Hitachi SX Premium mittauksia

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Jatketaan nyt taas koti-COP mittauksia kun pakkanen jo lähestyy 20 ast C:

Ulkona -19,2 C
Pyynti 24 C
Puhallus automaatilla (oletuksena 7 m3/min, mittauksen epävarmin komponentti)
Huoneet 22 +/- 0,5 C
Imuilma 21,6 C (ei kannata rutista tästä lämpötilasta)
Puhallus 45,8 C
Ottoteho 1270 W
Lämmitysteho 3146 W
COP 2,5

Tässä vertailun vuoksi TM RM (5E/2009) mittaustulokset täydellä teholla -20 C: :cool:

- antoteho 2640 W
- ottoteho 1300 W
- COP 2,03

Ilmeisesti laitteesi kävi tuossa testissä täysillä, kun imu oli noin viileää tuohon pyyntiin nähden.

Jos TM RM testissä olisi mitattu samat puhallus- ja imulämpötilat laitteelle kun mitä sinä tuossa edellä mittasit, niin TM RM testissä olisi puhallusnopeus ollut vain noin 335 m3/h (~5,6 m3/min). Onko mahdollista että tuo pikku Hitachi puhaltaisi noin hiljaa täysillä??

Teeppä RAFU sama testi täydellä puhalluksella (4/4) ja pyynnillä = "Hemmo-testi" . Suostuuko Hitachi puhaltamaan vielä täysiä -20 C?

Nuo reilusti yli 40 C puhalluslämpötilat joita RAFU ja JänkäJoonaskin ovat -20 C mitanneet viittaavat siihen että sisäyksikön puhallusnopeus on rajoitettu ohjelmallisesti laitteessa (18SX8 ja 28SX:cool: runsaasti, melkein minimiin. Vertailkaapaa vaikka noihin VTT:n testeihin eri merkeillä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti, katson tuon hemmo-testin huomenna jos olisi pakkanen vielä kiristynyt. Ei se mielestäni vielä täysillä mene. Kun ottoteho on siinä 1450 W paikkeilla ollaan maksimissa, puhalluskaan ei ole vielä maksimissa. En nyt ala sotkea hyviä kesken olevia mittauksia, jotka jatkuvat aamuun asti. Lämpötilaseurannat pyörivät koko yön kuten tähänkin asti. Sulatusvälit nyt 101 minuuttia, jäätäkin pulkassa n 5 litraa vuorokaudessa ja vain lievää huurtumista.
Arvostan suuresti kiinnostustasi Hitachi SX Premium mittauksiin (omia ja muiden tekemiä) ja mysteerien selvittämisessä. Olisikohan kuitenkin kyseessä susi lampaan vaatteissa, positiivisessä mielessä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Arvostan suuresti kiinnostustasi Hitachi SX Premium mittauksiin (omia ja muiden tekemiä) ja mysteerien selvittämisessä. Olisikohan kuitenkin kyseessä susi lampaan vaatteissa, positiivisessä mielessä.

Onhan se mahdollista kuten tuossa aiemmin sanoinkin. Nyt sulla on pohjalla tuo auto-nopeudella tehty "hemmottelu" nyt tarvitaan vain se 4/4-puhalluksella tehty vastaava. Mullahan oletus oli tuossa ajatuksessa se että auto-puhalluksella ei Hitachista saa kaikia irti. Ja tämäkin sillä oletuksella että TM RM mittasi laitteen auto-puhalluksella. :cool:
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Janti, tässä pyytämäsi hemmo-testi 60 minuuttia sulatuksen jälkeen ja 20 minuuttia hemmo-ajoa arvojen tasaantumiseen.

Ulkona -19,9 C
Pyynti 32 C
Puhallus täysillä 4/4 = 9,5 m3/min
Huoneet 22 +/- 0,5 C
Imuilma 21,6 C
Puhallus 41,0 C (keskiarvo 10 aukon kohdalta mitattuna heittelee +0,6..-0,6 C keskenään)
Ottoteho 1380 W
Lämmitysteho 3471 W
COP 2,5

Saatko tuosta jotain uutta tietoa? ;)

Lisähuomio: testin aikainen sulatusjakso lyheni 60 minuuttiin kun se oli 101 minuuttia eilen illalla.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Janti, tässä pyytämäsi hemmo-testi 60 minuuttia sulatuksen jälkeen ja 20 minuuttia hemmo-ajoa arvojen tasaantumiseen.

Ulkona -19,9 C
Pyynti 32 C
Puhallus täysillä 4/4 = 9,5 m3/min
Huoneet 22 +/- 0,5 C
Imuilma 21,6 C
Puhallus 41,0 C (keskiarvo 10 aukon kohdalta mitattuna heittelee +0,6..-0,6 C keskenään)
Ottoteho 1380 W
Lämmitysteho 3471 W
COP 2,5

Saatko tuosta jotain uutta tietoa? ;)

Paljon valmistaja lupaa lämmitystehoksi -20?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Puhallus täysillä 4/4 = 9,5 m3/min

Kokeilitko pudottaa puhalluksen kolmoselle testisi päätteeksi, jotta näkisit että puhallus oikeasti putoaa?

Näistä kotitesteistä tulee mieleen se yksi chunnukan hemmottaja joka sai pakkasella enemmän tehoja laitteesta kuin mitä valmistaja lupaa vehkeen maksimitehoksi. Kerrassaan hieno suoritus. ;D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Saatko tuosta jotain uutta tietoa? ;)

Ottoteho nousi hieman kun pyynti oli max. ja puhallus max. vs. auto-puhallus pyynti 24. Merkittävintä tuossa oli että puhalluslämpötila laski lähes 5 astetta. => kyllä tuo auto-puhallus on lähempänä 1 tai 2-nopeutta.
Nämä 4/4 puhalluksen puhalluslämpötilat ovat nyt sillä tasolla mitä niiden voi odottaa olevan laitteen ollessa oikeasti täydellä puhalluksella.

Jos TM RM olisi sittenkin mitannut 4/4 puhalluksella ja saanut omassa mittauksessaan nuo samat imu ja puhalluslämpötilat kuin mitä tuossa sait, niin tuota 2640 W antotehoa vastaisi puhallusnopeus ~420 m3/h (~7 m3/min).

Itse uskoisin noin 2 hetkelliseen COPiin tuolla -20 C => 1380 x 2 = 2760W (tällöin tuo puhallus olisi noin 440 m3/h (~7,3 m3/min)). En millään usko yli 3 kW antotehoihin -20 C noilla ottotehoilla. :cool:

Esitteessä olevat tehot (min ja max) on ilmoitettu +7 C ja tuo 2,3 on nimellisteho +7 C. Normaalisti ne puolittuu tuosta kun mennään -15 - -20 C tuntumaan.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

repomies sanoi:
Kokeilitko pudottaa puhalluksen kolmoselle testisi päätteeksi, jotta näkisit että puhallus oikeasti putoaa?

Näistä kotitesteistä tulee mieleen se yksi chunnukan hemmottaja joka sai pakkasella enemmän tehoja laitteesta kuin mitä valmistaja lupaa vehkeen maksimitehoksi. Kerrassaan hieno suoritus. ;D

Laitoin 3/4 puhalluksen juuri äsken. Puhallus äänitason perusteella sama kuin automaatilla. Katsellaan lisää kun käppyrää valmistuu 32 C pyyntiä en laittanut vaan edelleen 25 C jonka asetin hemmotestin päätyttyä.

Tässä seuraava koti-COP 10 minuuttia puhalluksen pudotuksen jälkeen.

Ulkona -18,9 C
Pyynti 25 C
Puhallus 3/4 = 7 m3/min
Huoneet 22 +/- 0,5 C
Imuilma 21,6 C
Puhallus 37,0 C
Ottoteho 763 W
Lämmitysteho 2055 W
COP 2,7

Ei taida olla viisasta pakottaa 18SX8 pumppua manuaaliasetuksilla, pieleen menee kuten aikaisemmin olen todennut. :D
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kokkare sanoi:
Rafu,minkäslainen sulla tuo sulatusveden määrä,minulla ei tule paljuun kuin 1-2 litraa päivässä,ei taida päästä jäälyhtyjen tekoon ;D
Pumppu pyörii koko ajan ei ole katkolla käynyt vaikka takkaa eilen lämmitin,sulattelee näillä pakkaskeleillä harvakseltaan.
En ole kovin tarkkaan mitannut sulatusvettä. 120 m2 tilassa arvioisin sen olevan alle 5 litraa vuorokaudessa kuluneen viikon aikana. Pienemmässä 30 m2 tilassa vastaavasti 1 litra. Molemmat pumput ovat Hitachi 18SX8.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Tässä tietoja kahden 18SX8 pumppuni vuorokautisesta sähkön kulutuksesta loka ja marraskuun aikana 2010. Eilen illalla jouduin laittamaan isompaan tilaan hieman apuja öljykattilalta ilmasysteemin patterin kautta kun meni -21 C kylmemmälle puolelle, arviolta 10-15% koko lämmön tarpeesta. Ei ole vielä ollut merkkejä ILP tehon loppumisesta, hyvää työtä tekee molemmat. :)

Tuosta sinisestä parvesta (neljä hajatulosta vasemmalla, yksi punainenkin hajatäplä) näkyy selvästi mitä tapahtuu kun menee sotkemaan manuaaliasetuksilla pumpun omia asetuksia (toisten yllyttämänä, ei tule korvausvelvollisuutta ;D).
Siitä seuraa juuri tällaista sotkua, tulen pysymään jatkossa automaattiajolla. :)
 

Liitteet

  • Hitachi 18SX8 vuorokausikulutukset 2010-10 ja 11.png
    Hitachi 18SX8 vuorokausikulutukset 2010-10 ja 11.png
    70 KB · Katsottu: 588

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

jarip sanoi:
Onpa outoa haulikonammuntaa?
Miellyttääkö tämä esitystapa paremmin? ;)
 

Liitteet

  • Hitachi 18SX8 24h ottotehot ja keskilämpötilat 2010 aikana.png
    Hitachi 18SX8 24h ottotehot ja keskilämpötilat 2010 aikana.png
    109,7 KB · Katsottu: 547

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kommentit tähän kommentti-ketjuun /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12089.0
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Tohtisikohan tanne laittoo...

Noh - kokkeillaan... Samaan kuvaajaan on karkeasti hahmoteltu Rakennusmaailman testin tulos Hitachi SX18 pumpulle.
Kyseinen RM COP kuva on vilahtanut tassa ketjussa aiemminkin.

SX25 premium valiton puhallusvaikutusalue lahes 100m2
Pumpun kanssa yhdessa on kaytetty lattialammitysta ja takkaa hyvin vaihtelevasti.

Ulkolampotila ja kotiCOP korreloivat hyvin riippumatta
muista lammonlahteista tai muista asetuksista. Mittapisteet perustuvat hetkellisiin
mittauksiin;
- imulampotila tavanomaisella digitaalimittarilla n 20cm paasta sisayksikon sivusta
- puhalluslampotila tavanomaisella digitaalimittarilla ylimman vertikaalipuhallusohjaimen takaanta suht keskelta sisayksikkoa

Datapisteiden
puhallusnopeus 3/4 (9m3/min) tai 4/4 (10m3/min)
Pyynti 21, 22 tai 23
Ottoteho 400W - 1385W
Antoteho 1352W - 4098W
Imuilma 19,8C - 22,5C
Puhallusilma 27,9C - 43,5C
Sisalampo on pyorinyt 19-22 - tyypillisesti 0.5 astetta alle imuilman lampotilan.

Sulatusvali vaihtelee 1h - 1.5h, juuri pidempia en ole ollut todistamassa.
 

Liitteet

  • KotiCOP__RMTesti_Ulkolampotila.jpg
    KotiCOP__RMTesti_Ulkolampotila.jpg
    24,2 KB · Katsottu: 563
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
Olisiko vastaavaa käppyrää antotehoista ja ottotehoista joissa olisi nuo TM RM pisteet mukana?
Voidaanko tasta tulkita jotain muuta kuin, etta omassa kaytossani, paria poikkeusta lukuunottamatta, pumppu toimii pienemmalla teholla kuin mita se on koeolosuhteissa laitettu toimimaan?

Pari antotehopistetta sattuu samoille hehtaareille omissa mittauksissani ja RM mittauksissa. Ne on highlightattu punaisella ympyralla ja lisasin COP tiedon niihin. Olen toki tiedostanut, etta testattu pumppu on SX18 ja itsellani on SX25. Ominaisuuksissa pienemmilla tehoilla ei pitaisi kuitenkaan olla merkittavaa eroa.
 

Liitteet

  • AntoTeho_OttoTeho_RM_testiin verrattuna.jpg
    AntoTeho_OttoTeho_RM_testiin verrattuna.jpg
    34,5 KB · Katsottu: 552

VesA

In Memoriam
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

MJH sanoi:
Voidaanko tasta tulkita jotain muuta kuin, etta omassa kaytossani, paria poikkeusta lukuunottamatta, pumppu toimii pienemmalla teholla kuin mita se on koeolosuhteissa laitettu toimimaan?

Pari antotehopistetta sattuu samoille hehtaareille omissa mittauksissani ja RM mittauksissa. Ne on highlightattu punaisella ympyralla ja lisasin COP tiedon niihin. Olen toki tiedostanut, etta testattu pumppu on SX18 ja itsellani on SX25. Ominaisuuksissa pienemmilla tehoilla ei pitaisi kuitenkaan olla merkittavaa eroa.

Koeolojen tehot olivat aivan keinotekoiset ja 'keleihin' nähden selvästi liian korkeat. Ja ennenkaikkea tehoportaita oli vainn pari-kolme. Niinpä kotiCOPissa pitäisi päästä alle.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Koska Hitachi SX Premium mittauksia edelleen on näkynyt melko vähän foorumilla, laitan oheisen havainnollisen graafin puhalluslämpötilasta ja ulkolämpötilasta kuluneiden viiden vuorokauden ajalta. Laite on ollut koko ajan automaattipuhalluksella ja 23 C pyyntilämpötilalla. Heti kun pahemmat pakkaset hellittivät, lähti pumppu tasaiselle ajolle ilman sulatuksia, ilman suhteellinen kosteus 82 - 86% testin alussa ja lopussa. Kuuraa oli kyllä selvästi kennon pinnassa kun kävin katsomassa, mutta ilmeisesti ei niin paljon, että olisi lähtenyt sulatukselle. Ulkolämpötilan otin omalta sääasemaltani. Kyllä tuossa COP luulisi pysyvän korkealla kun ei sulattele liian tiheään. Mitä kokeneemmat "konkarit" sanovat 18SX8 sulatuksista kevyellä 30 m2 kuormalla. ???

Tässä vielä toinen mielenkiintoinen graafi astepäiväluvustani (15.5 C ref.) ja suuremman 120 m2 tilan 18SX8 ottotehosta. Tämä ei ole kovin "lämpöpumppu-tieteellinen" mutta näyttää selvästi koska säästöä syntyy ja koska ei.
 

Liitteet

  • 2010-11-29_12-04 ulkolämpötila ja puhallusilma.png
    2010-11-29_12-04 ulkolämpötila ja puhallusilma.png
    68,3 KB · Katsottu: 521
  • 18SX8 kuukausikulutus ja astepäiväluku 2010.png
    18SX8 kuukausikulutus ja astepäiväluku 2010.png
    54,8 KB · Katsottu: 532
T

TJJ

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Koska Hitachi SX Premium mittauksia edelleen on näkynyt melko vähän foorumilla, laitan oheisen havainnollisen graafin puhalluslämpötilasta ja ulkolämpötilasta kuluneiden viiden vuorokauden ajalta. Laite on ollut koko ajan automaattipuhalluksella ja 23 C pyyntilämpötilalla. Heti kun pahemmat pakkaset hellittivät, lähti pumppu tasaiselle ajolle ilman sulatuksia, ilman suhteellinen kosteus 82 - 86% testin alussa ja lopussa. Kuuraa oli kyllä selvästi kennon pinnassa kun kävin katsomassa, mutta ilmeisesti ei niin paljon, että olisi lähtenyt sulatukselle. Ulkolämpötilan otin omalta sääasemaltani. Kyllä tuossa COP luulisi pysyvän korkealla kun ei sulattele liian tiheään. Mitä kokeneemmat "konkarit" sanovat 18SX8 sulatuksista kevyellä 30 m2 kuormalla. ???

Eri merkki mut täysin samat havainnot
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Koska Hitachi SX Premium mittauksia edelleen on näkynyt melko vähän foorumilla, laitan oheisen havainnollisen graafin puhalluslämpötilasta ja ulkolämpötilasta kuluneiden viiden vuorokauden ajalta. Laite on ollut koko ajan automaattipuhalluksella ja 23 C pyyntilämpötilalla.

Noin se toimii tämä fd25 mitsukin. Automaattipuhalluksella puhallusilman lämpötila on liki vakio, ilman määrä(puhallusnopeus) muuttuu tarpeen mukaan. Manuaali nopeudella puhallusnopeus pysyy vakiona ja puhallusilman lämpötila muuttuu tarpeen mukaan.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

janti sanoi:
Saisitko RAFU logattua sen imupuolen lämpötilan. :D
Ei nyt onnistu kun toinen USB-anturi on viallinen. Heittelee epämääräisesti silloin tällöin +/- 1 C. Mietin vielä hankinko yhden uuden samanlaisen vai kaksi parempaa samalla periaatteella. Tiedän, että se imuilman mittaus kiinnostaa Janti sinua.
Keskimäärin imuilma silti aika tarkkaan 21,5 C. Saat tänään foorumille laittamani Exelin jos haluat tarkastella sitä, laita yksityisviesti! Samaan voisin laittaa vuorokautiset ottotehot, sen tarkempaa ei juuri tuohon mittaussarjaan ole.
Tiedoston koko 1,17 MB, ja melkein 21000 mittauspistettä, huh. :)

"Mittausarsenaali" lisääntyy kohta kun "OWL +USB Wireless Electricity Monitor" teho- kWh-mittari saapuu lähipäivinä. Hinta £58,68 lähetyskuluineen. Leluhan se on ammattilaisvehkeisiin verrattuna, en tarvitse kommentteja tästä asiasta. ;)
 
J

JänkäJoonas

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Hemmotesti
Ulkona -18 otto 1600w imuilma +26.7 puhallus man 4 (täysillä) puhallusilma +48.
Näyttää siltä että pakkaset vaan jatkuvat, ILP(sx25) joutuu näillä keleillä tosi hommiin!
Kuivia polttopuita on vuosien kokemuksen perusteella aina 2-3 vuoden varastot kaiken varalta.
Tulisijoja 5 kpl. Talossa leivinuuni ,puuhella ,piisi ja saunankiuas autotallirakennuksessa kieroilmatakka.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

18SX8 sulatuksen ottotehon mittaus näyttää selvästi kaksi piikkiä, ensimmäinen on varsinainen sulatus ja toinen jolla menetetty lämmitys korvataan. Graafin vasen skaala on kWh/min joka pitää kertoa 60:lla jolloin saadaan ottoteho kW.
Maks teho on tässä 1,62 kW. Aikaisemmin joku foorumilla epäili näin suuren piikin olemassa olon, tällä mittauksella tämä pitäisi olla selvää faktaa (loisteho sisältyy mittaustulokseen).
 

Liitteet

  • 18SX8 sulatuksen ottoteho.png
    18SX8 sulatuksen ottoteho.png
    71,5 KB · Katsottu: 456

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

18SX8 suodattimien puhdistus tapahtuu tämän mukaan kerran vuorokaudessa noin klo 19 todettu myös sisäyksikön luota.
Tässä graafissa näkyy hyvin myös sulatusjaksojen muutos ulkolämpötilan mukaan.
Toinen graafi näyttää ottotehon suodattimien puhdistuksen aikana. Ottoteho noin 15 W koko puhdistuken aikana ja nousee hiljalleen takaisin suunnilleen samaan arvoon kuin ennen puhdistuksen aloitusta. Tämä eroaa selvästi sulatuksen ottotehon graafista ja näkyy parhaiten näillä nopeilla mittaustaajuuksilla.
 

Liitteet

  • 18SX8 sulatukset ja suodattimien puhdistus (48h mittaus).png
    18SX8 sulatukset ja suodattimien puhdistus (48h mittaus).png
    134,3 KB · Katsottu: 445
  • 18SX8 ottoteho suodattimien puhdistuksessa.png
    18SX8 ottoteho suodattimien puhdistuksessa.png
    62,9 KB · Katsottu: 429

SON

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kommentti liittyy RAFU:n viestiin 185. Smiley211007

Aika veikeä on tuo ilmiö. Lopputulos ja päätelmä jotenkin särähti korvaan. Silloin kun sähkötekniikassa puhutaan
pätötehosta tai pätöenergiasta jota mittaa tavallinen kWh mittari, laatu on kWh. Silloin kun mukana on pätotehon tai pätöenergian lisäksi loisteho tai loisenergia, puhutaan näiennaistehosta tai näennaisenergiasta joidenka yksikkö on kVA tai KVAh. Tämä tarkoittaa sitä että pätötehon tai pätoenergian saamiseksi tarvitaan myös cos phi arvo.

Eli

S=U*I [VA] tai [kVA] (näennäisteho)
?= U*I*t [VAh] tai [kVAh] (näennäisenergia) (Eipä ole ennen tullut eteen, enkä muista tai tiedä sen tunnusta)

P= U*I*cos phi [W] tai [kW] (pätöteho)
W= U*I*cos phi*t [Wh] tai [kWh] (pätöenergia)
Q= U*I* sin phi [VAr] ind tai kap tai [kVAr] ind tai kap (loisteho)
Wq= U*I*sin phi*t [VArh] tai [kVArh] (loisenergia)

Täytyy huomata sekin että tämä näennäisenergia- teho mittaus jota RAFUN:n kuva käsittääkseni esittää, näennaisteho on pätötehon ja loistehon geometrinen summa eikä aritmeettinen summa.

/a045b
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

SON sanoi:
täytyy huomata sekin että tämä näennäisenergia- teho mittaus jota RAFUN:n kuva käsittääkseni esittää, näennaisteho on pätötehon ja loistehon geometrinen summa eikä aritmeettinen summa.
/a045b
Tässä vielä selvyyden vuoksi mittausmenetelmä: graafi on mitattu OWL CN160 mittarilla, joka on virtasilmukkamittari ilman jännitemittausta. Jännite syötetään laitteelle vakiolukuna, tässä tapauksessa 230V. Olen samaan aikaan mitannut saman kulutuksen Lidl pistorasiamittarilla, joka huomioi tehokertoimen. Tehokerroin vaihtelee kuormasta riippuen 0,78 - 0,85 ja oikein pienellä kuormalla jopa 0,95. Ei tästä nyt liian vaikeata tarvitse tehdä. ;)
 

SON

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Miten nyt kauniisti sanoisi tähän "Ei tästä nyt liian vaikeata tarvitse tehdä." ja tuohon RAFU:n mittaustapaan. Smiley211007

Sähkötehon mittaaminen onnistuu käsittääkseni helpoiten siten ettei siihen sotke mitää loistehoja ja tehokerrointa eli cos phi:tä, käyttämällä vain pulssiulostulolla olevaa tavallista kWh mittaria.

Itse käytän tätä ja kun Ilp:n kWh mittareista (maksoivat Saksasta postikuluineen n 30 €) saa 2.000 puls/kWh, joten esim jo 1 min mittausjaksolle saa riittävän määrän pulsseja luotettavan energian ja sitä kautta tehon laskemiseksi.

/a045b
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Lisää 18SX8 puhallusilman lämpötilamittauksia ja suodattimien puhdistuksia kahdelta vuorokaudelta.
Suodattimien puhdistukset ajoittuvat näköjään aina kahden sulatuksen puoleen väliin ja toistuvat säännöllisesti kerran vuorokaudessa, hyvin toimii ennakoiva Fuzzy Logiikka tämän hintaluokan vehkeissä. :)

Vuorokausikulutus ja keskilämpötila olivat 17.12.

18,86 kWh (PF 0,903)
-4,7 C (24h keskiarvo)
 

Liitteet

  • 18SX8 sulatukset ja suodattimien puhdistus (48h mittaus) 2010-12-18.png
    18SX8 sulatukset ja suodattimien puhdistus (48h mittaus) 2010-12-18.png
    135,3 KB · Katsottu: 467

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Näköjään hitachi myös nostaa lämpöjä hitaasti kovemmalla pakkasella sulatuksen jälkeen, ei näytä olevan vain mitsun synti. Tuossa rafun käppyrässä tuo hidas nosto on jopa selvästi pitempi kuin puoli tuntia ja pakkasta ei ole vasta kuin kymmenen tienoolla. Tuo on itse asiassa vielä pidempi aika kuin mitsussa. Ei hyvä - rajoittaa aika rankasti keskimääräistä antotehoa.

Edit: Korjataan nyt ettei ihan 'rankasti' mutta jos sulatusväli tihenee niin tuo on jo pienoinen ongelma. Olisipa mielenkiintoinen nähdä tuossa myös tuo ottotehokäppyrä.....
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

puuhis sanoi:
Näköjään hitachi myös nostaa lämpöjä hitaasti kovemmalla pakkasella sulatuksen jälkeen, ei näytä olevan vain mitsun synti. Tuossa rafun käppyrässä tuo hidas nosto on jopa selvästi pitempi kuin puoli tuntia ja pakkasta ei ole vasta kuin kymmenen tienoolla. Tuo on itse asiassa vielä pidempi aika kuin mitsussa. Ei hyvä - rajoittaa aika rankasti keskimääräistä antotehoa.

Edit: Korjataan nyt ettei ihan 'rankasti' mutta jos sulatusväli tihenee niin tuo on jo pienoinen ongelma. Olisipa mielenkiintoinen nähdä tuossa myös tuo ottotehokäppyrä.....
Tuossa puhalluslämpötilan nousussa voi olla pieni häiriötekijä, korjasin nimittäin hieman siivekkeiden suuntausta puhaltamaan suoraan eteenpäin. Mittauskohdan puolella siivekkeet olivat sivulle päin, ehkä 30 astetta. Ottotehot on tallella, pitää vain yhdistää kaksi taulukkoa ja tehdä graafi. Katsotaan vaikka huomenna jos löytyy inspiraatiota ja aikaa. ;)

Tuossa vielä ottoteho sulatuksen molemmin puolin. Joku rajoitus tuntuu olevan huipputehossa heti sulatuksen loputtua. Tässä 1200 W ja aikaisemmin tänään jopa 1620 W hetkellisesti. Ulkona -12,1 C klo 21 kun otin graafin ottotehosta. Pyynti 25 C ja puhallus automaatilla, muuta en suostu laittamaan. Sisällä hyvin tasaisesti 22 C. Sulatusjakso 100 minuuttia.
 

Liitteet

  • 18SX8 ottoteho 2010-12-18 klo 21.png
    18SX8 ottoteho 2010-12-18 klo 21.png
    58,3 KB · Katsottu: 434

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

RAFU sanoi:
Tuossa puhalluslämpötilan nousussa voi olla pieni häiriötekijä, korjasin nimittäin hieman siivekkeiden suuntausta puhaltamaan suoraan eteenpäin. Mittauskohdan puolella siivekkeet olivat sivulle päin, ehkä 30 astetta. Ottotehot on tallella, pitää vain yhdistää kaksi taulukkoa ja tehdä graafi. Katsotaan vaikka huomenna jos löytyy inspiraatiota ja aikaa. ;)

Juu, pistäppäs ottotehot näkösälle. Tosiaan kiinnostaa nähdä tuo sulatuksen jälkeinen ottoteho: Onko siinä samanmoista kiukunkeräystä kuin mitsussa. Ja onhan tuo hidas lämpötilan nosto aina silloin tällöin hidasta - seassa näkyy kyllä nopeampaakin nostoa (ja myös hitaampaa).. Voihan tuo tosiaan johtua tuosta siivekkeiden asennosta. Aloittaisiko sulatuksen jälkeen hitaasti puhaltamaan ja siinä tulisi tuota oikosulkua (siivekkeet ylhäällä + hidas puhallus -> lämmennyt ilma pääsee imuun ja laite aistii sen liiallisena lämmityksenä)?

Kaikenkaikkiaan Rafu hieno homma että laitat dataa näkösälle. Usein olen sanonut että nämä oikean elämän mittaukset on niitä jotka porukkaa kiinnostaa ja joilla on oikeasti merkitystä. Labrat ja muut testit on "hieman" erikseen vaikka niiden tulokset valtavirtaa ohjaakin pumppuja ostamaan. Minä en nykyään noille testien tuloksille anna suurtakaan painoarvoa vaikka sinällään kyllä ihan kiinnostavia ovatkin. Ovat ihan liian irti arjesta.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

puuhis ja muut kiinnostuneet, tuossa nyt olisi ottotehot ja lämpötilat kahden vuorokauden ajalta samalla graafilla.
Vähän tiivistä on, mutta trendit tulevat selvästi esille.

Lisämausteena tuohon vielä vuorokausi COP, imuilma 23 C, puhallus 7 m3/min:

17.12. keskilämpötila -4,5 C, COP 3.5
18.12. -"- -11,0 C, COP 3.1

Huom. puhallus automaatilla ja määrä "korvakuulolla", vastaväitteitä voi esittää jos huvittaa (olen ennenkin kuullut). ;D

Korjasin vielä hieman graafin oikeanpuolista skaalaa jotta vaakaviivat menevät yhteen ja luettavuus helpottuu.
 

Liitteet

  • Hitachi 18SX8 ottoteho ja lämpötilat_1.png
    Hitachi 18SX8 ottoteho ja lämpötilat_1.png
    127,3 KB · Katsottu: 456

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Hienosti käyttäytyy tuo ottoteho eikä mitsun tapaista kiukkua (ottoteho on korkealla ensimmäiset 30min) ole näkyvissä. Tuommoiset 100W "piikkaa" aina sulatuksen jälkeen mutta tuo ei kyllä haittaa mitään.

Näyttää fiksusti käyttäytyvän tuo hitachi. :cool:
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

Kyllä kyllä, asiallinen käppyrä :) Laatupelihän se on, ei siitä mihinkään pääse. Rupee sentään rafullakin noin vuorokausi kulutukset oleen jo 18 kwh paikkeilla.
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

puuhis sanoi:
Hienosti käyttäytyy tuo ottoteho eikä mitsun tapaista kiukkua (ottoteho on korkealla ensimmäiset 30min) ole näkyvissä. Tuommoiset 100W "piikkaa" aina sulatuksen jälkeen mutta tuo ei kyllä haittaa mitään.

Näyttää fiksusti käyttäytyvän tuo hitachi. :cool:

Miks sua puuhis harmittaa se mitsun kiukun keräys? Meinaan eiks tuon 30min aikana tuu watteja kuitenkin sisälle enemmän.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

hype sanoi:
Miks sua puuhis harmittaa se mitsun kiukun keräys? Meinaan eiks tuon 30min aikana tuu watteja kuitenkin sisälle enemmän.

Ei tule watteja enempää tuon ensimmäisen 30 minuutin aikana. Esimerkiksi nyt sulatuksen jälkeen ottoteho nousee tasoon 1400W ja pysyy tuolla tasolla n. 30 minuuttia. Sitten 30 minuutin jälkeen se laskee tasoon 900W. Lämpöteho on sulatuksen jälkeen "tasaisesti" 2200W koko lämmitysjakson ajan. Eli 30 minuutin ajan sulatuksesta coppi on 2200/1400 = 1.6. Kun puoli tuntia on kulunut, coppi on 2200/900 = 2.4. On melkoinen ero. Jos mitsu innostuu sulattelemaan 40 minuutin välein niin arvaa mitä tapahtuu copille.... Joka tapauksessa tuo rajoittaa coppia melkoisesti. Kovemmalla pakkasella on lisäksi vielä hidas puhalluslämpötilan nosto (mitä ei nyt tuossa antamassani esimerkissä ole) ja silloin lämpöteho on myös selvästi alempi ensimmäisten 30 minuutin ajan. Tähän kun lisää tuon ottotehon korkealla pitämisen niin suorituskyky kärsii aika rutkasti.
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi SX Premium mittauksia

puuhis sanoi:
Ei tule watteja enempää tuon ensimmäisen 30 minuutin aikana. Esimerkiksi nyt sulatuksen jälkeen ottoteho nousee tasoon 1400W ja pysyy tuolla tasolla n. 30 minuuttia. Sitten 30 minuutin jälkeen se laskee tasoon 900W. Lämpöteho on sulatuksen jälkeen "tasaisesti" 2200W koko lämmitysjakson ajan. Eli 30 minuutin ajan sulatuksesta coppi on 2200/1400 = 1.6. Kun puoli tuntia on kulunut, coppi on 2200/900 = 2.4. On melkoinen ero. Jos mitsu innostuu sulattelemaan 40 minuutin välein niin arvaa mitä tapahtuu copille.... Joka tapauksessa tuo rajoittaa coppia melkoisesti. Kovemmalla pakkasella on lisäksi vielä hidas puhalluslämpötilan nosto (mitä ei nyt tuossa antamassani esimerkissä ole) ja silloin lämpöteho on myös selvästi alempi ensimmäisten 30 minuutin ajan. Tähän kun lisää tuon ottotehon korkealla pitämisen niin suorituskyky kärsii aika rutkasti.

Onko kyl outo sitten, tai onko? ken tietää, mut luulis et kiukunkeräyksessä tulis enemmän lämpöö sisälle. Mullakin Ursula tekee kiukunkeräystä ja coppi on kyl huonoimmassa kohtaa 1,8 vaiheilla mut sit taas aika nopeesti 2.5-2.8. Esim jos mulla otto 1400w niin reilu 3000w tuotto, tämä juuri sulatuksen jälkeen ja kun keli ulkona -10 ja enemmän.

Nyt meni ohi topicin sorry.
 