Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mites jtah sulla tuo kuumakaasun lämpötila minimikierroksilla verrattuna varaajan lämpötilaan? Itselläni kuumakaasun lämpötila tippuu reilusti matalammalle, kuin mitä varaajan keskilämpötila.

Esim. (siis kompuran minimikierroksilla, I-pykälä)
Ulko lt -3C
Varaajan ylälämpö ~40C
Varaajan keskilämpö ~35C

Varaajan alalämpö ~30C
Kuumakaasun lt (mitattuna varaajan läheltä) vain ~32c
Nesteputken lt ~30C

Ensimmäisenä tulee mieleen, että menossahan on varaajan kylmennys, mutta ei se varaaja tuosta juurikaan viilene, mutta eipä se tunnu lämpenevänkään, vaikka ottotehoa kuitenkin 1kW? (kokeen aikana varaajasta ei otettu tehoja muuhun)
Varmaan samaa EEV häikkää tämäkin??
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Mites jtah sulla tuo kuumakaasun lämpötila minimikierroksilla verrattuna varaajan lämpötilaan? Itselläni kuumakaasun lämpötila tippuu reilusti matalammalle, kuin mitä varaajan keskilämpötila.

Esim. (siis kompuran minimikierroksilla, I-pykälä)
Ulko lt -3C
Varaajan ylälämpö ~40C
Varaajan keskilämpö ~35C

Varaajan alalämpö ~30C
Kuumakaasun lt (mitattuna varaajan läheltä) vain ~32c
Nesteputken lt ~30C

Ensimmäisenä tulee mieleen, että menossahan on varaajan kylmennys, mutta ei se varaaja tuosta juurikaan viilene, mutta eipä se tunnu lämpenevänkään, vaikka ottotehoa kuitenkin 1kW? (kokeen aikana varaajasta ei otettu tehoja muuhun)
Varmaan samaa EEV häikkää tämäkin??

Itse olen myös huomannut samansuuntaista toimintaa minimi tehoilla
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kun tuo kuumakaasun lämpö tekee kiusaa tässä vehkeessä, niin olisi oikein hyvä siirtyä mittaamaan se sieltä kompuran lähdöstä, niin se arvo olisi
vertailukelpoisempi ja oikeampaan suuntaan viittaava.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tässä vähän lämpötiloja eiliseltä ja toissapäivältä. Kyseessä on 10min jakson keskiarvoja.

AikaSähkö WLämpö WLämpö- WUlkoVesi tuloVesi lähtöKuumakaasuKylmäneste
2012-02-27 07:40:00170433580-12.731.034.538.930.6
2012-02-27 07:30:00175235530-12.731.034.640.530.7
2012-02-27 07:20:00182426770-12.631.233.938.330.9
2012-02-27 07:10:00122412431604-12.631.230.832.021.6
2012-02-27 07:00:00175234720-12.431.034.539.730.7
2012-02-27 06:50:00172834690-12.331.034.539.430.6
2012-02-27 06:40:00175235080-12.131.134.639.930.7
2012-02-27 00:10:00196842940-8.230.134.553.729.7
2012-02-27 00:00:00199243640-8.230.034.554.129.7
2012-02-26 23:50:00199242470-7.930.034.452.129.7
2012-02-26 23:40:00163214591061-7.530.030.434.124.3
2012-02-26 23:30:001656384064-7.329.933.753.427.9
2012-02-26 23:20:00204044340-7.329.834.356.429.5
2012-02-26 23:10:00201644570-7.429.734.356.429.4
2012-02-26 23:00:00201643940-7.329.634.153.729.3
2012-02-26 12:30:00184845210-3.030.735.340.530.6
2012-02-26 12:20:00189644290-3.030.635.141.030.5
2012-02-26 12:10:00187244740-3.030.535.141.430.4
2012-02-26 12:00:002040299811-3.030.633.640.430.0
2012-02-26 11:50:00151220571000-2.9 30.331.438.325.5
2012-02-26 11:40:00218434820-2.730.233.746.229.9
2012-02-26 11:30:00216034720-2.830.033.546.129.8
2012-02-26 11:20:00218434210-2.729.833.345.829.6
2012-02-26 11:10:00204030022-2.729.632.740.229.3
2012-02-26 11:00:00144018921090-2.828.829.636.623.8
2012-02-26 10:50:00213633920-3.028.431.845.128.2
2012-02-26 10:40:00211233090-3.228.331.744.928.1


Noista arvoista näkyy myös yksi havainto, eli tuo 26. päivä ennen klo 11:50 sulatusta on ollut pumpulla ilmeisesti EEV-arvaus pielessä ja sitten tuossa sulatuksen jälkeen muut olosuhteet on aikalailla samat, mutta arvaus on ilmeisesti onnistunut ja pienemmällä sähköteholla saadaan selvästi enemmän lämpöä. Samaan hetkeen ajoittuu myös selvä kuumakaasun lämpötilan putoaminen. Kuumakaasun lämpötila on mitattu juuri ennen lämmönvaihdinta.

En muista koskaan päässeeni tällä paljoa alle 1500W sähkötehon. Pumppu tuntuu sammuttavan itsensä kun ollaan tuossa 1500W:ssa ja jos menoveden lämpötila nousee.

Tuosta taulukosta näkyy myös se, että matalalla kuumakaasun lämpötilalla on tullut ihan kohtuullinen COP. Vähän suuremmalla sähköteholla, 1900-2000W olen saanut 55-60 asteista kuumakaasua vaihtimelle, esim. 26.2. klo 23 alkaen
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Minulla nuo ottotehot pyörii yhdellä palkilla välillä 1,1-1,65 kW ja maksimissaan otto n. 2,9 kW.
Vuorokausikulutukset 37 asteista vettä tehdessä on olleet nolla keleillä 16-20 kWh ja -5C keleillä 22-25 kWh.
Parinkympin pakkasilla meni n. 60 kWh.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sorry pakko palata vielä tähän minimikierrosten kuumakaasun lämpötilaan.
Siis vaikka nää nyt on putkesta mitattu, niin mielestäni kuumakaasuputki olisi kai hyvä olla kuumempi kuin lähtevä nesteputki ;D
Kuvaajan varaajan anturi on varaajan alaosassa. Kuumakaasun lämpötilaa seuraa myös analogianturi, joten tuo kk-lämpötila pitää paikkansa.
 

Liitetiedostot

  • 2802_melkocool_kuumakaasu.JPG
    2802_melkocool_kuumakaasu.JPG
    122,3 KB · Lukukerrat: 434
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Pikkutehoilla mittausta saattaa jo aika voimakkaasti häiritä putken pinnasta mittaus. Noin mututuntumalla kaasumuotoinen tavara putkessa saattaisi
vielä antaa selvästi alemman arvon putken pinnasta, kuin neste. Vaikka mitattaisiin samoja luokkia olevia lämpöjä. Jos se nyt yleensä sitten kaasuna tulee.
Voihan siinä putken sisäpinnassa olla vaikka ohut, jo lauhtumassa oleva nestekalvo... Miten sitten vaikuttakaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Toivottavasti kyse jostain tuollaisesta, kiitos.
Täytyy mitata vielä tuo kaasun lauhtumispaine, ehkä se kertoo paremmin mistä on kyse.

On tuossa vielä se huono juttu, että sähköä palaa noin 1kW varaajan lämmön ylläpitoon,
tuolla teholla saisi 320 litran varaaja hieman kyllä lämmetäkkin (2-3C/h, kun muuta kuormitusta varaajalle ei ole)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mitäs jos tämä ongelma tarkoittaa, että kompura toimii höyryn ja nesteen seoksella, eikä koskaan pääse kylläistä höyryä pumppailemaan? Ainakin kompuran elinikä lienee melko lyhyt jos näin. Painemittauksellahan tuo selviää, mittarit kiinni ja sen jälkeen piirtelee tilapiirrokseen.

Noin pikaisesti tsekattuna noilla tnurmisen arvoilla ei mun ymmärryksen mukaan edes pitäis päästä kylläisen höyryn alueelle, ellei kompuran hyötysuhde ole yli 1. Silloin se olis ikiliikkuja, joten ehkäpä ei :)

Mahtaiskohan tarvittavia tietoja saada ihan lämpömittauksilla eev:n jälkeen, sekä ennen ja jälkeen kompuran? Tietty kovin suurpiirteistä, mutta jostain pitää lähteä jos ei painemittareita ole heti. Jos lämpötila ei eev:n ja höyrystimen välissä laske riittävästi, tulee höyrystimestä kylmäaineen jäähdytin...?

Eli omat ajatukset: EEV:n pitäisi säätää höyrystimen tulistus vakioksi, vaikka kylmäainetäyttö jonkin verran pielessä oliskin. Sitten kylmäainemäärällä pitäis hakea alijäähtyminen about kohdalleen, mutta ilman kerääjää lauhduttimen ja eev:n välissä tuo ei voi ikinä olla optimi kuin yhdessä lämpötilassa, koska ulkolämpötilan muutokset vaikuttavat kylmäainemäärään höyrystimessä vakiotulistuksella.

Meniköhän oikein ::)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Puolenkin litran vetoisen nestevaraajan lisäyksellä lauhduttimen jälkeen saisi täytökseen heti pelivaraa varmasti tarpeeksi.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Puolenkin litran vetoisen nestevaraajan lisäyksellä lauhduttimen jälkeen saisi täytökseen heti pelivaraa varmasti tarpeeksi.

Voisiko tuollaisen vaan ruuvata pannuhuoneen seinään ja nesteputki menisi sen kautta?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Puolenkin litran vetoisen nestevaraajan lisäyksellä lauhduttimen jälkeen saisi täytökseen heti pelivaraa varmasti tarpeeksi.

Jep ja eikös tuota pelivaraa tarvita jotta saadaan laajempi optimaalinen toimintalämpötila, eli alijäähdytystä myös kesäisin kun ainetta on paljon ulkoyksikössä? Kesäcoppia ylös.

Talvikäytön ongelmat taitaa johtua pelkästään tuosta olemattomasta tulistussäädöstä, eikä niinkään ongelmista ainemäärän kanssa joka kyllä mahdollistaisi riittävän alijäähdytyksen talvisin.

Onpa monimutkainen kokonaisuus miettitäväksi kun ei ole tottunut päivittäin pelaamaan näiden kanssa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Voisiko tuollaisen vaan ruuvata pannuhuoneen seinään ja nesteputki menisi sen kautta?

Kyllä minusta voisi. Jäisi siitä vielä vähän lämpöä pannuhuoneeseenkin. Ja nestelasin siirto varaajan lähtöön, niin sitäkin voisi ihmetellä sisätiloissa aina
ohikulkeissaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Puolenkin litran vetoisen nestevaraajan lisäyksellä lauhduttimen jälkeen saisi täytökseen heti pelivaraa varmasti tarpeeksi.
Millainen keksintö se tommonen nestevaraaja on?
Joutuu kysymään kun ei tiedä.. ::)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

mc sanoi:
Millainen keksintö se tommonen nestevaraaja on?
Joutuu kysymään kun ei tiedä.. ::)

Tuossa vähän mallia varaajista ja eikun valitsemaan;-)
http://www.dinworks.fi/kylmaetekniikka1.html
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tepa sanoi:
Mahtaiskohan tarvittavia tietoja saada ihan lämpömittauksilla eev:n jälkeen, sekä ennen ja jälkeen kompuran? Tietty kovin suurpiirteistä, mutta jostain pitää lähteä jos ei painemittareita ole heti. Jos lämpötila ei eev:n ja höyrystimen välissä laske riittävästi, tulee höyrystimestä kylmäaineen jäähdytin...?

Kylmäaineen jäähdytinhän tuo tuntuu olevan... Ilman mittareitakin pärjää, sillä tapahtui mm. juuri tänään seuraavaa, kun märkä keli ja ulkolt +2C:

Lämmitysjakson loppupuolella höyrystin umpikuurassa vitivalkoisena (hain puita takkaan). Kohta kompura sopivasti laski kierroksia I-pykälään (tavoitelämpötilassa)
ja menin uudestaan ulos ihailemaan uudestaan lampun kanssa mahtavaa vitivalkoista monumenttia. Kuinkas ollakkaan, höyrystin suli minuutissa ja vesi vaan lorisi :)
(kyseessä ei siis ollut sulatus, vaan laite teki tästä 10 minuutin kuluttua oikean sulatussetin... taas kerran turhan sellaisen)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Koita saada painemittaukset niin saa piirrettyä tilapiirrokseen mitä siellä tapahtuu. Tuossahan se sitten selvisi mihin se teho häviää, kylmäaine käy kompurassa lämpeämässä ja lauhtuu jo ennen sisäyksikköä about kokonaan :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mites muilla energiantuotot ja muut parametrit plussakelillä ja minimiteholla (ottoteho ~0.9...1.1kW) ?

(siis sillä ihan pienimmällä kompuran kierrosalueella. Laittaa vaikka pyynniksi sen hetkisen lämpötilan -1C ja sopivan pieni kuormitus varaajaan, jotta lt pysyy varaajassa suht vakiona)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tossa pikkutehojutussa päästään taas siihen eev-säätöön. Jos sitä ei ajeta hallitusti ja reilusti kiinnipäin, lauhdutinpaine tippuu, höyrystinpaine nousee ja
kompura muuttuu kylmäainepumpuksi.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

meanwhile

otin kuvan ulkoyksikön piirilevyltä ja sieltähän löytyisi liitin nimeltä LEV display.
Löytyisiköhän jostain netistä tuohon joku näyttö?
Kuvassa näkyy myös 8-namiskainen dippikytkin... hmm ;D

(sorry vähän blurry kuva).
 

Liitetiedostot

  • 03032012335.jpg
    03032012335.jpg
    118 KB · Lukukerrat: 535
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
helpompaa EEV testausta:
EEV:stä ohjauspiuha irti (liitin venttiilissä) ja sitten viikko-pari seuraamaan muuttuiko yhtikäs mikään.

Olen nyt reilu kolme tuntia ajellut laitetta EEV kaapeli irtikytkettynä sekä kompura täysillä, että minimikierroksilla. Ulkolt vaihdellut -10C...-3C. Sulatuksia ollut 3kpl.

Toistaiseksi EI MITÄÄN eroa aikaisempaan toimintaan.

Mittasin ulkoyksikön piirilevyltä EEV (LEV) liittimestä jännitteet: Pinnit 1-4 (A,B,A#,B#) ~+6,5Vdc ja pinnit 5-6 ~+13Vdc. Jos LEDeillä pitäisi näkyä noiden ohjaussignaalien muutokset, niin kai sen pitäisi näkyä myös jännitemittarissa?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Olen nyt reilu kolme tuntia ajellut laitetta EEV kaapeli irtikytkettynä sekä kompura täysillä, että minimikierroksilla. Ulkolt vaihdellut -10C...-3C. Sulatuksia ollut 3kpl.

Toistaiseksi EI MITÄÄN eroa aikaisempaan toimintaan.

;D

Mittasin ulkoyksikön piirilevyltä EEV (LEV) liittimestä jännitteet: Pinnit 1-4 (A,B,A#,B#) ~+6,5Vdc ja pinnit 5-6 ~+13Vdc. Jos LEDeillä pitäisi näkyä noiden ohjaussignaalien muutokset, niin kai sen pitäisi näkyä myös jännitemittarissa?

Kuusi johtoa viittaa unipolaarimoottoriin, kuten aika usein noissa on. Siinä on yksi tai kaksi(tässä) sähkönsyöttöjohtoa käämien toiseen päähän ja sitten
jokaiselle käämille toinen pää erikseen. Noihin kahteen tulee se sähkö aina ja kontrolleri vetelee niitä irtopäitä ajosekvenssin mukaan maihin.
Jos minkään käämin irtopää ei ole alasvedettynä, niin kaikisssa pitäisi olla mitattuna sama jännite, koska virraton käämi ei aiheuta jännitehäviötä.

Tuo sieltä kaikista löytynyt 6,5V ei oikein istu mihinkään järkevään kytkentään, ellei sitten kontrollerin yhteisessä maapisteessä ole virranrajoitusvastusta ja moottorin
kela onkin nimellisjännitteeltään 5V. Mutta siltikin kaikista saatu sama arvo tuntuu oudolta, jarrunakin se olisi overkilliä. Lisäksi noin tehtynä ajosekvenssi
ei osaisi jatkaa säätöä edellisestä asennosta, vaan siihen tulisi aina satunnainen nytky johonkin suuntaan (ei siis tod.näk. vaihtoehto suunnittelupöydällä).

Nyt kun on aurinkoinen kevätpäivä, niin jos haluaa tehdä jatkotutkimuksia kortilla, se moottorin driveri on todennäköisesti ULN2003 tai ULN2803. Mitähän
liittimen ja tuon piirin väliltä tai läheltä löytyy...?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuossa ylläolevassa kuvassa näkyy kyseinen alue ulkoyksikön piirilevyllä. Erillistä ohjainpiiriä ei taida EEVlle olla, luulenpa, että on integroitu tuohon Toshiban controlleriin.

EEV piuha ollut irti nyt 24h. Aamulla -15C pakkasta. Ei mitään eroa aikaisempaan toimintaan.
Olisi mukava, jos joku muukin voisi tehdä samanlaisen kokeen, jotta saataisiin vikaa paikallistettua ja kaikkien koneet ehkä joskus toimimaan oikeemmin.

Laitteen manuaalissa (Ultimaten sivuilla) ei ole mainittu ensimmäistäkään vikakoodia EEV:lle? Lienee diagnostiikkapuoli jäänyt vaiheeseen... tai EEV softa kokonaan tekemättä ja ajetaan kapillaarikoneen softilla ::) Ulkoyksikön piirikaaviotkin on vanhoja, EEV:tä (/LEV) ei näy missään.

Kolme viikkoa kulunut siitä, kun ilmoitin Ultimatelle, eikä vielä muuta ole kuulunut, kuin että valmistajan kanssa on asia selvittelyssä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Voisin kokeilla ensi yön yli tuota piuhan irroitusta kun on pakkasia luvassa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kuva on jokseenkin huono tutkimiseen... Se printti on lisäksi kaksipuoleinen, joten alla voi olla vielä jotain. Se moottori vaatii kuitenkin jonkun sata mA, ja
sellaisia karvoja ei yleensä noissa prossuissa ole.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ei siinä Eev:ssä ole minkäänlaista säätöä. Korkeintaan ajavat johonki vakio avautumaan kun kone käynnistyy.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Yhden täyden syklin ajoin -11C lämpötilassa EEV piuha irti. Ei mitään eroa toiminnassa. Sykli alkaa n. 3 asteen veden lämpenemällä pudoten 10 min kohdalla 2,6:een josta nousee syklin loppua kohden hiljalleen n. 3 asteeseen. Ihan identtinen käppyrä ja ottoteho joka pyöri 1,6 kW lukemissa.
Nyt huomasin, riippumatta tuosta piuhasta, että tuolla teho/pakkasyhdistelmällä kuumakaasu ennen lämmönvaihdinta syklin loppuvaiheilla n. 70C ja palaavan nesteen n. 36 C.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kiitoksia Wesalle. Jos logia riittää, niin ei olisi pahitteeksi testata pidempään ja eri olosuhteissa.
Täällä 58 tuntia EEV piuha irti ;D

Vastaako tämä "yhden asennon EEV" - paisari toiminnaltaan kapillaariputkea?

Ainakin tuntuu nyt olevan selvää, miksi laite syöttää liikaa pakkasille mentäessä?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Eikös tuossa ole tavallaan hyvä tilanne, jos pumppu ei häiriinny siitä kun EEV:n irroittaa kokonaan. Tuohan tarkoittaa myös sitä, että EEV:lle voisi laittaa jonkun ulkopuolisen ohjauksen.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

VesA sanoi:
No osaiskos joku laittaa siihen eloa vaikkapa Arduinon kanssa ?

Multa saa lähtöalustaksi pätkän Mircrochipin assemblersorsaa, jos haluaa itse rakennella. Vaatii 3 LM335 lämpöanturia, käynti- ja sulatustiedon, sähköt.
Pyörähtää aika vaatimattomassakin Picissä, jos siivoilee näytön pois portteja viemästä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
totta, melko herkkä sulattelemaan. Kertokaa, jos huomaatte pidempiä lämmitysjaksoja, kuin 45 minuuttia (poislukien sähköjenlaiton jälkeinen jakso)... ja jos, niin millä keleillä?

Nyt kun pakkaset kiristyy, niin tarkkailkaapa toimintaa tuossa kun pumppu menee talvilevolle, ettei jää turhia junnaamaan. Tämä jossain -20...-25C.

Oliko tuohon "junnailun" estämiseksi olemassa ratkaisua?
Vikakoodi Fd ja pakkasta -25, niin käynnistyy ja sammuu muutaman minuutin välein.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

5500 sanoi:
Oliko tuohon "junnailun" estämiseksi olemassa ratkaisua?
Vikakoodi Fd ja pakkasta -25, niin käynnistyy ja sammuu muutaman minuutin välein.

Toivotaan, että valmistaja saa korjauksen aikaiseksi tähänkin.
Tyhmä juttu, kun tästä ongelmasta ilmoitin Ultimatelle jo yli vuosi sitten, niin silti on päätynyt myyntilaitteisiin.
Ovat kuitenkin "taas" tietoisia asiasta.

Jollei tämän viikon aikana ala ratkaisuaikataulua kuulumaan, niin aletaan rustaamaan reklamaatioita porukalla.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

No samaa mietin eilen illalla, vaikka omani onkin vain 5000-sarjalainen. Kone on tällä tiedolla jotain ihan muuta kuin minä se myytiin ja ostetuilla ominaisuuksilla oleva kone täytyy saada paikalleen kohtapuoliin. Jonkun muun kuin minun maksamana.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Silloin harmitti kun tuli ostettua 5500 ja kohta ilmestyi nämä hienot ja edistykselliset EEV:t.

Nyt oikestaan ei harmita, odotellaan vaan seuraavaa mallisarjaa...jos sitäkään. :-\
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Pistäkääs niitä mittaustuloksia spekseissä esitetyn käyrän kanssa samaan kuvaan. COP-jutuista ei kannata odottaa hyvityksiä, mutta jos lämmitysteho ei ole hehtaarillakaan vaikka pyynti on jotain järjellistä, niin sokeakin näkee mistä on kyse. Täysteholla tietenkin. Nuo mainoskäyräthän on varmasti tuolla +30 lähtevällä mitattu täysteho, ja tuonne nollan tienoille luvataan n. cop 2.

Kylmä totuus on kuitenkin se että kaikenlaista heikosti toimivaa ja harrastuneisuutta vaativaa myydään kaikilla tuotealueilla, niitä kutsutaan halpiksiksi :) Pakkasten ohjelmahäröily ja osatehon heikko toiminta osunee juurikin alueelle halpis, mutta pitäisi sen suurinpiirtein ainakin lupaukset täyttää täysteholla. Onhan noita paljon mielenkiintoisempi harrastaa kun on varaa parantaa. :)

Tulipa mieleen, voisko olla että eev ohjaus ei ota kompuran kierroksia mitenkään huomioon = avauman säätö täystehon mukaan osatehollakin ilman takaisinkytkentää toteutuneesta (tai toteutumattomasta) tulistuksesta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

[Eikös tuossa ole tavallaan hyvä tilanne, jos pumppu ei häiriinny siitä kun EEV:n irroittaa kokonaan. Tuohan tarkoittaa myös sitä, että EEV:lle voisi laittaa jonkun ulkopuolisen ohjauksen./quote]

Ymmärrän, että tässä labrataan konetta toimivaksi. "Toisaalta" jos vaan kapillaaria parempaa pitäs saada lämmityksen takia, niin voisko TEV hoidella hommat kunnes laite/ohjelma-ongelmat ratkotaan koepenkissä? OffTopic, mutta toimisko, kallisko?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Pitihän sitä kokeilla itsekin irroittaa tuo EEV:n johto. Mitään virheikoodeja ei tullut, mutta pumpun toiminta oli kyllä mittausten mukaan heikompaa kuin EEV:n ollessa kiinni. Toisaalta pumppu saattaa EEV kiinnikin toimia joskus yhden tai useamman sulatusvälin huonosti ja sitten taas palata normaaliin rytmiin.

EEV irroitettuna lämpöteho ei noussut samalla tavalla ja kuumakaasun lämpötilakin jäi todella alas, vain 33 asteeseen. Sähköä kului kyllä tavalliseen tapaan 1600W teholla.

Laitoin EEV:n johdon takaisin kiinni ja ainakin kuumakaasun lämpötila nousi heti "normaalitasolle", siis tälle laitteelle. Lämpötehon palautuminen selvinnee vasta jonkun ajan kuluttua.

Ehkä teen vielä toisen testin viikonlopun aurinkoisina hetkinä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
vain 33 asteeseen. Sähköä kului kyllä tavalliseen tapaan 1600W teholla.

Laitoin EEV:n johdon takaisin kiinni ja ainakin kuumakaasun lämpötila nousi heti "normaalitasolle"

Ja piuhan takaisinlaittamisen jälkeen sait koneen heti about samoille kierrosluvuille?
Ehkä olisi selkeyden vuoksi parempi tehdä vertailu täysillä tehoilla ja pidemmällä aikavälillä?
 
Takaisin
Ylös Bottom