Daikin Stylish

Luukku

Vakionaama
Kadotti myös onecta pumpun samassa hässäkässä,ja sitä ei nyt saa ilmeisesti yhdistettyä ilman pumpun sammutusta,ja ei ilkeisi sitä näillä keleillä taas tehdä.
Eihän siihen yhdistämiseen kauaa mene. Sammutettuna se pitää olla jotta saa pumpun siihen yhdistystilaan.
 

69dude

Jäsen
Pitänee odotella ensi viikkoon ton onectan kanssa,ennustivat plus asteita tiistaille.On nää kyllä yksiä penteleitä.Ensin ihmetellään jos sulattelee liikaa,ja yht äkkiä ihmetellään kun ei meinaa sulatella ollenkaan
 
Mulla Onectan mittaama minimilämpötila on näköjään -25 astetta.
Koko päivän ollut ulkolämpötila noin -30 astetta, mutta onecta näyttää sen olevan vain -25 astetta.
Missähän se sen anturi oikeen on... ja tuo ei ole siis se onectan etusivulla oleva säälukema.
 

grendy

Vakionaama
Mulla Onectan mittaama minimilämpötila on näköjään -25 astetta.
Koko päivän ollut ulkolämpötila noin -30 astetta, mutta onecta näyttää sen olevan vain -25 astetta.
Missähän se sen anturi oikeen on... ja tuo ei ole siis se onectan etusivulla oleva säälukema.
Ei ilmeisesti kannata yrittää korjata koska jos se näyttäisi -30C niin ilmeisesti alkaisi sulatusralli!
 
Eilen luulin siinä econo kokeilussa, että Stylish olis seonnut, mutta ei se ollutkaan. Sulatti aamulla klo 6 viimeksi ja 9h lämmitysjakson jälkeen veti triplasulatuksen vai mikä toi on?:oops:
Pakkasta nyt 21
Jotenkin muistelen täältä tai jostain lukeneeni, että näillä on jokin logiikka, että yrittää tyyliin korkeintaan kaksi/kolme kertaa "normaalia/lyhyttä" sulatusta joka perustuu siihen kennossa olevaan anturin lämpötilaan. Eli jos ei saavuteta riittävää loppulämpötilaa, niin yritetään uudestaan. Kuitenkin, jos käy useamman peräkkäin, niin silloin tekee "täyden sulatuksen riippumatta antureitten lämpötiloista" ja olettaa sitten, että kaikki on kunnossa ja voi vedellä pitkiä lämmitysjaksoja. Yleensä tämä kai ilmenee sopivasti osuvalla tuulella tuplasulatuksena, mutta voi kovalla pakkasella ja viimalla käydä noin. En tosiaan muista enkä löydä missä tätä logiikkaa arvailtiin, mutta oma kokemus on näyttänyt samalta - satunnaisesti luulee, että kone on seonnut, mutta palautuukin tuollaisen sekoilun jälkeen todella pitkiin ja normaaleihin lämmityksiin. Jos se noin menee, niin luulen, että tässä on haettu äärimäistä käyttövarmuutta eikä pelkkää energiankulutuksen optimointia, mikä on kuitenkin aika tärkeä ominaisuus - että voi oikeasti luottaa, että pelaa kovillakin pakkasilla.

No, arvailua, mutta voisi selittää tuota satunnaista hassua toimintaa.
 

69dude

Jäsen
Pitänee odotella ensi viikkoon ton onectan kanssa,ennustivat plus asteita tiistaille.On nää kyllä yksiä penteleitä.Ensin ihmetellään jos sulattelee liikaa,ja yht äkkiä ihmetellään kun ei meinaa sulatella ollenkaan
Taas vetäisi 12h pätkän ennen sulatusta.Saisi mielestäni olla hieman lyhyempiä nuo vedot,kun rupeaa lämmitytysteho ja asunnon lämpötila putoamaan.Olisi varmaan vieläkin jatkanut puurtamista jos en olisi nostanut pyyntiä 24>25 asteeseen.
 
Taas vetäisi 12h pätkän ennen sulatusta.Saisi mielestäni olla hieman lyhyempiä nuo vedot,kun rupeaa lämmitytysteho ja asunnon lämpötila putoamaan.Olisi varmaan vieläkin jatkanut puurtamista jos en olisi nostanut pyyntiä 24>25 asteeseen.
Ei ole vuodet eikä koneet veljeksiä keskenään. Mulla stylish sulattelee kerran tuntiin abaut. Mitenkäs vanha pumppu sulla on? Mulla nyt syksyllä asennettu ja onko tässä uudempi ja erilainen ohjelmisto takana, vai mikä tässä on erilaista?
 

69dude

Jäsen
Ei ole vuodet eikä koneet veljeksiä keskenään. Mulla stylish sulattelee kerran tuntiin abaut. Mitenkäs vanha pumppu sulla on? Mulla nyt syksyllä asennettu ja onko tässä uudempi ja erilainen ohjelmisto takana, vai mikä tässä on erilaista?
Vuosi sitten lokakuussa asennettu.Enkä tiedä mikä tässä nyt on...Ei viime talvena eikä tänä talvena aikaisemmin ole tätä tehnyt.Tää on nyt ihan uutta käytöstä tällä pumpulla..
 

Luukku

Vakionaama
Ei tykänny Stylish tarveohjauksesta näillä keleillä. Kokeilin 40%, 50% ja automaattia. Sulatteli vaan puhdasta kennoa. Heti lähti lämpö nousuun kun otti pois tarveohjauksen. Perfera totteli nöyrästi käskyä. Pudottelee 30-31 asteista 400-450W tuntiteholla ja 40% ohjauksella.
 

Liitteet

  • IMG_2981.jpeg
    IMG_2981.jpeg
    97,6 KB · Katsottu: 117
  • IMG_2980.jpeg
    IMG_2980.jpeg
    95 KB · Katsottu: 109
Sama mulla, testasin eilen laittaa tarveohjauksen takaisin (95%), mutta alkoi vaan koko ajan sulatella. Nyt ilman tarveohjausta sulattelee harvemmin, mutta miten usein niin en pysty tällä hetkellä seurata sitä, kun en ole samassa tilassa sen kanssa. Mutta ei mitään 6 - 8 vetoja, veikkaisin korkeintaan 2h tällä kelillä...ehkä jopa kerran tunnissa.

Olisi huikea ominaisuus Onectaan, jos se piirtäisi käppyrää sulatuksista. Vois laittaa melkein pyynnön daikinille tuosta...vaikka eipä tuolla tiedolla normi-ihminen mitään tee, muutama hassu täällä sitä kyylää ja minäkin ihan tuskassa tarkkailen sitä :)
 

Luukku

Vakionaama
Sama mulla, testasin eilen laittaa tarveohjauksen takaisin (95%), mutta alkoi vaan koko ajan sulatella. Nyt ilman tarveohjausta sulattelee harvemmin, mutta miten usein niin en pysty tällä hetkellä seurata sitä, kun en ole samassa tilassa sen kanssa. Mutta ei mitään 6 - 8 vetoja, veikkaisin korkeintaan 2h tällä kelillä...ehkä jopa kerran tunnissa.

Olisi huikea ominaisuus Onectaan, jos se piirtäisi käppyrää sulatuksista. Vois laittaa melkein pyynnön daikinille tuosta...vaikka eipä tuolla tiedolla normi-ihminen mitään tee, muutama hassu täällä sitä kyylää ja minäkin ihan tuskassa tarkkailen sitä :)
Ruuvia puhallusaukkoon vaan :D
Lähti puhaltamaan jo 36 asteista niin laitoinkin tarveohjauksen 80% niin asettui nyt puhaltamaan 28 asteista. Onhan sillä joku äly sentään.
 

Liitteet

  • IMG_2984.jpeg
    IMG_2984.jpeg
    78,1 KB · Katsottu: 161

69dude

Jäsen
Itse en ole vielä kertaakaan uskaltanut koskea tarveohjaukseen.Pitänee kokeilla jahka ilmat hieman lauhtuu ja sähkö halpenee.Nuo 6h vedot vielä hyviä,mut siitä yli kun menee niin rupeaa kyllä pumpun tehot hyytymään kun huurtuu liian pahasti.
 

Luukku

Vakionaama
Itse en ole vielä kertaakaan uskaltanut koskea tarveohjaukseen.Pitänee kokeilla jahka ilmat hieman lauhtuu ja sähkö halpenee.Nuo 6h vedot vielä hyviä,mut siitä yli kun menee niin rupeaa kyllä pumpun tehot hyytymään kun huurtuu liian pahasti.
Pitkään ne mullakin oli pois, mutta pörssi pakotti nyt laittamaan päälle, tosin tästä voi oppia jotain uutta sen logiikasta niin voi olla, että jatkossa mennäänkin niillä taas.
Kulutusmittari näyttää nyt 1-1,2 kW koko talon ottotehoksi.
 

puuteknikko

Vakionaama
Tarveohjaus on vaikka keväällä ja syksyllä hyvin kätevä kun lämmitystarve on vähäinen, asettamalla sen minimiin, kone ajelee paljon tasaisemmin ilman katkoja kuin kovemmilla tehoilla. Meillä posottaa parhaimmillaan 6-8 tuntia putkeen muutaman sadan watin teholla.
 

Luukku

Vakionaama
Nyt Stylish on 80% tarveohjauksella ja Perfera 40%:lla, molemmat ottaa verkosta 400-450W/h. Uunit on lämmitetty, myös yläkerran. Huonelämpötila normaali. Hyvä näin ettei tarvinnut kokonaan sammuttaa ja uunien lämpö levittyy.
 

Husky

Hyperaktiivi
Hmmmm, vai sulatushulluutta voi aiheuttaa tarveohjaus. :eek: Tuntuupa varsin hölmöltä, jos tehonpuutteen vuoksi luulee olevansa jäässä, eikä tajua tehonrajoitusta olevan päällä. Sama säätöpeikkoko on kuitenkin ollut säätösuunnittelijana kuin Panalla?
Toisessa Daikinketjussakin oli sulatushuulluutta ilmoilla.
 

Husky

Hyperaktiivi
Tai siis jos lämmityksen aikana toteaa, että ei irtoa tarpeeksi ja luulee olevansa jäässä ja sulattelee luokkaa 10-30min välein, kuten muutamissa viesteissä eri ketjuissa vaikutti olevan tilanne.

Mm:

 

Luukku

Vakionaama
Vaikuttaisikohan se tarveohjaus myös sulatuksen aikana?
Tähän tulokseen minä tulin, että ei saa sulatuksessa tarpeeksi runtua niin joku lämpötila jää saavuttamatta. Tai sulatuksen jälkeen joku arvo ei täyty, kun pitäis alkaa lämmittämään. Kun seurasin puhalluslämmön nousua tarveohjauksella ja ilman sulatuksen jälkeen niin ero oli selvä. Ilman ohjausta lämpö nousi nopeammin.
 

Luukku

Vakionaama
Hyvin on vetäny sen sekoilun jälkeen 80%:lla
E: aika huikosen vetasi.
 

Liitteet

  • IMG_2992.jpeg
    IMG_2992.jpeg
    84 KB · Katsottu: 116
  • IMG_2996.jpeg
    IMG_2996.jpeg
    95,9 KB · Katsottu: 111
Viimeksi muokattu:

Majanperä

Tulokas
Nyt kun pakkanen lauhtui alle kolmenkymmenen, palasi pumppu normaaliin toimintaan. Yli kolmenkympin teki jatkuvia sulatuksia, mutta puhalteli kuitenkin niiden välillä ihan lämmintä niiin annoin olla käynnissä.
 

Varjovuori

Tulokas
Vähän vajaa pari vuotta vanha Stylish H.
Vuosikulutus 2700 kWh, sisäyksikön huopaosien liimaus tuntuu kuoriutuvan irti itsestään ja ulkoyksikkö resonoi aika reippaasti.

Pitääkö ryhtyä takuuhommia harkitsemaan, mitä mieltä muut ovat? Kuvassa tuo korkkaamassa oleva palanen, on siis enemmän ja vähemmän irti kulmista.

Ulkoyksikön ääni löytyy linkin kautta:
Ulkoyksikön ääntäminen

Kiitos kaikille kommentoijille.
IMG_3444.jpeg
 

69dude

Jäsen
Vähän vajaa pari vuotta vanha Stylish H.
Vuosikulutus 2700 kWh, sisäyksikön huopaosien liimaus tuntuu kuoriutuvan irti itsestään ja ulkoyksikkö resonoi aika reippaasti.

Pitääkö ryhtyä takuuhommia harkitsemaan, mitä mieltä muut ovat? Kuvassa tuo korkkaamassa oleva palanen, on siis enemmän ja vähemmän irti kulmista.

Ulkoyksikön ääni löytyy linkin kautta:
Ulkoyksikön ääntäminen

Kiitos kaikille kommentoijille.
katso liitettä 93033
Kuuntelin tuossa omaani pihalla,niin samalta kuulostaa...
 

graali

Tulokas
Onko kukaan siirtänyt sisä yksikön lämpötila anturia kauemmas laitteesta. missä anturi sijaitsee pääseekö helposti käsiksi.
 

Luukku

Vakionaama
Lämmitin yläkerran uunin, pumppu meni katkokäynnin kautta takkatoiminnolle, hyvin siirtää uunin lämpöä yläkertaan lähes äänettömästi.
 

Liitteet

  • IMG_3036.jpeg
    IMG_3036.jpeg
    92 KB · Katsottu: 97
@Luukun kannustamana hommasin Ruuvin anturin ja laitoin sen Stylishin puhallusaukkoon. Siellä se on nyt muutaman päivän mittaillut ja kertonyt minulle vähän tähän oman daikinin elämäntyylistä. Ja on vahvistanut käsitykseni hieman huonosta työskentelystä kovemmalla pakasella, eli tässä mun tapauksessa alkaen viimeistään -15 pakkasasteessa. Siihen asti pärjää nippa nappa sillä, että on tarveohjaus 95%:ssa ja pyynti 30 astetta. Silloin pumppu jaksaa pumpata n. 32 asteista ilmaa ja ottoteho silloin ~650 kWh. Se pitää tämän pienen rivitaloasunnon olohuone-keittö-alueen 21 asteessa. Enempään ei pysty.

Ja tarveohjauksella tuo pumppu on ollut nyt koko viikon, kun lämpeni pakkaset tuonne kymmeneen asteeseen. On tehnyt tasaisesti lämpöä ja sulatellut vain tarpeeseen, eli kenno ollut selvästi jo sulatuksen tarpeessa aina sen alkaessa.
No eilen kun pakkanen kiristyi iltapäivän aikana lähemmäs kahtakymmentä, otin tarveohjauksen pois ja pyynnin 19,5 astetta. Nykyäisi heti siihen alkuun 3 sulatusta ja sen jälkeen kävi taas outoa laukkaa, tässä liiteenä kuva, jossa näkee selvästi milloin tarveohjaus otettu pois päältä ja sen jälkeinen hulluttelu, joka kesti siihen asti että laitoin tänään aamulla tarveohjauksen uudelleen päälle, kun pakkanen lauhtui uudestaan.
Toiminta rauhoittui kummasti taas silloin:
20240113_204504151.jpeg


Tarveohjaus kun ei ole päällä, niin riittää että pyynti on vain 18 astetta, niin se pitää tämä alueen jonne ilma pääsee tarpeeksi hyvin liikumaan noin 21-22 asteisena.

Mutta ilman tarveohjausta pumpun työskentely on tuollaista melkein on-off-tyylistä puhaltelua: välillä pitkästi yli 40 asteista, sitten taas hetki 30 asteista ja taas kuumepaa kohta. Hetkelliset ottotehot lähempänä 3000 W.

Sähköäkin tämä kuluttaa näin pakkaspäivinä enemmän kun aiempi, nyt syskyyn asti palvellut vuonna -11 asennettu halppispumppu.
 

Husky

Hyperaktiivi
Oletan, että tuossa kuvaajassa näytteenottotaajuus on minuutti tai lyhempi eli ettei ole mitään esim 10min keskiarvoja tuo data
 

Luukku

Vakionaama
Tuota graafia olis voinu levittää vähän enemmän, nyt nuo kellon ajat on 6h jaksoissa. Sulatuksia tekee näköjään ihan normaalisti. Kuumaa tuo näyttää kyllä puhaltavan. Kauanko tuo kuuman puhallusjakso kestää? Auttaako siivekkeiden liikkuminen mitenkään, onko kokeiltu?
E:eikös tuon max ottoteho ole 2500W?
 
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom