Maalämmön asennus

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #201
Vs: Maalämmön asennus

1) Mitäs muuten laki sanoo... pilpin irti kytkeminen sähköistä, voiko itse irroittaa vai tarvitaanko siihen sähkäriä.
2) Keruupiirin täyttö, miksi ohjeissa kaksi astiaa... eikö yksi astia aja saman asian? Vai onko ajatus että poistuva ilma palautuu jos samaa astiaa käytetään?
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Viestejä
401
Vs: Maalämmön asennus

1 Luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasennusten purku on luvallista maallikolle.

2 Yksi astia riittää ja on kätevämpää.
 

Scroll

amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
Vs: Maalämmön asennus

ekopentti sanoi:
1 Luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasennusten purku on luvallista maallinolle....jos jännitteettömäksi toteamisen on suorittanut/varmistanut sähköalan ammattilainen.

Jos-ehto lisätty.
 
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
1) Mitäs muuten laki sanoo... pilpin irti kytkeminen sähköistä, voiko itse irroittaa vai tarvitaanko siihen sähkäriä.
Pääkytkimestä virrat nollille ja karvat irti. Ei autollakaan saa ajaa ylinopeutta. Ja tais lampun kytkeminenkin olla kiellettyä jos ei oo pistoketta... Smiley211007
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
665
Vs: Maalämmön asennus

Saa siihen sokeripalaan sentään valaisimen liittää kunhan ns "tietää mitä tekee".

http://www.sahkoala.fi/koti/sahkoturvallisuus/fi_FI/omat_sahkotyot/
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #207
Vs: Maalämmön asennus

Tukkuri sitten sössi toimituksen huolella... pumppu odotellut tavaraa saapuvaksi (Hyvinkäällä) mutta toimituksen odottama LTO kone makaa Vantaalla koska se oli merkitty noudettavaksi. Lisäksi toimitusosoite kirjoitettu väärin - M muuttunut N:ksi - niin tilauksen metsästys oli vaikeaa. Jotenkin arvasin tämän.

No, kärryt ja 'asentaja' turhanpanttina ja vaapaatakin otettu. Vaimokin lähti evakkoon turhaan... :'(

Kyllä oli onni etten laskenut vesi vielä ulos... piti nimittäin laskea jo to mutta aloin empimään.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #208
Vs: Maalämmön asennus

ekopentti sanoi:
Tiilikärryt, esim. Cramo

http://www.sarjalaite.fi/tuotteet/tiilikarryt/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYUZOVzIkW6EDVR6VvgCx5IoPg2B5fG7_2dyAoQsM6wX01eJDpJBNuxoCQjoQAvD_BwE
Ramppia terassille rakentaessa (nousu 50cm ja rampin pituus 4m, 3 x kakkosnelosia ja 15mm vanerilevyä) kuivaharjoittelin cd-hyllyn kanssa (oikea korkeus) niin törmäsin ongelmaan. Koska pumppu 1800mm korkea niin kallistus ei onnistu tiilikärryillä mitenkään (vakiokahvoilla) kun pää osuu pumpuun. Ajatus: hitsaan 150cm jatkokahvat mallia U tai H ja kiinnitän ne pumpuun liinoilla ja kärryyn varmaankin jotenkin, ehkä pulteilla/kulmaraudoilla/hakasilla.


Tässä yksi video pumpun sisäänkannosta
https://www.youtube.com/watch?v=1MXui917Bvs

Onko kompurayksikön irroitus ja takasinkiinnitys iso / vaikea prokkis?
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #209
Vs: Maalämmön asennus

Pumppu siiretty. Oli kevyempi kuin ajattelin. Tillikärryillä pumppu pyrki pystyyn siinä määrin että piti painaa enemäkin alas kuin kannatella ja lähes koko paino oli pyörillä. Eli kannettavaa ihan konttorirotan lihasten verran mutta massasta toki on hyötyö. Kaksi kaveria oli kahvoissa ja yksi työnsi.

EDIT: Tiilikärryt olivat 10 päivää vuokralla ja hintaa 28EUR.
 
Viestejä
7 283
Vs: Maalämmön asennus

Onpas Nibe painava. :D AIT:n kanssa Bilteman nokkisten varteen riitti yksi ukko, ja tosiaan saihan tuon nostettua yksinkin terassille ja kuljetettua pitkin terassia. Oviaukot vaan hankalia..
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #211
Vs: Maalämmön asennus

repomies sanoi:
Onpas Nibe painava. :D AIT:n kanssa Bilteman nokkisten varteen riitti yksi ukko, ja tosiaan saihan tuon nostettua yksinkin terassille ja kuljetettua pitkin terassia. Oviaukot vaan hankalia..
Ei ollut oviaukko hankala kun kaksi jannua työnsi & yksi ohjas. Yllätävän helpolla meni koko homma, jopa se 50 cm nosto terassille. Renkaat oli pikkusen epätasapainossa ja pyrki kallistumaan toiselle reunalle. Eli ei tosiaankaan tartte olla mikään kehonrakentaja. Suurin yllätys oli että pumppu pyrki koko aja pystyasentoon eli paino ei ole mikään ongelma 'kantamisen' kannalta. Korkeus 2150mm oli ehkä suurin 'haitta'.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #212
Vs: Maalämmön asennus

Mitenkäs noi liuospiirin putket. Onko tapana leikata suojakuori lattian pinnasta ja itse putki vaikka 20cm korkeudelta?
 
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Mitenkäs noi liuospiirin putket. Onko tapana leikata suojakuori lattian pinnasta ja itse putki vaikka 20cm korkeudelta?
Kai siinä taitaa muutamia senttejä mulla olla suojaputkea ja 20-40cm putkea... miten ne nyt sitten parhaiten kulloinkin istuukin.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #214
Vs: Maalämmön asennus

Asennus polkaistu vihdoin käyntiin. Mutta ahdasta on. Jakotukkeja en lähtenyt siirtämään vaikka ehkä olisi pitänyt. Muutenkin edellisen asentajan kädenjälki edustaa sitä perinteistä suomalaista rakentamisen laatua.
 

Liitteet

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #216
Vs: Maalämmön asennus

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Tyylipisteitä tuosta ei irtoa, mutta ilmeisesti systeemi on sikäli loppuun asti mietitty ettei jälkiristyksiä tarvita. Olikos tuo vielä jotenkin jäävä sen pumpun taakse?
Ei irtoa tyylipisteitä joo, mennään edellisen asenuksen ehdoilla ja toivottavasti tomivuus edellä. Tohon tulee ovi eteen, pumppu jää oikealle. Kaikki putket eristetään.
 
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Ei irtoa tyylipisteitä joo, mennään edellisen asenuksen ehdoilla ja toivottavasti tomivuus edellä. Tohon tulee ovi eteen, pumppu jää oikealle. Kaikki putket eristetään.
Hyvä siitä tulee. Joko sait iv-koneen paikoillee?
 

pAy

Aktiivinen jäsen
Viestejä
725
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Asennus polkaistu vihdoin käyntiin. Mutta ahdasta on. Jakotukkeja en lähtenyt siirtämään vaikka ehkä olisi pitänyt. Muutenkin edellisen asentajan kädenjälki edustaa sitä perinteistä suomalaista rakentamisen laatua.
Tuota laatua ne näyttää olevan suurinpiirtein kaikki pakettitalot ja ei itselle tehdyt.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #219
Vs: Maalämmön asennus

fraatti sanoi:
Hyvä siitä tulee. Joko sait iv-koneen paikoillee?
En. Olen mitoitanut niin että 5cm jää 90ast mutkan jälkeen tilaa ennen iv konetta. Haluan puristaa ensin putket ja sitten mallata koneen paikalleen koska voi olla että joudun käyttämään sen 5cm iv:n asennukseen. Pienellä riskillä mennään mutta ajatelen että kyllä asiat tuppaa järjestymään. Jos ei mahdu niin isompaa remppaa iv:kanaviin.

Mutta kummassakin paisunta on kiertopumpun imupuolella.
Termit meno ja paluu ovat vähän epäselviä ilmaisuja.
Asia muuttuu päinvastaiseksi riippuen katsotaanko sitä lämpöpumpun vai kaivon (lämmönjaon) suunnasta.
Kysymys: kun puhutaan lämmönkeruun tulosta ja menosta niin ajatellaanko asiaa kaivon suhteen? Eli lämmönkeruupiirin tulo' tulee kaivosta (imupuoli) ja 'meno' menee kaivoon (painepuoli)? Eli meno on ikäänkuin paluu jos ajatellaan perinteisesti eli lämmitysjärjestelmän meno ja paluu on lämmitysjärjestelmästä käsin katsottuna?
 

fraatti

Vakionaama
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Kysymys: kun puhutaan lämmönkeruun tulosta ja menosta niin ajatellaanko asiaa kaivon suhteen? Eli lämmönkeruupiirin tulo' tulee kaivosta (imupuoli) ja 'meno' menee kaivoon (painepuoli)? Eli meno on ikäänkuin paluu jos ajatellaan perinteisesti eli lämmitysjärjestelmän meno ja paluu on lämmitysjärjestelmästä käsin katsottuna?
Kun liuospuolesta puhutaan niin tulo on kaivosta koneelle ja meno koneelta kaivoon. Näin ainakin itse asian sisäisestänyt.

Joo, onhan nuo tavallaan toisinpäin. Eipä oo koskaan tullut ajateltua moista. ::)
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #221
Vs: Maalämmön asennus

fraatti sanoi:
Kun liuospuolesta puhutaan niin tulo on kaivosta koneelle ja meno koneelta kaivoon. Näin ainakin itse asian sisäisestänyt.

Joo, onhan nuo tavallaan toisinpäin. Eipä oo koskaan tullut ajateltua moista. ::)
Meinas mennä paisari menoon... liitteenä korjattu suunnitelma. Vaikka en vieläkään kyllä tajua millä perusteella XL merkkinät saavat numeronsa ??? Hittolainen taitaa lämmityksen paisunta olla edelleen väärällä puolella eli kuulu lämityksen paluuseen?

Edit: lämmityksen paisari vaihdettu paluuseen
 

Liitteet

Viestejä
99
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Meinas mennä paisari menoon... liitteenä korjattu suunnitelma. Vaikka en vieläkään kyllä tajua millä perusteella XL merkkinät saavat numeronsa ??? Hittolainen taitaa lämmirksen paisunta olla edelleen väärällä puolella eli kuulu lämityksen paluuseen?
Jep, paisarit kaivon tuloon ja lämmityksen paluuseen.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #223
Vs: Maalämmön asennus

Millä noi paisareiden ym muiden ylivuotoputken kannattaa tehdä... kuparillakö?
 

fraatti

Vakionaama
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Millä noi paisareiden yn muiden ylivuotoputken kannattaa tehdä... kuparillakö?
Mulla kuparia. Ketjussa aikaisemmin mainitussa kuvassa oli käytetty suihkun kahvan letkua, ilmeisesti kierre sitten passaa...
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #226
Vs: Maalämmön asennus

fraatti sanoi:
Mulla kuparia. Ketjussa aikaisemmin mainitussa kuvassa oli käytetty suihkun kahvan letkua, ilmeisesti kierre sitten passaa...
Tarvitsee neljä haara. Taidan tehdä kuparilla alun ja lopun viemäriputkella/puutarhaletkulla.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #227
Vs: Maalämmön asennus

Asiaan löyhästi liittyen... tuli sähkärin lasku jonka tilasin ilman mitään hintatiedusteluja. Sähköt maalämpöön, uppopumpun & ohjausboxin sähköt, 24v muuntajan vikadiagnoosi ja uuden asennus. Kyselin miten menee, onko töitä jne. Töitä on enemmän kuin ehtii tehdä.

Koodi:
Tuntityö 3 kpl 50,00 €
Muuntaja 24 V 1 kpl 32,12 €
Maadoitusvanne 1 m 3,23 €
Maadoitusliitin 2 kpl 2,95 €
Pistorasia pinta 1 kpl 9,63 €
Holkkitiiviste 2 kpl 2,00 €
Turvakytkin 25A 1 kpl 32,12 €

Summa yhteensä: 293,89 € sis alv24
Putket on nyt 98% valmiit, ylivuoto ja kondenssiputki vetämättä. Alkaa vaan paikat olemaan ahtaa että ei oikein tiedä mitä kautta putken vetää ettei ole minkään tiellä.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #228
Vs: Maalämmön asennus

Täytin varaajan ja huomasin että kuumista hanoista tulee lievästi rusehtavaa vettä... huomaa vain jos altaan täyttää. Aika kauan valuttelin vettä että mistäköhän väri tulee?
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #230
Vs: Maalämmön asennus

Pieni välikysymys ennen liuoksen sisääntuuppamista...

Kun vettä käyttää niin putket kolauttavan äänen. Lisäkannakoin mutta ääni ei hävinnyt. Joku takaiskujuttu.... jos lisä-lisä kannakointi ei auta niin onko jotain ventiiliä estämään ääni? Ajatelin kannakoida vielä mlp lähtöjen läheltä. Mutta jotenkin tuntuu että ääni ikäänkuin tulee putken sisätä. ääni kuuluu suljettaessä. Syöttöventiili ei ole ihan niin lähellä pumppua kuin voisi.

Edit: ensin putki vaimesti tärähtää ja sitten tulee kloks ääni. Ihan kuin ääni tulisi Nibestä sillä aika pehmeä se ääni on.

Paineiskuvaimnnin?
http://www.jalpa.fi/fi/piv.link
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #231
Vs: Maalämmön asennus

Liuospiirin paisuntasäiliön paine, missä rajoissa olisi hyvä lukema? Joku 0,5bar jostakin bongasin...
 

repomies

Hyperaktiivi
Viestejä
7 283
Vs: Maalämmön asennus

Jos kalvopaisuntasäiliön esipaine on joku puoli bar niin laita liuosta kunnes mittari näyttää 0.8-1. yleensä kalvopaisarin mukana tulevassa asennusohjeessa lukee.

Aika seesteisesti etenee sulla tuo asennus, kauanko oli vedet poikki? Mulla max 10h, vanha veke ja uus tulilla. Tosin, vielä pitäisi pikku tunarointeja laitella siistimmin jotka putkarille sattui (pikku siirtoja kalvopaisunnalle ym).
 

fraatti

Vakionaama
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Liuospiirin paisuntasäiliön paine, missä rajoissa olisi hyvä lukema? Joku 0,5bar jostakin bongasin...
Esipaine vai itseliuospuolen paine? Liuospuolelle saa laittaa vaikka 1.5bar, minimi sitte 0,5bar luokkaa.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #234
Vs: Maalämmön asennus

repomies sanoi:
Jos kalvopaisuntasäiliön esipaine on joku puoli bar niin laita liuosta kunnes mittari näyttää 0.8-1. yleensä kalvopaisarin mukana tulevassa asennusohjeessa lukee.

Aika seesteisesti etenee sulla tuo asennus, kauanko oli vedet poikki? Mulla max 10h, vanha veke ja uus tulilla. Tosin, vielä pitäisi pikku tunarointeja laitella siistimmin jotka putkarille sattui (pikku siirtoja kalvopaisunnalle ym).
Juu, hiljaa tullut tehtyä kun ei työnjohto ole hengittänyt niskaan ;D Kylmävesi on toiminut kutakuinkin kokoaika mutta lämmin ei. About 3 viikkoa ollut mökkimeininki. Sähkärillekin sanoin että tule sitten kun kerkeät. Sama homma porareiden kanssa. Olen enemmän suunnitelvaa tyyppiä kuin toiminnan mies ja kiirehdin rauhallisesti. Toive olisi saada laite käyntiin tänään.

Yksi tunaroiti tuli mitä en korjaa - lämmityspiirin syöttöventiili tuli vähän huonoon paikkaan mutta antaa olla.
 

fraatti

Vakionaama
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Pieni välikysymys ennen liuoksen sisääntuuppamista...

Kun vettä käyttää niin putket kolauttavan äänen. Lisäkannakoin mutta ääni ei hävinnyt. Joku takaiskujuttu.... jos lisä-lisä kannakointi ei auta niin onko jotain ventiiliä estämään ääni? Ajatelin kannakoida vielä mlp lähtöjen läheltä. Mutta jotenkin tuntuu että ääni ikäänkuin tulee putken sisätä. ääni kuuluu suljettaessä. Syöttöventiili ei ole ihan niin lähellä pumppua kuin voisi.

Edit: ensin putki vaimesti tärähtää ja sitten tulee kloks ääni. Ihan kuin ääni tulisi Nibestä sillä aika pehmeä se ääni on.

Paineiskuvaimnnin?
http://www.jalpa.fi/fi/piv.link
Siitähän se tulee kun vesi virtaa 100 lasissa seinää päin. Paineisku käy sitten kiertämässä takaiskuventtiilin luona. Tuohon auttaa esim kannakointi tai sitten vesikalusteen uusiminen. Uudemmat taitavat sulkeutua pehmeemmin.

Toinen vaihtoehto on erilaiset läpivirtauspaisunta-astiat ja vakiopaineventtiilit. Niistä juttua täällä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6164.msg76592#msg76592

Porukoilla mlp:n siirtymisen ja kv-putkiremontin yhteydessä käyttövesiputket alkoivat myös kolisemaan wc pyttyä vetäessä. Tuohon auttoi wc-pytyn sulun "kuristaminen"
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #236
Vs: Maalämmön asennus

fraatti sanoi:
Esipaine vai itseliuospuolen paine? Liuospuolelle saa laittaa vaikka 1.5bar, minimi sitte 0,5bar luokkaa.
Liuospuolen paine olisi hakusessa. Mikä on esipaine? Lämmityverkoston paine on nyt 1bar.
 

fraatti

Vakionaama
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Liuospuolen paine olisi hakusessa. Mikä on esipaine? Lämmityverkoston paine on nyt 1bar.
Kalvopaineastian esipaine eli kalvon toisella puolella kuin liuos vallitseva paine. Joskus ne kait on sopivia ja joskus joutuu muuttaa...
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
8 739
Valvoja #238
Vs: Maalämmön asennus

fraatti sanoi:
Kalvopaineastian esipaine eli kalvon toisella puolella kuin liuos vallitseva paine. Joskus ne kait on sopivia ja joskus joutuu muuttaa...
Eikös noi ole esisäädetty 1,5 bariin. Mulla Reflex merkkinen.
 

fraatti

Vakionaama
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Espejot sanoi:
Eikös noi ole esisäädetty 1,5 bariin. Mulla Reflex merkkinen.
Taitaa lukea siinä astiassa. jos ei niin sitten mitattava

1,5bar kuulostaa kovalle. Ei taida kalvo alkaa liikkua mihinkään se alle olevalla paineella?
 

fraatti

Vakionaama
Viestejä
3 382
Vs: Maalämmön asennus

Jäsen seppaant on näissä guru, itse ei oo tarvinnut näihin kovin syvällisesti perehtyä mutta lainataan hänen loistavaan piirrosta ja selitystä asiasta:
Keskustelu täältä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7479.msg100140#msg100140

[quote author=seppaant]
[quote author=Hossi]
Mielestäni säädin paineen kohdalleen tai tein ainakin ohjeen mukaan. Sitä en tiedä teinkö oikein mutta pistin esipainetta piirun verran korkeammaksi kun taivoiteltava piirin paine. Taisin laittaa 1,3 bar.
[/quote]
Tuo ei nyt mennyt ihan niin kuin Strömssöössä.
Oheisessa kuvassa on esitetty paisunta-astian toimintaperiaate. Esimerkki koskee lämmityspiiriä mutta sama periaate pätee myös keruupiiriin.

Jos esipaine on suurempi kuin verkoston paine, paisunta-astiaan ei voi mennä nestettä ja verkosto toimii ikään kuin paisunta-astiaa ei olisi olenkaan.

Jos keruupiirin tavoitepaine on n. 1,0 bar, tee seuraavasti:
1) Poista keruupiiristä nestettä niin paljon että paine putoaa 0 bar:iin
2) Säädä Paisunta-astian kaasutilan paine 0,2 bar:iin. Nyt paisunta-astiassa ei ole yhtään nestettä vaan ainoastaan kaasua.
3) Lisäämällä nestettä keruupiiriin nosta keruupiirin paine halutuksi, esim 1,0 bar. Samalla kaasu puristuu kasaan ja paine nousee 1,0 bar:iin
Nyt paisunta-astian tilavuudesta n. puolet on nestettä ja puolet kaasua ja se tasaa parhaiten nesteen tilavuudenmuutoksista aiheutuvat paineen muutokset.

ATS
[/quote]

 
Ylös Bottom