Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

En nyt tiedä, mutta voisin arvella ???? jäteilma mennyt yöllä pakkaselle ja tehnyt sulatuksen tai pari. Yöllä huonelämpötila ylipäätään laskee ja silloin käy helposti juuri noin. Varsinkin jos jäteilma ja kenno pyörii normitilassa päivällä nippanappa plussalla. Sulatuksien jälkeen sitten ajettu vastuksilla lämpöjä takaisin kiertoon. Uplinkistä tai tikultahan tuo selviää.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Iltaa vaan arvon Nibeilijät pitkästä aikaa. Meillä alkoi varsinainen puulämmityskausi tänään, kun lämmitin leivinuunin ensimmäisen kerran sitten huhtikuun. Tähän saakka on menty PILPin ja ILPin ja puukiukaan lämmöillä.

burmanm sanoi:
Toisaalta jos on tarvetta vastuksille, niin miksi se pysäyttää kompuran? Joko se toimii hullusti (käyttää vastuksia kompuran sijaan) tai sitten jokin sulattelee. Tuossahan oli yöstä kyse, en ihmettele jos vastuksia tarvitsee kun lämpötila laskee, mut ei silloin pitäisi kompuraa pysäytellä turhaan ollenkaan koska sen energiaahan on silloin hukattu.
Tämähän se F470:n perisynti nimenomaan on, että se ottaa liian herkästi vastukset kompuran avuksi. Jos vastukset vaan on sallittu, niin eihän se edes tosissaan yritä pelkällä kompuralla lämmittää, vaan ottaa suorasähkön heti avuksi.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Savustaja sanoi:
Tämähän se F470:n perisynti nimenomaan on, että se ottaa liian herkästi vastukset kompuran avuksi. Jos vastukset vaan on sallittu, niin eihän se edes tosissaan yritä pelkällä kompuralla lämmittää, vaan ottaa suorasähkön heti avuksi.
Olitko päivittänyt uuden softan jo? Mulla muuttui aika radikaalisti käytös päivityksen myötä. Toki on hieman säädeltykin, mutta ei tuo esimerkiksi pikkujutuissa käytä edes suurinta sallittua vastusmäärää. Jos kompura jauhaa ja ei saa mitään aikaan, niin aika usein heittää ensin 2kw vastuksen ja jos siltikään ei riitä, niin sitten lisää 4,7kw. Esim. nyt nollan molemmilla puolilla pyöriessä ja kovassa tuulessa ajelee ihan omineen kompuralla vaikka kokeeksi laitoinkin lisäyksen sallituksi. Veden tekemistä suihkun jälkeen buustaa 2kw vastuksilla jonkun 1kwh edestä, ja sitten jatkaa pelkillä vastuksilla.
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mikä on "uusi softa", tässä tapauksessa? 8816R2 toukokuussa julkaistu? Tuon päivityksen change logissa ei ainakaan mainita mitään tuohon suuntaan viittaavaa muutosta. Joskus aiemmin tuli se hystereesin kasvatus 3c->8c

Toimiiko muuten porukoilla nibeuplink kaikkine ominaisuuksineen?
Itellä viime viikon huoltokatkon/päivityksen jälkeen ei ole nibeuplink toiminut. Huoltotiedot jotain näyttää, mutta ei reaaliaikaista dataa. Historia välilehti ei piirrä mitään...
API rajapinnan kautta näkyy sama data kuin huoltotiedot, eli n. 3h jäljessä.

Ei oo auttanut boottaukset pumppu ja reititin, ei uudelleen avainten haku, ei softien päivittäminen, aikavyöhyke/kello on oikein.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Toimiiko muuten porukoilla nibeuplink kaikkine ominaisuuksineen?
Itellä viime viikon huoltokatkon/päivityksen jälkeen ei ole nibeuplink toiminut. Huoltotiedot jotain näyttää, mutta ei reaaliaikaista dataa. Historia välilehti ei piirrä mitään...
API rajapinnan kautta näyttää Reaaliaikaista dataa tulevan.

Ei oo auttanut boottaukset pumppu ja reititin, ei uudelleen avainten haku, ei softien päivittäminen...
Historia ei toimi, mutta kaikki muu toimii. Niben sivuilla kerrottiin, että päivitysten aikana/myötä esiintyy vajaata toimintaa aina 30.10 asti.
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jamo70 sanoi:
Historia ei toimi, mutta kaikki muu toimii. Niben sivuilla kerrottiin, että päivitysten aikana/myötä esiintyy vajaata toimintaa aina 30.10 asti.
Ja oot verrannu pumpun vieressä arvoja nibe uplinkin näyttämiin?
Mulla tosiaan näyttää toimivan, mut arvot on erit kun pumppuun vertaa.

Koitin tuosta huoltokatkosta hakea tietoa niben sivuilta siinä onnistumatta, pitänee yrittää uudelleen.
Pitää sitten ens viikko odotella...

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tässä nyt 26.-27.10 illasta yön läpi iltapäivään käyrää. Tulkitsenko nyt oikein että tuolla 26.10 ilta 20 ja 21 aikoihin
on tapahtunut 2 sulatusta (on tuota keltaista väriä). Mutta sitä en noista ymmärrä miksi tekee noin??
Laitoin vastusten käyttökohdasta ja sulatusajankohdasta dataa tähän myös jos joku osaisi neuvoa mistä tuo johtuu?
 

Liitteet

TOP82

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu, en mielestäni näe tuossa sulatuksia. Liitteenä minun käppyrä, jossa näkyy muutamia sulatuksia. Kun sulattelee, niin AJ sarakkeessa lukee '10'.

Nostin poistoilman tehoa 50% --> 54%, juuri mitään vaikutusta jäteilman lämpötilaan tuolla ei ollut. Paljonkohan sitä pitäisi tässä tapauksessa nyt nostaa? Alunperin veikkailtiin, että muutaman prosentin nosto riittää. Sulatus alkaa kun jäteilma painuu tuonne -4.5 asteen paikkeille. 50% teholla mitattu poisto on 53L/s. Pienellä muutoksella varmaan suhteet pysyy vakiona, mutta suuremmilla muutoksilla tulee varmaan jo heittoja. Tuskin teho ja ilmavirtausmäärät ovat lineaarisia? Tai siis, että esim. 25% teholla minulla virtaus on 27 L/s, ja vastaavasti 100% teholla olisi 106 L/s?

Millaisilla litramäärillä olette saaneet jäteilman pysymään plussalla?
 

Liitteet

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Laitan tässä vielä toisen osan data-lehdeltä jossa näkyisi että sulatuksen/levon aikana (kompura ei ole käynyt) on ottanut vastukset käyttöön ja prioriteetti käyttövesi. Tarkoittaako tuo että jos sarakkeessa ei lue "10" niin on silloin joku "lepo"
tila, mutta mitä tämä sitten tarkoittaa?
 

Liitteet

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Laitan tässä vielä toisen osan data-lehdeltä jossa näkyisi että sulatuksen/levon aikana (kompura ei ole käynyt) on ottanut vastukset käyttöön ja prioriteetti käyttövesi. Tarkoittaako tuo että jos sarakkeessa ei lue "10" niin on silloin joku "lepo"
tila, mutta mitä tämä sitten tarkoittaa?
Ei ole sulatellut (sun jäteilma on plussalla pysynyt, siitä voi jo nopeasti päätellä), on vain todennut ettei ole lämmitystarvetta - sammuttanut kompuran ja samalla hetkellä käyttövesi on tippunut liian alas -> kompuran huiliaika menossa, ottanut vastukset käyttöön. Eipä tuolle varmaan paljon pysty tekemään, täyttä hölmöyttä softalta.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Meillä päivitettiin nibe muistaakseni keväällä 2018 ja nyt versio on 8816R2. Onko tuo nyt viimeisin "oikea"?

Mitä muuten tarkoittaa tuo "siirto" kun tuossa sen jälkeen kun vastukset olleet käytössä niin on siirtoa, mitä siis laite tekee
siinä kohtia?

Ja kyllä ainakin kun olen katsonut kun kompr. käynnissä niin välillä menee sinne -0,2 asteeseenkin, siksi ihmetyttää
kun DATA:ssa ei ole mukamas kertaakaan mennyt miinuksen puolelle jäteilma. ???
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

burmanm sanoi:
Ei ole sulatellut (sun jäteilma on plussalla pysynyt, siitä voi jo nopeasti päätellä), on vain todennut ettei ole lämmitystarvetta - sammuttanut kompuran ja samalla hetkellä käyttövesi on tippunut liian alas -> kompuran huiliaika menossa, ottanut vastukset käyttöön. Eipä tuolle varmaan paljon pysty tekemään, täyttä hölmöyttä softalta.
Meillä säästöasetus vedessä, niin luin vanhoja muistiinpanoja niin jostain pongasin että ei pitäisi
ottaa vastuksia ollenkaan käyttöön käyttöveden lämmitykseen jos säästöasetus päällä, mutta eikö
Noiden datojen mukaan juuri niin oo käynyt, niin mistähän tämä voi johtua???
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

En ymmärrä äsken olin niben vierellä kun kompr. Kävi prioriteetti oli käyttövesi ja otti vastuksia avuksi.

Heti kun muuttui ”siirroksi niin vastukset pois käytöstä.

Tarkistin viellä että käyttövesi on säästöasetuksella ja onkin , miten voi ottaa vastuksia avuksi? Onko nyt jokin pielessä? Otti myös päivällä jossain vaiheessa myös hieman käyttöön mutta en huomannut silloin mikä oli prio luultavammin taas käyttövesi. ??? Mikä ihme tuossa on
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jos olet asetuksista sallinut lisäyksen, niin silloin se ottaa vastukset käyttöön kun kokee niitä tarvitsevansa. Ei siinä sen kummempaa ole.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kun tätä palstaa lukee tulee kyllä mieleen että jollei halua päätoimista harrastusta on parempi visusti välttää katsomasta mitä PILP tekee - ja maksaa vaan sähkölasku kiltisti. PILP nyt vaan on luonteeltaan sellainen kompromissilaite että kaikkea ei saa samaan aikaan hyväski.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

VesA sanoi:
Kun tätä palstaa lukee tulee kyllä mieleen että jollei halua päätoimista harrastusta on parempi visusti välttää katsomasta mitä PILP tekee - ja maksaa vaan sähkölasku kiltisti. PILP nyt vaan on luonteeltaan sellainen kompromissilaite että kaikkea ei saa samaan aikaan hyväski.
Niin, tosin tässäkin tapauksessa puhutaan huimasta 2,2c/päivä vastuksien osalta ;) Paljon softalla toki saataisiin parannettua, mutta voihan noissa olla tingitty myös koodaajista. Siltä ainakin useimpien lämpöpumppuen kohdalla tuntuu kiikastavan, paljon saataisiin irti enemmän jos ohjaus olisi parempi.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ok kiitos. Olin vain siinä kuvitelmassa että säästö vesiasetuksessa ei
ottaisi ollenkaan veden lämmitykseen vastuksia.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Luksus -tilassa ajaa aina lisäsähköllä. Muissa tiloissa säästö tulee käyttöveden lämpötilasta. Normaali ja säästö on muuten ihan samanlaiset profiilit, mutta käynnistys- ja pysäytyslämpötilat ovat erilaiset. Eli säästöllä ne ovat alhaisemmat.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mulla on muistaaksen säästö aloitus 44 ja pysäytys 50. Koskaan ei ole luksusta ollut siksi ihmettelen miksi käyttää vastuksia käyttöveden lämmitykseen mutta ilm tämä normaalia edellisiin vastauksiin peilaten.

??

Mikä sinulla on käyttövesiasetus?
 

TOP82

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

TOP82 sanoi:
Nostin poistoilman tehoa 50% --> 54%, juuri mitään vaikutusta jäteilman lämpötilaan tuolla ei ollut. Paljonkohan sitä pitäisi tässä tapauksessa nyt nostaa? Alunperin veikkailtiin, että muutaman prosentin nosto riittää. Sulatus alkaa kun jäteilma painuu tuonne -4.5 asteen paikkeille. 50% teholla mitattu poisto on 53L/s. Pienellä muutoksella varmaan suhteet pysyy vakiona, mutta suuremmilla muutoksilla tulee varmaan jo heittoja. Tuskin teho ja ilmavirtausmäärät ovat lineaarisia? Tai siis, että esim. 25% teholla minulla virtaus on 27 L/s, ja vastaavasti 100% teholla olisi 106 L/s?

Millaisilla litramäärillä olette saaneet jäteilman pysymään plussalla?
Nostin poistotehoa edelleen 50–>57%. Edelleenkin jäteilman lämpötila on jokseenkin tunnoton tuolle nopeuden nostolle. Näytöllä näyttää jäteilma nyt -0.8. Ulkona pari astetta pakkasta. Tikku on kiinni, huomenna näkee miten yö menny ja tuliko sulatuksia. Kylmä yö luvassa niin hyvä testailla.
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

TOP82 sanoi:
Nostin poistotehoa edelleen 50–>57%. Edelleenkin jäteilman lämpötila on jokseenkin tunnoton tuolle nopeuden nostolle. Näytöllä näyttää jäteilma nyt -0.8. Ulkona pari astetta pakkasta. Tikku on kiinni, huomenna näkee miten yö menny ja tuliko sulatuksia. Kylmä yö luvassa niin hyvä testailla.
Pelkkä poisto?
Ois hyvä säätää molempia tulo ja poisto samassa suhteessa että talon alipaineisuus pysyy säädetyssä...
Muistelisin että itellä 2%yks lisäys oli riittävä.

Meillä tuloilma kanavisto ahdistaa enemmän, eli ei mene lineaarisesti prosenttisäätö.
Sulatus alkaa kun jäteilma on - 8c / - 10c luokkaa.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

burmanm sanoi:
Ei ole sulatellut (sun jäteilma on plussalla pysynyt, siitä voi jo nopeasti päätellä), on vain todennut ettei ole lämmitystarvetta - sammuttanut kompuran ja samalla hetkellä käyttövesi on tippunut liian alas -> kompuran huiliaika menossa, ottanut vastukset käyttöön. Eipä tuolle varmaan paljon pysty tekemään, täyttä hölmöyttä softalta.

Sielläpä taas nibe käyttää vastuksia jälleen käyttöveden tekoon vaikka käyttövettä ei oo paljon piiruakaan nyt illasta käytetty. Mutta laskeeko käyttöveden lämpötila itsellään kun aikaa kuluu? Ihmettelen vaan kun lämmitykseen ei tarvi vastuksia mutta käyttöveteen kyllä jota ei oo ees käytetty
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ei se varaaja mikään termospullo ole. Ja termospullokin hukkaa lämpöä. Eli kyllä. Mitä korkeampi lämpötila varaajassa, sitä enemmän se hukkaa lämpöä. Vastukset tulevat siksi, että tällä hetkellä ulkoilman keskilämpötila on matalampi mitä olet lisäyksen estoon määritellyt. Todennäköisesti asunnon lämmittämiseen menee sen verran energiaa, että kompressorin tuotto vielä riittää, mutta veden lämmitykseen tarvitsee enemmän ja nibe ottaa siihen vastukset avuksi.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Sielläpä taas nibe käyttää vastuksia jälleen käyttöveden tekoon vaikka käyttövettä ei oo paljon piiruakaan nyt illasta käytetty. Mutta laskeeko käyttöveden lämpötila itsellään kun aikaa kuluu? Ihmettelen vaan kun lämmitykseen ei tarvi vastuksia mutta käyttöveteen kyllä jota ei oo ees käytetty
Kompura yrittää lämmittää kyllä kokoajan hieman käyttövettä, mutta käyttöveden energiaa johtuu myös toiseen suuntaan, eli lämmityksen suuntaan. Lopulta se kompura ei enää kykene omalla energiallaan pitämään käyttövettä tarpeeksi korkealla, joten vastuksia tarvitaan hieman nostamaan sitä lämpötilaa siellä tankin yläosassa. Alaosaan kompuralta riittää hieman enemmän lämpöä, jonka takia itse talon lämmitykseen ei välttämättä tarvita vastuksia näillä keleillä. Tulee se talviyökin tosin vielä jolloin tuo ei pidä paikkaansa.

Käyttövesi siis lämpenee ja jäähtyy muun tankin mukana. Kompuralle taas se ~30C veden lämmitys on tehokkaampaa kuin ~50C veden. Pieni osa tulistuksesta päätyy kokoajan tuonne yläosaan, mutta ei se ihan hirveän pitkälle riitä jos alapuolelta lämmitysvesi jäähdyttää käyttövettä jatkuvasti suuremmalla teholla.
 

TOP82

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Pelkkä poisto?
Ois hyvä säätää molempia tulo ja poisto samassa suhteessa että talon alipaineisuus pysyy säädetyssä...
Muistelisin että itellä 2%yks lisäys oli riittävä.

Meillä tuloilma kanavisto ahdistaa enemmän, eli ei mene lineaarisesti prosenttisäätö.
Sulatus alkaa kun jäteilma on - 8c / - 10c luokkaa.
Joo pelkkää poistoa olen säätänyt näin aluksi, jos löytäisin tehotason jolla sulatuksista pääsee eroon niin sitten säädän tulopuolen kohdalleen. 7% nostettu nyt mitatuista arvoista ja edelleen sulattelee tasaisin väliajoin. Alkaa olemaan kyllä niin kaukana jo lähtöarvoista, että pitäisiköhän ottaa mittaukset uudelleen? Ei ole mitään käryä mihin tuloilmaprosentin pitäisi laittaa että alipaine-ero pysyy samana, kun eivät käyttäydy enää lineaarisesti jos suhteellinen muutos lähtökohtaan on suuri. Edelleen pitäisi poistoakin vielä lisätä että sulatuksista pääsee eroon. Kuinka huono homma nuo sulatukset sitten oikeasti on? Että niiden välttämisen takia pitäisi säätää talon ilmanvaihto eikä iv-suunnitelman mukaan? Ajatuksena tuntuu vähän oudolle ja kuvastaa hyvin miten kompromissi tämä laite on.

Samaten tuosta käppyrästä näkyy tuloilman lämmön vaihteluväli, tällaisina päivinä (yöllä kylmää ja päivällä aurinko lämmittää) se on helposti yli 5 astetta, onkohan mulla nyt myös väärä lämpökäyrä (3+1) käytössä?

Vaikuttaako muuten ulkolämpötila jäteilman lämpötilaan, vai onko sisäilman lämpötila ja poistoilman virtausmäärä ainoat tekijät?
 

Liitteet

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

TOP82 sanoi:
Joo pelkkää poistoa olen säätänyt näin aluksi, jos löytäisin tehotason jolla sulatuksista pääsee eroon niin sitten säädän tulopuolen kohdalleen.
Siinähän se vika piilee. Lisää tuloa samassa suhteessa, niin sinne poistoonkin menee oikeasti jotain. Nyt vain imet alipainetta suuremmaksi ja suuremmaksi. Ei sinne poistoon mene yhtään enempää litroja jos tiloa ei lisää.
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Olettaen että talo on tiivis :)

Säädetyt arvot +2 molempiin tuloon ja poistoon hyvä lähtökohta.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
Ei se varaaja mikään termospullo ole. Ja termospullokin hukkaa lämpöä. Eli kyllä. Mitä korkeampi lämpötila varaajassa, sitä enemmän se hukkaa lämpöä. Vastukset tulevat siksi, että tällä hetkellä ulkoilman keskilämpötila on matalampi mitä olet lisäyksen estoon määritellyt. Todennäköisesti asunnon lämmittämiseen menee sen verran energiaa, että kompressorin tuotto vielä riittää, mutta veden lämmitykseen tarvitsee enemmän ja nibe ottaa siihen vastukset avuksi.
Mitä suosittelisit meille säästökäyttövesiasetukseen? Veden käyttö on todella minimaalista, 2 aikuista (yksi minä joka säästää vedenkäytössä älyttömästi). Huoltomies sanoi että pitäisi nostaa käyttöveden aloitus 40 ylöspäin ,että aiheuttaa vaan kompuran pätkimistä?? vaikka meillä se aloitus lukema riitti vallan mainiosti, ei oo kertaakaan loppunut lämmin vesi. No nostin sen sitten hänen suosituksesta 44 asteeseen ja pysäytys on 50 astetta.

Eli mihin nuo olisi kokonaistaloudellisesti ja kompuraa ajatellen hyvä asettaa? Jos käyttövesi on hyvin riittänyt.

Kiitos tuhannesti teidän vastauksista, ilman näitä olisi kaikki aivan hepreaa.
 

Muu

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Mitä suosittelisit meille säästökäyttövesiasetukseen? Veden käyttö on todella minimaalista, 2 aikuista (yksi minä joka säästää vedenkäytössä älyttömästi). Huoltomies sanoi että pitäisi nostaa käyttöveden aloitus 40 ylöspäin ,että aiheuttaa vaan kompuran pätkimistä?? vaikka meillä se aloitus lukema riitti vallan mainiosti, ei oo kertaakaan loppunut lämmin vesi. No nostin sen sitten hänen suosituksesta 44 asteeseen ja pysäytys on 50 astetta.

Eli mihin nuo olisi kokonaistaloudellisesti ja kompuraa ajatellen hyvä asettaa? Jos käyttövesi on hyvin riittänyt.

Kiitos tuhannesti teidän vastauksista, ilman näitä olisi kaikki aivan hepreaa.
Itsellä säästö asetus lämpimälle vedelle 40 ja 47. Todellisuudessa pysyyy ylälämpö 45. Näillä on lämpin vesi hyvin riittänyt.
Veikkaisin että välikäynnistyksiä tulee joskus, jos pyyntölämpö nousee yli 32 + 8 asteen hystereesi = 40. Pumppu jatkaa kyllä sujuvasti lämmityksestä lämpimälle vedelle. :-\
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mitä tarkoitat tuolla "välikäynnistyksiä tulee" ja tuolla "jos pyynti nousee yli 32 + 8". --> noita en oikein ymmärtänyt mitä tarkoittaa.

Laitan tässä vielä tuon yhden kuvan niben toiminnasta mun masiinassa. Siinä näkyy että lepo/sulatus-aikana (ilmeisesti siis vain lepo koska ilmeisesti ei ollut sulattanut kertaakaan??) käyttöveden lämmityksen jälkeen (lämmittänyt vastuksilla) tapahtuu "siirto".

Jos siis nyt muuttaisinkin takaisin säästöveden aloituksen vaikka samaan kun sinulla edellisellä 40 ja pysäytys 47 niin voisiko pärjätä paremmin ilman vastuksia? Tätä tässä vain haen. Mutta niin että kompura ei alkaisi pätkimään ei kai sekään hyvä ole???
 

Liitteet

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Anna noiden asetusten olla jos ne on tuntunut toimivan. Mikä siirtoaika on? Sillä voinee vähän vaikuttaa pätkäkäyntiin.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Siirtoaika on 30. Eikös se pitäisi olla hyvä? Mitä tuo tarkoittaa kun data näyttää "siirto"? entäs tuo kun data näyttää "lepo/sulatus" niin kun ilmeisesti sulatusta siinä ei tapahtunut niin onko se lepo sitten vaan kun kompr. ei käy?

Lähinnä mietin vaan sitä että jos muutan takaisin säästö aloitus 40 ja pysäys 47 niin mahtaako tällä olla vaikutusta siihen että ei käytä vastuksia niin helposti käyttöveden tekoon???
 

Muu

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Siirtoaika on 30. Eikös se pitäisi olla hyvä? Mitä tuo tarkoittaa kun data näyttää "siirto"? entäs tuo kun data näyttää "lepo/sulatus" niin kun ilmeisesti sulatusta siinä ei tapahtunut niin onko se lepo sitten vaan kun kompr. ei käy?

Lähinnä mietin vaan sitä että jos muutan takaisin säästö aloitus 40 ja pysäys 47 niin mahtaako tällä olla vaikutusta siihen että ei käytä vastuksia niin helposti käyttöveden tekoon???
Itse käytän käsiajoa nollakeleille asti. Jos kuuma vesi alkaa jonain päivänä hiipua, tilapäinen luxus päälle kertakorotuksena. Pumppu käy tässä vaiheessa jatkuvasti sulatuksia lukuunottamatta. Kertakorotuksen jälkeen tulee tietysti jonkinlainen tauko kun kompressorin anturin lämmöt korkealla. Lisälämpöä uunia lämmittämällä menee automaattitilan käynnistys jonkin verran pakkasen puolelle. Myös aurinko vaikuttaa meillä kytkentäpisteeseen. Säästöt lienee marginaalisia Käytössä on myös synkronoitu puhaltimen käyttö joka pienentää sulatusten hukkaa. Siirtoaika niin pitkäksi että lämpimän vesen ylä ja alalämpö suunnilleen tasaantuu.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Lähinnä mietin vaan sitä että jos muutan takaisin säästö aloitus 40 ja pysäys 47 niin mahtaako tällä olla vaikutusta siihen että ei käytä vastuksia niin helposti käyttöveden tekoon???
Laite käyttää vastuksia sillon kun ne on sallittu ja kompressorin teho ei enää riitä. Siihen kompressorin tehoon ei voi vaikuttaa juuri mitenkään. Kompressorin tuotto on noin 1800W. En nyt teidän taloa tunne, mutta vaikkapa -10C lämpötilassa tuloilman ja talon lämmiitykseen voi hyvinkin mennä 3000W. Tällöin laite ottaa puuttuvan tehon vastuksilla.

Pidä huoli, että poistoilmaa on riittävästi, suodattimet ovat puhtaat ja käytä takkaa. Jos vastukset tulee peliin, niin sitten ne tulee. Jos ne ei tulisi, niin sitten olisi joko kämppä kylmä tai lämmin käyttövesi loppu.

Jos kompressorilla pitäisi pystyä lämmittämään enemmän tilanteessa kuin tilanteessa ja vastuksia ei saa missään tapauksessa käyttää, niin F470 on silloin väärä laite. Silloin kannattaa muuttaa vaikkapa kaukolämpötaloon.
 

TOP82

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
Siinähän se vika piilee. Lisää tuloa samassa suhteessa, niin sinne poistoonkin menee oikeasti jotain. Nyt vain imet alipainetta suuremmaksi ja suuremmaksi. Ei sinne poistoon mene yhtään enempää litroja jos tiloa ei lisää.
Noinkohan on. Kokeilen nostaa nyt tuloa 4% näin aluksi. Eli lähtötilanteeseen nähden poistoa nostettu 7% ja tuloa 4%. Mitään välitöntä vaikutusta tuloilman nostolla ei ollut jäteilman lämpötilaan. Katsotaan huomenna lokeista pidempi pätkä. Jäteilma nyt -0.8 ja ulkona +2.8.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Nyt oli tikku kiinni nibessä eilisestä tähän alkuiltaan, ja nyt seuraa kysymys jota en ymmärrä: miten jäteilma voi yhtäkkiä laskea kämpässä noin alas kun täällä ei edes olla oltu sinä aikana eikä mitään takkaa siinä ajankohdassa ole käytetty.

Jäteilma alkaa laskemaan yli -0.8 asteen tänään päivällä noin klo 12.52 ja laskee aina -10.5 asteeseen jonka saavuttaa klo 15.31. Tämän jälkeen alkaa sulatus jota kestää noin 14 minuuttia.

Eli voiko olla niin että jos jäteilma pyöriin monta tuntia siinä hiukan alle 0 C asteen (-05 - -0.:cool: niin jäteilmaa lähtee sen jälkeen sukeltamaan vähän kuin "itsestään" tuonne -10 asteeseen??? en keksi miksi tämmönen dippi olisi muuten tullut.

Laitan tässä kaksi kuvaa jos näistä saisi jotain apuja että mitä laite on tehnyt kun on mennyt päiväsaikaan sulatukselle (vaikka ed. yönä oli paljon kylmempää jopa -10 ulkona niin ei silloin sulatellut).
 

Liitteet

vwg4

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Eli voiko olla niin että jos jäteilma pyöriin monta tuntia siinä hiukan alle 0 C asteen (-05 - -0.:cool: niin jäteilmaa lähtee sen jälkeen sukeltamaan vähän kuin "itsestään" tuonne -10 asteeseen??? en keksi miksi tämmönen dippi olisi muuten tullut.
Jep, juuri näin
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Nyt oli tikku kiinni nibessä eilisestä tähän alkuiltaan, ja nyt seuraa kysymys jota en ymmärrä: miten jäteilma voi yhtäkkiä laskea kämpässä noin alas kun täällä ei edes olla oltu sinä aikana eikä mitään takkaa siinä ajankohdassa ole käytetty.
...ja kerta kotona ei ole ketään, niin huonelämpötila alkaa laskea. Täten myös poistoilman lämpötila laskee ja kompressori alkaa jauhaa vakioteholla ja vakio ilmavirralla -> jäteilma menee pakkaselle jos jo lähtökohtaisesti huonelämpötila on matala. Kun teillä ollaan kotona, niin ihmiset ja tekeminen tuottaa lämpöä, takkaa poltetaan, jne. Tämä osin lämmittää taloa ja luo myös poistoilmaan energiaa.
 
Ylös Bottom