Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?
Moi,
Oma torppani on 135m2 + 25 lämmintä varastotilaa (2 x 700W sähköpatteria) keski-uudellamaalla. Talon ilmatilavuus n.360m3. 1800kg takka ja pakkasilla 1-2 kertaa päivässä poltellaan.
Viimevuoden sähkön kulutus näyttäisi oleva n. 10500Kwh ja tänä vuonna näyttäisi menevän n 11500kWh. Autokatoksen sain valmiiksi viime vuoden lopulla, niin vaikuttaa nostavasti tämän vuoden kulutukseen.
Pakkaskeleillä ei ole enää merkitystä trendilaskentarajalla, kun sen minimiarvo on 0C. Tuohon 0C asti yrittää pärjätä mahdollisimman pitkään kompuran avulla.
Lisäyksen pysäytyksen ollessa pienempi kuin 0C, vaatii se jo muiden lämmönlähteiden reilua käyttöä muuten loppuu kompuralta puhti lämmittää vettä ja taloa ylipäätään. Joku taisi pitää -2c:ssa, mutta taisi olla lattiakierrot kiinni ja päälämmönlähde olikin sitten puu....
Vastusteho vaikuttaa oikeastaan vaan tuohon käyttöveden lämmittämiseen ja hetkellisesti sitten tuloilmaan ja lattiakiertoon mitä olen huomannut. Vastukset menee vaiheittain päälle esim. jos maks.teho on asetettu 8.0kW:n, niin Nibe laittaa ensin 2.0kW, sitten 4,7kW, 5,5kW?, 8,0kW ja sama sitten toiseen suuntaan kun otetaan vastukset pois päältä.
Se mitä tuossa tapahtuu on se, että vastusten pois kytkeminen vie hetken ja teoriassa ja ehkä jopa käytännössä se sitten lisää sähkönkulutusta pitkässä juoksussa. Vertaa esim. 2.0kW vs 8.0kw. 2.0kw pois kytkemisessä ei ole "portaita" vaan heti kun vesi on lämminnyt vastus voidaan kytkeä kokonaan pois käytöstä, koska 2.0kW on viimeinen askel ennen 0.0kW:ta. Taasen 8.0kW asetuksella pitää vastukset kytkeä portaittain pois päältä, jolloin veden lämmittämisen jälkeen astellaan portaat pikkuhiljaa alas ja lämmitetään vielä "turhaan" vettä enemmän kuin on tarve.
En muista kuinka kauan tuossa menee, että vastukset menevät kokonaan pois käytöstä 8kW -> 0kW. Jos
oletetaan sen olevan vaikka 6min, voidaan laskea karkeasti mitä siitä tulee kuukaudessa, jos vastuksia käytetään 24h:n aikana vaikka sen 10 kertaa.
Laskentaa:
Oletetaan,että vastusten pois kytkeytyminen kokonaan pois tasolta 8,0kW vie 6 min ja aika jakaantuu tasaisesti eri vastustehoille.
8,0 kW = 0 min (ylin porras eli lähtötaso, ei lasketa mukaan)
5,5 kW = 2 min
4,7 kW = 2 min
2,0 kW = 2 min
0,0kW = 0 min (maali)
Vastusten käyttökertoja on 10kpl 24h aikana. Tällöin jokaista vastusta käytetään yhteensä 20min "turhaan" yhden päivän aikana.
20 minuuttia on 33,333% yhdestä tunnista eli 1/3
Lasketaan kuin monta kW:ta tulee yhden päivän aikana käytettyä "turhaan", kun Nibe sammuttaa vastukset askel kerrallaan
5,5kW / 3 = 1,8333 kWh
4,7kW / 3 = 1,56667 kWh
2,0kW /3 = 0,6667 kWh
Yhteensä siis ~4,0kWh päivässä ja kuukaudessa (30pvä) se tekee 120kWh näin karkeasti laskettuna.
Veden lämmittämiseen vaadittava energiamäärä on sama olkoon vastukset 2,0kW tai 10kW, ainoastaan aikaa kuluu pienemmällä teholla kauemmin. Todettakoon, että aina kireimmillä pakkasilla ei 2,0kW riitä lämmittämään Niben varaajan vettä lämmöntarpeen ollessa suurinta. Vertaa tuota 2,0kW:a vedenkeittimeen. 2,0kW on suurinpiirtein tavanomaisen vedenkeittimen teho, esim. itselläni näyttäisi olevan 2,5kW keitin. Niben varaajan ollessa 150l??, kestää sillä hetki lämmittää vesi vaikka vettä ei käytettäisiin. Siinä vaiheessa kun on kova pakkanen, ja vettä käytetään sekä talousvetenä (suihku yms.) ja vettä pitäisi saada lattiaankin ei teho millään riitä. Vähän sama kuin käyttäisit vedenkeitintä mihin laskettaisiin kokoajan kylmää vettä samalla kun vettä yritetään kiehuttaa. Tällöin vastus saattaa puskuttaa vaikka kokopäivän sitä lämmintä vettä ja silti kattilan lämpötila hiipuu ( kokemusta on

) Siksipä isompi vastusteho on tarpeen kovemmilla pakkasilla. Itselläni on 4.7kW se mikä on riittänyt myös -20C pakkasillakin. Muulloin pienin vastusteho. Hyvä perusvarma siis 4,7kW.
Tulipahan pitkä sepustus...
