Kun kehititte Mitsurunneria niin saitteko koskaan aikaiseksi vikakoodia lämpöantureista? Minulla on vielä tuollainen keskeneräinen asennus eli vaihtorelettä ohjataan Shellyllä ja skriptiin on määritelty sulatus alkavaksi Shellyn antureiden 2 asteen lämpötilaerosta. Tuo on toiminut pääsääntöisesti ihan ok, mutta tänään sain pumpun (FD25) sekaisin. Vaihdoin käsin Shellyn releen tilan, koska edellisestä sulatuksesta oli jo kuusi tuntia aikaa. Varsinaista sulatustarvetta ei edelleenkään ollut, mutta toisessa keskustelussa puhuttiin öljyn kierrätyksestä takaisin kompuraan sulatuksen yhteydessä, niin en sitten halunnut lähes -30 asteen pakkasessa pidempää väliä ajaa. Virheen tein kuitenkin siinä, että en pysäyttänyt Shellyn skriptiä, jolloin rele vaihtoi heti perään tilaa uudestaan. Sulatus kyllä ehti käynnistyä, mutta tästä seurasi vikatila, joka ei nollautunut edes sähköjen poiskäytöllä. Mittailin vaihtoreleen tilaa ja se oli ilmeisesti pakkasen takia jäänyt vetänyt tilaan myös sähköttömänä. Yhdistin COM ja NC johdot sokeripalalla ja nyt taas toimii. Muistaakseni -40 astetta luvattiin Finderin releelle toimintalämpötilaksi, mutta ei näyttänyt toimivan.
Oma päätelmä vikatilasta on seuraava.
- ILP ei tykännyt siitä, että lämpöanturin arvon muutos on noin nopea ja tapahtuu edestakaisin.
- Rele ei enää vaihtanut tilaa käskystä huolimatta. Laitteen käynnistys huijausvastuksen ollessa käytössä ei onnistu yli -25 asteen pakkasessa, koska laitteen näkemän ulkolämpötilan ja kennon lämpötilan ero on niin suuri.
Mielelläni kuulisin kehittäjien kommentteja voisiko päätelmässäni olla perää tai oletteko testauksissa havainneet jotain samanlaista? Onko muuten tuohon Mitsurunnerin softaan määritelty kellosulatusväliä ja jos on niin kuinka pitkä se on?