Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Eemilou sanoi:
Onko teillä erillinen takkakytkin? Miten toteutettu?

Ilmanvaihto valikosta jollekin esiasetukselle reilusti enemmän tuloa, poistoa pienemmälle ja ajastin vaikka 1 tunti niin ei unohdu päälle. Tuota voi sitten ohjata RMU 40:llä tai helpommin uplink sovelluksella.

Nähtävästi saa myös oman erillisen kytkimen rakenneltua. Asennusohjeen sivu 25:

"Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille
F470 -lämpöpumppuun voidaan kytkeä ulkoinen kosketintoiminto
yhden puhallinnopeuden aktivointia
varten. Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se
kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla
52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sulkeminen
aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus
palaa normaaliksi, kun kosketin avataan."
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Hei vaan!

Mitä mieltä olette: kun nyt ilmat alkaa vähän viilenemään, ja JOS alkaa tuntua sisätiloissa liian viileältä, nin kannattaako avata lisää
tuloilma venttiiliä, vai laittaa lattialämmitys auki?

Toinen kysymys:

Meillä on eri jakotukilta kierto pesuhuoneeseen ja saunaan. Siellä on mennyt koko kesän lämmitysvesi lattiassa, olen laittanut
minimimenoveden lämpötilaksi 25 astetta. Sinne on nyt kylmemmällä ilmalla (ilmeisesti käyrän mukaan??) mennyt vähän reilu 26 astetta ja mietin että jos ilmat tästä viilenee, niin eikös sitten käyrän mukaan sinnekin ala menemään vielä lämpimämää vettä?
-> näin ei tarvitsisi vaan tämä alkaa olla jo tarpeeksi. Mitä tässä tilanteessa voisi tehdä?

Kiitoksia paljon.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Mitä mieltä olette: kun nyt ilmat alkaa vähän viilenemään, ja JOS alkaa tuntua sisätiloissa liian viileältä, nin kannattaako avata lisää
tuloilma venttiiliä, vai laittaa lattialämmitys auki?

Riippuu mistä viileys tuntuu. Onko se liian kylmä ilma niskaan -> tuloilmaventtiili, vai huoneessa vaan liian kylmä -> lattialämmitys. Jos ensimmäinen pysyy siellä ~17C ja päälle niin yleensä se riittää, mutta jos tippuu sen alle niin alkaa tuntua kylmältä.

minimimenoveden lämpötilaksi 25 astetta. Sinne on nyt kylmemmällä ilmalla (ilmeisesti käyrän mukaan??) mennyt vähän reilu 26 astetta ja mietin että jos ilmat tästä viilenee, niin eikös sitten käyrän mukaan sinnekin ala menemään vielä lämpimämää vettä?
-> näin ei tarvitsisi vaan tämä alkaa olla jo tarpeeksi. Mitä tässä tilanteessa voisi tehdä?

Liian kireä käyrä jos alkaa menee jo nyt liian kuumaa vettä, käyrän säätöä vaan (2+1 / 2+2 lienee oikeata suuntaa, en tiedä mihin säädit nyt).
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tuloilma ei pysy 17 asteessa aamuisin tai siis yön jälkeen kun yölämpötilat on viileitä jo nyt aamullakin oli jotain 6 astetta.
Täytyy katsoa missä tuloilma näyttää olevan päiväsaikaan.

Käyrä on nyt 2 + 2. Kannattaisiko tuota säätää sitten 2 +1 , miten se vaikuttaa?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Tuloilma ei pysy 17 asteessa aamuisin tai siis yön jälkeen kun yölämpötilat on viileitä jo nyt aamullakin oli jotain 6 astetta.
Täytyy katsoa missä tuloilma näyttää olevan päiväsaikaan.

Sit kannattaa hieman avata lisää, jotta tuloilma pysyy järkevimmissä lukemissa (muistutus itselleni, niin pitäisi munkin..)

Käyrä on nyt 2 + 2. Kannattaisiko tuota säätää sitten 2 +1 , miten se vaikuttaa?

Käyrä ei ole niin jyrkkä nostamaan kiertolämpötilaa kun ilmat kylmenevät. Mutta kokeile tuota tuloilmaa ensin saada pysymään järkevässä lukemassa.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

OLipas huonosti laitettu multa; tarkoitin siis että ulkolämpötila oli jotain 6 aamulla, ei siis tuloilma, vaan se on ollut aina enemmän kuin ulkoilma. Mikähän olisi tuloilmalle hyvä lämmityskausi kun tulee riittääkö 15-18 astetta?

Ja onkohan tuo 2-2 käyrä hyvä?

Sitten kysyisin vielä seuraavaa lämmityskautta ajatellen: muistaakseni luin tältä palstalta jostain että kun huone anturi ei ohjaa lattialämmitystä (niin kuin meillä ) otin sen pois. Niin olisi kaksi vaihtoehtoa;
1. Joko valitsee niben asetuksista lämpökäyrän , meillä nyt 2-2, ja huonetermostaateilla pistää ns ylimmän lukeman lämpötilalle joka huoneeseen esim säätää seinärullista 20 astetta
TAI
2. Nibeen tehdä oma käyrä joka säätää pelkästään ulkolämpötilan mukaan ja mahdollinen hienosäätö jakotukilta virtauksia rajoittaen. Tässä saataisiin takasta lattiaan johtuvaa lämpöä lämmityskiertoon? Kun termostaattiohjauksessa termari luultavasti sulkisi tulisijaa ympäröivän piirin?

Nyt kysynkin mitä mieltä te ootte. Meillä tota takkaa tosi paljo lämmitetään, ei oo kyl mitenkään
Varaava. Kumpaa kannattaisi täällä käyttää? En kyllä tiedä miten tuolta jakotukilta säädetään virtauksia?

Vai antaako vaan mennä lämpökäyrän mukaan? En tiedä miten edes tuollainen oma käyrä saadaan käyttöön?

Kiitos jos joku viitsii valaista tyhmää
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
OLipas huonosti laitettu multa; tarkoitin siis että ulkolämpötila oli jotain 6 aamulla, ei siis tuloilma, vaan se on ollut aina enemmän kuin ulkoilma. Mikähän olisi tuloilmalle hyvä lämmityskausi kun tulee riittääkö 15-18 astetta?

Itse huomannut että riippuu hieman sijainnista, kun tuloilma tippui alle 15C niin toisella puolella sänkyä tunsi vetoa mutta toisella puolella ei. Eli riippuu ihmisestä ja paikasta ;). Itse yritän pitää 17-19 välillä, en huomaa niiden välillä enää eroa.

Ja onkohan tuo 2-2 käyrä hyvä?

Riippuu täysin talosta (mm. lattialämmityksen putkien vedosta), mutta tuosta on varmaan hyvä lähteä tarkentamaan sitten. Jos tulee kuuma, niin 2-1, ja jos kylmä niin 2+3. Tai jos on sopiva niin sitten löyty heti. Siellä päin se nykylattialämmitystaloissa kuitenkin on.

2. Nibeen tehdä oma käyrä joka säätää pelkästään ulkolämpötilan mukaan ja mahdollinen hienosäätö jakotukilta virtauksia rajoittaen. Tässä saataisiin takasta lattiaan johtuvaa lämpöä lämmityskiertoon? Kun termostaattiohjauksessa termari luultavasti sulkisi tulisijaa ympäröivän piirin?

Itselläni on kohta 2 käytössä, mutta en väitä sen olevan paras. Toinen vaihtoehtohan on että termostaatit on säädetty yli sen oletetun lämpötilan (esim. Nibeltä käyrät niin että talossa on +21C ja termarit sitten +22C vaikka). Kun sitten takka menee päälle, niin sittenhän se tuon piirin sulkee. Mutta muissa menisi edelleen vettä niin ettei nouse yli 22C. Voi olla ettei yhden asteen hystereesi noissa termareissa tosin riitä hyvään käyttäytymiseen.

Joka tapauksessa tärkeää on että ne lattiapiirit on hyvin tasapainoitettuja ettei yhteen huoneeseen mene liikaa ja toiseen ei riitä. Se termarikin on siinä mielessä turha takan luona, että jos lämpötila takan ympärillä kovasti kasvaa niin lattialämmityksen antama teho laskee automaattisesti kun huonelämpötilan ja lattian ero menee niin pieneksi. Eli se korjaa itseään ilman termariakin.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Luulen että nää lattiapiirit saattaa olla miten vaan tasapainotettuja mutta
Kysynkin että siitäkö sinisestä vaan kierretään joko lisää auki tai pienemmälle jos
Esim siitä huoneesta jossa takka haluaa kiertoa pienemmälle ?
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sulla on kohta kaikki niin sekaisin, että on todella vaikeaa korjata. Anna niiden säätöjen nyt olla rauhassa kunnes on oikeasti kylmä ja pitää alkaa lämmittää.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mitä mieltä muuten ootte, kun meillä se sauna niin hassusti että siinä on kiukaan vieressä tulo ja poistoa ei ole. Sauna on tosi pieni ja puusauna. Aina kun on saunottu jätän oven sepposen selälleen kun pesuhuoneessa (joka sekin pieni) on poisto.

Niin olisiko hyvä että saunomisen jälkeen laittaisi nopeamman ilmanvaihdon ja jos niin kuinka paljon prosentit olisi hyvä, ja kuinka kauan tulisi pitää nopeammalla? Mites talvella vaikuttaa arvoihin tuo nopeampi ilmanvaihto? Ilmeisesti taitaa jäteilma mennä enemmän miinukselle?

Entäpä tulisiko pesuhuoneen ovi aina pitää auki saunomisen jälkeen jotta kosteutta pääsee poistumaan pois muualle huoneistoon, vai onko parempi pitää kiinni?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Niin olisiko hyvä että saunomisen jälkeen laittaisi nopeamman ilmanvaihdon ja jos niin kuinka paljon prosentit olisi hyvä, ja kuinka kauan tulisi pitää nopeammalla? Mites talvella vaikuttaa arvoihin tuo nopeampi ilmanvaihto? Ilmeisesti taitaa jäteilma mennä enemmän miinukselle?

Jäteilma lämpenee, ei mene enempää pakkaselle jos pistää vauhtia ilmanvaihtoon. Voit laittaa toki jos haluat, kyllä sun ilmamäärillä varmasti F470 jaksaa puristaa lämpöä irti saunankin jälkeen tehokkaasti. Itse en käytä tehostusta (hankalassa paikassa), mutta ei siitä ainakaan haittaa ole.

Entäpä tulisiko pesuhuoneen ovi aina pitää auki saunomisen jälkeen jotta kosteutta pääsee poistumaan pois muualle huoneistoon, vai onko parempi pitää kiinni?

Itse pidän ainakin auki talvisin, koska sillä tavalla kosteutta siirtyy muuallekin kämppään. Ei ole niin kuiva ilma aina.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Meillä ei myöskään käytetä tehostusta. Ei tarvetta, kylppäri kuivuu ilmankin.
Toisaalta meillä saunan ovi pidetään kiinni, lähinnä sen takia että sauna kuivaa (130kg kiviä) ja kiuas luovuttaa lämmön saunan poiston kautta pilp:lle "hiljakseen". Yleensä yön yli näkyy korkeampana poistoilman lämpötilana.

Tantun tapauksessa laittaisin oven auki. Tehostus taas riippuu siitä kuivaako kylppäri saunan kosteuden jälkeen muuten.

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 

perti16

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Päivittäisikö tuon ohjelmistoversion 5121R3 --> 8816R2?

"Älä korjaa ehjää", mutta ilmeisesti jotakin etua tuosta päivityksestä kuitenkin olisi?
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Mitä mieltä muuten ootte, kun meillä se sauna niin hassusti että siinä on kiukaan vieressä tulo ja poistoa ei ole. Sauna on tosi pieni ja puusauna. Aina kun on saunottu jätän oven sepposen selälleen kun pesuhuoneessa (joka sekin pieni) on poisto.
Puukiuashan on jo sinällään poisto (kaiketi tuo vetää paloilmansa saunasta?). Tuskinpa kiukaan hormissa on suljettavaa peltiä ja vaikka olisikin ja se jopa suljettaisiin, ilmaa virtaa lämpimästä hormista lävitse melkoisesti saunomisen jälkeenkin. Eli saunassa on nykykalustein joka tapauksessa poisto.

Ei tuosta oven auki jättämisestä haittaa ole. Sauna kuivunee hyvin joka tapauksessa, mutta kun jättää oven auki, niin pesuhuonekin kuivuu paremmin löyöyhuoneesta virtaavan lämmön ansiosta.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Miten tämän pystyy järjellä selittämään:

Eilen ilm. yöllä tai en tiedä koska on alkanut legionella-nosto.

Ulkolämpötila aamulla noin 8, keskiulkolämpötila n. 13 astetta.

Lisäyksen pysäys meillä on 5 astetta.

Oli kuitenkin käyttänyt "0,4" yksikköä lisäystä ilm. tätä legionellan nostoa varten.

Eikö kompura pysty "tuottamaan" tätä lämpöä vaan tarvitsee sähkövastusta avuksi?

Meillä normaalisti käyttöveden yläosa siinä n. 48 astetta. Legionella nostaa siis korkeammalle.

Osaatteko valistaa jälleen tyhmää.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Miten tämän pystyy järjellä selittämään:

Eilen ilm. yöllä tai en tiedä koska on alkanut legionella-nosto.

Oli kuitenkin käyttänyt "0,4" yksikköä lisäystä ilm. tätä legionellan nostoa varten.

Eikö kompura pysty "tuottamaan" tätä lämpöä vaan tarvitsee sähkövastusta avuksi?

Meillä normaalisti käyttöveden yläosa siinä n. 48 astetta. Legionella nostaa siis korkeammalle.
Vastasit itse itsellesi.
F470 käyttää vastuksia apuna Legionella poistossa, kattilan lämpötila nostetaan ~60c oliko 15min ajaksi. Lisäyksen pysäytys ei tähän vaikuta.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tuollainen nosto tapahtuu nopeammin ja taloudellisemmin vastuksilla. Kompressorin hyötysuhde pienenee mitä kuumemmaksi vettä ajetaan. Jos nyt haluaisi oikein viimeiseen asti säästellä, niin ajoita legionellan poisto juuri ennen saunomista tai suihkua. Silloin lämmintä vettä kuluu vähemmin.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jaahans tarvisko sitä ajoittaa tuo legionella säätö aina ennen saunaa, siinä olis kyllä ideaa, kiitos vaan. Tosin meillä melkein joka päivä kyllä puusauna lämpiää, tosin ei kyllä just tona päivänä. :( Jos pitäis reilusti puita sillon hehe.

Oon miettinyt että olis siistiä opiskella vielä aikuisella rak.insinööriksi vois tajuta
vähän enemmän näistä.

Esim. tota sulatushommaa en oo oikein tajunnut, että onko se huono vai hyvä. Pitääkö
sitä saada siis mahdollisimman vähän tapahtumaan? No kun lämmityskausi alkaa niin laitan tikun jos voitte auttaa mua sillon kun näätte käppyrää että kuinka pahasti päin
peetä on lukuja..
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ei se sulata kun lämmityskaudella ja sillon kun ilmavirta on pientä ja jäteilma menee pakkaselle. Periaatteessa optimi olisi saada höyrystin pysymään aina kastepisteen yläpuolella, mutta käytännössä tuo ei ole kovin mahdollista. Antaa laitteen sulattaa silloin kun tarve on. Jos sulattaa todella usein ja jäteilma menee aina pakkaselle, niin ilmamäärää nostamalla pitäisi korjaantua.
Kun F470 sulattaa, se ei ota jäteilmasta energiaa talteen. Eli silloin sisäilmaa puhalletaan suoraan harakoille.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Aivan.

Täytyypä katsoa sitten jäteilman lukuja kun alkaa lämmityskausi.

Ilmamäärää ei millään viitsisi enää lisätä nimittäin mun mielestä jo puhaltaa aika kiitettävästi, eikös tällä ilmamäärällä juurikin niitä prosentteja tarkoiteta mitä
tulo- ja poistoilma?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Tietäskö joku mitä uutta ja ihanaa tuo uus päivitys pitää sisällään ?!?

nibeuplink.comissa noi change logit pitäisi olla. Sulla on vähän pidempikin matka noita, joten muutoksia voi olla paljonkin. Täällä on dokumentoitu 8192R5->8816R2 väliset muutokset F370:lle (F470 voi hieman erota, mutta tuskin paljon): https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65356.0
 

perti16

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Pidempikin matka noita?!? Mitä mä e ymmartany :)?!?
Niin että varmaan pidempi lista päivityksiä nykyisen ja uusimman välissä. Itse päivitin juuri ja onnistui ihan hyvin. Ainoa vaan, että muistitikun tiedostojärjestelmä piti olla FAT32 eikä valmiina ollut NTFS.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

perti16 sanoi:
Niin että varmaan pidempi lista päivityksiä nykyisen ja uusimman välissä. Itse päivitin juuri ja onnistui ihan hyvin. Ainoa vaan, että muistitikun tiedostojärjestelmä piti olla FAT32 eikä valmiina ollut NTFS.
On ja oli edelliset päivityksetkin jiirissä eli hyvin asentu tämä uusikin :)
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Huoneen seinässä oleva termostaatti on niin pienellä, ettei se avaa jakotukissa olevaa toimilaitetta ja kyseisessä tilassa ei kierrä vesi lattiassa.
Yleensä jos huonetermari on "auki", niin siinä palaa merkkivalo tai muu indikaatio lämmityksestä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

burmanm sanoi:
Liian kireä käyrä jos alkaa menee jo nyt liian kuumaa vettä, käyrän säätöä vaan (2+1 / 2+2 lienee oikeata suuntaa, en tiedä mihin säädit nyt).

Käyrä on nyt 2 ja 2. Eli ei kai liian kireä ole.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Hei vaan kaikille!

Tällainen kysymys mieltäni askarruttaa. Meillä ei vieläkään mene lämmin vesi kuin pesuhuone ja saunatilaan. Eli toiselta jakotukilta on vielä suljettu vesi.

Tällä hetkellä minimiveden lämpötila on 25 astetta. Tämä varmaan ihan hyvä pesuhuoneeseen, ei tunnu mitenkään lämpimältä lämpimältä mutta ei tunnu kylmältäkään.

No jakotukki on kyllä siis erillinen tänne pesutilaan.

Mutta entäs nyt kun lämmityskausi varmaan pian alkaa ja toinenkin jakotukki avataan käyttöön. Jos teen oman käyrän ja alan käyttämään sitä; niin mitenkä estän sen että jos ulkona on vaikka pirun kylmää kuten viime talvena -20 tai -25 astetta niin ettei pesuhuoneeseen menee tyyliin jotain 30 asteista vettä lattiaan? (eikö lattialämmitys pesutilalle ole maksimi vedenlämpö 27 astetta?). Ettei siis aiheuta mitään vaurioita että pesuhuoneeseen menee niin lämmintä vettä että on jo haittaa rakenteille?

Kun termarit pätkii sitten muissa asuintiloissa lämmintä vettä.

Tämä ei ole mennyt mun kaaliin ollenkaan.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Joskus täällä joku antoi hyvän nyrkkisäännön.
Säädä lämpökäyrä sen mukaan että kylpyhuone lattia on sopiva. Sen jälkeen jos jossain huoneessa haluaa viileämpää - > termostaatti säätää ko huoneen, eli pätkii kiertoa.
Tällä varmistetaan että ei pumpulla tehdä ylikuumaa vaan aina sopivaa.

Menoveden lämmöstä, hyvistä tai huonoista rakenteille en osaa, enkä halua ottaa kantaa.
Mut lähtökohtaisesti kylppäri etc on lämpimin tila, myös talvella.


Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Siinä taitaakin olla aika homma ruveta tekemään omaa käyrää?

Mistä voisi tämän aloittaa? Esim. matkimalla vaikka 2 ja 2 käyrää?
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

2+2 on hyvä lähtökohta. Jos talvella sitten on jokin "ongelma" lämpötila missä haluaa viileämpää/kuumempaa, sitten voi miettiä korjaako käyrää jotenkin tai määrittääkö oman käyrän.

Eli, lähtökohtaisesti "omaa käyrää" ei tartteis määrittää; vaan ajaa natiivi käyrällä. vaikkapa sillä 2+2 alkuun
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ok. Ehkä sitten hyvä vain asettaa käyrä 2 ja 2 ja katsoa tällä?

Tuota tuota vielä olen miettinyt seuraavaa asiaa pääni puhki enkä ymmärrä:

Meillä siis takka tuossa "oleskelutilassa" se ei kyllä ilmeisesti kovin varaava ole.
No sitä kuitenkin tosi paljon talvella tuli lämmitettyä.

Jos kierrän esim. oleskelutilan huonetermarin 22 asteeseen niin termari katkoo tulevaa lämmitysvettä niin ettei lämpötilan pitäisi nousta huoneessa yli 22 asteen?

Niin miten tässä voisi hyödyntää ollenkaan takan antamaa lämpöä sillä tavalla että se lämpö siirtyisi jotenkin lähellä oleviin vesiputkiin?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Ok. Ehkä sitten hyvä vain asettaa käyrä 2 ja 2 ja katsoa tällä?

Nyt on vielä niin lämmintä että mene tällä. Suurimmat ongelmat on yleensä nollan tienoilla, jolloin 2+2 ei välttämättä toimi mutta taas kylmemmällä se saattaa olla taas toimiva. Ainakin itselläni tuo nollan seutu on ollut hieman aina ongelmallinen, joten siinä maissa voit joutua tekemään oman korjauksen (ehkä).

Jos kierrän esim. oleskelutilan huonetermarin 22 asteeseen niin termari katkoo tulevaa lämmitysvettä niin ettei lämpötilan pitäisi nousta huoneessa yli 22 asteen?

Siis, voi se nousta yli 22C jos takka sen yli 22C lämmittää. Mutta lattialämmitys ei silloin lisää lämpöä jos huonelämpötila on yli 22C. Tosin tarkasta jollain mittaako termari ihan oikeasti 22C vai jotain muuta, niissä kaikissa kun on offset-asetus jolla voi korjata sitä virhettä mikä niissä on.

Niin miten tässä voisi hyödyntää ollenkaan takan antamaa lämpöä sillä tavalla että se lämpö siirtyisi jotenkin lähellä oleviin vesiputkiin?

Jos katkot, niin et mitenkään. Jos takka nyt lähellä olevia vesiputkia lämmittäisi, niin silloin siellä pitäisi olla kiertoa. Mutta lämmittääkö se oikeasti? Muussa tapauksessa takan vaikutus taitaa lähinnä olla siirtää ilmaa muualle huoneistoon - ja kenties pienen osan tuon kompura saa siirrettyä veteen (ei se kuitenkaan kovin kummoiseen pysty F470:ssä).
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Mutta entäs nyt kun lämmityskausi varmaan pian alkaa ja toinenkin jakotukki avataan käyttöön. Jos teen oman käyrän ja alan käyttämään sitä; niin mitenkä estän sen että jos ulkona on vaikka pirun kylmää kuten viime talvena -20 tai -25 astetta niin ettei pesuhuoneeseen menee tyyliin jotain 30 asteista vettä lattiaan? (eikö lattialämmitys pesutilalle ole maksimi vedenlämpö 27 astetta?). Ettei siis aiheuta mitään vaurioita että pesuhuoneeseen menee niin lämmintä vettä että on jo haittaa rakenteille?
Mistä olet kuullut, että 30-asteinen lämmitysvesi voisi vaurioittaa pesuhuoneen rakenteita? Jos vaurioittaa, niin eiköhän kyseessä ole joka tapauksessa silloin rakennusvirhe!

Ei edes 40-asteinen vesi vauroita normaaleja pesuhuoneen rakenteita. Niin kauan, kun ei mennä yli 55 asteen, voi tässä suhteessa olla turvallisin mielin. Lattialämmitysputket kestävät jatkuvasti luokkaa 70-asteista vettä ja lyhytaikaisesti luokkaa n. 90. Itse lattia tai muut ympäröivät rakenteet jäävät viileämmiksi, eivätkä tyypilliset materiaalit kärsi, kunhan lämpö ei nouse poikkeuksellisen nopeasti (hyvin nopeaan lämpenemiseen liittyvä lämpölaajeminen ja kosteuden siirtyminen voivat olla jossakin määrin haitallisia, mutta jatkuva korkea lämpö sinällään pikemminkin torjuu kosteusongelmia). Palovammat lattiasta ovat suurempi riski kuin rakenteiden vaurioituminen. Korkeasta lämpötilasta on lähinnä uhkaa puisille lattiapinnoitteille asuihuoneissa, mutta laattapinnat eivät ole moksiskaan.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ok eli tässä tapauksessa olisi turha että laittaisi vaikka maksimiin huonetermarit niin ei katkoisi? Tällä hakisin sitä että ei turhaan käyttäisi tuloilmaa lämmitykseen vaan juurikin lattialämpöä?

Silloinhan vesi virtaisi ulkolämpötilan mukaan ja vielä takan lämpö lisäksi..

Sitten kysyn vielä mitä tarkoittaa seuraava:
"shuntit on kiinni toistaiseksi kaikkialle muualle paitsi kosteat tilat"
--> eli mitä tuo tarkoittaa tuo shuntit?
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tanttu sanoi:
Ok eli tässä tapauksessa olisi turha että laittaisi vaikka maksimiin huonetermarit niin ei katkoisi? Tällä hakisin sitä että ei turhaan käyttäisi tuloilmaa lämmitykseen vaan juurikin lattialämpöä?

Silloinhan vesi virtaisi ulkolämpötilan mukaan ja vielä takan lämpö lisäksi..

Sitten kysyn vielä mitä tarkoittaa seuraava:
"shuntit on kiinni toistaiseksi kaikkialle muualle paitsi kosteat tilat"
--> eli mitä tuo tarkoittaa tuo shuntit?
Noiden huonetermareiden ainoa tarkoitus on estää kyseisen tilan lämpeneminen liiaksi. Tätä saatetaan tarvita, jos kiertoveden lämpö on nostettava niin korkeaksi, että mikään tila ei jää liian kylmäksi (jolloin siis puheena olevan huonetermostaatin sisältävä tila mahdollisesti lämpenee liiaksi, eli sen lämmitystä on rajoitettava). Kiertovettä ei toisaalta kannata säätää yhtään kuumemmaksi kuin lämmön riittävyys kaikkialla edellyttää.

Shuntti viittaa moottori- tai käsisäätöiseen sekoitusventtiiliin, jolla esimerkiksi kiertoveden lämpötilaa säädetään (on periaatteessa saman tapainen kuin suihkun tai pesualtaan sekoitinhana). F470:ssä on normaalisti yksi tuollainen laitteen sisällä kattilaan integroituna ja säätimen säätimenä. Jossakin suuremmassa järjestelmässä noita voi olla useampia ja myös lämmönlähteen ulkopuolella erikseen suunniteltuna ja asennettuna. Tällöin on mahdollista määrätä eri lämpötilat esimerkiksi patteri- ja lattialämmitysverkostolle, märkätilojen lattioille, kuivaus- ja tuloilmapattereille (jollaisia systeemejä tavataan vain suurissa rakennuksissa, kuten hotelleissa), vaikka lämpö olisikin peräisin samasta varaajasta.

Ymmärsin, että omassa järjestelmässäsi olisi vain hana, jolla huonepiirit ja märkätilojen piirit voi sulkea erikseen (eli kyseessä ovat yksinkertaiset sulkuhanat, eivät ns. shuntit).
 