Daikin Perfera 30 ja 40

Luukku

Vakionaama
Se on wifi-pistorasian perässä ja testailen sitten pakkasten edettyä että millaisella syklillä sitä pitää ajaa että ei ole koko ajan päällä mutta sulattelee tarpeen tullen.
Fiksun näköinen. Pystyykö wifi-pistorasialle tekemään älytilan joka seuraa ulkolämpötilan ja kosteuden muutosta? Nediksen rasiassa on tämä mahdollista. Silloin olisi vaan päällä, kun olosuhteet sulatuksille ja jäätymiselle mahdolliset.
 

grendy

Vakionaama
Fiksun näköinen. Pystyykö wifi-pistorasialle tekemään älytilan joka seuraa ulkolämpötilan ja kosteuden muutosta? Nediksen rasiassa on tämä mahdollista. Silloin olisi vaan päällä, kun olosuhteet sulatuksille ja jäätymiselle mahdolliset.
Nediksen rasia on juuri, mut toistaiseksi en löytänyt sieltä muuta asetusta kuin tollasen esim 6h OFF ja 1h ON (ja tätä just pitääkin säätää). Voi olla kyllä että tuolta automaation puolelta jotain sääolosuhteisiinkin liittyvää, mutta pitää tutkia.. Itse kaapelissa kun on muistaakseni oma termostaatti +3C että sillon pitäis mennä päälle.

Kaukalo on siis tää https://www.innoair.fi/Sulatusvesikaukalo-ilmalaempoepumpulle mutta jostain halvemmasta paikasta tilasin, en nyt muista mistä :).. Ei vaan jaksanu itse viritellä ja jos selviäis 95% talvesta tolla automaatilla ilman laastipaljuja niin ois jees. Sellanenkin löytyy kyllä et jos kovilla pakkasilla menee mahdottomaksi niin sit vaan vaihto...
 

Luukku

Vakionaama
Laitoin Perferan puhalluksen man 1/5, kun aikaisemmin oli auto ja sillä puhalteli 3/5 ja jotenkin tuntemus oli, että puhaltaa liikaa. Nyt aamulla oli mukavan lämmintä alakerrassa ja tuntemus aivan eri luokkaa. Pyynti 21 ja viereisen huoneen mittari näytti 21,3. Olohuone oli varmasti vähän lämpimämpi. Ottoteho pysynyt samana kuin aikaisemminkin 300W, copista en tiedä mihin muuttui?
Yksilöllisiä on tilat, laitteet ja tarpeet :)
 

Husky

Hyperaktiivi
Kiinnostaisi tieto, että mihin COP menee tuollaisella puhallusmuutoksella 3/5 => 1/5.

Meillä (eri laitteessä kyllä) tuollainen 3/5 on liikaa, olisi helkutinmoinen puhuri 7m päässä missä usein pyöritään
 

Luukku

Vakionaama
Mistähän tuo Onecta hakee säätiedon?
Oman paikkakunnan observatorion mukaan kosteus 74% ja Onecta näyttää 89%. Kuuraa ei ilmesty ulkoyksiköön ollenkaan kuten ei yleensäkään alle 80% kosteuksilla.
Lämpötila -0,3 ja kastepiste -4,3.
 

grendy

Vakionaama
Mistähän tuo Onecta hakee säätiedon?
Oman paikkakunnan observatorion mukaan kosteus 74% ja Onecta näyttää 89%. Kuuraa ei ilmesty ulkoyksiköön ollenkaan kuten ei yleensäkään alle 80% kosteuksilla.
Lämpötila -0,3 ja kastepiste -4,3.
Onkohan sama kun mistä noi ilmanlaatutiedot saa, eli joku breezometer? Aivan varmasti joku ulkomaalainen palvelu anyway. Vai voisko olla itse ulkoyksikössä kun siitähän se sen ulkolämpötilankin haistelee? Mulla Onecta sanoo -02C ja kosteus 88% ja Netamon ulkomittari sanoo -0,9C ja 92%. FMI taas haistelee Tampereelta (14km) -0,1C ja 72%.
 

Luukku

Vakionaama
Nyt jostain syystä Onecta ja observatorio aika samoissa Onecta näyttää vaan 2% enemmän kosteudeksi. Oliskohan ollu joku päivitysviive tuo aikaisempi?
E: Käyttää näköjään sijaintia tuohon säätietoon. Siellähän se oli asetuksissa :)
 

Luukku

Vakionaama
Aika kovin tuo tarveohjaus rajoittaa, kun mennään pakkasen puolelle. Kenno ei kylläkään huurru, jos sillä ajelis, mutta ei tunnu lämpökään riittävän, jos ei uunia lämmitä kaveriksi. Nyt kun otti sen pois niin lämpöä alkoi tulemaan ja kenno kuuraan. Automaatilla heitti puhalluksenkin heti 4/5 teholle.
E: ottoteho nousi 350W:sta 650W:in.
 
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
Nyt löytykin hyvä asetus pumpuille. Tarveohjaus 95, pyynti 21, puhallus autom. Ulkona -8 (kiristyi yöllä) kosteus 83 (eilen -2 ja 75%). 24h viimeisimmästä sulatuksesta eikä vieläkään pahasti kuurassa. Ottoteho 500-650W Onectan mukaan.
Aamulla sisällä 21,4 pumpun viereisessä huoneessa. Puuta ei poltettu.
Vielä kun näkee sulatuksen jälkeisen toiminnan, että ”riehuuko” kovin.
E: ei muuten ”riehunut”. Oli paljon hillitympää se puhaltaminen sulatuksen jälkeen. Jos on tarveohjaus pois niin puhaltaa sulatuksen jälkeen aika raivoisasti ja vähän pumppaa sitä puhallusta jonkin aikaa. 26h oli sulatusten väli.
 
Viimeksi muokattu:

eepinis88

Aktiivinen jäsen
Mitkä puhallus suuntaukset olette kokeneet lämmitys käytössä parhaimmaksi Daikinissa?

Onko vaaka ja pystysuunnan heilahtelut molemmat käytössä ?
 

vetelin_pumppaaja

Aktiivinen jäsen
Vaakasuunnan heiluttelut oli viime talven käytössä 24/7 ja yksi ilmanohjaimen kiinnike meni poikki keväällä, tuossahan vaan muovi vääntyy puolelta toiselle eli ei ole kovin jatkuvaan käyttöön kyllä mietitty. Pumpun eka talvi siis kyseessä.
 

eepinis88

Aktiivinen jäsen
Meillä on ilp tupakeittiössä. Se että lämmin ilma puhaltaa joka puolelle, todennut että pysty ja vaaka suuntauksella yhtäaikaa olisi paras saada joka puolelle lämpöä.

Voin olla väärässäkin.
 

Liitteet

  • IMG_9543.jpeg
    IMG_9543.jpeg
    78,8 KB · Katsottu: 124

grendy

Vakionaama
Oon mennyt toistaiseksi niin että automaattiheilahtelut offilla ja pystysuuntaus melkein suoraan eteenpäin (ihan vähän alaspäin anyway) ja sivusuuntaus niin oikealle kuin mahdollista. Ihmeen vähän kyllä toi sivusuuntaus tuntuu muuttavan puhallusta vaikka onkin ääriasennossa...

On kyllä noiden sulattelujen suhteen melkoinen taikuri tää Perfera. Mulla ei oo mitään hajua koska on viimeksi sulattanut kun ei oo mitään dataa saatavilla siitä, mutta en eilen koko päivänä huomannut että olis kertaakaan sulattanut. Olispa mökilläkin Daikin eikä Mitsu :D
 

puuteknikko

Vakionaama
No, Daikinissakin on sulatusbugi :p
Tuossa aamukymmenen jälkeen on ulkolämpötila-anturiin päässyt aurinko paistelemaan suoraan kirkkaalta taivaalta, mikä vetäisee sulatuksen päälle. Sitten kone ihmettelee, että miksi hitossa olosuhteet ei ole korjaantuneet ja sipaisee uuden kierroksen varmuudeksi.

En ole vielä keksinyt hellasärön kestävää korjausta tilanteeseen kun käytännössä pitäisi tehdä joku pieni siipi ulkoyksikön yläosaan blokkaamaan suora paiste.

1698650880086.png
 

puuteknikko

Vakionaama
Itselläkin tuo on häiriötekijä vaan tiettyihin aikoihin keväällä ja syksyllä ja tietysti vain pilvettömällä säällä. Aurinko pääsee kollottamaan hetken aikaa räystään alta ja anturi sattuu olemaan sellaisessa kohdassa, joka ei jää terassin aitalaudan taakse. Viime keväänä kyllä hetken verran piti ihmetellä, miksi sulatuksia tuli täysin odottamatta :D
 

vetelin_pumppaaja

Aktiivinen jäsen
No, Daikinissakin on sulatusbugi :p
Tuossa aamukymmenen jälkeen on ulkolämpötila-anturiin päässyt aurinko paistelemaan suoraan kirkkaalta taivaalta, mikä vetäisee sulatuksen päälle. Sitten kone ihmettelee, että miksi hitossa olosuhteet ei ole korjaantuneet ja sipaisee uuden kierroksen varmuudeksi.

En ole vielä keksinyt hellasärön kestävää korjausta tilanteeseen kun käytännössä pitäisi tehdä joku pieni siipi ulkoyksikön yläosaan blokkaamaan suora paiste.

katso liitettä 89592
Tämä huomattu myös täällä, ulkoyksikkö(t) ovat kaakon suuntaan ja auringon valjetessa sekoilee sulatuslogiikka. Sama "bugi" varmaan myös kaikissa pumpuissa eikai yksinomaan Daikinin vika?
 

puuteknikko

Vakionaama
Tämä huomattu myös täällä, ulkoyksikkö(t) ovat kaakon suuntaan ja auringon valjetessa sekoilee sulatuslogiikka. Sama "bugi" varmaan myös kaikissa pumpuissa eikai yksinomaan Daikinin vika?
Joo, tuohan on väistämättä kaikissa koneissa, joissa anturi on tuolla tavalla näkösällä ja jonka tietoja käytetään sulatuslogiikassa.
 

Luukku

Vakionaama
Tuossa aamukymmenen jälkeen on ulkolämpötila-anturiin päässyt aurinko paistelemaan suoraan kirkkaalta taivaalta, mikä vetäisee sulatuksen päälle.
Tuulesta mulla on käynnistänyt joskus ylimääräisen sulatuksen, mutta miten tuo auringon lämpö sen laukasee? Luulis, että jättäis tarpeellisen sulatuksen tekemättä.
E: vai haisteleeko se sen kennon kylmyyttä ja kun aistii lämpöä niin tietää sen olevan kuurassa, vai miten?
 
Viimeksi muokattu:

Husky

Hyperaktiivi
^Mietin samaa, että miksi aurinko laukaisee sulatuksen?
Vaikuttaa, että meillä on Panan kanssa käynyt tuota, mutta ajattelin ettei mitenkään voi liittyä aurinkoon, ennekuin huomasin tämän infon :)
 

puuteknikko

Vakionaama
Tuulesta mulla on käynnistänyt joskus ylimääräisen sulatuksen, mutta miten tuo auringon lämpö sen laukasee? Luulis, että jättäis tarpeellisen sulatuksen tekemättä.
E: vai haisteleeko se sen kennon kylmyyttä ja kun aistii lämpöä niin tietää sen olevan kuurassa, vai miten?
Luulen, että se käyttää sekä kennossa olevaa anturia, että sitä näkyvää, ulkolämpötilaa mittaavaa anturia logiikassa. Kova, kylmä tuuli aiheuttaa välillä sivuosumia sulatuksiin kennoanturin takia ja aurinko voi kiusata sitten toisen anturin kanssa. Tässä on sunnuntailta nuo Daikinista kaivetut tiedot ja aika nopeasti tuo ulkolämpötila nousee kun aurinko käy näyttäytymässä. Ei ihme jos logiikka vähän sekoaa.

1698694200320.png
 

Baltic

Aktiivinen jäsen
Kotikonttorissa istun, punppu n. 3m etäisyydellä.
Aamulla klo 8 tuli sulatus, kesti 10 min. Mulla on puhallsaukossa
dikimittari. -7,2 oli kylmin "jäähytys". Nyt tuli toinen lyhyempi sulatus, eli noin 2,5 H väli. Miten ihmeessä teillä vetää kymmenien tuntien settejä...??!
Puhallus man 2. Ja pyynti 22. Ulkona sataa lunta, +0C.
Mitään dikiohjauksia ei ole, kakella säädöt.
Eka talvi Daikinalla menossa, mutta tällä kokemuksella Mitsu hoiti
homman ihan yhtä hyvin. Eiköhän tuota vielä opi käyttämään!
 

puuteknikko

Vakionaama
Kotikonttorissa istun, punppu n. 3m etäisyydellä.
Aamulla klo 8 tuli sulatus, kesti 10 min. Mulla on puhallsaukossa
dikimittari. -7,2 oli kylmin "jäähytys". Nyt tuli toinen lyhyempi sulatus, eli noin 2,5 H väli. Miten ihmeessä teillä vetää kymmenien tuntien settejä...??!
Puhallus man 2. Ja pyynti 22. Ulkona sataa lunta, +0C.
Mitään dikiohjauksia ei ole, kakella säädöt.
Eka talvi Daikinalla menossa, mutta tällä kokemuksella Mitsu hoiti
homman ihan yhtä hyvin. Eiköhän tuota vielä opi käyttämään!
Sulatustiheys riippuu monesta asiasta, ja onhan tuo 2,5h tällaisella hyvin kostealla säällä hyvä lukema jos laite puskee kunnolla lämpöä tiloihin. Vilkaisepa seuraavan kerran kun huomaat sulatuksen, että tuleeko kennosta vettä. Meillä on lämmitystarve selkeästi pienempi niin vastaavasti sulattelee harvakseltaan, käy näillä keleillä paljon katkoa ja pidemmissäkin vedoissa 300-350 watin ottoteholla.
 

Luukku

Vakionaama
Miten ihmeessä teillä vetää kymmenien tuntien settejä...??!
Kyllä se vaihtelee välillä. Viime yönä oli sulatusväli 3h, sitä edellinen 8h. Jos tarveohjaus autom ja muutama aste pakkasta ja ilmankosteus <80% niin vetelee tosi pitkiä vetoja. Mutta tuntuu ettei tuo älyä nostaa riittävästi tehoa, kun pakkanen kiristyy. Tarveohjaus on muutettava sinne 90%:in niin sitten meillä lämmöntuotto parani. Tarveohjaus automaatilla on semmonen juuri nollan molemmin puolin lämpötiloissa ihan ok.
 
Viimeksi muokattu:

grendy

Vakionaama
Tänään illalla ainakin on sit kyllä sulatellut tiheään. Keli ulkona on tollanen että jäätynyttä vettä sataa ja helvettisimulaattori päällä. 3-4h sulatusvälit, eli 3x sulattanut kun ollut klo 16 eteenpäin kotona, mutta siis ihan aiheesta.
 

puuteknikko

Vakionaama
Parina viime päivänä tuli testailtua läppien asentoa, selkeä vaikutus näkyy sisäyksikön ympäristössä kun ilma pääsee kiertämään pidemmälle. Olin aika vahvasti siinä oletuksessa, että yläasento olisi omalla kohdalla parhain kun huonekalut ei sekoita kiertoa, mutta olin väärässä. Pitää varmaan ajaa vielä testiä tuosta väliasennosta sekä vielä yhtä pykälää alempaa. Hankalaa vaan hakea asentoa kun sitä ei voi suoraan napauttaa kakella tai Onectasta.

Tässä noin pari pykälää alaspäin yläasennosta:
1698822069024.png


Ja tässä yläasennossa:
1698822167450.png
 

Luukku

Vakionaama
Tänään illalla ainakin on sit kyllä sulatellut tiheään. Keli ulkona on tollanen että jäätynyttä vettä sataa ja helvettisimulaattori päällä. 3-4h sulatusvälit, eli 3x sulattanut kun ollut klo 16 eteenpäin kotona, mutta siis ihan aiheesta.
Nyt kun ollaan melkein kastepisteessä lämpötilan ollessa 0,3 astetta ja ilmankosteus 99% niin sulatusväli pikkusen alle 3h. Tarveohjaus 70%, pyynti 20,5, puhallus autom. Sisälämpötila 21,6.
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Luulen, että se käyttää sekä kennossa olevaa anturia, että sitä näkyvää, ulkolämpötilaa mittaavaa anturia logiikassa. Kova, kylmä tuuli aiheuttaa välillä sivuosumia sulatuksiin kennoanturin takia ja aurinko voi kiusata sitten toisen anturin kanssa.
Sulatuslogiikka perustuu kennoanturin ja ulkoilma-anturin väliseen lämpötilaeroon. Kun kenno menee muutaman asteen ulkoilmaa kylmemmäksi sulatusehto täyttyy ja laukaisee sulatuksen. Toimii myös käänteisesti kun ulkolämpötila-anturiin osuu suora auringonvalo sen lämpötila nousee juuri sopivasti tuon pari astetta. Joku pieni varjostin koneen ulkoilma-anturin ja auringon välissä estänee tuollaiset vikasulatukset, varmaan joku muovinpala riittää.
 

Luukku

Vakionaama
Toinen pumpuista on asennettu n.4m korkeuteen idän puolelle taloa ja näyttää ulkolämpötilaksi -1. Toinen on lännen puolella 1m korkeudessa tuulelta aika hyvin suojassa niin näyttää +1.
Yllättävän suuri ero :)
E: nyt eroa 4 astetta! Taitaa lännen puoleinen pumppu saada esilämmitettyä ilmaa lasitetun verannan kaiteen välistä.
 
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
Noin 10 min kesti äsken sulatus, edellisen ajankohdasta ei tietoa. Kyllä kenno ihan kunnolla kuurassa näillä keleillä.
Ulosvaluva ilma -10,7C sulatuksen päätteeksi. :oops:
Joku ihmetteli Daikinin sulatuksen pituutta viime talvena, kun laitoin siitä videota. Mistäköhän se johtuu, jos kerran on pidempi kuin muilla merkeillä?
 

grendy

Vakionaama
Nyt selvis tuo ero mistä johtuu, tulin töistä kotiin niin yläkerran Stylish vähän tukossa. Lisäsin pyyntiä ja nostin sitä anturia pois sieltä kuuran sisältä niin lähti sulattamaan, mutta ei sulanut ekalla sulatuksella kokonaan.
"nostin anturia" siis onko se anturi se joku ihme putki tms mikä sieltä yläreunasta pilkistää?
 

grendy

Vakionaama
Sen läpinäkyvän muovisen suojaputken sisällä on anturi, eli juuri tuosta putkenpätkästähän tuossa on kyse.
Hyvä tietää! Oon miettinytkin että mikä ihmeen putki sieltä sojottaa :D.. hyvä etten vetänyt poikki jonain asennusjäminä :D.. Missähän asennossa se olis paras olla? Luulis että tossa Luukun esimerkissä kuuran sisällä se olis juurikin aiheuttanut sulatuksen?
 

puuteknikko

Vakionaama
Itsellä se on kennon suuntaisesti alaspäin. Ei tuo kenno omassa käytössäni vedä paksuun kuuraan, parhaimmillaan tulee vaan vaalea kerros päälle muttei ala mitenkään kertymään tuohon yläosaan.
 

Luukku

Vakionaama
Hyvä tietää! Oon miettinytkin että mikä ihmeen putki sieltä sojottaa :D.. hyvä etten vetänyt poikki jonain asennusjäminä :D.. Missähän asennossa se olis paras olla? Luulis että tossa Luukun esimerkissä kuuran sisällä se olis juurikin aiheuttanut sulatuksen?
Mitähän varten se on alunperinkään noin lähelle kennoa laitettu, kun sen tehtävä on haistella ulkolämpötilaa ja kennolla on oma anturi? Jos kuura pääsee siihen ”käsiksi” niin tapahtuu tuo jäätyminen. Parempi paikka olis vaikka siinä päädyssä mistä putket lähtee, yläreunassa. Oliskohan helppo siirtää se siihen? Takuun jälkeen vois kokeilla.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Onko kukaan tohtinut siirtää sisäyksikön lämpötila-anturia ulos kotelosta? Olen viittä vaille valmis purkamaan tuon ja tehdä siirto. Perferan tapa hoitaa puhallinnopeuden muutos lämpötilaohjatusti on liian aggressiviinen. Ei toimi ainakaan täällä.
 
Back
Ylös Bottom