Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Halpa.Jeps. Nuo tulee siitä maksullisesta NibeUplink palvelusta. 24,90€/vuosi maksan ihan mielelläni, että voi näitä tietoja selailla.
F750 + SAM41 huomioita lisää....
Lämmityssyklissä menoveden lämpö näillä asteilla on meillä +26 astetta ja paluu on jotain +23 astetta tms. Tuolla +26 menoveden lämmöllä siis asteminuutit eivät muutu. Mutta... sitten kun kone vaihtaa käyttövedelle, alkaa melko pian menovesi olemaan sen paluuveden lämpöistä, eli +23. Nyt asteminuutit tippuu 3 minuutissa.
Mutta tässä ei ole ihan kaikki... SAM41:lle menee nyt kanssa +23 asteista ja paluulämpö on esim. +17 astetta. Nyt F750:lle palaakin esim. +21 asteista vettä. Asteminuutit tippuu 5/minuutti. Laitteen oletusasetuksilla vastukset varmaan napsivat aika usein päälle (turhaan).
Olen estänyt vastukset ja siirtänyt asteminuuttirajat aika syvälle muutenkin. Hyvin talo lämpimänä pysyy kompuralla ja käyttövettäkin riittää. Mutta asteminuutit eivät nouse käytännössä nollan lähelle missään vaiheessa. Liikkuvat jossain -200 ja -700 välillä... Sen verran paljon suihkutellaan talossa.
Näin esim. viikon aikana on asteminuutit eläneet:
Näytä liitetiedosto 62751
Onko muilla havaittavissa vastaavaa käytöstä? Olen edelleen sitä mieltä, että SAM-yksikköä ennen olisi hyvä olla puskurivaraaja.
Taas säädettiin laitetta niben puolesta. Herjasi edelleen bt16 koodia. Nyt tiputettiin kalibrointivalikosta korjauskerrointa. Oli ennen melkein 2, ja kulma pitää olla noin 1. Nyt meillä 0,97. Vaikutti aika lailla sulatukseen kun ennen sulatus oli kahden tunnin välein ja nyt melkein 6h. Tämän säädön avulla myös sulatukseen käytetään nyt niitä sähkövastuksia. Kaikki kellä herjaa niin kandee tsekata arvo
Ei kuitenkaan häiritsevää ole tuo heiluminen? Jos mahdollista, niin mittaa venttiilin päästä myös, paljonko puhalluslämpötilassa on eroa muutamalla otannalla.Eihän tuo tuloilma meilläkään viivasuoraa viivaa vedä. Kyllä kun tuo sulatteleee ja kun se vaihtaa käyttövedeltä takaisin lämmitykselle, tuleeuloilmaan erilaisia heittoja. Jos SAM:ia ennen olisi puskurivaraaja, olisi viiva varmasti paljon suorempi.
Mutta en ole kyllä mitään huomannut sisätiloissa. +18 on minulla tavoite nykyisellään.
Näytä liitetiedosto 63192
Hmm.... minulla on siinä korjauskerroin 1.16 ja sulatukset on tosiaan jotain 1,5h-2h välein. Täytyypi perehtyä tähänkin asiaan. Tuo 6h sulatusväli kelpaisi tännekkin.
Pieni vaikutus ehkä sulatuksiin oli tuolla asetuksella. Mutta ei mitään tuntien hyppäystä harmikseni.
1011kWh kokonaiskulutus helmikuussa per 122m2 asuinneliötä.
Niben mielestä kompura voi ottaa yhdestä vaiheesta 13A, eli enemmänki voisi vielä mennä - riittääkö sulake muun kuorman kanssa ?
Vielä on sulakkeet riittänyt, huiput on kk asumisen aikana ollut luokassa 28A - mutta varmaan 35A liittymä täytyy päivittää jos hommataan ulkoporeamme mistä on puhuttu.
F750+SAM41. Kuinka tarkkaan teillä pystyy tuloilman lämpötilan säätämään? Tuossa on eräässä kohteessa ongelma, kun säätää tuloilman lämpötilan +16asteeseen joka pykälästä (oliko nyt ulkoisen tuloilmamodulin lämpötilan säätö, +15, 0 ja -15), niin silti tuloilman lämpötila heittelee reilusti, 15-20asteen välillä.
| Aika | tuloilma (bt22) | tuloilma oma | ulkolämpötila (bt23) | menolämpö ( bt68 ) | paluulämpö (bt69) |
| 9.9 22.00 | 20,7 | 22,6 | 12,2 | 26 | 23,4 |
| 10.9 15.55 | 21,5 | 23,6 | 14 | 26,5 | 24,3 |
| 10.9 21.15 | 19,7 | 22,1 | 10,6 | 25,4 | 23,1 |
Tässä muuten tuli netissä vastaan, Niben pilp asentajan opas: https://ammattilaiset.nibe.fi/upload/haato/Ohjeet/PILP_Asentajan_opas_2020-1.pdf
Ensimmäisen kerran Niben ohjeissa mielestäni on maininta, että Sam-yksikön vesiliitännässä olisi hyvä olla linjasäätöventtiili. Ja liitännässä olisi hyvä olla mutka alaspäin jotta ilma ei keräänny tuloilmapatteriin.
Tuota ilmalenkkiä en suoraan ymmärrä. Sama kai mistä ilmat ulos ottaa. Hyvä paikkahan tuo kierron ylin piste on ilmata järjestelmää. Vai mitä missaan?
Tossa on myös maininta että lämmitysverkoston painehäviö täytyy olla tarpeeksi suuri koska muuten SAM:lle ei riitä vesi.
Jeps, juuri näin Jolberious. Tätä on moneen kertaan täällä väännetty että mikä olisi paras asetus pumpuille.
Eihän tuossa ole oikeastaan muusta kyse kuin että on lattiapiirien rinnalla yksi vesikiertoinen patteri. Onhan näitä asennuksia tehty varsinkin saneerauskohteisiin ja jos sen hyvin tekee, niin sitten pattereille on oma kierto.
Mutta.... oikeasti mitään ongelmaa tässä ei ole (ainakaan meillä ollut). Se vain kiusaa näin ajatustasolla että homma voisi vähän paremminkin olla![]()