Kyllä VILPpiä voi pyörittää ilman kummempaa säätöä. Mutta jos siitä haluaa tehoja ja coppeja, niin pyöritys kannatta ajoittaa päiväaikaan, jolloin lämpötila on yli 4 astetta. Silloin ei tule sulatuksia. Ja sitten kun tekee huomisen pyörityssuunnitelman, pitää katsoa ilmatieteenlaitoksen sääennuste ja ajoittaa pyöristysaika sen mukaan. Talvikautena taas laite saa pyöriä 24/7 eikä siltikään riitä lämmittämään taloa.
Ja jotta tällainen säätö onnistuu, pitää olla pollucom (tai vastaava) mittaamassa lämpötehoa ja tilavuusvirtausta. Lisäksi tarvitaan joku softa, joka näyttää koko ajan missä mennään. Minulla on Logtemp Windows koneessa 2 minuutin mittausjaksolla ja 8 lämpötila-anturia.
Kaiken tämän voi kyllä unohtaa, kun ottaa integroidun paketin, joka hoitaa automaattisesti tätä kokonaisuutta.
Myös antolämpötilan säätö on tarpeen eri vuodenaikoina. Keväästä syksyyn patteriverkostoon riittää n. 35 asteinen vesi. Syksyllä säiden kylmetessä pitää lämpötila nostaa n. 40 asteen pintaan ja talvella hieman korkeammalle. Ja sitten, kun ilmat kylmenee, pitää ottaa vastukset peliin. Niitä ei kannata ottaa liian aikaisin, koska voi käydä niin, että vastukset lämmittää veden ja VILP huilaa. Tarkkana pitää olla.
Tässä nyt äkkiä mieleen tulevaa säätöä. Näitä seuranta systeemeitä tarvitaan myös, jotta näkee onko systeemi kunnossa.