MSZ-LN - käyttökokemukset

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Seurataan tilannetta. Näitä anturan siirtoja kannattas tehtaalle asti informoida niin muuttaisivat suomen oloihin anturan paikkaa. Lvi liikkeelle informoin asiasta ja sanoin et kysypä voisko anturan paikkaa sirtää kun hyöty paranis. Vastaus oli heti maahantuojalla että ei ja takuut paukkuu jos siirtää. Mut suomesta ei valmistajaan voi maahantuoja yhteyttä ottaa et testaisivat itse. Mut joku hyvä lontoo taidon omaava vois kuvien kera kirjottaa tehtaalla tiedä vaikka tekisivät muutoksen ja laittasivat ohjetta näin säilys takuut. Miten wifi toiminut. Sehän yks tärkee seikka mökki pumpussa ja et tieto olis todellista eikä kuten entisessä. Tuli viesti et jos ei kelit lauhdu asennus siirtyy. Entinen näytti etähallissa et pumppu paiskii hommia vaikka oli vika koodit päällä ja antoi sammutella ja käynnistää etänä ;D Seuraan video kameralla ja siks et tiedän milloin tilestää. Mittarit näyttää sit lämpötilan luotettavasti videokameran avulla. Mut etähallintakin peestä mut katotaan miten pelaa mitsussa.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Nythän Mitsu pääsee kätevästi pesemään kätensä takuista, kun porukan on kuitenkin pakko siirrellä noita antureita. Ei kai niiden kannata sen paikkaa muuttaa parin nettifoorumihörhön takia. Itse en ainakaan uskaltaisi Mitsulle laittaa ehdotusta tuosta anturista, kun sitten niillä on mustaa valkoisella siitä että olen tehnyt luvattomia modauksia. Ja softallahan varmaan Mitsun kannattaisi muutenkin tuo sulatuksen "korjaus" tehdä eikä anturin siirtämisellä. Uskoisin että WiFillä tuo firmwaren päivitys onnistuu laitteisiin, joku sellainen firmware update -osio on ainakin tuolla MelCloudissa.

Hirveästi on ole tuota WiFiä käytellyt kuin noiden raporttien osalta. Joskus tuntui kuin se olisi haluamattani muuttanut jotain pumpun asetuksia, mutta en ole varma tästä. Käyttöliittymähän on melkoista kuraa, mutta sen kanssa on oppinut joten kuten selviämään. Raportteja ei saa exportoitua, vaan ne on vaan kökössä kuvaajassa, mistä pitää tihrustaa palkkien korkeuksia, tai sitten pitää kysellä jokainen päivä erikseen että saa numeerisen arvon (jokainen vaatii erikseen 5-20 klikkausta).
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Semmoistakin tässä lämpimikseni pohdin tuon sulatusanturin osalta, että jos se on ihan normaali termistori, niin mitähän jos kytkisi toisen termistorin rinnalle (vastuskin toimisi jossain määrin, mutta lineaarisuus kärsisi), jossa on esim 10x suurempi resistanssi. Tällöin jos esim. alkuperäinen on 10K termistori ja sen rinnalle kytkisi 100K termistorin, saisi ILP n. 2°C todellista suurempia lämpötilalukemia. Samalla voisi olla järkevä nostaa tuota sulatuksen loppulämpötilaa 5 -> 10°C.
 

Liitteet

  • termistori10K+100K.png
    termistori10K+100K.png
    38,5 KB · Katsottu: 468

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Ehotusta ei kannata tehdä mitsun omistajan ;D
Eikä muutella anturan paikkaa ::)
Softassa tuotakin vois varmaan muuttaa mut hyvin tuntuu näissäkin wifi päivitykset toimivan.
Potikka väliin niin pystyy säätämään.
Lauhtus edes pakanen niin saisivat mitsun mulle asennettua.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Voin kyllä kertoa, jos sulatusjaksoja pidennetään sulastusaika pitenee sekä ennen sulatusta hyötysuhde huononee. Pumpun tarkoitus säästää sähköä, paras säästö tulee pumpun mukana tulevilla säädöillä.
Mitenkäs se voi enää pidentyä, kun 10 minuuttia on (ainakin ohjekirjan mukaan) maksimi ja sen se sulattaa jo tuolla 40 minuutin sulatusväleillä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Ne pitenee juuri teidän modaamilla laitteilla

Ei kai anturin siirto hidasta ajan kulkua? Se 10 min maksimi sulatusaika kuluu yhtä nopeasti/hitaasti kuin aiemminkin. ;D
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Jos aika sulatukseen määritetty 10 minuuttia se muuksi muutu kuin softaa päivitämällä. Hauskin laite tämä kotona oleva ilpo. Eilen kuulin päivällä et kerran kohautteli ja sulatteli. Yöllä voi toki sulatella lisää. Oikein kytännyt et milloin sulattaa. Ei pidä taukoja. Ritilä sulana aina mitä katellut tai pikkusen kuurassa. Pyynti ollut 21 ja ulkona nytkin - 25 c ja lämpöö työntää yli 30 astetta pitkälti. Mut ei ole sulatuksia. Lie tämäkin hansol rikki mut toimii pirun hyvin ja takuu loppu. On tätä kahdestaan nyt urakakalla kytätty kun kotona oltu et sulattaako. Mut tämä on oikeesti toimiva malli yks parhaista ilpoistani. Pyörii kokoajan ja kulutus ollut 750 w - 1000 w mittarin mukaan. Mökille vain sattunut pikku viallinen malli. Jos mitsu tän hakkaa niin todella pidän ihmeenä :D ;D Asennus siirtyne mitsun 25 lla ensi viikkoon jos näin kylmää koko viikon.
Mitä ne mitsun nyt puhaltaa pakkasella esim 21 pyynti ja puhallus 5 nopeus. Onko kellään jossain pumppua missä oikeesti olis pakkasta.
 
M

MPJ

Vieras
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Mitä ne mitsun nyt puhaltaa pakkasella esim 21 pyynti ja puhallus 4 nopeus. Onko kellään jossain pumppua missä oikeesti olis pakkasta.

Moi vaan kaikille! Pitkään olen mielenkiinnolla seuraillut tätä keskustelua, juuri näiden lyhyiden sulatusvälien vuoksi. Itsellä syyskuun puolivälistä käytössä LN35. Aikaisempi pumppu oli Ultimaten 13 pro inverter. Jo alkuun kiinnitin huomiota 30-40 min jaksoihin, IVO resettiäkin kokeiltu ja palaa vaan noihin lyhyisiin jaksoihin.. :mad:

Tuossa kyselit mitä puhaltaa, ulkona -20,7C , pyyntö 21 puhallus 4 -> puhaltaa 50,7C
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Missä sulla toi antura kun 50,7 tulee. Laitas kuvaa sen paikasta.
Mulla olikin puhallus 5 yön jäliltä. Sehän pumppus työntää lämmintä jos sen nostaa 24 - 26 c.
Kämpässä lämpöö + 30 ? Vai paljon sisälämpö
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Kenno siellä on ainakin välillä selvästi yli 50°C vielä -15° pakkasella (IR-mittarilla mitattu). Täällä päin ei kauheasti ole ollut pidempiä aikoja yli -20°C. Tänä aamuna oli, mutta en tullut mitanneeksi puhalluslämpötilaa. Kädellä kokeillen heti herättyäni oli ensin haaleaa, mutta kohta alkoi puhaltaa taas kädellä arvioituna sitä lähemmäs 50°C. Saattoi olla sulatus juuri loppunut. Ikävä kyllä taitaa pakkanen lauhtua ennen kun pääsen töistä kotiin, eikä tällä hetkellä ole loggausta puhallusilmalle.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Mullakin tuli tee itse lehden mukana joku lämpömittari.
Pitääpä lompsia tallille hakee. Sisäkennoon kai mittaat ;D
Mulla mittarin anturi tuossa mittarin takana.
 

Liitteet

  • Screenshot_20180220-082844.jpg
    Screenshot_20180220-082844.jpg
    35,9 KB · Katsottu: 624
M

MPJ

Vieras
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Missä sulla toi antura kun 50,7 tulee. Laitas kuvaa sen paikasta.
Mulla olikin puhallus 5 yön jäliltä. Sehän pumppus työntää lämmintä jos sen nostaa 24 - 26 c.
Kämpässä lämpöö + 30 ? Vai paljon sisälämpö

Laittelin nippusiteellä puhallusaukossa olevaan ritilikköön niin ettei ota siivekkeisiin ym kiinni. Sisäyksikkö asennettu yläkerran avorappusten yläpäähän josta puhaltaa alakertaan. Alakerrassa lämpöä tällähetkellä 22C.
 

Liitteet

  • IMG_20180220_094945-1086x1932.jpg
    IMG_20180220_094945-1086x1932.jpg
    35,5 KB · Katsottu: 668
  • IMG_20180220_094756-2060x1158.jpg
    IMG_20180220_094756-2060x1158.jpg
    61,9 KB · Katsottu: 628

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Pitäne itellekin tilata joku digimittari sinne mökille kun mitsun saan. Laittas samaan paikkaan ja sulla oliko se 35 .Hansoli nosti lämpöö vasta puhallin aukon puhallukseen kun pyynnin laitoin 25 ja sit mun mittari nykyiselle paikalle noin 36 astetta. Tommosella mittasin. Kulutus nousi 1188 wattiin. Mut tulloo lämpöö ja ulkona - 21 nyt.
 

Liitteet

  • Screenshot_20180220-103143.jpg
    Screenshot_20180220-103143.jpg
    19,4 KB · Katsottu: 528
  • Screenshot_20180220-103224.jpg
    Screenshot_20180220-103224.jpg
    17,5 KB · Katsottu: 513

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Maahantuojan vastaus tähän sotkuun.

"LN mallisarjan sulatus ohjautuu automaattisesti laitteiston ohjaamana. Jos ulkoyksikkö sulattaa itsensä sulatusjakson aikana, väliä seuraavaan sulatusjaksoon pidennetään ja vastaavasti sulatusjaksojen väliä lyhennetään, jos koko sulatusjakson aika tarvitaan sulatuksen tekemiseen. Lyhimmillään sulatusjaksojen väli voi olla 31 minuuttia. Laitteistossa ei ole mitään optista sensoria, jolla kennon puhtaus tarkistetaan. Mittaus tapahtuu putkistojen lämpötilaa mittaavien lämpötila-anturien toimesta.



Mikäli ulkoyksikön kennoa ei sulatettaisi säännöllisesti, siitä tulisi hetkessä jäämöykky. Tällöin sen hyötysuhde olisi todellakin huono. Sulatus takaa sen, että laite toimii hyvällä hyötysuhteella sulatusjaksojen välin"
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Jaa että oikein anturien. Taidetaan tuo päätellä ainoastaan sen yhden lämpöanturin (defrost thermistor) perusteella sen mukaan, onko tavoiteltu lämpötila sille saavutettu sulatuksen lopussa. Tämä lämpötila taas on käsittääkseni oletuksena 5°C. Kai tuohon on sitten haettu säätö, millä se toimii varmasti kaikissa olosuhteissa ja varmuuden vuoksi vielä vähän vähän päälle eli ns. worst casen mukaan.

Itselläni tuntuisi tuo sulatusväli tasoittuneen 70 minuuttiin anturin siirron jälkeen. Sulatuslogin kanssa kävi vähän huonosti kun loggerista loppuivat paristot, mutta saanen lähipäivinä uutta logia pihalle.
 

Liitteet

  • sensor_actuator.png
    sensor_actuator.png
    72,2 KB · Katsottu: 520

dugeroow

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Voisiko tästä maahantuojan sepustuksesta päätellä että näin ollen tuo lämpötila-anturi, joka sulatussyklit määrittelee, olisi hyvä saada mahdollisimman lähelle sulanapitovastusta mikäli haluaa mahdollisimman pitkät sulatusvälit?

Mikähän olisi tältä pohjalta optimaalisin paikka lämpötila-anturille.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Tässä "sulatuslogia" modatulta vehkeeltä. Testin alusa IVO-resetistä on aikaa jo yli vuorokauden, joten sulatuslogiikka on ehtinyt jo vähän asettua.
- Alussa mennään 70 minuutin jaksoilla.
- Pakkasen kiristyessä sulatusjakso tihenee 60 minuuttiin.
- Lauhtuessa lyhennetään vielä 50 minuuttiin.

Tuosta kuvaajasta näkee kuitenkin, että loppupäässä myös suhteellinen kosteus (oikea y-akseli) on korkeampi, joten sulatusvälien tiheneminen on ihan perusteltua. Jossain määrin siis tuo logiikka tuntuu toimivan. Siirsin tuon loggerin nyt mittaamaan sisäyksikön puhalluslämpötilaa, niin katsotaan paljonko se hönkii kun on lisää pakkasia luvassa.
 

Liitteet

  • ulkoyksikon_puhalluslampotila_6.png
    ulkoyksikon_puhalluslampotila_6.png
    80,9 KB · Katsottu: 535

Suunnittelija75

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

dugeroow sanoi:
Voisiko tästä maahantuojan sepustuksesta päätellä että näin ollen tuo lämpötila-anturi, joka sulatussyklit määrittelee, olisi hyvä saada mahdollisimman lähelle sulanapitovastusta mikäli haluaa mahdollisimman pitkät sulatusvälit?

Mikähän olisi tältä pohjalta optimaalisin paikka lämpötila-anturille.

Ei vaan anturi voi vaikuttaa vain osatekijänä, kennoa pyritään sulattamaan koko sille allokoidun ajan (esim. 10 minuuttia). Jos sulaminen tapahtuu nopeammin, seuraava väli on pidempi. Ilmankosteus muuttuu melko nopsaan, eli kovin suurella integraatiolla tuota ei voi harrastaa, todennäköisesti mennään sykli vs seuraava sykli periaatteella. Defrost anturin yksi tärkein funktio on sulatuksen keskeytysajankohdan toteaminen, eli todennäköisesti vaikutat siihen siirron avulla.

Saattaa hyvinkin olla kyseessä standardin pelaaminen, eli tarkan standardin olosuhteissa syntyy jokin eroavaisuus jos sykliin tuodaan vaihtelu (pitkä lyhyt pitkä lyhyt). Esim. COP voidaan ottaa 3 keskiarvosta (L-P-L) kun taas tehot käänteisestä kuviosta.
 

VesA

In Memoriam
Vs: MSZ-LN

Suunnittelija75 sanoi:
Ei vaan anturi voi vaikuttaa vain osatekijänä, kennoa pyritään sulattamaan koko sille allokoidun ajan (esim. 10 minuuttia). Jos sulaminen tapahtuu nopeammin, seuraava väli on pidempi. Ilmankosteus muuttuu melko nopsaan, eli kovin suurella integraatiolla tuota ei voi harrastaa, todennäköisesti mennään sykli vs seuraava sykli periaatteella. Defrost anturin yksi tärkein funktio on sulatuksen keskeytysajankohdan toteaminen, eli todennäköisesti vaikutat siihen siirron avulla.

Saattaa hyvinkin olla kyseessä standardin pelaaminen, eli tarkan standardin olosuhteissa syntyy jokin eroavaisuus jos sykliin tuodaan vaihtelu (pitkä lyhyt pitkä lyhyt). Esim. COP voidaan ottaa 3 keskiarvosta (L-P-L) kun taas tehot käänteisestä kuviosta.

Ei sille kannata kummallisia tekosyitä keksiä - pakkasella ei mitenkään kerry 10 minuutiksi sulatettavaa puolen tunnin välein jos vehkeessä on minkäänmoista sulatustehoa. LN:n omistajat voisivat kyllä käydä katsomassa paljonko sieltä lirahtaa. Tuollaisessa kylmennyslaitteen ulkokennossa on vielä niin pienet raot, että se alkaisi mennä tukkoon siinä vaiheessa kun pintahuurre alkaisi vakavasti haitata lämmön siirtymistä, ja silloin toimii rivakasti myös se anturipohjainen sulatus.

Kyllä tuo on ihan vaan softantekijän laiskuutta / lastentauteja. Tai sitten elektroniikassa on pihistelty. NTC:n käyrä on vähän hankala - ehkä mittaus on optimoitu vähän lämpöisemmille keleille ja pakkaset joilla NTC:n vastus kovin nousee on kuitattu softakikkailulla.
 

VesA

In Memoriam
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Periaatteessa Suhteellisella kosteudella ei ole mitään tekemistä sulatuksissa vaan absoluuttisella kosteudella

No - suhteellinen kosteus vinkkaa kuinka lähellä ilman lämpötilaa kastepiste on. Eli kertoo sen tiivistääkö kenno ylipäänsä vettä, oli sitä ilmassa kuinka paljon vaan. Suhteellisen kosteuden noustessa riittävästi kastepiste nousee kennon lämpötilaa lämpöisemmälsi - ja jäitä tulee.

Absoluuttinen kosteus sitten kertoo paljonko sitä vettä ilmassa on kennoon tiivistettäväksi tarjolla.
 

VesA

In Memoriam
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Tuo satuilu on pelkkää mutuilua sama kuin sanoisi että se sulattelee miten sattuu

No saat koittaa selittää sen parhain päin. Minusta LN sulattaa pakkasella kuin paniikkihäiriöinen Sanyo 93/123 hyvin kauan sitten. Sekin muinaisvehje osaa lopettaa pakkasella ajoissa kun sulatettavaa ei ole, toisin kuin tuo.

Oli siinä silti se pieni vinkki - mitta kouraan ja sitä 10 minuutin sulatuksen vesitulosta mittaamaan. Samalla voi ottaa kuvan kennosta ennen sulatusta ja ehkä jopa mitata sen kennon lämpötilaa prosessin aikana.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

pumpauttaja sanoi:
Maahantuojan vastaus tähän sotkuun.

"LN mallisarjan sulatus ohjautuu automaattisesti laitteiston ohjaamana. Jos ulkoyksikkö sulattaa itsensä sulatusjakson aikana, väliä seuraavaan sulatusjaksoon pidennetään ja vastaavasti sulatusjaksojen väliä lyhennetään, jos koko sulatusjakson aika tarvitaan sulatuksen tekemiseen. Lyhimmillään sulatusjaksojen väli voi olla 31 minuuttia. Laitteistossa ei ole mitään optista sensoria, jolla kennon puhtaus tarkistetaan. Mittaus tapahtuu putkistojen lämpötilaa mittaavien lämpötila-anturien toimesta.



Mikäli ulkoyksikön kennoa ei sulatettaisi säännöllisesti, siitä tulisi hetkessä jäämöykky. Tällöin sen hyötysuhde olisi todellakin huono. Sulatus takaa sen, että laite toimii hyvällä hyötysuhteella sulatusjaksojen välin"

Antoivatko oikein luvan jakaa ? Mulle eivät ? Joskus aikasemmin kysyin voinko yhden kirjelmän julkistaa tuli kielto heti että et !
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Antoivatko oikein luvan jakaa ? Mulle eivät ? Joskus aikasemmin kysyin voinko yhden kirjelmän julkistaa tuli kielto heti että et !

Tämä vastaus on maahantuojan teknisestä tuesta. Ei kyllä tullut edes mieleen, että vastausta ei saisi julkisesti levittää. Vastaus ei sisältänyt edes vastaajan nimeä. Mode poistakoon tuon jos nämä yleensä on salaista matskua.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

VesA sanoi:
Ei sille kannata kummallisia tekosyitä keksiä - pakkasella ei mitenkään kerry 10 minuutiksi sulatettavaa puolen tunnin välein jos vehkeessä on minkäänmoista sulatustehoa. LN:n omistajat voisivat kyllä käydä katsomassa paljonko sieltä lirahtaa. Tuollaisessa kylmennyslaitteen ulkokennossa on vielä niin pienet raot, että se alkaisi mennä tukkoon siinä vaiheessa kun pintahuurre alkaisi vakavasti haitata lämmön siirtymistä, ja silloin toimii rivakasti myös se anturipohjainen sulatus.

Kyllä tuo on ihan vaan softantekijän laiskuutta / lastentauteja. Tai sitten elektroniikassa on pihistelty. NTC:n käyrä on vähän hankala - ehkä mittaus on optimoitu vähän lämpöisemmille keleille ja pakkaset joilla NTC:n vastus kovin nousee on kuitattu softakikkailulla.

Lainaan tähän itseäni. tämä siis oli ajalta ennen sulatusanturimodausta:
puu sanoi:
Oma LN25 on kerännyt -10°C jäätä yli 5 litraa vuorokaudessa, eikä ole missään vesistön lähellä.

Nyt isommalla pakkasella (-15...-25°C) esimerkiksi n. 12 tunnin aikana oli tullut ehkä litra tai kaksi, noiden jääpuikkojen tilavuutta on hankalampi arvioida. Sulatukset kuitenkin anturimodauksen jälkeen 50 minuutin välein.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Jos nyt siis oikein ymmärsin, sulatuslogiikka menee jotenkin tuohon tapaan, mitä raapustin liitteenä olevaan vuokaavioon. Kaaviossa ei ole nyt huomioitu lämmitysjakson maksimi- ja minimikestoa. Tuon 9min arvon vedin hatusta.

Joko pumpauttaja on vasaroimassa läppäriään kellarissa, kun näinkin arkaluotoista salassa pidettävää tietoa on mennyt julkaisemaan? ;D
 

Liitteet

  • sulatus_vuokaavio1.png
    sulatus_vuokaavio1.png
    20 KB · Katsottu: 644

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

puu sanoi:
Jos nyt siis oikein ymmärsin, sulatuslogiikka menee jotenkin tuohon tapaan, mitä raapustin liitteenä olevaan vuokaavioon.

Ohessa FH-mallin sulattusohjelma. Se 9 min voi olla jotain väliltä 0-20 min riippuen siitä kyseisen sulatuksen kestoajasta verrattuna edellisen sulatuksen kestoon.
 

Liitteet

  • FH sulatus.jpg
    FH sulatus.jpg
    88,2 KB · Katsottu: 595
M

MPJ

Vieras
Vs: MSZ-LN


35 min sulatusvälillä, pakkasta -19,6, kuuraa ulkokennossa juuri juuri nimeksi.. Mielenkiinnosta keräsin sulatusvedet desin kuppiin ::)
 

Liitteet

  • Sulatus.jpg
    Sulatus.jpg
    99,7 KB · Katsottu: 641

-T

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

VesA sanoi:
No saat koittaa selittää sen parhain päin. Minusta LN sulattaa pakkasella kuin paniikkihäiriöinen Sanyo 93/123 hyvin kauan sitten. Sekin muinaisvehje osaa lopettaa pakkasella ajoissa kun sulatettavaa ei ole, toisin kuin tuo.

sama ongelma omassa mitsun FH35VE, vuosi sitten laitettu. mitä kylmempi sen lyhyempi väli. käytännössä 33min ja 7 sulatusta noin karkeasti. kenno ei kyllä millään ole tukossa eikä tuolle oikein ole mitä tehdä..saa olla omasta puolestani.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Olisikohan tuossa ongelmana se, että tuo sulatuksen loppulämpötilan (5°C ?) tarkastelu ei toimi järkevästi kovemmilla pakkasilla, vaan kenno on ehtinyt sulaa jo ennen kuin anturin lämpötila on noussut logiikan mielestä haluttuun arvoon.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

FD35VABH lämmitysjakso 1 h 55 min, aamulla pakkasta ~-20C.
 

Liitteet

  • lammitysjakso FD35VABH.png
    lammitysjakso FD35VABH.png
    10,5 KB · Katsottu: 549

puuhis

Vakionaama
Vs: MSZ-LN

Pitäsköhän oma Fd25 (9 vuotta vanha, tosin ulkoyksikkö karvan nuorempi) modata samoin, tässäkin sulatus kovemmilla pakkasilla melkoisen tiheään.

Muistan kun omia lokeja mittasin niin sulatuksen jälkeen oli noin 30 minuutin kiukunkeräysjakso jolloin coppi oli matalalla (ottoteho korkealla) ja tämän jälkeen ottoteho laski kymmeneksi minuutiksi (coppi hyvä) ja sitten taas mentiin sulattamaan. Taitaa vissiin tässä LN:ssä olla vähän samoja kujeita.

Autotallin Tossussa ei kiukunkeräystä ole vaikkakin sulattelee kovilla pakkasilla kellon perässä 70min välein. Sulatuksen jälkeen alkaa heti oikeisiin töihin ilman kiukuttelua.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

janti sanoi:
Epäilen että FH-mallissa olisi samanlainen pikku siirto paikallaan.

Ei taida FH-mallisa olla samallaista hyötyä kuin FD-mallissa, jos anturi sijaitsee kuten tuossa FH-mallin Service Manualin kuvassa on.
Tuossa paikassa anturi ei ole niin herkkä jäätymiselle kuin FD-mallin anturi on. FD-mallissa anturi on (oli) kostean/jäisen ääni-/lämpöeristeen syleilyssä.

Punaisella nuolella vaihtoehtoinen paikka.
 

Liitteet

  • FH_sulatusanturin sijainti.jpg
    FH_sulatusanturin sijainti.jpg
    91,8 KB · Katsottu: 662
  • FH kylmainekierto.png
    FH kylmainekierto.png
    68,1 KB · Katsottu: 602

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Tässä logia sisäyksikön puhalluslämpötilasta. Pakkasta on -15...-20°C ja 50 minuutin välein sulatellaan. Puhallusnopeus on aluksi kolme palkkia ja tuossa 12h paikkeilla nousee neljään (maksimi). Aina juuri kun alkaa puhaltamaan kunnolla lämmintä, mennäänkin jo sulatukselle.
 

Liitteet

  • sisayksikon_puhalluslampotila2.png
    sisayksikon_puhalluslampotila2.png
    35,9 KB · Katsottu: 533

Anonyymi2

Poistunut käyttäjä
Vs: MSZ-LN

janti sanoi:
Ei taida FH-mallisa olla samallaista hyötyä kuin FD-mallissa, jos anturi sijaitsee kuten tuossa FH-mallin Service Manualin kuvassa on.
Tuossa paikassa anturi ei ole niin herkkä jäätymiselle kuin FD-mallin anturi on. FD-mallissa anturi on (oli) kostean/jäisen ääni-/lämpöeristeen syleilyssä.

Punaisella nuolella vaihtoehtoinen paikka.

Olen seuraillut tätäkin keskustelua muutaman päivän ja aloin kuulostella omaa fh25 pumppua. Parin illan kuulostelulla voin todeta, että oma pumppuni näillä -10--20 asteen pakkasilla sulattelee jatkuvasti 2h30min välein. Pumppu ei ole päälämmön lähde eli hoitelee vaan viimeisen parin asteen priimauksen ja mlp hoitelee peruslämmön. Käytössä myös melcloudin kautta parin asteen yöpudotus.

Nämä talvipakkaset kuten muutkin viime kuukausien toiminnot ovat olleet täydelliset ilman pätkäkäyntia ja sulatuksen jälkeisiä kiihdytyksiä. 20 centin tikkuaskia olen varustellut 5 centillä eli täytin tuon askin pumpulilla. Kun sisäyksikön sisälämpötila-anturi on siirretty sisäyksikön ulkopuolelle noin 10 cm päähän sisäyksiköstä (minkä oleva johto antaa periksi) tikkuaskiin niin ilmeisesti tämä toimii vai pitäiskö olla jostain huolissaa ? 25 centillä valuuttaa voi poistaa joitakin ongelmia joissakin olosuhteissa. Suosittelen kokeilemaan.
 

Anonyymi2

Poistunut käyttäjä
Vs: MSZ-LN

Pistin vielä kokeeksi takan alakertaan päälle ja kuinka ollakaan yhden lyhyen lämmitystauon (ilppi sammui noin 15 min) jälkeen sulatus tuli edelleen 2h30min jälkeen. Muutenkin fh toimii takankin kanssa kuin enkeli, lieneekö juurisyy kaikelle ongelmalle sisätilananturissa ja jos sen saa toimiin niin onko ne japsi-inssit kuitenkin leipänsä ansainneet. Hienosti hakee omat tarvittavat tehonsa ja laulelee niin kuin pitää ;D
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Mikä tää uusin 25 malli on ? Alkaa olla FD / FH malleja
et onko tässä nyt vanhaa ja uutta sekotettuna.
Mua kiinnostaa tämä uusin versio jossa toi R32 kaasukin.
Sellainen tulossa mut pakkasta pitää - 20 nytkin ja luvannut kiristyvää. Päivällä voi - 10 laskea.
Ei kai toi iso savotta ole entisen paikalle uusi laittaa.
Oliko toi sisäanturin siirto kummasta mallista ?
 
Vs: MSZ-LN

Sellaista mietin kun kapulassa 4 palkkia puhaltimelle ja melcloudissa niitä viisi, eli jos haluaa melcloudin kautta ajastaa ja haluaa puhaltavan 3:lla, niin pitääkö melcloudiin laittaa 3 vai 4?
Tiedän että kokeilemalla selviää mut tuli aamulla mieleen kun lähdin töihin ja mun mielestä ei puhaltanut 3:lla niinkuin olen ajastanut, vaan lähinnä 2 tasolla.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

janne.lindqvist.14 sanoi:
Sellaista mietin kun kapulassa 4 palkkia puhaltimelle ja melcloudissa niitä viisi, eli jos haluaa melcloudin kautta ajastaa ja haluaa puhaltavan 3:lla, niin pitääkö melcloudiin laittaa 3 vai 4?
Tiedän että kokeilemalla selviää mut tuli aamulla mieleen kun lähdin töihin ja mun mielestä ei puhaltanut 3:lla niinkuin olen ajastanut, vaan lähinnä 2 tasolla.
Kapulan 3 vastaa MelCloudin 4. MelCloudissa on laskettu kuiskausmoodi ykköseksi.
 