nibe f470 kuin usein sulattelee?

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

näkyy olevan kun vastukset ei oo käytössä ei oo paljo siirtoaikojakaan tekee vettä pitkin päivää eikä saa sitä nostettuakaan -4asteen tuntumassa. mutta kun on -5astetta niin johan on 31min siirtoaika asetuksella siirtoa. jos oon oikeen tulkinnu niin 27.11 ennen puoltapäivää 5tuntia osa ihan turhaan kun menee sitten tauolle. sehän vie turhaan sähköä. ??? ilp tuottaa lämpöä
 

Liitteet

  • 27.11.2016.jpg
    27.11.2016.jpg
    92,7 KB · Katsottu: 511
  • 26.11.2016.jpg
    26.11.2016.jpg
    91,4 KB · Katsottu: 505

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

7 sulatusta 27h pakkasjaksoon, suht ok mielestäni. Jäteilmat kohtalaisesti kurissa myös. Tosin saunan lämmitys avitti tietyssä vaiheessa. Mielenkiintoista tuossa muuten tuloilman lämpötila tippuu noinkin rajusti tehostetulla ilmanvaihdolla kph kuivatettaessa ???. Aika rajusti vaikuttaa % nosto siis.

Tänään näemmä huilailtu aika huolella, johtuu toki eilisestä takan lämmityksestä ja lämpötilan "rajusta" noususta. Positiivista se, että nykyisillä takka-asetuksilla tuloilma ei näyttäisi juuri kyykkäävän alas. Tuloilma tosin välillä noussut yli 20 asteenkin, mutta sellaista se. Säätöä säädön perään :)
 

Liitteet

  • 2-5.12.2016.jpg
    2-5.12.2016.jpg
    120,2 KB · Katsottu: 532

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

Siikki sanoi:
7 sulatusta 27h pakkasjaksoon, suht ok mielestäni. Jäteilmat kohtalaisesti kurissa myös. Tosin saunan lämmitys avitti tietyssä vaiheessa. Mielenkiintoista tuossa muuten tuloilman lämpötila tippuu noinkin rajusti tehostetulla ilmanvaihdolla kph kuivatettaessa ???. Aika rajusti vaikuttaa % nosto siis.

Tänään näemmä huilailtu aika huolella, johtuu toki eilisestä takan lämmityksestä ja lämpötilan "rajusta" noususta. Positiivista se, että nykyisillä takka-asetuksilla tuloilma ei näyttäisi juuri kyykkäävän alas. Tuloilma tosin välillä noussut yli 20 asteenkin, mutta sellaista se. Säätöä säädön perään :)
ei taida monta minuuttia olla siirtoaika? Omat käppyrät
 

Liitteet

  • 1-4.12.2016.PNG
    1-4.12.2016.PNG
    111,9 KB · Katsottu: 485

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

15min siirtoaika. Kaipa tuota voisi koittaa vaikka 15 ja 30min väliin, jos ei suoraan 30min. Toisaalta kovemmilla pakkasilla en tuollaisia jäteilmoja halua :)
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

välillä oli siirto 3min ja 6min, sähkö ainakin maistu itsenäisyyspäivänä.
 

Liitteet

  • käytön priorisointi 5-8.12.2016.PNG
    käytön priorisointi 5-8.12.2016.PNG
    19,8 KB · Katsottu: 463
  • lämpökäyrä 5-8.12.2016.PNG
    lämpökäyrä 5-8.12.2016.PNG
    129,3 KB · Katsottu: 474
  • 6.12.2016.PNG
    6.12.2016.PNG
    122,1 KB · Katsottu: 474
  • 5-7.12.2016.PNG
    5-7.12.2016.PNG
    16,7 KB · Katsottu: 464

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

Ei se tuo kompura jaksa paljon vettä lämmittää ilman vastusta.
 

Liitteet

  • 10-11.12.2016 jatko.PNG
    10-11.12.2016 jatko.PNG
    64,8 KB · Katsottu: 467
  • 10-11.12.2016.PNG
    10-11.12.2016.PNG
    59 KB · Katsottu: 512

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

Aika kivasti paukuttaa jäteilmaa pakkaselle, kun takkakytkin päällä. T55, P45. Kun normaali T42 P55. Hyvin palaa kyllä takka savuttamatta, mutta tekeekös muilla tuota ilmiötä että jäteilmat karkaa totaalisesti takkakytkintä käytettäessä? Saattaisi olla paikallaan testata vähän tasaisempia arvoja, vaikka edellisen omistajan T40 P20 onkin "edistytty". Toisaalta itselle tärkeintä on kunnon veto ja puhdas palaminen + nytkin ikkunaa avatessa vetää ulkoilmaa sisään. Lämmitetty siis 8.12. ensin leivinuunia ja sitten perään takkaa. 11.12. takkaa, joskin käppyrästä käy ilmi ;D

Toinen huomio minkä nyt olen tehnyt, niin tekeekö kenelläkään sitä, että kun sauna on päällä, niin Niben vastukset rajoitetaan "nollaan"? En tiedä sähköasioista hölkäsen pöläystä, mutta käsittääkseni jos nuo ovat samassa "piirissä" vai miksi sitä kutsutaankaan niin rajoitus voi tulla kyseeseen. Edellisessä talossa v. 1982 kolme patteria kytkeytyi pois saunaa lämmittäessä. Näkee hyvin tuosta 10.12. illan poistoilmasta, milloin kiuasta lämmitetty. Käyttövesi alaosa kyykkää huolella, toisaalta yläosassa ei juurikaan pudotusta.
 

Liitteet

  • 7-12.12.2016.jpg
    7-12.12.2016.jpg
    124,3 KB · Katsottu: 485

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

Nibe seuraa talon kulutusta jos on ne pässinkivekset asennettu. Ja käyttää sen mukaan vastuksia
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

Joo, näin se on. Tarkastin logeista niin ihan aina ei Niben vastukset olleet menneet pois vaikka takka päällä olikin.
 

Krystleri

Tulokas
Hei kaikille
Nibe f470:n kanssa vuoden päivät pähkäilty ja piti vihdoin liittyä tänne foorumille. En tiedä onko oikea paikka kysymykselle, mutta onko normaalia että loggaustiedoissa menovesi on pakkasen puolella? Lisäksi ihmetyttää tuo ulkolämpötila joka on koko ajan 0,2 astetta? Todellisuudessa ulkolämpötila sahaa -4 ja +2 välillä.
Onko näillä arvoilla jokin yhteys? Ja näyttääkö käyrät siltä miltä pitäisi?
Talo Etelä-Suomessa, 1krs, 140m2.
Sieppaa.PNG
 

Joonas_Aho

Tulokas
Hei kaikille
Nibe f470:n kanssa vuoden päivät pähkäilty ja piti vihdoin liittyä tänne foorumille. En tiedä onko oikea paikka kysymykselle, mutta onko normaalia että loggaustiedoissa menovesi on pakkasen puolella? Lisäksi ihmetyttää tuo ulkolämpötila joka on koko ajan 0,2 astetta? Todellisuudessa ulkolämpötila sahaa -4 ja +2 välillä.
Onko näillä arvoilla jokin yhteys? Ja näyttääkö käyrät siltä miltä pitäisi?
Talo Etelä-Suomessa, 1krs, 140m2.katso liitettä 58407
Mulla sama juttu että lämpö kokoajan 0,2 ja menovesi pakkasella :help:
 
Kiitokset tästä ketjusta ja Excel-pohjasta, niistä on ollut suuri apu. Nostetaan keskustelua ylös kun sitä on ollut ilo lukea,

Onko täällä vielä vanhoja mestareita kuulolla, itsellä Niben säädöt hakusessa ja apuja kaivattaisiin.

Olen nyt ottanut useamman päivän seurantajakson ja käppyrät näyttää enemmän tai vähemmän liitteen kaltaisilta joka päivä. Muutama huomio/kysymys:

-Seurantajaksolle ei osunut yhtään sulatusta, jäteilman keskiarvo on siellä 2,5 C paikkeilla. Onko normaalia? Pitäisikö jäteilmaa saada kylmemmäksi ja miten?
-Jos käppyrä toimii oikein, niin kompura on pyörinyt koko ajan ilman ainuttakaan lepojaksoa. Onko normaalia?
-Onkohan tuo Niben sähkönkulutuslaskuri tuossa Excel-pohjassa kuinka paikkaansa pitävä? Esimerkkipäivänä 7.1. Niben kulutus laskurin mukaan 54kWh ja talon kokonaiskulutus 85kWh.
-Sitten se ILPin ja PILPin yhteiskäyttö, onko mitä kokemuksia kuinka paras käyttää?
-Ja kaipa se suurin kysymys on, että miten saada vastuksilla joa pienemmäksi? Joulukuussa kokonaiskulutus talossa on 2400kWh ja se tuntuu kovalta.

Tänä kesänä valmistunut hirsitalo, 120m2 ja Nibe F470 + Mitsu LN35 ILP.
 

Liitteet

  • Capture.JPG
    Capture.JPG
    114,8 KB · Katsottu: 222

Mikki

Hyperaktiivi
Sisälämpö näyttää aika reippaalta poistoilman perusteella. Tuohon yhdistettynä kompressorin teho, ei se välttämättä ole outoa että jäteilma on justiinsa pikkuisen plussalla jolloin sulatuksia ei tule.

Hirsitalo kuluttaa kyllä selvästi enemmän kuin muut rakenneratkaisut. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Joten kyllä 2400kWh on yläkanttiin uudiskohteeksi aika reippaastikkin, mutta hirsitalo huomioiden ei nyt niin kauheasti.

ILP kannattaisi olla kokojan päällä lämmityskaudella. Pitäisin sitä päällä mukavuuspainotteisesti, eli pikkupuhalluksella manuaaliasetuksella.
 

Vedomas

Jäsen
Kiitokset tästä ketjusta ja Excel-pohjasta, niistä on ollut suuri apu. Nostetaan keskustelua ylös kun sitä on ollut ilo lukea,

Onko täällä vielä vanhoja mestareita kuulolla, itsellä Niben säädöt hakusessa ja apuja kaivattaisiin.

Olen nyt ottanut useamman päivän seurantajakson ja käppyrät näyttää enemmän tai vähemmän liitteen kaltaisilta joka päivä. Muutama huomio/kysymys:

-Seurantajaksolle ei osunut yhtään sulatusta, jäteilman keskiarvo on siellä 2,5 C paikkeilla. Onko normaalia? Pitäisikö jäteilmaa saada kylmemmäksi ja miten?
-Jos käppyrä toimii oikein, niin kompura on pyörinyt koko ajan ilman ainuttakaan lepojaksoa. Onko normaalia?
-Onkohan tuo Niben sähkönkulutuslaskuri tuossa Excel-pohjassa kuinka paikkaansa pitävä? Esimerkkipäivänä 7.1. Niben kulutus laskurin mukaan 54kWh ja talon kokonaiskulutus 85kWh.
-Sitten se ILPin ja PILPin yhteiskäyttö, onko mitä kokemuksia kuinka paras käyttää?
-Ja kaipa se suurin kysymys on, että miten saada vastuksilla joa pienemmäksi? Joulukuussa kokonaiskulutus talossa on 2400kWh ja se tuntuu kovalta.

Tänä kesänä valmistunut hirsitalo, 120m2 ja Nibe F470 + Mitsu LN35 ILP.
Valitettavasti en oikein osaa kysymyksiisi vastata, mutta olisin itse kysynyt että millaisilla tulo- ja poistoprosenteilla puhaltimet teillä pyörivät?

Eiköhän se ole yhteiskäytössä taloudellisin että lämmittää sillä ILP:llä niin paljon kun voi ja säätää lattialämmitykset ja tuloilmanlämmitys pienelle. Tulee se PILP:in teho sitten hyödynnettyä siihen lämpimään käyttöveteen mitä ei voi suoraan ILP:llä tehdä. Tietysti se ei välttämättä ole niin mukava kun esim lämpimät lattiat ja niillä lämmitys. Makuasioita kumpaa hakee mukavuutta vai sähkönsäästöä.
 
Kiitoksia kommenteista.

Sisälämpö näyttää aika reippaalta poistoilman perusteella. Tuohon yhdistettynä kompressorin teho, ei se välttämättä ole outoa että jäteilma on justiinsa pikkuisen plussalla jolloin sulatuksia ei tule.
Joo meillä on toi sisäilma-anturi tuossa samassa tliassa kuin ILP ja takka, niin se on tuossa 22 asteen paikkeilla yleensä. Tuo tuntuu itselle mukavalta oleskelutiloissa ja makkarit on sitten rajoitettu termareilla alemmas.

Valitettavasti en oikein osaa kysymyksiisi vastata, mutta olisin itse kysynyt että millaisilla tulo- ja poistoprosenteilla puhaltimet teillä pyörivät?
Koneesta prosentit on P72% ja T60%. Todelliset arvot on P61 l/s ja T54l/s.

Kumman olette muuten todenneet paremmaksi, jatkuvan kierron vähän alemmalla menolämmöillä ja termarit auki vai vähän korkeampi menolämpö ja katkominen termareilla? Meillä on ongelmana liiaksi viilenevä kylppäri jos menee matalammilla lämmöillä ja jatkuvalla kierrolla muissa tiloissa.
 

Vedomas

Jäsen
Kiitoksia kommenteista.


Joo meillä on toi sisäilma-anturi tuossa samassa tliassa kuin ILP ja takka, niin se on tuossa 22 asteen paikkeilla yleensä. Tuo tuntuu itselle mukavalta oleskelutiloissa ja makkarit on sitten rajoitettu termareilla alemmas.


Koneesta prosentit on P72% ja T60%. Todelliset arvot on P61 l/s ja T54l/s.

Kumman olette muuten todenneet paremmaksi, jatkuvan kierron vähän alemmalla menolämmöillä ja termarit auki vai vähän korkeampi menolämpö ja katkominen termareilla? Meillä on ongelmana liiaksi viilenevä kylppäri jos menee matalammilla lämmöillä ja jatkuvalla kierrolla muissa tiloissa.
En ilmanvaihdoistakaan :) kauheasti ymmärrä, mutta onkohan syytä olla noin tehokkaalla? Voisi kuvitella että pienemmätkin arvot riittäisi ja sillä voisi olla merkitystä kulutukseen pakkaskaudella.

Kuuluuko ilmanvaihdosta selvästi ääntä kun prosentit on noin isolla? Kokeilin meillä joskus yli 60% asetuksia ja ääni voimistuu melkoisesti. Tämä johtuu varmaan venttiilien säädöistä (ehkä?).
 
Viimeksi muokattu:
En ilmanvaihdoistakaan :) kauheasti ymmärrä, mutta onkohan syytä olla noin tehokkaalla? Voisi kuvitella että pienemmätkin arvot riittäisi ja sillä voisi olla merkitystä kulutukseen pakkaskaudella.

Kuuluuko ilmanvaihdosta selvästi ääntä kun prosentit on noin isolla? Kokeilin meillä joskus yli 60% asetuksia ja ääni voimistuu melkoisesti. Tämä johtuu varmaan venttiilien säädöistä (ehkä?).
Nuo ilmamääräthän tulee LVI-suunnittelijalta ja ne perustuu tiettyihin säädöksiin siitä, miten ilman pitää omakotitalossa vaihtua. Jos niitä pienentää, niin ilmanlaatu huononee. Mutta totta, noita pienentämällä talveksi pääsisi varmasti pienempiin kulutuslukemiin. Ja kieltämättä yhdessä kahden hengen -makkarissa, jossa tuloilmaa kaikkein eniten, niin alkaa jo olemaan äänihaittaakin.
 

Vedomas

Jäsen
Nuo ilmamääräthän tulee LVI-suunnittelijalta ja ne perustuu tiettyihin säädöksiin siitä, miten ilman pitää omakotitalossa vaihtua. Jos niitä pienentää, niin ilmanlaatu huononee. Mutta totta, noita pienentämällä talveksi pääsisi varmasti pienempiin kulutuslukemiin. Ja kieltämättä yhdessä kahden hengen -makkarissa, jossa tuloilmaa kaikkein eniten, niin alkaa jo olemaan äänihaittaakin.
Katselin meidän mittauspöytäkirjaa ja siinä oli tulo 38% ja poisto 35% ja niillä ilma vaihtuu yli kerran kahdessa tunnissa eli asetusten mukaisesti. Siitä mittaustilanteesta on nyt arvoja nostettu 2% normaalikäytössä. Eli meidän tapauksessa ilmanvaihto on turhankin tehokkaalla, mutta silti sen pitäisi olla isommalla jotta sulatuksia saisi vähennettyä. Tai sitten huoneilmanlämpötilaa pitäisi vielä nostaa tästä jo melko lämpimästä vielä lisää. En oikein näe kumpaakaan järkevänä joten antaa laitteen sulatella :)
 
Katselin meidän mittauspöytäkirjaa ja siinä oli tulo 38% ja poisto 35% ja niillä ilma vaihtuu yli kerran kahdessa tunnissa eli asetusten mukaisesti. Siitä mittaustilanteesta on nyt arvoja nostettu 2% normaalikäytössä. Eli meidän tapauksessa ilmanvaihto on turhankin tehokkaalla, mutta silti sen pitäisi olla isommalla jotta sulatuksia saisi vähennettyä. Tai sitten huoneilmanlämpötilaa pitäisi vielä nostaa tästä jo melko lämpimästä vielä lisää. En oikein näe kumpaakaan järkevänä joten antaa laitteen sulatella
Nuo koneen prosentit ei totuutta kerro, vaan tulo- ja poistoilmaventtiilien asennot pitäisi olla samalla lailla kuin siinä pöytäkirjassa.
 

Jupa

Jäsen
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?

Ohessa tiedosto. Siihen kopio suoraan Excelissä avatusta loggaustiedostosta, datataulukon oikealta puolelta löytyy kuvio. Välttämättä kaikki kohdat datasta ei ole oikein tulkittu....
Osaatteko sanoa, että mitä teen datan loggauksessa väärin kun sulatteluista ei ole dataa ja kerätty data jäteilman ja höyrystimen suhteen ei pidä paikkaansa? Puuttuuko minulla joitain parametrejä, ja voiko loggaukseen sisällytettäviä parametrejä lisätä jostain?
 

Jupa

Jäsen
Osaatteko sanoa, että mitä teen datan loggauksessa väärin kun sulatteluista ei ole dataa ja kerätty data jäteilman ja höyrystimen suhteen ei pidä paikkaansa? Puuttuuko minulla joitain parametrejä, ja voiko loggaukseen sisällytettäviä parametrejä lisätä jostain?
Probleema ratkaistu!
 

omaonkiva

Jäsen
Mitkä asetukset tuohon jäteilmaan vaikuttavat? Se pyörii siellä -3 - -1 välillä.
Mietin, että tuota voisi koittaa optimoida, että ei sulattele niin useasti, jos saisi lähemmäs nollaan.
Koska mitä katson tietoja, niin sulattelee päivässä vähintään 8 kertaa.
Screenshot 2022-12-11 202541.png
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Mitkä asetukset tuohon jäteilmaan vaikuttavat? Se pyörii siellä -3 - -1 välillä.
Mietin, että tuota voisi koittaa optimoida, että ei sulattele niin useasti, jos saisi lähemmäs nollaan.
Koska mitä katson tietoja, niin sulattelee päivässä vähintään 8 kertaa.
katso liitettä 82703
Minulla oli sama ongelma. Korjaantui kun kokeilin heti reilusti korottaa poisto ja tuloilmaa. Olin alunperin korottanut jotain +5 ja vielä +10 kun laittoi päälle niin muuttuu ihan eri mallille. Toki minulla on myös ILP kaverina. Joulukuussa on nyt sulattanu kahesti. Ennen se oli sen 7-8 kertaa päivässä...
 

omaonkiva

Jäsen
Minulla oli sama ongelma. Korjaantui kun kokeilin heti reilusti korottaa poisto ja tuloilmaa. Olin alunperin korottanut jotain +5 ja vielä +10 kun laittoi päälle niin muuttuu ihan eri mallille. Toki minulla on myös ILP kaverina. Joulukuussa on nyt sulattanu kahesti. Ennen se oli sen 7-8 kertaa päivässä...
Itselläni ei ole ILPia, pelkkä PILP.
Mistä noita poiston ja tuloilman korotuksia tehdään? En ainakaan tuolta Uplinkistä löytänyt eli ovatko huoltovalikon alla?

Pitää myös tarkistaa tuo suodatin.
 

Jarppa77

Jäsen
Itse olen nostanut alkuperäisestä +3 ja tuntuis että saa näköjään vielä nostaa + saa varmaan nyt lähteä nostamaan ILP:n pyyntiä. Tässä kuvassa sulatus on tänään n. 8:20 mutta muuten taitaa sulatukset mennä noilla pätkittämisillä:
1670833848015.png

Varmaan voisin koittaa nostaa vielä noita puhaltimia mutta mitä muuta kannattaisi tehdä, onko ajatuksia? Tosiaan ILP:n pyyntiä voisin nostaa että saan hituse lisää poistoilmaan lämpöä, se on ollut nyt reilussa 21 asteessa ja omasta kokemuksesta noin 22 asteinen tuntuu olevan tälle koneelle sellainen aika optimaalinen.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Itse olen nostanut alkuperäisestä +3 ja tuntuis että saa näköjään vielä nostaa + saa varmaan nyt lähteä nostamaan ILP:n pyyntiä. Tässä kuvassa sulatus on tänään n. 8:20 mutta muuten taitaa sulatukset mennä noilla pätkittämisillä:
katso liitettä 82729
Varmaan voisin koittaa nostaa vielä noita puhaltimia mutta mitä muuta kannattaisi tehdä, onko ajatuksia? Tosiaan ILP:n pyyntiä voisin nostaa että saan hituse lisää poistoilmaan lämpöä, se on ollut nyt reilussa 21 asteessa ja omasta kokemuksesta noin 22 asteinen tuntuu olevan tälle koneelle sellainen aika optimaalinen.
Melko tiuhaan pitää ladata käyttövettä. Pestäänkö käsiä usein, vai syökö lämmitys noin paljon. Jos lämmitys niin onko muistettu jakotukkia rukata alemmaksi asuinhuoneista, että ILP saa enemmän kuormaa :) Aika paljon vähemmän häröilevän näköstä nämä minun käppyrät. Tosin osin johtuu siitäkin mitä oon laittanu näkösälle siihen.

1670845122126.png

1670845156670.png
 

Jarppa77

Jäsen
Melko tiuhaan pitää ladata käyttövettä. Pestäänkö käsiä usein, vai syökö lämmitys noin paljon. Jos lämmitys niin onko muistettu jakotukkia rukata alemmaksi asuinhuoneista, että ILP saa enemmän kuormaa :) Aika paljon vähemmän häröilevän näköstä nämä minun käppyrät. Tosin osin johtuu siitäkin mitä oon laittanu näkösälle siihen.

katso liitettä 82744
katso liitettä 82745
No tätä itekin hiukan ihmetellyt myös näin arkena että musta ihmeen paljon tiputtaa tuota käyttöveden käyrää vaikka ei olla kotona. Tietysti kun koko perhe (2+2) kotona niin silloin ymmärrän mutta ite ihmetellyt just kun ollaan arkena koulussa ja töissä niin taitaa mennä lämmitykseen. Makkareista sekä Oh+keittiö tilasta missä termarit vetänyt pienelle niin ei pitäis niihin mennä pahemmin. Säästäisköhän käytännössä mitään jos esim ohjelmoist 9-15 välille tuon käyttöveden säästölle....
 

burmanm

Vakionaama
No tätä itekin hiukan ihmetellyt myös näin arkena että musta ihmeen paljon tiputtaa tuota käyttöveden käyrää vaikka ei olla kotona. Tietysti kun koko perhe

Jos kierto on kova (eikä sen Niben kohdalla tarvitse olla edes oikeasti hirveästi, 800m^3/h on jo liikaa), niin kattila sekoittuu jatkuvasti ja sitä kautta syö käyttöveden lämpötilaa myös. Sen huomaa siitä myös, jos sähkövastuksen anturi ja kompuran anturi seuraavat toisiaan.
 

masuli

Jäsen
Jos kierto on kova (eikä sen Niben kohdalla tarvitse olla edes oikeasti hirveästi, 800m^3/h on jo liikaa), niin kattila sekoittuu jatkuvasti ja sitä kautta syö käyttöveden lämpötilaa myös. Sen huomaa siitä myös, jos sähkövastuksen anturi ja kompuran anturi seuraavat toisiaan.
Missään ei muuten sanota, että mitä kiertovesipumpun asetusta pitäisi käyttää. Vakiopaine juu, mutta nopeus 1,2 vai 3?
 

Asi

Jäsen
Jos lämmitys niin onko muistettu jakotukkia rukata alemmaksi asuinhuoneista, että ILP saa enemmän kuormaa :)

Olen koittanut löytää jotain ohjetta tähän, mutta vähän huonosti löytyy. Huoneista termarit täysin auki ja säätää virtausta pienelle? Miten se eroaa siitä että termari seinältä on niin pienelle laitettu ettei aktivoidu juurikaan?
 

Jarppa77

Jäsen
Jos kierto on kova (eikä sen Niben kohdalla tarvitse olla edes oikeasti hirveästi, 800m^3/h on jo liikaa), niin kattila sekoittuu jatkuvasti ja sitä kautta syö käyttöveden lämpötilaa myös. Sen huomaa siitä myös, jos sähkövastuksen anturi ja kompuran anturi seuraavat toisiaan.
Eli meinaat että voisi jopa harkita säätää kiertovesipumppua pykälää pienemmälle, ymmärsinkö oikein? Tässä miten nuo anturien arvot seurailevat toisiaan:
1670913920416.png

Pari päivää ihmetellyt noita ihmeellisiä pätkiä missä esim jäteilma ollut ihan tasanen ja moni muukin, ihan kuin tuossa jäis jotkin arvot tulematta tai vast koska epäilen että esim eilen tuolla puolen päivän aikaan ei varmasti ollut parin tunnin n +5 astetta tuota jäteilma
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Olen koittanut löytää jotain ohjetta tähän, mutta vähän huonosti löytyy. Huoneista termarit täysin auki ja säätää virtausta pienelle? Miten se eroaa siitä että termari seinältä on niin pienelle laitettu ettei aktivoidu juurikaan?
Vaikka tuollalailla. Jos termari seinältä on niin pienellä ettei aktivoidu juurikaan (=ei koskaan), sulla menee lattiat kylmäksi koska vesi ei kierrä koskaan. Sitten kun alkaa olla niin kova pakkanen että haluaisit vähän lämmittää lattioita, siinä kestää jokusen päivän lämmitellä niitä. Jos laitat pienen lirun koko ajan lattiaan, niin siellä on vähäsen lämpöä joka mukautuu pakkasten/lämpökäyrän mukaan ja lattiat tulee hyvin mukaan kovilla pakkasilla jos ILP tehot loppuu kesken.
 