Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

puhallus kolmosella suuntaus automaatilla i see off. pyynti 20 pitää lämmöt n 23asteessa.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Premier 10 sanoi:
puhallus kolmosella suuntaus automaatilla i see off. pyynti 20 pitää lämmöt n 23asteessa.

Suuntauksessa olen itse parhaimmaksi todennut pykälä ylimmästä asennosta alaspäin. Sillä heittää pisimmälle.
Kolmosnopeudella voisi olla hyvä vaikka 2 pykälää alaspäin.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Thanks you reply, janti!
Understood from you conversation with guys that FD/Fh can work like this when heat loss of the house too small, and Heat Pump cannot feel delta of temperature. Same situation can be if we will use some additional heater in the house with power close to FD/FH.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila -7 C - -12C

Puhallus III-nopeudella Pyynti 23 C ja i-see OFF.

Antoteho keskimäärin 2430 W ja ottoteho keskimäärin 1095 W => koti-KOP 2,2

lämmitysjaksot 1 h 30 h - 1 h 20 min
Mielenkiintoista luettavaa nämä loggaukset. Näistä tuli mieleen, että onko kukaan loggaajista seurannut miten TMAhan suuresti vaikuttavan eli lämpöpumpun tuottaman "ilmaisen energian" (antoteho - ottoteho) osuus käyttäytyy ulkolämpötilan funktiona. Tuostahan voisi saada pitemmällä otannalla myös mielenkiintoista käppyrää aikaiseksi. Samalla voisi tutkailla miten nuo sisäyksikön puhallusnopeudet jne. vaikuttavat tuohon..

Esim yllä olevassa lainauksessa pumpun päivän aikana pumppaama keskimääräinen "ilmaisenergia" on n. 1335W (2430W - 1095W)...
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

nasha sanoi:
Mielenkiintoista luettavaa nämä loggaukset. Näistä tuli mieleen, että onko kukaan loggaajista seurannut miten TMAhan suuresti vaikuttavan eli lämpöpumpun tuottaman "ilmaisen energian" (antoteho - ottoteho) osuus käyttäytyy ulkolämpötilan funktiona. Tuostahan voisi saada pitemmällä otannalla myös mielenkiintoista käppyrää aikaiseksi. Samalla voisi tutkailla miten nuo sisäyksikön puhallusnopeudet jne. vaikuttavat tuohon..

Itse olen tuota seurannut kuukausitasolla kun vertailen energian kulutusta naapureiden vastaavankokoisiin asuntoihin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg275315#msg275315

Tässä viimeisimmät säästökäppyrät, jotka ovat siis 3 edellisen vuoden keskiarvoja jotta lämmitystarpeen vaihtelut vuosittain olisi eliminoitu.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1845.0;attach=41785

Ohessa tuollainen käpyyrä noista säästyneistä kWh/vrk eri laitteilla eri ulkolämpötiloissa. Naapurit laittavat takkansa tulille -10C kovemmilla pakkasilla, muuten eivät aktiivisesti takkoja polta (=ostopuut).

Parhaat säästöt tuntuvat tulevan keskilämpötilan pyöriessä -7 C tuntumassa.
 

Liitetiedostot

  • janti lämmityssähkön säästö eri lämpöpumpuilla naapureihin nähden.png
    janti lämmityssähkön säästö eri lämpöpumpuilla naapureihin nähden.png
    107,8 KB · Lukukerrat: 509
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Mielenkiintoinen kuvaaja, mutta mielestäni tuo lineaarinen käyrä ei ole kovin kuvaava ja tuon käyrän pitäisi mielestäni olla lähinnä käännetyn U:n mallinen.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Pansu sanoi:
Mielenkiintoinen kuvaaja, mutta mielestäni tuo lineaarinen käyrä ei ole kovin kuvaava ja tuon käyrän pitäisi mielestäni olla lähinnä käännetyn U:n mallinen.

Kelpaisiko tällainen käyrä? ;D

Eli vuodesta 2007 lähtien on seurattu naapurien sähkön kulutusta eri pituisissa 1-7 vrk jaksoissa. Kahden naapurin lämmityssähkön kulutuksien keskiarvoa verrataan omaan lämmityssähkön kulutukseen. Kesäkulutuksen perusteella on arvioitu kunkin naapurin taloussähkönkulutus ja kaikki tämän ylittävä on oletettu lämmityssähköksi.

ILPin koti-KOP -laskelmat ja niihen liittyvät virheet eivät siis mitenkään liity näiden säästöjen laskentaan/arvioimiseen. Nämä tiedot perustuvat täysin sähkömittarilukemiin. Virheet tulevat kotitaloussähkön kulutuksen vaihteluista ja naapuriasuntojen takkojen poltosta.
 

Liitetiedostot

  • janti lämmityssähkön säästö naapureihin nähden.png
    janti lämmityssähkön säästö naapureihin nähden.png
    38 KB · Lukukerrat: 583
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Hei. Ihan mielenkiinnosta ajattelin kysyä, että millä olet saanut noita tietoja ulos ILP:stä? Itsellä tosiaan tuo Mitsun FH-35 ja pähkäillyt tässä, että pitäisikö siihen ostaa jokin wi-fi palikka väliin, että saisi vähän dataa ulos pumpusta vai onko moiseen jokin muukin konsti?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Mitsumies sanoi:
Hei. Ihan mielenkiinnosta ajattelin kysyä, että millä olet saanut noita tietoja ulos ILP:stä? Itsellä tosiaan tuo Mitsun FH-35 ja pähkäillyt tässä, että pitäisikö siihen ostaa jokin wi-fi palikka väliin, että saisi vähän dataa ulos pumpusta vai onko moiseen jokin muukin konsti?

Elikä sähköä mittaa/loggaa ILPin sähkönsyötöstä tuo Wattnik RCS-S22A http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15756.0
Ilmanlämpötiloja loggaavat 2 kpl Elitech RC-4 http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=USB%20Temperature%20Data%20Logger%20Elitech%20RC%204%20Datalogger%20Temp%20Recorder%20High%20Accuracy&_itemId=261497183876

Excelillä yhdistetään tiedot ja lasketaan tulokset/käppyrät. => Laitteesta itsestään ei taida saada mitään loggauksia ulos.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

meinaatko tuon i-seen kanssa jatkossa kikkailla miten vaiko ollenkaan?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Samo sanoi:
meinaatko tuon i-seen kanssa jatkossa kikkailla miten vaiko ollenkaan?

Taitan nyt toistaiseksi mennä ilman i-seetä. Tällöin pitää pakkasilla nostaa vaan pyyntilämpötilaa riittävästi. Ilman i-seetä reagoi hitaammin lämmitystarpeen kasvuun tai laskuun.
Nyt pyyntönä on 23 C (i-see OFF) ja sisälämpötila on noin 22 C, imulämpötilat huitelevat 25C kieppeillä.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tuohon viimeisimpään loggaukseesi viitaten - tuo Mitsun säätö on aina näyttänyt jotenkin sellaiselta että säätöluuppi lähtee lapasesta minä hetkenä hyvänsä. Oliskohan tuohon tosiaan syynä tuo imuanturin herkkyys? Jos tuohon laittaisi lisää massaa (vaikka kokeeksi ilmastointiteippiä ympärille) niin sillähän tuo selviäisi ja ajelisi vaikka ilman tuota isee anturia. Tuon uuden FH35:n VTT data näyttää myös melko rajulle, säätö heiluu ihan mahottomasti koko ajan ja erityisesti kovemmilla pakkasilla.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

puuhis sanoi:
Tuohon viimeisimpään loggaukseesi viitaten - tuo Mitsun säätö on aina näyttänyt jotenkin sellaiselta että säätöluuppi lähtee lapasesta minä hetkenä hyvänsä. Oliskohan tuohon tosiaan syynä tuo imuanturin herkkyys? Jos tuohon laittaisi lisää massaa (vaikka kokeeksi ilmastointiteippiä ympärille) niin sillähän tuo selviäisi ja ajelisi vaikka ilman tuota isee anturia.

Olen ajellutkin ilman i-seetä pakkasellakin ja eipä tuossa ole eroa ollut (ehkä hieman rauhallisempi silloin). i-seen kanssa pitää sisälämpötilan tarkemmin tuossa pyyntilämpötilassa pakkasilla.
Tuntuu että säätö menee villiksi -2C kovemmissa pakkasissa => olisiko sittenkin EEV säädön ongelma joka aiheuttaa kompressorin humppausta?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg274888#msg274888
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg255084#msg255084

Sinitarraa imuanturin ympärille voisi olla seuraava kokeilu. 8)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Samo sanoi:
miksi etukansi irrallaan? =)

Nyt laite on noin 8 cm katosta. Laite on asennettu E9DKEWin tilalle ja reikä seinään tuli tuon laitteen mukaan. Uutta reikää en seinään halunnut. Jos olisi tullut ihan uutena asennuksena, niin olisin laittanut noin 5-6 cm alemmaksi. Esim. tuolle FH-mallille suositellaan katon ja laitteen väliseksi matkaksi yli 85 mm.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23255.msg297214#msg297214

Pyrkimys on pärjätä II-nopeudella mahdollisimman pitkälle (noin -15C saakka ja se onnistuu tällä tavoin). Laiteen läpi menee näin enemmän ilmaa => enemmän lämpötehoa ulos. III-nopeus on jo hieman häiritsevä, voi käyttää lähinnä päiväsaikaan. II-nopeudella saadaan kovemmilla pakkasilla noin 2,6 kW antotehoja laitteesta ulos http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg250036#msg250036
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Nyt laite on noin 8 cm katosta. Laite on asennettu E9DKEWin tilalle ja reikä seinään tuli tuon laitteen mukaan. Uutta reikää en seinään halunnut. Jos olisi tullut ihan uutena asennuksena, niin olisin laittanut noin 5-6 cm alemmaksi. Esim. tuolle FH-mallille suositellaan katon ja laitteen väliseksi matkaksi yli 85 mm.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23255.msg297214#msg297214

Pyrkimys on pärjätä II-nopeudella mahdollisimman pitkälle (noin -15C saakka ja se onnistuu tällä tavoin). Laiteen läpi menee näin enemmän ilmaa => enemmän lämpötehoa ulos. III-nopeus on jo hieman häiritsevä, voi käyttää lähinnä päiväsaikaan. II-nopeudella saadaan kovemmilla pakkasilla noin 2,6 kW antotehoja laitteesta ulos http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg250036#msg250036

Kuinka suuri vaikutus tuolla kannen aukipidolla on antotehoon? Jos vaikka kokeilisi itsekin ;)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Morjens_1 sanoi:
Kuinka suuri vaikutus tuolla kannen aukipidolla on antotehoon? Jos vaikka kokeilisi itsekin ;)

Tuota ei pysty kyllä minun mittauslaitteillani todentamaan. Pitäisi mitata puhallusmäärä kannella ja ilman kantta tuosta puhallusaukosta.

Arvioisin että puhallusmäärässä voisi olla 5-10% eroa tuossa nykyisessä asennuskorkeudessa. Jos laitteen ja katon välissä on yli 10 cm ilmaa, ei tuolla kannen irtiotolla ole varmaankaan vaikutusta puhallusmäärään.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Tuota ei pysty kyllä minun mittauslaitteillani todentamaan. Pitäisi mitata puhallusmäärä kannella ja ilman kantta tuosta puhallusaukosta.

Arvioisin että puhallusmäärässä voisi olla 5-10% eroa tuossa nykyisessä asennuskorkeudessa. Jos laitteen ja katon välissä on yli 10 cm ilmaa, ei tuolla kannen irtiotolla ole varmaankaan vaikutusta puhallusmäärään.

Puhallusilman lämpötilasta voisi päätellä, stabiilit olosuhteet ja kansi auki - laskeeko puhalluslämpö? Tällä tavoin testasin noiden läppien asennon vaikutusta puhallusilmaan tossussa, eron näki lähes heti.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

puuhis sanoi:
Puhallusilman lämpötilasta voisi päätellä, stabiilit olosuhteet ja kansi auki - laskeeko puhalluslämpö?

Pitäisi olla plussan puolella, jotta olisi Mitsun säädölle "stabiili olosuhde". /a080
Ehkä jossakin Hemmo-testissä tuon saisi esille.

Tuon puhallussuuntauksen eroja oli testattu tuossa SP-testissä sivulla 7 oli mittaukset 2 pykälää alaspäin ja sivulla 8 suuntaus AUTO:lla. http://pumpemanden.dk/wp-content/uploads/2015/01/00-sp-test%20fd35vabh.pdf

Olisiko tuossa 2 testipisteessä (+2C 100%) nyt COP ja antoteholukemissa ne sulatukset huomioituna, kun 49 min oli yksi lämmitys+sulatusjakson pituus. Aika vähän on noissa pisteissä ollut sulateltavaa, kun sulatukset ovat kestäneet useimmat vain 2-3 min.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Joo, hemmotestin aikana voisi hyvinkin toimia. Ronklaa sitä kantta sitten auki-kiinni muutaman kerran (pikku tauko joka välissä), pitäisi kyllä näkyä puhallusilmassa samalla tavalla 'pulssisignaalina' jos puhallusmäärä muuttuu.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Laskeeko fd-sarjan pumppu i-see toiminto lämpötilaa kun ei havaitse liikettä/ ihmisiä? ainakaan käyristä päätellen ei..
fh sarjassa eron kyllä huomaa 1-2*c tiputtaa, kun tulee olohuone keittiö sektorille vaikka aamulla niin alkaa mitsu puhista seinällä ja lämpöä tulee aika reilusti..
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Antonio sanoi:
Laskeeko fd-sarjan pumppu i-see toiminto lämpötilaa kun ei havaitse liikettä/ ihmisiä?

Tuossa FD-mallissa ei ole tällaista toimintaa.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Näkyihän tuossa FD35:lläkin tihentyvää sulatusta kovemmalla pakkasella. Muistatko onko tuo aina noin vaan sattuiko tuohon nyt vaan tilastollinen sulatussuma?

Aika nopsaan sielläkin pakkanen lauhtui :).
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

puuhis sanoi:
Näkyihän tuossa FD35:lläkin tihentyvää sulatusta kovemmalla pakkasella. Muistatko onko tuo aina noin vaan sattuiko tuohon nyt vaan tilastollinen sulatussuma?

Epäilen että tuo johtui nyt siitä että laite havaitsi kilpailevia lämmitysmuotoja. 8)

Ne 30 min lämmitysjaksot oli kyllä itse aiheutettuja, kun yritin sähköjä katkomalla pidentää lämmitysjaksoja. Kovemmilla pakkasilla sähköjen katkaisun jälkeen tuleekin 30 min lämmitysjaksoja aluksi, ennen kuin lähtee pidentämään jaksoja. Hieman lämpimämmillä ilmoilla kun sähköt katkaisee, niin tulee 1 h 30 min lämmitysjakso seuraavaksi (se oli tavoitteena). => Ei nyt toiminut kovemmilla tuo sähköjen katkaiseminen niin kuin ajattelin, mutta vähitellen laite kuitenkin pidensi tuohon 1 h 20 min jaksoihin.

Vielä en ole päässyt selville miten saisi laitteen tuonne 2 h 30 min lämmitysjaksoille, ilman "huijausvastuksia".
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Nopeuttamalla sulatus tapahtumaa esim puhallin kierrättämään ilmaa sulatuksen aikana sisäkennolle jolloin sulatusteho ja nopeus paranee ja kone pidentää sulatusvälejä kun sulatusvälit päätetään edellisen sulatukseen käytetyn ajan perusteella. Kovalla pakkasella sulatus hidastuu vaikka keinno lähes kuuraton, mutta on kuitenkin todella kylmä niin vaditaan paljon energiaa saada ulkokenno tuohon sulatuksen loppulämpöön +5 astetta vaikka sulatettavaa ei juurikaan olisi.

janti sanoi:
Epäilen että tuo johtui nyt siitä että laite havaitsi kilpailevia lämmitysmuotoja. 8)

Ne 30 min lämmitysjaksot oli kyllä itse aiheutettuja, kun yritin sähköjä katkomalla pidentää lämmitysjaksoja. Kovemmilla pakkasilla sähköjen katkaisun jälkeen tuleekin 30 min lämmitysjaksoja aluksi, ennen kuin lähtee pidentämään jaksoja. Hieman lämpimämmillä ilmoilla kun sähköt katkaisee, niin tulee 1 h 30 min lämmitysjakso seuraavaksi (se oli tavoitteena). => Ei nyt toiminut kovemmilla tuo sähköjen katkaiseminen niin kuin ajattelin, mutta vähitellen laite kuitenkin pidensi tuohon 1 h 20 min jaksoihin.

Vielä en ole päässyt selville miten saisi laitteen tuonne 2 h 30 min lämmitysjaksoille, ilman "huijausvastuksia".
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Onko mitsu eletronik 35 kennosto 2,5 vai
moni rivinen. Sit mittailit lunkut auki ilpoo.
Mistä näiden puhallus tehot tietää paitsi
turbolla se täys kapasiteetti. Eikös se ole pakko
tietää jotta copin voi laskea oikein ☺
Miten mitsu vs gree onko mitään yhteistä. Jos ajatellaan
35 tyyppejä molemmilla merkeillä.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

mazottaja sanoi:
Onko mitsu eletronik 35 kennosto 2,5 vai
moni rivinen.

2-rivinen

Sit mittailit lunkut auki ilpoo.

Tähän on vastattu aiemmin tässä ketjussa.

Mistä näiden puhallus tehot tietää paitsi
turbolla se täys kapasiteetti. Eikös se ole pakko
tietää jotta copin voi laskea oikein ☺

VTT:n mittaukset 3-puhalluksella vastaavat SM:ssä ilmoitettua ja omia mittauksia. SP-testeistä antotehosta takaperin lasketut ilmamäärät vastaavat SM:ssä ilmoitettuja.

Miten mitsu vs gree onko mitään yhteistä. Jos ajatellaan
35 tyyppejä molemmilla merkeillä.

Eipä taita olla mitään yhteistä. Lämmintä puhaltavat kummatkin. Scanno maahantuo kumpaakin.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Kuinka käy COP:in kun tuosta pudotetaan otot minimille eli n 320-350w. FD25:ssa romahtaa tuolloim COP n 3 jo tuossa nollan tuntumassa. En tiedä loppuukko tuossa kohdalla sitten säätövarat LEV:iltä vai kompuran ominaisuudet, mutta kuumakaasun lämmöt romahtaa samalla n +30 asteeseen kun ne vielä tuossa n 400w ottojen kohdalla on +45-50astetta.

janti sanoi:
Ulkolämpötila +2C - +0C.

Puhallus II. Pyynti 22 ja i-see ON.

Antoteho keskimäärin 1616 W ja ottoteho keskimäärin 435 W => koti-KOP 3,7

Lämmitysjaksot 4 h - 1 h 30 min.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Premier 10 sanoi:
Kuinka käy COP:in kun tuosta pudotetaan otot minimille eli n 320-350w. FD25:ssa romahtaa tuolloim COP n 3 jo tuossa nollan tuntumassa. En tiedä loppuukko tuossa kohdalla sitten säätövarat LEV:iltä vai kompuran ominaisuudet, mutta kuumakaasun lämmöt romahtaa samalla n +30 asteeseen kun ne vielä tuossa n 400w ottojen kohdalla on +45-50astetta.

Tuossa esimerkkiä katkoilta, ottoteho noin 340W. Tuossa on pyyntinä 23 C ja se vaikuttaa tuohon toimintaan. Pienemmä pyynnillä ei toimisi noin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21788.msg293135#msg293135

Tässä käytöstä pienemmällä pyynnillä, ottoteho noin 320-310 W
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21788.msg294711#msg294711

I-see vaikuttaa sitten vielä lisää, sitä ei noissa ole nyt mukana. Tuntuisi että jotain käy tuossa noin 350-360W ottotehoilla ja laite alkaa toimimaan paremmin.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Nyt on kyllä pitkä lämmitysveto menossa.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23348.msg304204#msg304204

Jos meillä tuupattaisiin tauotta 1,8kW teholla lämpöä tupaan muun kulutuksen lisäksi, niin kohta saisi kulkea kalsareissa.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

pökö sanoi:
Nyt on kyllä pitkä lämmitysveto menossa.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23348.msg304204#msg304204

Jos meillä tuupattaisiin tauotta 1,8kW teholla lämpöä tupaan muun kulutuksen lisäksi, niin kohta saisi kulkea kalsareissa.

Enpähän tiedä mihin nuo lämmöt häviävät? Ovet on kyllä auki saunaan saakka. 8)

Taloussähkön kulutus on keskimäärin noin 400 W (päivällä noin 200 W), joten ei siitä ole kauheasti lämmitykseen apuja.
 

Liitetiedostot

  • janti kulutus 9.2.2016.jpg
    janti kulutus 9.2.2016.jpg
    30,3 KB · Lukukerrat: 440
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

pökö sanoi:
Onko tuossa joku katkokäyntimodaus käytössä?

Ei nyt ole. i-see on nyt päällä ja se estää katkoille menon imulämpötilan perusteella (+26C imuilmalla voisi mennäkin katkoille, imulämpötila kävi korkeimmillaan 25,6 C). Tuo i-see tuntuisi estävän myöskin ottotehon tippumisen alle 350 W:n.

Jos laittaisi i-seen pois, niin taitaisi mennä katkoille tai alhaisen COPin ottotehoille. Tuo kompuran menee alimmillaan noin 300-310 W ototoille, tällöin puhaltelee noin 32 C lämpöistä.

Sääennusteen perusteella huomenna aamupäivällä loppuisi tämä lämmitysjakso. :)
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/hyvink%C3%A4%C3%A4
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
i-see on nyt päällä ja se estää katkoille menon imulämpötilan perusteella (+26C imuilmalla voisi mennäkin katkoille, imulämpötila kävi korkeimmillaan 25,6 C). Tuo i-see tuntuisi estävän myöskin ottotehon tippumisen alle 350 W:n.

Jos laittaisi i-seen pois, niin taitaisi mennä katkoille tai alhaisen COPin ottotehoille. Tuo kompuran menee alimmillaan noin 300-310 W ototoille, tällöin puhaltelee noin 32 C lämpöistä.
I-see taitaakin olla fiksu juttu.
Tässä sydämet seisauttava katkomisesimerkki tältä päivältä Fujitsun tyyliin, kun ulkona on pari astetta lämpöä jatkuvasti. Fujitsu käy ihan minimitehoa kokoajan (250w ja pyynti 22) eikä copistä ole tietoa, puhaltaa silti ihan mukavasti.

Vihreä viiva on sisälämpö, se ei paljon heilu. Klo 17 aikoihin ilp ajastettu sammumaan ja yöllä taas käyntiin.
 

Liitetiedostot

  • Fujitsun katkot tänään.png
    Fujitsun katkot tänään.png
    12,1 KB · Lukukerrat: 478
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Siirretty omaksi aloitukseksi tuo yleisempi keskustelu alaväännöstä/minimitehoista /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23656.0
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Taloussähkön kulutus on keskimäärin noin 400 W (päivällä noin 200 W), joten ei siitä ole kauheasti lämmitykseen apuja.

Eilen taloussähköä kului eilen keskimäärin 220-240 W. Eli kun kokonaiskulutus on noin 600W, niin tuosta ILP otti 360-380 W ja loput oli taloussähköä.
 

Liitetiedostot

  • janti 10.2.2016.jpg
    janti 10.2.2016.jpg
    28,4 KB · Lukukerrat: 465
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Twit -viuuuu: Melkoisen mahtavaa toimintaa tuo viimeisin mittaus jossa coppi 4.8 :). Aika paljon uppoaa sulla kämppään tuota lämpöä, 1.8kW +2 asteen keskiarvolämpötilalla (palttiarallaa). Kertoo että sulla pumppu huolehtii koko kämpän lämmityksestä. Ei tuon paremmpin pumppua voi enää asunnossa käyttää.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

puuhis sanoi:
Aika paljon uppoaa sulla kämppään tuota lämpöä, 1.8kW +2 asteen keskiarvolämpötilalla (palttiarallaa).

Jos tuossa nyt olisi puhallusmäärässä heittoa esim. 10%, niin antoteho olisi silloinkin noin 1600W (COP 4,3) . Jos virhettä olisi vaikka 20%, niin oltaisiin 1450 W (COP 3,9). Puhalluslämpötila on kuitenkin tasaisesti noin 40C ja dt 15C.

Tuossa pitää nyt huomioida se että pienempääkin dT laite pystyy tuottaamaan, ehkä noin 10C voisi olla minimitehoilla se mihin laite kykenee (ellei imuilma ole muilla keinoilla lämmitetty). Eli kun laitteelle on ilmoittettu minimi antotehoksi luvataan +7C 1300W, niin tuo vastannee +2C noin 1000 W.

Tuo 1300 W tarkoittaa sitä että puhallulämpötila olisi +7C 33 C ja imulämpötila 23 C (dT=10), jos puhallus on II-nopeudella todellisuudessa ilmoitettu 402 m3/h. +2C puhaltaisi 31 C ja imu olisi 23 C (dT=8C). Nuo puhallus-/imulämpötilat on useissa mittauksissa tullut todennettua.

=> Epäilen edelleen että tuo ilmoitettu puhallusmäärä on aika kohdillaan, ehkä tuo 10% virhe tuossa voi olla. Olosuhteet ulkoilmassa ovat nyt poikkeukselliset, kun ilmankosteus on jatkuvasti 100% pinnassa ja sulatuksia ei tarvita. Ilmankosteuden tiivistymislämpötila nostaa nyt kylmäprosessin tehokkuutta merkittävästi ("kuivaan kylmäkonttiin" verrattuna).

Tänään aamulla sisäilman lämpötila oli noin 23-23,5 C ja laite kävi edelleen ilman katkoja ja sulatuksia. Ensimmäinen sulatus tuli tänään noin klo 11:25. Tuo oli noin 52 h lämmitystä ilman katkoja. Ilmeisesti ylimääräinen lämpö hukkuu meillä nyt ilmanvaihdon kautta pellolle, jäteilman lämpötila kuution jälkeen on nyt noin +17C.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
=> Epäilen edelleen että tuo ilmoitettu puhallusmäärä on aika kohdillaan, ehkä tuo 10% virhe tuossa voi olla. Olosuhteet ulkoilmassa ovat nyt poikkeukselliset, kun ilmankosteus on jatkuvasti 100% pinnassa ja sulatuksia ei tarvita. Ilmankosteuden tiivistymislämpötila nostaa nyt kylmäprosessin tehokkuutta merkittävästi ("kuivaan kylmäkonttiin" verrattuna).

Tässä kohtaa invertteritekniikka on voittava kun se juuri pärjää ilman sulatuksia. Meillä VILPin coppi seilaa puhtaan kenno 3.6:sta kolmen vartin päässä olevaan 2.7 lukemaan kun sulatus lähtee. Vettä tulee ihan tolkuttomasti.

Laskeskelin että meillä on keskiteho lämmityksessä ehkä about 2.2kW, ulkolämpötilan ollessa varmaan keskimäärin asteen verran enemmän kuin teillä Hyvinkäällä on ollut.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Ilmeisesti ylimääräinen lämpö hukkuu meillä nyt ilmanvaihdon kautta pellolle, jäteilman lämpötila kuution jälkeen on nyt noin +17C.
Kait sieltä jotain menee. Meillä on roottorikoneessa jäteilma +8 nyt kun ulkona on +3.
 
Takaisin
Ylös Bottom