Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta

  • yli 54

    Ääniä: 3 4,3%
  • 52

    Ääniä: 3 4,3%
  • 50

    Ääniä: 3 4,3%
  • 48

    Ääniä: 1 1,4%
  • 46

    Ääniä: 7 10,1%
  • 44

    Ääniä: 6 8,7%
  • 42

    Ääniä: 9 13,0%
  • 40

    Ääniä: 18 26,1%
  • 38

    Ääniä: 11 15,9%
  • 36

    Ääniä: 7 10,1%
  • 34

    Ääniä: 1 1,4%
  • 32

    Ääniä: 2 2,9%
  • 30 tai vähemmän

    Ääniä: 2 2,9%

  • Ääniä yhteensä
    69

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Joku tuossa nyt mättää. :( Noin 6,7 kW tulisi antotehoksi noilla lukemilla (dT~28C). +7C tuo kyllä voisi onnistua. :cool:
Valmistaja lupailee laitteelle 4 kW -15C. Testissä mitattiin täydellä puhalluksella -15C 4,3 kW
http://www.energimyndigheten.se/tes...ductTypeVersionId=334&comparisonProducts=1278

Ettei vaan puhallin ollut oikeasti 3 nopeudella. VTT-testissä tuolla nopeudella dT kävi -20C ulkolämpötilassa kyllä hetkittäin 30C.
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/VTT_FH35.pdf

Kannattaa myös huomioida että VTT-testissä FH35 puhalsi vain 432 m3/h (120 l/s) 3-nopeudella (high), vaikka Service Manualissa seisoo 552 m3/h.
 
Viimeksi muokattu:

IVTMAN

Tulokas
Joku tuossa nyt mättää. :( Noin 6,7 kW tulisi antotehoksi noilla lukemilla (dT~28C). +7C tuo kyllä voisi onnistua. :cool:
Valmistaja lupailee laitteelle 4 kW -15C. Testissä mitattiin täydellä puhalluksella -15C 4,3 kW
http://www.energimyndigheten.se/tes...ductTypeVersionId=334&comparisonProducts=1278

Ettei vaan puhallin ollut oikeasti 3 nopeudella. VTT-testissä tuolla nopeudella dT kävi -20C ulkolämpötilassa kyllä hetkittäin 30C.
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/VTT_FH35.pdf

Kannattaa myös huomioida että VTT-testissä FH35 puhalsi vain 432 m3/h (120 l/s) 3-nopeudella (high), vaikka Service Manualissa seisoo 552 m3/h.
Kyllä puhallus on täysillä.

Jotenkin tuo VTT:n testi on epäonnistunut. Jos katsoo pumpun käyttäytymistä -15 °C jälkeen, niin aikamoista sahaamista tuo on. Näyttäisi siltä, että puhalluslämpötila karkaa liian korkeaksi ja rajoittaa tehoja.

VTT:n testin arvoilla ei kyllä tällainen 2000 -luvun alkupuolen poistoilmanvaihdolla (IVT 490) varustettu talo pysy lämpimänä pelkän pumpun avulla.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jotenkin tuo VTT:n testi on epäonnistunut.

Energymyndigheten teki testit täydellä puhalluksella ja ne ovat linjassa VTT-testien tuloksien ja valmistajan ilmoituksen kanssa.

Kannattaa harkita sisäyksikön kennon perusteellista puhdistusta. ;)
 

IVTMAN

Tulokas
Energymyndigheten teki testit täydellä puhalluksella ja ne ovat linjassa VTT-testien tuloksien ja valmistajan ilmoituksen kanssa.

Kannattaa harkita sisäyksikön kennon perusteellista puhdistusta. ;)
Puhdas on.

Eipä tuolla nyt ole elämää suurempaa merkitystä tuleeko sieltä ulos 3kW vai 6kW. Pääasia on, että torppa pysyy lämpimänä ilman vastuksia.
 

timbba

Vakionaama
Taipuu pikku-Pana modattuna viel 4-puhallukseen ja jatkuvaa hemmoa mennään...

Ulkolämpötila -21
Puhallus IV (SM: ~636m3/h, todellisuus varmaan alle 600m3/h)
Imuilma 25,1
Puhallusilma 38,8
Lämpöteho ~2,5 kW
Ottoteho 1,22 kW

Vielä siis puskee yli kakkosen kotiCOPilla.
 

puuteknikko

Aktiivinen jäsen
Daikin Perfera 40
Ulkona -19C
Imuilma 28.3C
Puhallusilma 44.5C
Puhallus maksimilla, olisiko sitten 1104 m3/h mitä ilma liikkuu
Ottoteho ~2500W

Laite raivosi sulatuksen jälkeen tehoa käyttöön aikansa, katsoin sitten kun ottoteho oli ollut tuossa 2.5kW:n paikkeilla useamman minuutin. Jos laskin oikein niin koti-COP on varsin mainio ~2.4.
 

lassiko

Jäsen
Mitsu LN35 (Kataikon paljon "parjattu" malli)

Ulkona -21c
Imuilma +24c
Puhallus +46c
Puhallus maksimi: 5 (822h/m3)
Ottoteho 1550W

Sulatukset kelillä kuin kelillä välissä: 90min - 180min.
 
Ylös Bottom