Vs: Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
Gree 9kw sekä lämmönvaihdin 250L öljykattilaan ollut asennettuna nyt noin vuoden verran, ja tyytyväinen olen ollut pumppuun ja toimintaan (en kyllä asentajaan alkuunkaan, mutta kirjoitetaan siitä erikseen jos jaksetaan).
Linjassa Saksasta tilattu Pollucom, ja lämpöpumppu antaa tehoa ao. suuruusluokassa (ilman sulatuksia, kaikki 45 pyynnillä):
pikkupakkasilla ja nollakelin tuntumassa: 6,5-8 kw
+5 - +10 seudulla 9 kw
lämpimillä keleillä: 10-11kw
En ole vielä ottanut noista tarkkoja lukuja ylös, täytyy välillä seurata tarkemmin – kokonaiskulutukset on kyllä ylhäällä, ja pannuhuoneessa neljä vanhaa kwh-mittaria sähköpuolella...
Jotta pääsee jonkunlaisiin COPeihin, noista tehoista on myös otettava pois kiertovesipumpun ottama sähkö (pyörii koko ajan) sekä sulatukset.
Hiukan vajaa vuoden aikana pumppu on käyttänyt sähköä 7120 kwh ja käyttövesitulistin ruhtinaalliset 210kwh (18kw MetroThermin läpivirtauslämmitin). Mukana hiukan säätöä ja ekan vuoden ihmettelyä, ei ollut päällä ihan koko aikaa kun pystyisi – ja talvi oli tavalliseen verrattuna vähän pitempi.
Talo on iso, ja patterikierto vaatii suuria lämpötiloja – tosin samaan aikaan muutaman pakkasasteen kohdalla tulee teho vastaan, eli pari astetta pakkasta tuo kestää, mutta sitten loppuu sekä lämpötila että teho (käy koko ajan eikä riitä). Toisin sanoen suht. optimaalinen vehje, ei kannattaisi olla turhaan lisätehoa eikä tuottaa korkeampaa lämpötilaa, kun kummallakaan ei yksin tekisi mitään.
Kun kattilan lämpö ei ole kesäaikaan 80-90 astetta, vaan 40 astetta, säästyy myös aika paljon energiaa ihan hukkalämpönä, ts. jos olisi käyttänyt öljyä, olisi pitänyt tehdä sitä lämpöä enemmän, kaikki säästö ei näy COPista ja tehdyistä kilowattitunneista.
Tämä on tismalleen suunnitelman mukainen tilanne, tarkoitus tuolla pumpulla on juuri korvata se noin seitsemän lämpimämpää kuukautta kaikki lämmitys ja käyttövesitulistus, ottaa pumpusta parhaat COPit irti ja säästää samalla lähes parituhatta litraa öljyä. Talviaikaa varten tänä kesänä asennetaan puuratkaisu, jolloin öljy jää jo tosi vähälle. Sen jälkeen käytössä onkin samaan vesikiertoon neljä eri lämmönlähdettä (öljy, VILP, puu, suora sähkö).