MitsuRunner Wikistä: onhan tulossa tuonne ns. "kauppalista", että mitä tarvikkeita pitää ostaa? Se olisi kyllä ehdoton kaikille, jotka ei tekniikasta tiedä tuon taivaallista.

Nuo liittimet, vastukset, pikku kilkkeet, anturit, Lolin D1 mini, jne, johdot?

Eli mitä kaikkea tarvitaan ihan rautalangasta, sekä kpl-määrät? :)

Kauppalappuun lisäksi linkit verkkokauppoihin, mitkä noita myyvät & mistä teillä hyviä kokemuksia, niin saisi helposti klikattua ja tilattua.

Nyt voi mennä sormi suuhun, esim. allekirjoittaneella, että mistä & mitä pitää ostaa, ettei tule väärät. Kaikilla ei tosiaan ole omasta takaa nuita tarvikkeita ollenkaan, että voisi "takavarastosta" käydä hakemassa ;)

Edit. Wikin Readme:stahan ne löytyy. Ostospaikka/verkkokauppa suositukset olisi hyvä lisä :)
 
Viimeksi muokattu:
Nyt löytyi tosi hyvä HW ehdokas Mitsurunnerille! Tilasin heti itselleni tällaisen ja teen conffit tälle ja vaihdan oman rautani tähän ihan konseptin hiomista varten: Sonoff TH Elite

Jos kaikki menee minulla hyvin, niin tällaisesta tulee suositeltu HW setup. Ei enää prototypointipiirilevyjä, vaan CE hyväksytty laite:
  • Sonoff TH Elite
  • 2x DS18B20 lämpötila-anturia Sonoffiin (RJ9 liittimellä)
  • RJ9 male --> 2x RJ9 naaras haaroitin
  • Vedenpitävä kotelo
  • @puu :n adapteri
  • USB TTL adapteri ensimmäistä fläsäystä varten
Ei siis tarvita erillistä virtalähdettä tai relettä. Sonoff TH Eliteen kiinnitetään vain valmiilla liittimillä lämpötila-anturit ja siinä olevaan "Dry contacts" releeseen @puu:n adapterin releelle menevät johdot. Tuo sijoitetaan sitten erilliseen koteloon (kosteussuojaksi) pumpun sisään, katseilta piiloon (Eli LCD näytöstä ei ole tässä iloa). Tuossa on vieläpä ESP32 eli jos joku haluaa jatkaa softan kehittämistä, se mahdollistaa vaikka verkkointerfacen tekemisen, jolla katsoa mitä pumppu puuhaa tai vaikka asettaa konffit kännykällä kätevästi.

Hienompi homma! Tuo Sonoff TH Elite yksinkertaistas ja nopeuttas setuppia kyllä, jos on toimiva käytännössä!

Onko tästä @Velsku ja @puu teillä vielä käyttökokemuksia? :)
 

puu

Aktiivinen jäsen
* Puhallusasetukset: puhallusnopeus manuaali 4 vai 5? Automaatti ei liene hyvä? Siipien suuntaus, jne?
Itse käytän eniten 4 kun sisäyksikkö on olohuoneessa, mutta myös 5 välillä. Siivet suunnattu pystytasossa keskimmäiseen asentoon ja hieman vinoon että puhaltaa käytävän suuntaan. Automaatti toimii vähän vakiota paremmin jos sisäilman lämpötila-anturi otettu pois sisäyksiköstä, mutta manuaali kuitenkin parempi.

* Käyttö: Onko päiväsaikaan järkevä "varata" lämpöä kämppään isommilla puhallusnopeudella ja/tai lämpötilalla, kun kukaan ei ole kotona? Laskea sitten, kun porukkaa tulee.
En ole tätä juuri harrastanut. Puhallusnopeutta olen saattanut joskus nostella kun ei ole ketään talossa.

* I-See päällä: pitääkö olla päällä vai pois?
Pois olen pitänyt, en ole nähnyt tuosta toiminnosta hyötyä.

* Sisälämpötila-anturi: laitteen sisällä alkuperäisessä paikassa? Vai tarviiko sisäanturin siirtoa ulos laitteesta?
Ei ole pakko siirtää, mutta suositeltavaa. Pitää tasaisempaa lämpöä ja käy tasaisemmalla teholla, mikä parantaa hyötysuhdetta ja voi myös pidentää lämmitysjaksoja.

Sen olen pistänyt merkille, että pyyntilämpötilaa joutuu korjaamaan hieman pakkasien mukaan vakiosetupilla:

(+2..-4) -> +22,5
(-5..-12) -> +23,5 ja
(-13... ) ->+24/+24,5)

Onko tähän tulossa helpostusta MitsuRunnerin käytön kanssa? :)
Ei pitäisi MitsuRunnerilla olla tähän vaikutusta, mutta sisäanturin siirtäimisellä kylläkin. Kun oli vielä sisäyksikön sisällä, sai olla kikkailemassa tuolla lämpötilapyynnillä. Nyt ollut tasainen 20°C pyynti koko lämmityskauden (paitsi laskettu jos oltu poissa kotoa useampi päivä).
 
Ei pitäisi MitsuRunnerilla olla tähän vaikutusta, mutta sisäanturin siirtäimisellä kylläkin.
Käykö sisäanturin siirtoon ihan normaali puhelinkaapeli? Mulla olis passelisti samalla korkeudella pumpun kanssa liukuovikaappi n. 2400 mm korkeudella (huonekorkeus siinä 3000 mm). Jos sen liukuovikaapin katolle laittais sisäanturin?

Pumppu eteisen tuulikaapin päällä, niin ei viittis anturia laittaa ovensuuhun, kun kylmä ulkoilma tulee siitä sisälle ku ulko-ovia aukoo (oveton tuulikaappi nykyisin).

Edit. toinen vaihtoehto on kuljettaa anturia alas kaapin poikki ja toista sivua pitkin alas, jolloin sen sais alemmas, ehkä keskelle huonekorkeutta. Näyttääköhän 2400 mm korkealla liikaa?
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen
Tuon kaapelin suhteen ei ole suuria vaatimuksia, anturi kun on normaali 10 kilo-ohmin NTC, joten puhelinkaapelin pitäisi käydä ihan hyvin, kunhan ei kymmeniä metrejä tule johtoa.
 
Tuon kaapelin suhteen ei ole suuria vaatimuksia, anturi kun on normaali 10 kilo-ohmin NTC, joten puhelinkaapelin pitäisi käydä ihan hyvin, kunhan ei kymmeniä metrejä tule johtoa.
Ok. Vilkasin, niin 4 tosi ohutta karvaa siellä puhelinkaapelissa on sisällä. Kaippa net voi kuoria ja niputtaa, vai käyttääkö vain yhtä karvaa? Ei oo tullu näitä ennen väsättyä, niin kaikki ihan uutta :)

Nyt takkaa lämmitetty. Mittasin normi sisämittarilla, niin 1500 mm korkeudella +22,2 ja kaapin päällä +23,8. Ehkis parempi tiputtaa se anturi tuohon alemmas.

Matkaa tulee karkeasti pumpulta joku 6-7 m.
 

RauskiH

Vakionaama
Pumppu eteisen tuulikaapin päällä, niin ei viittis anturia laittaa ovensuuhun, kun kylmä ulkoilma tulee siitä sisälle ku ulko-ovia aukoo (oveton tuulikaappi nykyisin).

Edit. toinen vaihtoehto on kuljettaa anturia alas kaapin poikki ja toista sivua pitkin alas, jolloin sen sais alemmas, ehkä keskelle huonekorkeutta. Näyttääköhän 2400 mm korkealla liikaa?
Minkälainen tuo asennuspaikka tarkemmin on? Ei se pumppu oven aukaisemisista mitenkään villiinny jos se ulko-ovi ei heti pumpun alla ole. Minulla oli FH:n anturi eteisen/tuulikaapin oviaukon listan takana vedetty kun sen siihen nätisti sai ja tuulikaapin ovi aina auki. Minulla paras korkeus löytyi reilusta puolestatoista metristä, ei tarvinnut lämpötila-asetuksiin koskea vaikka pakkanen vaihteli tai puhallusnopeutta muutteli
 

Raspi

Jäsen
Shelly
Tuli hommattua shelly 1PM plus, ajatuksena lähettää kulutustiedot mqtt:llä iotguruun.
Sovellukset pelaa ok, mutta en löytäntyt miten conffi shellyyn tulee tehdä (vai voiko ollenkaan),
vaatiiko se skriptin käyttöä?

nimim: hukassa
 

7PP

Jäsen
Ei pitäisi MitsuRunnerilla olla tähän vaikutusta, mutta sisäanturin siirtäimisellä kylläkin.
Tuli mieleeni, että onko kukaan mahtanut vielä selvittää, saako tuon sisäanturin liittimiä tilattua halvalla ja kätevästi jostakin? Siis sekä piirilevyn että johdon puoleisia osia.

Itsellä on vielä laitteessa takuu voimassa, ja vähän arastelen kolvata jatkoa keskelle kaapelia, kun ei tiedä, että jos tulee vielä joskus tarvetta takuuhuollolle jossain vaiheessa, enkä haluaisi alkaa vääntää korjaajan kanssa kättä siitä, että voiko tuollainen modaus katkaista takuun vai eikö voi...

Ja oliko tuossa Mitsurunnerissa nykyään jokin (säädettävä?) aikaraja, jonka jälkeen se antaa laitteen tehdä sulatuksen oman algoritminsa mukaan? Lähinnä mietin, että miten pitkälle Mitsurunnerilla käytännössä saa nykyään vedätettyä tuota sulatusväliä, vai määräytyykö se aina pelkän lämpötiladeltan perusteella?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tuli mieleeni, että onko kukaan mahtanut vielä selvittää, saako tuon sisäanturin liittimiä tilattua halvalla ja kätevästi jostakin? Siis sekä piirilevyn että johdon puoleisia osia.
Täytyy katsoa löytyykö itseltäni parempia kuvia liittimistä, mutta netistä löytyi ainakin tuollainen kuva. Äkkipäätä en löytänyt ainakaan DigiKeyn valikoimasta tuollaista, enkä myöskään TE-Connectivityn valikoimasta, kenen valmistamia ovat nuo ulkoyksikön antirien liittimet. Tuohonhan saattaisi käydä ihan tavalliset DuPont-liittimet. Tuossa tuo liittimen lukitus ei ole niin kriittistä kuin ulkoyksikössä, kun tuohon ei kohdistu samanlaista tärinää.

1675407697695.png
 
Viimeksi muokattu:

7PP

Jäsen
  • Parantunut kokonais COP
    • Pumpulla kestää 40min sulatuksen alusta siihen, että se saavuttaa maksimi COP:n, mitä kauemmin pumppu toimii tällä maksimi COP alueella, sitä parempi tulee kokonais COP
    • Mitsubishin historiian perustuva ja hitaasti adaptoituva säätö joko a) sulattaa liian aikaisin (80%), tai b) liian myöhään (10%) tai ylireagoi resetoimalla sulatusajan minimiin (10%.) Jolloin COP on joko huono alkupäästä tai sitten huononee loppupäästä.

Siinäpä olisi muutama faktoihin pohjautuva perustelu, miksi kenenkään ei kannata edes kevättä odottaa... On kai noita muitakin. Tuossa ensimmäiset "pari", jotka tässä tulee mieleen..

Jos tosiaan pumpulla vie 40 min maksimi COP:n saavuttamiseen, niin tuo pistää kyllä ajattelemaan... Omilla uusilla laitteillani on sulatusvälit näin pikkupakkasilla toisella 2h 10 min ja toisella 2h 35 min luokkaa, mutta kennot ovat liki samannäköiset ennen ja jälkeen n. 4min kestävän sulatuksen, eli aika pientä kuuraa näin maallikon silmin katseltuna. Sulatus tulee siis mielestäni nyt turhan usein.

Olin kuitenkin ajatellut, että nuo sulatukset vaikuttaisivat vain tuon noin 2 min/h ajan hyötysuhteeseen, mutta tuo 40min kuulostaakin jo paljon pahemmalta. Tosin riippuu toki siitä, paljonko COP keskimäärin alenee tuon 40min aikana. Omat laitteeni tuntuisivat ainakin ryhtyvän puhaltamaan lämmintä ilmaa kokolailla heti sulatuksen päätyttyä. Olitko mahdollisesti mitannut tätä COP- alenemaa jollain tavalla? Hankin tässä hiljattain muutamia Shellyjä ja voisin koittaa mielenkiinnosta itsekin tuota mittailla...

Ja oliko Mitsurunnerin nykyversiossa mahdollisuus jotenkin säätää sitä, miten pitkiksi nuo sulatusvälit voivat käytännössä kasvaa, jos lämpötiladelta pysyy raja-arvon alapuolella?
 

7PP

Jäsen
Olen tuon tavannut (mqtt sain connected), mutta ongelmana on, että internet/advanced- developer settings valikkoa ei löydy, vaan ainoastaan oheisen kuvan mukainen webbrowseri, josta tuota ei löydy.... (vastaavan liittymän saa myös shellyn pilvestä):
Tuo IoT GURU:n mallikuva näyttää olevan Shelly UNI:sta. Shelly Plus1PM:ssä vastaavat kohdat löytyvät Settings/MQTT:n alta. (Tosin itse en ole vielä onnistunut saamaan omia Shellyjäni kytkeytymään IoT GURU:uun, joten olisin itsekin kiinnostunut siitä, miten homma on saatu toimimaan muilla.)

Shelly UNI:ssa tuo Custom MQTT Prefix oli rajoitettu 32 merkkiin, mutta IoT GURU:ssa noita shortID:itä taas ei voi itse määritellä, ja automaattisesti generoidut ID:t ovat liian pitkiä. UNI:n osalta jäin siis umpikujaan tässä kohtaa.

Plus1PM:n osalta IoT GURU taas valitti, että Shellyn firmware ei ole tuettua versiota. Päivitin FW:n uusimpaan, koska tehtaalta tullut versio taas ei vielä tukenut Shellyn Add-Onia, johon kiinnitin lämpömittarin anturit. :(

Vinkkejä otetaan siis kiitollisena vastaan täälläkin...
 

julli100

Aktiivinen jäsen
Alkkukiukku jää paljon pienemmäksi kopasta ulos siirretyn anturin kautta.

Toisessa lN ketjussa on linkki Alin anturiin. Muistaakseni piti purkaa liitin ja laittaa pelkät naaraspinnit kiinni koneeseen, ei ole väliä miten päin ovat koska anturi antaa samat lukemat riippumatta miten päin piuhat on.
 

haraldh

Vakionaama
Kaipaisin vähän ohjeita kun tuttavan LN35-2 tarvisisi ulkoisen lämpötila-anturin sisäyksikköön. Osaako joku kertoa mitä ja mistä?
 

iro

Vakionaama
Shelly UNI:ssa tuo Custom MQTT Prefix oli rajoitettu 32 merkkiin, mutta IoT GURU:ssa noita shortID:itä taas ei voi itse määritellä, ja automaattisesti generoidut ID:t ovat liian pitkiä. UNI:n osalta jäin siis umpikujaan tässä kohtaa.
Käsittääksen Prefixiä ei tarvitse määritellä jos IoT-Gurun "Field" määrittelyn yhteydessä generoitu merkkijono kokonaisuudessaan asetetaan lähettävässä laitteessa topiciksi.
Edit: Mqtt-Eplorer on kätevä työkalu tutkia mitä sanomia ja mille Mqtt-serverin topiceille Mqtt- client lähettää.
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen
Jos tosiaan pumpulla vie 40 min maksimi COP:n saavuttamiseen, niin tuo pistää kyllä ajattelemaan... Omilla uusilla laitteillani on sulatusvälit näin pikkupakkasilla toisella 2h 10 min ja toisella 2h 35 min luokkaa, mutta kennot ovat liki samannäköiset ennen ja jälkeen n. 4min kestävän sulatuksen, eli aika pientä kuuraa näin maallikon silmin katseltuna. Sulatus tulee siis mielestäni nyt turhan usein.
Tuossa näkyy miten COP:lla menee aikaa kasvaa lämmitysjakson alussa. Tosin näillä pitkillä (yli 3h) lämmitysjaksoilla näyttäisi tuo COP myös laskevan jonkun verran lämmitysjakson loppupuolella:
1675427642140.png



Ja oliko Mitsurunnerin nykyversiossa mahdollisuus jotenkin säätää sitä, miten pitkiksi nuo sulatusvälit voivat käytännössä kasvaa, jos lämpötiladelta pysyy raja-arvon alapuolella?
On:
/* When this time has been passed since last defrosting,
* forced defrosting will be started. */
#define MAX_HEATING_TIME 180 /* minutes */
 
  • Tykkää
Reactions: 7PP

iro

Vakionaama
Sain ekan esphome testiohjelman (lähettää rssi-tietoa IoT_Gurulle) flashattyä ja toimimaan Sonoff TH Elitessä :).
Jonkinverran täytyi väkertää USB_adapterin johdotuksien kanssa. Myös hetken kesti ennekuin oivalsin oikean hw-määrityksen prosessorille
esp32:
board: nodemcu-32s

Nyt sitten ihmettelemään DS18B20 lukemista ja releohjausta.
 

7PP

Jäsen
Käsittääksen Prefixiä ei tarvitse määritellä jos IoT-Gurun "Field" määrittelyn yhteydessä generoitu merkkijono kokonaisuudessaan asetetaan lähettävässä laitteessa topiciksi.
Edit: Mqtt-Eplorer on kätevä työkalu tutkia mitä sanomia ja mille Mqtt-serverin topiceille Mqtt- client lähettää.
Hmmm... kiitos vinkistä. Kävin uudelleen katsomassa IoTGurua ja Shelly UNI:ani, mutta ihan vielä ei asia auennut...
IoT-Gurun Field-määritelyn yhteydessä en huomannut mitään merkkijonon generointia, ja toisaalta taas Shellyn UNI:sta en löytänyt MQTT-määrittelyissä mitään "Topic":ia.

Itselleni MQTT on uusi tuttavuus, vaikka sinänsä erilaisten tietoliikenneprotokollien kanssa on tullut vuosikymmenten varrella aina välillä puuhasteltuakin. Lieneeköhän tuo terminologia vielä osittain jotenkin standardisoitumatonta tällä IoT-alueella? Myöskään dokumentaatio ei tuolla IoT-Gurussa ole ehkä ihan aloittelijaystävällisintä, vaikka palvelun hinta/laatusuhdetta pienessä kokeilukäytössä ei toki oikein voi moittiakaan. :)

Shellyn UNI:ssa ainoat asiat, mitä MQTT:n osalta voi konfiguroida, ovat: Username, Password, Server + Port, valinnainen custom MQTT prefix, min ja max reconnect timeout, keep alive, max QoS sekä täpät päälle tai pois: "Clean Session" ja "Retain".

Ehkä pitää kokeilla vielä jotakin toista MQTT brokeria tässä kevään mittaan oman Home Assistant Yellow:n saapumista odotellessa. Sitten pääsee toivon mukaan harjoittelemaan, miten koko homma hoidetaan paikallisesti.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tuo onkin vaikeampi rasti. En ole onnistunt mistään löytämään mihin GPIO-pinnoihin nuo on kytketty Sonoff TH Elitessä ☹️
Jos laitat jonkun softan mikä vaan näyttää GPIO-pinnien tilan ja nitkuttelet niitä jollain ylös alas tutkien mikä on mikä?
 

iro

Vakionaama
Tuo onkin vaikeampi rasti. En ole onnistunt mistään löytämään mihin GPIO-pinnoihin nuo on kytketty Sonoff TH Elitessä
Lopulta ei se niin vaikeaa ollut, GPIO-määritykset löytyivät täältä.
https://esphome.io/devices/sonoff.html#sonoff-th10-th16
Kun tuota tulkitsi oikein niin Dallas saa jännitteen GPIO27 nastasta, kun tuon laittaa ON-tilaan Dallas löytyy GPIO25:sta.
GPIO4 ohjaa dry-relettä (USB-adapterin virta ei minulla riittänyt releen ohjaukseen, piti laittaa Sonoff töpselisähköön).
==> Testisoftalla pystyin lukemaan Dallasia ja ohjaamaan relettä.

Mitsurunnerin softaan pitää tehdä seuraavat muutokset
* platform: esp32
* board: nodemcu-32s
* Dallas PIN: GPIO25
* Rele PIN: GPIO4
* Bootissa on asetettava GPIO27 ON-tilan

Tein nuo muutokset Mitsurunner-softaan, softa kääntyi, latautui ja näytti pyörivän Sonoffissa, tarkemmin en toimitaa testannut.
@puu , sinulla lienee valmis testiympäristö varmistaa että kaikki todella toimii oikein Sonoff-raudassa.
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen

iro

Vakionaama
Lopulta ei se niin vaikeaa ollut, GPIO-määritykset löytyivät täältä.

Hienoa että sait pelaamaan!


On mulla siis tämä testipenkki, jos sitä tarkoitit.
Joo, tuota tarkoitin. Vaikka porttaukseen tarvittavat muutokset ovat pieniä niin kannattanee varmistaa että kaikki sulatussyklin vaiheet toimivat virheittä, esim että huijausreleen polariteetti on oikein.
Dallas-antureiden lämpötilat saa Sonoff:in näytölle lisäämällä Mitsurunnerin koodiin allaolevan
display:
platform: tm1621
id: tm1621_display
cs_pin: GPIO17
data_pin: GPIO5
read_pin: GPIO23
write_pin: GPIO18
lambda: |-
it.printf(0, "%.1f", id(heat_exchanger_temp).state);
it.display_celsius(true);
it.printf(1, "%.1f", id(outdoor_temp).state);
it.display_humidity(false);


Ei vaikuta MItsurunneriin, mutta en ole vielä keksinyt kuinka "Power-relettä" ohjataan.
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Ensimmäinen postaus foorumille ja heti kättelyssä täytyy isosti kiittää tän huijauksen kehittelystä. :hattu: kaikille yhdessä ja erikseen, erinomaista toimintaa. Puulle vielä kerran kiitos adapterista, hyvin toimii.

Mulla oli pieniä haasteita saada kaikki toimimaan, mutta kun noista koodi- ja konfaushommista on vankaa osaamattomuutta ja kovaa kokemattomuutta, niin no problems :rolleyes: Lyhyen pinnan ja "muutaman" perisuomalaisen voimasanan avustamana osasin (tarvittaessa säkällä onnistuminen lasketaan osaamiseksi) pistää kaiken kohdilleen ja nyt huijaus ollut paikallaan jo n. pari viikkoa ja toimii loistavasti. Huitasin siinä sit samoilla lämmöillä IotGurunkin piirtelemään käppyröitä. Että osaa olla osaava olo :sormet:

Shellyn konfaamisesta IotGuruun ollut ihmettelyä muutamassa viestissä ja tämä kiinostaa myös minua. Aihetta on googlattu enemmän ku järkevä ihminen viitsii tehdä, mutta huonoin tuloksin kun etsinnässä ohje for dummies.
 
Tuli eilen sisälämpötilan anturi siirrettyä imuilmaan, eli yksi rasti Mitsurunneriin siirtymisessä suoritettu :cool:

Edit. päädyin siirtämään anturin tänään kauemmas pumpusta noin 150 cm korkeuteen lähemmäs olohuonetta. Syynä tähän oli se, että imuilmassa anturi näyttää 1,5-2 astetta liian korkeaa lämpötilaa, eli ILP ei lämmitä tarpeeksi halutulla pyynnillä. Meillä on aika ahdas tuo pumpun ja katon väli, joten ilma ei sinne pääse kunnolla kiertämään.

Nyt löytyi tosi hyvä HW ehdokas Mitsurunnerille! Tilasin heti itselleni tällaisen ja teen conffit tälle ja vaihdan oman rautani tähän ihan konseptin hiomista varten: Sonoff TH Elite

Jos kaikki menee minulla hyvin, niin tällaisesta tulee suositeltu HW setup. Ei enää prototypointipiirilevyjä, vaan CE hyväksytty laite:
  • Sonoff TH Elite
  • 2x DS18B20 lämpötila-anturia Sonoffiin (RJ9 liittimellä)
  • RJ9 male --> 2x RJ9 naaras haaroitin
  • Vedenpitävä kotelo
  • @puu :n adapteri
  • USB TTL adapteri ensimmäistä fläsäystä varten
Ei siis tarvita erillistä virtalähdettä tai relettä. Sonoff TH Eliteen kiinnitetään vain valmiilla liittimillä lämpötila-anturit ja siinä olevaan "Dry contacts" releeseen @puu:n adapterin releelle menevät johdot. Tuo sijoitetaan sitten erilliseen koteloon (kosteussuojaksi) pumpun sisään, katseilta piiloon (Eli LCD näytöstä ei ole tässä iloa). Tuossa on vieläpä ESP32 eli jos joku haluaa jatkaa softan kehittämistä, se mahdollistaa vaikka verkkointerfacen tekemisen, jolla katsoa mitä pumppu puuhaa tai vaikka asettaa konffit kännykällä kätevästi.

Kovasti odottelen ostopaikkavinkkejä (vaikka sinne Wikiin), niin vois laittaa vermeet tilaukseen ja saaha Mitsurunneri pyöriin.

Puu:n adapterista: @puu: oletko sie tehny porukalle nuita? Olen kattovinani jostaki foorumin kuvasta, että postittelit niitä :) Sen verran pienen näköistä tinausta Wikin kuvissa, että saattaa mulla jäähä tekemättä... :D Voit laittaa YV:tä jos mahdollista :cool:

Tuolla Sonoff TH Elitellä varmaan "helpoin" hoitaa setup, vai miltä se vaikuttaa?
 
Viimeksi muokattu:
Ensimmäinen postaus foorumille ja heti kättelyssä täytyy isosti kiittää tän huijauksen kehittelystä. :hattu: kaikille yhdessä ja erikseen, erinomaista toimintaa. Puulle vielä kerran kiitos adapterista, hyvin toimii.

Mulla oli pieniä haasteita saada kaikki toimimaan, mutta kun noista koodi- ja konfaushommista on vankaa osaamattomuutta ja kovaa kokemattomuutta, niin no problems :rolleyes: Lyhyen pinnan ja "muutaman" perisuomalaisen voimasanan avustamana osasin (tarvittaessa säkällä onnistuminen lasketaan osaamiseksi) pistää kaiken kohdilleen ja nyt huijaus ollut paikallaan jo n. pari viikkoa ja toimii loistavasti. Huitasin siinä sit samoilla lämmöillä IotGurunkin piirtelemään käppyröitä. Että osaa olla osaava olo :sormet:

Shellyn konfaamisesta IotGuruun ollut ihmettelyä muutamassa viestissä ja tämä kiinostaa myös minua. Aihetta on googlattu enemmän ku järkevä ihminen viitsii tehdä, mutta huonoin tuloksin kun etsinnässä ohje for dummies.
Makia homma, että lisää MitsuRunnerin käyttäjiä tullut! :cool: Halutko laittaa ostopaikkasuosituksia, että mistä vermeet tilasit?

Mulla jo jokseenki polttelis laittaa kamppeet tilaukseen :D
 

puu

Aktiivinen jäsen
@puu[/USER]: oletko sie tehny porukalle nuita? Olen kattovinani jostaki foorumin kuvasta, että postittelit niitä :) Sen verran pienen näköistä tinausta Wikin kuvissa, että saattaa mulla jäähä tekemättä... :D Voit laittaa YV:tä jos mahdollista :cool:
On noita kohta tusinan verran lähtenyt maailmalle (tai vaan Suomeen toistaiseksi). Eli eiköhän Mitsurunner-käyttäjien määräkin saada tänä vuonna ainakin kaksinumeroiseksi. :bileet:

Tuotekehityksen myötä adapterista on muodostunut tällainen malli, jossa releelle menevä johto on kiinteänä (ei enää ruuviliittimillä):
1675688970872.png

1675690650479.png
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen
Kovasti odottelen ostopaikkavinkkejä (vaikka sinne Wikiin), niin vois laittaa vermeet tilaukseen ja saaha Mitsurunneri pyöriin.
Nuo ostopaikat etenkin tänä päivänä ovat vähän eläväisiä kun saatavuus vaihtelee aika paljon. Itse tilasin viimeksi ebaysta täältä nuo wemos-palikat (sama myyjä, saa yksillä postikuluilla joko 2,5e tai 4,50 jos kiire):

Jos haluaa antureita pidemmällä piuhalla, niin esim:
 

iro

Vakionaama
Lyhyen pinnan ja "muutaman" perisuomalaisen voimasanan avustamana osasin (tarvittaessa säkällä onnistuminen lasketaan osaamiseksi) pistää kaiken kohdilleen ja nyt huijaus ollut paikallaan jo n. pari viikkoa ja toimii loistavasti. Huitasin siinä sit samoilla lämmöillä IotGurunkin piirtelemään käppyröitä. Että osaa olla osaava olo :sormet:

Shellyn konfaamisesta IotGuruun ollut ihmettelyä muutamassa viestissä ja tämä kiinostaa myös minua. Aihetta on googlattu enemmän ku järkevä ihminen viitsii tehdä, mutta huonoin tuloksin kun etsinnässä ohje for dummies.
Avasin uuden keskustelu IoT-Gurulle yms mqtt-jutuille. Tavataan siellä!

https://lampopumput.info/foorumi/threads/iot-guru-ihmettelyt-ja-muu-mqtt-höpinä.34984/#post-570145
 

iro

Vakionaama
Aiemmin postaamassani linkissä on nuo sonoffin pinnit lueteltuna : https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
Sieltä löytyy kummankin releen, myös "Power releeen" ohjauspinni myös.
Verkkoreleen osalta tuo dokumentti ei päde minulla olevaan Sonoff TH Eliteen. Siinä verkkorele on tyyppiä "bistabiili" (säilyttää tilansa verkkokatkon yli).
Releen ohjaukseen käytetään kahta GPIOta ( GPIO19 ja GPIO22):
* Rele kytkeytyy kun siirrytään tilaan (GPIO19 LOW, GPIO22 HIGH)
* Rele aukeaa kun siirrytään tilaan (GPIO19 HIGH, GPIO22 LOW),
* muut tilasiirtymät eivät vaikuta releen tilaan

Kunhan @puu pystyy verifioimaan Mitsurunner-toiminnalisuuden, Sonoff TH Elite olisi varteenotettava "all-in-one" toteutukseen, ylimääräistä vaivaa tulee siitä että ensimmäisen Esphome softan latatiseen tarvitaan USB-sovitin.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Hetkonen, onko tuossa Sonoffissa tosiaan bistabiili rele? Tällöin jos esimerkiksi Mitsurunnerin virtalähde hajoaa, tai Mitsurunner muuten tipahtaa pelista tai menee määrittelemättömään tilaan, voi rele jäädä väärään asentoon. Tämän seurauksena ILP ei sulata ollenkaan, ja jos tätä ei huomata, viimeistään parissa vuorokaudessa ILP:stä tulee jäämöykky.
 