Kiitos tiedosta. Olen sitten ymmärtänyt tuon termarit ihan oikein. Taitaaa mennä nykyisellä käyrällä 26C-27C välillä sisään ja paluu 25C. Eli kyllä se jotain lämmittää. Tosin tällä ei ole niin väliä kunhan siellä vesi kiertää ja kuivattaa nykyisellään kostean tilan hyvin koska ILP tuo kuitenkin lämpöä kämppään.Tuloilma on valitettavasti niin että sitä pitää käydä välillä rukkaamassa jos haluaa siitä ollenkaan järkevää.
Termarit mittaa huoneen lämpötilaa. Jos sinun kierrossa oleva vesi ei saa nostettua huoneen lämpötilaa tarpeeksi korkeaksi, termari ei katko ollenkaan lämmitystä. Nollakelillä jos lattiaan menee 25c vettä niin sanoisin että tuolla kiertovedellä ei lämpeä niin paljoa. Termari ei tiedä siitä mitään mikä on kiertoveden lämpötila, pelkästään mikä on huoneen lämpötila ja se vaan päästää on/off tyyliin kiertovettä piiriin tai estää sen.
Sähkönkulutus toki vähenee mitä vähemmän käytät kompuraa. Mutta jos et kerkeä lämmittää käyttövettä klo 23-8, vai mikä se sun aikajänne olikaan, pelkällä kompuralla, kompuran pitää käydä pidempään. Nollakelillä kyllä pitäs saada käyttövesikin lämmitettyä kompuralla suit sait jos lisänä on ILP ja järkevät säädöt kaikissa vehkeissä. Sun pitää ite arvioida pakkasen perusteella paljonko kompura tarvii aikaa saadakseen käyttöveden ladattua, vai tarvitko lisäksi vastuksia. Voit myös ajastaa yön parille viimeiselle tunnilla luksus tilan joka käyttää aina vastuksia.
Mutta sulla ei tosiaan käyttövesi lämmennyt koska pelkän kompuran potku ei riittänyt sinun talossa sinun säädöillä.
Kompuran käyttö nostaa myös sähkövastuksien anturin tilaa. Vastusten käytön näkee siinä kun kompuran käppyrä nousee paljon jyrkemmin ylöspäin kun pelkällä kompuralla.
Huoneissa on noin 21-22C lämpöä joten ihan mukava olla. Makkareissa rajoitettu tuota termaria että ei kuumuuteen/hikoiluun herää.
Käyttöveden osalta pitäisi ottaa selkeästi ajastus pois ja seurata tuota miten lämmittää käyttövettä. Ainut mistä siis näen tuon sähkövastuksen käytön on sitten paljonko virtaa laite ottaa ja käyrästä miten lämpötila nousee.
Mitkä säädöt sitten vaikuttavat tuohon käyttöveden lämmitykseen? Tuo lisäyksen pysäytys on yksi eli jos se on 0C mutta otan ajastuksen pois niin tällöin järjestelmä pyrkii ajamaan kompuralla tuon käyttöveden 24/7. Mutta jos ei riitä niin ottaa vastukset avuksi. Mutta itsellä sitä ei käy koska lisäyksen pysäytys estää.
Toinen lienee tuloilma että jos sitä laskee nykyisestä niin se sovittaisi koska ILP kuitenkin lämmittää huoneita/tiloja.
Nyt kun katson tietoja niin lisäyksen pysäytyksen ollessa 5C niin lähti eilen lämmittämään käyttövettä kello 23 vastusten kera sinne 50C ja sitten nousee loivemmin 52C aamuun mennessä. Mikä näyttäisi kompuralla. Aamulla suihkussa ja sen jälkeen ennen 8 nostanut 53C vauhdilla eli lienee käyttänyt vastuksia.
Nyt kun katsoin niin yläosa 52C ja lataus 50C. Eli ei ole laskenut päivän mittaan tuota juurikaan. Kun taas pysäytyksen ollessa 0C niin laskenut sinne 26-28C mikä viittaisi että kompura ei jaksa ja vaatii sähkövastuksen apuun.