Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu
wattis sanoi:
Oliko sulla tuo sähkömittari mittaamassa koko Nibe systeemiä kuten aiemin sanoit? Jos oli niin sitten tuo Pollucom näyttää jonkin verran liian suurta antotehoa, koska sähkömittarinlukema koostuu: kompressori otto + keruunestepumppu otto + kiertovesipumppu otto + elektroniikka. Kiertopumput ja elektroniikka syövät jotain 130W, jolloin virheen suuruus suuremmalla nopeudella ajettaessa olisi noin 9%. COP:iin virheen vaikutus: 0,91*4,4 = 4, eli tulisi saman kokoinen COP johon olen itsekin päässyt pelkällä lämmityskäytöllä.
Zen, montako käyttövesisykliä sinulla tuli tuossa testissä jossa sait COP:ksi 4,4?
Koko systeemi on saman mittarin takana. En lähtisi arviomaan hetkellisen tehon perusteella mittausvirhettä. Ei kait se kaukolämmöstäkään maksava maksa hetkellisesti mitattua energiaa, vaan mittari näyttää varmasti välillä liikaa ja välillä liian vähän = keskiarvo/laskutus. Näitä samoja mittareita taidetaan käyttää kaukolämmön laskutuksessa, niin ei tuo paljoa saa heittää pitkässä juoksussa. Tuo minun Pollucom on vuosimallia 2007, eli ei ole mikään ikäloppu 90-luvulta.
Yksi käyttövesisykli oli tuossa 53h testissä, mutta kone käynnistyi normaalia useammin, eli 31 starttia oli testin aikana. Vertailukohdaksi jos sanon Heinäkuun käynnistykset, niin niitä oli 75 kpl.

Pollucom aiheuttaa vähän kuristusta lattialämmityspiiriin, niin en heti hoksannut kompensoida tuota nostamalla nopeutta kiertovesipumpulle. Pitää seurata, että palauttihan tuo kiertovesipumpun nopeuden nosto käynnistykset normaaliin määrään, että ei turhaan pätki.
Eli vielä tuosta käynnistysmäärästä:
53h testi: 31 starts
0,58 starts / h
14 starts / 24h
Marraskuu: 269 starts
0,37 starts / h
9 starts / 24h
Tässä on jotain mittauksia siitä, että miten keruulämpötila vaikuttaa hyötysuhteeseen:
Nibe F 1245 - 6kW COP 4,51 [bei B0 / W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (0 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
Nibe F 1245 - 6kW COP 5,83 [bei W10/W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (+10 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_liste_waermepumpen.pdf
Eli yksi aste vaikuttaisi noin 0,13 COP-arvoon
keruulämpötila COP
-4 4,0
-3 4,1
-2 4,3
-1 4,4
0 4,5
1 4,6
2 4,8
3 4,9
4 5,0
wattis, mikä maalämpöpumppu sinulla itsellä on ja mitä mittaria käytät?