Noniin, nythän tämä vasta mielenkiintoiseksi meni. Eli koti-COP mittausten tulokset oli vähintäänkin yllättäviä -5 asteen lämpötilassa.
Kaikissa täysi puhallus ja pyynti maksimissa, sekä kenno juuri sulatettu:
Toshiba 50% rajoittimella 3.53 (ottoteho 1170W)
Toshiba 100% teholla 2.66 (2040W)
LN25 V1 paras tulos ennen sulatusta 3.80, mutta ottoteho vain 1240W. Tässä on siis Mitsurunner ja sulatusväli 3h, ja kun menin katselemaan kennon tilaa, niin se oli jo täysin tukossa. No odottelin siinä sulatuksen, ja aloitin uuden testin. Ottoteho nousi pikkuhiljaa 1940W asti, jolla tuli COPksi 2.88. Paras tulos matkan varrelta oli 2.94.
Yläkerran LN25 V2 puolestaan antoi juuri ennen sulatusta 2.44 (kenno käytännössä täysin auki...ottoteho 1750W), ja sulatuksen jälkeen 2.65 / 1850W.
Eli nyt näyttää että ilmeisesti vain tuo Toshiba antaa sinnepäinkään luvattuja lukemia, vaikka silti pidemmän ajan seurannalla ei se todellinen COP ollut taaskaan kuin noin 2, vaikka oli plussan puolella. On tämä saatana vaikiaa