Tässä olikin jo syksyn mittaan aiheuttanut hiukan ihmetystä, kun huomasin latauskierron heikentytyneen. Virtaamasta on tullut ajettua sentään käyrät mihin verrata, joten voin helposti todeta virtaaman alentuneen noin 10% samalla ohjauspyynnillä. Nyt kun tuli pakkaset, ihmetys kohdistui myös siihen, että energiamittari näytti setän tehoksi vain 7,8 kW sen kirnutessa täysillä 18 asteen pakkasessa.
Ensimmäiseksi epäilykset kohdistuivat lämmönvaihtimen saostumiin. Lämmönvaihtimen hapotus oksaalihapolla irrotti sieltä liemen väristä päätellen jotain, virtaamakin kasvoi 20-30 l/h eli noin yhden prosentin eli eipä paljon mitään.
Kiertopumpun väsähtäminenkin kävi mielessä, mutta kun tässä ei ole edes kondensaattoria, ajattelin ettei sille voi kuitenkaan mitään tehdä.
Niinpä seuraavaksi energiamittarin kimppuun. Sieltä putosi heti 2 tämmöistä 1" litistynyttä ja pursunutta kumitiivistettä. Silmämääräinen tarkastelu mittarin nielussa ei paljastanut mitään ihmeempää. Kaikki ohuen mustan pölyn peitossa, ei mitään kiinni juuttuneita roskia. Kun hommaan oli ryhdytty, ruuvasin vielä vanhan Pollun paikoilleen ja se näytti Pollulle tyypillisiä lukemia. Niinpä sitten Kamstruppi takaisin uusilla ohuemmilla tiivisteillä, joissa suunnilleen oikean kokoinen reikä. Kuten kuvista näkyy, nuo kumitiivisteet olivat litistyneet ja pursuneet virtauskanavaan, aukon pinta-alasta jäljellä ehkä 50% sekä mittariin tulossa että lähdössä.
No, nyt siitä sitten alkoi kulkea vettä läpi. Maksimivirtaama nousi 2265 l/h ->2583 l/h, vaadittavan noin + 2000 l/min saavuttaa jälleen komiasti 60% ohjauspyynnillä. No, varsinaisesti lämmitykseen tuo ei vaikuttanut, piti vaan pumpata kovempaa mutta tuo kuminen kuristusrengas Kamstrup Multical 303:n edessä ilmeisesti vaikutti myös tuon mittarin varsinaiseen mittaustapahtumaan jotenkin häiritsevästi.
Tehoa en enää päässyt mittaamaan, kun pakkanen kiristyi siinä määrin, että piti laittaa kattila tulille. Kuten arvata saataa, vettä karkasi ja ilmaa joutui muutenkin kattilaveteen, joten siinäpä samalla peruste näiden ropellusten ajoitukselle.
Tämmöiset kumiset vaikuttivat hyvälle idealle asennettaessa, kun sai helposti ihan täysin tiiviin ilman suurempia voimailuja. Oikea ratkaisu on kyllä käyttää jotain fiber-tiivistettä, joka ei ainakaan pursu keskelle.