Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

mikiz

Aktiivinen jäsen
Kokeilin kytkeä Niben verkkoon, mutta verkkojohto reitittimeen ei yhdistänyt laitetta. Verkkojohto ei saanut reitittimessä edes valoa syttymään, eikä pumppu näyttänyt että olisi yhteydessä. Tarkistin, että verkkokaapeli on kiinni Niben etupaneelissa. Onkohan tässä jotain muuta mitä pitäisi huomioida? Onko 5G langattoman verkon talouteen suositella jotain vahvistinta johon pumpun verkkojohdon voisi kytkeä?

Asetuksiin ollut aikaa taas tutustua aavistuksen enemmän. Tuohon tuloilmaan tullut keskityttyä säätämällä kuusiokolomutteria, joka oli aivan auki. Tämä varmaan selittää tuloilmat >23 astetta. Ensiksi säädin niin, että oli noin puoli kierrosta auki mutta silläkin tuloilma pyörii noin 22 asteen tietämissä. Nyt on auki 1/4 kierrosta ja vaikka aluksi tuloilma tippui 19,5 asteeseen niin on uudelleen kivunnut 21,5 asteeseen. Kuinka kiinni tuon ruuvin uskaltaa laittaa vai voiko joku muukin asetus nyt vaikuttaa?

Lämpökäyrää olen kokeillut 3+1, 2+2, 3+0 ja 2+1 väliltä. Viimeisimmässä kylppärin lattia tuntui ehkä vähän turhan viileältä, mutta millään asetuksella en saa huoneiden lämpöjä alle 22,5 asteen, kun huoneiden termostaatit ovat auki. Minimi lämmöt pumpussa nostin 20 —> 24 astetta. Mitenhän saisin huonelämmöt jonnekin 21 asteen tienoille järkevimmillä asetuksilla ja kohtuullinen lämpö myös kylppäriin?

Sähkönkulutus on ollut edelleen yllättävän kovaa ja verrattuna naapuriin, joka aivan identtinen ja samaan aikaan rakennettu. Ainoa erotus on, että toisessa talossa maanvarainen betonilaatta ja tässä tuulettuva alapohja. Voiko tämä selittää kulutuseroja?
IT-asioihin en ota hirveästi kantaa, voi olla epäsopiva kaapeli tai kyseinen portti on reitittimessäsi pimennetty/pyhitetty muuhun käyttöön.

Minimilämmön nostossa 20=>24 asteeseen ei ole mitään merkitystä, ellei ulkolämpötila ole yli 5 astetta plussalla (käyttämilläsi lämpökäyrillä). Tuo asetushan vaikuttaa ainoastaan lämpökäyrään.

Tuloilmaruuvi on itselläni talvisin auki 1/8-3/4 kierrosta. Lämpökäyrä on oma, mutta mukailee aika pitkälle 2+2 käyrää. Nyt ulkoilma on noin -9, tuloilmaruuvi 1/4 auki ja tuloilma 10 asteen tietämillä. Varaava takka hohkaa puuttuvan lämmön, huonelämpö 20-22 astetta. Menolämpötila on 27 asteen tietämillä, jolloin kylpyhuone kuivuu järjellisesssä ajassa. Käytännössä vain talon toisessa päässä olevat huoneet ovat lattialämmityksessä, jolloin lämpöä saadaan siirrettyä talon toiseenkin päähän. Samalla lattialämmitysputket lämmittävät vähän muutakin taloa läpikulkumatkallaan.

Itselläni tämä on ihan toimiva ratkaisu, mutta jokainen joutuu etsimään itselleen parhaiten sopivan. Kahden hengen taloudessa, 140 neliön talossa ja kahden auton sisälämppäri+lohkolämmityksessä kaikkea mahdollista sähköä kuluu vuodessa aika tarkalleen 9000kWh. Puita kuluu lisäksi noin kuutisen heittokuutiota. Tosin aika lämmintähän täällä Pirkanmaalla on asua.
 

puuteknikko

Vakionaama
Kokeilin kytkeä Niben verkkoon, mutta verkkojohto reitittimeen ei yhdistänyt laitetta. Verkkojohto ei saanut reitittimessä edes valoa syttymään, eikä pumppu näyttänyt että olisi yhteydessä. Tarkistin, että verkkokaapeli on kiinni Niben etupaneelissa. Onkohan tässä jotain muuta mitä pitäisi huomioida? Onko 5G langattoman verkon talouteen suositella jotain vahvistinta johon pumpun verkkojohdon voisi kytkeä?
Esim. tämä toimii hyvin 2,4GHz langattomassa verkossa, en viitsinyt itse vedellä kaapeleita pariin kauempana olevaan tilaan niin tuolla saa langattomaan kiinni ja verkkotökkelit hallittaviin laitteisiin kiinni. Toimii toki samalla verkon jatkeena, esim. autotallin älypistorasia on sitten langattomana toisessa kiinni ja on hallittavissa.

 

Offsides

Tulokas
IT-asioihin en ota hirveästi kantaa, voi olla epäsopiva kaapeli tai kyseinen portti on reitittimessäsi pimennetty/pyhitetty muuhun käyttöön.

Minimilämmön nostossa 20=>24 asteeseen ei ole mitään merkitystä, ellei ulkolämpötila ole yli 5 astetta plussalla (käyttämilläsi lämpökäyrillä). Tuo asetushan vaikuttaa ainoastaan lämpökäyrään.

Tuloilmaruuvi on itselläni talvisin auki 1/8-3/4 kierrosta. Lämpökäyrä on oma, mutta mukailee aika pitkälle 2+2 käyrää. Nyt ulkoilma on noin -9, tuloilmaruuvi 1/4 auki ja tuloilma 10 asteen tietämillä. Varaava takka hohkaa puuttuvan lämmön, huonelämpö 20-22 astetta. Menolämpötila on 27 asteen tietämillä, jolloin kylpyhuone kuivuu järjellisesssä ajassa. Käytännössä vain talon toisessa päässä olevat huoneet ovat lattialämmityksessä, jolloin lämpöä saadaan siirrettyä talon toiseenkin päähän. Samalla lattialämmitysputket lämmittävät vähän muutakin taloa läpikulkumatkallaan.

Itselläni tämä on ihan toimiva ratkaisu, mutta jokainen joutuu etsimään itselleen parhaiten sopivan. Kahden hengen taloudessa, 140 neliön talossa ja kahden auton sisälämppäri+lohkolämmityksessä kaikkea mahdollista sähköä kuluu vuodessa aika tarkalleen 9000kWh. Puita kuluu lisäksi noin kuutisen heittokuutiota. Tosin aika lämmintähän täällä Pirkanmaalla on asua.

Kiitos kaikista ohjeista!

Reititin toimii ja siinä portissa tietokone yleensä kiinni. Pumpun päässä täytyy olla jotain ongelmaa. Kuitenkin verkkopiuha on pumpun päässä kiinni pumpun etupaneelissa ja tulee laitteen takakautta ulos niin onko mitään muuta mitä voi tarkistaa? Mitään erikoista aktivointia / säätöä ei varmaankaan ole vaan pitäisi lähteä suoraan toimimaan?

Nyt tuloilmaruuvia on kiristetty edelleen ja totta, nyt tuloilma pyörii 15-19 asteen välillä. Ensimmäiset sulattelut pumpun osalta myös todistettu. Esim tällä hetkellä pumpun jäteilma on -11 astetta ja poistoilma on säännöllisesti noin 22 astetta. Pitäisikö tuon jäteilman pyöriä jossain välissä vai seilaako +2 ja -12 asteen väliä (ulkona pari plusastetta) ja välillä aina sulattelee? Ilmalämpöpumpun kun saa käyttöön niin sitten voi puhaltaa lämmintä tuloilmaa, nyt takkaa lämmitellyt pari kertaa.

Asunnon lämpö tippunut nyt asteella, mutta sähkönkulutuksessa ei vielä parin päivän otannalla muutosta. Pitäisikö lähtökohtaisesti kuluttaa nyt vähemmän sähköä lämmitykseen?
 

kannu

Jäsen
Kiitos kaikista ohjeista!

Reititin toimii ja siinä portissa tietokone yleensä kiinni. Pumpun päässä täytyy olla jotain ongelmaa. Kuitenkin verkkopiuha on pumpun päässä kiinni pumpun etupaneelissa ja tulee laitteen takakautta ulos niin onko mitään muuta mitä voi tarkistaa? Mitään erikoista aktivointia / säätöä ei varmaankaan ole vaan pitäisi lähteä suoraan toimimaan?
Pitää ottaa vielä pumpun asetuksista käyttöön: https://www.nibe.eu/fi/fi/tuki/usein-kysyttya/faq-items/miten-aloitan-nibe-uplinkin-kayton
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Rakennuttaja suostui reklamaationi perusteella tekemään reiän jotta pääsen käsiksi pilpin ylemmälle ilmausruuville. Oisko kellään heittää about tästä kuvakulmasta kuvaa missä näkyy se ruuvi, että tullaanko siihen käsiksi edestäpäin, ylhäältäpäin ja paljonko tarvii tilaa? Rakennuttaja meinasi että isoin reikä mitä saisi olisi 16cm pyöreä reikä ja lätkä päälle. Pitäisi vaan tietää riittääkö se ja nasautetaanko se vain keskelle alalaitaan. Vai pitääkö reiän olla isompi, tai kannattaako jopa nuo levytykset poistaa muitten mahdollisten huoltojen takia?

1642691313397.png
 

Offsides

Tulokas

Kiitos vielä tästä, eli verkkokaapelin kytkemisen jälkeen Niben pitäisi saada yhteys ja näyttöön tulla maapallon kuva yms.
  1. Liitä verkkokaapeli (useimmissa NIBE laitteissa laitteen takapuolella). Vahvista liittäminen lämpöpumpun näytöllä ja odota kunnes näytön päänäkymään ilmestyy maapallon kuva.
Reititin ja verkkojohto siitä eteenpäin toimii kyllä, testattu nyt moneen kertaan, mutta Niben omasta verkkokaapelista alkaen yhteys on poikki laitteelle (eikä maapallo ilmesty päänäkymään, eikä valikoiden kautta tunnista Nibe Uplink yhteyttä). Varmistin vielä, että etupaneelissa oleva verkkojohto on hyvin kiinni, tietääkö kukaan meneekö siitä johto suoraan laitteen takaa ulos? Toisin sanoen seuraavaksi täytyy kontaktoida asentajaa, koska etupaneelissa on todennäköisesti jotain vikaa..
 

Vedomas

Jäsen
Rakennuttaja suostui reklamaationi perusteella tekemään reiän jotta pääsen käsiksi pilpin ylemmälle ilmausruuville. Oisko kellään heittää about tästä kuvakulmasta kuvaa missä näkyy se ruuvi, että tullaanko siihen käsiksi edestäpäin, ylhäältäpäin ja paljonko tarvii tilaa? Rakennuttaja meinasi että isoin reikä mitä saisi olisi 16cm pyöreä reikä ja lätkä päälle. Pitäisi vaan tietää riittääkö se ja nasautetaanko se vain keskelle alalaitaan. Vai pitääkö reiän olla isompi, tai kannattaako jopa nuo levytykset poistaa muitten mahdollisten huoltojen takia?

katso liitettä 76548

Keskellä se ilmausruuvi on ja ehkä noin 10cm etäisyydellä etuseinästä. Pystyt ilmausruuvia kääntämään pitkällä avaimella pienestäkin reiästä. Avatessa sieltä kumiletkusta tulee helposti vettä ja sitä lyhyttä letkua voi olla pienestä reiästä vaikea käsitellä, varsinkin samaan aikaan avaimen kanssa. Letku ei myöskään riitä varmaankaan etupaneelin ulkopuolelle eli vedet valuu koneen päälle jollet saa letkuun jatkoa. Näyttää levytyksien rako niin pieneltä pilppiin että on varmaan tehty pilpin asennuksen jälkeen. Ei ole oikein ajateltu sitä että kun kone pitää joskus vaihtaa niin iv-putkiliitoksiin ei pääse käsiksi, irroitettava peitelevy olisi ollut parempi. Jos saat rakennuttajan rakentamaan irroitettavan peitelevyn niin onhan se työ sitten valmiiksi tehty, eikä tarvitse sitten repiä levyjä rikki kun koneen vaihto tulee ajankohtaiseksi.

Kuvassa ilmausputki/-ruuvi näkyy keskellä punaisella ympyröitynä.
 

Liitteet

  • Nibe-F470-Poistoilmalampopumpun-Suodatin.jpg
    Nibe-F470-Poistoilmalampopumpun-Suodatin.jpg
    43,8 KB · Katsottu: 204

juhamat

Aktiivinen jäsen
Keskellä se ilmausruuvi on ja ehkä noin 10cm etäisyydellä etuseinästä. Pystyt ilmausruuvia kääntämään pitkällä avaimella pienestäkin reiästä. Avatessa sieltä kumiletkusta tulee helposti vettä ja sitä lyhyttä letkua voi olla pienestä reiästä vaikea käsitellä, varsinkin samaan aikaan avaimen kanssa. Letku ei myöskään riitä varmaankaan etupaneelin ulkopuolelle eli vedet valuu koneen päälle jollet saa letkuun jatkoa. Näyttää levytyksien rako niin pieneltä pilppiin että on varmaan tehty pilpin asennuksen jälkeen. Ei ole oikein ajateltu sitä että kun kone pitää joskus vaihtaa niin iv-putkiliitoksiin ei pääse käsiksi, irroitettava peitelevy olisi ollut parempi. Jos saat rakennuttajan rakentamaan irroitettavan peitelevyn niin onhan se työ sitten valmiiksi tehty, eikä tarvitse sitten repiä levyjä rikki kun koneen vaihto tulee ajankohtaiseksi.

Kuvassa ilmausputki/-ruuvi näkyy keskellä punaisella ympyröitynä.
Kuulostaa siltä että ehkä levytykset kannattaa poistaa kokonaan tai tosi iso luukku? Mutta vaikka levytyksiä ei olekkaan niin eikös tuohon pidä jatkoa laittaa, vai saako siihen laitettua jonkun matalan astian alle? Vai tuleeko se vesi tuosta ilmausruuvin kohdilta? Kuinka olette asian hoitaneet?
 

specialist

Aktiivinen jäsen
Kiitos vielä tästä, eli verkkokaapelin kytkemisen jälkeen Niben pitäisi saada yhteys ja näyttöön tulla maapallon kuva yms.
  1. Liitä verkkokaapeli (useimmissa NIBE laitteissa laitteen takapuolella). Vahvista liittäminen lämpöpumpun näytöllä ja odota kunnes näytön päänäkymään ilmestyy maapallon kuva.
Reititin ja verkkojohto siitä eteenpäin toimii kyllä, testattu nyt moneen kertaan, mutta Niben omasta verkkokaapelista alkaen yhteys on poikki laitteelle (eikä maapallo ilmesty päänäkymään, eikä valikoiden kautta tunnista Nibe Uplink yhteyttä). Varmistin vielä, että etupaneelissa oleva verkkojohto on hyvin kiinni, tietääkö kukaan meneekö siitä johto suoraan laitteen takaa ulos? Toisin sanoen seuraavaksi täytyy kontaktoida asentajaa, koska etupaneelissa on todennäköisesti jotain vikaa..

Kokeilitko laittaa reitittimestä kaapelin suoraan siihen etupaneelin liittimeen?
 

Vedomas

Jäsen
Kuulostaa siltä että ehkä levytykset kannattaa poistaa kokonaan tai tosi iso luukku? Mutta vaikka levytyksiä ei olekkaan niin eikös tuohon pidä jatkoa laittaa, vai saako siihen laitettua jonkun matalan astian alle? Vai tuleeko se vesi tuosta ilmausruuvin kohdilta? Kuinka olette asian hoitaneet?
Luukku olisi parempi kun pieni reikä. Samalla vaivalla melkein tekisi koko etuosan levyisen irroitettavan peitelevyn. Siitä olisi sitten koneen vaihdonkin yhteydessä hyötyä, kunhan sen rakentaa niin ettei peitelevyn tukirakenteet ole taas tiellä. Ilmausruuvin jatkona oli muistaakseni noin 10cm pätkä ohutta kumiletkua. Meillä muistaakseni laitoin kumiletkun pään 0,5 pulloon ja rätin alle johon mahdolliset ohimenneet vedet imeytyivät ilmauksen ajan.
 
Viimeksi muokattu:

mikiz

Aktiivinen jäsen
Kuulostaa siltä että ehkä levytykset kannattaa poistaa kokonaan tai tosi iso luukku? Mutta vaikka levytyksiä ei olekkaan niin eikös tuohon pidä jatkoa laittaa, vai saako siihen laitettua jonkun matalan astian alle? Vai tuleeko se vesi tuosta ilmausruuvin kohdilta? Kuinka olette asian hoitaneet?
Tuossa omat ilmaustarvikkeeni ja kuva yläviistosta. En ole aiemmin huomannutkaan, mutta tietääkö kukaan mitkä kaksi natsaa tuosta koneen keskiosasta kurkistavat?
 

Liitteet

  • IMG_20220121_122441.jpg
    IMG_20220121_122441.jpg
    117 KB · Katsottu: 385

Offsides

Tulokas
Kokeilitko laittaa reitittimestä kaapelin suoraan siihen etupaneelin liittimeen?
No enpä tietenkään. :( Nyt kun TP-Linkin verkon laajentaja saapui niin testasin vielä tältäkin osin ja yhteys alkoi välittömästi pelittämään. Eli vika on jossain etupaneelista lähtevän piuhan ja kaapin päältä ulos tulevan piuhan välillä (tai onkohan samaa piuhaa). No täytyy pyytää vielä takuuseen korjaamaan kuntoon.

Tuloilma on nyt asettunut 15-19 asteen välille ja jäteilmakin pysyy nätisti asteen verran plussan puolella. En tiedä auttoiko tähän filtterin puhdistaminen, yläsuojan takaisin paikalleen asentaminen vai laitteen uudelleen käynnistäminen.

Pystyyköhän tuosta lisäyksen aikakertoimesta suhteellisen luotettavasti päättelemään koko laitteen sähkönkulutuksen tietyllä ajalla jos vertaa naapurin lukuihin?
 

Tulihäntä

Vakionaama
No enpä tietenkään. :( Nyt kun TP-Linkin verkon laajentaja saapui niin testasin vielä tältäkin osin ja yhteys alkoi välittömästi pelittämään. Eli vika on jossain etupaneelista lähtevän piuhan ja kaapin päältä ulos tulevan piuhan välillä (tai onkohan samaa piuhaa). No täytyy pyytää vielä takuuseen korjaamaan kuntoon.

Tuloilma on nyt asettunut 15-19 asteen välille ja jäteilmakin pysyy nätisti asteen verran plussan puolella. En tiedä auttoiko tähän filtterin puhdistaminen, yläsuojan takaisin paikalleen asentaminen vai laitteen uudelleen käynnistäminen.

Pystyyköhän tuosta lisäyksen aikakertoimesta suhteellisen luotettavasti päättelemään koko laitteen sähkönkulutuksen tietyllä ajalla jos vertaa naapurin lukuihin?
Se on yksi ja sama kaapeli.

Lisäyksen aikakerroin kertoo vain lisäyksestä. Ei muusta. Kompressorin ja puhaltimien kuluttamaa energiaa se ei kerro. Eikä kerro mikään muukaan paikka koneesta.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
No enpä tietenkään. :( Nyt kun TP-Linkin verkon laajentaja saapui niin testasin vielä tältäkin osin ja yhteys alkoi välittömästi pelittämään. Eli vika on jossain etupaneelista lähtevän piuhan ja kaapin päältä ulos tulevan piuhan välillä (tai onkohan samaa piuhaa). No täytyy pyytää vielä takuuseen korjaamaan kuntoon.

Tuloilma on nyt asettunut 15-19 asteen välille ja jäteilmakin pysyy nätisti asteen verran plussan puolella. En tiedä auttoiko tähän filtterin puhdistaminen, yläsuojan takaisin paikalleen asentaminen vai laitteen uudelleen käynnistäminen.

Pystyyköhän tuosta lisäyksen aikakertoimesta suhteellisen luotettavasti päättelemään koko laitteen sähkönkulutuksen tietyllä ajalla jos vertaa naapurin lukuihin?
Kun mulla tahtoo nytkin olla jäteilma pakkasella parin asteen verran, niin mielenkiinnosta kysyisin paljonko teillä on sisällä lämmintä ja paljonko poistoilma on?
 

Vedomas

Jäsen
Kun mulla tahtoo nytkin olla jäteilma pakkasella parin asteen verran, niin mielenkiinnosta kysyisin paljonko teillä on sisällä lämmintä ja paljonko poistoilma on?
Sisällä on noin 23, poistoilma 22,8 ja jäte yleensä -1 - -4 välillä menee käyntijakson lopussa sinne -10 tuntumaan ennen kun alkaa sulatus.
 

Offsides

Tulokas
Kun mulla tahtoo nytkin olla jäteilma pakkasella parin asteen verran, niin mielenkiinnosta kysyisin paljonko teillä on sisällä lämmintä ja paljonko poistoilma on?
Tämä on nyt ollut varsin normaali lista: sisällä 22, poisto 21,5 ja jäte 1 astetta. Nyt ei ole enää lähtenyt jäteilma valumaan alaspäin, eikä ole mennyt miinuksen puolelle. Toki Niben historiakäyrä on vielä lyhyt.

Onkohan näissä puhallisnopeus vakiona 65% jos ei ole tehty mitään säätöjä? Mietin, että perustuukohan tämä nykyinen asetus mihinkään mittaukseen…
 
Viimeksi muokattu:

Vedomas

Jäsen
Tämä on nyt ollut varsin normaali lista: sisällä 22, poisto 21,5 ja jäte 1 astetta. Nyt ei ole enää lähtenyt jäteilma valumaan alaspäin, eikä ole mennyt miinuksen puolelle. Toki Niben historiakäyrä on vielä lyhyt.

Onkohan näissä puhallisnopeus vakiona 65% jos ei ole tehty mitään säätöjä? Mietin, että perustuukohan tämä nykyinen asetus mihinkään mittaukseen…
En muista mitkä asetukset koneessa oli uutena. Teillä ei ilmeisesti ole mitään tietoa säädöistä/mittauksista, joten suosittelisin tilaamaan iv-säädön. Iv-säätö / mittaus ei yleensä maksa paljoakaan jos hieman teet vertailua etkä valitse ensimmäistä:)Saatat jopa säästää pilpin käyttökuluissa jos se nyt käy turhan isolla teholla. Asumismukavuus voi parantua siinä samalla kun huoneisiin menee ja poistuu järkevä ilmamäärä. Tarkista nyt ainakin itse se että talo on lievästi alipaineinen. Helpoin tapa ehkä on teipata jätesäkki johonkin pieneen ikkunaan kun ilmanvaihto on sammuksissa ja sitten katsot mihinpäin se liikkuu kun käynnistät ilmanvaihdon. Muista testata kaikilla eri puhallinasetuksilla mitä koneessa on, jos niitä eri asetuksia joskus käytät (esim. automaattisen tahdistetun käytön tapauksessa).
 
Riittävä poistoilman teho F450?

Uusi Niben käyttäjä täällä. Ensimmäistä kertaa asumassa myös muussa kuin kerrostalossa, joten uutta ja ihmeteltävää riittää. Speksit kodista: 2019 valmistunut 110 neliöinen kaksitasoinen rivari, nibe f450 ja ilmalämpöpumppu.

Sellainen ongelma huomattiin heti muuttamisen jälkeen, että uudessa kodissa liesituulettimesta suorastaan tulvi sisälle kylmää ilmaa. Edellisten asukkaiden mukaan sieltä vain tulee sitä kylmää, tai vaihtoehtona pitää liesituuletin olla koko ajan päällä.

No eihän tämä kovin järkevältä kuulosta, että samaan aikaan pitäisi sekä tehostettua lämmitystä ja sitten asuntoon tulisi myös keittiö-olohuoneeseen kylmää. Liesituuletin pitää päällä ollessaan liian kovaa ääntä siihen nähden, että suurehkossa keittiö-ruokatila-olohuoneessa kuuluisi meidän mielestä kyllä myös esim rauhassa syömään ja televisiota katsomaan.

Diagnosoitiin alipaine asuntoon, kun ovista kuului myös avattaessa sellainen "TSUUUMP". Vähensimme Nibestä poistoilman tehoa (68% -> 35%), tällä saatiin kylmän ilman tulviminen liesituulettimen kautta loppumaan. Aiemmilla asetuksilla tilan lämpö oli 18,9 astetta, lattialämmityksen ollessa säädetty 22 asteeseen ja ilmalämpöpumpun samoin 22 astetta. Nyt poistoilman alemman tehon myötä alipaine siis loppui ja tilaan tuli lämmöksi aika nopeastikin 21 astetta, lattialämmityksen sai laskea 20 asteeseen ja ilmalämpöpumppuakin voisi laskea mutta pidettiin se tuossa samassa.

Tuntui ihan voitolta, mutta sitten alkoi miettimään onko tämä nyt sitten liian helppoa? Pahimmillaan kai ongelmana on kosteusvaurioiden synty? Alipainetta pitäisi olla jonkin verran asunnossa, joten onko se nyt siis sittenkin vain fakta että liesituulettimesta kuuluu tulla kylmää ilmaa sisälle kotiin?

Niben ohjekirjassa taisi lukea että riittävä poistoilman määrä on 110 litraa / kuutio? Mistä tämän lukeman saisi tietää mikä se tässä kodissa oikein on? Niben valikkoja selaamalla en nopealla selauksella tätä lukemaa datana löytänyt.

Miltä tuo tehonlasku 68 % -> 35 % teistä kokeneemmista käyttäjistä kuulostaa, johtaako ongelmiin?
Entä mistä sen tietää milloin laitteiston teho on liian pieni? Ainakaan vuorokauden alennetun tehon aikana ei laite antanut toimintavaroitusta.
Ja onkohan mahdollista jotenkin tuntea mikä alipaineen määrä asunnossa on tarpeeksi suuri, jotta asunnon ilmanvaihto ei ole liian pienellä teholla?

Kysymyksiä riittää :) Kiitos kaikille aktiivisesta yhteisöstä ja jos vastauksia tässä itse keksin niin kirjoittelen niitä myös tähän näin.
Unohtuikin kirjoitella kun ongelma ratkesi aika nopeasti ja yksinkertaisesti.

Liesituulettimesta sisään tulvinut kylmä ilma johtui yksinkertaisesti rikkinäisestä perhospellistä. Sen vaihto, problem solved.
 

puuppis

Jäsen
Kesäkäytöstä kysymys:
- talossa vesikiertoinen lattialämmitys joka tilassa, ei erillistä shunttia kosteisiin tiloihin
- tavoite ollut talviaikana että tiloihin tulee noin 17-19 asteista tuloilmaa ja lattialämmityksellä pyritään lämmittämään (tavoite noin 22 huonesäätimissä) eli jokusenkin kerran tullut käännettyä tuloilman lämpötilaan vaikuttavaa RN-1 ruuvia lämpötilojen vaihdellessa

Tavoite olisi siis että kesäaikanakaan ei mitään yli huoneen lämpöistä ilmaa tulisi eli mahdollisimman viileää, miten tulee toimia säätöjen kanssa, voiko tuloilman ruuvin kiertää kokonaan kiinni? Lisäksi tavoite että kosteissa tiloissa lattialämmitys lämmittää kesälläkin eli varmaan sitten vaan kuivien tilojen piirit kiinni jakotukilta?

Ja sitten kun puhutaan että tällä koneella on mahdollisuus kesäaikana ”viilentää pari astetta sisälämpöä” niin mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan, en ole itse keksinyt mitään toimintoa tähån sen mitä valikoissa seikkaillut. Onneksi on erillinen ILP.
 

misa64

Aktiivinen jäsen
Jep , tuloilmaruuvin voi kääntää kiinni kesäksi , ja helteillä voi silloin yöilmasta saada hieman viilennystäkin jos lämpötila öisin laskee.
Jos haluat kylppäriin kesällä lämpöä , niin kuivien tilojen tukin sulkemalla se onnistuu hyvin ja natsaa myös tuohon tuloilmaruuvin kiinni laittoon . Se monelta unohtuu , ja sit ilpillä pitää viilentää unohduksissa helteillä lämmitettyä tuloilmaa :)
 

Tulihäntä

Vakionaama
Ei missään tapauksessa koskaan kosteiden tilojen lämmityskiertoja kiinni! Ei ikinä!

Tuloilmaruuvin kun laittaa kiinni, niin siellä ei kierrä vesi ollenkaan. Täten se tuloilman lämpötila on aikalailla sama kun on ulkoilman lämpötilakin. Jos ulkona on +27C, niin tuloilmakin on +27C. Jos säätää lämmitysveden minimilämpötilaksi vaikka 24C ja pitää kiertovesipumpun päällä, niin avoimien piirien lattioissa kiertää sillon 24/7 24C vesi. Se ei ole niin paljoa että lattia tuntuisi jalan alla lämpimältä, mutta se riittää kuivaamaan kph:n lattiaa. Samalla se 24C vesi riittää jäähdyttämään tuloilmaa jos se ulkoilma on +27C. Saman asian voi tehdä laittamalla alimmaksi lämmöksi 23C tai 22C. Tosin 22C vedellä kph:n lattia ei enää juurikaan lämpene. Matalissa menoveden lämpötiloissa toki edellytyksenä on se, että lämmityskäyrä on edes jotenkin säädetty oikein.
 

KTuu

Jäsen
Kuinka saa Nibe Uplink API:sta tiedot sulatuksista ( F470 ) ? En ainakaa suoraan löydä mitään kenttää...
Tällä hetkellä kerään Influxin tietokantaan: 43424,40008,40012,43416,40004,43420,47265,40013,40014,40025,40026,40075,40020,43084,10012
 
Viimeksi muokattu:

puuppis

Jäsen
Tuossa omat ilmaustarvikkeeni ja kuva yläviistosta. En ole aiemmin huomannutkaan, mutta tietääkö kukaan mitkä kaksi natsaa tuosta koneen keskiosasta kurkistavat?
Oliko jotain erityistä huomioitavaa ilmauksessa, kone normaalisti päälle ja rupeaa vaan ruuvaa?

Ja kannattaako tehdä säännöllisesti vai vain jos ongelmia.
 

puuppis

Jäsen
Ei missään tapauksessa koskaan kosteiden tilojen lämmityskiertoja kiinni! Ei ikinä!

Tuloilmaruuvin kun laittaa kiinni, niin siellä ei kierrä vesi ollenkaan. Täten se tuloilman lämpötila on aikalailla sama kun on ulkoilman lämpötilakin. Jos ulkona on +27C, niin tuloilmakin on +27C. Jos säätää lämmitysveden minimilämpötilaksi vaikka 24C ja pitää kiertovesipumpun päällä, niin avoimien piirien lattioissa kiertää sillon 24/7 24C vesi. Se ei ole niin paljoa että lattia tuntuisi jalan alla lämpimältä, mutta se riittää kuivaamaan kph:n lattiaa. Samalla se 24C vesi riittää jäähdyttämään tuloilmaa jos se ulkoilma on +27C. Saman asian voi tehdä laittamalla alimmaksi lämmöksi 23C tai 22C. Tosin 22C vedellä kph:n lattia ei enää juurikaan lämpene. Matalissa menoveden lämpötiloissa toki edellytyksenä on se, että lämmityskäyrä on edes jotenkin säädetty oikein.
Siis kun kiertää PILPin tuloilmaruuvin kiinni niin lattialämmityksessä ei kierrä vesi, hmm?

Mikäs pointti sitten tuossa BSA 10 lisävarusteessa on, käsittääkseni se on juurikin automaattinen ratkaisu tuohon, eli kun lämpötila ylittää x niin sulje tuloilman lämmitys.
 
Viimeksi muokattu:

misa64

Aktiivinen jäsen
Siis kun kiertää PILPin tuloilmaruuvin kiinni niin lattialämmityksessä ei kierrä vesi, hmm?

Mikäs pointti sitten tuossa BSA 10 lisävarusteessa on, käsittääkseni se on juurikin automaattinen ratkaisu tuohon, eli kun lämpötila ylittää x niin sulje tuloilman lämmitys.
Tuloilmaruuvin kun kiertää kiinni niin se vaikuttaa vain tuloilmaan , ei tietenkään lattialämmitykseen!!
Ruuvi kiinni niin tuloilma koneelle on suurinpiirtein samanlämpöistä kuin ulkolämpötila.
 

puuppis

Jäsen
Tuloilmaruuvin kun kiertää kiinni niin se vaikuttaa vain tuloilmaan , ei tietenkään lattialämmitykseen!!
Ruuvi kiinni niin tuloilma koneelle on suurinpiirtein samanlämpöistä kuin ulkolämpötila.
Juu näin juuri tiesinkin.

Varmistin äsken vielä Nibeltä teknisestä tuesta niin BSA 10 lisävaruste ei tosiaan muuta tee kuin tuon saman asian.
 

vwg4

Vakionaama
Kuinka saa Nibe Uplink API:sta tiedot sulatuksista ( F470 ) ? En ainakaa suoraan löydä mitään kenttää...
Tällä hetkellä kerään Influxin tietokantaan: 43424,40008,40012,43416,40004,43420,47265,40013,40014,40025,40026,40075,40020,43084,10012
Jäteilma piikkaa - 8\-10c ja sen jälkeen kompressorin pysähtyy ja poistoilma sulattaa kennon. jäteilma menee plussalle.

Muoks. Ajatuskatko pois
 
Viimeksi muokattu:

Nibetys

Jäsen
Morjesta, kysymys. Eli meillä F470:ssa on tuo virtavahti, eli esim kun kiukaan laittaa päälle, niin rajoittaa pumpun vastuksia. Meillä harkinassa ulkoporeallas terassille ja mietityttää talvipakkasten aikaan kuinkahan tuo virtavahti ja ulkoporealtaan vastukset vaikuttavat toisiinsa? Kovilla pakkasilla Nibekin kuitenkin joutuu vastuksia ajamaan. Eli onko mahdollista, että ulkoporeallas käyttäisi pakkasella koko ajan niin paljon virtaa, että Nibe joutuisi koko ajan rajoittamaan vastuskäyttöä?
 

Tulihäntä

Vakionaama
Morjesta, kysymys. Eli meillä F470:ssa on tuo virtavahti, eli esim kun kiukaan laittaa päälle, niin rajoittaa pumpun vastuksia. Meillä harkinassa ulkoporeallas terassille ja mietityttää talvipakkasten aikaan kuinkahan tuo virtavahti ja ulkoporealtaan vastukset vaikuttavat toisiinsa? Kovilla pakkasilla Nibekin kuitenkin joutuu vastuksia ajamaan. Eli onko mahdollista, että ulkoporeallas käyttäisi pakkasella koko ajan niin paljon virtaa, että Nibe joutuisi koko ajan rajoittamaan vastuskäyttöä?
Jos siinä altaassa on yhtään eristeitä, niin ei pitäisi olla ongelma.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Jees, näin ajattelen kanssa et jos on esim 2-3kwh vastukset ja kiertovesi varmaan syö jotain kanssa altaassa, niin ei tuo varmaan talvellakaan 24/7 täydellä teholla vetele.
Esim. 3x25A pääsulakkeilla saa yli 17kw tehon 24/7. Nibessä itsessään vastusten tehdasasetus on 5,6kw. Käytännössä tuo tai pykälää suurempi 8kw riittää keskivertotaloon. Eli pääsulakkeilta jää vielä 11kw tai 9kw kapasiteettia vapaaksi. Tavallisen sukankuluttajan porealtaat on aika usein 2-vaiheisia, eli max 2x 3,6kw. Tuolla teholla hoidetaan lämmitys ja porempumput. Jos nibessä on 8kw vastukset käytössä, kompura, yms, ja altaassa 7,2kw, niin 3x25A pääsulakkeilla on silti noin 1,5-2kw kapasiteettia jäljellä. Tuo riittää kyllä kylmälaitteille ja valaistukselle. Toki nibeen kannattaa ne virrantunnistimet laittaa nousuihin, niin laite osaa säätää omaa virranottoaan. Mutta kuten sanoit, niin tuskin koskaan tulee tilannetta, että molemmat imisi täyden sähkötehon pidemmän aikaa ja se ei riittäisi. Jos sitten on sähköautoa, saunaa ja ruuanlaittoa tarkoitus vielä samaan aikaan harrastaa, niin suosittelen 3x35A liittymää.
 

mikiz

Aktiivinen jäsen
Mistä olette tilanneet suodattimia? Mikä on niin sanotusti hyvä hinta?

Suodatinkeskus ensimmäinen google-haun tulos, ja eipä nuo kalliita vaikuta olevan.
Sieltä ole joskus kangasta tilannut. Viimeksi tilasin Suodatinmestarit -firmalta, ja hinnat näyttäisivät olevan lähes samoja. En tiedä mitä muut käyttävät, mutta itselläni on tuloilmassa F5 ja poistossa G4. Tarviihan sitä lämmön talteenottokennoakin vähän suojella. Vaihdan suodattimet kahden kuukauden välein, mikä ei todellakaan ole liian usein. Suurin työhän noissa neliön matoissa on leikkaaminen, mutta jos työlleen ei laske hintaa, on yhden suodatinsetin vaihdon hinta noin euro.
 

Nibetys

Jäsen
Esim. 3x25A pääsulakkeilla saa yli 17kw tehon 24/7. Nibessä itsessään vastusten tehdasasetus on 5,6kw. Käytännössä tuo tai pykälää suurempi 8kw riittää keskivertotaloon. Eli pääsulakkeilta jää vielä 11kw tai 9kw kapasiteettia vapaaksi. Tavallisen sukankuluttajan porealtaat on aika usein 2-vaiheisia, eli max 2x 3,6kw. Tuolla teholla hoidetaan lämmitys ja porempumput. Jos nibessä on 8kw vastukset käytössä, kompura, yms, ja altaassa 7,2kw, niin 3x25A pääsulakkeilla on silti noin 1,5-2kw kapasiteettia jäljellä. Tuo riittää kyllä kylmälaitteille ja valaistukselle. Toki nibeen kannattaa ne virrantunnistimet laittaa nousuihin, niin laite osaa säätää omaa virranottoaan. Mutta kuten sanoit, niin tuskin koskaan tulee tilannetta, että molemmat imisi täyden sähkötehon pidemmän aikaa ja se ei riittäisi. Jos sitten on sähköautoa, saunaa ja ruuanlaittoa tarkoitus vielä samaan aikaan harrastaa, niin suosittelen 3x35A liittymää.

Kiitos Tulihäntä! Jep, sähköautoa mietitty ja tällöin voisi liittymää jo korotella.

Osaatko sanoa miksi sitten nibe rajoittaa itseään jo kiukaan kanssa? 6-7kwh kiuas ja nibe rajoittaa vastukset samanaikaisesti pois. Tuonhan ei pitäisi olla lähelläkään vielä suurinta kuormitusta. Vai tuleeko vain niin iso hetkellinen virtapiikki?
 

Harrastelija

Vakionaama
Onko F470:ssä asetus pääsulakkeiden koolle? Jos siellä on nyt esim 16A?

Tai onko kuorma tasainen vaiheiden välillä? Tuo 17kW on kaikki vaiheet yhteensä. Yksittäinen vaihe on max ~6kW (25A). Pesukoneet vie hetkittäin 2kW (jopa 3 niin kuin itsellä) mutta tuo on vain hetkittäin. Lähinnä kun otetaan uutta vettä.
Onko jotain yksivaiheista lämmitinä tai muuta laitetta joka on koko ajan päällä?

Tuli mieleen että onkohan kiukaan kuormanrajoitus kytketty F470:een? Tuleeko vastuksille oma sähkönsyöttö? Kun laittaa kiukaan päälle niin vastukset tiputetaan pois? Tällöin ei liittyisi noihin virtavahteihin mitenkään. Virrasta riippumatta vastukset tippuvat pois.
Sähkölämmitystaloissa yleensä pitää tiputtaa vastuksia pois päältä kiukaan tehon verran kun kiuas on päällä. Kiukaissa on tätä varten ohjaus.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Kiitos Tulihäntä! Jep, sähköautoa mietitty ja tällöin voisi liittymää jo korotella.

Osaatko sanoa miksi sitten nibe rajoittaa itseään jo kiukaan kanssa? 6-7kwh kiuas ja nibe rajoittaa vastukset samanaikaisesti pois. Tuonhan ei pitäisi olla lähelläkään vielä suurinta kuormitusta. Vai tuleeko vain niin iso hetkellinen virtapiikki?
Katsopa mitä siellä huoltovalikossa lukee varokekoon kohdalla. Jos on vaikka 16A, niin näin varmasti käy.
 