MSZ-LN - käyttökokemukset

puu

Aktiivinen jäsen
No huh huh!
Ei ihme, että hullunkierto uhkaa.
--> Oleppas yhteydessä siihen tahoon, joka on väittänyt vaihtaneensa sinulle uusimman softan...
Myyjään/asentajaan olin yhteydessä helmikuussa 2019. Selitin tuolloin seikkaperäisesti, miten laite päätyy aina 30min lämmitysjaksoille, eikä siitä tokene, sekä sen että kunno pakkasella lämmöntuotto romahtaa kauaksi esim. VTT:n testituloksista.

Myyjä vastasi, että hän koitti selvittää asiaa Scanofficelta, ja sieltä todettiin, että laitteeseen on vaihdettu ulkoyksikön kortti, ja siinä on uusin ohjelmistoversio. Eli ohjelmiston pitäisi olla sama kuin mikä on ollut uusin vuoden 2019 alussa. Totesi myös, että laitteesta pitäisi löytyä konkreettinen vika, mikä tämä hullunkierto -20°C pakkasessa ja vajaa lämmitys ei selvästikään ole, vaan ilmeisesti laitteen on tarkoitus toimia juurikin näin. Myyjän kanssa käydyssä pitkässä keskustelussa kävi hyvin selvästi ilmi, että laitteesta pitäisi löytää todellakin joku konkreettinen vika - tyyliin räjähtänyt kompressori - että takuu korvaisi yhtään mitään.

Eli jos tässä piirikortin softajutussa joku nyt kusettaa, se on Scamoffice. Myyjällä oli maahantuoja selitellyt tutut selitykset "oppivasta logiikasta", joka "oppii tilan lämmitykseen liittyvät asiat, lämpöjen muutokset ym." Alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa siltä, että tämä "oppiva logiikka" on valmistajan tai Scamofficen keksimä hätävale, jolla voidaan kuitata kaikki sulatuslogiikan typeryydet ja erot laiteyksilöiden välillä.

Varmasti täysin turha näitäkään mittauksia on Scamofficelle esittää, sieltä vaan todetaan, että "oppiva logiikka" tekee mitä lystää. Komen vuoden takuukin on mennyt jo umpeen. Ei tässä jää enää vaihtoehdoksi kuin tehdä sulatushuijaus lisäboksilla ja tulevaisuudessa ostella muiden maahantuojien pumppuja, sekä kunnon kansalaisena tietenkin nillittää netissä näiden paskuudesta.
 
Eilisen yli 2 tunnin väleistä siirryttiin yön -32 pakkasen ansiosta 1 tuntiin. Tällä menty koko päivän. Odotin että auringon paahteen alla korjaisi ylöspäin nopeasti. Auringon lämmitys kyllä toimii, kenno kuiva koko päivän ollut. Sulatuksen aikana ei näe kennosta sen etenemistä. Mutta nyt lopulta alkoi korjaamaan, pari viimeisintä sulatusta 2.27min ja nykyisen jakson pitäisi nousta 80min. Pakkasta -15. Jos ulkoyksikkö olisi koko päivän ollu varjossa niin tätä pientäkään korjausta ei olisi tapahtunut. Auringon piikkiin voi laittaa tämän. Kova pakkanen vie lyhyempään sulatusväliin ja sen jälkeen vaikuttaa niin paljon sulatusnopeuteen ettei mitään korjausta tapahdu. Minulla apuri on aurinko joka pääsee ilman esteitä pilvettömänä päivänä lämmittämään ulkoyksikköä koko päivän.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Epäilen että itsellänikin tuohon parin vuoden takaiseen lämmitysjakson pidentämiseen olisi voinut osaltaan vaikuttaa se, että marraskuinen aamuaurinko pääsi mukavasti lämmittämään ulkoyksikköä. Nyt väliin on tullut vaja, mikä vähentää tätä aamuauringonpaistetta. Pumppu on siis talon itäpuolella.
 
Mulla ulkoyksikkö etelään päin ja tänäänkin jotain klo 10 alkaen aurinko niin korkealla että vaikutti jo ulkoyksikköön. Vielä näin iltapäivällä paistaa lännestä juuri oikeasta suunnasta päätykennoon ja talon ja ulkoyksikön välissä olevaan kennoon. Ongelma on siinä että jos ei ulkoisia vaikutuksia niin ilman täytyy lämmetä paljon jotta lämmitysjaksot pitenisi. Kovan pakkasen vaikutuksesta mennään alas ja siinä sitten ollaan ja ihmetellään. Jäädään junnaamaan välivaiheeseen jossa ei liikuta mihinkään suuntaan lyhyellä sulatusvälillä. Viimeksi minulla oli -5 astetta jolloin alkoi vetämään yli 2 tuntia.
 

helmert

Aktiivinen jäsen
Viimeiset pari sulatusta jotka olen tänään päässyt kyttäämään ovat olleet aika nopeita - aktiivinen sulatus kompuran nostosta ulkoyksikön puhallukseen oli aikaisemmassa 2 min 41 sek ja äskeisessä 2 min 35 sek. Aiemmalla kerralla ei jatkettu, tuskinpa nytkään, mutta katsotaan. Veikkaan, että vanhemman softan pidennysraja voisi löytyä tuosta 2 min 30 sekunnista. Jos uudemman softan noston raja on nyt sen 3 min, niin olisi ollut tätä vanhaa päivitettäessä ns. kustannustehokasta jonkun vain räpätä sieltä referenssiaikaa 30 sekuntia toiseen suuntaan ja ei muuta kuin softa maailmalle.

Nämä pari sulatusta on tehty todella kuivalle kennolle. Käytännössä vettä ei edes tipu, vaan kaikki se vähä höyrystyy suoraan ilmaan. Muutama tippa tulee alas asti kun sulatusvastus lämmittää pohjalle talven aikana kertyneitä jäitä. Tällä kelillä voisi vetää varmaan koko päivän ilman todellista sulatuksen tarvetta :D

Edit: Pakkasta on n. -17 °C, mutta silti minusta tuntuu, että tuon pitäisi lämmetä +5 °C:een paljon nopeammin jos kenno on käytännössä puhdas. Tämä hieman vahvistaa epäilyksiäni jostain toistaiseksi tunnistamattomasta paikasta joka on vielä jäässä tmsp. vääristäen sulatusprosessia.
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reactions: juu

Juhanisto

Aktiivinen jäsen
Täällä tehtiin kuivan kennon lämmitys -15 pakkasessa. Aika 2min 50sek. Mitään ei tippunut. Putketkin kennossa käytännössä huurteettomat. Kuiva aurinkoinen keli pieni tuulenvire käy. Turha sulatus mutta onhan se hyvä sisäyksikkö käyttää välillä miinuksella. Raikastaa sisäilmaa. Sehän siinä on että tämä jää pakkasella jumiin kun sulatusaika ei tahdo riittää edes kuivan kennon lämmittämiseen. Jos tuo raja olisi 4min niin mentäisiin ihan eri jaksolla.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Veikkaan, että vanhemman softan pidennysraja voisi löytyä tuosta 2 min 30 sekunnista. Jos uudemman softan noston raja on nyt sen 3 min, niin olisi ollut tätä vanhaa päivitettäessä ns. kustannustehokasta jonkun vain räpätä sieltä referenssiaikaa 30 sekuntia toiseen suuntaan ja ei muuta kuin softa maailmalle.
Itselläni ei pidentänyt edes 2min 10s sulatus pikkupakkasella ja kovasti on maahantuojan suunnalta vakuuteltu että uusempi softa on:

Täytyy vielä koittaa verifioida tämä. Äsken sain lämmittämällä anturia tehtyä 1min 26s sulatuksen. Jos ei tällä jatka, niin jo on kumma. Aiemmat menivät tuonne 2:30 - 3:00 välille (eivät muuttaneet lämmitysaikaa), mutta en ole vielä saanut uudestaa tuonne 2:00 - 2:30 välille logattua sulatusta.

EDIT: 1min 26s sulatus jatkoi seuraavaa lämmitysjaksoa 10 minuutilla.
 
Viimeksi muokattu:
Itse olen ajatellut kokeilla jäähdytystä. Scanofficen sivuillakin neuvotaan ulkoyksikön sulatuksessa käyttämään jäähdytystä noin 30min. Takka lämpiämään ja samalla pumppu jäähdyttämään. Säätää pyyntilämpötilan niin alas että varmasti alkaa jäähdyttämään. Jos noin sulattaisi jotain kriittitistä. Jäähdytyksellä kun pystyisi sulattamaan hetken kennoja valmiiksi ennen lämmityksen aiheuttamaa sulatusta niin noin saisi sulatusajan lyhyeksi. Mutta taitaa nollaantua lämmityksen sulatukset jos hyppää välillä jäädytykseen.
 

Ilmavaiva

Aktiivinen jäsen
Mielenkiintoista nähdä saako automaattipuhallus korjattua pikkuhiljaa lämmitysjaksot jälleen esim. 60 min mittaisiksi.
Lämmitysjaksot ovat etäkäyttäjällä pidentyneet päivän aikana 30 min -> 60 min. Pitää jatkaa automaatilla ainakin pakkasjakson loppuun, vaikka mökin toisella laidalla on tälläkin hetkellä n. 5 astetta vähemmän lämpöä. On se hyvä kun pumppu osaa kuitenkin pitää itsensä lämpimänä. Ei tässä sentään niin pöljä sulatuohjelma ole :D
 

Velsku

Aktiivinen jäsen
Ei vitsi, me ollaan käsitetty tämä ihan väärin. Tämä onkin aurinkolämpöpumppu!

Vaatii auringonpaisteen lämmittämään pumppua, että toimii halutusti ;D
En tiedä, itkeäkkös vaiko nauraa. Tuon kirjoittamisen jälkeen katsoin, että nyt tuli ensimmäinen +20min nosto nyt logitusaikana mun pumpulla.
Sitten katsoin seläntaakse ikkunaan, jonka takana pumppu on.
Aurinko paistoi...
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Missä päin suomea tuon auringonpaistelu lämmittää jo siinä määrin että laitteen anturit sulaa/kuivaa/lämpenee?
Täällä ainakin on päivän paukkunut -35c... -23c... Ei paljon paisteet vielä lämmittele :cool:

Olisko siinä käynyt niin, että mitsu on testannut laitteensa auringinpaisteessa, ja unohtanut että suomessa kolmasosa vuodesta vietetään kaamoksessa.
 
Mulla teki saman 20min hypyn tänään 70min-90min. Meinasin jo täältä kysellä että onko tuo edes mahdollista. Nyt viimeisin 100min. Näiden sulatusajat oli 2.27min, 2.27min ja 2.35min. Olisko tässä peräkkäisten lyhyiden sulatusten logiikkaa mikä vie tuohon hyppyyn.
Tuo aamun -32 asteen pakkasessa mitattu 6.20min sulatus mutta ei kuitenkaan hullunkierrettä sai miettimään että olisiko siinäkin peräkkäissulatuslogiikkaa. Jos edellinen sulatus ollut selvästi lyhyempi niin ottaa se huomioon eikä tee heti resettiä 30min.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Voipi olla että 2 edellisen sulatuksen kestoa verrataan kolmanteen ja sitten päätetään tarvitaanko muutoksia 3. lämmitysjaksoon.

Vanhemmissa Mitsuissa (FA ja GA) tuo oli selitetty näin:
"Set value of compressor operation time(hereinafter referred to as defrost interval)
This is decided by the temperature of defrost thermistor and ambient temperature thermistor, the previous defrosting time. For example, the first defrost interval is 40 minutes long, and the second is 45 minutes long. The third and subsequent intervals are set to be longer, and less frequent, depending on defrosting time. The third and subsequent defrost intervals follow any of the three patterns …5 or 10 to 20 minutes longer, the same,or 5 or 10 to 20 minutes shorter compared with the previous defrost interval … with the longest 150 minutes and the shortest 30 minutes."
 
Viimeksi muokattu:

SJT

Aktiivinen jäsen
Olihan joku kenen pumpussa on tämä sulatusongelma niin mitannut tuon anturin että se on täysin speksien mukainen? Tai koittanut vaihtaa uutta anturia tilalle?
 

helmert

Aktiivinen jäsen
Enpä muista, että olisi tullut tässä ketjussa vastaan. Mulla oli tuo tarkoitus mitata, mutta on ollut aika rapsakoita kelejä nyt muutaman viikon. Jos anturi on huono, niin tuon korvaamiseksi mulla oli ainakin vaikeuksia löytää just samat speksit täyttävää anturia ja alkuperäinen Mitsu on todennäköisesti hyvin kallis (+100€?) ollakseen vain tyhmä ja vissiin aika huonolaatuinen NTC-vastus.
 

SJT

Aktiivinen jäsen
Mikäli se tosiaan olisi viallinen niin uskoisin että Scanoffice mielellään toimittaa uusia tilalle, Mitsun piikkiin luonnollisesti.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Itselläni ei pidentänyt edes 2min 10s sulatus pikkupakkasella ja kovasti on maahantuojan suunnalta vakuuteltu että uusempi softa on:

Täytyy vielä koittaa verifioida tämä. Äsken sain lämmittämällä anturia tehtyä 1min 26s sulatuksen. Jos ei tällä jatka, niin jo on kumma. Aiemmat menivät tuonne 2:30 - 3:00 välille (eivät muuttaneet lämmitysaikaa), mutta en ole vielä saanut uudestaa tuonne 2:00 - 2:30 välille logattua sulatusta.

EDIT: 1min 26s sulatus jatkoi seuraavaa lämmitysjaksoa 10 minuutilla.
Nyt on verifioitu. 2min 6s sulatus ei lyhentänyt lämmitysjaksoa. Olen melko varma, että itselläni tuo lyhennyksen raja on n. 2 minuuttia. Tuohon ei päästä todellakaan helposti. Nyt lämmitysjaksot ovat olleet 70-minuuttisia ja ihan olematon määrä kuuraa sulatuksen alussa. Pakkanen nousemassa taas -20°C paikkeille.

Nyt jätin hiustenkuivaajan tuonne kauko-ohjattavan pistorasian taakse, niin voin koittaa pidennellä lämmitysjaksoa kytkemällä sen päälle sulatuksen ajaksi. Kerran jo onnistui. On tämä hieno kampe. :sormet:
1613584794652.png
 

Juhanisto

Aktiivinen jäsen
Mulla 3min 15sek. sulatus pidensi jaksoa pakkanen -16. Päivän eka 3.19 piti samana 2.50 jatkoi ja nyt 3.15 jatkoi. Enempää en oo jaksanu käydä kellottamassa :D
 

RauskiH

Vakionaama
Voipi olla että 2 edellisen sulatuksen kestoa verrataan kolmanteen ja sitten päätetään tarvitaanko muutoksia 3. lämmitysjaksoon.
Perustuen omiin havaintoihini FH:n kanssa on veikkaukseni että fuzzy käyttää päättelyihin kahta tai useampaa edellistä sulatusta. Oikeastaan jos käyttäisi vain edellistä niin eihän siinä oikein mitään fuzzya voisi ollakaan;D

Nyt jätin hiustenkuivaajan tuonne kauko-ohjattavan pistorasian taakse, niin voin koittaa pidennellä lämmitysjaksoa kytkemällä sen päälle sulatuksen ajaksi. Kerran jo onnistui. On tämä hieno kampe.
Meillä on näemmä jantin kanssa rahat samassa hevosessa. Tässähän ihan jännitys nousee hiustenkuivaajan lämpötilan noustessa... Kerrohan sitten @puu että oliko meillä voittoarpaa:)
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tämä on kyllä tehnyt esimerkiksi tänään putkeen viisi alle 3min sulatusta ilman että pidensi lämmitysaikaa. Näiden jälkeen sain föönillä tiputettua sulatusajan tuohon 1:36, niin pidensi. Nyt oli taas lyhentänyt kun ei ollut fööniä viime sulatuksella. Ja pari hassua tippaa tuli sulatusvettä.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Enpä muista, että olisi tullut tässä ketjussa vastaan. Mulla oli tuo tarkoitus mitata, mutta on ollut aika rapsakoita kelejä nyt muutaman viikon. Jos anturi on huono, niin tuon korvaamiseksi mulla oli ainakin vaikeuksia löytää just samat speksit täyttävää anturia ja alkuperäinen Mitsu on todennäköisesti hyvin kallis (+100€?) ollakseen vain tyhmä ja vissiin aika huonolaatuinen NTC-vastus.
Muistaakseni tämä voisi olla lähelle oikeista speksejä kun joskus katselin:
 

Velsku

Aktiivinen jäsen
Kyllä tuo minun mielestä @puu kohdalla on selvä juttu. Hänellä ei laite voikaan toimia tuolla. Onko sitten mennyt vahingoissa päivityksessä vanha softa, vai "vahingoissa". Jos maahantuoja ei ole tunnustanut tätä ohjelmaa ja joutuu vaihtamaan kortteja... niin ehjiä ne kaivaa koneista pois... mitä lie tekevät noille "ehjille"

No, laitetaan @puu sun laite kuntoon tekemällä siihen tämä sulatushuijaus. Kohta sulla on jo yksi suomen parhaista Mitsun LN sarjalaisista;) .
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reactions: juu

puu

Aktiivinen jäsen
Kyllä tuo minun mielestä @puu kohdalla on selvä juttu. Hänellä ei laite voikaan toimia tuolla. Onko sitten mennyt vahingoissa päivityksessä vanha softa, vai "vahingoissa". Jos maahantuoja ei ole tunnustanut tätä ohjelmaa ja joutuu vaihtamaan kortteja... niin ehjiä ne kaivaa koneista pois... mitä lie tekevät noille "ehjille"

No, laitetaan @puu sun laite kuntoon tekemällä siihen tämä sulatushuijaus. Kohta sulla on jo yksi suomen parhaista Mitsun LN sarjalainen ;) .
Jep. Tästä kun saa korkeintaan kohtuullisen vaikka saisikin "oikean" softan, joten pienepi vaiva on tehdä sulatushuijaus ja saa vielä paljon paremman pumpun.
 

Timpe

Jäsen
Luin tässä nopeasti kolme viimeistä sivua keskustelua hetken poissa olon jälkeen ja lopetin siihen, kun mietin olisko jossain jotain kommentoitavaa... ei ole, kun nuo jutut kiertävät kehää ympyrässä kuin koira haukkuisi häntäänsä (ei pahalla, vaan hyvällä kirjoittajien viitseliäisyydestä! :hattu:)

Tuon johdannon jälkeen Velskulle kommentti, että kyllä tämäkin pumppu ottaa kuormaa, kun tulee sen tarve. Nyt olen mittailut 1400W ottotehoja ihan normaalissa käytössä täkälaisittain (ts. takan lämmityksestä 2½ päivää) ja kun tulee syytä *). Täällä pumppu tekee siis talon eteläpäädyssä (auringon voimasta tai ei) tasaista 2h 25min lämmitystä vielä -20°C pakkasessakin ja sulattelee kennonsa ongelmitta jäättömäksi (ks. kuvat).

<OFF-TOPIC>
*) Ja koska yksittäisen ihmisen ei sovi olla liian tyytyväinen elämäänsä, niin sitten pitää jatkaa manailulla :prkl: IV-koneen lisäeristystarpeista paikallisen HOMEMAP yrityksen kelvottoman saneeraustyön jälkeen talvelta 2018-1019. Olen vängännyt sinne suuntaan kolmesti vai neljästi, että ilmanvaihtokanavissa on liian vähän eristeitä ja saanut nuo kelvottomat korjaamaan omaa saneerausasennustaankin. Täällä käy näet niin, että pakkasen kiristyttyä huoneisiin aletaan puhaltamaan aina vain viileämpää ilmaa. Nyt ulkona on -22°C ja talon takka on lämmitetty kuumaksi. ILP huutaa olkkarissa puhallin täysillä nelosella ja pyynti on +22°C. Tuolla tempulla huoneissa pysyy +20...21°C lämmöt siitä huolimatta, että IV kone puhkuu tuloilmaa, jonka lämpö on ollut +12...14°C tienoilla (+12,59°C / +13,73°C ollakseni tarkka).

Täällä siis kiroillaan Homemapin perään ja opetellaan IV-koneen käyttöä pakkasessa. Jos jotakuta lohduttaa ScanOfficen kanssa painiessa, niin tuo Homemap on ihan samanlainen paskapulju luonteeltaan. Myyntimiehet puhuvat kuin Ruuneperi myyntivaiheessa ja ja ongelmien tullessa pakoilevat/vältelevät/kiertelevät minkä ehtivät ottamatta vastuuta tekemisistään. Meni off-topic jauhannaksi, mutta ilmanvaihtoasiat saattavat jotenkin kiinnostaa asianomaisia (tuo Enerventin tuen ohjekuva samanlaisia ongelmia miettivälle saattaa tulla tarpeeseen)... "over and out" eli parku helpotti, muttei korjannut täkäläistä ongelmaa! :parku:
 

Liitteet

  • Ottotehot_20210217.jpg
    Ottotehot_20210217.jpg
    91,6 KB · Katsottu: 159
  • Sulatukseen_15min_20210217_klo1836.jpg
    Sulatukseen_15min_20210217_klo1836.jpg
    71,9 KB · Katsottu: 160
  • Sulatustulos_5min_käynti_20210217_klo1851.jpg
    Sulatustulos_5min_käynti_20210217_klo1851.jpg
    95,4 KB · Katsottu: 153
  • RuuviTag_IV_koneen_tuloilma_20210217-klo2055.jpg
    RuuviTag_IV_koneen_tuloilma_20210217-klo2055.jpg
    39,7 KB · Katsottu: 149
  • RuuviTag_IV_koneen_tuloilma-muutos.jpg
    RuuviTag_IV_koneen_tuloilma-muutos.jpg
    48,8 KB · Katsottu: 170
  • Enervent_tuen_neuvot.jpg
    Enervent_tuen_neuvot.jpg
    65,8 KB · Katsottu: 162
  • RuuviTag_IV_koneen_tuloilma-muutos_kolmospuhallus.jpg
    RuuviTag_IV_koneen_tuloilma-muutos_kolmospuhallus.jpg
    45,2 KB · Katsottu: 173

Juhanisto

Aktiivinen jäsen
Täällä on päästy aika hyvään toimintaan nyt jota pakkanenkaan ei romahuta. Anturi keskiputkessa eristettynä. Eristys poistaa pakkasvaikutusta. Villat poistettu aiheuttamasta häiriötä. Ja jonkinlainen selvyys tullu tuohon ohjelman toiminta periaatteeseen. Kyllä tästä vielä kelpo-ilpo saadaan. Kesällä tuunataan vähän ja kylmäainehuolto niin johan tää sitten voi ensi talvena korkata :D

Onko Timpen enevertin pyörivä kenno jäätyny kiinni :D
 

helmert

Aktiivinen jäsen
Mikäli se tosiaan olisi viallinen niin uskoisin että Scanoffice mielellään toimittaa uusia tilalle, Mitsun piikkiin luonnollisesti.
Varmasti oikein mielellään toimittaa jos maksaa :D Ruotsin verkkokaupassa muiden Mitsun mallien sulatusanturit ovat tosiaan mallista riippuen päälle satasta, ja tuolla rahalla saa repullisen laadukkaampia antureita joiden minigripissä ei ole Mitsun leimaa. Tietotaitoni eivät ole aivan sulatushuijausketjun jätkien tasolla, joten näkeekö kukaan mitään estettä/ongelmaa jos sulatusanturin rinnalle nakkaisi vain "kiinteästi" ns. sopivan kokoisen vastuksen joka nostaisi anturin näkemää lämpötilaa?
 

RauskiH

Vakionaama
näkeekö kukaan mitään estettä/ongelmaa jos sulatusanturin rinnalle nakkaisi vain "kiinteästi" ns. sopivan kokoisen vastuksen joka nostaisi anturin näkemää lämpötilaa?
Toimii, 220 kohmin vastuksella saat lopetuslämpöä 2-3 astetta alemmassa, pienemmällä sitten enemmän. FH:ssa sama anturi, olen tästä huijauksesta pariinkin otteeseen kirjoitelut
 

helmert

Aktiivinen jäsen
Okei, kiitos! Tuolla sulatushuijausketjussa on niin edistyneen kuuloisia ratkaisuita verrattuna tähän, että jäin miettimään, etteikö tätä voisi näinkin huijata. Noilla jätkien virityksillä ilmeisesti sitten saadaan oikeasti pumppu "omaan kouraan" eikä vain hienosäädetä valmistajan ajatusta. Jatketaanpas tätä keskustelua siinä ketjussa, jos muuta ilmenee.
 

p306

Aktiivinen jäsen
Kuivilla keleillä kuten kovilla pakkasilla ja kauniilla kevätkeleillä, kun ulkokennoon ei huurretta juuri tiivisty, sulatusaika jää ilman rinnakkaisvastuksen käyttöäkin hyvin lyhyeksi, mikäli sisäkennossa riittää lämpöä.
FH35:lla ongelmaksi tulee tuolloin öljyjen kohmettuminen, jonka voi päätellä kompressorin äänen voimistumisesta. Tällöin sulatusaikaa eli ulkoyksikön lämmitysaikaa pitää päinvastoin pidentää kuin myös sulatus välejä, jotta laitteesta saadaan tehoja ulos rasittamatta kompressoria. Tämä taas onnistuu esimerkiksi kytkemällä 33 kilo-ohmin vastus sulatusanturin tilalle, jolloin sulatuksen käynnistyminen estyy.
Kun sulatusanturi kytketään, sulatus käynnistyy noin minuutin sisällä. Jos sulatuksen käynnistyttyä kytketään tuo 33 kilo-ohmin anturi uudestaan, estetään ulkoyksikön lämmityksen päättymisen liian aikaisin. FH35 vetää tuolloin 10 minuutin sulatuksen, paitsi jos tuon vastuksen tilalla käyttää taas sulatusanturia hetken jolloin sulatus päättyy.
Tuolloin öljyt notkistuvat ja kompressorin rasituksen aikainen ääni vaimenee.

LN sarjassa käytetty kylmäaine ei ehkä kohmetu samalla lailla kuin vanhemmissa Mitsubisheissä , eikös niiden luvata toimivan -35 asteeseen saakka. Noista minulla ei ole omakohtaista kokemusta. Kompressorin äänestä sen voisi päätellä.

Joka tapauksessa tuon 33 kilo-ohmin vastuksen avulla voi hallita sekä sulatusten kestoa, että sulatusvälejä.

Lauhoilla ja kosteilla keleillä, jolloin kenno huurtuu reilusti, rinnakkaisvastuksen avulla saa laitteen oman logiikan toki toimimaan paremmin.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

puu

Aktiivinen jäsen
Olisi tuo 220 ohmin rinnakkaisvastuskin ihan kokeilemisen arvoinen juttu. Kannattaa vaan laittaa se kytkimen taakse, että voi ottaa pois käytöstäkin tarpeen tullen. Siinä voi tosiaan käydä niinkin - kuten myös anturin siirrossa - että rupeaa jättämään raitaa kennon alareunaan kun sulatusaika lyhenee.

Täällä on nyt -27°C pakkasta ja 50min lämmitysjaksoilla mennään. Nyt on hiustenkuivaaja puhaltanut sulatusanturille lämmintä jo toista tuntia, mutta ei saa siltikään sulatusta alle 2 minuutin, mikä on omassa laitteessani raja lämmitysjakson pidentämiselle. Tässä kohtaa nyt viimeistään alkaa olla selvää, että ei tätä voi saada mitenkään järkevästi toimimaan kuin tekemällä sulatushuijauksen vastuksen ja sopivan logiikan avulla.
 

lännä35

Tulokas
Tätä ja LN2 keskustelua lukeneena ajattelin nyt vaan tulla kertomaan, että täällä on ainakin yksi LN35 (keväällä 2020 asennettu), joka toimii minun mielestäni juuri niin kuin pitääkin. Lämmitysjaksot ovat koko ajan olleet 2 tuntia tai yli ja kenno on lähtökohtaisesti aina kuurassa kun sulatus alkaa, sen verran mitä tuota nyt on seurannut. Mitään minuutin tarkkaa seurantaa ei ole tullut tehtyä, koska mitään tarvetta ei tähän ole ollut.

Tuolla toisessa keskustelussa on ollut puhetta putkituksen pituudesta ja tähän täytyy ainakin todeta, että tuolla n. 2 metrin putkituksella toimii ihan kuten kuuluukin. (en ole tarkkaan mitannut, mutta ei se 2 metristä paljoa pidempi voi olla, koska pumppu on ulkoseinällä n. 2,2m korkeudella ja heti sen takana on ulkoyksikkö maatelineellä vyötärön korkeudella.

Eli täällä nyt ainakin toistaiseksi on yksi ihan toimiva vehje, johon olen aidosti äärettömän tyytyväinen. Miksiköhän tuo sitten toimii eri tavalla, kuin niin monella muulla???

Jos pakko on jotain huonoa keksiä, on se ehkä sulatuksen kovaäänisyys, mutta ei siitäkään häiriötä ole, koska pumppu on kaukana makuuhuoneista.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Hienoa että toimiviakin löytyy, hyvä kuulla myös näistä. Etenkin kiinnostaisi tietää, miten nuo sulatuksen referenssiajat menevät noissa toimivissa laitteissa. Tässä on vielä hakusessa se perimmäinen ero hyvien ja huonojen yksilöiden välillä.
 

lännä35

Tulokas
Se tässä itseäkin tavallaan kiinnostaa / pelottaa, että tuleeko jossain kohtaa tälle oikealle toiminnalle stoppi ja miksi näin voisi tapahtua. Mitään hienoja käppyröitä tai muuta dataa en osaa tuosta ulos ottaa, mutta sekuntikello meningillä pystyn jotain kyllä mittaamaan jos siitä apua on.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Minulla oli ongelmaa ihan uudesta alkaen (2018 alkuvuosi) ja jatkui saman myös piirikortin vaihdon jälkeen. Yli kahden tunnin lämmitysjaksoja ei ole tehnyt muuten, kun pari vuotta sitten maaliskuussa piti lyhyen rumspringan ja lämmitti jopa 2,5h vetoja, minkä jälkeen on sitten palannut takaisun ruotuun ja säntillisesti lyhentelee lämmitysjaksoa, eikä koskaan pidennä pakkasella.
 