Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta

  • yli 54

    Ääniä: 3 4,8%
  • 52

    Ääniä: 1 1,6%
  • 50

    Ääniä: 3 4,8%
  • 48

    Ääniä: 3 4,8%
  • 46

    Ääniä: 7 11,3%
  • 44

    Ääniä: 5 8,1%
  • 42

    Ääniä: 10 16,1%
  • 40

    Ääniä: 10 16,1%
  • 38

    Ääniä: 11 17,7%
  • 36

    Ääniä: 5 8,1%
  • 34

    Ääniä: 1 1,6%
  • 32

    Ääniä: 2 3,2%
  • 30 tai vähemmän

    Ääniä: 2 3,2%

  • Ääniä yhteensä
    62

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Joku tuossa nyt mättää. :( Noin 6,7 kW tulisi antotehoksi noilla lukemilla (dT~28C). +7C tuo kyllä voisi onnistua. :cool:
Valmistaja lupailee laitteelle 4 kW -15C. Testissä mitattiin täydellä puhalluksella -15C 4,3 kW
http://www.energimyndigheten.se/tes...ductTypeVersionId=334&comparisonProducts=1278

Ettei vaan puhallin ollut oikeasti 3 nopeudella. VTT-testissä tuolla nopeudella dT kävi -20C ulkolämpötilassa kyllä hetkittäin 30C.
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/VTT_FH35.pdf

Kannattaa myös huomioida että VTT-testissä FH35 puhalsi vain 432 m3/h (120 l/s) 3-nopeudella (high), vaikka Service Manualissa seisoo 552 m3/h.
 
Viimeksi muokattu:

IVTMAN

Tulokas
Joku tuossa nyt mättää. :( Noin 6,7 kW tulisi antotehoksi noilla lukemilla (dT~28C). +7C tuo kyllä voisi onnistua. :cool:
Valmistaja lupailee laitteelle 4 kW -15C. Testissä mitattiin täydellä puhalluksella -15C 4,3 kW
http://www.energimyndigheten.se/tes...ductTypeVersionId=334&comparisonProducts=1278

Ettei vaan puhallin ollut oikeasti 3 nopeudella. VTT-testissä tuolla nopeudella dT kävi -20C ulkolämpötilassa kyllä hetkittäin 30C.
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/VTT_FH35.pdf

Kannattaa myös huomioida että VTT-testissä FH35 puhalsi vain 432 m3/h (120 l/s) 3-nopeudella (high), vaikka Service Manualissa seisoo 552 m3/h.
Kyllä puhallus on täysillä.

Jotenkin tuo VTT:n testi on epäonnistunut. Jos katsoo pumpun käyttäytymistä -15 °C jälkeen, niin aikamoista sahaamista tuo on. Näyttäisi siltä, että puhalluslämpötila karkaa liian korkeaksi ja rajoittaa tehoja.

VTT:n testin arvoilla ei kyllä tällainen 2000 -luvun alkupuolen poistoilmanvaihdolla (IVT 490) varustettu talo pysy lämpimänä pelkän pumpun avulla.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jotenkin tuo VTT:n testi on epäonnistunut.

Energymyndigheten teki testit täydellä puhalluksella ja ne ovat linjassa VTT-testien tuloksien ja valmistajan ilmoituksen kanssa.

Kannattaa harkita sisäyksikön kennon perusteellista puhdistusta. ;)
 

IVTMAN

Tulokas
Energymyndigheten teki testit täydellä puhalluksella ja ne ovat linjassa VTT-testien tuloksien ja valmistajan ilmoituksen kanssa.

Kannattaa harkita sisäyksikön kennon perusteellista puhdistusta. ;)
Puhdas on.

Eipä tuolla nyt ole elämää suurempaa merkitystä tuleeko sieltä ulos 3kW vai 6kW. Pääasia on, että torppa pysyy lämpimänä ilman vastuksia.
 

timbba

Vakionaama
Taipuu pikku-Pana modattuna viel 4-puhallukseen ja jatkuvaa hemmoa mennään...

Ulkolämpötila -21
Puhallus IV (SM: ~636m3/h, todellisuus varmaan alle 600m3/h)
Imuilma 25,1
Puhallusilma 38,8
Lämpöteho ~2,5 kW
Ottoteho 1,22 kW

Vielä siis puskee yli kakkosen kotiCOPilla.
 

puuteknikko

Vakionaama
Daikin Perfera 40
Ulkona -19C
Imuilma 28.3C
Puhallusilma 44.5C
Puhallus maksimilla, olisiko sitten 1104 m3/h mitä ilma liikkuu
Ottoteho ~2500W

Laite raivosi sulatuksen jälkeen tehoa käyttöön aikansa, katsoin sitten kun ottoteho oli ollut tuossa 2.5kW:n paikkeilla useamman minuutin. Jos laskin oikein niin koti-COP on varsin mainio ~2.4.
 

lassiko

Aktiivinen jäsen
Mitsu LN35 (Kataikon paljon "parjattu" malli)

Ulkona -21c
Imuilma +24c
Puhallus +46c
Puhallus maksimi: 5 (822h/m3)
Ottoteho 1550W

Sulatukset kelillä kuin kelillä välissä: 90min - 180min.
 

Paaki

Aktiivinen jäsen
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta

FD25VABH

ulkona -19°C
imu: 18,8°C
puhallus 35,9°C
otto: 1466W
koticop: 2,6
koticop ka: 2,0

Liitteenä Hemmo-testin kulku

Tallin 10v Hemmo FD25VABH 8.12.2021

ulkona -20°C
imu: 22,8°C
puhallus 34,3°C
otto: 1479W
koticop: 1,6
 

dbwarrior

Vakionaama
Panasonic HZ25TKE

Käynyt 90min sulatuksesta. Pyynti 22.5 ja puhallus todellinen 5/5
Ulkona -21.4
Puhallus: 38.8
Imut: 25.2
PowerIn: 1580W

Kenno pesty 3vkoa sitten.

Koticop laskuissa pääsen 4kw antoteho lukuihin joka linjassa VTT testin kanssa(jossa puhallus nopeudet vastannut 3/5)
 

PolyEsko

Vakionaama
Jahas. Tuli mitattua sigun 5 vuotta vanhan Mitsun tehot vaihteeksi, kun tänään vihdoin ja viimein sähkäri tuli ja sai asennettua Shelly Pro3EM:n mittamaan ILP'in ottotehotkin.

Ulkona -9,5°C (Ulkokenno selvässä kuurassa, eli sulatuksesta oli aika pitkä aika, eli 62-75 minuuttia; sulatusväli ollut 90 min)
Sisällä imulämpötila 22,0-23,5°C (testin loppua kohti hieman lämpeni siis imuilma)
Puhallus 5/5 (Suodattimet imuroitu n. viikko sitten.)
Maksimi puhalluslämpötila 54,3°C
Ottoteho 2,13-2,15kW ( 2,23-2,25kVA)

04-12-2023 23.36.4635,9
04-12-2023 23.37.4643,1
04-12-2023 23.38.4645,2
04-12-2023 23.39.4647,2
04-12-2023 23.40.4649,0
04-12-2023 23.41.4651,2
04-12-2023 23.42.4652,9
04-12-2023 23.43.4654,3
04-12-2023 23.44.4654,3
04-12-2023 23.45.4653,3
04-12-2023 23.46.4652,7
04-12-2023 23.47.4652,2
04-12-2023 23.48.4643,1
04-12-2023 23.49.4631,8

Mitsuun piti vuosi sitten lisätä reippaasti kylmäainetta, kun oli vuotanut ilmeisesti neulaventtiilistä iso osa taivaalle.
Nyt vuodessa ei ole tehot pudonneet vielä.

Mitähän tuosta tulisi lämmitystehoksi ja COP'iksi?
 

kimmok

Vakionaama
Lisäätään tänne vähän poikeeva kone eli multi mitsu joku numero oliko 52 tai 53 no sisä yksiköt tiedän alunperin keittiössä fd 25 päivitetty 35 versioksi ja yläkerrassa oliko se ge 25 mut semmoinen sinne sopi.
No hemmotesti niin yläkerta on ns. Kylmä eli siellä on kone sammuksissa.ja alakertaa mitataan -20° sisään 25°ja max ulos 45°.
Säädöt 31 pyynti ja man 3.
Sen verran vielä että kun ulos puhallus on 3° enemmän niin lähtee 1 nopeus 2n.lähtee 5.5° kolmosta en jaksanut odottaa kun lähdin käymään yläkerrassa.
Sen verran nyt otan takaisin aikasempia haukkuja multista jos laskee toisen yksikön ns.kylmäksi nyt se tuli samalla mitattua ja todettua että ei kylmä aineen mene sinne kylmään yksikköön van se yksikkö on lämmin ja siellä kertää kylmä aine mikä vie osan tehoista.
Mittasin kennosta yli 35° ja en oisi sitä muuten huomannut mutta kun oli muuten hiljasta niin ihmettelin mikä täällä pitää ääntä jaa otin kannen auki ja kenno lämmin. No tuli han tuokin asia maaliin johonkin ne multin tehot häviää.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Daikin Comfora H 25 asennettu 2022

Sulauksesta noin 3 tuntia
Ulkona -21°C
Ottoteho 2500W
Imuilma 23°C
Puhallus 47°C
Manuaali puhallus 5 eli suurin. Tämä toteutuu koska 4->5 humina kasvoi
COP riittävä :)
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
COP riittävä :)
Kovat on ottotehot, millä mittasit?
Laskelmallinen COP noin 2

Aika paljon kovempi antoteho kuin esitteessä ilmoitetaan? Taitavat olla noita ERP-testin osatehoja. :cool:
1704633648268.png
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuo sun exceli antoi parille mittaukselle 3.3 copiksi
Tuo sulla käytössä oleva laskentapohja on vanha, taisi siinä olla vakio tiheys käytössä. ;)
Otin lisäksi tuon puhallusnopeuden tuolta Eurofin testistä, noin 828 m3/h.
 

Liitteet

  • Koti_COP-testi_Mitsu_FD35VABH.xlsx
    856,9 KB · Katsottu: 120

haraldh

Vakionaama
IVT AYXP12 (~2008?)

Ulkona -20.9°C
Teho 1120 W
In 22.3 °C
Out 35.9 °C
Lämpöteho 2840 W
COP 2.5

Laskettu Jantin excelillä.

Alkaa vanhuksen rajat tulemaan vastaan. R410A. Tarrassa lukee max 1800 W, mutta tuolla 1.1 kW teholla se ajaa.
epizy: Result heat output (in watts): 2645.839018666666 Result COP: 2.362356266666666
edit: Huomasin että kun laskin pyynnin 22°C ja puhaltimen 3/4 tasolle niin teho nousi.

Ulkona -22.4°C
Teho 1150
In 21°C
Out 38°C

Epizy: Result heat output (in watts): 2531.096 Result COP: 2.210564192139738
Jantin uusi: 3005 W lämpötehoa, 2.4 COP.

Tuo oli jo ylittänyt rajansa hemmotestissä täydellä pyynnillä. Rupesi toimimaan paremmin kun vähensi pyyntiä ja puhallusta
 
Viimeksi muokattu:

varajussi

Aktiivinen jäsen
Tuo ottoteho kyllä yllätti tuolla pakkasella varsinkin. Piti ihan tarkistaa että on asennettu 25-sarjalainen. Sähkö otetaan sisältä pistorasiasta ja siinä on mittari välissä. Minulla on niitä kaksi kpl ja näyttävät samaa. Sen toisen läpi ei ole koskaan mennyt yli 1kW joten tuskin on hajonnut. Sulatusten jälkeen kiukku on ollut maksimissaan 2300W mutta yleensä alle 2000W.
Kävin sulaketaululla kädellä tunnustelemassa ja kyllä se sulake oli lämmennyt kun sen kierrettävä kotelokin oli yli kädenlämpöinen. :) . ILPin lisäksi on alle 50W muuta kuormaa. Taulu on viileähkössä tilassa.


Kovat on ottotehot, millä mittasit?
Laskelmallinen COP noin 2

Aika paljon kovempi antoteho kuin esitteessä ilmoitetaan? Taitavat olla noita ERP-testin osatehoja. :cool:
katso liitettä 93036
 

RauskiH

Vakionaama
RW35 asennettu 2022, ulkoyksikön kortti vaihdettu syksyllä.
Ulkona -20c
In 27c
Out 45,5c
Ottoteho 2360w
Puhallus 5/5

Antoteho 4986w ja COP 2,1.

Taulukossa tulokset myös pienemmillä puhallusnopeuksilla
Screenshot_20241214_194417.jpg
 
Toshiba Premium 25, ikää viitisen vuotta, kesällä teetetty puhdistushuolto.

ulkona -21... -22C
puhallus 42C lämmitysjakson jälkimmäisellä puoliskolla, anturi sekä infrapuna mittaus.
puhallus sivuille, ylä ja ala ilmanohjain poistettu.
Imuilmasta vaikea sano kun ei anturia ole, mutta infralla pumpun yläpuolelta katosta mitaten lähtee n. 25C lukemia. Sisäyksikkö aika lähellä kattoa.

Edelleen näyttäis kylmäaineet olevan tallella.
 