Daikin Perfera 30 ja 40

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kfr60
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Home Assistantiin tuli tehtyä tuollainen "at-a-glance"-tyyppinen dasboard Perferoille ja tuolla toisessa ketjussa käsitellylle ML-pohjaiselle toteutukselle.
 

Liitetiedostot

  • rand0597.gif
    rand0597.gif
    1,2 MB · Lukukerrat: 68
Viimeksi muokattu:
Home Assistantiin tuli tehtyä tuollainen "at-a-glance"-tyyppinen dasboard Perferoille ja tuolla toisessa ketjussa käsitellylle ML-pohjaiselle toteutukselle.
Näkyykö takassa liekki, kun siellä on tulet? :) Vähän tommosta kaipaillut, että mistä näkee yhdellä silmäyksellä yleistilanteen. Hieno on!
 
Näkyykö takassa liekki, kun siellä on tulet? :) Vähän tommosta kaipaillut, että mistä näkee yhdellä silmäyksellä yleistilanteen. Hieno on!
Kyllä :) Malli havaitsee sen nyt myös automaattisesti, ja osaa laittaa oppimisen tauolle. Takkahuoneessa on tuo "Daikin1" -yksikkö, ja malli havaitsee, kun lämpö tulee muualta, kuin yksiköstä itsestään. Toki, voihan se tulla takkahuoneeseen myös saunasta, kun ovi jätetään auki, mutta... korjataan sitten tätä myöhemmin.
 
Oli otollinen hetki laittaa sähkön tulevan hinnan takia takkaakin päälle. Loimuaahan se :)

Edit: Lisätty IV. Tämä lähtee todennäköisesti lapasesta ja kohta siellä on kaikki härpättimet lisättynä.
 

Liitetiedostot

  • rand0599.gif
    rand0599.gif
    409,1 KB · Lukukerrat: 58
Viimeksi muokattu:
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
 
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
Haluaisin auttaa, mutta en valitettavasti halua koskea pitkällä tikullakaan Daikinin sumean logiikan toiminnallisuuksiin :(
 
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
Mä voin yläkerran pumpulla testata. Sais vaan ilma kylmetä niin, että tehoja tarvittais. Nyt vaikka laittaa tarveohjauksen automaatille niin ei ihmeempiä tapahdu, kun ulkona vielä plussaa. Joskus ajelinkin pumppuja tarveohjaus automaatilla niin muistaakseni sama kuin manuaalisellakin, että riittävän kovilla pakkasilla se on otettava pois päältä, kun teho ei enää riitä.
Imu -, puhallus - ja huonelämpötilaa sekä ottotehoa/kulutusta tuosta pystyn monitoroimaan. Pätkää se käy paljon näillä ulkolämpötiloilla.
 
Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee. 👍
Mulla on nyt ollut 3h automaatilla ja ei muuttunut pumpun käytös mihinkään suuntaan, aiemmin oli tarveohjaus 95%. Täällä lämpötila nyt +4. Pumpun tehot sahaa 350-600W välillä. Mittarointina ei mitään älypistorasiaa kummempaa.

1000000843.webp
 
Mulla on nyt ollut 3h automaatilla ja ei muuttunut pumpun käytös mihinkään suuntaan, aiemmin oli tarveohjaus 95%. Täällä lämpötila nyt +4. Pumpun tehot sahaa 350-600W välillä.
Ei pitäiskään niin, mutta jos tarveohjaus olisi ollut man 40% niin ottoteho olisi ollut pienempi. Autolla tuo säätää tarveohjauksen lämmitystarpeen mukaan. Nyt sinun tapauksessa sallii käyttää suurempaa tehoa kuin mitä olisi sallinut 95%:lla.
 
Ei pitäiskään niin, mutta jos tarveohjaus olisi ollut man 40% niin ottoteho olisi ollut pienempi. Autolla tuo säätää tarveohjauksen lämmitystarpeen mukaan. Nyt sinun tapauksessa sallii käyttää suurempaa tehoa kuin mitä olisi sallinut 95%:lla.
Eli autolla on suurempi rajoitus kuin 95% mutta joku rajoitus kuitenkin? No pakkastestejä odotellessa, lauantaina kävi -1 niin oli siinä ja siinä, että 95% asetus riitti.
 
Olikohan siinä vielä niin, että se käyttää siihen säätöön edellisen päivänkin tietoja?
Juu sellaisen käsityksen minäkin olen saanut vaikka ei siinä kyllä mitään järkeä ole. Kahta päivää peräkkäin ei ole pystynyt automaatilla pitämään kun on jo sisälämmöt sekaisin. Luulisi että säätäisi tarvetta jatkuvasti mittaamiensa lämpötilojen mukaan.
 
Kahta päivää peräkkäin ei ole pystynyt automaatilla pitämään kun on jo sisälämmöt sekaisin.

Tuo kuulostaa jo aivan kauhealta. Itse tässä viime kuukausina olen salaa haaveillut, että josko kuitenkin... Mutta ilmeisesti sitten ei ole sekään automaattinen tarveohjaus ole millään mittarilla hyvä ohjaus. Nyt täytyykin sitten esittää Daikinille vakava kysymys: minkälaisia lusmuja ne teidän koodarit ja inssit oikein ovat?
 
Eli autolla on suurempi rajoitus kuin 95% mutta joku rajoitus kuitenkin? No pakkastestejä odotellessa, lauantaina kävi -1 niin oli siinä ja siinä, että 95% asetus riitti.
Testasin tuota laittamalla pyynnin 30 astetta ja tarveohjaus automaatille. Tunnin verran mietittyään alkoi puhaltaa yli 50-asteista eli täydellä teholla. Kun laitoin tarveohjauksen 95 %:iin niin puhalluslämpötila tippui hetimiten 38 asteeseen. Testi jäi lyhyeksi kun ulkona 4 astetta ja sisällä tuli liian lämmin. Olisi jännä tietää tapahtuuko automaatilla jotain säätöä välillä 95-100% jossa manuaalilla turhan iso harppaus.
 
Laitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Ulkona 3 astetta. Ennen päällelaittoa HA näytti, että pyytäis tarveohjaus 60%. HA ei ohjaa mitenkään nyt.
Edit: puhaltimen nopeus autom. Ensimmäinen katko, kun sisäyksikön mittaus näyttää 23.
Huonelämpötilan mittaus yläkerran oleskelutilassa ja näyttää nyt 19,6.
 
Viimeksi muokattu:
Laitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Ulkona 3 astetta. Ennen päällelaittoa HA näytti, että pyytäis tarveohjaus 60%. HA ei ohjaa mitenkään nyt.
Edit: puhaltimen nopeus autom. Ensimmäinen katko, kun sisäyksikön mittaus näyttää 23.
Huonelämpötilan mittaus yläkerran oleskelutilassa ja näyttää nyt 19,6.
Voiko tuosta päätellä mitään automaattisen tarveohjauksen roolista, eikös jopa Daikin yritä säätää lämpötiloja antureidensa perusteella ilman tarveohjaustakin?
 
Toi on hieno 👌. Millä toi on tehty? Alkaa oleen pakottavaa tarvetta saada itselle vastaava 😅
Kaipa tuo jotain javascriptiä on. En tiedä. Eihän tuollaista "kukaan" käsin tee, Claude teki minun puolestani. Voin toki jakaa YAML:n, mutta eihän se tulisi toimimaan, kun valtaosa näistä härpättimistä on tehty sillä oletuksella, että sensorit ovat saatavilla.

Voin toki tehdä tuosta jonkin typistetyn version jakoon. Silloinkin se hakee tuosta mpc-mallista niitä tietoja, eli oletusarvo on, että Daikineita ohjataan tuolla custom-skriptillä...
 
Mistä muuten taiot tuon takan tuoman lämpötehon ?
Tämä uusin Claudella tehty ohjaus tietää, että kuinka paljon taloon tuotetaan lämpöä pumpuilla. Ja tuo ylimääräinen tunnistamaton lämpö tuotetaan joko takasta, tai se tulee saunasta. Nyt malli kuvittelee, että se tulee aina takasta.

Suuntaa-antava tuo on, ei mikään tieteellisen tarkka.
 
Laitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Ulkona 3 astetta. Ennen päällelaittoa HA näytti, että pyytäis tarveohjaus 60%. HA ei ohjaa mitenkään nyt.
Edit: puhaltimen nopeus autom. Ensimmäinen katko, kun sisäyksikön mittaus näyttää 23.
Huonelämpötilan mittaus yläkerran oleskelutilassa ja näyttää nyt 19,6.
Laitoin takaisin HA:n ohjaukseen :)
 
Laitoin takaisin HA:n ohjaukseen :)
Päätin eilen lauantaina klo 07.00 kokeilla taas kerran automaattista tarveohjausta. Pyynti 22 ja puhallus 4. Pumppu toimi hyvin, osaksi sen takia että ulkolämpötila pysyi koko päivän noin +1 asteessa. Puhalluslämpötila oli tasaisesti noin 36 astetta, ei katkokäyntiä, vain muutama sulatus päivän mittaan, ei ryntäilyä ja sisällä 22 astetta. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puoliltaöin oli sulatus ja ulkolämpötilakin putosi miinuksen puolelle. Ilmeisti tuolloin automaattinen tarveohjaus pomppasi 100 %:iin ja pumppu alkoi puhaltamaan täydellä teholla. Talossa tuli liian kuuma ja laitoin yöllä tarveohjauksen ensin 95 ja sitten 90 % :iin.
Eli ainakin klo 00.00 näyttäisi automaattinen tarveohjaus ”päivittyvän” ja harppaus 95->100% toimii yhtä järjettömästi kuten manuaalillakin. Toisaalta automaattista tarveohjausta ei tarvitse ottaa pois päältä ulkolämpötilan pudotessa. Tiedä sitten päivittyykö autom. tarveohjaus vain klo 00.00 vai ymmärtääkö jotain ulkolämpötilan vuorokausivaihtelusta.
 

Liitetiedostot

  • IMG_2366.webp
    IMG_2366.webp
    36,2 KB · Lukukerrat: 15
Viimeksi muokattu:
@Sampo22 , hyvää dataa! Eli ymmärsinkö oikein, että automaattinen tarveohjaus jopa huonontaa huoneen lämpötilan säätöä verrattua, ettei ole käytössä?

Ihmetellä vaan täytyy tuota. Ihan kuin tuo Daikinin ohjelmisto olisi hyvä lähtökohta, mutta kehitysosaston pomo on tullut nörttien huoneeseen ja sanonut: "No niin pojat, laittakaapahan pilkku nyt siihen koodiin, tää pumppu julkaistaan huomenna!".

Oikein muuta selitystä ei tuolle voi olla. Siinä on aivan selvästi aiheet huippuluokan ohjelmistolle, mutta ei. Jotain on jäänyt puuttumaan.
 
@Sampo22 , hyvää dataa! Eli ymmärsinkö oikein, että automaattinen tarveohjaus jopa huonontaa huoneen lämpötilan säätöä verrattua, ettei ole käytössä?

Ihmetellä vaan täytyy tuota. Ihan kuin tuo Daikinin ohjelmisto olisi hyvä lähtökohta, mutta kehitysosaston pomo on tullut nörttien huoneeseen ja sanonut: "No niin pojat, laittakaapahan pilkku nyt siihen koodiin, tää pumppu julkaistaan huomenna!".

Oikein muuta selitystä ei tuolle voi olla. Siinä on aivan selvästi aiheet huippuluokan ohjelmistolle, mutta ei. Jotain on jäänyt puuttumaan.
Hyvä kysymys! Eihän tarveohjausta tarvittaisi ollenkaan jos lämpötilansäätö muuten toimisi. Sehän vain rajoittaa maksimitehoja. Minun mielestä suurin ongelma on tarveohjauksessa ylipäätään on tuo harppaus 95->100% jolloin ottoteho yli kolminkertaistuu. Lisäksi on epäselvää että muuttuuko ATO (= automaattinen tarveohjaus) vain kerran vuorokaudessa klo 00.00 vai tarpeen tullen. Aloitin uuden testin, kaikki kuten eilen mutta pyynti 22->21,5 astetta😏
 
Tekemäni Faikout-forkki löytyy nyt täältä. Varsinaisesti ensimmäistä julkaisua ei ole tehty, mutta ohjelmisto pääpiirteittäin toimii. Tämän flashaus Faikoutin oman firmwaren tilalle vaatii kolvausta tai sopivan TC2030-usb leadin. Tämä firmis pitää suoraan sisällään aika kattavat d3-graafit, ja ring bufferin johon säilötään 5 päivää dataa. Repossa on Claude skill, joka osaa hakea suoraan laitteesta datan ja analysoida sitä.

Tuossa on käytännössä tilakone, joka siirtyy muutamien tilojen välillä ehtojen täyttyessä (IDLE, DEMAND, DEFROST jne.). DEMAND-tila on käytännössä PI-säädin, joka laskee tarvittavaa lämpötehoa watteina. Alla tekoälyn selostus toimintalogiikasta:

Koodi:
1. Tavoite: huoneen tavoitelämpötilaa siirretään ulkolämpötilan mukaan (auto.curve), ja ulkolämpötila on tasoitettu 30 minuutin ajalta.
  2. PI-säädin: huoneen ja tavoitteen erosta lasketaan lämpöpyyntö watteina (pid.kp × ero + integraali). Integraali ei kasva, jos ylin tai alin taso ei riitä pyyntöön, ja se on jäädytetty
     sulatuksen ajan.
  3. Tasojen lämpö: jokaiselle tasolle arvioidaan, paljonko lämpöä se antaa. Taulukko (demand.table) antaa tasojen sähkötehot, ja kerroin opitaan laitteen viime aikoina tuottamasta lämmöstä.
  4. Lämpövaje: kirjanpitoon kertyy pyynnön ja laitteen todella antaman lämmön erotus wattitunteina.
  5. Sulatuksen velka: sulatuksen ja sitä seuraavan pidon aikana menetetty lämpö kirjataan erikseen ja pyydetään takaisin vähitellen seuraavien tuntien aikana, ei kerralla.
  6. Askel: tasoa nostetaan, kun nykyinen taso antaa liian vähän ja vaje on kasvanut puoleen siitä ylimäärästä, jonka seuraava taso tuottaisi lyhimmässä sallitussa ajassa. Laskeminen toimii
     samoin toiseen suuntaan. Askel voi ylittää useita tasoja, jos nekään eivät riitä.
  7. Rajoitukset: askelten väli on vähintään demand.rate, taso ei muutu sulatuksen aikana, ja pidon aikana sitä ei nosteta.


  Lisäksi puhallinnopeus valitaan ulkolämpötilan mukaan (demand.fanmap), ja ulkoyksikkö on hiljaisella tasoilla, joille taulukko sen määrää, sekä sulatuksen ajan.

Mahdollista olisi myös toteuttaa feed forward ulkolämpötilan perusteella: sille en ole kokenut toistaiseksi tarvetta. Firmwaressa olevat parametrit on optimoitu Perfera 40:n mukaan. Siellä on siis Perfera 40:n puhallinnopeudet sekä sähkötehot eri demand-tasoille (suurin piirtein).

Olen havainnut DEMAND-tilassa ylimääräisiä lyhyempiä sulatuksia, joita ei normaalisti tapahdu. Tämä ainakin nollan asteen tietämillä: lyhyemmät sulatukset ehkä poistuvat kun laitteelta pyydetään enemmän tehoa. Voi liittyä ehkä alempien demand-tasojen käyttöön, tai muuten vaan siihen, että rajoitetaan demandin kautta laitteen omaa toimintaa, ja se siitä menee vähän sekaisin. Alla kuva tästä: ensimmäinen sulatus on ns. "isompi oikea", ja loput todennäköisesti täysin turhia.

Voi siis olla, että demand control ei olekaan niin hyvä ajatus, korkeintaan lämpötiloissa jossa kenno ei jäädä?

Screenshot 2026-11-17 at 8.18.38.webp
 
Tässä vielä näkee miten lyhyet sulatukset korreloivat sekä demand-tason, että tuulen nopeuden kanssa. Selvästi sulatuslogiikka kärsii kovasta tuulesta; tämä oli aiempien keskustelujen perusteella tiedossakin. Uutta on se, että ilman tuulen vaikutusta lyhyet sulatukset kasautuvat demand-tasoille 60-85, kun taas tätä isommilla demand-tasoilla lyhyitä sulatuksia ei juuri ole (kun tuulen vaikutus poistetaan).
 
”1. Tavoite: huoneen tavoitelämpötilaa siirretään ulkolämpötilan mukaan”

Onko palstalla joku käyttänyt pumpun omaa ulkoilmakompensointia, toimiiko? Itse olen testannut vaihtelevalla menestyksellä, esim. en tiedä missä ulkolämpötilassa alkaa kompensoimaan vai alkaako ollenkaan. Tekoäly veikkaa 0 tai +7 asteessa🤔
 