MSZ-LN sulatushuijaus

johnblon

Jäsen
Mitsurunner on nyt kiinni vaikka ekalla yrityksellä laitoin releen johdot väärin :rolleyes:

Se on nyt reilun tunnin ruksuttanut. Onko muilla ollut sellaisia, että se tekee "välisulatuksia" vaikka mitsurunner on idle-tilassa?
Huomasin tuossa hetki sitten, että koko ajan pysyttiin idle-tilassa, mutta se teki jonkunlaisen välisulatuksen koska kennon lämpötila nousi plussalle. Kunnon sulatusta se ei kyllä tehnyt, sen huomaa jo äänestä.

Edit. Ja nyt teki toisen kerran "välisulatuksen". Tämäkään ei ollut se kunnollinen sulatus.
 
Viimeksi muokattu:

wannabe

Aktiivinen jäsen
Mitsurunner on nyt kiinni vaikka ekalla yrityksellä laitoin releen johdot väärin :rolleyes:


Edit. Ja nyt teki toisen kerran "välisulatuksen". Tämäkään ei ollut se kunnollinen sulatus.

Ei kyllä pitäs sulatella edes "välisulatuksia" idle-tilassa. Tarkistaisin kytkennän vielä uudelleen ja jos on varmuudella oikein, niin oisko outoon käyttäytymiseen kyseessä sama syy kuin CheatTheMi:llä.
 

repomies

Hyperaktiivi
@CheatTheMi , I have no idea whether this would help at all, but with software it would be very easy to create a DeltaT value that adjusts according to the outdoor temperature.
I think that is the sane approach. Because it saves with the BOM and keeps things simple.

Not that I'd be overly concerned with the BOM, I personally still think that going for dual 1-wire setup would simplify the setting up part, as the sensors would need no addresses then. The IO pin would define which is which. That would be a case of worse BOM for simpler setup.
 

repomies

Hyperaktiivi
Esim. Abikon pyöreä naarasliitin. Noitahan on normi-Abikon lisäksi kutistesukallisiakin.
Niitä on eri kokoja. Onko joku todella riittävän pieni tuohon? Täytyy hieman kaivella laatikoita.

Ei tässä nyt välttämättä kutistesukkaa tarvita. Ei siitä taida aivan sfs-mukaista syntyä, vaikka miten hieroisi.
 

iro

Vakionaama
Onko tietoa, toimiiko tuo puu-adapteri plug-and-play tyylillä Mitsu FD:n kanssa? https://mitsurunner.com/doku.php?id=en:adapter

Entä mistä nuo suoraan virtalähteen pistokkeeseen tulleet liittimet on peräisin? Asennustapa on sen verran hihityttävä, että voisin tehdä samanlaisen.
Jos puu-adapteri ei sovi, niin minulla on FD:ssä toiminut hieman yksinketaisempi kytkentä, jossa 56k vastus kytketään NTC:n rinnalle. Releeen voi halutessaan korvata optolla. Kuva omasta toteutuksestani, kutistussukka päälle niin kotelointiakaan ei tarvita.
 

Liitteet

  • IMG_20260114_165419318_HDR.jpg
    IMG_20260114_165419318_HDR.jpg
    78,3 KB · Katsottu: 52

repomies

Hyperaktiivi
Kerkesin jo relekortin tilailla, vaikka jotain optoja kyllä hyllyssä onkin. Saattaa olla juurikin tuo sama. Mutta ihan perus wemos d1 mallia karvalakki ja siihen rele kaveriksi.

Sen verta laiskottaa, että kyllä plug and play kiinnostaisi enempi kuin johtojen pätkintä ja kuorinta rituaaleineen pakkasessa. Saa siinä aikansa kikkailla muutenkin, jotta saa anturin paikoilleen.
 

iro

Vakionaama
Kerkesin jo relekortin tilailla, vaikka jotain optoja kyllä hyllyssä onkin. Saattaa olla juurikin tuo sama. Mutta ihan perus wemos d1 mallia karvalakki ja siihen rele kaveriksi.

Sen verta laiskottaa, että kyllä plug and play kiinnostaisi enempi kuin johtojen pätkintä ja kuorinta rituaaleineen pakkasessa. Saa siinä aikansa kikkailla muutenkin, jotta saa anturin paikoilleen.
Pikaisesti vertasin FD:n ja LN:n servicemanuaaleja ja noiden perusteella molemmissa on sama CN641 liitiin ja sama NTC arvo ==> puu adapteri sopii myös FD:lle :).
 

puu

Aktiivinen jäsen
Pikaisesti vertasin FD:n ja LN:n servicemanuaaleja ja noiden perusteella molemmissa on sama CN641 liitiin ja sama NTC arvo ==> puu adapteri sopii myös FD:lle :).
Tähän mennessä kaikissa Mitsubishi Electricin pumpuissa, minkä manuaaleja olen tarkastellut, on ollut sama CN641 liitin ja sama RT61 sulatusanturi. Mitsujen pumppuihin adateri siis sopii melkoisella varmuudella, toki aina pitää tarkistaa.
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Tähän mennessä kaikissa Mitsubishi Electricin pumpuissa, minkä manuaaleja olen tarkastellut, on ollut sama CN641 liitin ja sama RT61 sulatusanturi. Mitsujen pumppuihin adateri siis sopii melkoisella varmuudella, toki aina pitää tarkistaa.

Jos joku miettii Mitsurunnerin laittamista FT-pumppuun, niin voin varmistaa, että adapteri käy. Syksyllä viritin autotallin FT25-pumpun Mitsurunnerilla ja hyvin pelaa.
 
  • Tykkää
Reactions: puu

puu

Aktiivinen jäsen
Jos puu-adapteri ei sovi, niin minulla on FD:ssä toiminut hieman yksinketaisempi kytkentä, jossa 56k vastus kytketään NTC:n rinnalle. Releeen voi halutessaan korvata optolla. Kuva omasta toteutuksestani, kutistussukka päälle niin kotelointiakaan ei tarvita.
Onko muuten pohjavastus toiminut oikein tuon kytkennän kanssa? Tuossahan esim. -4 asteessa pumppu näkee huijatun kytkennän n. +10 asteisena. Ja toisaalta -20 asteessa huijauslämpötilan pitäisi mennä jo -1C paikkeille, eli riittävän kylmässä saattaa päästä sulattamaan vaika huijausvastus on rinnalla.
 

iro

Vakionaama
Onko muuten pohjavastus toiminut oikein tuon kytkennän kanssa? Tuossahan esim. -4 asteessa pumppu näkee huijatun kytkennän n. +10 asteisena. Ja toisaalta -20 asteessa huijauslämpötilan pitäisi mennä jo -1C paikkeille, eli riittävän kylmässä saattaa päästä sulattamaan vaika huijausvastus on rinnalla.
Ainakin minun FD:ssä pohjasulatus toimi liiankin hyvin, ilma modausta oli jatkuvasti päällä kun lämpötila on pakkasella ;D.
Pana HZ:ssa minulla sulatusvastus kytkeytyy NTC:n rinnalle, pohjan sulatus toimii normaalisti.
 

iro

Vakionaama
:help: Kaivataan myös hyviä vihjeitä siitä miten/minne SonOff Elite pohjalta tehty Mitsurunner kannattaa sijoittaa - pumpun kotelon sisälle / ulkopuolelle?
 

roud-ari

Jäsen
Pitkään oli kolmeakymppiä pakkasta ja enemmänkin täällä Napapiirillä, mutta Mitsu pukkasi lämmintä oikein hyvin, kiitos Mitsurunnerin. Aiempina vuosina ei olisi ollut mitään hyötyä laitteesta, puolen tunnin välein sulatteli näin kovilla pakkasella.

Pääty meinaa jäätyä, näin on tehnyt joka vuosi. Uskoisin että tähän auttaa katoksen rakentaminen, ja jonkinnäköisten seinienkin ehkä. Koska talo ja ulkoyksikkö on sellaisella paikalla, että siihen pääsee suoraan lumi satamaan, ja tuuli kieputtaa lunta laitteen ympärille.

Olisiko jollain laittaa sellaisia speksejä mqtt_Guru.yaml:ia varten, että IoT-Guru yhteys toimisi? Olen kokeillut eri url:ja ja ip:eitä ja mikään ei tunnu toimivan, yhteyttä ei saada aikaiseksi.

ilpin pää jäässä.jpg
 

puu

Aktiivinen jäsen
Mitsurunner on nyt kiinni vaikka ekalla yrityksellä laitoin releen johdot väärin :rolleyes:

Se on nyt reilun tunnin ruksuttanut. Onko muilla ollut sellaisia, että se tekee "välisulatuksia" vaikka mitsurunner on idle-tilassa?
Huomasin tuossa hetki sitten, että koko ajan pysyttiin idle-tilassa, mutta se teki jonkunlaisen välisulatuksen koska kennon lämpötila nousi plussalle. Kunnon sulatusta se ei kyllä tehnyt, sen huomaa jo äänestä.

Edit. Ja nyt teki toisen kerran "välisulatuksen". Tämäkään ei ollut se kunnollinen sulatus.
Oletko varma ettei mene vaan katkokäynnille? Otettiinko tässä kohtaa pumpusta kunnolla tehoa?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Pääty meinaa jäätyä, näin on tehnyt joka vuosi. Uskoisin että tähän auttaa katoksen rakentaminen, ja jonkinnäköisten seinienkin ehkä. Koska talo ja ulkoyksikkö on sellaisella paikalla, että siihen pääsee suoraan lumi satamaan, ja tuuli kieputtaa lunta laitteen ympärille.
Itselläni tehnyt samaa. Tietyillä keleillä meinaa tuon ritilän takia kerätä jäätä tuonne. Mitsurunnerin kanssa kun kuurakerros pääsee paksummaksi. Jokuhan on jopa leikellyt pois tuon sivuritilän. Eipä tuo ole juuri toimintaan vaikuttanut, ja vaikka 1/3 kennosta olisi kokonaan jään peitossa, toimii yhä paremmin kuin ilman Mitsurunneria. Olen plussakeleillä käynyt välillä sulattelemassa sumutuspullolla ja kuumalla vedellä. Siinä hyvä apu on myös laittaa Mitsurunner tekemään maksimipituinen pakkosulatus, niin saa ulkokennon kunnolla lämpimäksi.
 

iro

Vakionaama
Pitkään oli kolmeakymppiä pakkasta ja enemmänkin täällä Napapiirillä, mutta Mitsu pukkasi lämmintä oikein hyvin, kiitos Mitsurunnerin. Aiempina vuosina ei olisi ollut mitään hyötyä laitteesta, puolen tunnin välein sulatteli näin kovilla pakkasella.

Pääty meinaa jäätyä, näin on tehnyt joka vuosi. Uskoisin että tähän auttaa katoksen rakentaminen, ja jonkinnäköisten seinienkin ehkä. Koska talo ja ulkoyksikkö on sellaisella paikalla, että siihen pääsee suoraan lumi satamaan, ja tuuli kieputtaa lunta laitteen ympärille.

Olisiko jollain laittaa sellaisia speksejä mqtt_Guru.yaml:ia varten, että IoT-Guru yhteys toimisi? Olen kokeillut eri url:ja ja ip:eitä ja mikään ei tunnu toimivan, yhteyttä ei saada aikaiseksi.

katso liitettä 112415
Pari asiaa liittyen MQTT-takkuamiseen
1) tarkasta että mitsu_conf.yaml tiedostossa on käytössä rivi mqtt_base: !include mqtt_Guru.yaml
2) katso logista (USB tai WEB-sivu) tuleeko MQTT--connection aiheisia virheitä. MQTT-virhe merkitsee että laite ei pysty muodostamaan yhteyttä IoT-Guru palveluun. Vikaa kannattaa hakea mqtt_Guru.yaml koodin tästä osoista:
Koodi:
mqtt:
  broker: iotguru.cloud    # known IPs of iotguru.cloud 116.203.207.226, 195.201.219.208
  id: mqtt_client
  username: qM1D2Ya........qg8IsR8A       # user short identifier
  client_id: ilPFyS........qYw8joR8A      # device short identifier
  password: pVhcrm.........z7NtKQg       # device key

Jos MQTT-virheilmoitusta ei tule, yhteys kyllä muodostuu ja ongelma ongelma on että koodin ja IoT-Gurun topicit eivät vastaa toisiaan. Mqtt_guru.yaml koodissa nuo on määritelty täällä
Koodi:
  prefix: 'pub/qM1D2Ya....ricqg8IsR8A/ilPFy.....lqYw8joR8A/ilPFySTK.....53Q8joR8A'

# MQTT topics. Notice that these are inside both single and double quotes e.g.'"xxx"'
# Change field names (kenno, ....) if needed.
 
  topic_heatexchanger:                  '"$prefix/kennolampo"'
  topic_outdoor:                        '"$prefix/ulkolampo"'
  topic_delta:                          '"$prefix/delta_t"'
  ....

Lisäksi jos secrets-tiedostossa on määritelty kiinteä ip-osoite on määriteltävä myös dns palvelun osoite
Koodi:
  manual_ip:  
    static_ip: 192.168.x.yyy
    subnet: 255.255.255.0
    gateway: 192.168.x.1
    dns1: 8.8.8.8        #needed if MQTT-Broker hostname is used instead of IP-adderss
 
Viimeksi muokattu:
Now the temperatures are around 0°C, not cold, but fresh enough for Mitsu to defrost! :)
Max. Heating time is set to 360 minutes.
Min. Heating time is set to 50 minutes.
At the moment there is a 22k resistor in use (want to change it today for 27k).

At 22:00 in the evening, temperature dropped below 2°C and Mitsurunner was enabled as by plan.
From 00:00 - 05:00 there was a long heating cycle, not six hours, just five, but I am fine with it.
But why did it defrost at 05:00 and then again at 07:00, even if the temperature delta didn't nearly hit the 5°C in Delta?
Consumption graph from Shelly looks like there was a defrosting at 03:00 this morning as well (was sleeping, so can't confirm this case, just guess it was like that, due to the high peak power consumption at this time).

Edit:
And just in this moment another defrost, 3.5 hours after the last one at 07:00 this morning.
Max. Temp Delta was about 2.5°C, last defrost 210 minutes ago, Outdoor Temperature by sensor +1.5°C, state of Mitsurunner 0 (=Idle).
 

Liitteet

  • Delta.png
    Delta.png
    81,6 KB · Katsottu: 16
  • Heatexchanger.png
    Heatexchanger.png
    80 KB · Katsottu: 15
  • Outdoor.png
    Outdoor.png
    57,5 KB · Katsottu: 14
  • State.png
    State.png
    45,5 KB · Katsottu: 12
  • Consumption.png
    Consumption.png
    59,3 KB · Katsottu: 15
Viimeksi muokattu:

johnblon

Jäsen
Oletko varma ettei mene vaan katkokäynnille? Otettiinko tässä kohtaa pumpusta kunnolla tehoa?
Ollaan iro:n kassa vähän yritettyä miettiä tätä. Ehkä tämä on sitä katkokäyntiä tosiaan. Mutta sinäänsä ei mitään uutta, koska se on kyllä muistaakseni aina tehnyt näin. Nyt kun näki noita lämpötiloja, niin yllätyin että se hieman sulattaa tota kennoa samalla sitten.

Oli puhetta, että voisi ehkä kokeilla jossain vaiheessa sisäyksikön anturia siirtää. Itsellä tuli mieleen myös jossain vaiheessa testata pienempää vastusta. Ensi viikolla pitäisi olla vähän kylmempää keliä myös, niin näkee mitenkä silloin reagoi.

5/5 puhalluksella se ei niin pahasti tee katkokäyntiä yleensä.

kennolampo.png
 
  • Tykkää
Reactions: puu

wannabe

Aktiivinen jäsen
Katkokävelyltä näyttäis mun mielestä. Käppyrät mun autotallin FT:n katkokävelystä 14. kuluvaa kuuta. Kennon lämpötila varmaan nousis korkeammalle huilijaksoilla, jos pyyntiä ois enemmän, jolloin sisäyksikön kenno luonnollisesti lämpiäis enemmän ja katkolla lämmittäis ulkoyksikön kennoa enemmän. Nyt pyyntiä vain 13 astetta. Alimmainen käppyrä vastaavan ajan ulkolämpötila.

1768652513471.png


1768652540817.png
 

puu

Aktiivinen jäsen
Itse tosiaan olen noi kerran talvessa sulatellut pois noita jäitä mitä meinaa kertyä ulkoyksikön sivun ritilään sekä kennon reunoihin. Teinpä samalla videon kun sulattelin tuota hyödyntäen Mitsurunnerin pakkosulatusta ja sulatusajan maksimointia:
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tänään valmistui puu-adapteri numero 100. :bileet: Enpä olisi uskonut että saan tehdä näitä näinkin monta, ja tilausjonokaan ei ole vielä tyhjä. Tuo on varmasti lisännyt Mitsurunnerin haluttavuutta, kun @iro on alkanut tarjoamaan valmista Sonoff-pakettia.

Tilasin nyt liitintarvikkeet sataan lisää. Noissa on saatavuus ollut vähän vaihtelevaa niin pitää ottaa kunnolla varastoon ettei heti tule päänvaivaa mistä saada lisää. Nytkin piti tilata kahdelta eri toimittajalta ja hinnat olivat jonkun verran nousseet. Voin myydä myös pelkkiä liittimiä muutamalla vara-kontaktilla (crimppauksen harjoitteluun) 10 euron hintaan postikuluineen.

puu_adapteri_100.jpg


puu_adapteri_liittimet.jpg
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Tänään valmistui puu-adapteri numero 100. :bileet: Enpä olisi uskonut että saan tehdä näitä näinkin monta, ja tilausjonokaan ei ole vielä tyhjä. Tuo on varmasti lisännyt Mitsurunnerin haluttavuutta, kun @iro on alkanut tarjoamaan valmista Sonoff-pakettia.

Tähän :bileet:jammailuun varmasti kaikki Mitsurunnerin hommanneet yhtyy. Hienoa että jaksat adaptereita edelleen tehdä 👍 Tuo, että @iro tarjoaa valmiita runnereita, sille iso 👍 myös. Varmasti laskee kynnystä Mitsurunneroitua ja mitä enemmän niitä on asennettu, niin sitä lujempaa viidakkorumpu kumisee ja kysyntä kasvaa. Aiemminkin olen hattua nostanut kehitystyöhön ja tukeen osallistuville ja nostan taas :hattu:, kiitos!
 

roud-ari

Jäsen
Pari asiaa liittyen MQTT-takkuamiseen
1) tarkasta että mitsu_conf.yaml tiedostossa on käytössä rivi mqtt_base: !include mqtt_Guru.yaml
2) katso logista (USB tai WEB-sivu) tuleeko MQTT--connection aiheisia virheitä. MQTT-virhe merkitsee että laite ei pysty muodostamaan yhteyttä IoT-Guru palveluun. Vikaa kannattaa hakea mqtt_Guru.yaml koodin tästä osoista:
Koodi:
mqtt:
  broker: iotguru.cloud    # known IPs of iotguru.cloud 116.203.207.226, 195.201.219.208

Jos MQTT-virheilmoitusta ei tule, yhteys kyllä muodostuu ja ongelma ongelma on että koodin ja IoT-Gurun topicit eivät vastaa toisiaan. Mqtt_guru.yaml koodissa nuo on määritelty täällä
Koodi:
  prefix: 'pub/qM1D2Ya....ricqg8IsR8A/ilPFy.....lqYw8joR8A/ilPFySTK.....53Q8joR8A'
Jo vain alkoi pelaamaan.
Mqtt.iotguru.cloud, mitä IoT-Guru ohjeistaa käyttämään, ei pelaa, mutta tuo iotguru.cloud toimii.

Koodi:
  prefix: 'pub/qM1D2Ya....ricqg8IsR8A/ilPFy.....lqYw8joR8A/ilPFySTK.....53Q8joR8A'
Tässä kohdassa oli pari välilyöntiä liikaa ja lopussa ylimääräinen kenoviiva "/", kaikkien ongelmieni juurisyy...

EDIT: ja iso kiitos jäsen iro:lle näistä ohjeista, ne valoi luottamusta itseen että kun vain käy joka kohdan kunnolla läpi niin kyllä homma alkaa toimimaan!
 
Viimeksi muokattu:

haraldh

Vakionaama
Miten Mitsurunner integroituu Home Assistantiin, voiko sen asentaa Home Assistantin Esphome device builderista suoraan?

Entä onko tuo IOT-guru ja mqtt pakollinen, vai riittääkö että tuo on esphome integraation kautta Home Assistantissa?
 

iro

Vakionaama
Miten Mitsurunner integroituu Home Assistantiin, voiko sen asentaa Home Assistantin Esphome device builderista suoraan?

Entä onko tuo IOT-guru ja mqtt pakollinen, vai riittääkö että tuo on esphome integraation kautta Home Assistantissa?
Voi asentaa suoraan kun tekee allakuvatun HA-tiedostorakenteen.

Jos HA-api on käytössä voi MQTT:n jättää pois. Onnistuu käyttämällä mitsu_conf.yaml:ssä mqtt_guru.yaml sijasta mqtt_disable.yaml tiedostoa.
 

Liitteet

  • Screenshot_20260119-123930.jpg
    Screenshot_20260119-123930.jpg
    60,4 KB · Katsottu: 24
  • Screenshot_20260119-124025.jpg
    Screenshot_20260119-124025.jpg
    88,6 KB · Katsottu: 27

Spurdo

Tulokas
Hei kaikki,

projekti on upea! Minäkin ärsyynnyn näistä jatkuvista sulatusjaksoista. Täällä Lounais-Saksassa ei ole läheskään niin kylmä kuin teillä pohjoisessa ;) ja juuri siksi MEL:n ei pitäisi joutua pitämään niin usein taukoja sulatusta varten.
Minulla on kaksi ulkoyksikköä, MXZ-4F83VF2 ja MXZ-2F42VF4. (https://planetaklimata.com.ua/instr...subishi_Electric_MXZ-F_Service_Manual_Eng.pdf) Voiko Runneria käyttää turvallisesti myös tässä tapauksessa? Ja miten voin tilata sen?

Kiitos paljon.
 

iro

Vakionaama
Servicemanuaalin mukaan molemmissa on sama NTC (10kohm @25C) ==> toiminnallisesti sama kuin LN-malleissa
MXZ-2F42VF4 :ssa NTC on kytketty CN641 liittimellä (sama kuin LN-malleissa) ==> siinä voi käyttää @puu-adapteria
MXZ-4F83VF2 on NTC kytketty liittimellä CNTH1 (erilainen kuin LN-mallissa) joten siinä adapteria ei voi käyttää
 

johnblon

Jäsen
Miten Mitsurunner integroituu Home Assistantiin, voiko sen asentaa Home Assistantin Esphome device builderista suoraan?

Entä onko tuo IOT-guru ja mqtt pakollinen, vai riittääkö että tuo on esphome integraation kautta Home Assistantissa?
Itselläni menee näin: Mitsurunner -> Home Assistant (ja mosquitto broker) -> IotGuru

Meni muutama tunti ja hermot, että sain toimimaan tuonne IotGuruun asti, mutta nyt toimii. Itelle on jotenkin helpompi tuon IoTGurun käyttö.
Tosiaan IoTGuru ei ole pakollinen, mutta helpottaa kyllä seuraamista ja mahdollista debuggaamista.
 

iro

Vakionaama
Itselläni menee näin: Mitsurunner -> Home Assistant (ja mosquitto broker) -> IotGuru

Meni muutama tunti ja hermot, että sain toimimaan tuonne IotGuruun asti, mutta nyt toimii. Itelle on jotenkin helpompi tuon IoTGurun käyttö.
Tosiaan IoTGuru ei ole pakollinen, mutta helpottaa kyllä seuraamista ja mahdollista debuggaamista.
Mitä lisäarvoa HA:n Mosquitto tuo verrattauna siihen että käyttää HA apia ja lisäksi lähettää MQTT-viestit suoraan Gurun brokerille? Halutessaan voi MQTT-clientilla kirjautua Gurun brokeeriin josta näkee reaali-aikaisesti mitä tietoja Mitsurunner sinne lähettää.
 

Spurdo

Tulokas
Servicemanuaalin mukaan molemmissa on sama NTC (10kohm @25C) ==> toiminnallisesti sama kuin LN-malleissa
MXZ-2F42VF4 :ssa NTC on kytketty CN641 liittimellä (sama kuin LN-malleissa) ==> siinä voi käyttää @puu-adapteria
MXZ-4F83VF2 on NTC kytketty liittimellä CNTH1 (erilainen kuin LN-mallissa) joten siinä adapteria ei voi käyttää
Kiitos.

Hitto, oli selvää, että minulla on taas erikoisloki. :D Se tarkoittaa, että minun pitäisi hankkia pistoke ja tehdä se itse. Onko jossain näkyvissä, mitä pistokkeita ja liittimiä ne ovat? Se on RT61, eikö?
 

iro

Vakionaama
Dokumenteista tuskin löytyy liitiintyyppejä. Yksi mahdollisuus on katkaista NTC-johdot ja tehdä tarvittava kytkentä juottamalla niihin jatkojohdot ja vastus, ja sitten laittaa kutistussukkaa liitoksien päälle.
 

Liitteet

  • mitsu.jpg
    mitsu.jpg
    172,1 KB · Katsottu: 7

puu

Aktiivinen jäsen
Mitsu tuntuu käyttävän näissä aina TE:n Grace Inertia liittimiä. Tuossa on siis melkoisella varmuudella liittimen 8-pinninen versio, eli siihen menisi tämä: https://www.te.com/en/product-1747066-8.html

Noiden saatavus näyttää aika heikolta, mutta Mouserista näyttäisi saavan 9 viikon viiveellä. Tuolle on myös vähän työläämpi tehdä adapteri, sillä pitää tehdä johdotus yhdelle anturille enemmän.

Osat Mouserilla:
https://www.mouser.fi/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/1747062-1?qs=wds1f20rnm3KGlzBEO5eFQ== (8 kpl + pari harjoitteluun)
1768893693732.png
 

puu

Aktiivinen jäsen
tässä vielä nuo normiliittimen osat:
https://www.mouser.fi/ProductDetail/571-1747062-1 (4 kpl)

Ensimmäistä ei ole Mouserill varastossa, eli jos heti haluaa, nin DigiKeyn vastaava varastossa tällä hetkellä (ja mukavampi juotettava): https://www.digikey.fi/en/products/detail/te-connectivity-amp-connectors/7-1747072-4/5440500

Näitä saa myös minulta hankittua jos haluaa itse kasailla 5€/setti + 5€ (posti- ja käsittelykulut). Isommasta satsista voidaan sopia hinta erikseen.
 
Viimeksi muokattu:

Spurdo

Tulokas
Dokumenteista tuskin löytyy liitiintyyppejä. Yksi mahdollisuus on katkaista NTC-johdot ja tehdä tarvittava kytkentä juottamalla niihin jatkojohdot ja vastus, ja sitten laittaa kutistussukkaa liitoksien päälle.
Koska laitteella on vielä takuu, en haluaisi tehdä peruuttamatonta muutosta. Mutta kiitos vinkistä!

Näitä saa myös minulta hankittua jos haluaa itse kasailla 5€/setti + 5€ (posti- ja käsittelykulut). Isommasta satsista voidaan sopia hinta erikseen.
puu, olisi hienoa, jos voisit lähettää minulle yhden sarjan kummallekin ulkolaitteelleni. Puhuin toisen MitsuRunner-asiakkaan kanssa. Hän sanoi, että hänen piti vaihtaa 33k:n vastus 27k:n vastukseksi, koska laite sulatti vielä liian usein.
Lähetänkö sinulle viestin tilausta varten?
 
  • Tykkää
Reactions: iro

puu

Aktiivinen jäsen
Koska laitteella on vielä takuu, en haluaisi tehdä peruuttamatonta muutosta. Mutta kiitos vinkistä!


puu, olisi hienoa, jos voisit lähettää minulle yhden sarjan kummallekin ulkolaitteelleni. Puhuin toisen MitsuRunner-asiakkaan kanssa. Hän sanoi, että hänen piti vaihtaa 33k:n vastus 27k:n vastukseksi, koska laite sulatti vielä liian usein.
Lähetänkö sinulle viestin tilausta varten?
Laita vaan viestiä. Oliko tuo asiakas muuten myös Saksassa? Tuntuu että lähinnä siellä on ollut ongelmaa tai ainakin epäilyä että 33k vastus olisi liian suuri. Suomesta ei ole toistaiseksi tietooni tullut, ainakaan niistä missä on rakentamani adapteri käytössä. Laitoinkin yhteen hiljattain Saksaan lähteneeseen 30k vastuksen, kun asiakas pyysi. Itse muutenkin laittaisin mieluummin 30k vastuksen kuin 27k tuon pohjavastuksen takia. 30k pitäisi kuitenkin vastata jo 3-4°C lämpötilaa, kun 33k vastaa 1-2°C. 27k sitten onkin jo n. 6°C.

Mainittava seikka vielä, että on syytä käyttää 1% toleranssin vastuksia, mitä itsekin käytän. Jos käyttää 5% toleranssin vastuksia, voi 33k ollakin jopa 34,6k, mikä saattaa juuri ja juuri näyttää pakkasta pumpulle. Lisäsinkin tuonne wikiin maininnan käyttää 1% vastusta. Toki 5% vastuksenkin voi mitata hyvällä mittarilla, että on mieluummin vähän alle 33k kuin yli.
 
Viimeksi muokattu:

johnblon

Jäsen
Mitä lisäarvoa HA:n Mosquitto tuo verrattauna siihen että käyttää HA apia ja lisäksi lähettää MQTT-viestit suoraan Gurun brokerille? Halutessaan voi MQTT-clientilla kirjautua Gurun brokeeriin josta näkee reaali-aikaisesti mitä tietoja Mitsurunner sinne lähettää.
Toki jos HomeAssistantis ei oo muuta niin sitten ei tarvi kyllä sitä. Mulla on sielä myös talon lämpötiloja eri huoneista, niin nyt on yhdes paikas kaikki. Ja koska olen myös koodari/nortti, niin pitää päästä säätämään välillä 😁
 

Spurdo

Tulokas
Kyllä, hän on kotoisin Saksasta.

Hän kirjoitti minulle seuraavaa: "...(alkuperäisessä 33 kOhm, mikä vastaa noin +/-0 °C), joka simuloi jatkuvasti korkeaa ulkolämpötilaa, jotta laite ei sulata. Suomalaisille 33 kΩ:n vastus näyttää sopivan hyvin, koska heillä on lähes jatkuvasti lämpötila selvästi alle +/-0 °C ja heidän laitteistonsa käyttävät siten maksimaalisen lämmitysaikansa. Täällä taas 33 kΩ:n vastus näyttää olevan huono, koska laite sulattaa edelleen tarpeettomasti, minkä vuoksi olen nyt vaihtanut 27 kΩ:n vastukseen. Se kuulostaa minustakin oudolta, mutta 27 kΩ:n vastuksella Mitsurunner toimi selvästi paremmin ja yksi laite toimi armottomasti -16 °C:ssa...Myös tänä yönä, -2 °C:ssa, laite sulatti vain kerran 10 tunnin aikana.

1 %:n toleranssi on täysin järkevä. 0,1 % olisi myös sopiva, jos se optimoi sulatuskäyttäytymistä. Sillä ei ole merkitystä, maksaako vastus 0,10 € vai 1 €. Ehkä myös trimpotentiometri sarjassa olisi mahdollinen, jotta hienosäätöä voitaisiin tehdä. Voisin kuitenkin kuvitella, että tällainen komponentti hapettuu helposti altistuneessa paikassa.
 
  • Tykkää
Reactions: puu
Back
Ylös Bottom