Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

M

mattia

Vieras
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Hemmo-testi -20 C

Tuorein säähavainto: 5.12.2012 10:10 Suomen aikaa Lämpötila -20,9 °C Kosteus 84 %
Kastepiste -22,9 °C

Tuorein säähavainto: 5.12.2012 11:10 Suomen aikaa Lämpötila -20,2 °C Kosteus 85 %
Kastepiste -22,0 °C


III-puhallusnopeudella irtoaa näissä pakkaslukemissa enemmän tehoja kuin täydellä puhalluksella. Ilmeisesti jokin suojaus estää ottotehojen nousun isommaksi tuolla IV-puhalluksella. Mikä voisi olla tällainen suojaus?

ILPin sisäyksikön etulevy oli irti mittauksien ajan. Ei ollut ahdistamassa imupuolella.
saman huomasin minäkin, kun puhallus 4:lla ottoteho on pienempi, näin kovalla pakkasella ainakin.
hei kokeile tuota AUTO puhallusta ja pyynti 31C, jossakin -15...-25 C lukemisssa, miltä sitten käppyrät ja kopit näyttää.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Hemmo-testi -20 C
...
III-puhallusnopeudella irtoaa näissä pakkaslukemissa enemmän tehoja kuin täydellä puhalluksella. Ilmeisesti jokin suojaus estää ottotehojen nousun isommaksi tuolla IV-puhalluksella. Mikä voisi olla tällainen suojaus?
...
Ei tuon tarvitse olla mikään suojaus, vaan suora seuraus lauhdepaineen kasvusta:
-- IV-nopeus: tuotto 4273 W / otto 1888 W ==> Ulkoa 2385 W
-- III-nopeus: tuotto 4433 W / otto 2175 ==> Ulkoa 2258 W (!).

Eli tuo III-puhalluksella saatu "ylimääräinen" tuotto on saavutettu negatiivisella marginaali-COP:illa. Olisi edullisempaa lämmittää erotus sähköpatterilla kuin antaa ILP:in kompressorin ja kylmäprosessin häviöiden nousta!
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

kotte sanoi:
Ei tuon tarvitse olla mikään suojaus, vaan suora seuraus lauhdepaineen kasvusta:
-- IV-nopeus: tuotto 4273 W / otto 1888 W ==> Ulkoa 2385 W
-- III-nopeus: tuotto 4433 W / otto 2175 ==> Ulkoa 2258 W (!).

JEP ulkoyksikön höyrystysteho vaan loppuu tuossa kohden ja kaikki lisäteho tulee verkosta ja COP tämä lisätehon kohdalla on alle 1.

Vaatisi lisää höyrystyspinta-alaa (esim. kolmannen kennorivin ulkoyksikköön) jotta -20C lämpöteho nousisi ilman COPin laskua. Ulkoyksikön puhallusmäärää ei varmaankaan saada kovinkaan paljon kasvatettu ilman melujen merkittävää kasvua.

mattia sanoi:
hei kokeile tuota AUTO puhallusta ja pyynti 31C, jossakin -15...-25 C lukemisssa, miltä sitten käppyrät ja kopit näyttää.

Antotehoa ja COPia on tuossa hankala (=mahdoton nyky mittauksilla) laskea, kun puhallusmäärä ei ole vakio AUTO-puhalluksella. Ottotehon voisi tietenkin katsoa ja nuo puhallluslämpötilat.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
JEP ulkoyksikön höyrystysteho vaan loppuu tuossa kohden ja kaikki lisäteho tulee verkosta ja COP tämä lisätehon kohdalla on alle 1.

Vaatisi lisää höyrystyspinta-alaa (esim. kolmannen kennorivin ulkoyksikköön) jotta -20C lämpöteho nousisi ilman COPin laskua. Ulkoyksikön puhallusmäärää ei varmaankaan saada kovinkaan paljon kasvatettu ilman melujen merkittävää kasvua.

Mielestäni höyrystimen mitoituksella ei ole puhallusnopeusten III ja IV vertailussa tässä tapauksessa mitään käytännöllistä merkitystä. Saadaanhan IV-nopeudella ulkoa pumpatuksi enemmän energiaa (kuin III-nopeudella), joten höyrystimen rajoitusten pitäisi lähinnä ilmetä juuri IV-nopeudella.

Kyllä vika on siinä, että III-nopeudella lauhdutin käy turhan kuumana ja sen seurauksena lämpöpumppuprosessin tuottosuhde ja kompressorin hyötysuhde laskevat. Ei tähän ole muuta ratkaisua, kuin saada lauhduttimen lämpö laskemaan (joko niin, että käyttää IV-nopeutta, asentaa sisäyksikön kylmempään huonetilaan; tai myös periaatteessa vaihtaa sisäyksikkö kaliiberiltaan suuremmaksi, mutta melun väheneminen jää tässäkin kysymysmerkiksi).
 
J

Jaamäävai?

Vieras
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Liekö tossa kyse kovin suuresta "viasta", lienee aika marginaalinen tilanne että jatkuvaa Hemmo-testiä ajellaan... Mutta tulee kai pienemmilläkin asetusarvoilla vastaan jossain ulkolämpötilassa, mutta ei vielä -20:ssa?
 

Paaki

Aktiivinen jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

kotte sanoi:
Kyllä vika on siinä, että III-nopeudella lauhdutin käy turhan kuumana ja sen seurauksena lämpöpumppuprosessin tuottosuhde ja kompressorin hyötysuhde laskevat. Ei tähän ole muuta ratkaisua, kuin saada lauhduttimen lämpö laskemaan (joko niin, että käyttää IV-nopeutta, asentaa sisäyksikön kylmempään huonetilaan; tai myös periaatteessa vaihtaa sisäyksikkö kaliiberiltaan suuremmaksi, mutta melun väheneminen jää tässäkin kysymysmerkiksi).

Mun mielestä käytännön ongelma on taasen se, että IV-nopeutta käytettäessä, lauhduttimen lämpötila laskee liiaksikin jo -10C pakkasilla ja kämppä alkaa viilentyä huomattavasti nopeammin kuin III-nopeudella. Toisin sanoen, COP ei lämmitä torppaa..
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Paaki sanoi:
Mun mielestä käytännön ongelma on taasen se, että IV-nopeutta käytettäessä, lauhduttimen lämpötila laskee liiaksikin jo -10C pakkasilla ja kämppä alkaa viilentyä huomattavasti nopeammin kuin III-nopeudella. Toisin sanoen, COP ei lämmitä torppaa..
Tuskin sentään huonelämpötila voi laskea (kun lämpöä tulee kumminkin enemmän), ellei puhallusta ole suunnattu johonkin kylmään pintaan tai nurkkaan (esim. lasierkkerin häviöt kasvavat, jos sisäilma on liikkeellä). Sen sijaan liikkeessä oleva, talvisin lisäksi kuiva sisäilma tuntuu kylmältä iholla ja vaatteiden lävitsekin verrattuna paikallaan olevaan ja jopa hiukan viileämpäänkin sisäilmaan.
 

Paaki

Aktiivinen jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

kotte sanoi:
Tuskin sentään huonelämpötila voi laskea (kun lämpöä tulee kumminkin enemmän), ellei puhallusta ole suunnattu johonkin kylmään pintaan tai nurkkaan (esim. lasierkkerin häviöt kasvavat, jos sisäilma on liikkeellä). Sen sijaan liikkeessä oleva, talvisin lisäksi kuiva sisäilma tuntuu kylmältä iholla ja vaatteiden lävitsekin verrattuna paikallaan olevaan ja jopa hiukan viileämpäänkin sisäilmaan.

Mutta eikö se tuotto ollut pienempi juuri IV-nopeudella sun esimerkissä :

kotte sanoi:
-- IV-nopeus: tuotto 4273 W / otto 1888 W ==> Ulkoa 2385 W
-- III-nopeus: tuotto 4433 W / otto 2175 ==> Ulkoa 2258 W (!).

tuosta saadaan copit; IV = 2,3 ja III = 2,0.
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Ulkolämpötila -0 C - +2 C.

I-see OFF. Päivällä III-puhallus ja yöllä II-puhallus ja pyynti 23-22C.
Lämmitysjaksot lyhentyneet 1 h 50 min - 2h 40 min.

Tiirailinko oikein että tuossa 11:54 kohdilta alkoi tukevampi sulatus josta palauduttiin noin 20minuutin kuluttua lämmityksen puolelle ?
Tässä tutkaillut tuota omaa Panaa modatessa kuinka lyhyeksi voi tehostetun sulatuksen ajan rutistaa näillä keleillä. Tällä hetkellä ollaan tasoilla tasoilla joissa 3min kohdalla sulatus katkeaa ja 10min kohdalla ollaan jo ohitettu kiukkun keräys ja tehot ovat tasaantuneet "vakkarille" jolla mennään seuraavaan sulatukseen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

dbwarrior sanoi:
Tiirailinko oikein että tuossa 11:54 kohdilta alkoi tukevampi sulatus josta palauduttiin noin 20minuutin kuluttua lämmityksen puolelle ?

Ei ollut tuossa sulatusta vaan laite oli puolisen tuntia OFF.
Korjalin noita etutassuja korottavia kumitassuja. Nyt ne on asennettu niin että leveämpi pää on ylhäällä ja kapeampi alhaalla (kuten tuossa kuvassa). Aiemmin oli toisinpäin.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17444.msg222229#msg222229
 

kohanon

Jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

On tainnut sulatusvesiä kertyä aika paljon, kun on noita sulatuksia noin tiuhaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

kohanon sanoi:
On tainnut sulatusvesiä kertyä aika paljon, kun on noita sulatuksia noin tiuhaan.

Noin viikon välein on ollut tuo keruuastia (suorakulmainen muurauspalju ~65 litraa) täynnä ja vaatinut tyhjennystä.

http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Laatoitus-ja-muuraus/Sangot/Laastipalju-86880/
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Muutama valokuva lohkareesta. Sulatuksien määrän näkee kyllä tuosta. Eipä noissa sulatusvesissä sulatuksien välillä ole isoja eroja.
 

Liitteet

  • jäälohkare.jpg
    jäälohkare.jpg
    84,5 KB · Katsottu: 636
  • jäälohkare2.jpg
    jäälohkare2.jpg
    52,5 KB · Katsottu: 612

Raid76

"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Aika samalla kaavalla menee meillä ja valupalju täyttyy alle viikossa. Hyvin toimiva pumppu hikoilee miehen lailla. :cool:
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Näyttää Jantin pihalla samanlaiselta kuin meilläkin :) Kohta päästään rakentamaan vaikka iglua noista jäälohkareista ;D
Ja jäätä tulee sen verran että vajaassa viikossa tulee tuo paljullinen, noin 65l. Jos vetkuttelee astian tyhjentämistä tasan viikkoon niin yli tulee... Siis Fujitsun astia. IVT potkuttelee parikin viikkoa, kun pääsee niin paljon helpommalla yläkerrassa.
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Ulkolämpötila laski -28C, mutta nousi aamulla -12C.

I-see OFF. Puhallus III tai IV. Pyynti 23. Ei sisäyksikön etulevyä.
Lämmitysjaksot 1 h 40 min - 1 h 50 min

Keskimääräinen antoteho 2978 W ja ottoteho 1507 W. => "koti-KOP" 2,0

Pelkän ILPin voimilla pärjättiin tämä pakkasjakso. => päälämmityslähde FD35VABH ;D

Tässä vertailuksi viime keväältä loggausta vastaavissa olosuhteissa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg195697#msg195697
sehän on vähän niin kuin laittaisi rahaa pankkiin kun ilpillä menee tämmöinen pakkasjakso :cool:
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Ulkolämpötila laski -28C, mutta nousi aamulla -12C.

I-see OFF. Puhallus III tai IV. Pyynti 23. Ei sisäyksikön etulevyä.
Lämmitysjaksot 1 h 40 min - 1 h 50 min

Keskimääräinen antoteho 2978 W ja ottoteho 1507 W. => "koti-KOP" 2,0

Pelkän ILPin voimilla pärjättiin tämä pakkasjakso. => päälämmityslähde FD35VABH ;D

Tässä vertailuksi viime keväältä loggausta vastaavissa olosuhteissa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg195697#msg195697

Tulipahan pitkästä aikaa käytyä vierailulla lämpöpumpuissa ja katselin näitä Jantin mittauksia. Uusi pumppu Jantillakin puhisemassa. Hyvinhän tuo pumppu pakkasilla potkii mutta onkohan antureissa vähän tarkastamista kun lähellä -30 astetta lämpötehoa lähtee lähes 3kW - Vtt testissä antoi lähes kilowatin vähemmän?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

puuhis sanoi:
Hyvinhän tuo pumppu pakkasilla potkii mutta onkohan antureissa vähän tarkastamista kun lähellä -30 astetta lämpötehoa lähtee lähes 3kW - Vtt testissä antoi lähes kilowatin vähemmän?

Jos katsot tarkemmin niin VTT mittasi -32 C ja -20 C lämpötiloissa tuon Mitsun. -25 C, jossa nyt oltiin ei kunnon mittausjaksoa VTT:llä ollut.

Tässä lähimmän sääaseman mittaukset, noin -27 - -28C oli yöllä alimmillaan. Omissa mittareissa oli aamulla noin -26C illalla noin -20C.
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&graphspan=day&month=1&day=18&year=2013
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&graphspan=day&month=1&day=19&year=2013

Mittaus on tehty ilman sisä yksikön etulevyä, joten tämä ei ollut rajoittamassa puhallusmäärää. VTT-mittasi etulevyn kanssa ja sai puhallusmäärän hyvin lähelle valmistajan ilmoittamaa III-nopeudella.

Imuanturi oli tällä kertaa keskellä isompaa imuaukkoa laitteen etupuolella, kun tuo etulevy oli kerran irroitettu. Puhallusanturi laitteen keskellä imuaukossa ritilikön takana.

~1 kW virhe tarkoittaisi että dT mittauksessa olisi ~6 C virhe. Itse olen havainnut antureiden näyttämissä max noin 0,5 C virheen noissa kesän mittauksissa.

Koti-KOP lukemat ovat hyvin linjassa VTT:n kanssa, VTT -25C COP 1,6. -20 C VTT mittasi dT lukemaksi lämmitysjakson loppupuolella 20C, minulla 18.1. illalla klo (22:00) dT oli noin 18,5 C .

Hiukan minulla tulee virhettä sulatuksien alussa ja lopussa, mutta niiden vaikutus keskitehoon on alle 50 W useamman tunnin mittausjaksolla. Puhalluksen olen olettanut loppuvan ja alkavan kun anturin mittaa alle/yli +30C puhalluilman lämpötilaksi.

Loggerit joita käytän ovat tällaisia http://www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=23
Olisiko vinkkejä miten tuon näyttämän voisi tarkistaa? Jäävesi? / Kiehuva vesi? :cool:
Epäilykset ilmeisesti kohdituvat puuhiksella tuohon puhallusilman lämpötilaloggerin antamiin mittausarvoihin. Minulla on tuossa puhallusilmassa toinenkin jatkuvasti päivittyvä lämpötilamittari ja aivan saman suuntaisia huippulukemia se kovimmilla pakkasilla näytti (hetkittäin +48C), kuin tuo loggerikin.
 

timbba

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Hiukan minulla tulee virhettä sulatuksien alussa ja lopussa, mutta niiden vaikutus keskitehoon on alle 50 W useamman tunnin mittausjaksolla. Puhalluksen olen olettanut loppuvan ja alkavan kun anturin mittaa alle/yli +30C puhalluilman lämpötilaksi.

Itse kun mittaan samalla tyylillä, niin onko tosiaan alle 50W tuo "vääristys" sillä itse ajattelin sen olevan enemmän? Olen miettinyt paljon, että paljonko voi olla heittoa tuon takia.. Kun sulatus laukeaa, niin menee mulla ainakin pari minuuttia ennen kuin tuo puhallusilma on alle 30 astetta jos tiputetaan jostain 40 korvilta.. Itse laitankin joka loggaukselle erikseen oman arvon tuolle mistä lasketaan antotehoa.. eli itsellä on 27-34 välillä ja lisäksi viel hiukkasen miinusta joka sulatuksesta kompensoimaan tuota "2 minuutin liian pitkää" lämmitysjaksoa.

Mites muuten tuo sulatuksen jälkeen oleva "notko".. johtuuko siitä, että ensin puhalletaan hiukkasen hiljempaa ja sitten kun kenno on lämmennyt niin laitetaan se normipuhallus? Tuo voi myös hiukkasen vääristää tuon antotehon ja copin laskemista?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

timbba sanoi:
Itse kun mittaan samalla tyylillä, niin onko tosiaan alle 50W tuo "vääristys" sillä itse ajattelin sen olevan enemmän?

Tuo sulatuksen alun liian myöhäinen tunnistusvirhe oli antotehossa alle 50 W (9 h mittausjaksolla), noin 2-3 min sulatusta kohden. Pienemmillä pakkasilla on vähemmän virhettä, koska tuo sulatuksen/lämmitysen raja-arvo on nostettu korkeammaksi ~34 C.

Mites muuten tuo sulatuksen jälkeen oleva "notko".. johtuuko siitä, että ensin puhalletaan hiukkasen hiljempaa ja sitten kun kenno on lämmennyt niin laitetaan se normipuhallus? Tuo voi myös hiukkasen vääristää tuon antotehon ja copin laskemista?

Notko johtuu siitä että kenno lämmitetään ensin ilmeisesti noin 40 C hiljaisella puhalluksella ennen kuin haluttu puhallusteho menee päälle ja tällöin puhalluslämpötila jäähtyy nopeasti tuosta noin 40 C alaspäin kunnes kompuran kierrokset nosttaan ylemmäksi.

Kävin käsin nyt läpi 18. - 19.1 yön loggauksen (9 h) sulatuksien (4 kpl) osalta ja sain yön antotehoksi 2725 W elikä 77 W pienempi kuin tuo aiemmin laskettu (virhe ~3%). Laitoin antoteho nollaksi heti kun lämpötila sulatuksen aluksi tippui vähäkin, lisäksi lämmitysjakson alussa laitoin antoteho nollaksi siihen saakka kunnes puhalluslämpö notkahti alku spurtin jälkeen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17724.msg224475#msg224475
 
T

teukka

Vieras
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Kulutukseen ja sulatukseen noin yleisesti:
Oheisessa kuvassa näkyy Toshiba Daisekai 10:n kulutus, joka on noin 30 kWh/vrk. Vaihtelu johtuu säätöjen pienestä räpelöinnistä. Puhalluksen vaihtelu 2 ja 3 välillä näkyy vaikuttavan kovasti, niin myös pyynnön vaihtelu. Taidan toistaiseksi pitää pyynnön pääasiassa 25 asteessa ja puhalluksen kolmosella. Tällöin hyöty on suurin ja ilmeisesti se on jopa 1000 kWh/kk säästö. Tammikuu näyttää menevän selkeästi alle 20000 kWh kokonaiskulutuksessa.
Etuna noin tehokkaaseen käyttöön on iso tila (oh+keittiö+et) eli puolet huoneistosta on kohtalaisen yhtenäistä tilaa, siis 60 neliötä, ja sisäyksikkö on edullisella paikalla. Lisäksi lämpö näyttää tunkeutuvan myös siihen toiseen 60 neliön puolikkaaseen. Patterit ovat suurimmaksi osaksi kylmiä tai aavistuksen haaleita.
Periaate voisi olla niin, että ilppi on se varsinainen lämmitin ja patterit vain apuna. Monella saattaa asia olla päinvastoin, jolloin hankinnalle pitää keksiä muita perusteita kuin säästöaikomus.

Kuvassa näkyy kulutus pylväinä vuokaudessa ja 1 on viimeisin (20.1 klo 20).
Lisäksi näkyy yksi sulatus ottotehon kuvaajassa. Kysyisin nyt asiaan vihkiytyneiltä, mikä on selitys tuolle aina toistuvalle muodolle ja näyttääkö se samalta muissakin merkeissä. Selityksestä saa älyllistä huvia! :)

Jäätä tulee tuollainen kottikärryllisen näköinen toteemi noin 4 vuorokaudessa.
 

Liitteet

  • sulkul.jpg
    sulkul.jpg
    125,6 KB · Katsottu: 577
  • jää.jpg
    jää.jpg
    71,2 KB · Katsottu: 578

timbba

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Tuo sulatuksen alun liian myöhäinen tunnistusvirhe oli antotehossa alle 50 W (9 h mittausjaksolla), noin 2-3 min sulatusta kohden. Pienemmillä pakkasilla on vähemmän virhettä, koska tuo sulatuksen/lämmitysen raja-arvo on nostettu korkeammaksi ~34 C.

Notko johtuu siitä että kenno lämmitetään ensin ilmeisesti noin 40 C hiljaisella puhalluksella ennen kuin haluttu puhallusteho menee päälle ja tällöin puhalluslämpötila jäähtyy nopeasti tuosta noin 40 C alaspäin kunnes kompuran kierrokset nosttaan ylemmäksi.

Kävin käsin nyt läpi 18. - 19.1 yön loggauksen (9 h) sulatuksien (4 kpl) osalta ja sain yön antotehoksi 2725 W elikä 77 W pienempi kuin tuo aiemmin laskettu (virhe ~3%). Laitoin antoteho nollaksi heti kun lämpötila sulatuksen aluksi tippui vähäkin, lisäksi lämmitysjakson alussa laitoin antoteho nollaksi siihen saakka kunnes puhalluslämpö notkahti alku spurtin jälkeen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17724.msg224475#msg224475

No ei nuo mun loggauksetkaa sit pahasti heitä.. kiva tietää että koticopista saa edes jokseenkin oikeaa tulosta, vaikka alkuun ajatus itsellä oli lähinnä loggauksien myötä seurailla Panasonicin idioottimaisten insinöörien kehittämää softaa :). Tai ehkä parempi sanoa, että insiröörien kehittämää idioottimaista softaa ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

teukka sanoi:
Lisäksi näkyy yksi sulatus ottotehon kuvaajassa. Kysyisin nyt asiaan vihkiytyneiltä, mikä on selitys tuolle aina toistuvalle muodolle ja näyttääkö se samalta muissakin merkeissä. Selityksestä saa älyllistä huvia! :)

Lähes saman näköinen se taitaa olla muissakin tuo sulatuksen ottotehokurvi. Aika pienillä ottotehoilla tuo Toshiba sulattaa?

Ohessa pari viime keväistä kuvakaappausta FD35 sulatuksesta Wattnikin tallentama.

Sanyoiden kurvit löytyy noista SP-testeistä sieltä loppupuolelta
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P402047-Rapport_KRV123_1_.pdf
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P501219_Rapport_KRV93_1__2.pdf

Tuo ShikiSaiKanin käyrä on hiukan erillainen. Tehot eivät käy nollassa vaan vaihto sulatukselle tehdään kompressori käynnissä. ;)
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P601456_060608_Shiki_Sai_Kan.pdf
 

Liitteet

  • FD35+sulatus.png
    FD35+sulatus.png
    5,7 KB · Katsottu: 566
  • FD35+sulatus+ja+paineiden+nosto.png
    FD35+sulatus+ja+paineiden+nosto.png
    5,7 KB · Katsottu: 594
  • 3h.png
    3h.png
    6,2 KB · Katsottu: 576

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Joku heitti ilmaan epäilyn että nämä loggerit eivät näyttäisikään riittävällä tarkkuudella oikein. ???

No "köyhän miehen kalibrointi" tuli tehtyjä lunta ja vettä sisältävässä ämpärissä. :cool:

Puhallusilmaloggerin näyttämä tasottui 0,43 C ja imuilman 0,15 C. Ohessa loggerista imaistu raaka data.

Muutama kuva tästä naurettavasta kalibroinnista. ;D

Jos nyt haluaisi pilkkua nussia niin voisin väittää että tarkistusmittaus pitäisi tehdä siinä lämpötilassa jossa antureita käytetään. Mutta kukapa sitä nyt pilkkua haluasi nussia...
Vihjaan kuitenkin sen verran että jos kalibroitua 20-50asteen lämmönlähdettä ei ole tarjolla, niin toisen ääripään mittaustuloksen saa vaikka kiehuvasta vesikattilasta. Jos 0 ja +100astetta on kohdillaan niin voisin vastoin parempaa tietoa väittää että myös kaikki mittaustulokset tuolta väliltä ovat +/-1 asteen tarkkuudella.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Arvasinkin ettet kiehuta vettä pelkästään kalibrointia varten ;D
Loggereiden tarkkuus on mielestäni vähintäänkin riittävä, muutama asteen kymmenys ei maata kaada.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

pökö sanoi:
Arvasinkin ettet kiehuta vettä pelkästään kalibrointia varten ;D
Loggereiden tarkkuus on mielestäni vähintäänkin riittävä, muutama asteen kymmenys ei maata kaada.

Vedessä olikin varmaan epäpuhtauksia sen verran että ei se kiehumislämpötilakaan ihan täysin varmaan ollut 100 C. :cool:

Alle 1 C sisällä taisi olla noiden loggereiden mittaustulokset 0 C ja 100 C referenssipisteissä.
=> loggereiden aiheutta mittavirhe lämpötehossa pahimmilla noin +/- 6%

Noista standardeista ei oikein ole apua noiden antureiden asennuspaikkaa valittaessa näissä koti-KOP -mittauksissa. Hiukan alkaa tuntumaan etä ne pitäisi sijoittaa lähemmäksi jompaa kumpaa kennon päätyä. Tuossa keskellä on tuo puhallusilman akanvirta todennäköisempää.
 
I

Izya

Vieras
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Pyydän anteeksi Google suomalainen.
Olen kiinnostunut hyvin aiheeseen loggauksia.
Haluan kysyä janti kertoa lisää laitteita hän käyttää havainnointiin.
Tänä vuonna ostin Fujitsu AGYG 12 LVCB ja myös todella haluat tehdä loggauksia. Valitettavasti tämä kausi ei ole ollut aikaa asentaa lämpöpumpun, meillä on hyvin kylmä talvi, mutta ensi kaudella haluan olla valmiina havaintoja.
Laitteiden Olen jo ostanut TFA-303039-HygroLoggPro-Profi-Lämpökosteusmittari. Voit liittää jopa 8 anturia, lämpötila-anturi 30.3181.IT ulkoisella anturilla, ja myös lämpötila-anturi kosteus-30.3180 IT joita voidaan sijoittaa kadulla.
Tämän laitteen avulla voit tallentaa lukemat joka 1 minuutti.
Tilasin myös Owl USB Connectivity CM160 Energy Saving Langaton Teho Sähkö Smart Monitor. Olen myös asentaa Single-Phase DIN-Rail Electronic Energy Meter, erikseen lämpöpumpun, koska OWL ei ole kovin tarkka.
Voisiko joku kertoa minulle mukava eikä kallis ratkaisu elekroenergii kirjanpidon kyky siirtää tietoja Excel.

I'm very sorry but I found only one place in the Internet where so much useful information about heating pumps. Hope you can understood some words from google translator. ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Izya sanoi:
Haluan kysyä janti kertoa lisää laitteita hän käyttää havainnointiin.

For temperature measuring I'm using very simple stand alone USB-loggers.
http://pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=23

For electricity metering I'm using Technoline Cost Control energymeter.
http://www.technoline-berlin.com/details.php?id=1041&kat=15

Some information about accurancy of this metter
http://www.hiit.fi/files/admin/publications/Technical_Reports/hiit-tr-2009-1.pdf

About a year ago I tried Wattnik RCS Energy Monitor (RCS-S22A) logger to transfer electricity usage information to Excel, but I didn't got it working. teukka knows if the Excel connection is now really working.
http://www.sailwider-smartpower.com/one_way_energy_saving_monitor.htm
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/12385/ddcxd/Wattnik-RCS-Energy-Monitor#tab-product-description

Here is some links to heat pump online "loggers"
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12737.0
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Is Jantis logging system and Mitsu FD35VABH combination still up-and.-running? :-\

I´m very keen to follow up those excellent statistics as I also have Mitsu (FD25VABH).


Kai Janti jaksat vielä vääntää näitä meidän muiden iloksi/hyödyksi? ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Morjens_1 sanoi:
Kai Janti jaksat vielä vääntää näitä meidän muiden iloksi/hyödyksi? ;)

Nuo käppyrät on jo aika tylsiä 1,5 vuoden loggailun jälkeen. :cool:
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

;D

Joo, ymmärrän :D

seuraavaksi pitäisi kait automatisoida statistiikat, niiden kommentointi ja postaus tänne ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Vähän sama tunnelma täällä kuin Jantilla, päätin kuitenkin jatkaa omalla sarallani kun kerran hankin uuden lämpötilaloggerin vanhan hajonneen tilalle. Tehomittauksesta kun vielä saisin oikean käyrän, numeeristen tietojen tilalle olisi paljon voitettu. Harrastushan tämä vain on, mutta jos joku toinen saa ulos vertailevaa hyödyllistä tietoa omasta ILPistään, on se tekemisen "väärtti". Kalibroinnista sen verran, että 6 kpl laadukasta PT100 anturia samaan nippuun metallikosketuksella ja huonelämpötilaa mittaamaan, niin kyllä se keskiarvo ja kalibrointilämpötilat sieltä löytyy. PT100 on eniten käytetty anturi teollisuudessakin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg227662#msg227662
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Huomasin saman tyyppisen lisälämmön vakutuksen omassa ILPin lämötilaloggauksessani eilen kun vaimo alkoi tehdä suursiivousta keskellä päivää ja alkoi pyörittää ylitehoista Elecrolux pölynimuria ainakin tunnin ajan. Sinullahan sellainen ilmiö tuli näkyviin astianpesukoneen luukun avaamisesta. ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

RAFU sanoi:
Sinullahan sellainen ilmiö tuli näkyviin astianpesukoneen luukun avaamisesta. ;)

Tämä ei kuitenkaan selitä noita yön aikana olleita äkillisiä tehon tiputuksia. ::)
 
I

ilpena

Vieras
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Mikä ihme sai aikaan tuonlaisen imulämmön nousun ;D
 

Liitteet

  • 32.jpg
    32.jpg
    14,3 KB · Katsottu: 536

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ilpena sanoi:
Mikä ihme sai aikaan tuonlaisen imulämmön nousun ;D

Laite meni ajastimen ohjaamana OFF. Puhallin seis, kompura seis ja 4-tie venttiili edelleen lämmitysasennossa.

Sisäyksikön kenno jäi kuumaksi ja sen lämpö nousi imulämpötila loggerin anturille joka sijaitsi välittömästi karkean suodattimen päällä.
 

Raid76

"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Porissa ilman suhteellinen kosteus 33% lukemissa. Tuleeko sulla pumpusta sulamisvettä ollenkaan näillä keleillä eli huurtuuko laisinkaan?`Lämmitysjaksot näytti olleen tuoreessa loggauksessa 2:30h luokkaa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Raid76 sanoi:
Tuleeko sulla pumpusta sulamisvettä ollenkaan näillä keleillä eli huurtuuko laisinkaan?

Iltayöstä saattaa tulla pieni liru.

Useampi viikko on mennyt niin ettei ole tarvinnut palua tyhjennellä. 3 viikon tulos taitaa olla noin 15 kg jäätä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Kuinka nopeast asennuksen jälkeen alkoi sinulla Fortum Valpas kautta tulla lukemia. Meille asennettiin eilen Echelon Type 83332-3IHAF mittari. Samalla alkoi oma "tehovalvonta" omalla EM23-DIN mittarilla.
Näytössä on vain yksi lukema, vaikka asentaja sanoi uuden mittarin olevan 2-aikamittari.
 