No niin, nyt Hyvinkäälläkin on -22°C pakkasta ja sain mitattua tältä illalta uudet lämmitys/sulatusjakson pituudet. Pakastuminen eilisestä reilulla kymmenellä asteella ei sotkenut tämän LN25 ILP:n toimintaa millään tavalla, sillä klo 15:47-15:58 mittaamani 11 minuutin sulatus generoi seuraavaksi lämmitysjaksoksi
2h 25min pituisen jakson. Tuota iloa riitti siis klo 18:23 saakka, jolloin laite teki sulatuksen. Seurasin samalla IV-koneen esilämmityksen tehontarvetta ja nyt tuo LTR3:n 500W esilämmitysvastus oli alkanut viemään täydet 100% ottotehostaan. Iltapäivästä huoneisiin tulevan ilman pyyntilämpötila (+19°C) täyttyi, mutta tuossa kello viiden-kuuden tienoilla ilmanvaihdon tuloilma viilentyi jo +18°C:een ja kauimpana ILP.stä sijaitsevat makuuhuoneet alkoivat viilentyä samaan tahtiin.
Nostin korjauksena ILP:n
puhallusnopeutta kapulasta neloselle ja pidin seuraavan lämmitysjakson aikana lämpötilapyynnin samassa kuin aiemminkin (+21°C). Saatoin siis seurata kuinka lämmitysjakson pituus ja ILP:n ottoteho käyttäytyivät, kun sisäyksikön puhallusnopeus kasvatettiin kapulan kolmoselta neloselle muiden olosuhteiden pysyessä samoina. Seuraava lämmitysjakso lyheni hiukan eli sen kestoksi tuli
2h 12min (sulatuksen pituus oli samat 11 minuuttia kuin edelliskerralla). Ottoteho oli ennen tuota muutosta 550-600W ja puhallusnopeuden nosto kasvatti sitä vain hiukan (600-700W tienoille, pohjalämpönä täällä on eilen lämmitetty varaava takka). Talon lämmitys kaipasi siis vielä hiukan lisää lämpöä yöksi, joten päätin seuraavaksi nostaa seuraavassa sulatuksessa pyyntilämpötilaakin yhdellä asteella (+22°C:een).
Tuolla säädöllä päästiin klo 20:35 sulatukseen, jonka aikana tein tuon pyynnin noston. Tämä sulatus vei nyt aikaa 12 minuuttia. Jäin odottamaan muutoksen realisoitumista seuraavan lämmitysjakson aikana ja lämmitysjakso päättyikin juuri tätä kirjoitettaessa eli noin klo 22:36. Jakson pituus oli nyt lyhentynyt
1h 48min pituiseksi. Ottotehoakin kului nyt jo 770-800W, koska talon +21C peruslämpöä nostetaan tuolla lämpötilan pyyntimuutoksella ylöspäin. Talo pysyy nyt tasaisen lämpimänä näillä säädöillä ja on valmis yöllä kiristyvään pakkaseen.
Lisään vielä pari kuvaa alle.
Ekassa näkyy tuon 2h25min lämmitysjakson sulatushetken kuurat (+21°C pyynti, puhallusnopeus kolmosella ja kuiva pakkasilma ei kerännyt tuota enempää kuuraa kennoon). Toinen kuva on keskeltä +22°C pyyntiä ja nelosen puhallusnopeutta. Tuossa oli kulunut 1h 15min tuosta 1h 48min pituisesta lämmityksestä (tuosta näkyy hyvin, kuinka ILP joutuu nyt tekemään enemmän töitä ja kennokin kerää kuuraa selvästi enemmän). En ennättänyt kuvaamaan tuota täyskuuraista kennoa, kun olin kirjoittamassa tätä juttua...
Oletan, että aamulla on jotain -25°C (tai yli) pakkasta ja talo on vakiintunut johonkin tasapainotilaan. Näen sitten kuinka tuolle IV-koneen 100% esilämmitystarpeelle on käynyt.
(Nyt IV-koneen sisälle menee +15°C ilmaa, joka jaksaa nousta LTO:n jälkeen +18°C lämpöiseksi, kun se puhalletaan huoneisiin. Ulkoilman lämmöksi mitataan tuolla putkissa -17°C ennen konetta ja tuo taitaa lämmetä sillä esilämmitysvastuksella +15°C:een ja loput kolme astetta LTO:lla +18 asteeseen vai miten nuo nyt menevätkään koneen uumenissa?-)