Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

All

Tulokas
Eipä lämpötila talossa helposti laske yön aikana, kun päivän on rakenteet lämmennyt. Kyllä mekin ILPiä pyöritetään että 20-21C saadaan pysymään.

Katsoppa jakotukin toimilaitteista että ne piirit on kiinni mitä ajattelet. Jos et tiedä miten katsotaan niin laita jonkun termarin pyyntö korkealle ja muut pienille asteille. Näet eron.
Laittaisin menoveden minimiksi esim 26 valikosta. Tuloilman venttiili mekaanisesti alhaalla olevasta venttiilistä kesäksi kiinni. Menoveden minimilämmöllä siis säädetään vapaiden kiertojen lämpö. Kun tuloilma venttili on kiinni huonelämpö pysyy paremmin kurissa. Joskus elo-syyskuussa tuloilmaa 1/4 kierrosta auki. Lämminvesi ECO asentoon kun käyttö vähäistä. Käynnistystiheyteen vaikuttaa myös päivitys versio. (8816R2)
Pitääkö kesähelteillä talon viileänä, jos tuloilman venttiilin laittaa kiinni kesäksi? Eikö tällön katkaise myös kylpyhuoneesta lattialämmityksen? Yritin foorumilta löytää vastausta siihen, toimiiko f470 viilennykseen, mutta ihan yksiselitteistä vastausta en löytänyt. Nyt pari vuotta asuttu talossa, missä f470 käytössä, talvisin toimii hienosti, mutta hellejaksoilla asunto on todella kuuma. Ainoastaan ongelma on hellejaksoina, perus kesäpäivien lämmöllä asunnon lämpötila pysyy siedettävänä. Mietitty rinnalle viilennykseen ilmalämpöpumppua vai auttaako tuo tuloilmaventtillin säätäminen kesäksi asiaan?
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Mitähän tarkoitat tuloilmaventtiilillä? Kun kesällä on liian kuuma ja jos sinulla on tuloilman RN1 säätöruuvi esimerkiksi täysin auki (onko?), niin se ruuvi kannattaa sulkea täysin kesäksi ettei nibe lämmitä tuloilmaa kun on muutenkin liian kuuma. Tuo toimenpide ei katkaise pesuhuoneen lattialämmitystä. Ruuvia pitää muistaa aukasta kun yölämpötilat alkaa kylmetä, muuten voi tulla vahinkoa. Viilennykseen f470 ei toimi. Mutta kuuma se on sisällä tuonkin toimenpiteen jälkeen, joten ILP kannattaa ostaa ja lämmittävä malli niin sillä voi lämmittää Niben rinnalla talvella ja säästää jokusen pennosen.
 

Tinppa

Tulokas
RN1 osalta keskustelua omassa ketjussa.
 

Masa01

Tulokas
Moro! Ei se auta kun itekki ketjuun tulla kyseleen…. Oon nyt 50 sivua alusta selannu ja koittanut säätää omaa f470 ”kuntoon” mutta ei oo vielä onnistunu.

Ongelmana on, että pesuhuoneen lattiaa en saa millään lämpimän tuntuiseksi. Käyriä, ilmanvaihtoa, tuloilmaa on tullut säädeltyä vaan ei oo auttanu.
Laitan liitteeksi kuvia asetuksista ja mitä käppyrää on piirtänyt tikulle.

Talo on 81 neliöö. Ilmalämpöpumppu ja pilppi. Vesikiertonen lattialämmitys. Ilmalämpöpumpussa 22 astetta pyynti. Makkareissa ja muissakin huoneissa huonetermarilla rajoitettu lämpötilaa noin 21-23 asteen välille.

Ihmetyttää meno- ja paluulämpötilan suurehko ero, lähes 10 astetta.
 

Liitteet

  • IMG_0488.jpeg
    IMG_0488.jpeg
    122,8 KB · Katsottu: 109
  • IMG_0487.jpeg
    IMG_0487.jpeg
    159,6 KB · Katsottu: 108
  • IMG_0486.jpeg
    IMG_0486.jpeg
    137,6 KB · Katsottu: 104
  • IMG_0485.jpeg
    IMG_0485.jpeg
    141,8 KB · Katsottu: 100
  • IMG_0483.jpeg
    IMG_0483.jpeg
    332,2 KB · Katsottu: 106

juhamat

Aktiivinen jäsen
Moro! Ei se auta kun itekki ketjuun tulla kyseleen…. Oon nyt 50 sivua alusta selannu ja koittanut säätää omaa f470 ”kuntoon” mutta ei oo vielä onnistunu.

Ongelmana on, että pesuhuoneen lattiaa en saa millään lämpimän tuntuiseksi. Käyriä, ilmanvaihtoa, tuloilmaa on tullut säädeltyä vaan ei oo auttanu.
Laitan liitteeksi kuvia asetuksista ja mitä käppyrää on piirtänyt tikulle.

Talo on 81 neliöö. Ilmalämpöpumppu ja pilppi. Vesikiertonen lattialämmitys. Ilmalämpöpumpussa 22 astetta pyynti. Makkareissa ja muissakin huoneissa huonetermarilla rajoitettu lämpötilaa noin 21-23 asteen välille.

Ihmetyttää meno- ja paluulämpötilan suurehko ero, lähes 10 astetta.
Menon ja paluun erotus on tosiaan epäilyttävän suuri. Sinun pitää kaivaa esiin jakotukki ja tutkia sieltä. Vika on varmaankin sen säädöissä, veikkaan että pesuhuoneen kierto on melkein kokonaan kiinni, ehkä jotku muutkin kierrot. Kyllä tuolla menovedellä pitäs ILPin kanssa tareta -30 pakkasellakin.
 

Masa01

Tulokas
Ongelma on ollu nyt ehkä viikon, kovan pakkasjakson loppupuolella alkoi. Sisällä alkoi tullla viileä, ja kövin lisäämässä käyriin lisää asteita. Ennen on aina ollut lämmin ja enpä ole oikeastaan sitä ennen koneeseen koskenutkaan 3v asumisen aikana. Niin voisko jakotukissa olla syy kuitenkaan? Kone on alkanut pitämään isompaa ääntäkin (kuulostaa ääni tulevan tuloilman puhaltimen suunnilta, eli oisko siinä laakeri menossa), mutta tuskin sekään selittäisi tuota?

En tiiä kehtaako edes myöntää, mutta asiaan perehtymättä ajattelin että onhan mulla halvempi pitää ilppi kiinni… Joten kesän viilennys tarpeiden jälkeen se on ollut kiinni ja nyt silloin viikko sitten alkoi lämmöt laskea talossa ja silloin ei tietenkään 25 asteen pakkasella ilppi halunnut herätä. Ilppi on nyt ollut ehkä 4 päivää päällä.
 
Viimeksi muokattu:

juhamat

Aktiivinen jäsen
Ongelma on ollu nyt ehkä viikon, kovan pakkasjakson loppupuolella alkoi. Sisällä alkoi tullla viileä, ja kövin lisäämässä käyriin lisää asteita. Ennen on aina ollut lämmin ja enpä ole oikeastaan sitä ennen koneeseen koskenutkaan 3v asumisen aikana. Niin voisko jakotukissa olla syy kuitenkaan? Kone on alkanut pitämään isompaa ääntäkin (kuulostaa ääni tulevan sisään tulevan ilman suunnilta, eli oisko siinä laakeri menossa), mutta tuskin sekään selittäisi tuota?

En tiiä kehtaako edes myöntää, mutta asiaan perehtymättä ajattelin että onhan mulla halvempi pitää ilppi kiinni… Joten kesän viilennys tarpeiden jälkeen se on ollut kiinni ja nyt silloin viikko sitten alkoi lämmöt laskea talossa ja silloin ei tietenkään 25 asteen pakkasella ilppi halunnut herätä. Ilppi on nyt ollut ehkä 4 päivää päällä.
No kyllähän se ilppi säästää kun ei tarvii käyttää niben vastuksia. Voisiko kiertovesipumppu olla rikki tai mennyt jostain syystä ittekseen liian pienelle tehoasetukselle ja sieltä menee niin hitaasti vettä kiertoon että se ei lämmitä asuntoa tarpeeksi ja hitaan kierron takia menon ja paluun ero on noin suuri. Katso toki paineetkin ja ilmaa laite jos et ole ilmannut vasta ja kato onko suodattimet puhtaat ja vaihda jos et ole vasta vaihtanut.
 

Masa01

Tulokas
No kyllähän se ilppi säästää kun ei tarvii käyttää niben vastuksia. Voisiko kiertovesipumppu olla rikki tai mennyt jostain syystä ittekseen liian pienelle tehoasetukselle ja sieltä menee niin hitaasti vettä kiertoon että se ei lämmitä asuntoa tarpeeksi ja hitaan kierron takia menon ja paluun ero on noin suuri. Katso toki paineetkin ja ilmaa laite jos et ole ilmannut vasta ja kato onko suodattimet puhtaat ja vaihda jos et ole vasta vaihtanut.
Suodattimet vaihdoin pari päivää sitten. Liittenä kuvat painemäärästä ja vesipumpun asetuksesta. Ilmausta voisi kokeilla, pitää se vaan varmistaa miten tehtiinkään. Kiitoksia!
 

Liitteet

  • IMG_0492.jpeg
    IMG_0492.jpeg
    221,7 KB · Katsottu: 127
  • IMG_0493.jpeg
    IMG_0493.jpeg
    175,1 KB · Katsottu: 127

Tulihäntä

Vakionaama
Suodattimet vaihdoin pari päivää sitten. Liittenä kuvat painemäärästä ja vesipumpun asetuksesta. Ilmausta voisi kokeilla, pitää se vaan varmistaa miten tehtiinkään. Kiitoksia!
Sulla on todennäköisesti ilmaa lämmityspiirissä.

Ota ämpäri ja laita se tuon mittarin vierestä lähtevän pikkuletkun alle. Avaa hitaasti ilmausruuvia. Sieltä tulee todennäköisesti syökäisemällä vedensekaista ilmaa. Katso painemittaria ja lisää kattilan alta hanoista vettä piiriin. Siellä on kaksi hanaa. Voit pitää takimmaista auki ja etummaisella säätelet paljonko vettä tulee. Eli avaat ruuvia ja päästät ilmaa/vettä pois niin kauan kun sitä ilmaa sieltä tulee. Lisäät aina vettä sitä mukaa että painemittari näyttää noin 1bar.

Sitten toistat saman iv-puolen yläpuolella olevalle ilmauspisteelle.

Sen jälkeen ilmaat vielä jakotukkien päästä jos siellä on nippa tai nipat. Tukin saa ilmattua helposti kumiletkulla. Ainakin mulla on jakotukissa ärsyttävän mallinen se nippa. Roiskii seinälle jos ei laita letkua siihen.

Sitten lopuksi voi hetken päästä katsoa vielä kerran sen painemittarin kohdalta tuleeko ilmaa ja että paineet on siellä noin 1bar paikkeilla.

Lopuksi sulje se takimmainen hana kunnolla kiinni. Se ei saa jäädä auki.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Suodattimet vaihdoin pari päivää sitten. Liittenä kuvat painemäärästä ja vesipumpun asetuksesta. Ilmausta voisi kokeilla, pitää se vaan varmistaa miten tehtiinkään. Kiitoksia!
Tästä päätellen et ole ilmannut koskaan ja sillon vika on melkein varmasti siinä, kun aina välillä pitäs ilmata :)
 

Tulihäntä

Vakionaama
Tästä päätellen et ole ilmannut koskaan ja sillon vika on melkein varmasti siinä, kun aina välillä pitäs ilmata :)
Se on aina syksyllä kelien viiletessä helppo ja nopea tehdä. Samalla kun katselee kaikki muutkin paikat läpi. Kesällä on puoliksi turhaa kun osa piireistä on todennäköisesti kiinni ja sinne on saattanut jäädä ilmaa.
 

Noobie

Jäsen
Itselleni vastaten. Kompura toimii mutta epäilys että kylmäaine vuotaa jostain. Vaihtoon menee (kone 14 vuotta vanha ja joudutaan irrroittamaan sijoiltaan, sijaitsee seinän vieressa apukeittiössä joten takaa ei huoltamaan pääse. Tästä syystä Samalla vaihdetaan kompura ettei porsi vuoden päästä)
Kompressori
Paisuntaventtiili
Kuivain
Kylmäaine
+ Työt +Kierrätys 3108€ 0alv
Jos höyristin todetaan vuotavaksi koeponnistuksen jälkeen, tuo lisää 689€.
Vakuutusyhtiön ikävähennys 9%. Tästä nyt alkaa vääntö koska heidän mukaan kyseessä lämpöpumppu. Maalampöpumpulla ikävähennys 6% ja tähän vetoan kun haastoin vakuutusyhtiön päätöksen. Tekniikka on täysin erilainen kuin lämpöpumpulla.
Tähän tavallaan viitaten..
Melkoinen kulutus kun menty vaan vastuksella. Uusi f470 tulossa tilalle.
Onko f470 omistajilla kaikilla tuloilmansuojapelti? Tuossa vanhassa sitä ei ollut ja ajattelin varmuudeksi nyt asentaa samalla kun yläosa esillä
 

runtu

Tulokas
Tervehdys,

Tarkoituksena selata parin vuoden talvikeskustelut lävitse mutta nyt ensihätään, jos täältä löytyisi alkuun vastauksia epätietoisuuteen.

Kohteena Ylöjärvelle 2025 valmistunut 117m yksikerroksinen omakotitalo lattialämmityksellä, betoni lattiamateriaalina pl laatta märkätiloissa.

Asukkaina kaksi aikuista ja lämpimän käyttöveden käyttö 90% iltasuihkun aikaan, eli kannattaisiko lämpimän veden varaukseen tehdä jotakin asetuksia?

Laitteina:

-Nibe BA SVM 10-200
-AMS10

Joiden lisäksi varaava pönttöuuni ja ILP, jossa pyynti 22c.

Käyrä asetettu 3/-3, huonetermostaatit täysin auki, asunnossa lämmin, ehkä liiankin välillä kun takkaa käytetään päivittäin. Mieluusti lisäisin vastuuta ILPlle mikäli suosituksia täältä tulee. Huonelämpö huitelee 22-23 väliä.

Pienin menolämpötila 24c.

Asunnon lattiat ovat 23-25 asteen välillä mutta kylpyhuoneessa mennään 19-23 asteen väliä riippuen onko nurkkakohta vai ei. Pitäisikö tälle tehdä jotakin, esim sauna tuntuu huomattavasti muuta kylpyhuonetta viileämmältä ja siellä lattian lämpö on 17-19 asteen välillä.

LVI firman miehet kytkivät laitteen ja sanoivat että asetuksia ei tarvi muuttaa mutta epäilen vahvasti että ns optimaaliset asetukset olisivat käytössä, tunnetusti näillä kavereilla on eri intressit kuin asiakkaalla.

Ohessa myös kuva valloxin valikosta, jossa etenkin jäteilman kylmyys herättää kysymyksiä että onko ok? Kaverilla samanikäinen talo, jossa jäteilma huomattavasti lämpimämpää..

Ohessa kuvia useammasta valikosta, mikäli osuu jotakin silmään joka selvästi vaatisi muutosta.

Iso kiitos jos ja kun joku vaivautuu asiaa katsomaan!
 

Liitteet

  • 17697662839993335260475218908409.jpg
    17697662839993335260475218908409.jpg
    153,6 KB · Katsottu: 45
  • 17697662710302756492092932682895.jpg
    17697662710302756492092932682895.jpg
    156,2 KB · Katsottu: 42
  • 17697662286983577327785588640828.jpg
    17697662286983577327785588640828.jpg
    158,6 KB · Katsottu: 44
  • 17697660627782785404347733604766.jpg
    17697660627782785404347733604766.jpg
    126,5 KB · Katsottu: 40
  • 17697660459343431320739961760169.jpg
    17697660459343431320739961760169.jpg
    125,1 KB · Katsottu: 37
  • 17697659604223620807324357150587.jpg
    17697659604223620807324357150587.jpg
    149,9 KB · Katsottu: 40
  • 20260130_113646.jpg
    20260130_113646.jpg
    124,7 KB · Katsottu: 35

juhamat

Aktiivinen jäsen
Tervehdys,

Tarkoituksena selata parin vuoden talvikeskustelut lävitse mutta nyt ensihätään, jos täältä löytyisi alkuun vastauksia epätietoisuuteen.

Kohteena Ylöjärvelle 2025 valmistunut 117m yksikerroksinen omakotitalo lattialämmityksellä, betoni lattiamateriaalina pl laatta märkätiloissa.

Asukkaina kaksi aikuista ja lämpimän käyttöveden käyttö 90% iltasuihkun aikaan, eli kannattaisiko lämpimän veden varaukseen tehdä jotakin asetuksia?

Laitteina:

-Nibe BA SVM 10-200
-AMS10

Joiden lisäksi varaava pönttöuuni ja ILP, jossa pyynti 22c.

Käyrä asetettu 3/-3, huonetermostaatit täysin auki, asunnossa lämmin, ehkä liiankin välillä kun takkaa käytetään päivittäin. Mieluusti lisäisin vastuuta ILPlle mikäli suosituksia täältä tulee. Huonelämpö huitelee 22-23 väliä.

Pienin menolämpötila 24c.

Asunnon lattiat ovat 23-25 asteen välillä mutta kylpyhuoneessa mennään 19-23 asteen väliä riippuen onko nurkkakohta vai ei. Pitäisikö tälle tehdä jotakin, esim sauna tuntuu huomattavasti muuta kylpyhuonetta viileämmältä ja siellä lattian lämpö on 17-19 asteen välillä.

LVI firman miehet kytkivät laitteen ja sanoivat että asetuksia ei tarvi muuttaa mutta epäilen vahvasti että ns optimaaliset asetukset olisivat käytössä, tunnetusti näillä kavereilla on eri intressit kuin asiakkaalla.

Ohessa myös kuva valloxin valikosta, jossa etenkin jäteilman kylmyys herättää kysymyksiä että onko ok? Kaverilla samanikäinen talo, jossa jäteilma huomattavasti lämpimämpää..

Ohessa kuvia useammasta valikosta, mikäli osuu jotakin silmään joka selvästi vaatisi muutosta.

Iso kiitos jos ja kun joku vaivautuu asiaa katsomaan!
Nyt sinulla on väärä ketju kun tämä on Nibe 470 laitteelle ja sinulla on eri laite ja siinä on eri säätövaihtoehtoja.
 

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Nopealla googlailulla sinulla on ilma-vesi lämpöpumppu ja F470 on poistoilmalämpöpumppu. Samaa taitaa olla vain tuotemerkki ja valikoiden ulkoasu.
 

reporanka

Tulokas
Kirjoittelin jonkin aikaa sitten ongelmasta, ettei F470 lämmitä vettä. Laitan tähän ratkaisun, jos siitä olisi jollekin vastaavaa ihmettevälle apuja:
Ensinnäkin järjestelmässä oli vähän ilmaa, minkä huoltomies korjasi. Itse en tuota ilmaamista vielä osaa, pitänee opiskella. Mutta tuo ei ollut se isoin yksittäinen syy, vaikka varmasti osaltaan edesauttoi ettei vesi lämmennyt niin hyvin. Isoin ongelma oli, että Nibelle johtavasta turvakytkimestä oli sulanut kokonaan yksi vaihe. Ilmeisesti siinä oli liian laiskasti aikanaan ruuvattu piuha kiinni. Vastukset sai tehoja jotain 2 kW edestä, mikä ei sitten kovemmilla pakkasilla enää riittänyt. Tuon korjaamisen jälkeen tehoja tulee 5,6 kW ja kaikki on taas toiminut mainiosti, nytkin kun täällä etelässä on ollut -20 pakkasia.

Silloin kun ongelma oli päällä, näkyi huoltotiedoissa näin:
L1 2,7 A, L2 1,2 A ja L3 11,3 A. Nyt nuo ovat muuten pitkälti samat, mutta L1 näyttää 13,8 A. Pitäisikö tulkita, että siitä sulaneesta vaiheesta meni silti jotain virtaa läpi? Selkein muutos on joka tapauksessa L1 osalta.

Kiitos muuten vielä vinkistä varokekoon suhteen, se on nyt säädetty pääsulakkeen mukaan eli 25 A. Tänne on sama lafka aikanaan tehnyt sekä sähkötyöt että LVI:n, outoa ettei osaaminen riittänyt oikeisiin säätöihin.
 
Viimeksi muokattu:

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Haastelin eilen ChatGPT;n kanssa NibeF470 sulatuksista. Itsellä niissä ei nyt mitään ongelmaa ole mutta kuhan kyselin tyhmiä jne. Siinä sitten sivuttiin perus ilmanvaihdot omasta laitteesta jne niin aika hauskan idean nakkas, itsellä tulo 50% poisto 47% ja talon Pa -6 noilla säädöillä, niin heitti kokeilemaan käänteistä noista eli tulo 47% ja poisto 50% 😃 Pa nousi -8 - 9 lukemiin mutta kyllä höyrystimen arvot laski ja oikeestaan kaikki meni parempaan käänteisellä muutoksella. En tiedä ei tässä kirjotuksessa varmasti ollut kuin itselle ja miks ei muillekin niin ilman vaihdon säädöt on aika ratlasevia talven lämmityskauteen koneen energia tehokkaan toiminnan kannalta. Itse teen ensi kesänä iv säädöt uusikis kun meinasin kanavatkin rassata ja säädöissä huomioiden tuo höyrystimen toiminta lämmityskaudella.
 

Ade

Tulokas
Helei

Viime syksynä tullut ostettua talo, jossa F470. Foorumia on tullut lueskeltua ja perussäädöt suht kohdillaan. Muutama tarkentava kysymys sähkön säästöstä näin korkeiden pörssisähköjen aikana =).

Olen ymmärtänyt, että lämmitys tilassa vain kompressori pyörii ja vastuksia ei käytetä ollenkaan. Vasta, kun käyttöveden alaosan lämpötila putoaa alarajalle, niin tila vaihtuu ja käyttövettä aletaan aika nopeasti lämmittämään vastuksilla, jos ne on sallittu. Pystyttekö pitämään pelkällä kompressorilla talon lattialämmityksen ja tuloilman lämmityksen hyvässä? Eli käyttöveden lämmitys estetty/sen rajat asetettu niin, että sen tuotanto ei ala. Itsellä on epäillys, jos estäisin käyttöveden lämmityksen esimerkiksi päiväsaikaan, niin tuloilman patterin kautta tulisi niin kylmää vettä näillä pakkasilla, että kompura ei jaksaisi lämmittää lattiakierron vettä. Käyttöveden varaajan alaosa tuntuu toimivan, jonkinlaisena lämpöpatterina mistä lämpöä siirtyy lattiakierron lämmitykseen.

Näyttäisi siltä, että tuo tuloilman lämmitys on se pahin energian syöjä tässä järjestelmässä. Ainoa tehokas keino mitä olen keksinyt energian säästössä on pudottaa tuloilman määrää eli puhaltimen kierroksia alaspäin. Tämäkin on sitten aika mutulla, kun ei mitään todellista tietoa ilmamääristä muuta kuin aikoinaan säädön aikainen dokumentti, jolloin se noin 0,5 talon ilmamäärän vaihtuvuus tunnissa. Kuinka matalaksi olette pudottaneet tuloilman määrän näin pakkasilla?
 

Tulihäntä

Vakionaama
Helei

Viime syksynä tullut ostettua talo, jossa F470. Foorumia on tullut lueskeltua ja perussäädöt suht kohdillaan. Muutama tarkentava kysymys sähkön säästöstä näin korkeiden pörssisähköjen aikana =).

Olen ymmärtänyt, että lämmitys tilassa vain kompressori pyörii ja vastuksia ei käytetä ollenkaan. Vasta, kun käyttöveden alaosan lämpötila putoaa alarajalle, niin tila vaihtuu ja käyttövettä aletaan aika nopeasti lämmittämään vastuksilla, jos ne on sallittu. Pystyttekö pitämään pelkällä kompressorilla talon lattialämmityksen ja tuloilman lämmityksen hyvässä? Eli käyttöveden lämmitys estetty/sen rajat asetettu niin, että sen tuotanto ei ala. Itsellä on epäillys, jos estäisin käyttöveden lämmityksen esimerkiksi päiväsaikaan, niin tuloilman patterin kautta tulisi niin kylmää vettä näillä pakkasilla, että kompura ei jaksaisi lämmittää lattiakierron vettä. Käyttöveden varaajan alaosa tuntuu toimivan, jonkinlaisena lämpöpatterina mistä lämpöä siirtyy lattiakierron lämmitykseen.

Näyttäisi siltä, että tuo tuloilman lämmitys on se pahin energian syöjä tässä järjestelmässä. Ainoa tehokas keino mitä olen keksinyt energian säästössä on pudottaa tuloilman määrää eli puhaltimen kierroksia alaspäin. Tämäkin on sitten aika mutulla, kun ei mitään todellista tietoa ilmamääristä muuta kuin aikoinaan säädön aikainen dokumentti, jolloin se noin 0,5 talon ilmamäärän vaihtuvuus tunnissa. Kuinka matalaksi olette pudottaneet tuloilman määrän näin pakkasilla?
Ei ole oikotie onneen. Vain lämmitys on käsikäyttötila missä vain kompressori lämmittää. Se on päällä niin kauan kunnes koneen automattiika heittää kompuran pois päältä ja laittaa varatilassa vaatukset päälle. Eli kun sisälämpötila laskee alle 17C. Sitä ei kannata näillä pakkasilla koettaa.

Kompura ei yksin riitä -15/-20C pakkasilla tuloilmaan ja lämmitykseen. Vaikka sen käyttövedenteon poistaisikin. Ei riitä vaikka päiväksi ottaisi pois.

Tuloilman määrän laskeminen auttaa siihen asti kunnes jäteilma menee enemmän pakkaselle ja kone alkaa jatkuvasti sulatella. Sillon ei lämpene mikään.

Jos jotain pitäisi tehdä, niin rajaisin vastukset 2kw ja olisin käyttämättä vettä ja laittaisin takkaan puita tai ilp:n päälle. Jahka hinta laskee, niin lisäisin vastuksien tehoja ja kirisin lämmöt takaisin.
 
  • Tykkää
Reactions: Ade

daendor

Tulokas
Tuloilman määrän laskeminen auttaa siihen asti kunnes jäteilma menee enemmän pakkaselle ja kone alkaa jatkuvasti sulatella. Sillon ei lämpene mikään.
Viitsitkö vääntää tämän vielä rautalangasta?

Lähtökohtaisesti tulo- ja poistoilmamäärien tulisi olla tasapainossa siten, että ei synny tarpeetonta ali-/ylipainetta, mutta jos kovien pakkasten aikaan pienentäisi pelkän tuloilman määrää, niin mitä kautta se vaikuttaa sulattelutiheyteen? Miksi jäteilma painuisi herkemmin pakkaselle jos tuloilmaa vähennetään, koska tuloilman määrällä ei ole suoraa vaikutusta suoraan a) poistoilman määrään tai b) poistoilman lämpötilaan (itseasiassa tekisi saatavilla olevasta poistoilmasta teoriassa lämpimämpää, kun takan/ILP:n vaikutuksesta huoneilma ehtisi lämmetä enemmän). Olin jotenkin siinä uskossa, että jäteilman painuminen pakkaselle on käytännössä seurausta vaan siitä, että huoneista ei saada riittävästi riittävän lämmintä ilmaa (sekä määrä että lämpötila), mutta ilmeisesti myös ilmeisesti myös tuloilma vaikuttaa tähän prosessiin jotenkin?
 

Asi

Jäsen
No kyllähän se ilppi säästää kun ei tarvii käyttää niben vastuksia.

llppi pauhaa meillä ja lämmittää tehokkaasti avotilaa, Nibe huutaa siitä huolimatta vastuksilla jatkuvasti. En ole ihan hirveästi jaksanut murehtia sähkönkulutuksesta viimeisen vuoden aikana, mutta nyt vähän tutkiskelin ja onhan sitä mennyt.

Tällä hetkkellä homma toimii niin, että kaikissa huoneissa termarit on täysin auki, mutta rajoitettu virtauksia jakotukilta. Lattioiden pinnat näyttää 21-22 astetta ja kylppärissä 24. Niben tuloilma on ollut pakko pitää 19-20 asteen tuntumassa, että makkareissa voi olla myös ovet kiinni. Siitä huolimatta huoneet ovat melko viileät. Nibessä vastukset 4,7kwh. Avoimessa olohuoneessa/keittiössä on lämmin ilpin ansiosta. Jos mitsun antamaan dataan voi luottaa yhtään niin vei noin 10-15% kokonaiskulutuksesta tammikuun osalta.

En oikeen keksi mitä alkaisi tekemään eri tavalla, varmaan eri käyrää voisi kokeilla. Nyt ollu 2+1 aika pitkälti talvella. Tai voisiko tuloilmaa pitää matalammalla, jos lattiat lämpenisi enemmän?

Valitettavasti kaikkien huoneiden ovia ei voi pitää levällään päivät pitkät, joten siinä mielessä ilpin tuoma hyöty tuntuu vähän rajoittuvan.

Eikä nyt silleen henkilökohtaisesti ole järjetön tarve saada kulutusta tällä hetkellä pienemmälle tai ainakaan karsia mukavuudesta (talossa pieni lapsi). Mutta ehkä sitä olisi tyytyväisempi, jos kokisi että hommat toimii edes järkevästi.
 

Harrastelija

Vakionaama
Itsellä ei tuollaista laitetta ole mutta palstan kirjoitusten perusteella….

Energian säästön kannaltahan on sitä parempi mitä kylmempänä jäteilma puhalletaan ulos. Mitä kylmempi jäteilma sitä enemmän siitä on otettu lämpöä talteen. Sehän saisi olla vaikka -50 asteista jos olisi mahdollista.

Tuossa on vaan pikkujuttu että se pakkasella oleva jäteilma tarkoittaa sitä että ilmassa oleva kosteus huurtuu/jäätyy ja kertyy jonnekin koneen sisälle. Aiheuttaa mm sulatuksia.

Yksi keino vaikuttaa jäätymiseen on pienentää tuloilman määrää suhteessa jäteilmaan. Vähemmän tuloilmaa lämmitettäväksi jolloin jäteilma jäähtyy vähemmän.
Toinen tapa on nostaa sisäilman lämpötilaa.
Kolmas joka vaikuttaa on sisäilman kosteus. Ihmiselle ei niin hyvä asia.

Jonkinlainen optimikohta on että jos saa pidettyä jäteilman siten ettei sulatuksia tapahtuisi. Sulatuksen aikana ”cop” on surkea (negatiivinen).
 

Tulihäntä

Vakionaama
Viitsitkö vääntää tämän vielä rautalangasta?

Lähtökohtaisesti tulo- ja poistoilmamäärien tulisi olla tasapainossa siten, että ei synny tarpeetonta ali-/ylipainetta, mutta jos kovien pakkasten aikaan pienentäisi pelkän tuloilman määrää, niin mitä kautta se vaikuttaa sulattelutiheyteen? Miksi jäteilma painuisi herkemmin pakkaselle jos tuloilmaa vähennetään, koska tuloilman määrällä ei ole suoraa vaikutusta suoraan a) poistoilman määrään tai b) poistoilman lämpötilaan (itseasiassa tekisi saatavilla olevasta poistoilmasta teoriassa lämpimämpää, kun takan/ILP:n vaikutuksesta huoneilma ehtisi lämmetä enemmän). Olin jotenkin siinä uskossa, että jäteilman painuminen pakkaselle on käytännössä seurausta vaan siitä, että huoneista ei saada riittävästi riittävän lämmintä ilmaa (sekä määrä että lämpötila), mutta ilmeisesti myös ilmeisesti myös tuloilma vaikuttaa tähän prosessiin jotenkin?
Jos tuloa pientää reilusti, niin taloon ei tule sitä poistoa varten korvausilmaa. Poisto ei saa niin paljoa imettyä etteikö sen (poistoilman) määrä oleellisesti laskisi. Alipaine vaan kasvaa ja sen jälkeen alkaa tulla ohivuotoja sieltä mistä ilma parhaiten pääsee tulemaan. Eli ennemmin tai myöhemmin poistoilman todellinen litramäärä laskee ja sitten laskee poistoilman lämpötilakin.
 

Kalle25

Tulokas
Mistäköhän ihmeestä voisi johtua äkillinen nousu tuloilman lämpötilassa? Tuloilma pyörinyt näillä pakkasilla kokoajan 14-17 asteessa, mutta nyt tuloilman lämpötila näyttänyt ytli 22 astetta. Säätöruuviin tai laitteen asetuksiin en ole koskenut, suodattimet vaihdettu pari viikkoa sitten.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Mistäköhän ihmeestä voisi johtua äkillinen nousu tuloilman lämpötilassa? Tuloilma pyörinyt näillä pakkasilla kokoajan 14-17 asteessa, mutta nyt tuloilman lämpötila näyttänyt ytli 22 astetta. Säätöruuviin tai laitteen asetuksiin en ole koskenut, suodattimet vaihdettu pari viikkoa sitten.

Onko puhaltimien tahdistettu käyttö päällä ja kone lepuuttamassa tai sulatuksella?
 

Hessu85

Tulokas
Mistäköhän ihmeestä voisi johtua äkillinen nousu tuloilman lämpötilassa? Tuloilma pyörinyt näillä pakkasilla kokoajan 14-17 asteessa, mutta nyt tuloilman lämpötila näyttänyt ytli 22 astetta. Säätöruuviin tai laitteen asetuksiin en ole koskenut, suodattimet vaihdettu pari viikkoa sitten.
Tarkista, onko tuloilmasäleikkö jäässä/lumessa. Jos on, se rajoittaa ilman liikkumista ja näkyy nousuna tuloilman lämmössä.
 

Kalle25

Tulokas
Tarkista, onko tuloilmasäleikkö jäässä/lumessa. Jos on, se rajoittaa ilman liikkumista ja näkyy nousuna tuloilman lämmössä.
Kiitos vinkistä! Kävin tarkistamassa tuon tuloilmasäleikön ja se oli kerännyt jäätä/huurretta eli laite ei saanut tarpeeksi tuloilmaa. Puhdistin tuon ja nyt ongelma korjaantui. Ilmeisesti näillä keleillä tuloilmasäleikkö kerää huurretta väkisinkin, joten täytyy jatkossa muistaa puhdistella tuota.
 

Kalikka

Jäsen
Onko f470 omistajilla kaikilla tuloilmansuojapelti? Tuossa vanhassa sitä ei ollut ja ajattelin varmuudeksi nyt asentaa samalla kun yläosa esillä
Uusi kone tuli viime kesänä ja samalla asentaja pisti konesäätyvän pellin. Moisen tarpeellisuudesta ei erikseen keskusteltu, vaan ymmärsin, että nykyään pakollinen.
 

Villevaan

Tulokas
Pörssisähkö: Mikä on paras / tärkein asetus jos haluaa sähkön kulutusta pienentää? Onko 4.9.5 Eston ohjelmointi sieltä katsoo kun pörssisähkö hipoo isoja lukemia niin laittaa sille ajalle eston päälle?
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Pörssisähkö: Mikä on paras / tärkein asetus jos haluaa sähkön kulutusta pienentää? Onko 4.9.5 Eston ohjelmointi sieltä katsoo kun pörssisähkö hipoo isoja lukemia niin laittaa sille ajalle eston päälle?
Näillä pakkasilla sulla tulee kylmä ja laitekkin voi särkyä jos ei pääse käyttämään vastuksia. Ohjelmoi käyttöveden lämmitys halvoille tunneille ja samoten lattialämmitystä pienemmälle kallille tunneilla ja halvoille tunneille kovemmalle. Hommaa uplinkin historiatiedot että näet mitä koneessa tapahtuu milloinkin. Hommaa lisäksi ILP tai takka. Siinä lyhyesti. Lisäksi voit lukea tämän koko aloittelijan ketjun läpi, täällä on paljon neuvoja joka asiaan.
 

Asunto1

Tulokas
Jostain syystä nibe näyttää huolto luukun kautta koko ajan lähes nollapaineita. Kokeiltu ilmata kuvasta näkyvästä ruuvista, mutta vähän räki vain ilmaa pari kertaa. Vettä ei kuitenkaan ala tulemaan vaikka ilmausta pitäisi auki kuinka kauan.
 

Liitteet

  • 20260208_202725.jpg
    20260208_202725.jpg
    174,6 KB · Katsottu: 17

specialist

Aktiivinen jäsen
Jostain syystä nibe näyttää huolto luukun kautta koko ajan lähes nollapaineita. Kokeiltu ilmata kuvasta näkyvästä ruuvista, mutta vähän räki vain ilmaa pari kertaa. Vettä ei kuitenkaan ala tulemaan vaikka ilmausta pitäisi auki kuinka kauan.

Jos paineet on nollassa niin vettä pitää lisätä jotta ilmaus onnistuu. Lopuksi paineet nostetaan normaalitasolle.
 

Asunto1

Tulokas
Jos paineet on nollassa niin vettä pitää lisätä jotta ilmaus onnistuu. Lopuksi paineet nostetaan normaalitasolle.
Tuosta ympyröidystä olen vääntänyt auki, ja viivan suunnalta taaempaa toisen vivun. Mutta kauanko noita uskaltaa pitää auki.. Vai voiko suorittaa vain avaamalla sekä hanat että ilmausruuvin
 

Liitteet

  • 20260208_205024.jpg
    20260208_205024.jpg
    214,6 KB · Katsottu: 31