Mitsubishi ecodan PUD-SWM 80 YAA kokemuksia

Vilhonen

Jäsen
Tuli luettua tätä foorumia kun hankintapäätöstä tein, joten lisätääs omat ensivaikutelmat Mitsusta, jos niistä jotain apua olisi muille.
Kohde:
Päijät-Häme, rv.1998, yksi kerros, 214m2 josta 40m2 puolilämmintä. Lattiakierrot koko talossa.
Aikaisemmin oli Jämä Nova Top 20kW öljykattila. Viime maaliskuussa vasta tähän taloon muutettu, joten ihan tarkkaa tietoa omasta vuosikulutuksesta ei ehtinyt karttumaan, mutta edellisen omistajan arvio 2500l/v on melko lähellä, koska maaliskuussa täytettyyn 2000l:n säiliöön jäi pari senttiä pohjalle kun se viime torstaina kannettiin ulos.

Tilalle tuli Mitsubishi Electric EcoDan EHST20D-YM9D.UK ja PUD-SWM80YAA ja lämmityspiiriin 100L puskurivaraaja.
Puskurivaraaja oli oma vaatimus ja lähinnä katkokäynnin varalle.
Torstai aamuna alkoi kattilan ja säiliön purku ja perjantaina iltapäivästä oli uudet vehkeet käynnissä. Huomasin ettei puskurivaraajan ja lattiapiirin välisissä putkissa ole lämpötila-antureita jotka pumpun asennusoppaassakin on mainittu, mutta asentajan ja myyjän mukaan he eivät niitä ole lisänneet kuin siinä tilanteessa jos varaajasta ajetaan erikseen ns. zone 1 ja zone 2 piireihin. Meidän tapauksessa puskurista on yksi lähtö joka haarautuu kauempana kahteen jakotukkiin, mutta joka paikkaan menee siis samanlämpöinen vesi.

Alusta alkaen oli ajatus käyttää ohjaukseen langattoman säätimen sisälämpötilan mittausta, jotta pumppu ottaisi huomioon varaavan takan tuottaman lämmön. Takkaa on tarkoitus pitää lämpimänä kovemmilla pakkasilla.

Perjantaina heti asentajien häipyessä lähdin hakemaan remppaa evakkoon lähtenyttä perhettä takaisin kotiin. Lähtiessä sisälämpö oli asetusarvossaan (22c). Illalla kun tultiin kotiin, niin sisälämpö oli 23,5c ja lattioiden pintalämmöt paikoitellen 27c:ssä. Kummastusta aiheutti se että pumppu oli edelleen lämmitysmoodissa ja sähkövastukset päällä. Menovesi oli n.40 astetta. Hetken ihmettelin että mikähän mättää, mutta sitten pumppu yhtäkkiä lopettikin lämmittämisen ja kun se oli ollut tunnin seis, päätin lähteä nukkumaan ja jatkaa ihmettelyä aamulla.

Lauantai aamuna sisä- ja lattialämmöt olivat pudonneet lähelle normaaleita ja ainakaan kahteen tuntiin pumppu ei ollut lämmittänyt. Todennäiköisesti ei koko yönä. 2 tunnin historia, joka pääpaneelista on nähtävissä, on mielestäni turhan lyhyt. Saisi olla vaikka 12h tai 24h niin näkisi vähän paremmin mitä pumppu tekee.

Käyttöveden lämmitys käynnistyi aamulla juuri sopivasti ja jäin sitä seuraamaan. Kompuran kierrokset nousi portaittain muutaman minuutin välein ja varaaja lämpeni suht nopeasti 40:stä 50 asteeseen, johon asentajan jäljiltä asetusarvo oli jäänyt. Käyttöveden lämmityksen jälkeen pumppu siirtyi lämmittämään lattiakierron purskurivaraajaa. Kävin välillä seuraamassa tilannetta ja pumpulta puskuriin menevä vesi lähti nousemaan 25:sta asteesta pikkuhiljaa ylöspäin ja kaikki näytti hyvältä. Sitten kuitenkin kuului napsahdus ja huomasin vastusten menneen päälle. Pakkasta oli n.-8c, joten mielestäni ei pitäisi vielä niille olla tarvetta ja käyttöveden lämmitys oli sujunut ilmankin. Päivän mittaan menovesi nousi lopulta 40 asteen tietämiin ja sisällä lattioiden pintalämmöt vajaaseen 26 asteeseen kunnes lämmitys lakkasi. Sisälämpö langattomassa säätimessä oli koko ajan vähintään asetusarvossaan ja lopulta asteen yli (23c). Tässä kohdin kävi mielessä vaihtaa lämmityksen ohjaus lämpökäyrään, mutta mielessä oli keskustelu myyjän kanssa, jonka mukaan pumpun pitäisi oppia oikeat säädöt sisälämpöä seuraamalla, joten päätin vielä seurata pari päivää.

Sunnuntaina kompuran käynti ja menoveden lämpötila oli huomattavan tasaista ja vain vähän yli mitä öljykattilan kanssa oli ollut. En ainakaan huomannut, että vastukset olisivat käyneet päällä. Pientä yliampumista sisälämmöissä tuli edelleen, muttei perjantain ja lauantain tapaista. Maanantaina ja tiistaina lämmöt on pysyneet hyvin tasaisena ja langattoman säätimen lämpötila käynyt maksimissaan 0,5 astetta yli asetusarvon. Kompura käy usean tunnin jaksoja ja lepäileekin välillä tunteja.

Mysteeriksi jäi että mikä sai vastukset aluksi menemään päälle vaikka huonelämpö oli yli asetusarvon ja sinänsä tarvetta niille ei ollut. Kävi mielessä että johtuisiko kuitenkin lisäanturien puutteesta. Puskurin takia pumpulle menevän veden lämpötila reagoi suht hitaasti vaikka puskuriin jo meneekin lämmintä vettä. Kun ei paluuvedessä muutosta tapahtu niin pumppu vetää vastuksilla lisää pökköä pesään?

Takkaa en ole vielä lämmittänyt ja meinasin nyt seurailla tälle viikolle luvatut kovemmat pakkaset, että miten pumpun tehot piisaa.
 

mipa

Jäsen
@Vilhonen Hyvää raporttia, ilmeisesti myös kosteat tilat samassa lattiakierrossa?

Huonelämpöohjausta on moitittu siitä, että kosteat tilat eivät pysy tarpeeksi lämpöisinä leudommilla keleillä, mutta ilmeisesti sinulla ei vielä kokemusta tästä. Eli ei pumppaa asetusten minimilämpöistä vettä, jos huoneanturin mukaan tarpeeksi lämmintä, vaan kiertoon menee viileempää.

Myös Ecodanin softaversio olisi mukava tietää, kts. toinen ketju tässä Mitsubishin alla
 
Viimeksi muokattu:

Vilhonen

Jäsen
@Vilhonen Hyvää raporttia, ilmeisesti myös kosteat tilat samassa lattiakierrossa?

Huonelämpöohjausta on moitittu siitä, että kosteat tilat eivät pysy tarpeeksi lämpöisinä leudommilla keleillä, mutta ilmeisesti sinulla ei vielä kokemusta tästä. Eli ei pumppaa asetusten minimilämpöistä vettä, jos huoneanturin mukaan tarpeeksi lämmintä, vaan kiertoon menee viileempää.

Myös Ecodanin softaversio olisi mukava tietää, kts. toinen ketju tässä Mitsubishin alla

Kyllä, kosteat tilat on samassa kierrossa. Suihkutilassa on vesikierron lisäksi sähköinen lattialämmitys, jolla saa kesällä pidettyä mukavuuslämmön vaikka muuten olisi lämmitys pois. Talon alkuperäinen rakennuttaja oli tietääkseni LVI alalla, joten joitain asioita on hyvin mietitty.

Lattiapiirejä on yhteensä peräti 14. Puolet käsisäädöllä ja puolet huonetermostaatin takana. Edellisten asukkien jäljiltä lattiapiirit oli kuristettu hyvin pienelle ja Oumannin lämpökäyrä oli 3 asennossa, eikä maksimi menoveden lämpötilaa oltu rajoitettu, joten lattiaan saattoi mennä 45-50 asteista vettä. Ulkolämpötilan vaihdellessa huonelämmöt oli vähän mitä sattui. Avasin kiertoja reilusti ja pudotin käyrän 2 asentoon. Hommasin useamman halvan digitaalisen ulkolämpötilamittarin ja viljelin niitä eri huoneisiin teipaten ulkolämpötilan anturin lattian pintaan. Pikkuhiljaa kiertoja säätämällä ja lämpötilojen muutoksia tarkkailemalla sain lämmöt säädettyä mieleiseksi ja ne pysyivät tasaisena. Kodinhoitohuoneessa ja pesutiloissa laatat oli 24-25 asteisia ja olohuoneen ja makkarien lattiat 21-23.

Tällä hetkellä Mitsun langaton säädin on sijoitettu kodinhoitohuoneeseen ja nyt sitten seuraan, että millä asetusarvolla lattiat pysyy tuossa sopivaksi todetussa 24-25 asteen haitarissa. Sen jälkeen säätelen muita piirejä tarpeen mukaan. Kodinhoitohuoneen kierto on lähes täysin auki. Täysin auki en viitsi laittaa, että riittää varmasti muihin piireihin virtausta. Lattialämmityspiirien suunnitelmaa ei talon papereista löytynyt, joten perstuntumalla mennään.

Langattoman säätimen olisin muuten sijoittanut olohuoneeseen, mutta tällöin se olisi muutaman metrin päässä takasta ja arvelen, että pumppu pudottaisi muun talon lämpöjä liian nopeasti ja sitten taas nostaisi liian myöhään kun takan varaama lämpö hiipuisi. Suurin osa ilmanvaihdon poistoista sijaitsee kodinhoitohuoneen suunnalla, joten todennäköisesti takan lämpö kulkeutuu sinne suht hyvin.

Huonetermostaatit on tällä hetkellä kaikki säädetty maksimiin, ettei ne rajoita virtauksia. Todennäköisesti otan vain olohuoneen termostaatin käyttöön, jotta takan aiheuttamaa ylilämpöä saa paremmin kompensoitua. Haaveissa olisi olohuoneen vanhan Upoterm termostaatin uusiminen sellaiseen malliin jossa olisi lattian lämpötilan mittaus ja mahdollisuus asettaa minimi arvo, jolloin takan lämmitys ei aiheuttaisi tilannetta, että lattia viilenee liikaa. Käytännössä olohuoneen termostaattia tuli ohjattua käsin niin, että suljin sen kun sytytin takan ja aukaisin kun takassa vielä lämpöä oli jäljellä.
 

Suikki

Jäsen
Minulla käytössä myös PUD-SWM80YYA ja EHST20D-YM9D 100L puskurivaraajalla 121m2 omakotitalossa jossa kaikkialla vesikiertoinen lattialämmitys. Talo sijaitsee Etelä-Karjalassa
Hommasi tuohon myös tuon MelCloudin josta pääsee käsiksi hieman suurempaan määrään dataa kuin paneelista. Viimeisen 24H näkee tuntitadatan, 24H näkee joka päivältä tunnin keskiarvolämpötiloja ja pystyy ajamaan energiaraportteja ym.

Pitää yrittää tutustua tarkemmin tuon laitteen sielun elämään.

Laite otettiin käyttöön Joulukuun 16. päivä. Joulukuussa. Joulukuun koko kulutus oli 850kWh.
Normaalisti kuussa minulla kului sähköä öljykattilan ollessa käytössä 350-400kWh per kuukausi.

Tuon MelCloudin trendejä on tullut ihmeteltyä ja tuo lattialämmityksen menoveden lämpö ihmetyttää aina välillä. Puskurivaraajasta johtuen sinne varmaan sulatuksen aika menee kylmää vettä? Mutta aina välillä tuo paluulämpötila menee korkeammaksi kuin meno.

Lämminvesivaraajan lämpötilakin aina välillä näyttää laskevan tosi alas, vaikka en illalla 20:00 aikaa suihkussa käydessä ole huomannut ollenkaan että veden lämpö putoaisi. Jotakin outoa noissa trendeissä on.
 

Liitteet

  • Ecodan 12.1.2021_1900.png
    Ecodan 12.1.2021_1900.png
    120,7 KB · Katsottu: 454
  • Ecodan 12.1.2021_2000.png
    Ecodan 12.1.2021_2000.png
    128,7 KB · Katsottu: 471
  • Ecodan 12.1.2021_2100.png
    Ecodan 12.1.2021_2100.png
    94,3 KB · Katsottu: 392
  • Ecodan 12-13.1.2021.png
    Ecodan 12-13.1.2021.png
    96 KB · Katsottu: 386
  • Ecodan 13.1.2021_0800.png
    Ecodan 13.1.2021_0800.png
    93,3 KB · Katsottu: 408
  • Ecodan 12.1.2021 energiaraportti.png
    Ecodan 12.1.2021 energiaraportti.png
    67,1 KB · Katsottu: 425

mipa

Jäsen
@Suikki Mites leutona aikana kosteiden tilojen kierrot? Itselle tulossa sama systeemi helmikuun alussa ja arvon käyrä vs. huonelämpötilaohjaus.

Öljylämmitys käyrällä on ollut kyllä idioottivarma systeemi ja toiminut hyvin.
 

Suikki

Jäsen
Hirmu leutoa ei ole vielä kerennyt olemaan. Joulukuussa oli pari astetta plussan puolella ja silloin ainakin kosteissa tiloissa oli lattiat ihan mukavan lämpimiä. Tässä itse mietin että pitäisikö ruveta irroittamaan noita huonetermostaatteja ja säätää kierrot kohdalleen huoneantureiden mukaan. Minulla käytännössä joka huoneessa erilliset langattomat lämpötila ja kosteusmittaukset.
Sen huomaa kuitenkin kun takkaa polttaa että kosteiden tilojen lämpötila hieman laskee. Tämän saa kuitenkin torpattua sillä että laittaa pari astetta kaukosäätimestä pyyntiä lisää.
 

Suikki

Jäsen
Minulla on käytössä Xiaomin antureita ja puhelin appi. Kiinasta joskus tilasin näitä.

Taidan viikonloppuna käydä hakemassa paikallisesta käsisäätimiä jakotukin säätämiseen jos tuolla tyylillä saisi lattialämmityskiertoon enemmän virtausta ja vähemmän lämpöä.
 

Liitteet

  • Screenshot_20210113-182154_Mi Home.jpg
    Screenshot_20210113-182154_Mi Home.jpg
    36,2 KB · Katsottu: 356

Vesiilmatimppa

Aktiivinen jäsen
Nyt tuntuu että sähköä vaan kuluu... Taitaa olla talon lämmitys pienin paha... Tammikuussa ekat 11 päivää 750kwh ennen meni kuukaudessa öljynkera 750-1000 sisältäen tallin suorasähkön.
Nyt ecodan oma mittaus 187kwh, muu sähkö kuten ennen eli varmaan n. 300kwh. Talon lämmöt ehkä hieman korkeammat kuin öljyllä ja talliin tuli joulukuussa Electrolux ilp. Eli kokonais lämmitettävä ala 270m2 onko tuo paljon vai vähän?. No nyt pumppu pumppaillut aika tasaiseen lähes koko ajan... Nyt -8 pakkasta ja kompuran lämpökäyrä 36 ja 48hz, huomenna pakkanen kiristyy
 

Tero1981

Jäsen
Minulla on käytössä Xiaomin antureita ja puhelin appi. Kiinasta joskus tilasin näitä.

Taidan viikonloppuna käydä hakemassa paikallisesta käsisäätimiä jakotukin säätämiseen jos tuolla tyylillä saisi lattialämmityskiertoon enemmän virtausta ja vähemmän lämpöä.
Miten noi lämpötila anturit ja app toimii. Aattelin itsellekin tilailla. Tarviiko ne jonkun yksikin vai vaan yksittäiset anturit yhdistyy appin kautta puhelimeen?
 

Suikki

Jäsen
Irrotin tänään toimilaitteet tukista. Joutui hieman herkistelemään venttiileitä, oli tapit hieman jumissa monen toimilaitteen alla. Nyt näyttää -17C ulkoikkunan karmissa oleva lämpömittari ja pumppu jauhaa vielä lämpöä.

Hertzejä näyttäisi olevan 86?
 

Liitteet

  • 20210114_141459.jpg
    20210114_141459.jpg
    46 KB · Katsottu: 932

Vilhonen

Jäsen
-22c astetta näyttää ulkolämpötila ja hyvin on riittänyt pumpussa tehot lämmitykseen ilman vastuksia. Menoveden lämpö pyörinyt 33-35 asteessa ja kämppä pysynyt lämpimänä, ehkä n.0,5 astetta alle mitä yleensä. Langattoman säätimen pyynti on 22,5 ja huonelämpö nyt 22,0. Ensimmäisen kerran se on nyt alle pyynnin. Taidanpa kokeilla kuinka lämmintä rupeaa tekemään jos nostaa pyyntiä.

Käyttövedenlämmitys alkoi kompuran toimesta, mutta siirtyi pelkälle vastukselle 15min kuluttua aloituksesta. Eikö kompura voi olla yhtäaikaa päällä vastuksen kanssa käyttövettä tehdessä? Ensimmäisinä päivinä vastukset oli yhtäaikaa kompuran kanssa päällä kun lämmitti lattiapiiriä.
 

Vilhonen

Jäsen
Nostin langattoman säätimen pyyntiä aina 30c asti. Ei tapahtunut mitään. Hertzit pysyi 86:ssa ja menovesi 34:ssä, paluu 29. Ei mennyt vastuksetkaan päälle. Kokeilin laittaa käyttöveden lämmityksen päälle. Tällä kertaa vastukset ei menneet päälle 15min jälkeen. Nyt en sitten ymmärrä millä logiikalla vastuksia käytetään.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Tuli illalla ja nyt töihin lähdettäessä seurailtua millai pelittää. Illalla oli ulkona -18 astetta, Menolämmöt 35 asteen luokkaa ja paluu 30. Kompura kävi 86hz yksikseen.

Nyt aamulla ulkolömpötila -23 ja menolämmöt 40 astetta ja paluu oli yli 30 astetta. En nyt muista mitä. En myöskään muista olenko rajoittanut menolämmöt tuohon 40 asteeseen. Ainakin viimeiset kaks tuntia lämmittänyt nonstoppina noilla menovesillä. En viitsinyt ajaa alas ja tarkistaa. Sähkövastus on myös tullut peliin mukaan ja kompura käy samaan aikaan 86hz. Sitä en tiedä että kuinka kauan vastukset on ollut mukana pelissä.

Pääasia et vastukset menee todistetusti päälle itsekseen, kun pelkäsin ettei pääse testaamaan kun ei nouse yli -25 asteen.
 

Liitteet

  • IMG_20210115_065551.jpg
    IMG_20210115_065551.jpg
    36,3 KB · Katsottu: 750

Suikki

Jäsen
Irrotin tänään toimilaitteet tukista. Joutui hieman herkistelemään venttiileitä, oli tapit hieman jumissa monen toimilaitteen alla. Nyt näyttää -17C ulkoikkunan karmissa oleva lämpömittari ja pumppu jauhaa vielä lämpöä.

Hertzejä näyttäisi olevan 86?
Pakkanen on kiristynyt eilisaamusta -23C asteeseen, samalla menoveden lämpö pudonnut muutaman asteen ja pumppu kävi pelkällä kompuralla. Olohuoneen varaava takka tosin lämmitetty eilen aamulla. Ehkä tuolla toimilaitteiden irrottamisella kuitenkin sai menemään enemmän litroja kiertoon ja menoveden lämpöä hieman pudotettua.

Pitää itsekin tarkistaa menoveden lämpötilarajoitusasetus kun tuntuu että talon lämpö on jämähtänyt tuohon 22.5 asteeseen vaikka pyynti on 23.5C. Ohjain sijaitsee tällä hetkellä kodinhoitohuoneessa pesuhuoneen ja saunan vierellä.
 

Liitteet

  • Ecodan 14-15.1.2021.png
    Ecodan 14-15.1.2021.png
    88,4 KB · Katsottu: 284

Vilhonen

Jäsen
Täälläkin on nyt vastukset lähteneet pelittämään yön aikana. 35/30 lukemiin pääsi pelkällä kompuralla ja sitten vastuksilla nostanut menoveden 39:n asti. Menoveden maksimi on itsellä 42.
 

Tero1981

Jäsen
Mulla asetuksissa asentaja laittanut että kompura sammuu kun - 20. Missä muilla toi asetus? Meillä käyttöveden teko 50-55 astetta välillä millaiset asetukset muilla.
Screenshot_20210115_082636_com.whatsapp.jpg
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Vai onko toi kylmäilmatoiminto se että käyttää vastusta kompuran apuna. Kävis järkeen ku itellä ei oo tippunu kompura vielä pelistä mut vastukset avittaa. Tarvii kurkata tuo asetus kun pääsen töistä

Edit: itse itselleni vastaten kun luin manuaalia. Pelkille vastuksille menee jos tuo on asetettu.
 

Vilhonen

Jäsen
Mulla asetuksissa asentaja laittanut että kompura sammuu kun - 20. Missä muilla toi asetus? Meillä käyttöveden teko 50-55 astetta välillä millaiset asetukset muilla.

Kylmäilmatoiminto: -25. Ilmeisesti kompura sammuu jos menee -26 puolelle koska äsken se ainakin iloisesti rallatti ja ulkolämpötilanmittaus näytti -25.

LV maks.lämpötila 50 °C
LV lämpötilan lasku 6 °C

Nämä siis asentajan jäljiltä. Käyttövesi meidän 3 hengen taloudessa riittänyt hyvin, joten ei ole ollut tarvetta säätää.
Sen olen todennut, että jotain täytyy tehdä lämpimän käyttövedenkierrolle, joka tästä talosta löytyy. Öljykattilan kanssa asiaan ei kiinnittänyt huomiota, mutta nyt kun varaajan lämmöt näkee tarkasti, niin huomaa että lämmöt lähtevät putoamaan nopeasti vaikka vettä ei juuri olisi käytetty. Varaajalta lämminvesi menee kodinhoitohuoneen yhteydessä olevaan wc:n jakotukille, josta pistot suihkuihin, kodinhoitohuoneen ja wc:n hanaan. Jakotukilta lähtee kierto keittiön hanaan ja siitä talon toisessa päädyssä olevaan vessaan, josta sitten kodinhoitohuoneen rättipatteriin ja siitä takaisin varaajaan.
Ensimmäiseksi lähtee rättipatteri ja toiseksi hommaan käyttöveden kiertovesipumpulle kellokytkimen, jotta sen saa ainakin yöksi pois päältä.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Tuo kylmäilmatoiminto on oletuksena pois päältä, niin luulen että itsellä se on pois käytöstä.
 

TJV

Jäsen
Pohjois-Savossa ollut parina viime päivänä pakkasta kolmenkymmenen kahta puolta ja ihmetyksekseni ulkoyksikkö on laulanut lähes tauotta.
 

Vesiilmatimppa

Aktiivinen jäsen
No perskules, yöllä pakkanen kiristyi -24 ja mentiin sähkövastuksille.... Kävin kans katsomassa tuon kylätoiminnon ja päällähän se oli ja pakkasraja -20, no nostin sen -25 ja kompura käymään.. eikös se luvattu pakkasraja ollut -25 missä pitäisi vielä lämpöä tuottaa.
 

iqo

Vakionaama
Tuo kylmäilmatoiminto on oletuksena pois päältä, niin luulen että itsellä se on pois käytöstä.
Kyllä tuo pitäisi asentajan jäljiltä ja varmaan Scanofficen ohjeistuksenkin mukaan olla päällä ja siinä asetuksessa, mihin asti lupaavat ulkoyksikön käyttölämpötila-alueen päättyvän. Muuten voi tulla sanomista takuun kanssa, jos kone kilahtaa ja selviää, että tuo rajoitus ei ole ollut käytössä (vrt. auton huolto-ohjelman noudattaminen).

Minulla vanhassa PUHZ-SW75 ulkoyksikössä sammutus tapahtuu -20 asteessa, mutta siihen tarvitaan ulkoinen kärkitiedon antava temostaatti tmv. (esim. Trafag). Kone kyllä tuntuisi käyvän ihan hyvällä copilla vielä tuossa lämpötilassa ja valtuutettu asentajakin aikoinaan totesi, ettei kone siihen hajoa vaikka sitä käyttäisi kylmemmässäkin. Olen kuitenkin noudattanut tuota ohjetta, kun kustannusmielessä kyse on korkeintaan kympeistä vuositasolla ja esim. 2020 ei tarvittu vastuksia kertaakaan. Nyt oli 6kW vastus päällä noin 16h, mikä maksoi minulle noin 10 euroa. VILPiä rääkkäämällä olisi mennyt ehkä 4-5 euroa. Aika selvä ratkaisu mielestäni varsinkin, kun hommat hoitaa automatiikka, eikä tuota tarvitse itse kytätä. Tietysti jos näitä kelejä kestäisi viikonkin putkeen, olisi kulut jo yli 10-kertaiset. Onneksi näin kylmää on vain kovin harvoin näillä leveysasteilla.
 

Tero1981

Jäsen
Kysyin pumpun asentaneelta firmalta ton kylmä rajan nostosta - 20sta - 25. Takuu ei kuulemma kata jos rajaaa muuttaa. Hassua kun myydessä laitetta kehuttiin että tuottaa lämpö ainakin - 22 vielä. - 28 kone olis sen verran kalliimpi että ei tänne hämeeseen kannata ostaa kun kovia pakkasia nykyisin aika vähän.
 
  • Tykkää
Reactions: iqo

Vilhonen

Jäsen
Kysyin pumpun asentaneelta firmalta ton kylmä rajan nostosta - 20sta - 25. Takuu ei kuulemma kata jos rajaaa muuttaa. Hassua kun myydessä laitetta kehuttiin että tuottaa lämpö ainakin - 22 vielä. - 28 kone olis sen verran kalliimpi että ei tänne hämeeseen kannata ostaa kun kovia pakkasia nykyisin aika vähän.

Onko sinun ulkoyksikön malli PUD-SWM80YAA vai joku muu?
 

iqo

Vakionaama
Hyvä pointti @Vilhonen . Ketjun aihe on kuitenkin tuo PUD-SWM80YAA. Kyllä sillä pitäisi pystyä luukuttamaan huoletta sinne -25 asti, kuten Scanofficen esitekin sanoo:
1610704888940.png
 

Vesiilmatimppa

Aktiivinen jäsen
Kysyin tuota asentaneelta liikkeeltä ja oli sitä mieltä että sen verran huono hyötysuhde -20 jälkeen ettei kannata ajaa enää kompuralla. Länsirannikolla näitä kelejä kuitenkin todella harvassa ettei euroissa eroa paljon tule. Palautin tuon -20... Vanhemmassa 75 versiossa ovat käyttäneet -15 / -17 pudostusrajana. No kun näkee toteutuneen kulutuksen sähköyhtiöltä niin voi hieman nähdä eron sähkö/kompressori kulutuksiin tuntitasolla.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Kyllä tuo databook vielä näyttää +40 asteiselle menovedelle teoreettisia coppeja -20 asteessa 1.95 ja -25 asteessa 1.55. Mun mielestä kompura sais olla käytössä tonne asti :D
 

Tero1981

Jäsen
Kylmäilmatoiminto: -25. Ilmeisesti kompura sammuu jos menee -26 puolelle koska äsken se ainakin iloisesti rallatti ja ulkolämpötilanmittaus näytti -25.

LV maks.lämpötila 50 °C
LV lämpötilan lasku 6 °C

Nämä siis asentajan jäljiltä. Käyttövesi meidän 3 hengen taloudessa riittänyt hyvin, joten ei ole ollut tarvetta säätää.
Sen olen todennut, että jotain täytyy tehdä lämpimän käyttövedenkierrolle, joka tästä talosta löytyy. Öljykattilan kanssa asiaan ei kiinnittänyt huomiota, mutta nyt kun varaajan lämmöt näkee tarkasti, niin huomaa että lämmöt lähtevät putoamaan nopeasti vaikka vettä ei juuri olisi käytetty. Varaajalta lämminvesi menee kodinhoitohuoneen yhteydessä olevaan wc:n jakotukille, josta pistot suihkuihin, kodinhoitohuoneen ja wc:n hanaan. Jakotukilta lähtee kierto keittiön hanaan ja siitä talon toisessa päädyssä olevaan vessaan, josta sitten kodinhoitohuoneen rättipatteriin ja siitä takaisin varaajaan.
Ensimmäiseksi lähtee rättipatteri ja toiseksi hommaan käyttöveden kiertovesipumpulle kellokytkimen, jotta sen saa ainakin yöksi pois päältä.
Meillä myös lämpimän käyttöveden kierto. Nyt se on kellokytkimen kautta sammuksissa klo 23-7. Asentaja neuvoi että laittaisi semmosen Kello kytkimen että katkoo kiertoa 5min päällä ja 15 pois. Sit tota pois aikaa pidentää niin että lämmintä vettä tulee vielä nopeesti. Meillä 6 hengen perhe ja varsinkin saunapäivänä olen kuumentanut käyttöveden 60 asteeseen että lämmin vesi riittää. Muuten veden lämmitys meillä 50-55 astetta.
 

Vilhonen

Jäsen
Meillä myös lämpimän käyttöveden kierto. Nyt se on kellokytkimen kautta sammuksissa klo 23-7. Asentaja neuvoi että laittaisi semmosen Kello kytkimen että katkoo kiertoa 5min päällä ja 15 pois. Sit tota pois aikaa pidentää niin että lämmintä vettä tulee vielä nopeesti. Meillä 6 hengen perhe ja varsinkin saunapäivänä olen kuumentanut käyttöveden 60 asteeseen että lämmin vesi riittää. Muuten veden lämmitys meillä 50-55 astetta.

Tuo voisi olla toimiva systeemi myös meille.

Legionella kuumennuksen kanssa tein nyt sillälailla että ajastin sen käynnistymään 14 päivän välein lauantaisin klo 15, jolloin siitä on jotain hyötyä kun todennäköisemmin lauantaisin tulee saunottua. Ajastimen kanssa saa hieman säätää, että sen saa tietylle viikonpäivälle määriteltyä kun ei siinä saa määriteltyä kuin kellonajan ja kuumennusten välisen ajan päivinä. Ensin pitää asettaa väli niin, että seuraava kuumennus osuu halutulle viikonpäivälle ja sitten kyseisenä päivänä käydä säätämässä väli halutuksi.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Töistä tullessa pakkasta enää -17 ja ihmetyksekseni kompura ja vastukset edelleen päällä vaikkei menovedet ollu enää niin korkeat kun aamuyöstä. Outoa. Ajoin alas ja tarkistin samalla kylmäilmatoiminnon. Sitä ei oltu asetettu, niin laitoin päälle ja arvoksi -25. Säädin samalla myös lämmitysveden haarukan 20-42 astetta. Vehkeet tulille ja teki käyttövettä ihan normaalisti kompuralla ja nyt lämmittää lattioita. Miksiköhän ei ollu vastus tippunut pelistä pois? Kämpässä oli kyllä lämpö pysynyt, tosin vähä vaivoin kun keittiö oli vähän viilennyt.
 

Tero1981

Jäsen
Samaa ihmettelin meillä. Lämmitti käyttöveden vastuksilla mut sen jälkeen jatkoi vain vastuksilla kämpän lämmitystä vaikka vaan - 18 astetta pakkasta. Tota legionelia kikkailua meinasin meilläkin harrastaa käyttöveden lämmityksen kanssa. Ennen oli pelletti lämmitys ja 2000l varaaja. Nyt vain mitsun oma 180l varaaja käyttö vedellä ja 50l puskurivaraaja lämmityksessä. Lämmitettävää 160 neliötä lämmintä ja sit 40 neliötä puoli lämmintä (autotalli ja varasto)
 