Timpe:
"Pidin pyynnin koko ajan +20°C:ssa ja puhalluksen kapulan kolmosasennossa, ottotehoa kului tälle tyypilliset 160...170W."
Kyllä minustakin kuulostaa, että sinulla käy laite katkokäynnillä, eikä mitään "passiivisulatuksia". Kirjoitat, että on 20 asteen pyyntö, joten se toteaa huoneen olevan sen 20 astetta, eikä kykene säätämään itseään pienemmälle teholle enää, ilman että talo lämpiäisi liikaa tuon yli. Joten se vähän aikaa huilaa ettei talo ylilämpene. Siksi sinulla on niin pienikin tuo ottoteho, eli laite on säätänyt lämmitystehonsa jo niin alas kuin mahdollista eikä muuta säätöä kuin katkokäynti ole jäljellä. Tätä tukee myös se, että sulla siirtyy pumppu suoraan pitkiin väleihin, eikä "10-20min kerralla lämmitysjaksoa pidentäen" (tukee, mutta ei todista. Toinen vaihtoehto, ettei tuo anturoimasi putki pääse helposti alle -3 näillä lämpötiloilla ja matalalla tehontarpeella/pyynnillä).
Onhan se myös vaihtoehto, että sinulla onkin oikeastaan tuo lämmitysjakson pitkä pituus nyt sen seurasta, että kompressori ei ole toiminut yli 5min. Ja se puskee sulatuksien alkua eteenpäin... Pumpussa pelkkä sisäyksikön puhallin vie muistaakseni jotain 60w, ulkoyksikössä tuskin niinkään vähän. Jotenkin tuntuu, että kulutuksesi vastaa aika lailla ilman liikutusta ja kompressori käy vain lyhyitä pätkiä aina välillä.
--> Sammuta pumppu muutamaksi tunniksi ja katso, miten nopeaa talon lämpötila laskee vai laskeeko edes. Saat vähän suuntaa siitä, mitenkä paljon se pumppu tuottaa lämpöä taloon ja onko siellä jokin toinen lämmittävä elementti, joka sen lämmön oikeastaan tuottaa.
Omia havaintoja:
Tänään seurasin siis kaksi sulatusta ja videoin molemmat (mutta enpä ole editoinut jaettavaksi vielä). Kummassakin tapauksessa alkuperäisen kennoanturin putki sulasi viimeisenä. Eli sanoisin, että sulatuksen kannalta anturi on oikeassa putkessa siinä.
Sulatukset noudattivat aika täsmälleen tuota kaavaa, mitä helmert kirjoitti. Aktiivinen sulatusjakso kompressorilla oli vähän alle 4min.
Ei minullakaan ole tästä tänään yhtään pidentyneet sulatusvälit, mutta nuo pari kertaa kun tarkistin, niin ei niiden aikana kennosta ilma enää kulkenut läpi. Joten oikeaan aikaan se tälle ilmankosteudelle sulatti.
Tässä kuvassa viimeisen kolmen vuorokauden "Melcloud LN35 huonelämpötila" + "Olohuonene lämpötila" + "ulkolämpötila".
Ylhäältä alas järjestyksessä. Modauksen jälkeen pumppu tuottaa nyt riittävästi tehoa, että talo pysyy lämpimänä!
Ja kuten käyristä näkee, sahaus(sulatukset) on nyt hivenen harvemmasssa. (50min vs. 60min)
Tästä kun miettii, mitä kaikkea sumeaa logiikkaa tämä pumppu voi sisältääkään, niin voikohan tuo eristeeseen kiinnijäätynyt anturi johtaa myös pumpun tehon laskemiseen?
Kahta kautta se todennäköisesti vaikuttaa :
1: Pidentynyt sulatusväli(=kauemmin tuottaa lämpöä/kerta) +
2: Lyhentynyt sulatusaika(=kauemmin tuottaa lämpöä/kerta)
Mutta voiko tuossa olla vielä tilanne, että pumppu totetaa että tarve olisi laskea lämmitysjakson pituutta, mutta jokin parametri estää. Esim 30min minimi lämmitysjakson pituus, jonka alle ei mennä vaan: Estääkseen peruuttamattomasti jäätymisen, pumppu ei ota seuraavan jakson aikana täyttä tehoa itsestään irti, jottei jäädy entistä pahemmaksi. Tuottaa osateholla "vähemmän" jäätä, jonka luulee kykenevänsä sulattamaan seuraavassa sulatusjaksossa. --> lyhyet sulatusvälit johtaa myös tehonlaskemiseen?
Tätä pohdin, koska tuossa kuvassakin näkyy että vielä pari päivää sitten pummpu ei kyennyt pitämään taloa lämpimänä. Pumppu aloitti sulatuksen 50min välein. Tänään se on tehnyt samaa 60min välein. Eli lämmitysjakso 10min pidempi. (tokihan se on jo 25% enemmän lämmityksellä jos olettaa sulatuksen kestävän 10min). No joo, onhan se 25% enemmän lämmitystehoa jo paljon ja voi selittää tämän jo kokonaan. Mutta, kun luen muiden kokemuksia... Jos sulattelee tiheään, ei pumpulla saa mökkiäkään lämpenemään ilman IVO resettiä , joka palauttaa lämmitysjaksoja joksikin aikaa pidemmiksi.