Aivan, minulla sama tilanne Panassa. Mutta onko kukaan Mitsu-LNn omistaja tehnyt tuota ja mittauksiin osoittanut COPin hyytyvän lyhyillä sulatusjaksoilla ?
Miten se eroaa mikä merkki kyljessä on?
Sen toki tiedän/muistelisin, että Mitsu sulattaa nopeammin kuin Panasonic. Ainakin oma Panasonic sulattaa kennon ihan pomminvarmasti täysin sulaksi ja ei tarvi pelätä että jäätyisi. Toista on naapureiden Mitsuissa, joissa silloin tällöin jäätä alkaa hiukkasen kertyä. Ei toki niin, että jäätyis kokonaan... tämä nyt hiukan offtopiccina, mutta kuitenkin.
Mutta siis jos maalaisjärjellä alat laskea, niin esimerkiksi 10min sulatusaika on kaikki pois siitä mitä sen ajalta voisi lämmittää. Ja se energia mitä sulatukseen käytetään, otetaan myös osittain sisältä (vähäistä toki).
Jos nyt otetaan hypoteettinen esimerkki.
Hypoteesit:
- kuiva pakkasilma (ei tuu kuuraa kennostoon, siten että vaikuttaisi toimintaan)
- vuorokauden jakso eli 24h = 1440min
- lämmitystarve 2.5kW eli vuorokaudessa 60kWh
Kolme erilailla toimivaa, mutta samanlaista konetta:
1) sulatus 8min + lämmitys 37min -sykli
2) sulatus 10min + lämmitys 1h 50min -sykli
3) sulatus 12min + lämmitys 3h 48min -sykli
Sulatukset ja lämmitykset:
1) 32 sulatusta per vrk eli 256min... lämmitystä 1184min = 19h44min
2) 12 sulatusta per vrk eli 120min... lämmitystä 1320min = 22h
3) 6 sulatusta per vrk eli 72min... lämmitystä 1368min = 22h48min
Lämmitys:
1) vaaditaan keskimäärin ~3.04kW per lämmitysjakso
2) vaaditaan keskimäärin ~2.72kW per lämmitysjakso
3) vaaditaan keskimäärin ~2.63kW per lämmitysjakso
Nyt kun otat huomioon sen, että
a) jokainen sulatus lisäksi vie energiaa ulos (tosin tämä on vähäistä eikä laskuissa huomioitu)
b) mitä enemmän on lämmitystarve per lämmitysjakso, niin COP on sitä myöden myös huonompi
Oletetaan nyt sitten lisää, että lämmitysCOPit ovat 2.2, 2.4 ja 2.5 sekä sulatuksessa 500W keskimääräinen teho. Täten päästään sellaiseen lopputulokseen kuin, että:
1) keskimääräinen ottoteho lämmitysjaksolla ~1.38kW eli sähkönkulutus kaikkineen 29,4kWh eli SCOP ~2.04
2) keskimääräinen ottoteho lämmitysjaksolla ~1.13kW eli sähkönkulutus kaikkineen 25,9kWh eli SCOP ~2.32
3) keskimääräinen ottoteho lämmitysjaksolla ~1.05kW eli sähkönkulutus kaikkineen 24,5kWh eli SCOP ~2.45
Siinä hypoteettinen laskelma ja saa korjata jos tein virheitä