Kävinpä äsken ulkoyksikön vieressä kellottamassa sulatustapahtuman. Pakkasta n. -18°C. Sain seuraavat aikaleimat tapahtumille, korjatkaa toki jos olen tulkinnut väärin:
0:00 neliventtiili kääntyy (suhahdus) - sulatus alkaa
2:45 kompressorin kierrokset alkavat laskea (surinan taajuus laskee)
2:56 kompressorin kierrosten lasku loppuu
4:00 tuuletin käynnistyy
6:50 kompressori käynnistyy (surina alkaa)
9:50 kompressorin kierrokset alkavat nousta (surinan taajuus kasvaa)
Eli onko tässä nyt se aktiivinen sulatus 2:45 vai 2:56 vai peräti tuo 4 minuuttia? Joka tapauksessa olen 99% varma, että seuraava lämmitysjakso ei ole edellistä (60min) pidempi.
Edit: saman mittaisena jatkoi läpi yön.
Tässä vielä kuva, mitä sisäyksilöllä tapahtuu samaan aikaan. Pahoittelen typerää x-akselia, excel bugitttaa. Tuosta nähdään, että sisäyksikön kenno kylmenee siihen asti, että kompressorin kierrokset ovat laskeneet. Sitten sisäkennon lämpötila alkaa nousta, kunnes kompressori käynnistyy, ja ilmeisesti sisäyksikön puhallin samalla(?), jolloin puhallusilma alkaa lämmetä. Tässä puhallusilma lämpenee tavallista nopeampaa, sillä oli kokeeksi puhalluslämpötila pienimmällä.