö vähän kallellaan vasemmalle edestä katsottuna. Lamelleja tuskin kannattaa alkaa oikomaan, ehkä voi varovasti hammasharjalla sipaista.

Kiitos paljon kysymyksen välittämisestä eteenpäin, arvostan! Itsekin ajattelin, että kun ulkoyksikkö on jousilla että olisiko kallellaan vasemmalle, mutta passilla katsottaessa oli vaaterissa.

Tässä vielä äsken otettu kuva ulkoyksikön kennosta, päivällä siis sulatin tuon jään pois tuosta vedellä. Eli näyttää ihan normaalilta, että ainakaan vielä ei ole mitään rikkonut?

2. ulkoyksikkö.jpeg
 

Tumi

Jäsen
Mulla kerää Stylish N30 ulkoyksikkö jäätä samaan reunaan, mutta se ei juurikaan pääse nousemaan pohjalevyn laitoja ylemmäs. Jäätä on pohjalevyllä erityisesti siinä nurkassa, joka on lähempänä seinää, kun kennon lämpö sulatuksen aikana ei sinne asti yllä. Phjalevyn muoto / riittämätön kaato siinä varmaan syynä. Se onko siitä sitten haittaa, on toinen juttu.
 

grendy

Vakionaama
Jos kenno jäätyy umpeen tollain niin eihän se laitteen tehoa kyllä mitenkään paranna ainakaan, kun ilma ei pääse liikkumaan niinkuin sen tarkoitus olisi. Eihän toi nyt prosentuaalisesti mikään jättimäinen osa oo koko kennosta, mutta jos on suunnitteluvirhe niin aika iso sellanen kyllä. Reklamoisin itse asiasta.
 

RauskiH

Vakionaama
Mulla kerää Stylish N30 ulkoyksikkö jäätä samaan reunaan, mutta se ei juurikaan pääse nousemaan pohjalevyn laitoja ylemmäs. Jäätä on pohjalevyllä erityisesti siinä nurkassa, joka on lähempänä seinää, kun kennon lämpö sulatuksen aikana ei sinne asti yllä. Phjalevyn muoto / riittämätön kaato siinä varmaan syynä. Se onko siitä sitten haittaa, on toinen juttu.
Ei siitä tehojen tai copin kannalta suurta haittaa ole mutta laitteen rikkoutumisriski kasvaa oleellisesti. Kokemusta on kun mitsussa hajosi pohjavastus ja ennen kuin huomisin tämän niin jää ehti runnomaan alimman kaasuputken hajalle
 

nikiad 40

Jäsen
Muutama kysymys pari kuukautta vanhasta Perfera Nepura 40:stä.

3. Ulkoyksikön alareunaan sivulle kertyy hieman jäätä, joka ei lähde pois sulatuksessakaan. Jää loppuu tuohon kulmaan, takaa kenno on alareunasta sula. Olen sulattanut vedellä jään pois, mutta silti se kertyy tuohon hiljalleen (Pitääpä käydä sulattamassa jää pois ja seurata jään kertymistä).

Kertyykö muilla?
katso liitettä 105812

Ei ole ollut omassa ikinä tuommoista jääkimpaletta pohjalevyssä.
Pakkastakin oli viime talvena kolmekymmentä eikä minkään näköistä jään muodostomista pohjapeltiin.
Kennon alaosa on pakkasilla aina sula.
 

Liitteet

  • Screenshot_20250317_164457_Gallery.jpg
    Screenshot_20250317_164457_Gallery.jpg
    365,2 KB · Katsottu: 168

fhat

Jäsen
Muutama kysymys pari kuukautta vanhasta Perfera Nepura 40:stä.

3. Ulkoyksikön alareunaan sivulle kertyy hieman jäätä, joka ei lähde pois sulatuksessakaan. Jää loppuu tuohon kulmaan, takaa kenno on alareunasta sula. Olen sulattanut vedellä jään pois, mutta silti se kertyy tuohon hiljalleen (Pitääpä käydä sulattamassa jää pois ja seurata jään kertymistä).

Kertyykö muilla?
katso liitettä 105812
Nyt ei ole kertynyt jäätä sulatuksen jälkeen tuota jäätä. Sulatuksen jälkeen meni muutama päivä, niin pyrytti lunta aika reippaasti ja huomasin silloin että tuohon alareunaan oli sopivasti kertynyt lunta. Pyyhin kertyneen lumen pois pehmeällä lumiharjalla ja seuraavan sulatuksen jälkeen kenno oli puhdas.

Eli luulen että on sopivasti sattunut tuulemaan lumisateella ja lumi on kertynyt tuohon alareunaan, enkä ole sitä huomannut ottaa pois. Kenno onkin ollut aina takaa täysin puhdas.

Nyt on joskus ollut lunta/jäätä tuossa ihan reunan alapuolella olevassa pellissä, mutta kun pumppu on sulattanut niin nekin on hävinnyt. Sanoisin että /case closed
 

-T

Aktiivinen jäsen
Mitenkäs nepura mallin omistajat. talveen tyytyväisiä pumpun toiminnan suhteen?

Mitenkäs noiden sulatusten kanssa? toimiko suurimman osan ajasta ok vai oliko kokoajam tunnin sisällä sulattelee?
 

nikiad 40

Jäsen
Mitenkäs nepura mallin omistajat. talveen tyytyväisiä pumpun toiminnan suhteen?

Mitenkäs noiden sulatusten kanssa? toimiko suurimman osan ajasta ok vai oliko kokoajam tunnin sisällä sulattelee?

Itselläni toimii kuin junan vessa.
Sähköä meni vähän ja pumppu on erittäin hiljainen.
Perfera 40N;stä riitti hyvin lämpöä ok talon lämmitykseen.
Sulatukset tulee Daikinissa vain tarpeen mukaan, kovilla pakkasilla 4-6h lämmitys vetoja ja lauhemmalla ja kostealla kelillä tiheämpään.
Keväällä kun ilmat on kuivuu sulatuksia tulee yksi vuorokauteen ja päivälämmöt kumminkin kokoajan pakkasella.
En muuttais Daikinin sulatus syystemistä mitään.
 
  • Tykkää
Reactions: -T

-T

Aktiivinen jäsen
tämähän kuulostaa oikein hyvältä! en ole aiemmin juurikaan daikin katsellut..mutta nyt kiinnostaa

ilmeisesti menee tarvittaessa oikeasti -20 omakotitalossa yksin ilman takkaa? nykyinen pumppu tarvitsee 15 jälkeen apuja takalle. toki silloin muutenkin poltella jo takkaa oheen...mutta haen lähinnä että miten kova mylly tuo onkaan sitten?
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Mitenkäs nepura mallin omistajat. talveen tyytyväisiä pumpun toiminnan suhteen?

Mitenkäs noiden sulatusten kanssa? toimiko suurimman osan ajasta ok vai oliko kokoajam tunnin sisällä sulattelee?
En ole lainkaan tyytyväinen P40 N toimintaan. Alkutalven kosteilla pikkupakkasilla sulatteli noin 40 minuutin välein ja sulatusjakso kesti 15-20 min. Ei pysynyt talo lämpimänä kuten pysyi 15 vuoden ajan Mitsu FD25:llä. Nyt kevätpuolella toimii paremmin mutta jos ei tehoja rajoita tarveohjauksella niin puhalluslämpö poukkoilee holtittomasti. Voihan tämä yksilö olla viallinenkin mutta Daikinin kautta ei korjaaminen tunnu onnistuvan. Laite hankittu kesällä 2024.
 

-T

Aktiivinen jäsen
En ole lainkaan tyytyväinen P40 N toimintaan. Alkutalven kosteilla pikkupakkasilla sulatteli noin 40 minuutin välein ja sulatusjakso kesti 15-20 min. Ei pysynyt talo lämpimänä kuten pysyi 15 vuoden ajan Mitsu FD25:llä. Nyt kevätpuolella toimii paremmin mutta jos ei tehoja rajoita tarveohjauksella niin puhalluslämpö poukkoilee holtittomasti. Voihan tämä yksilö olla viallinenkin mutta Daikinin kautta ei korjaaminen tunnu onnistuvan. Laite hankittu kesällä 2024.

pakko kai tuon on olla viallinen yksilö jos ei edes lämpötilaa saa pidettyä klo kohdillaan. jos ei puhuta 30 asteen pakkasista...
 

-T

Aktiivinen jäsen
No minun tapauksessani ei olekkaan kyse tulisijasta, vaan hankalasta asennuspaikasta. Eli ilma jää seisomaan yhteenpaikkaan, kun ILP ei puhalla tarpeeksi kovaa sitä eteenpäin. Lämmitän siis pientä tilaa vain ja muu talo on kylmänä (karrikoidusti).

Ikivanhan hitachin pumpun kanssa ei ollut mitään ongelmaa, kun sen laittoi vaan puhaltamaan maximeita kokoajan.

löytyikö tähän ratkaisua koskaan?
 

Luukku

Vakionaama
puhallusta ja lämpö riitti hienosta? miten sulatukset? avoimessa tilassa siis ilman tarveohjausta
Kyllä. Ollut nyt samoilla asetuksilla kuukausia ja lämpö on riittänyt vaikka ulkona vaihtelee lämpöasteista pakkasille. Mihinkään säätöihin ei ole tarvinnut koskea. Puhallus automaattiasetuksella suunta ihan ylös ja säätää nopeutta ihan loogisesti. Kun lämpöä tarvitaan enemmän niin puhaltaa kovempaa. Sulatukset on toimineet vain tarpeeseen poislukien puuskaisen tuulen aiheuttamat häiriöt muutaman kerran, se laukaisee turhan sulatuksen hetkeksi.
Sulatuksen jälkeinen ryntäily on Home Assistantin ohjauksessa ja pudottaa pyyntiä, kun havaitsee sulatuksen ja nostaa portaittain takaisin. Automaatio toiminut hyvin eikä siihenkään ole tarvinnut koskea.
 

-T

Aktiivinen jäsen
Kyllä. Ollut nyt samoilla asetuksilla kuukausia ja lämpö on riittänyt vaikka ulkona vaihtelee lämpöasteista pakkasille. Mihinkään säätöihin ei ole tarvinnut koskea. Puhallus automaattiasetuksella suunta ihan ylös ja säätää nopeutta ihan loogisesti. Kun lämpöä tarvitaan enemmän niin puhaltaa kovempaa. Sulatukset on toimineet vain tarpeeseen poislukien puuskaisen tuulen aiheuttamat häiriöt muutaman kerran, se laukaisee turhan sulatuksen hetkeksi.
Sulatuksen jälkeinen ryntäily on Home Assistantin ohjauksessa ja pudottaa pyyntiä, kun havaitsee sulatuksen ja nostaa portaittain takaisin. Automaatio toiminut hyvin eikä siihenkään ole tarvinnut koskea.
ok.

mitenköhän se toimii ilman home assistanttia..? arvauksia ? ei ole tuosta kokemusta vaatiiko se millaiset laitteet jos moisen ottaa käyttöön?

ok eli ilmeisesti se tosiaan säätää puhalluksen nopeutta itsenäisesti vaikka käytössä olisi manuaalisesti valittu puhallus nopeus?
 

repomies

Hyperaktiivi
En ole lainkaan tyytyväinen P40 N toimintaan. Alkutalven kosteilla pikkupakkasilla sulatteli noin 40 minuutin välein ja sulatusjakso kesti 15-20 min. Ei pysynyt talo lämpimänä kuten pysyi 15 vuoden ajan Mitsu FD25:llä. Nyt kevätpuolella toimii paremmin mutta jos ei tehoja rajoita tarveohjauksella niin puhalluslämpö poukkoilee holtittomasti. Voihan tämä yksilö olla viallinenkin mutta Daikinin kautta ei korjaaminen tunnu onnistuvan. Laite hankittu kesällä 2024.
FD25 on aika raju sulattamaan. Moni muu pumppu himmailee enemmän, Mitsu vetää aika äkkiä suht reippaasti kierroksia kompressoriin sulattaessaan. Mutta kyllä sulatus mitsullakin aikansa ottaa, jos kenno on kunnolla tukossa.

Hankalat kelit ovat vaan yksinkertaisesti hankalia kelejä.
 

Luukku

Vakionaama
mitenköhän se toimii ilman home assistanttia..?
Muuten yhtä hyvin, mutta sulatuksen jälkeen sillä on kova kiire saada huonelämpötila nousuun ja sisäyksikkö riehuu aika tavalla. Saattaa sitten lykätä niin paljon lämpöä huoneeseen, että heittää hetkeksi katkolle. Mulla on siis se H-malli, ei Nepura.
 

jsalmika

Aktiivinen jäsen
Tuohan kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta. Mutta onko siis myös totta?

Meillä on ollut nyt sopimuksensa irtisanoneessa ilp:ssä alla sulamisvesikaukalo, jonka "nokasta" vesi on tippunut alas sadevesiviemäriin erillistä saattolämmityskaapelia pitkin. Daikinissa on liitäntä 32mm viemäriputkelle, joten sen saisi opriona saatavilla oleva saattolämmityskaapeli (kallis?) sisuksissaan tungettua 2,5 m verran paksumman haitariputken sisään, ja jos homma toimii kokonaisuutena niin ei enää tarvitse pähkäillä minkä pumpun hankkisi varsinkaan jos takkatoiminto on fiksu ja Heat Boostkin toimii - ja toimii myös Onectalla etäohjattuna.
Siirsin tämän tuolta yleiseltä puolelta. Vaikuttaa ihan pätevältä ratkaisulta jos on jo valmiina tai mahdollista toteuttaa sulatusvesien ohjaus sadevesiviemäriin.
 
Viimeksi muokattu:

-T

Aktiivinen jäsen
minulle kävi tänään samoin, että luulin asentajan vahingossa tuoneen jonkun vanhan sisäyksikön.



Melkein jo kerkesin alkaa soittamaan asentajalle perään, mutta onneksi tulin tänne ensin katsomaan josko tuosta A-versiosta olisi juttua. No olihan täällä ja asia selvisi :)
Ilmanjaon kaksoisläppä vielä tosiaan erona vanhempaan versioon.


On muuten aika näkyvä tuo Daikin Eye-merkkivalo tuossa A-mallissa etenkin pimeässä huoneessa. No ehkä tuohon tottuu.

Eipä mennyt kauaa tässä uudessa Perfera N:ssä että pistivät sisäyksikön designin uusiksi

oliko noissa siis muuta eroa mallien välillä kuin tuo kaksoisläppä? ei siis kaksi läppää yhden sijaan? ei keskeltä kahtia kuten mitshubishi ja jossa voi erilailla ohjata per puoli jopa?
 

Tumi

Jäsen
Perfera Nepuraan tuli uutena toimintona sisälämpötilan kompensointi ulkolämpötilan mukaan. Voisi kuvitella, että kyseessä on vain softapalikka. Onkohan tällaista aivan turha odottaa Stylish Nepuraan OTA-päivityksenä? Nyt kun lämpötilat taas nousi viitisen astetta, niin huonelämpötila on astetta korkeammalla ja sai äpistä säätää pyyntiä alas. Olisi kieltämättä kätevä, että automaattinen kompensointi hoitaisi asian itsestään.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Perfera Nepuraan tuli uutena toimintona sisälämpötilan kompensointi ulkolämpötilan mukaan. Voisi kuvitella, että kyseessä on vain softapalikka. Onkohan tällaista aivan turha odottaa Stylish Nepuraan OTA-päivityksenä? Nyt kun lämpötilat taas nousi viitisen astetta, niin huonelämpötila on astetta korkeammalla ja sai äpistä säätää pyyntiä alas. Olisi kieltämättä kätevä, että automaattinen kompensointi hoitaisi asian itsestään.
Perfera N40 käyttöohjeessa sanotaan että tuo kompensointi toimii vain alle 7 asteen ulkolämpötiloissa. Itse kokeilin tuota kompensaatiota aiemmin syksyllä kun oli yöpakkasia, jäi kyllä epäselväksi vaikuttiko mihinkään.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Perfera Nepuraan tuli uutena toimintona sisälämpötilan kompensointi ulkolämpötilan mukaan. Voisi kuvitella, että kyseessä on vain softapalikka.
Juu softaahan se on. Yksittäisiä ulkolämpötilapisteitä ei voi nostaa vaan voi nostaa käyrää lineaarisesti eli vain (pyynnin) jyrkkyyttä voi muuttaa tuolla.

"Voimakkaimmalla asetuksella sisälämpötilan asetuspistettä nostetaan nollakelissä kahdella asteella ja 25 asteen pakkasessa peräti neljällä asteella. Matalimmalla asetuksella asetuspistettä nostetaan vastaavissa lämpötiloissa 0,5 ja kaksi astetta."

 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
No nyt on Faikout isketty Comforaan ja helppoa oli kuin mikä.
Ei tarvinnut avata kuin tuo ylälippa ja vaihtaa faikout originaali wifipalikan tilalle.
Kaikki lähti samantein toimimaan. Sähköt katkaisin kokonaan tuon toimenpiteen ajaksi.
1765971484617.png
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Tässä muutamia viikkoja tuota sulatuslooppia ihmetelleenä, päätin tehdä myyjälle reklamaation Comforan sulatustoiminnasta.
Ilmoitin halukkuudestani saada mahdollinen ohjelmistopäivitys ulkoyksikköön, joka korjaisi näitä älyttömiä jopa kuuden perättäisen sulatuksen looppeja. Nämä kestävät siis ajallisesti jopa 2.5h ja tänä aikanahan ei paljon lämpöä tuota taloon.

Tässä esimerkkitilanne:
1769691591525.png

Vuorokauden sisään mahtuu siis yksi viiden sulatuksen ja yksi neljän sulatuksen putki.
Ja molemmissa tapauksissa ensimmäinen sulatus olisi riittänyt. Kenno oli täysin sula ja puhdas sen jälkeen.
 

puuteknikko

Vakionaama
Tässä muutamia viikkoja tuota sulatuslooppia ihmetelleenä, päätin tehdä myyjälle reklamaation Comforan sulatustoiminnasta.
Ilmoitin halukkuudestani saada mahdollinen ohjelmistopäivitys ulkoyksikköön, joka korjaisi näitä älyttömiä jopa kuuden perättäisen sulatuksen looppeja. Nämä kestävät siis ajallisesti jopa 2.5h ja tänä aikanahan ei paljon lämpöä tuota taloon.

Tässä esimerkkitilanne:
katso liitettä 113045
Vuorokauden sisään mahtuu siis yksi viiden sulatuksen ja yksi neljän sulatuksen putki.
Ja molemmissa tapauksissa ensimmäinen sulatus olisi riittänyt. Kenno oli täysin sula ja puhdas sen jälkeen.
Itselläni on ollut välillä vanhan P40:n kanssa samaa ilmiötä. En ole oikein päässyt kiinni siihen, mikä tuon liipaisee, mutta se tapahtuu vain jos pakkasta on riittävästi eli jossain -10C paikkeilla todennäköisempää.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Itselläni on ollut välillä vanhan P40:n kanssa samaa ilmiötä. En ole oikein päässyt kiinni siihen, mikä tuon liipaisee, mutta se tapahtuu vain jos pakkasta on riittävästi eli jossain -10C paikkeilla todennäköisempää.
No tulen varmasti kertomaan mitä mieltä myyjä/maahantuoha ovat vaatimuksestani. Jos se aiheuttaa toimenpiteitä, niin toivottavasti muutkin viitsivät reklamoida ja saada apuja.
 

Tumi

Jäsen
Onko täällä muilla Nepuraa Daikin sulanapitokaapelilla? Nyt kun pakkasta 20 kieppeillä, niin laskee taas vedet alleen jostain liitoksesta heti koneen alta. Tuo on ensin putkiosilla ja sitten letkulla viemäröinti sadevesiviemärin sisälle metrin verran. Maan päällä eristetty. Nyt kun on kova routa, niin saattahan se olla viemärikin jäässä. Lunta oon kyllä lapannut rännikaivon päälle. Mites muilla pelaa?
 