Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
43
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ainut millä tuohon jäteilman pakkaselle menoon voi vaikuttaa on ilmamäärät. eli poisto % säätämällä löytyy tasapaino jossa ollaan nollan tietämissä, asteen kaks plussalla.

Silti se silloin tällöin jäätyy. Muistelisin jonkun debatin lopputuloksen olleen että 2-3krt vrk sulatus on vielä ok.

Ilmeisesti vähän talosta riippuvainen. Jollain tasapaino tilanne ~-3c. Meillä itellä meni viime talvi siten että useita vrk peräkkäin että jäteilma heilu 0 kahta puolta, uunin lämmityksessä sitten aina sulatus.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kyllä se menee sulatukselle vaikka vastukset olisi sallittuna. Kompressori vain sammuu ja sähkövastukset jatkaa. Toki sulatus on aivan normaali, mutta turhaa sitä pumppua on koko ajan tarkoituksella ajaa sulatukselle. Tuollainen jatkuva -4C jäteilma tekee säännöllisesti enemmän sulatuksia verrattuna vaikka +0,5C jäteilmaa. Talvipakkasilla sulatuksia on vähemmin kun ilmakin on kuivempaa. Mutta esimerkiksi nyt muutaman plus asteen ja korkean ilmankosteuden aikaan sulatuksia tulee ihan tuhottomasti jos jäteilma ajetaan pakkaselle. Katso vaikkapa uplinkin historiatiedoista.
Jäteilman lämpötilaan siis vaikuttaa poistoilman määrä, lämpötila ja kosteus.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
28
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kyllä se jäteilma on pysynyt pääsääntöisesti vähän plussan puolella, mutta syystä tai toisesta näyttää menevän nyt tänä aamuna aika rajusti pakkasen puolelle ja on nyt sulatuksessa.
Ilmanvaihto säädetty nyt T52% ja P60%.
Tuota jäteilman pakkaselle menoa pitäisi siis hillitä suuremmalla poisto%:lla?
 

Liitteet

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
28
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

....niin ja ei tuo nyt kovin usein ole sulatukselle mennyt, kun historiaa katsoin. Huhti- ja toukokuussa mennyt tämän syksyn lisäksi. Sulatusta ollut niinä kertoina sellaista max. 2 x vrk. Tuntuu menevän aika herkästi sulatukselle, kun ulkolämpötila on nollan tietämillä.
Ehkä mä voisin hivenen nostaa vielä tuota poistoilmapuhaltimen tehoa?
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Ainut millä tuohon jäteilman pakkaselle menoon voi vaikuttaa on ilmamäärät. eli poisto % säätämällä löytyy tasapaino jossa ollaan nollan tietämissä, asteen kaks plussalla.

Silti se silloin tällöin jäätyy. Muistelisin jonkun debatin lopputuloksen olleen että 2-3krt vrk sulatus on vielä ok.

Ilmeisesti vähän talosta riippuvainen. Jollain tasapaino tilanne ~-3c. Meillä itellä meni viime talvi siten että useita vrk peräkkäin että jäteilma heilu 0 kahta puolta, uunin lämmityksessä sitten aina sulatus.
Mutta eihän noita poisto-% voi mennä säätämään kun ne joku viisas on joskus säätänyt?
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
43
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

molempia tuloa ja poistoa säädetään saman verran samaan suuntaan. Tällöin pitäs säädetty alipaine säilyä, ainoastaan ilmamäärät muuttuu.

Ensin lapulle ylös mittauksessa säädetyt originaali arvot. Sen jälkeen vaikka pari %-yksikköä molempia ylös.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
56
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jamo70 sanoi:
....niin ja ei tuo nyt kovin usein ole sulatukselle mennyt, kun historiaa katsoin. Huhti- ja toukokuussa mennyt tämän syksyn lisäksi. Sulatusta ollut niinä kertoina sellaista max. 2 x vrk. Tuntuu menevän aika herkästi sulatukselle, kun ulkolämpötila on nollan tietämillä.
Ehkä mä voisin hivenen nostaa vielä tuota poistoilmapuhaltimen tehoa?
Toi on kyllä nollasummapeliä... kasvava alipaine ottaa ilmaa sitten rakenteiden kautta.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mutta jos nostaa tuloilmaa saman verran niin eihän silloin kasva alipaine?

Muuten mulla on tällä hetkellä lisäyksen pysäytys 5 astetta, voisikohan sitä vielä siitä laskea?
Oli meinaan viime vuorokausi kun ekaa kertaa oli käyttänyt vastusta ihan pienen määrän
Jotain 0,1 oli tää aika lisääntynyt. ?
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
28
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Espejot sanoi:
Toi on kyllä nollasummapeliä... kasvava alipaine ottaa ilmaa sitten rakenteiden kautta.
Toki kumpaakin samassa suhteessa.
En tiedä onko tutun ilmamäärämittaukset menneet ihan oikein, kun säätöinä oli poisto 45 ja tulo 65...
Tuntui ettei ole alipainetta ja sytkärillä kun testasin raottamalla keittiön ikkunaa, niin liekki kääntyi ulospäin avoimesta ikkunasta (ylipaine). Lisäämällä poisto 45-> 50 ja pudottamalla tulo 65-> 60 tilanne muuttui hieman alipaineen puolelle.
Ovia avatessa ei huomaa alipaineen olevan ainakaan mitenkään kova. Eli ei vastusta, mutta selkeästi lievä ilmavirta on sisäänpäin.
...kai sitä joutuu ottamaan jonkun sellaisen mittaamaan, joka ymmärtää myös Nibestä jotakin. Tutulla ei ollut lainkaan kokemusta ko. Laitteesta...
 

hj

Jäsen
Palautepisteet
1
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Onko muilla ollut ongelmia että Nibe pyrkii priorisoimaan lämmitystä käyttöveden kustannuksella?
Tuntuu että pumppu yrittää pitää kiertoveden lämpöä yllä ja antaa käyttöveden lämpötilan laskea kun tehot ovat kortilla kompuran kanssa. Käyttöveden profiili on normaali.

Toinen ongelma on ettei kone esimerkiksi tänä aamuna suostunut ottamaan vastuksia käyttöön vaan ilmoitti että lisäys estetty.
Kaikki ehdot täyttyivät että lisäys olisi sallittu (eston ohjelmointi, lisäyksen pysäytys)
Vasta aktivoimalla käyttöveden tilapäisen luksuksen suostui sähkövastus menemään päälle.
Onko tähän ideoita?
 

TOP82

Jäsen
Palautepisteet
17
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jamo70 sanoi:
Toki kumpaakin samassa suhteessa.
En tiedä onko tutun ilmamäärämittaukset menneet ihan oikein, kun säätöinä oli poisto 45 ja tulo 65...
Tuntui ettei ole alipainetta ja sytkärillä kun testasin raottamalla keittiön ikkunaa, niin liekki kääntyi ulospäin avoimesta ikkunasta (ylipaine). Lisäämällä poisto 45-> 50 ja pudottamalla tulo 65-> 60 tilanne muuttui hieman alipaineen puolelle.
Ovia avatessa ei huomaa alipaineen olevan ainakaan mitenkään kova. Eli ei vastusta, mutta selkeästi lievä ilmavirta on sisäänpäin.
...kai sitä joutuu ottamaan jonkun sellaisen mittaamaan, joka ymmärtää myös Nibestä jotakin. Tutulla ei ollut lainkaan kokemusta ko. Laitteesta...
Mulla on myös nurin päin nuo prosentit. Kaksi eri mittaajaa käyny, eikä venttiilejä säätämällä päässy haluttuun tulokseen jos tehoprosentit on ns oikein päin. Riippuu varmaan talosta miten kanavisto menee ja millaiset venttiilit käytössä. Oikein säädettynä tiivis talo on vain hiukan alipaineinen. Liika alipaine tekee ongelmia esim takan kanssa.

Nostin aamuyöstä poistotehoa 50–>54%, mutta jäteilman lämpötilassa ei ollut merkittävää eroa. Tikku on kiinni keräämässä dataa niin saa vähän paremmin tutkailtua vaikutusta pidemmältä ajalta. Vaikka jäteilma oli pakkasella, yöllä oli lämmitys käynnissä niin kompura tekee sen suht lyhyen 8asteen noston ja pysähtyy ennen sulatusta. Kenno ehtii sulaa sitten taas sillävälin ennen kuin sama sykli toistuu. Tähän peilaten tuolla poistoilman nopeuden kasvatuksella ei saavuta mitään hyötyä. Päin vastoin, mitoitusarvoa suurempi ilmanvaihto hukkaa enemmän energiaa kun kompura ei käy kuitenkaan läheskään koko aikaa näillä keleillä. Jos tästä nyt löytyy sopiva tehotaso jolla sen jäteilman saa hiukan plussalle niin sitä kannattanee sitten käyttää jaksoittain vain silloin kun kompura käy. Kompuran huilatessa mennään mitatuilla suunnitteluarvoilla.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ainakin etelässä on niin miedot kelit vielä, että kompura huilii työttämänä useamman kerran päivässä. Jahka lämpötila laskee, niin sille kompuralle ja vastuksillekin tulee kyllä töitä.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

hj sanoi:
Onko muilla ollut ongelmia että Nibe pyrkii priorisoimaan lämmitystä käyttöveden kustannuksella?
Tuntuu että pumppu yrittää pitää kiertoveden lämpöä yllä ja antaa käyttöveden lämpötilan laskea kun tehot ovat kortilla kompuran kanssa.
Mikä käyrä ja miten olet säätänyt tuloilman? Jos menoveden laskennallinen ja todellinen lämpötila ei kohtaa, niin nibe jauhaa sitä. Toisekseen en osaa aivan tarkasti sanoa onko vikatilanteen priorisoinnilla merkitystä tässä. Eli se poista käyttövesi, tjsp, valikko.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jamo70 sanoi:
Toki kumpaakin samassa suhteessa.
En tiedä onko tutun ilmamäärämittaukset menneet ihan oikein, kun säätöinä oli poisto 45 ja tulo 65...
Tuntui ettei ole alipainetta ja sytkärillä kun testasin raottamalla keittiön ikkunaa, niin liekki kääntyi ulospäin avoimesta ikkunasta (ylipaine). Lisäämällä poisto 45-> 50 ja pudottamalla tulo 65-> 60 tilanne muuttui hieman alipaineen puolelle.
Ovia avatessa ei huomaa alipaineen olevan ainakaan mitenkään kova. Eli ei vastusta, mutta selkeästi lievä ilmavirta on sisäänpäin.
...kai sitä joutuu ottamaan jonkun sellaisen mittaamaan, joka ymmärtää myös Nibestä jotakin. Tutulla ei ollut lainkaan kokemusta ko. Laitteesta...
Testasitko tuolla sytkärillä siis ihan ilman että olit takkaa sytyttämässä? Pitäisi tehdä itsekin tuo testi. Onko siis väliä kuinka kaukana on auki olevasta ikkunasta kun laittaa sytkäriin valkeen?
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

hj sanoi:
Onko muilla ollut ongelmia että Nibe pyrkii priorisoimaan lämmitystä käyttöveden kustannuksella?
Tuntuu että pumppu yrittää pitää kiertoveden lämpöä yllä ja antaa käyttöveden lämpötilan laskea kun tehot ovat kortilla kompuran kanssa. Käyttöveden profiili on normaali.

Toinen ongelma on ettei kone esimerkiksi tänä aamuna suostunut ottamaan vastuksia käyttöön vaan ilmoitti että lisäys estetty.
Kaikki ehdot täyttyivät että lisäys olisi sallittu (eston ohjelmointi, lisäyksen pysäytys)
Vasta aktivoimalla käyttöveden tilapäisen luksuksen suostui sähkövastus menemään päälle.
Onko tähän ideoita?
Mistähän johtuu kun täällä nibessä on asetettu lisäyksen pysäytys 5 asteeseen ja nytkin koko ajan
on keskilämpötila ollut ulkona alle 5 niin silti oli vain 0,1 lisääntynyt vastuksen käyttöaika oliko nyt viime yön aikana.. mikä tuo eston ohjelmointi on? Ja eikös se ole hyvä asia että ei käytä vastuksia?
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
Mikä käyrä ja miten olet säätänyt tuloilman? Jos menoveden laskennallinen ja todellinen lämpötila ei kohtaa, niin nibe jauhaa sitä. Toisekseen en osaa aivan tarkasti sanoa onko vikatilanteen priorisoinnilla merkitystä tässä. Eli se poista käyttövesi, tjsp, valikko.
Täällä ei todellinen ja laskettu ole vielä ollut koskaan ollut sama kun olen seurannut joka aamu ja ilta esim nyt laskettu on 25.9 astetta ja todellinen 25.5 astetta niin en ole tajunnut mitä tästä voi päätellä ja siis pitäisikö ne olla samat??
 

hj

Jäsen
Palautepisteet
1
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
Mikä käyrä ja miten olet säätänyt tuloilman? Jos menoveden laskennallinen ja todellinen lämpötila ei kohtaa, niin nibe jauhaa sitä. Toisekseen en osaa aivan tarkasti sanoa onko vikatilanteen priorisoinnilla merkitystä tässä. Eli se poista käyttövesi, tjsp, valikko.
Oma käyrä käytössä:
-20 30C
-10 28C
0 26C
+10 25C

Tuloilma ruuvi on varttikierroksen auki. Tulo- ja poistokanavat kulkevat alaslaskussa. Tuloilma lämpenee tilanteesta riippuen noin 5 astetta koneen ja kauimmaisen päätelaitteen välillä.

Eston ohjelmointi eli vastusten esto on asennettu välille klo19-00. Ideana tuossa ollut että kiukaan lämmitessä vastukset eivät olisi samaan aikaan päällä estäen kulutuspiikkien syntymisen. Lisäksi toiveessa että saunan hukkalämmöllä kompura ennättäisi saada kokoon käyttövettä ennen kuin vastukset lähtisivät päälle.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ota tuo eston ohjelmointi pois. Laita mielummin lisäyksen esto johonkin +5C ja ala siitä hiljalleen hakea missä kohdin rajat tulee vastaan. Jos talossa ei ole takkaa tai ilppiä, niin voit joutua säätämään tuota korkeammaksikin. Laita käyttövesi säästölle jos sitä ei hirveästi kulu.
 

hj

Jäsen
Palautepisteet
1
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
Ota tuo eston ohjelmointi pois. Laita mielummin lisäyksen esto johonkin +5C ja ala siitä hiljalleen hakea missä kohdin rajat tulee vastaan. Jos talossa ei ole takkaa tai ilppiä, niin voit joutua säätämään tuota korkeammaksikin. Laita käyttövesi säästölle jos sitä ei hirveästi kulu.
Onko jotain syytä miksi eston ohjelmointi ei voisi olla päällä? Vaikuttaako sen aktivointi jollain tavalla koneen toimintaan kellon aikojen ulkopuolella?
Esto on tällä hetkellä +3 asteen kohdalla. Lähinnä ihmetyttää miksei vastukset lähde lämmittimään käyttövettä vaikka selvästi tarvetta olisi.
Sinänsä lämmöntarvetta tuntuu talossa jonkin verran olevan kun ikkunapintaa ja kuutiota runsaasti Nibelle. Lisäksi talo varmaan vielä kuivaa kun muutama kuukausi sitten valmistui.
Tiilerin pönttöuuni toimii takkana ja tuntuu kuoritakkojen jälkeen melkoisen tehokkaalta. Nyt vain pyrkinyt menemään kompuralla mahdollisimman pitkään.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jos siinä nibessä on uusin softa ja trendilaskenta säädetty alas, niin silloin se tekee helposti noin. Nibe laskee, että käyttövesi lämpenee ja ei siksi ota vastuksia käyttöön.

Tuosta eston ohjelmoinnista ei saunomisen kanssa ole mitään hyötyä. Nibe osaa kyllä rajoittaa ottamaansa virtaa eri vaiheista jos ne virta-anturit on vain kytketty.
 

hj

Jäsen
Palautepisteet
1
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
Jos siinä nibessä on uusin softa ja trendilaskenta säädetty alas, niin silloin se tekee helposti noin. Nibe laskee, että käyttövesi lämpenee ja ei siksi ota vastuksia käyttöön.

Tuosta eston ohjelmoinnista ei saunomisen kanssa ole mitään hyötyä. Nibe osaa kyllä rajoittaa ottamaansa virtaa eri vaiheista jos ne virta-anturit on vain kytketty.
Kiitos tiedoista! Kyllä uusin softa on sisällä. Hyvä tietää että homma voisi olla kiinni trendinlaskentarajasta. Kokeilin sen nostoa kertaalleen jo aikasemmin hetkellisesti mutta ilmeisesti asetus pitäisi olla pitempään päällä että vastukset suostuisivat apuun.

Tuli jo tuossa säästökikkana mieleen että jos ohjelmoisi parin päivän välein käyttöveden luksustilan päälle muutamaksi tunniksi niin saisi käyttöveden lämpötilat ylös.
Lämpötilat (+22C) muuten tuntuu talossa vielä riittävän vaikka takkaa polttelee maltillisesti parin päivän välein.

Eston ohjelmoinin ideana oli mahdollisesti tulevaa sähköyhtiön tehomaksua saada mahdolisimman alas. Eli tarkoituksena on ettei kiuas ja pumpun vastukset olisi samanaikaisesti käytössä.
Lisäksi foorumin vinkin perusteella nostaa kompuralla käyttöveden lämpötilaa saunan jälkilämmöllä ja kosteudella.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
28
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tarkoitatteko trendilaskennalla sitä aikaa?
Itselläni se oli tehdasasetuksena 45min.
Tuon funktio ei ole mulle oikein auennut.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Osaisiko joku vastata noihin mun kysymyksiin edellä?

Miksi muuten käyttövesi täytyy saada niin ylös? Meillä se on melkein koko ajan siinä 48 luokkaa vaikka katsoisin koska.
 

hj

Jäsen
Palautepisteet
1
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jamo70 sanoi:
Tarkoitatteko trendilaskennalla sitä aikaa?
Itselläni se oli tehdasasetuksena 45min.
Tuon funktio ei ole mulle oikein auennut.
Tuo on siirtoaika eri lämmitysmoodien välillä.
Ei ole oikein minullekaan auennut mihin tuo vaikuttaa.
 

hj

Jäsen
Palautepisteet
1
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Osaisiko joku vastata noihin mun kysymyksiin edellä?

Miksi muuten käyttövesi täytyy saada niin ylös? Meillä se on melkein koko ajan siinä 48 luokkaa vaikka katsoisin koska.
Käyttöveden lämpötila pitäisi rakennusmääräysten mukaan olla vähintään +55C.
Korkealla lämpötilalla pyritään estämään bakteerikasvuston syntymistä (mm. legionella)
Monissa tapauksissa lämpöpumppaajat tinkivät tuosta korkeamman hyötysuhteen toivossa ja korottavat sen aika-ajoin ylemmäksi.
Myös Nibessä jaksoitettu korotus löytyy ja sitä kannattaa käyttää muutaman viikon välein jos +55C lämpötilasta tinkii.

Kyllä todellinen kiertoveden lämpötila seuraa laskettua muutaman asteen sisälla (+/-)
Mikäli laskettua lämpötilaa ei saavuteta missään vaiheessa se kertonee pumpun tehojen (kompuran ja mahdollisten vastusten) olevan riittämättömät.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Nibessä on kyllä se legionella-asetus ja se nostaa kahden viikon välein, eikös se riitä?

Riittääkö siis ihan että todellinen menovesi ja laskettu ovat kuitenkin 2 asteen sisällä toisistaan? kyllä näin on kyllä ollut, mutta sitä juuri olen ihmetellyt että pitääkö olla ihan just eikä melkein?

Onko teillä muilla jo käyttänyt vastuksia kun pakkasta on ollut ainakin yöllä? Nibessä näytti nousseen taas vastusaika 0.1 ajalla. Onko normaalia? lisäyksen pysäytys on 5 astetta. Mutta ei ole missään vaiheessa kyllä käyttövesi laskenut alas.
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Laskenallinen ja todellinen menolämpötila on aika harvoin täysin samat. Pientä asteen-parin heittoa siinä voi hyvinkin olla. Jos ero on pitkään, esimerkiksi päivätolkulla ja kompura vain jauhaa (ja lisäys estetty), niin kompressorin teho ei enää yksinkertaisesti riitä. Silloin käyttöveden lämpötila alkaa hiljalleen laskea, koska kompressori jauhaa enimmäkseen vain kiertovettä. Tämä toki voi tulla vastaan myös jos konetta ei ole säädetty. Eli tuloilman säätö täysin auki, hyvin jyrkkä käyrä, jne. Lähinnä siis ne asiat mitä tässä ketjussa on kohta 100 sivua jauhettu.

Kompressorin tehon riittäminen on hyvin talo-, pumppu- ja käyttäjäkohtaista. Meillä ei tälle syksylle ole vastukset edes käyneet päällä ellei legionellapoistoa lasketa. Tosin Nibe ei nyt se ainoa lämmityslaite olekaan. Eli on siis normaalia, että vastukset käy päällä jos ne on sallittu. Tuo aikakerroin 0,1 kertoo, että vastukset ovat olleet aktiivisena 0,1x60min, eli 6min. Kulutettu energiamäärä riippuu siitä miten nibe on niitä vastuksia käyttänyt ja paljonko niiden suurimmaksi tehoksi on asetettu.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Osaisiko joku auttaa onko meen säädöt lähelläkään hyvää tai oikeeta:

Lämpökäyrä 2 ja 1
Pienin menolämpötila 20 C
Tuloilma 18,6 C
Maks sääd sähköteho 4,6 kw
Käyttövesiasetukset säästö käynnistys 44 pysäytys 50 C
Suurin menojohdon lämpötila 45 C
Trendinlaskentaraja 0 C
Siirtoaika 30 min

Viime yönä kompura oli käynnistynyt 15 kertaa ja käyntiaika 7 tuntia eli käynnistää noin 2 kertaa tunnin käyttöajan aikana? Onko se ihan OK?
Tänään aamusta vastuksia oli käyttänyt 929,8 ja nyt kun katsoin niin aikakerrroin oli noussut 930,3. Onko tää ihan OK ulkolämpötila nyt 0 astetta.

Kiitos jos joku viitsii auttaa!!
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ihan hyvältä näyttää. Jahka tulee kylmempää, niin polta takkaa jos kompressori ei enää riitä. Teillä muistaakseeni sellainen on.
 

burmanm

Vakionaama
Palautepisteet
62
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Viime yönä kompura oli käynnistynyt 15 kertaa ja käyntiaika 7 tuntia eli käynnistää noin 2 kertaa tunnin käyttöajan aikana? Onko se ihan OK?
Tänään aamusta vastuksia oli käyttänyt 929,8 ja nyt kun katsoin niin aikakerrroin oli noussut 930,3. Onko tää ihan OK ulkolämpötila nyt 0 astetta.
Minkä takia kompura on huilinut jos vastuksia on kuitenkin tarvittu? Sulatellut niin paljon?
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

No jos lisäyksen pysäytys on +5, niin ottaahan se kollakeleillä vastukset tarpeen vaatiessa mukaan. Tuon tarpeen voi aiheuttaa vaikka suihkussa käynti.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Yöllä oli taas vastuksia ottanut käyttöön 0,2 yksikön verran. Pitäisikö koittaa laskea tuota lisäyksen pysäytystä alaspäin mitä mieltä ootte? Mulla oli viime yön tikku kiinni meillä kun ei sitä nibeuplink-mahdollisuutta ole. Kunhan vain kerkeät teen siitä käppyrä voin laittaa tänne jos siinä näkyisi jotain teidän silmiin.

Toinen asia mikä alkanut ”pelottaa. Vuorokaudessa kulunut noin 27 kwh sähköä on hirveä pompsahdus tapahtunut. Tosin tuohon varastotilaa on jo avattu tietty lattialämpö siellä on noin 10 astetta, mutta voisiko siitä nipistää, mikä olisi hyvä peruslämpö ettei putket jäädy?

Mitä mieltä ootte tuosta sähkönkulutuksesta muuten.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Takkaa on jo poltettu lähes päivittäin mutta se ei mitenkään erityisen varaava ole
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
46
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jos se noin nätisti ja vähän käyttää vastuksia, niin antaisin olla. Ei sillä kokonaisuudessa ole juuri merkitystä. Liikaa vinguttamalla vain käy niin, että joku aamu ei olekaan lämmintä vettä tai kämppä kylmänä.

Henkisesti kannattaa varautua suurempaankin vuorokautiseen kulutukseen. Jos teillä on niben takana vielä erillinen lämmin varasto, niin sähköä vaan menee. Sille ei vaan voi minkään.. Toki kannattaa nyt katsoa ettei se varasto mitään heinälato ole. Eli että sielläkin on kunnon eristeet. Mutta jos yksi vuorokausi on ollut 27kwh ja vaikkapa niben kompressori on laulanut 24h, niin ei se vie kuin 19kwh (arvio jos iv ja kompura veisi jatkuvaa 800w). Tuo loppu 8kwh lienee pieni siivu lisäyksestä ja loput käyttösähköä. Onko auto/autot lohkolämppärillä ja sisätilanlämmittimellä?
 

Koheltaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Taas ihmetyttää viileät märkätilat. Aamulla oli kylppärissä vajaa 21 astetta lämpöä ja tila tuntuu kolkolta. Laskettu menovesi 25 astetta ja jakotukit vapaalla kierrolla kokonaan auki märkätilojen osalta.
Mitähä tohon nyt keksis?

Lisäksi useat sulatukset aiheuttaa ihmetystä. Jäteilma painuu jatkuvasti pakkaselle. Lisäsin jo ilmanvaihtoa mut en oo huomannu eroa. Suodattimetkin vasta vaihdettu.
 

kotte

Hyperaktiivi
Palautepisteet
94
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Koheltaja sanoi:
Laskettu menovesi 25 astetta ja jakotukit vapaalla kierrolla kokonaan auki märkätilojen osalta.
Mitähä tohon nyt keksis?
Selvästikään 25 astetta ei riitä (ainakaan käytössä olevalla kiertopumpun asetuksella). Täytyy nostaa kiertoveden (minimi-/käyrän mukaista ?) lämpötilaa aste kerrallaan kokeillen (jolloin vastukset tulevat auttamatta mukaan, kun kerran poistoilmasta ei tunnu enempää lämpöä irtoavan).
 

Koheltaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Sehä tossa on et jos alan säätämään tota ylöspäin niin eikö mulla lämpene koko kämppä? Muuten talossa lämmöt iha ok. Pysyy noin 22 asteessa ja leivinuunilla nostetaan ylemmäs.

Niinno, termareilla oon toki rajoittanut lämpöä ettei se nousis muualla liikaa.
 

kotte

Hyperaktiivi
Palautepisteet
94
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Koheltaja sanoi:
Sehä tossa on et jos alan säätämään tota ylöspäin niin eikö mulla lämpene koko kämppä? Muuten talossa lämmöt iha ok. Pysyy noin 22 asteessa ja leivinuunilla nostetaan ylemmäs.

Niinno, termareilla oon toki rajoittanut lämpöä ettei se nousis muualla liikaa.
No, termareiden tarkoituksena on juuri pitää muiden tilojen lämmönnousu kurissa, mutta 470/410Pn alkeellinen tuloilman säätö on huono, kun nostaa silti tuloilman lämpötilaa.

Valitettavasti tuohon ei oikein löydy muuta ratkaisua kun lisätä tuloilmakennon hanan kanssa sarjaan jonkinlainen toimiva säätöelementti. Yksinkertaisin ratkaisu olisi NO-tyyppinen termomoottori patteriventtiiliin ja esim. olohuoneeseen asennettu ns. jäähdytystermostaatti (eli sellainen sähköinen huonetermostaatti, joka kytkee virran päälle, kun lämpötila nousee tietyn rajan ylitse; halpahallien valikoimista noita löytyy tyypillisesti muutaman tai useamman kympin hintatasolla). NO-tyyppinen elementti sen takia, että tuo ratkaisu on toimintavarmin (eli jos termomoottori putoaa pois pelistä, venttiili aukeaa täysin).

Tavoittelen siis sellaista toimintaa, että tuloilman lämmitys putoaa kokonaan pois silloin, kun sisällä on lämpöä riittävästi muutenkiin. Varmuuden vuoksi olisi viisasta laittaa ulos kylmähuonetermostaatin kaltainen laite sarjaan em. termostaatin kanssa, eli modauskytkentä on aktiivisena vain, kun ulkona on riittävän lämmintä (esim. yli nollan) eikä riskiä tuloilmakennon jäätymisestä ole.
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
11
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
Jos se noin nätisti ja vähän käyttää vastuksia, niin antaisin olla. Ei sillä kokonaisuudessa ole juuri merkitystä. Liikaa vinguttamalla vain käy niin, että joku aamu ei olekaan lämmintä vettä tai kämppä kylmänä.

Henkisesti kannattaa varautua suurempaankin vuorokautiseen kulutukseen. Jos teillä on niben takana vielä erillinen lämmin varasto, niin sähköä vaan menee. Sille ei vaan voi minkään.. Toki kannattaa nyt katsoa ettei se varasto mitään heinälato ole. Eli että sielläkin on kunnon eristeet. Mutta jos yksi vuorokausi on ollut 27kwh ja vaikkapa niben kompressori on laulanut 24h, niin ei se vie kuin 19kwh (arvio jos iv ja kompura veisi jatkuvaa 800w). Tuo loppu 8kwh lienee pieni siivu lisäyksestä ja loput käyttösähköä. Onko auto/autot lohkolämppärillä ja sisätilanlämmittimellä
Ei oo autoja vie ees pidetty. Viime vuonna lokakuussa oli kokonaisuudessaan kulunut sähköä 826 kwh. Tähän asti tänä lokakuussa kulunut 338 kwh (laskin 26.10. Asti) mutta mulla ei oo viime vuoden ulkolämpötiloja kun olen vasta pari kuukauttta seurannut mutta muistaakseni paljon kylmempää oli viime vuonna. Silloin päiväkulutus teki noin 26,6 kwh. Joten ihmetyttää jos olisi tästä vielä kylmempää niin kulutus olis varmaan paljon enemmän.

Niben kompressori laulo viime koko vuorokauden aikana 22 tuntia itse asiassa vähemmän kun merkkasin tän aamuisen vasta klo 9 enkä klo 6 jälkeen niin kuin yleensä teen. Sitä edellisenä vuorokautena kävi kompressori 17 tuntia eli ei läheskään koko vuorokautta.
 

burmanm

Vakionaama
Palautepisteet
62
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä sanoi:
No jos lisäyksen pysäytys on +5, niin ottaahan se kollakeleillä vastukset tarpeen vaatiessa mukaan. Tuon tarpeen voi aiheuttaa vaikka suihkussa käynti.
Toisaalta jos on tarvetta vastuksille, niin miksi se pysäyttää kompuran? Joko se toimii hullusti (käyttää vastuksia kompuran sijaan) tai sitten jokin sulattelee. Tuossahan oli yöstä kyse, en ihmettele jos vastuksia tarvitsee kun lämpötila laskee, mut ei silloin pitäisi kompuraa pysäytellä turhaan ollenkaan koska sen energiaahan on silloin hukattu.
 
Ylös Bottom