janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Lämpötila laski aamuksi -7C ja ilma hyvin kosteaa. Pyyntinä pääosin 22 C, tänään aamulla hemmotesti.
Lattialämmitykset OFF ja LTO-jälkilämmitys OFF = Ei muuta lämmitystä kuin taloussähkö ja ILP!

Yöllä lämmitysjaksot 1 h 15 min mittaisia. Illan imuilmalämpötilan ja sisäämpötilan nousu johtui saunan lämpöjen tuuletuksesta asuintiloihin.

Kuluneen vuorokauden keskimääräinen lämmitysteho 1766 W ja ottoteho 556 W => vrk "koti-COP" 3,2

Nyt ulkolämpötila on jo nopeasti nousemassa. Tiputin pyynnin 21 C. Ja nostin sitten iltapäivällä takaisin 22 ja kokkeeksi puhallus III-nop.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat +1 - -7C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +1 - -7C.png
    126,6 KB · Katsottu: 499
  • FD35 antotehot +1 - -7C.png
    FD35 antotehot +1 - -7C.png
    78,8 KB · Katsottu: 453

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Välillä lämpötila taas toiseen suuntaan -7C => 0C.

Lämpötehoista pudotin nyt pois kaikki mittaukset joissa puhallusilma on alle 34 C lämpöistä eli lämpöteho 0 W kun puhallusilma alle 34 C lämpöistä. Ehkäpä tuolla tavoin tulee nuo sulatukset vielä paremmin huomioitua. Ottotehoissa/energioissa on tietenkin (jakajassa) sulatukset mukana.

Päivällä yksi lämmitysjakso III-puhalluksella. Yöllä lämmitysjaksot 1 h ja 45 min pituisia.
Tuossa III-puhalluksen suurennetussa kuvassa näkyy mitä puhalluslämpötilalle käy kun puhallus pienenee lepuutukselle juuri ennen sulatusta.
=> Pieni nyppäys ylöspäin ja siitä lasketaankin aika suoraan ~34 C, jossa kohden ilmeisesti puhallin sammuu kokonaan ja 4-tieventtiili kääntyy sulatukselle.

Aamulla 6:30 makuuhuoneen lämpötilassa ja imuilmassa oleva koukaus johtui siitä että kyseisen makuuhuoneen jossa loggeri oli (sivussa ILPistä) ovi suljettiin (vaimo heräsi aikaisemmin). Ilmeisesti sulki kaikkien makuuhuoneiden ovet ja myös pesutilojen oven, koska tuo imuilma myöskin hyppäsi tuossa kohden lähes välittömästi. Isäntä taas 7 jälkeen avasi kaikki ovet. :cool:

Vuorokausi keskilämmitysteho 1813 W ja keskiottoteho 534 W => vrk "keskikoti-COP" 3,4
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 434
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Katsottu: 441
  • FD35 puhalluslämpötilat 0C III-puh.png
    FD35 puhalluslämpötilat 0C III-puh.png
    81,4 KB · Katsottu: 458
  • FD35 lämpötehot -6 - +1.png
    FD35 lämpötehot -6 - +1.png
    81,6 KB · Katsottu: 433
  • FD35 puhalluslämpötilat -6 - +1.png
    FD35 puhalluslämpötilat -6 - +1.png
    130,7 KB · Katsottu: 482

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä parin vuorokauden loggaukset 0 C tuntumassa ja hiukan ylikin. Ulkona hyvin kosteaa.

Jouduin pudottamaan tuota 0 tehon rajaa 31 C, koska sää lämpeni ja laite innostui käymään myös minimiteholla.

Pyyntilämpötilan pudotin 21 C lauantaina aamulla.

Eka vuorokausi keskiantoteho 1725 W ja keskiottoteho 490 W => vrk "koti-COP" 3,5
Toinen vuorokausi keskiantoteho 1640 W ja keskiottoteho 392 W => vrk "koti-COP" 4,2
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 444
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 453
  • FD35 lämpötehot +0,5 - +2,5C.png
    FD35 lämpötehot +0,5 - +2,5C.png
    56 KB · Katsottu: 445
  • FD35 lämpötehot -0,5 - +2C.png
    FD35 lämpötehot -0,5 - +2C.png
    64,5 KB · Katsottu: 442
  • FD35 puhalluslämpötila +0,5 - +2,5C.png
    FD35 puhalluslämpötila +0,5 - +2,5C.png
    100,8 KB · Katsottu: 453
  • FD35 puhalluslämpötila -0,5 - +2C.png
    FD35 puhalluslämpötila -0,5 - +2C.png
    93,6 KB · Katsottu: 465

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Välillä taas pakkasyö. Lämpötila laski yöllä 0 => -5 C.

Laitoin illalla kokeeksi pyyniksi 22 C ja puhalluksen AUTO-nopeudelle. Illalla ja aamulla kun kokeilin, niin tuo puhalteli II-nopeutta vastaavasti tuolla AUTOlla.
Yöllä lämmiti tunnin jaksoissa.

Keskim. lämmitysteho 1687 W ja ottoteho 518 W => vrk "Koti-KOP" 3,3
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötila 0 - -5C.png
    FD35 puhalluslämpötila 0 - -5C.png
    118,2 KB · Katsottu: 484
  • FD35 lämpötehot 0 - -5C.png
    FD35 lämpötehot 0 - -5C.png
    75,1 KB · Katsottu: 473
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Katsottu: 454
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 436

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Kokeilut AUTO-puhalluksella jatkuvat. Ulkoilman lämpötila nousi -4C hiukan plussan puolelle. Ilma hyvin kosteaa.

Yöllä 3:09 tuli yksi kummallinen "välisulatus".

Kummallisen rauhattomasti tuo laite käyttäytyy pakkasella. Ajelee kompressoritehoja aina välillä ylös ja taas alas. Tulisiko pakkasella enemmän oikosulkua imuilma-anturille vai mistäköhän tuo johtuisi, vai yritetäänkö siitä ukokennosta saada tuolla tavalla paremmin energiaa irti? Pitää seuraavaan pakkaseen laittaa tuo i-see pois päältä ja poissuljetaan se ensin. Tässä aiempaa pohditaa tästä asiasta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg185647#msg185647

Tuntuisi että talon lämmitystehon tarpeessa on noin puolen vuorokauden viive.

Keskimäärärinen antoteho noin 1790 W ja ottoteho 559 W. => vrk. "koti-KOP" 3,2

Voi olla että jos ulkolämpötila nousee enemmän tänään, niin joudun tiputtamaan pyynnin 21 C ja tuolloin epäilen että tuo AUTO-puhallus ei enään toimi riittävällä nopeudella (~ii-nop). :cool:
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 438
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Katsottu: 448
  • FD35 lämpötehot AUTO-puh -4 - +2C.png
    FD35 lämpötehot AUTO-puh -4 - +2C.png
    87,2 KB · Katsottu: 445
  • FD35 puhalluslämpötilat AUTO-puh -4 - +2C.png
    FD35 puhalluslämpötilat AUTO-puh -4 - +2C.png
    142,9 KB · Katsottu: 478

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä taas loggausta.

Illalla otin nuo energiamittaritestin mittarit irti laitteesta, tästä johtuu tuo kuoppa puhalluslämpötilassa 16:30.

Tämän jälkeen uudessa startissa tuppasi jostakin syystä tuo imuilman lämpötila nousemaan 25C tuntumaan,kun laite alkoi rajoittamaan puhallusta noin 1,5 nopeuteen (nopeus manuaali nopeuksien I ja II väliltä). => kyllästyin tuohon temppuiluun ja eilen illalla sitten laitoin laitteen II-nopeudelle ja pyynniksi 21C.

Lämmitysteho on laskettu 16:30 - 21:04 välisenä aikana "1,5 nop" mukaan eli puhalluksena on käytetty 342 m3/h (=(282+402)/2)

Keskimäärärinen antoteho noin 1687 W ja ottoteho 456 W. => vrk. "koti-KOP" 3,7

Tänään aamulla muutin taas kokeeksi takaisin AUTO-puhallusnopeudelle ja pyynniksi 22 C. Sulatuksen jälkeen piti laitetta ajella jonkin aikaa manuaali II-nopeudella, jotta sai AUTO-puhallusnopeuden pysymään samalla nopeudella.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat +0,5 - +3.png
    FD35 puhalluslämpötilat +0,5 - +3.png
    103 KB · Katsottu: 457
  • FD35 lämpötehot +0,5 - +3.png
    FD35 lämpötehot +0,5 - +3.png
    72,5 KB · Katsottu: 451
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 427
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 439

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

AUTO-puhalluksesta luovuttu toistaiseksi näin plussakelillä. Lämpötila nousi nyt +4C päivällä, yöllä nollan tuntumassa. Edelleenkin ulkoilma hyvin kosteaa.

Eilisen aamun jälkeen ei ole tullut sulatuksia.

Imuilma tuppasi iltapäivällä taas nousemaan 25C tuntumaan. => Laite ajeli tuolloin todennäköisesti pienemmällä puhallusnopeudella. => Lämmitysteho on laskettu 14:55 - 17:45 välisenä aikana "1,5 nop" mukaan eli puhalluksena on käytetty 342 m3/h =(282+402)/2

Keskimäärärinen antoteho noin 1705 W ja ottoteho 388 W. => vrk. "koti-KOP" 4,4

En tiedä mikä tuohon laitteeseen on tullut? Tänään aamulla oli sisällä lämmintä 23,5-24 C ja edelleenkin laite yritti lämmitää tuolla 21 C pyynnillä. Aamulla yritinkin saada laitetta katkolle pudottamalla hetkeksi pyynnin 20 C. En tiedä miten tuo onnistui. Pyyntinä on nyt 21 ja puhallus II-nopeus.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 429
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 429
  • FD35 lämpötehot +0,5 - +4C.png
    FD35 lämpötehot +0,5 - +4C.png
    62,9 KB · Katsottu: 442
  • FD35 puhalluslämpötilat +0,5 - +4C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +0,5 - +4C.png
    102,3 KB · Katsottu: 463

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Viikonloppu meni Panan loggauksissa, joten tässä vaihteeksi loggauksia Mitsulla.
Sisälämpötilat viikonloppuna hiukan alemmat, joten tehoja tarvittiin hiukan enemmän lämpötilojen nostoon.

Illalla ja yöllä 2 h lämmitysjaksoja ja päivällä 3 h jaksoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 1855 W ja ottoteho 506 W. => vrk. "koti-KOP" 3,7
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4 KB · Katsottu: 421
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 451
  • FD35 lämmitysteho 0.5 - 2.5C.png
    FD35 lämmitysteho 0.5 - 2.5C.png
    69,6 KB · Katsottu: 453
  • FD35 puhalluslämpötilat 0.5 - 2.5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat 0.5 - 2.5C.png
    122,9 KB · Katsottu: 467

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä hiukan tasaisempaa puurtamista hiukan plussan puolella. Ilma edelleen turhan kosteaa.

Illalla ja yöllä 3 h lämmitysjaksoja ja päivällä menikin sitten 1 h 45 min. Alin rekistöröitynyt puhallusilmanlämpötila -7C kello 5:00 sulatuksessa.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat 0.5 - 2C.png
    FD35 puhalluslämpötilat 0.5 - 2C.png
    85,9 KB · Katsottu: 492
  • FD35 lämpötehot 0.5 - 2C.png
    FD35 lämpötehot 0.5 - 2C.png
    62,5 KB · Katsottu: 436
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Katsottu: 452
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 438

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Lämpötila hiukan pakkasella ja ulkoilma hyvin kosteaa. => Sulatuksia hyvin tiheään.

Aamulla imuilmat ovat olleet 25C tuntumassa AUTO-puhalluksella. Käytin tuossa kohden puhallusnopeutena 1,5 nopeutta.

Kun ilma meni hiukan pakkasen puolelle illalla sulatukset tulivat 1 h ja 15 min lämmitysjakson jälkeen ja aamulla pahimmillaan 45 minuutin lämmityksen jälkeen.

Keskimäärärinen antoteho noin 1633 W ja ottoteho 496 W. => vrk. "koti-KOP" 3,3
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 422
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 427
  • FD35 lämmitysteho -2 - +1C.png
    FD35 lämmitysteho -2 - +1C.png
    74,4 KB · Katsottu: 430
  • FD35 puhalluslämpötilat -2 - +1C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -2 - +1C.png
    118,6 KB · Katsottu: 602

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Pikkupakkasta koko päivän ja illalla kiristyi -3 C. Ilma todella kosteaa.

Aamupäivällä tuli jonkin aikaa kokeiltua III-puhallusnopeutta. Lämmitysjaksot todella lyhyitä vain 55 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1723 W ja ottoteho 599 W. => vrk. "koti-KOP" 2,9

Puhallusilma loggerissa hiukan bugia noissa sulatuksien kohdilla kun lämpötila nopeasti laskee. Rekisteröi älyttömiä pakkasia. Näyttäisi toimivan lämmitysjaksoilla vielä ihan normaalisti.

Äsken tein IVO-bootin, josko laite tulisi siitä järkiin. ;D
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -0.5 - -2C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -0.5 - -2C.png
    124,9 KB · Katsottu: 477
  • FD35 lämpöteho -0.5 - -2C.png
    FD35 lämpöteho -0.5 - -2C.png
    75 KB · Katsottu: 473
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4 KB · Katsottu: 442
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4 KB · Katsottu: 436

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä viimeiset loggaukset ennen Joululomia. Yöllä -4 C ja aamulla nousi 0 C tuntumaan.

IVO-bootti auttoi hiukan, lämmitysjaksot 1 h 25 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1700 W ja ottoteho 562 W. => vrk. "koti-KOP" 3,0

Joulun ajaksi pyynniksi 17 C ja puhallus III-nop.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 429
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 411
  • FD35 lämmitysteho -4 - 0C.png
    FD35 lämmitysteho -4 - 0C.png
    64 KB · Katsottu: 438
  • FD35 puhalluslämpötilat -4 - 0C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -4 - 0C.png
    110,2 KB · Katsottu: 475

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Jouluviikon loggauksia. Ulkona lämmintä viikon alussa useita plusasteita. Pari viimeistä päivää piti vuoden lopussa lämmittää ihan kunnolla.

Laite yksin kotona lämmittelemässä, kun kotiväki oli lämpimämmässä paikassa lomailemassa. Kaikki mahdolliset sähkölaitteet OFF viikon verran. Sen verran oli ulkona lämmintä ja pyynti alhainen (+17 C ja puhallus III-nopeus) että laite kävi aika paljon katkoilla.

Kotiin tulleessa laite täysille ja lämpötilan nostoon, alkuun pikku "Hemmottelut" ~6,5 kW irtosi hetkellistä tehoa. ;D
 

Liitteet

  • FD35+Jouluviikon+puhalluslämpötilat+-4+-++8C.png
    FD35+Jouluviikon+puhalluslämpötilat+-4+-++8C.png
    84,5 KB · Katsottu: 453
  • temperature_and_dewpoint5d 12-26-31.png
    temperature_and_dewpoint5d 12-26-31.png
    3,3 KB · Katsottu: 411
  • temperature_and_dewpoint5d 12-21-26.png
    temperature_and_dewpoint5d 12-21-26.png
    3,4 KB · Katsottu: 414
  • temperature_and_dewpoint5d 12-26-31.png
    temperature_and_dewpoint5d 12-26-31.png
    3,3 KB · Katsottu: 438
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 423
  • Jouluviikon sisälämpötilat -4 - +8C.png
    Jouluviikon sisälämpötilat -4 - +8C.png
    73,6 KB · Katsottu: 438
  • FD35 Jouluviikon lämpötehot -4 - +8C.png
    FD35 Jouluviikon lämpötehot -4 - +8C.png
    65,5 KB · Katsottu: 443

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä pakkasyöltä loggauksia ja aamulta Hemmo-vetokin. Ulkolämpötila laski yöllä -4 C ja oli aamulla -8 C.

Lämmitysjaksot 1 h 30 min. Kovempia antotehoja tarvittiin sisälämpötilan nostoon 19 C => 22,5 C. Nyt alkavat myös kivipinnat olemaan sopivan lämpöisiä. Edelleen pesutilojen lattialämmitys OFF ja LTO jälkilämmitys OFF.

Hemmo-testin alussa laite otti verkosta yli 2200 W josta tasaantui noin 1950 W tuntumille. Puhallusilma kävi 55 C tuntumassa => todennäköisesti kompuran taajuutta lähettiin jo rajoittamaan kuumakaasun lämpötilan vuoksi ja tämän vuoksi tiputettiin ottotehoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 2715 W ja ottoteho 1338 W. => 13 h "koti-KOP" 2,8

Puhallusilmaloggerissa ilmennyt vika että ei suostu loggaamaan noita alle 30 C lukemia. Ilmeisesti sama vika kuin noissa mun aiemmissa yksilöissä. Toimii OK, kunhan lämpötilanvaihtelut ovat pieniä, mutta ei toimi / pysy perässä noissa sulatuksissa. :( Mistähän löytyi toimiva huokea itsenäinen USB-loggeri?
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 416
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 431
  • FD35 lämmintysteho -9 - -4C.png
    FD35 lämmintysteho -9 - -4C.png
    77,7 KB · Katsottu: 450
  • FD35 puhalluslämpötilat -9 - -4C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -9 - -4C.png
    124,8 KB · Katsottu: 465
  • FD35 Hemmo-testi -8C.png
    FD35 Hemmo-testi -8C.png
    52,8 KB · Katsottu: 446

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Loggauksia pakkasyöltä. Lämpötila nousi -8 C aamuksi -1 C tuntumaan.

1 h 15 min lämmitysjaksoja aluksi ja yöllä 1 h lämmitysjaksoja.

Keskimäärärinen antoteho noin 2400 W ja ottoteho 854 W. => "koti-KOP" 2,8
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -8 - -1C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -8 - -1C.png
    134,9 KB · Katsottu: 451
  • FD35 lämpötehot -8 - -1C.png
    FD35 lämpötehot -8 - -1C.png
    92 KB · Katsottu: 417
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 427
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 414

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila -1C tai hiukan plussalla. Kovaa puuskaista tuulta ja räntäsadetta.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2150 W ja ottoteho 679 W. => vrk. "koti-KOP" 3,2

Tänään aamulla pienensin pyyntiä 23 C => 22 C.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4 KB · Katsottu: 418
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Katsottu: 421
  • FD35 lämpötehot -1 - 0.5C.png
    FD35 lämpötehot -1 - 0.5C.png
    99 KB · Katsottu: 446
  • FD35 puhalluslämpötilat -1 - 0.5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -1 - 0.5C.png
    140,2 KB · Katsottu: 447

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Loggauksia 0 C lämpötilassa ja räntäsateessa.

Tuntuisi pumppu käyttäytyvän taas rauhallisemmin pienillä ottotehoilla ja 22 C pyynnillä.

Lämmitysjaksot vaihtelivat 1 h 15 min ja 2 h 15 min välillä.

Keskimäärärinen antoteho noin 1806 W ja ottoteho 534 W. => vrk. "koti-KOP" 3,4
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 435
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 422
  • FD35 lämpötehot 0C.png
    FD35 lämpötehot 0C.png
    68,8 KB · Katsottu: 422
  • FD35 puhalluslämpötilat 0C.png
    FD35 puhalluslämpötilat 0C.png
    107,8 KB · Katsottu: 445

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Lämpötila 1 C - -0 C.

Puhallus AUTO-nopeudella koko päivän. Illalla imulämpötila nousi +25C tuntumaan, laskin lämpötehon tuolloin 1,5 puhallusnopeuden mukaan (342 m3/h).

Aamupäivällä 3 h lämmittelyjakso, päivällä 1 h lämmityjaksoja.

Nyt käytössä taas manuaali II-nopeus.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat 0-1C.png
    FD35 puhalluslämpötilat 0-1C.png
    74,9 KB · Katsottu: 451
  • FD35 lämpötehot 0-1C.png
    FD35 lämpötehot 0-1C.png
    54,2 KB · Katsottu: 425
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 438
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 405

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Lämpötila 0 C tuntumassa koko ajan.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min.

Pakkanen kiristyy, katsotaan tarvitseeko laittaa lattialämmityksiä päälle pesuhuoneesen vai ei. :cool:
http://cdn.fmi.fi/weather-observations/products/observation-graphs/observations_2829_4_fi.png
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 422
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4 KB · Katsottu: 441
  • FD35 lämpöteho 0-1C.png
    FD35 lämpöteho 0-1C.png
    60,2 KB · Katsottu: 424
  • FD35 puhalluslämpötehot 0-1C.png
    FD35 puhalluslämpötehot 0-1C.png
    87,1 KB · Katsottu: 446

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila tippu eilen illalla nopeasti 0C ja kävi alimmillaan yöllä -9C tuntumassa.

Illalla saunan jälkeen hiukan ennakoin tuota tilannetta ja nostin laitteen pyynnin 22 C => 23 C.

Lämmitysjaksot 1 h tai 1 h ja 15 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 1874 W ja ottoteho 665 W. => vrk. "koti-KOP" 2,8

Näyttäisi että laitteen rauhattomuus pakkasella isommilla tehoilla johtuu tuosta imuilman heittelystä. Ilmeisesti puhallusilmassa on jonkin verran oikosulkua. Imuilma-anturin siirtäminen alemmaksi laitteen alapuolelle auttaisi varmaankin asiaan. Myös puhalluksen suutauksien muuttaminen ja III-nopeuden käyttö voisi auttaa tuohon imuilman heiluntaan.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 429
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Katsottu: 420
  • FD35 lämpötehot 0 - -9C.png
    FD35 lämpötehot 0 - -9C.png
    71,9 KB · Katsottu: 436
  • FD35 puhalluslämpötila 0 - -9C.png
    FD35 puhalluslämpötila 0 - -9C.png
    123 KB · Katsottu: 479

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Pakkanen -5 - -3 C välillä koko päivän.

Puhallus pääosin III-nopeudella, pyyntinä 22 C. i-see katselee suoraan eteenpäin. Imuilman poukkoilu tuntuisi rauhoittuneen.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Iltapäivän sultukset ihan turhia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2380 W ja ottoteho 700 W. => "koti-KOP" 3,4

Maksimi antotehot II-puhallusnopeudella on noin 3000W kieppeillä. Noin -10 C alemissa lämpötiloissa joutuu varmaankin turvautua jatkuvasti III-nopeuteen. II ja III välillä voisi olla kyllä välinopeus, sille löytyisi käyttöä. Onko AUTO-puhalluksella 2,5 nopeus? ::)
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -3 - -5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -3 - -5C.png
    110,1 KB · Katsottu: 454
  • FD35 lämpötehot -3 - -5C.png
    FD35 lämpötehot -3 - -5C.png
    73,9 KB · Katsottu: 462
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 428
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 422

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jarski73 innoittamana pakkasaamun aluksi Hemmo-veto -13C

"Säähavainnot
Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 8.1.2012 8:40 Suomen aikaa
Lämpötila -13,4 °C; kosteus 89 %; kastepiste -14,8 °C."

"Tuorein säähavainto: 8.1.2012 10:30 Suomen aikaa
Lämpötila -15,1 °C; kosteus 88 %; kastepiste -16,6 °C."


Puhalluslämpötila nousi yli 52 C ja ottotehoja lähdettiin rajoittamaan kuumakaasun lämpöjen vuoksi. Missäköhän lämpötilassa tulee raja vastaan ettei noita ottoja tarvitse rajoittaa?
 

Liitteet

  • FD35VABH Hemmo-testi -13.5C.png
    FD35VABH Hemmo-testi -13.5C.png
    64,8 KB · Katsottu: 502

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä loggausta kun lämpötila laski illan -5 C aamuksi -15 C tuntumaan.

Yöllä napsautin puhalluksen III-nopeudelle.

Lattialämmitykset edelleen OFF samoin LTO:n jälkilämmitys. ILP hoitaa lämmityksen yksin. :cool:
Pesutiloissa lattian lämpötila noin +17,5 C. LTO:n jälkeen raittiin tuloilman lämpötila noin +15C. LTO katkoo ilmeisesti, poistoilman lämpötila nyt +0,8C.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min tai 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2486 W ja ottoteho 1052 W. => "koti-KOP" 2,4
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5 - -15C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5 - -15C.png
    137 KB · Katsottu: 465
  • FD35VABH lämpötehot -5 - -15C.png
    FD35VABH lämpötehot -5 - -15C.png
    81,7 KB · Katsottu: 444
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 442
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 431

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggauksia viime yöltä. Ulkolämpötila nousi -12 C => -8 C.

Eiliset pakkasloggaukset menivät mönkään kun puhallusilmaloggeri bugasi pahemman kerran ei suostunut loggaamaan kuin +40C yli olevia mittapisteitä. Puhallus oli mulla eilen III-nopeudella 552 m3/h ja tämän vuoksi puhallusilma oli alle tuon maagisen rajan. Eilen illalla kaivoin anftaliinista varalaitteiston TEMPer2 + miniläppäri.

Lämmitysjaksot 1 h ja 25 min. Yöllä sulatukset ovat olleet ilmeisesti ns. "kuivan kennon sulatuksia". :(

Selkeästi III-nopeudella paremmat COPit kuin II-nopeudella (402 m3/h). III-nopeus puhaltaakin 37% enemmän kuin II-nopeus. Milelestäni FD35-malli kaipaisi 1-2 lisämanuaalinopeutta, koska myöskin hyppäys III-nopeudeat IV-nopeudelle on yhtä suuri (+36%). Tuo keskimäärin noin 2700W on käytännössä maksimiantotehotehot II-nopeudella.

Keskimäärärinen antoteho noin 2658 W ja ottoteho 980 W. => "koti-KOP" 2,7
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 434
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 426
  • FD35 lämpötehot -8 - -12C.png
    FD35 lämpötehot -8 - -12C.png
    72,6 KB · Katsottu: 425
  • FD35 puhalluslämpötilat -8 - -12C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -8 - -12C.png
    24 KB · Katsottu: 457

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tämän päivän loggauksia ulkolämpötilan noustessa -7 => -5 C.

Lämmitysjaksot 1 h 15 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2646 W ja ottoteho 788 W. => "koti-KOP" 3,4

Tiputin puhalluksen II-nopeudelle.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 394
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Katsottu: 433
  • FD35 lämpötehot -5 - -7C.png
    FD35 lämpötehot -5 - -7C.png
    68,7 KB · Katsottu: 409
  • FD35 puhalluslämpötilat -5 - -7C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -5 - -7C.png
    96,6 KB · Katsottu: 417

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggausta ilman i-seetä. Ulkolämpötila -7C ja -5C välillä.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Aika moni sulatus ns. "kuivan kennon sulattelua". :(
Pana sulatteli näissä keleissä kyllä harvemmin.

Keskimäärärinen antoteho noin 2011 W ja ottoteho 797 W. => "koti-KOP" 2,7

Aika rauhatonta tuo tehosäätö ilman i-seetä, pelkän imuilma-anturin ohjaamana. Aamulla laitoin takaisin i-seen päälle.

Vertailuksi FA25 lämmitystä vastaavissa ulkolämpötiloissa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg143212#msg143212
Se kannattaa huomioida erona nykyiseen että noissa FA25 mittauksissa pesutiloissa oli lattialämmitykset päällä ja LTO:n jälkilämmityskin tuli peliin noin -10C pakkasilla.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -5 - -7C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -5 - -7C.png
    136,8 KB · Katsottu: 443
  • FD35 lämpöteho -5 - -7C.png
    FD35 lämpöteho -5 - -7C.png
    82,5 KB · Katsottu: 407
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Katsottu: 420
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 398

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Lämpötila tasaisesti -6 C tuntumassa päivällä.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2790 W ja ottoteho 880 W. => "koti-KOP" 3,2


Tässä FA25 vertailulukemia -5 - -8C ulkolämpötilassa, keskimääräinen antoteho noin 2025 W ja ottotehot 675 W "koti-KOP" 3,0.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg145853#msg145853
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 389
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 408
  • FD35 lämpötehot -5 - -7C.png
    FD35 lämpötehot -5 - -7C.png
    67,7 KB · Katsottu: 395
  • FD35 puhalluslämpötilat -5 - -7C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -5 - -7C.png
    99,3 KB · Katsottu: 439

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila nousussa. Illalla vielä -6 C mittarissa ja nyt ollaan jo 0 kieppeillä. Ilmankosteus nousi hyvin korkeaksi.

Lämmitysjaksot 1 h ja illan pidemmän sulatuksen jälkeen 45 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2328 W ja ottoteho 798 W. => "koti-KOP" 2,9


Nyt on kokeeksi kaikki mahdolliset vispaukset päällä ja päivälläpuhallusnopeutena III, katsotaan mitä se vaikuttaa näihin leudon kelin mittaustuloksiin. :cool:
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 386
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,5 KB · Katsottu: 408
  • FD35 lämpöteho -6 - -1C.png
    FD35 lämpöteho -6 - -1C.png
    87,7 KB · Katsottu: 394
  • FD35 puhalluslämpötilat -6 - -1C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -6 - -1C.png
    152,4 KB · Katsottu: 418

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Loggauksia 0 C kieppeillä.

Lämmitysjaksot 50 min tai 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2245 W ja ottoteho 633 W. => "koti-KOP" 3,5
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötila -1 - +0.png
    FD35 puhalluslämpötila -1 - +0.png
    112,2 KB · Katsottu: 402
  • FD35 lämpöteho -1 - +0.png
    FD35 lämpöteho -1 - +0.png
    63,1 KB · Katsottu: 392
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,5 KB · Katsottu: 397
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 369

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila tippu 0 C yöksi -5 C kieppeille.

Yksi kunnon sulatus illalla ja sen jälkeen kellon perässä lämmitysjaksot 45 min ja 1 h.

Laitteen käytös menee heti rauhattomaksi kun ulkolämpötila menee pakkasen puolelle. Mikähän tähän voisi olla syynä?
Ei tuo nyt taida tuosta imuilmasta tai i-seestä johtua.

Keskimäärärinen antoteho noin 2090 W ja ottoteho 649 W. => "koti-KOP" 3,2

Muutin loggauksen nyt 30 s välein tapahtuvaksi.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 394
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 420
  • FD35 lämpötehot -5 - 0C.png
    FD35 lämpötehot -5 - 0C.png
    76,2 KB · Katsottu: 407
  • FD35 puhalluslämpötilat -5 - 0C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -5 - 0C.png
    114,5 KB · Katsottu: 414

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila nousi aamun -5C hiukan plussan puolelle päiväksi.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 2173 W ja ottoteho 670 W. => "koti-KOP" 3,2
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -5 - +0C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -5 - +0C.png
    94,9 KB · Katsottu: 396
  • FD35 lämpötehot -5 - +0C.png
    FD35 lämpötehot -5 - +0C.png
    69,4 KB · Katsottu: 403
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 400
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 385

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila laski 0 C => -3C. Ulkona hyvin kostea keli eilisen lumipyryn jälkeen.


Lämmitysjaksot yöllä noin 1 h mittaisia.

Keskimäärärinen antoteho noin 1844 W ja ottoteho 602 W. => "koti-KOP" 3,1

Kokeeksi loggauksia hiukan rujomman näköisellä laitteella, jotta ei ainakaan imuilma ahdista. :cool:
 

Liitteet

  • FD35 ilman kuorta.jpg
    FD35 ilman kuorta.jpg
    93,2 KB · Katsottu: 480
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 361
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Katsottu: 382
  • FD35 lämpötehot -3C - 0C.png
    FD35 lämpötehot -3C - 0C.png
    72,6 KB · Katsottu: 381
  • FD35 puhalluslämpötila -3C - 0C.png
    FD35 puhalluslämpötila -3C - 0C.png
    119,1 KB · Katsottu: 405

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila päivällä -2 - -4 C.

Lämmitysjaksot 50 min pituisia.

Taidan laittaa kuoret takaisin paikalle.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötila -2C - -4C.png
    FD35 puhalluslämpötila -2C - -4C.png
    98,8 KB · Katsottu: 393
  • FD35 lämpötehot -2C - -4C.png
    FD35 lämpötehot -2C - -4C.png
    74,8 KB · Katsottu: 366
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 368
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 362

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Vaihteeksi pakkanen laski illan -4 C ja aamulla olikin -7C. Yöllä oli ollut lumituiskua.

Lämmitysjaksot illan huoltopysäytyksen jälkeen 1 h ja 20 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2146 W ja ottoteho 733 W. => "koti-KOP" 2,9
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 377
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 378
  • FD35 lämpötehot -4C - -7C.png
    FD35 lämpötehot -4C - -7C.png
    75,3 KB · Katsottu: 383
  • FD35 puhalluslämpötilat -4C - -7C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -4C - -7C.png
    127,5 KB · Katsottu: 395

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötilapäivällä -8C tuntumassa.

Lämmitysjakso 1 h 20 min ja 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2549 W ja ottoteho 829 W. => "koti-KOP" 3,1
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 395
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 382
  • FD35 lämpötehot -8C.png
    FD35 lämpötehot -8C.png
    71,7 KB · Katsottu: 377
  • FD35 puhalluslämpötilat -8C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -8C.png
    112,8 KB · Katsottu: 398

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila tasaisesti -8 C tuntumassa.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min.

Keskimäärärinen antoteho noin 2328 W ja ottoteho 860 W. => "koti-KOP" 2,7
 

Liitteet

  • FD35 puhallusläpötilat -7.5C - -8.5C.png
    FD35 puhallusläpötilat -7.5C - -8.5C.png
    134,8 KB · Katsottu: 415
  • FD35 lämpötehot -7.5C - -8.5C.png
    FD35 lämpötehot -7.5C - -8.5C.png
    75,6 KB · Katsottu: 380
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 383
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 381

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Pakkanen kiristyi illalla -8 C => -10C.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min.

Puhallus koko päivän III-nopeudella. Illalla pyynnin nosto 22 C => 23 C.

Keskimäärärinen antoteho noin 2641 W ja ottoteho 924 W. => "koti-KOP" 2,9
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4 KB · Katsottu: 384
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 407
  • FD35 lämpötehot -8C - -10C.png
    FD35 lämpötehot -8C - -10C.png
    68,6 KB · Katsottu: 405
  • FD35 puhalluslämpötilat -8C - -10C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -8C - -10C.png
    110,6 KB · Katsottu: 446

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Hemmo-testi -16C

Aamulla Hemmo-testi -16C.

Eka veto jäi hiukan kesken kun tuli sulatus. Toinen veto olikin sitten hiukan pidempi.
Näyttäisi aika vaikoarvoilla ajelevan tuon ekan 20 min ja tämän jälkeen lähtee puhallusilman lämpötila nousemaan.

Antoteho huiput ~5775 W ja ottotehohuiput ~2200 W. :cool:

Tässäpä säähavainnot aamulta Hemmo-vedon ajalta:

Säähavainnot
Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 16.1.2012 7:50 Suomen aikaa
Lämpötila -16,4 °C; kosteus 86 %; kastepiste -18,2 °C.

Tuorein säähavainto: 16.1.2012 8:10 Suomen aikaa
Lämpötila -16,8 °C; kosteus 86 %; kastepiste -18,7 °C.

Tuorein säähavainto: 16.1.2012 9:30 Suomen aikaa
Lämpötila -16,6 °C; kosteus 87 %; kastepiste -18,2 °C; lumensyvyys 25 cm (8:00).
 

Liitteet

  • FD35VABH Hemmo-testi -16C.png
    FD35VABH Hemmo-testi -16C.png
    84,6 KB · Katsottu: 447

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Yöllä ulkolämpötila laski -10C => -16C aamulla.

Lämmitysjaksot 1 h mittaisia.

Pyyntilämpötila 23 C, puhallus yöllä II-nopeudella ja muulloin normaalisti III-nopeudella.

Keskimäärärinen antoteho noin 2616 W ja ottoteho 1127 W. => "koti-KOP" 2,3

Paukut tuntuisi olevan vielä tallella tuon aamuisen Hemmo-testin perusteella ja reippaasti varapatruunoitakin vielä varalla jos pakkaset joskus kiristyisivät -20 C - -30C välille. :cool:

Edelleen siis ilman "lisälämmittimiä" = lattialämmitys ja patterit. LTO alkoi katkomaan tuloilmapuhallinta -15 C kohdalla, jälkilämmitystä ei tämän vuoksi ole ollut tarvetta laittaa päälle. Huoneisiin puhallettava tuloilma on pysynyt 14-15 C välillä.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 373
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 380
  • FD35VABH antotehot -10C - -16C.png
    FD35VABH antotehot -10C - -16C.png
    77,8 KB · Katsottu: 409
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -10C - -16C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -10C - -16C.png
    118,9 KB · Katsottu: 423

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Päivällä ulkolämpötilanousi aamun -16C => 11C. Illalla ulkoilma hyvin kosteaa, hiukan sumua.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min mittaisia.


Keskimäärärinen antoteho noin 2735 W ja ottoteho 1032 W. => "koti-KOP" 2,6
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat -11C - -16C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -11C - -16C.png
    116,5 KB · Katsottu: 415
  • FD35 lämpötehot -11C - -16C.png
    FD35 lämpötehot -11C - -16C.png
    70,2 KB · Katsottu: 417
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 383
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 378
Back
Ylös Bottom