Jäsen
Tuo onkin hyvä idea käyttää toista NTC-vastusta. Mitsun sisäyksikön NTC on nimellisarvoltaan (@25 C) 10kohm ja lämpötilakerroin sama kuin hyllytavarana saatavissa NTC-vastuksissa.
Voisiko anturi olla esimerkiksi:

NTC-lämpötila-anturi 10kohm (TT02-10KC8-1D-T105-1500)​


Onko kellään laittaa linkkiä vastaavaan naaraspinniseen liittimeen?
 

iro

Aktiivinen jäsen
Voisiko anturi olla esimerkiksi:

NTC-lämpötila-anturi 10kohm (TT02-10KC8-1D-T105-1500)​


Onko kellään laittaa linkkiä vastaavaan naaraspinniseen liittimeen?
TT02-C8-10K speksisä mainittu Beta arvo 3435K antaa NTC:n resistanssiksi 29k @0C ja 4k1 @50C.
LN sercive manuaalin sisäyksikön NTC käyrästä arvioiden vastaavat arvot ovat 32k ja 3k2.
(Samaisesta käyrästä voisi myös arvioida että sisäyksikön oman NTC:n Beta on 3600...3900K.)

Alueella 20---30C virhe on merkityksetön mutta lämpötilan kohotessa virhe alkaa kasvamaan ja on lämpötilassa 55C pari astetta.
Vaikea arvioida onko tuolla käytännössä merkitystä.
EDIT: Jos NTC sijoitetaan huonetilaan sisäyksikön ulkopuoleelle (lämpötila alle 30C) tuota anturia voi kyllä käyttää.

Liittimeen en osaa antaa mitään vinkkiä tai linkkiä.
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reactions: hj

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Katselin tuota MelCloudia ja huomasin että energiaraportissa yhdeksän päivän välein näyttää kulutusta vaikka ILP on ollut varmuudella pois päältä. Onko jokin bugi vai käyttääkö kone tarkoituksella itseään päällä välillä.

Piikit ovat säännöllisiä ja n. 0,6 kw. Toki tiedossa on että MelCloudin energiaraporttiin tulee suhtautua varauksella.
 

Tifo

Vakionaama
Ln25 on potilas. Olen nyt ensimmäistä kertaa kokeillut ajastinkäyttöä. On/off ajastimella laitoin sen on klo 8.00 ja off klo 17.00. Toimii yhden päivän ja sitten kone sammuttaa itsensä. Weekly timerissa ei ole asetettu mitään. Green amberissa homma toimii. Mistä voisi johtua? Lisäksi nuolen suunta tuossa on-offin välillä vaihtaa suuntaa klo 11.30 jälkeen?
 

Liitteet

  • 17445333449598835024455496732537.jpg
    17445333449598835024455496732537.jpg
    249,8 KB · Katsottu: 26
  • 17445333772324344029953306984688.jpg
    17445333772324344029953306984688.jpg
    288,2 KB · Katsottu: 26

Tifo

Vakionaama
Seuranta päällä. Nyt näyttää että aamulla lähtisi tulille. Sammutusaika ei näy tässä.
 

Liitteet

  • 1744573216256782645526232984139.jpg
    1744573216256782645526232984139.jpg
    82,5 KB · Katsottu: 15

Tifo

Vakionaama
@Tifo olet käyttänyt kertaluontoista vrk ajastinta. Viikkoajastimessa on viikkokierto.
Voi olla, käyttöohjeesta se ei ilmene. Miten tuota pitäisi tulkita. Green koneessa on-off ajastin toimii kuitenkin joka päivä, eri logiikka?
 