MSZ-LN - käyttökokemukset

Noin 140W on minimi millä kompura tekee töitä. Sen alle jää vain sisäyksikön puhallus päälle, joka sitten kuluttaa tuon yllä mainitun n.15W. LN25:lla mitattu.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Jep, mutta tätä pumppua mainostetaan "tuottavan tehokasta lämmitystä jopa -35 asteessa", joten ei luulisi -30, -25, -20 saati lauheampien kelien tuottavan näin suuria ongelmia muutaman kuukauden ikäiseen pumppuun..
Voihan se tuottaa n 2kW lämmintä vielä -30, mutta talon lämmönarve on lähempänä 10kW, niin ei käy yhtälöt yhteen. Joku -10 menee kahdella pumpulla melkein tyhjäkäynnillä.

Ei sille nyt sentään ole luvattu, että se pitäisi omakototalon lämpimänä -30 keleillä. Voi olla että näistä on nyt vähän liian suuret odotukset ja monella fysiikan lait hakusessa.
 
Viimeksi muokattu:

Harrastelija

Vakionaama
Ulkona -26, pumpusta ulos tuleva ilma on jopa 12 astetta lämpimämpää kuin sisään menevä, täysi puhallus.
Paljonko lie tehona?
Tuo ”jopa” sana on tuolla kun riippuu ajankohdasta sulatukseen nähden millä hetkellä mittareita katsoo. Vaihteluväli 10-12 astetta.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Tuolla voi tehdä sinnepäin olevia laskelmia. Tuo 12 asteen ero täydellä puhalluksella ja -26 pakkasella on varmaan ihan oikein. Puhalluksessa ja tehon laskemisessa huomioitava se, että suodattimet ja kenno oltava puhtaita.

 

nimimerkki

Tulokas
Edit: Ylläoleva lainaus siis maanantailta

Pienin portain palaillut nyt takaisin 2h40min:n jaksoihin.
Hyvin siis toimii eikä sulatusäänetkään häiritse. Edes hellapoliisi ei ole äänistä mitään maininnut.
Energiansäästö on jäänyt aika vähäiseksi verrattuna aikaisempaan. Jo 38 vuotta hönkäillyt ja muutama vuosi sitten saneerattu Upovari auttelee kovimmilla pakkasilla ja huolehtii lämpimän veden tuotosta ja ilmastoinnista edelleen. Oli aikanaan todella edistyksellinen tuote ja kannattava investointi. Upovarin alkuperäinen kompressori kesti 29 vuotta!
Mittee oot mieltä kun on yli 40 v ollut upovari. Kun lämmitttä vain vettä. Kompura lämpiää aikalailla. Ei taida olla haittaa.
 

grendy

Vakionaama
Onko mökin LN25 käyttökokemus ihan normaali, että nyt kun ulkona on nollassa tai pikkupakkasella niin mökin pumppu sulattelee koko ajan about tasan 2,5h välein? Se on ainoa lämmönlähde siellä ja asetettu kuitenkin vain +10 asteeseen. Tiedän että on kaikkia noita sulatushuijauksia jne, mutta onko mitään oikeasti helppoa tapaa ilman järkyttävää konffausta ja säätämistä saada tuota pumppua toimimaan mitenkään järkevämmin?

Kotona Daikin ei oo sulattanut ties kuinka monta päivää sitten viimeksi.
 

haraldh

Vakionaama
Lisäsin mun RW25 pumppuun ESP8266 kilkkeen jolla saan sen integroitua paikallisesti Home Assistantin. Piirivlevyllä oleva CN105 liitin oli vapaana, ja Melcloud moduli oli CN110 liittimessä.

Mitä katsoin LN-sarjan huoltodokkaria niin sielläkin on sekä CN105 että CN110 liitin. Onko näissäkin se melcloud-kilke kiinni siinä CN110 liittimessä ja CN105 on vapaana (jos näin, voi olla sekä Melcloud että Home Assistant ESPHome samaan aikaan)? Onko kukaan aukaissut ja katsonut?
 

MSJS

Jäsen
En tiedä onko tämä nyt pikea paikka kysyä, kun eilen mulle asennettiin liikkeestä ostettu LN25, tarkempi mallikoodi kyljestä MSZ-LN25VG2W. Huomasin että tyyppikilvessä onkin valmistus vuosiluku 2022. 05. Heräsi kysymys mieleeni että onko minulla nyt viimeisin laitteen versio? Mitä eroa mahdollisesti uudempiin? Ylipäätään vähän hämmensi että noinkin "vanha" laite.

Edit. Kuva tyyppikilvestä sisäyksiköstä
 

Liitteet

  • 20240426_111722.jpg
    20240426_111722.jpg
    324,8 KB · Katsottu: 143

Matias

Aktiivinen jäsen
Onko mökin LN25 käyttökokemus ihan normaali, että nyt kun ulkona on nollassa tai pikkupakkasella niin mökin pumppu sulattelee koko ajan about tasan 2,5h välein? Se on ainoa lämmönlähde siellä ja asetettu kuitenkin vain +10 asteeseen. Tiedän että on kaikkia noita sulatushuijauksia jne, mutta onko mitään oikeasti helppoa tapaa ilman järkyttävää konffausta ja säätämistä saada tuota pumppua toimimaan mitenkään järkevämmin?

Kotona Daikin ei oo sulattanut ties kuinka monta päivää sitten viimeksi.
Meillä LN25 sulatukset alkoi alle 10 asteen pakkasilla toistua 45min välein vaikka ulkokenno ei huurtunut kuin nimeksi.
Sulatusvälit piteni 2-3h mittaisiksi kun tein kaukosäätimen viikkoajastuksella 10min sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen kaksi kertaa/vrk.

Meillä nollakelillä ei näytä sulatuksia tulevan laisinkaan,huonelämpö +21C
 

htk

Tulokas
Hei, etäyhteys Melcloud kautta on ollut hyvin epäluotettava. Keskimäärin 2 etäkäskyä 10' stä menee perille. Routerin paikan vaihto ei vaikuta. Mutta, nytkun laitoin laitteen pois päältä niin jokainen etäkäsky menee perille eli laite ilmoittaa esim. sisälämpötilan. Vaikuttaisi , että laite itse häiritsee omaa wifi yhteyttään! Onko samanlaisia kokemuksia ja ratkaisuja?
 

Harrastelija

Vakionaama
MelCloudissa on ollut ongelmia viimeaikoina. Oli viikon kokonaan pois käytöstä ja nyt toimii jollain varasysteemillä.
En tiedä voisiko vaikuttaa ohjausten lähettämiseen mutta samaan aikaa toiseen suuntaan (lämpötila) toimisi paremmin.

edit: Jäi mielikuva että serverit toimisi nyt jollain vanhemmalla softalla. Ennen ongelmia komennot oli aikalailla reaaliaikaisia. Nyt on palattu vanhaan ja komento lähtee pumpulle jollain viiveellä (0.5-2min?). Siinä appin näytöllä vilahtaa aika jolloin komennon arvioidaan tapahtuvan.
 
Viimeksi muokattu:

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Moro,

Täällä olisi uusi (onnellinen) Mitshubishi LN35 käyttäjä. Jäi mietittymään pari asiaa kun lukaisin käyttöohjetta ja säätelin asetuksia.

1. Kannattaa lisäsuodatusta pitää koko ajan päällä (Air Purifiers) ja oletteko huomanneet mitään hyötyä ja viekö paljon sähköä?
Lisäksi käsittääkseni on myynnissä lisäsuodattamia laitteeseen, oletteko kokeneet ne toimiviksi ja hintansa arvoiseksi?

2. Kannattaako silmää pitää "päällä"- kokoajan vai pitää ecomodea (Talon kuva).

Muut asetukset itsellä on automaatilla ja epäsuoralla puhalluksella. Ehkä kaikki mainitut asiat taitavat olla mielipide kysymyksiä. Jos on jotain käyttökokemusta niin ei tarvitsisi kantapään kautta oppia.

En tiedä onko järkevää mutta laitoin laitteen puhaltelemaan ja tavoitteena olisi että laite pitäisi koko ajan tasaisen lämmön ja laitteen ei tarvitse huudattaa itseään liian usein.
 

Harrastelija

Vakionaama
Moodin valintaa ei kannata pitää automaatilla. Vaarana että jäähdyttelee (jos takkaa/uunia lämmittää) talvella ja lämmittää kesällä. Parempi tehdä homma käsin. Eihän tuota yleensä tarvi jmuuttaa kuin kerran keväällä ja kerran syksyllä.

Puhallussuunnat on niin paikkakohtainen asia että yhtä oikeaa vastausta ei ole olemassa. Melkein se on itse kokeiltava.

Puhallusnopeudesta sen verran että noin yleensä pumppu toimii tehokkaammin mitä kovempi puhallus (matalampi ulospuhalluksen lämpötila). Samalla saa kyllä meteliä ja ehkä vedontunteen. LN mallissa on jostain syystä iso ero kahden suurimman nopeuden välillä.
 

Rauski

ilppi-guru kouluttaja
En tiedä onko tämä nyt pikea paikka kysyä, kun eilen mulle asennettiin liikkeestä ostettu LN25, tarkempi mallikoodi kyljestä MSZ-LN25VG2W. Huomasin että tyyppikilvessä onkin valmistus vuosiluku 2022. 05. Heräsi kysymys mieleeni että onko minulla nyt viimeisin laitteen versio? Mitä eroa mahdollisesti uudempiin? Ylipäätään vähän hämmensi että noinkin "vanha" laite.

Edit. Kuva tyyppikilvestä sisäyksiköstä
Kyllä tuo on uusin versio. Sattunut myyjällä jäämään pinon alle kappale aikaisempaa tilaustavaraa.
 

cuckoo

Jäsen
Eksyin nyt vielä tännekin, vaikka olen ex-Mitsubisti, hyvästä syystä.
LN25 sekosi takuuaikana niin pahasti, että reklamoin ja maahantuoja päätti noutaa laitteen pois. Sain osto- ja asennushinnan tilille ja hankin Daikinin. Pumppujen hinnat olivat laskeneet tällä välin ja sain käyttötarkoitukseeni sopivan paremmin toimivan laitteen edullisesti
Mainittakoon, että Mitsun myyjä/asennusfirma muutti vakio- lehtimainoksensa sisältöä keissini jälkeen. Harhaanjohtavat ilmaisut pumpun käyttöominaisuuksista poistettiin.
 

Reperei

Aktiivinen jäsen
Mikähän mahtaisi tuota meidän LN25:sta vaivata. Ongelmana siis, että ei oikein tule kylmää ilmaa sisäyksiköstä.

Kovasti tuntuu sekä sisä- että ulkoyksikkö yrittävän ja putkissa suhisee kylmäaine. Tästä huolimatta viilennystilassa ei viileää tule. Sisäyksikön kenno näyttää viilentyvän vain ihan alaosasta ja sisäyksikkö pitää jatkuvaa äänekästä sihinää.

Näin maallikkona tulee mieleen, että kylmäaine on käynyt vähiin tuon sihinän ja osittaisen viilentymisen perusteella, mutta voiko tuossa olla jokin muu vikana?
 
Meillä LN25 sulatukset alkoi alle 10 asteen pakkasilla toistua 45min välein vaikka ulkokenno ei huurtunut kuin nimeksi.
Sulatusvälit piteni 2-3h mittaisiksi kun tein kaukosäätimen viikkoajastuksella 10min sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen kaksi kertaa/vrk.

Meillä nollakelillä ei näytä sulatuksia tulevan laisinkaan,huonelämpö +21C


Miten tämä 10 min ajastuksen sais toteutettua? Kaukosäädintä en ole käyttänyt paljon yhtään. Saako tämän tehtyä myös melcloudiin (jahka se joskus taas toimii)
 

puu

Aktiivinen jäsen
Lisäsin mun RW25 pumppuun ESP8266 kilkkeen jolla saan sen integroitua paikallisesti Home Assistantin. Piirivlevyllä oleva CN105 liitin oli vapaana, ja Melcloud moduli oli CN110 liittimessä.

Mitä katsoin LN-sarjan huoltodokkaria niin sielläkin on sekä CN105 että CN110 liitin. Onko näissäkin se melcloud-kilke kiinni siinä CN110 liittimessä ja CN105 on vapaana (jos näin, voi olla sekä Melcloud että Home Assistant ESPHome samaan aikaan)? Onko kukaan aukaissut ja katsonut?
Missä tuon CN105 pitäisi olla? En löytänyt sitä LN25:n huoltodokkarista.
1722331713825.png

Tuossa omasta LN25 vähän huonolaatuinen kuva. CN110 on tosiaan käytössä, kuten mainitsit.
1722331767147.png
 

Kidov

Jäsen
Omissa LN25 ja FH35 malleissa kummassakin oli tuo kyseinen CN105 liitin. Asensin kumpaankin pumppuun etäohjausmahdollisuuden tämän ohjeen mukaisesti:

Käytin ESP8266 alustaa ja tein kytkennät suoraan CN105 liittimestä Wemos D1 lankulle; Wemos D1 mini saa virran suoraan tuosta lämpöpumpun CN105-liittimestä ja myös RX ja TX liittimet kytkin suoraan.

Etäohjauksen lisäksi asensin Wemos D1 miniin kaksi ds18b20 anturia, joilla seuraan imu- ja puhallusilman lämpötilaa. Pumpun ohjaukseen ja lämpötilaseurantaan käytän Home Assistanttia.

Alla kuva FH35 asennuksesta, Wemos D1 mini ympyröitynä ja CN105 merkitty nuolella. LN25 asennus meni aivan saman kaavan mukaisesti, mutta CN105 liitin oli hitusen eri kohdalla.
 

Liitteet

  • WhatsApp Image 2024-08-02 at 11.15.10.jpeg
    WhatsApp Image 2024-08-02 at 11.15.10.jpeg
    129,7 KB · Katsottu: 139
  • Tykkää
Reactions: juu

Cultti

Tulokas
Kuuluukos tuonne sisäyksikön kaukaloon jäädä paljonkin vettä? Nyt jos kaadan sinne lasillisen (tai useamman) vettä niin suurin osa kyllä tulee poistoputkesta ulos eikä siis tiputa alle minnekkään. Vielä noin 30 minuutin kohdalla tiputtelee putkesta vettä ulos ja talouspaperilla testatessa onko kaukalossa vettä niin talouspaperi kostuu aivan läpimäräksi.

Testasin nyt 5 tunnin kuluttua uudestaan talouspaperilla niin vielä on kaukalossa sen verran vettä, että paperi kastuu täysin. Pitäskö toi vesi poistua tuolta kaukalosta kokonaan?

Tähän vielä historiaa sen verran, että pumppu asennettu 2023 keväällä. 2023 loppukesästä pumppu alkoi haista huomattavasti ja asennusfirma myi mulle siihen puhdistuksen. Nyt taas alkanut vaivaamaan hajut kun pumppu sulattaa sisäyksikköä tai vaihtaa viilennykseltä pelkälle puhallukselle.
 

jed

Jäsen
LN35 mallisen CN105 kuvassa, ekaa mallisarjaa. Oma Melcloud ohjain jäi paikalleen CN110 liitäntään.

20240625_141019.jpg
Screenshot_20240805_174750.png
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:

rajis

Jäsen
Kuuluukos tuonne sisäyksikön kaukaloon jäädä paljonkin vettä? Nyt jos kaadan sinne lasillisen (tai useamman) vettä niin suurin osa kyllä tulee poistoputkesta ulos eikä siis tiputa alle minnekkään. Vielä noin 30 minuutin kohdalla tiputtelee putkesta vettä ulos ja talouspaperilla testatessa onko kaukalossa vettä niin talouspaperi kostuu aivan läpimäräksi.

Testasin nyt 5 tunnin kuluttua uudestaan talouspaperilla niin vielä on kaukalossa sen verran vettä, että paperi kastuu täysin. Pitäskö toi vesi poistua tuolta kaukalosta kokonaan?

Tähän vielä historiaa sen verran, että pumppu asennettu 2023 keväällä. 2023 loppukesästä pumppu alkoi haista huomattavasti ja asennusfirma myi mulle siihen puhdistuksen. Nyt taas alkanut vaivaamaan hajut kun pumppu sulattaa sisäyksikköä tai vaihtaa viilennykseltä pelkälle puhallukselle.

Tein juuri paperi testin omaan ln25, jonka sammutin kuivatus ominaisuudelta juuri ennen testiä. Sain hieman paperin laitaa kostutettua, mutta en todellakaan läpimäräksi. Ettei vain olisi jäänyt asennuksessa kondenssivesiletku alkupäästään hieman yläviistoon, silloin toimisi vedenkerääjänä aikatehokkaasti tuo kaukalo. Kun tuossa kaukalossa on kuitenkin ihan huomattava kaato vedelle, että konekkin saisi olla seinällä senverran vinossa, ettei passin kupla kyllä viivojenväliin osuisi? Ylempi oli nyt sitten vain omaa mutuilua, en ole ammattilainen näiden kanssa...
 

Cultti

Tulokas
Kiitos. Naapurilla sama laite ja sama lopputulos kuin teillä eli paperi kyllä kostuu. Omassani talouspaperi vetää vettä niin paljon kuin pystyy.

Elättelen vielä toivoa, että asentajafirma ottaisi hommasta kopin, mutta ei vastausta ole tullut vielä 3 viikkoon.
 

PolyEsko

Vakionaama
Onkohan meikun LN35:stä nyt taas kylmäaineet ulkona, vai jotain muuta ongelmaa?

Viime viikolla jäähdytyksessä vei 24 asteen pyynnillä 250W sähköä ja puhalluslämpötila 4/5 ilmamäärällä laski asteen (23 --> 22).
Kun pyyntilämmöksi laittoi minimin 17, niin sähköa alkoi kuluttamaan 450W, jolloin puhaluslämpötila putosi vain puoli astetta, eli 21,5.

Kun sitten äsken kokeilin lämmitystä 31 asteen pyynnillä, niin vasta pitemmän ajan päästä nosti sähkön kulutuksen ensin 250 W:iin ja sitten taas jonkun ajan päästä 450 W:iin, jonka jälkeen sisäyksikkökin nosti hieman puhallusnopeuttaan minimistä, mutta e lähellekään maksimia. Puhalluslämpötila pysyi 22 asteessa koko ajan, eli ei lämmittänyt mitään.

Ulkoyksikkö kyllä pyöri/puhalteli molemmissa, mutta ei kovilla kierroksilla.
 
Kiitos. Naapurilla sama laite ja sama lopputulos kuin teillä eli paperi kyllä kostuu. Omassani talouspaperi vetää vettä niin paljon kuin pystyy.

Elättelen vielä toivoa, että asentajafirma ottaisi hommasta kopin, mutta ei vastausta ole tullut vielä 3 viikkoon.
Olen itsekkin pähkäillyt laitteen kondenssivettä, omasta mielestä ei toimi ihan niinkun pitäisi. Vettä ei tule kondenssiputkessa tipoittain vaan lähinnä useampi cl kerralla. Asennus on täällä alle viikon vanha.

Nytten ei ole ILPi ollu päällä yli 12 tuntiin. Talouspaperi kastuu ihan läpimäräksi ja sisäyksikön lamellien alaosat on myös kosteita. Onko normaalia että lamellit on näin kosteita/märkiä?

Kuvista huomaa myös että tossa kondensikaukalossa myös on vettä. Eikö tämän kuuluisi kokonaan valua pois?
 

Liitteet

  • 20240811_115458.jpg
    20240811_115458.jpg
    177,1 KB · Katsottu: 152
  • 20240811_115605.jpg
    20240811_115605.jpg
    172,9 KB · Katsottu: 155
  • IMG-20240811-WA0003.jpg
    IMG-20240811-WA0003.jpg
    131,5 KB · Katsottu: 149
Viimeksi muokattu:

repomies

Hyperaktiivi
Nytten ei ole ILPi ollu päällä yli 12 tuntiin. Talouspaperi kastuu ihan läpimäräksi ja sisäyksikön lamellien alaosat on myös kosteita. Onko normaalia että lamellit on näin kosteita/märkiä?

Kuvista huomaa myös että tossa kondensikaukalossa myös on vettä. Eikö tämän kuuluisi kokonaan valua pois?
Ainakin vanhemmissa mitsuissa on clean-toiminto, jonka voi kytkeä päälle kaukosäätimestä. Kone kuivaa sammutettaessa kennon pyörittämällä puhallinta aikansa, ei siis sammu heti. Riippuu vähän kelistä, onnistuuko tuo kuivaamaan kennon, vai ei.

Kondenssin saaminen valumaan täysin pois kaukalosta vaatii poistoputken suuntaan kallelleen asennettua sisäyksikköä ja hyvin tehtyä läpivientiä jossa kondenssiputki kulkee reiän pohjalla laskien alaspäin. Ei tarvitse olla kuin yhdessä noista vähän sanomista niin kaukalo ei tyhjene täysin. Vatupassilla voit tutkia sisäyksikön asentoa.
 
Hei,

Uusi mahdollinen LN25 käyttäjä täällä.

Ovatko samat haasteet sulatuksiin yms liittyen edelleen uusilla ja kenties jonkinlaisen päivityksen saaneilla pumpuilla?

Tarkoitus olisi asentaa sisäyksiköt 2-kerroksisen rivarin alakerran olohuoneeseen sohvan päälle ja yläkerran makkariin (ulkoyksikkö hyper heating). Periaatteessahan nämä ovat "kiellettyjä" paikkoja. Miten esim makkariasennus äänensä puolesta on toiminut tällä laitteella. Onko yöksi pistettävä pois päältä jotta saa nukutuksi? Hienosti Mitsu ainakin mainoslehdissä pitää pumppua sekä olkkarissa sohvan päällä että makkarissa.

Subjektiivisia juttuja tietty että miten paljon häiritsee..
 

Tonttuj

Aktiivinen jäsen
No, ite otin kämppään olkkariin ja työhuoneeseen LN25-laitteet ja makkariin AP25-laitteen.
LN25-siivekkeillä saa aika hyvin ohjattua puhallusta, tai voi käyttää sitä liiketunnistusta estämään ihmistä kohti puhallukset.
Itse koen, että LN25 on ehkä aika äänekäs makkariin, siksi tein omaksi valinnaksi AP25-laitteen makkariin.
Meillä siis kolme laitetta pitkin kämppää ja kolme ulkoyksikkökin.
 
Tervehdys arvon ilmapumppu kansa.

Tullu tässä muutama vuosi seurattua ja luettua tätä foorumia tietoa ym hakiessa mut nyt tuli itselle kysymys niin päätin rekisteröityä tänne kysyäkseni muutaman kysymyksen

Nykyinen tammikuussa asennettu mitsubishi LN25 ilp, toiminu moitteetta pois lukien viime talvena kovilla pakkasilla sitä "hullunkiertoa".
Nyt kuiten päätin asentaa melcloudin ihan kulutuksen seurannan ym takia ja tuntuu olevan ihan ok softa, mutta:

-Sähkönkulutus tilastoista, pitääkö tuossa ottaa tuo 24h tai esim viikon raportti ns. seurantaan ennenkuin näkee ilpin sähkön kulutuksen vai olenko nyt missannut tuossa softassa jotain?

- ja toiseksi: kumpi on nyt määräävä osapuoli esim lämpötilaa asetettaessa? kaukosäädin vai melcloud? huomasin että melcloudissa pystyy asettaan lämpötilaa 0,5c tarkuudella mikä on aika kätevä

edit: Tosiaan ainoat vaihtoehdot mitä multa löytyy melcloud apista raportteja varten ovat:

Lämpötila historia
Käyttömoodin valinta
Wifi signaalin vahvuus
Virhe raportti

kulutukseen viittaavaa ei siis löydy, pumppu yhdistetty wifiin WPS kautta ja laite rekisteröity wifi palikassa olevalla QR koodilla..

Kiitokset vastauksista etukäteen!
 
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom