Hoymiles microinverterit

Thunder

Jäsen
Sitä tarkoitin että tuossa tilanteessa paneelit syöttää mikrolle varmastikin yli 3kW teholla hetkellisesti virtaa, kestääkö mikro tuollaisen tilanteen jos se taas antaa max 2250W verkkoon?
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Sitä tarkoitin että tuossa tilanteessa paneelit syöttää mikrolle varmastikin yli 3kW teholla hetkellisesti virtaa, kestääkö mikro tuollaisen tilanteen jos se taas antaa max 2250W verkkoon?

Se mikron maksimiteho tarkoittaa sitä paljonko se pystyy paneelista ottamaan. Ei se enempää ota kuin minkä jaksaa. Ylijäämä lämmittää paneelia. Rajat on annettu paneelin jännitteelle. Sen pitää kaikissa tilanteissa pysyä annetun rajan alapuolella. Noille inverttereille en nähnyt ilmoitetun maksimi oikosulkuvirtaa jostain syystä.

Mutta perinteisesti on jopa suositeltu valita maksimitehoa pienemmpi invertteri, koska sitä maksimitehoa saadaan tosi harvoin. Se ei välttämättä ole lisähintansa väärti.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Tuli hassu juttu vastaan HM-sarjalaisen kanssa. Yksi paneeli näytti jännitettä mutta ei virtaa. Kaikki muut toimi normaalisti. Se oli sellainen 9. joulukuuta lähtien. Tänään se lähti toimimaan kun Ralokselta sanoivat tekevänsä varmuuden vuoksi ohjelmistopäivityksen. Mikä lie pulma siinä ollutkin. Toivottavasti taas toimii. Epäilin jo että paneeli olisi viallinen mutta se kumminkin näytti jännitettä.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Onko teillä tippunut mikrot seuransata. Tänään aamulla näytti virhetilaa ja yksi inu off-line tilassa. Tein DTU:lle IVO buutin ja taas näkyi mutta koska katkos oli tosi nopea voi olla sattumaa että IVO buutti vain osui samalle ajanjakosolle kun mikro tippu verkosta.

Eli onko teillä tippuneet mikrot verkosta? Tämä on jo toinen kerta.
Edit: no joo, oli pois linjoilta 25 min että ehkä se oli DTU. Täytyy seuraavalla kerralla mitata tuotto.
 

Liitteet

  • 1773564166955.png
    1773564166955.png
    44,8 KB · Katsottu: 15
Viimeksi muokattu:

EQ74

Jäsen
Sähköverkosta ei ole, mutta DTU:n verkosta on Inut tippunut, jouduin siirtämään DTU:n toiseen paikkkaan, niin siinä on toiminut hyvin.
Viime kuussa kahtena päivänä DTU menetti yhteyden palvelimeen, mitä lie tapahtui, sähköbuutti palautti kummassakin tapauksessa.
Nykyään ei onneksi edes menetä dataa, vaikka on näitä lyhyitä vikatilanteita vaan jostakin Inusta se data vielä löytyy.
 

Raps

Jäsen
Alkuviikosta oli yks mikro offline jonkin aikaa, lunta oli myös katolla vielä reippaasti, joten johtuiko siitä. Viisi viimeistä päivää toiminut täydellisesti, kun katot puhdistui. En edes tehnyt mitään asian eteen, alkoi vaan odotellessa yhtäkkiä toimimaan. Shellyn mittaus näytti tuottoa eli kyseisen mikro tuotti paneelien ollessa osittain auki.
 

EQ74

Jäsen
Okei, ei siitä oikein ota tolkkua mistä ne inujen offlinet johtuu. Mullakin oli aiemmin n.10m päässä alakerran ikkunan takana se DTU-Pro ja silti se ne inut satunnaisesti menivät offlineen. Kun siirsin sen DTU:n yläkertaan, josta matka on sama, niin sen jälkeen ei ole ollut kuin kerran ongelmia.
Tosin yläkerran seinä on puuta/villaa ja alakerran harkkoa.
Paneelit on viereisen varaston katolla.

Tuli muuten mieleen, että Ralos:elta sanoivat, että niihin inuihin on mesh-verkko softa olemassa, joten sillä voi parantaa sitä yhteyttä, jos joku inu on hankalassa paikassa tai verkko pitää levittää.
 

Tijuma

Tulokas
Mikä olikaan kaapeli, että saa kaksi HMS-800-2T:tä rinnakkain? Nyt HMS-2000-4T tuuppaa täydet verkkoon pistotulpan kautta kun siinä on 4x600W:n paneelit. Eli toinen setti vielä kiinni - tosin toisen johdonsuojan taakse. Edit - jaa se onkin Trunk-cable. Mistään ei meinaa löytyä - pelkkä liitinkin riittäisi kun kaapeleita on.
 
Viimeksi muokattu:

-Teme-

Vakionaama
Mikä olikaan kaapeli, että saa kaksi HMS-800-2T:tä rinnakkain? Nyt HMS-2000-4T tuuppaa täydet verkkoon pistotulpan kautta kun siinä on 4x600W:n paneelit. Eli toinen setti vielä kiinni - tosin toisen johdonsuojan taakse. Edit - jaa se onkin Trunk-cable. Mistään ei meinaa löytyä - pelkkä liitinkin riittäisi kun kaapeleita on.
Tässä liitin Hoymiles Original HMS Field... https://www.amazon.de/dp/B0CQ32QJPR
 

Pola

Tulokas
Puhelimeen Hoymiles installer sovellus. Voi vaatia gps sijaintia Saksaan jos ei tilin luominen Suomesta onnistu. Sovelluksesta sitten uusi voimala, sijainti Suomeen, inverttereiden liitos voimalaan ja sitten verkkostandardin vaihto. Voimalaa ei kannata laittaa Ahvenanmaalle, estää verkkostandardin vaihdon ja Hoymilesin tuki on ihan hyödytön. Standardi pitää vaihtaa jokaiseen invertteriin erikseen ja ei tosissaan tuolla OpenDTUlla onnistu.
Missä tuo verkkostandardi näkyy installer ohjelmassa?

Nykyinen hmt-2250-6t on ostettu Suomesta, mutta tuli tilattua saksasta talvella hmt-1800-4t ja tarkoitus olisi alkukesän aikaan laittaa 4 paneelia lisää. En jaksa enää muistaa, miten se käyttöön otto meni.
 

eliel

Aktiivinen jäsen
Missä tuo verkkostandardi näkyy installer ohjelmassa?

Nykyinen hmt-2250-6t on ostettu Suomesta, mutta tuli tilattua saksasta talvella hmt-1800-4t ja tarkoitus olisi alkukesän aikaan laittaa 4 paneelia lisää. En jaksa enää muistaa, miten se käyttöön otto meni.

Device listin alla näkyy sovelluksessa. En ainakaan itse ole löytänyt voiko tuolla sovelluksella tuota vaihtaa. Web portaalin kautta onnistuu ainakin.
 

Pola

Tulokas
Siellähän se tieto oli. Mulla siinä näkyy vain kaksi viivaa, eli ilmeisesti sitä ei ole määritetty ollenkaan. Onko tuo määritelmä pitänyt laittaa silloin voimalaa luodessa? Tein sen silloin puhelimen appillä.

Pitää tutustua tuohon partaaliin. Tänään ei viittinyt rassata, kun oli hyvä päivä tuoton kannalta ja järjestelmä kuitenkin toimii. Mihinkä tuo asetus vaikuttaa?
 

Harrastelija

Hyperaktiivi
Mitä Hoymilesin käyttöönotto ja itse käyttö vaatii itse mikrojen lisäksi? Vai vaatiiko aina virallisen edustajan paikalle?
Aluksi tarinaa vaikka valmistajan katalogin laitteista ja toiseksi DYI ratkaisut. HA on käytettävissä.
 

-Teme-

Vakionaama
Koettanut etsiä järkihintaista HMS-1800 invertteriä, mutta tuntuvat olevan vaikeasti saatavilla. Tai törkeään hintaan (n.330€) löytyy, kun edellisen ostin 169€
 

vmakela

Vakionaama
Tuleeko noiden mikrojen mukana mitään tilpehöörejä vai onko paketissa pelkkä invertteri?
Lähinnä AC kaapelin liitintä ajattelin.
Vaatii erillisen, erikseen myytävän kaapelin jossa on liitin hoymilesiin, ja toisessa päässä joko piuhat vapaana tai suko-tökkeli. Katolle asennuksessa voi käyttää valmista kaapelia ja haaroittimia mutta ne on hinnoiteltu aika korkealle. Helppoja. Tai sitten tekee kuten monet, eli hoymilesin piuha poikki, ja sieltä nolla, suojaama ja vaihe/vaiheet tiiviiseen liittimeen/liittimiin sinne paneelien alle.
 

vmakela

Vakionaama
Vaatii erillisen, erikseen myytävän kaapelin jossa on liitin hoymilesiin, ja toisessa päässä joko piuhat vapaana tai suko-tökkeli. Katolle asennuksessa voi käyttää valmista kaapelia ja haaroittimia mutta ne on hinnoiteltu aika korkealle. Helppoja. Tai sitten tekee kuten monet, eli hoymilesin piuha poikki, ja sieltä nolla, suojaama ja vaihe/vaiheet tiiviiseen liittimeen/liittimiin sinne paneelien alle.
Eli esim näin. Kyseessä 3-vaihe hmt2250.
 

Liitteet

  • IMG20230716153311.jpg
    IMG20230716153311.jpg
    207,7 KB · Katsottu: 45
  • IMG20230716134458.jpg
    IMG20230716134458.jpg
    298,9 KB · Katsottu: 41
  • IMG20230715151905.jpg
    IMG20230715151905.jpg
    337 KB · Katsottu: 39
  • IMG20230716153327.jpg
    IMG20230716153327.jpg
    229,5 KB · Katsottu: 43
  • IMG20230716141430.jpg
    IMG20230716141430.jpg
    109,7 KB · Katsottu: 43

Harrastelija

Hyperaktiivi
Onko tämä pelkkä liitin AC:lle jos itse tekee sopivan mittaisen kaapelin?

Jotenkin tuo termistö ei mene itsellä jakeluun. Jossain puhuttiin field connectoristakin. Mikähän sekin lienee.
 

Harrastelija

Hyperaktiivi
HMS mallin liitin tai valmis kaapeli josta nappaa sukon pois
Aika ohutta piuhaa tuossa valmiissa kaapelissa. 1.5 mm2. Trunkki kaapelissakin näyttäisi olevan 6 mm2.

Toki 1.5 riittää yhdelle mikrolle mutta jos johdonsuoja on 16A niin eikös tuon piuhan pidä olla 2.5 mm2? Ei jokaista mikroa kannata omalla 1.5 mm2 piuhalla tuoda keskukselle asti 10A johdonsuojaan. Siis yksittäinen mikro ei itse tuota ”isoa” virtaa mutta jossain vikatilanteessa virta voikin olla verkosta (tai muista mikroista) mikroon päin ja 1.5mm2 voisi käydä pieneksi. Tosin voi olla että vikatilanteessa virtaa on niin paljon että 16A sulakekin laukeaa vaikka olisi pätkä ohuempaa kaapelia mikron päässä. Vai? Olisi erikoinen vika jos virta pysyisi 16A pinnassa. Laskeeko sähkärit (tai diy henkilöt) noita kuinka tarkasti kaapelin pituuden ja jäähtymisen huomioiden?

Jos on kaksi mikroa per vaihe (esim HMS-2000-4T) niin 16A:kin tekee tiukkaa. Kannattaa valita 2 mikroa jotka ovat eri lappeella….

Vai pitäskö katolle laittaa boksi jossa jokaiselle mikrolle oma 10A johdonsuoja? Siis jos noita valmiita ohuita kaapeleita käyttää?
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Toki 1.5 riittää yhdelle mikrolle mutta jos johdonsuoja on 16A niin eikös tuon piuhan pidä olla 2.5 mm2

Ei tarvii olla koska se on kojeen osa eikä kiinteä asennus. Katso vaikka partakoneen liitäntäjohdon paksuus.

Tätä kysymystä olen nähnyt ihan sähköasentajienkin joskus ihmettelevän. Avaavat esim. valaisimen ja sisällä onkin vain 1,0 neliön johtoja kun itse ovat vetäneet valaisimeen jotain paksumpaa.

Eräs lämmitin laukoi 10A johdonsuojia ja selvisi että laite onkin 16A tarkoitettu. Asentaja ei uskaltanut vaihtaa oikean kokoisia suojia kun huomasi että laitteen sisällä onkin vain 1,5 neliön johdinta. Kysyi sitten esimieheltään tai joltain ennenkuin uskalsi tehdä asennuksen tyyppikilven mukaisesti.

Ehkä joku voi pohtia miksi sitten seinään pitää vetää paksumpaa. Syy on oikosulkusuojauksessa. Ohutkin johto kelpaa oikosulkusuojaukseen kunhan se ei ole liian pitkä. Laite itse, esim. partakone, ei voi mennä rikki niin että se kuluttaisi tasaisesti vaikka sen 16A mitä johdonsuoja antaisi rajatta.
 
Viimeksi muokattu:

-Teme-

Vakionaama
Itselle tulee yhdelle lappeelle 3x HMS-1800-4T ja kaikki eri vaiheisiin, eli tuolla erillisellä liitäntäkaapelilla jakorasiaan josta koplataan yläpohjassa MMJ kaapeliin millä keskukseen
 

-Teme-

Vakionaama
Ei tarvii olla koska se on kojeen osa eikä kiinteä asennus. Katso vaikka partakoneen liitäntäjohdon paksuus.

Tätä kysymystä olen nähnyt ihan sähköasentajienkin joskus ihmettelevän. Avaavat esim. valaisimen ja sisällä onkin vain 1,0 neliön johtoja kun itse ovat vetäneet valaisimeen jotain paksumpaa.

Eräs lämmitin laukoi 10A johdonsuojia ja selvisi että laite onkin 16A tarkoitettu. Asentaja ei uskaltanut vaihtaa oikean kokoisia suojia kun huomasi että laitteen sisällä onkin vain 1,5 neliön johdinta. Kysyi sitten esimieheltään tai joltain ennenkuin uskalsi tehdä asennuksen tyyppikilven mukaisesti.

Ehkä joku voi pohtia miksi sitten seinään pitää vetää paksumpaa. Syy on oikosulkusuojauksessa. Ohutkin johto kelpaa oikosulkusuojaukseen kunhan se ei ole liian pitkä. Laite itse, esim. partakone, ei voi mennä rikki niin että se kuluttaisi tasaisesti vaikka sen 16A mitä johdonsuoja antaisi rajatta.
Asennustapa myös ratkaisee.
Alla taulukko jossa max virta per Cu johdin riippuen asennustavasta.
Keskuksen sisällä tyypillisesti kaikki kytkennät on 1.5mm2 tehtyjä 16A asti. 1.5mm2 MMJ mikä kulkee rakenteessa eristeen sisällä virtaraja on 14A
Sähkärit tyypillisesti laittaa kaapelit säännöllä että 1.5mm2 aina 10A johdonsuojaan, 2.5mm2 kun 16A johdonsuoja, vaikka monissa tapauksissa 1.5mm2 kelpaisi myös, esim pinta-asennuksena
IMG_5970.jpeg
 

Harrastelija

Hyperaktiivi
Mulla tulisi 6 kpl HMS-2000-4T. Pitää sähkärin kanssa jutella että saako ne 3x2.5 kaapeliin vai pitääkö olla kaksi 3x1.5 kaapelia.
Edit.: tai 3x4 kun matkaa tulee jonkin verran.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Asennustapa myös ratkaisee.

Kiinteässä asennuksessa kyllä, mutta kun tuollainen invertteri ei edes pysty ottamaan lähellekään 16A virtaa, niin sitä liitäntäjohtoa ei tarvitse mitoittaa muuhun kuin siihen todelliseen kuormaan, koska siihen ei tulla vahingossakaan kytkemään suurempaa kuormaa, joka vaatisi paksumman johdon. Liitosjohdolle taitaa löytyä ihan omat taulukkonsa, saattoipa olla sellainen täällä joskus esilläkin.
 

-Teme-

Vakionaama
5x2.5 riittää just ja just vaikka menisi rakenteen sisällä, mutta 4000W on 17.4A eli 16A johdonsuoja ei riitä jolloin pitäisi olla 20A ja silloin pitää olla 6mm2 kaapelia tai olla avo-asennus jolloin 2.5mm2 olisi OK.
Jos keskus on ulkoseinässä niin pintana on vedettävä, jos sisällä niin tuskin yläpohjasta on tikastusta jolloin menee rakenteen sisällä mikä taas rajaa 2.5mm2 pois kuvioista

Kiinteässä asennuksessa kyllä, mutta kun tuollainen invertteri ei edes pysty ottamaan lähellekään 16A virtaa, niin sitä liitäntäjohtoa ei tarvitse mitoittaa muuhun kuin siihen todelliseen kuormaan, koska siihen ei tulla vahingossakaan kytkemään suurempaa kuormaa, joka vaatisi paksumman johdon. Liitosjohdolle taitaa löytyä ihan omat taulukkonsa, saattoipa olla sellainen täällä joskus esilläkin.
Tuo mikrojen kytkentä on aika tulkinnallinen asia. Omasta mielestäni siinä käytetään liittimiä, eli verrattavissa pistoke asennukseen. Useat taas on sitämieltä että kyseessä kiinteä asennus ja kaikki osat on sähkölaitteistoa jolloin edes paneelitelineitä ei saisi maallikko asentaa 🙄
Mikroilla DC liitännät myös jää alle 120V tason jolloin ovat pienoisjännitteeksi luokitetuksi
 

Espejot

Hyperaktiivi
5x2.5 riittää just ja just vaikka menisi rakenteen sisällä, mutta 4000W on 17.4A eli 16A johdonsuoja ei riitä jolloin pitäisi olla 20A ja silloin pitää olla 6mm2 kaapelia tai olla avo-asennus jolloin 2.5mm2 olisi OK.
Jos keskus on ulkoseinässä niin pintana on vedettävä, jos sisällä niin tuskin yläpohjasta on tikastusta jolloin menee rakenteen sisällä mikä taas rajaa 2.5mm2 pois kuvioista


Tuo mikrojen kytkentä on aika tulkinnallinen asia. Omasta mielestäni siinä käytetään liittimiä, eli verrattavissa pistoke asennukseen. Useat taas on sitämieltä että kyseessä kiinteä asennus ja kaikki osat on sähkölaitteistoa jolloin edes paneelitelineitä ei saisi maallikko asentaa 🙄
Mikroilla DC liitännät myös jää alle 120V tason jolloin ovat pienoisjännitteeksi luokitetuksi
Tämä on totta, kaikki sähkölaiteet oli niissä mikä jännite tahans on yhteydessä ydinvoimalaan ja kait ne luvat pitäis olla samaa luokkaa. Toisaalta, jos sähkökaapeli menee seinän sisällä niin pitäiköhän sisäseinämiehelläkin olla luvat koska onhan ne osa voimalaa.
 
Viimeksi muokattu:

Harrastelija

Hyperaktiivi
Onko sillä merkitystä että noiden mikrojen liitokset/pistokkeet taitaa olla jossain paneelin alla piilossa. Siinä mielessä olisi enemmänkin kiinteä asennus. Niitä ei irroitella sen jälkeen kun paneelit on paikoillaan.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Onko sillä merkitystä että noiden mikrojen liitokset/pistokkeet taitaa olla jossain paneelin alla piilossa. Siinä mielessä olisi enemmänkin kiinteä asennus. Niitä ei irroitella sen jälkeen kun paneelit on paikoillaan.

Se kaapeli on kojeen osa ja siitä vastaa silloin kojeen valmistaja. Rajapinta asentajalle on se liitin, johon voi olla aika tuskaista kytkeä esim. 4 neliömillinen johto.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
salama iskee ylhäältä taivaalta, jos olet hitsannut niin tiedät lainalaisuudet, siis kuinka se käyttäytyy
jos se tulee maasta niin miten maadoitus voisi olla eduksi, päinvastoin

Ihan rehellisesti sanoen, salaman kestoaika on maksimissaan 0,2 sekuntia. En ole ikinä silmin tehnyt havaintoa sen kulkusuunnasta, joten valehtelisin, jos sanoisin huomanneeni sen iskevän taivaalta.

Mutta olen väärässä, jos Wikipediaan on uskominen. Tässä selitys sen tarjoamana:

Salaman kaksi tärkeintä vaihetta ovat esisalama ja pääsalama. Niiden yhteisnimitys on isku. Esisalama on suhteellisen heikko ja hidas, ja se alkaa useimmiten pilvestä. Esisalama puskee ilmaan sähkövarauksen ja synnyttää kuuman ja sähköä hyvin johtavan kanavan, joka täyttyy sähkövarauksella. Tämän jälkeen vastakkaiseen suuntaan, yleensä maasta pilveen, syöksyy nopeasti varaukseltaan vastakkainen ja kirkas pääsalama. Se neutraloi esisalaman, joka oli valinnut sille reitin ja iskuajan.

Koska esisalama on hitaampi kuin pääsalama, sen kulkusuunnan ihminen yleensä ehtii havaita, toisin kuin vastakkaiseen suuntaan iskevän pääsalaman. Tämän vuoksi maasalama näyttää iskevän pilvestä maahan eikä päinvastoin.


Se siitä siis... kysyit miten maadoitus voisi olla eduksi. Maadoituksen idea oman ymmärräykseni mukaan on laukaista tuo pääsalama taivaalle siitä maadoituksen kohdalta. Pääsalaman pitäisi alkaa siitä kohtaa, mistä varaus alkaa virrata sujuvimmin esisalamaan avaamiin käytäviin eli siitä, missä virran voimakkuus lisääntyy nopeimmin. Jos ei maadoita niin pääsalama voi jäädä syntymättä tai se syntyy ei toivotusta kohdasta - vaikka siitä DC-kytkimestä.
 

Aurinko Aarne

Aktiivinen jäsen
Mulla tulisi 6 kpl HMS-2000-4T. Pitää sähkärin kanssa jutella että saako ne 3x2.5 kaapeliin vai pitääkö olla kaksi 3x1.5 kaapelia.
Edit.: tai 3x4 kun matkaa tulee jonkin verran.
Sori offtopic, mutta sekä Hoymilesistä että Deye:stä kokemuksia ja kääntyisin tällä kokemuksella Deyen mikrojen puoleen. 2000W mallitkin maksavat 250€ posteineen. Deyen suuntaan vaakaa painaa ehkä eniten niiden sisäänrakennettu wifi, jolloin seurannan käyttöönotto oli minuutin juttu ilman mitään purkkeja tai tunnuksia. Ainoastaan 2,4Ghz wifi pitää kuulua.

Nyt näköjään hinta noussut kympillä: https://www.deyestore.com/collectio...products/deye-micro-inverter-sun-m200g4-eu-q0

 
Viimeksi muokattu:

korsteeni

Aktiivinen jäsen
Ihan rehellisesti sanoen, salaman kestoaika on maksimissaan 0,2 sekuntia. En ole ikinä silmin tehnyt havaintoa sen kulkusuunnasta, joten valehtelisin, jos sanoisin huomanneeni sen iskevän taivaalta.

Mutta olen väärässä, jos Wikipediaan on uskominen. Tässä selitys sen tarjoamana:

Salaman kaksi tärkeintä vaihetta ovat esisalama ja pääsalama. Niiden yhteisnimitys on isku. Esisalama on suhteellisen heikko ja hidas, ja se alkaa useimmiten pilvestä. Esisalama puskee ilmaan sähkövarauksen ja synnyttää kuuman ja sähköä hyvin johtavan kanavan, joka täyttyy sähkövarauksella. Tämän jälkeen vastakkaiseen suuntaan, yleensä maasta pilveen, syöksyy nopeasti varaukseltaan vastakkainen ja kirkas pääsalama. Se neutraloi esisalaman, joka oli valinnut sille reitin ja iskuajan.

Koska esisalama on hitaampi kuin pääsalama, sen kulkusuunnan ihminen yleensä ehtii havaita, toisin kuin vastakkaiseen suuntaan iskevän pääsalaman. Tämän vuoksi maasalama näyttää iskevän pilvestä maahan eikä päinvastoin.


Se siitä siis... kysyit miten maadoitus voisi olla eduksi. Maadoituksen idea oman ymmärräykseni mukaan on laukaista tuo pääsalama taivaalle siitä maadoituksen kohdalta. Pääsalaman pitäisi alkaa siitä kohtaa, mistä varaus alkaa virrata sujuvimmin esisalamaan avaamiin käytäviin eli siitä, missä virran voimakkuus lisääntyy nopeimmin. Jos ei maadoita niin pääsalama voi jäädä syntymättä tai se syntyy ei toivotusta kohdasta - vaikka siitä DC-kytkimestä.
ei maadoitusta ukkosen takia tehdä vaan se vaaditaan sähköturvallisuuden nimissä. siitä vaan on haittaa ukkosella.
haitta on suurempi kuin se pöytäkirjan pykälän täyttäminen kuska siitä tulee salaman imijä koska valokaarin menee lähimpään johtavaan pikkaan
 

kotte

Hyperaktiivi
ei maadoitusta ukkosen takia tehdä vaan se vaaditaan sähköturvallisuuden nimissä. siitä vaan on haittaa ukkosella.
Maadoittamattomuudesta on tyypillisesti vielä enemmän haittaa ukonilmalla. Sähkölaitteet hajovat, vaikkei salama edes iskisi, koska maadoittamattomiin järjestelmiin syntyyn ukonilmalla välistä valtavia ylijännitteitä (mitä mikään elektroniikka kuten paneelit ja invertterit eivät kestä). Maadoituksen idea on saada salaman edestakaisin värähtelevä purkaus kulkemaan vähän kauempana lyhyimmästä reitistä, jolla tyypillisesti on huonosti johtavia osuuksiakin ja noiden riski syttyä tuleen tai hajota muutoin on erityisen suuri. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, eli salama täytyisi johtaa mahdollisimman kaukaa eräänlaisten hyvin johtavien suojakilpikerrosten avulla niin, että itse salaman sähkö kulkee mahdollisimman kaukaa aroista kohteista. Ongelma on kuitenkin salaman värähtelyn aiheuttamat induktiovirrat, jotka leviävät myös uloimman faradisen häkin sisäpuolelle ja joiden vaimentamiseksi tarvitaan nuo sisäkkäiset johtavat kilvet. Pelkkä paneeleiden maadoitus ei tosiaankaan korvaa kunnolla toteutettua ukkosenjohdatinjärjestelmää, mutta on tarpeen lisänä (ja voi pelastaa talon, jos ei ole ukkosenjohdatitimia ja salama kuitenkin iskee).
 
Back