Nibe F750 lämmin vesi loppuu.

Tässä taitaa olla kuitenkin väärin kasattu sekoitusventtiili. Eli venttiilin nuppi ei aukea tarpeeksi (kuumalle). Pitää käyttää nuppi irti ja kääntää haitan yli, jonka jälkeen homma pelaa.
 
Tällä virtaamalla vettä pitäisi riittää 16 minuutiksi
Ei oo tullu laskettua. Mutta arviolta 10min luokkaa kun käymme (2 aikuista) samaa aikaa suihkussa
Yhdellä suihkulla suihkuttelee 16 min ja kahdella 8 min.
8 min ja 10 min ovat suurusluokaltaan yhtä suuria
10 min kaksi suihkua kumpikin 12,5 l/min tekee yhteensä 250 litraa lämmintä vettä. (on muuten aika paljon)
Laskin että jos varaaja 180 litraa olisi tasalämmin 53C ja siihen sekotetaan 5C kylmää vettä 70 litraa saadaan 250 litraa 40C suihkuvettä.
Näyttää siltä että ei suihkuvettä pidä 10 min pidempään riittääkään.
 
Näin se menee... siksi kuten ehdottelin jo alkupuolella, niin Luksus tilaan +65C pyynti ja sille ohjelmointi oman maun mukaan johonkin kohtaan normaalia suihkuaikaa ennen.

Turha sitä on kärvistellä laimeassa suihkussa. Vaikka se vähän maksaisikin vuodessa. Ja kunnon ratkaisu on pistää 300 litran tavallinen varaaja perään. Sitten ei vesi lopu.
 
Tässä taitaa olla kuitenkin väärin kasattu sekoitusventtiili. Eli venttiilin nuppi ei aukea tarpeeksi (kuumalle). Pitää käyttää nuppi irti ja kääntää haitan yli, jonka jälkeen homma pelaa.
Mutta eikös se aluksi tulisi myös kylmää/viileää eikä muuttuisi suihkun loppupuolella?
 
Meilä sama kone, asetukset 45 ja 50 astetta. 4 aikuista ihmistä enimmillään käyny saunassa/suihkussa, ei ole loppunu kertaakaan lämmin vesi. Onko käyttöpriorisointi tasan, esim.30min/30min ja ettei käyttövesiasetuksia ole ohjelmoitu, eikä vastuksia estetty. Ei tämä kone pitäis tarvia lisälämminvesivaraajaa...
Löytyi tuo käyttöpriorisointi. Se asetus on juurikin noin kuten mainitsit. Onko teillä mimmnen suihku ja sen virtaama?
 
Löytyi tuo käyttöpriorisointi. Se asetus on juurikin noin kuten mainitsit. Onko teillä mimmnen suihku ja sen virtaama?
Itse olen sitä mieltä, että tuo asetus on aika typerä. Se veivaa vaihtoventiiliä jatkuvasti. Aukotonta faktaa mielipiteen taakse ei kuitenkaan ole.

Meillä on nyt aika hyvin toiminut kun kerran vuorokaudessa on se Luksustilan nosto (ohjattuna halvimmalle tunnille) 65C. Ja sitten on tuo priorisointi lisäksi 45min käyttövedelle ja 90min lämmitykselle.
 
Itse olen sitä mieltä, että tuo asetus on aika typerä. Se veivaa vaihtoventiiliä jatkuvasti. Aukotonta faktaa mielipiteen taakse ei kuitenkaan ole.

Meillä on nyt aika hyvin toiminut kun kerran vuorokaudessa on se Luksustilan nosto (ohjattuna halvimmalle tunnille) 65C. Ja sitten on tuo priorisointi lisäksi 45min käyttövedelle ja 90min lämmitykselle.
Eli tuo nosto siis kerran päivään lämmittää veden 65 asteiseksi?

Priorisointi siis lämmittää teidän tapauksessa 45min ajan käyttövettä ja 90min ajan taloa?

Vai olenko ihan hakoteillä?
 
Eli tuo nosto siis kerran päivään lämmittää veden 65 asteiseksi? Priorisointi siis lämmittää teidän tapauksessa 45min ajan käyttövettä ja 90min ajan taloa?
Vai olenko ihan hakoteillä?

Et ole hakoteillä. Se luksustilan pysäytyslämpö 65C (ja käynnistyslämpö 55C, että varmasti käynnistyy kerran vrk) käyttää viimeisen noin 10C nostossa suoraa sähköä, mutta en sitä pidä minään erityisenä rasitteena. Tosin kun on pörssiohjaus ja pörssisopimus, niin se jeesaa asiassa. Ensikin yönä on sähkö 0,52snt/kWh ja Caruna Espoolla kun on edullinen yösähkö, niin antaa vastusten palaa vaan.

Käytännössä kun lämmitys loppuu on loppulämpö varaajan yläosassa 67-68C. Ja alaosassa sen 65C. Kyllä se tuo huomattavasti lisää riittävyyttä käyttöveteen.

Tuolla priorisoinnin muutoksella olen hakenut sitä, että kun jotain laite tekee, niin tekee sitten. Eikä kokoajan veivaa puolelta toiselle.
 
Viimeksi muokattu:
Et ole hakoteillä. Se luksustilan pysäytyslämpö 65C (ja käynnistyslämpö 55C, että varmasti käynnistyy kerran vrk) käyttää viimeisen noin 10C nostossa suoraa sähköä, mutta en sitä pidä minään erityisenä rasitteena. Tosin kun on pörssiohjaus ja pörssisopimus, niin se jeesaa asiassa. Ensikin yönä on sähkö 0,52snt/kWh ja Caruna Espoolla kun on edullinen yösähkö, niin antaa vastusten palaa vaan.

Käytännössä kun lämmitys loppuu on loppulämpö varaajan yläosassa 67-68C. Ja alaosassa sen 65C. Kyllä se tuo huomattavasti lisää riittävyyttä käyttöveteen.

Tuolla priorisoinnin muutoksella olen hakenut sitä, että kun jotain laite tekee, niin tekee sitten. Eikä kokoajan veivaa puolelta toiselle.
Okei kiitos
 
Siellä koneen alaosassa on myös sekoitusventiili, joka voi olla liian laimealle asetettu. Näin keskitalvella kylmä vesi on todella kylmää, niin jos sekoitusventiili on liian pienellä, niin ehkä sekin voisi selittää miksei tunnu kuumaa vettä tulevan.

Sen voi käsin kääntää kuumemmalle. Se on tämä ympyröity.

Näytä liitetiedosto 93937
Ei ihan täsmää tuo kuva, ilmeisesti tämä on se sekoitusventtiili. Voiko sitä säätää sammuttamatta pumppua? Käännetäänkö milleissä vai senteissä?
 

Liitetiedostot

  • IMG_5552.jpeg
    IMG_5552.jpeg
    234,1 KB · Lukukerrat: 163
NIBEN LKV:N OHJE
""Veden lämpötila sekoitusventtiilissä tulisi pitää alle60 °C palovammojen välttämiksi.

Säädä lämpötilaapyörittämällä nuppia (M), + lämpimämpi ja –kylmempi.""


Koita laitta ensin 1/4 kierrosta PLUSSALLE jos ei riitä käännä lisää taikka muokka miinukselle että tulee sopivaa. Huomaa että jos päästät samalla hanasta vettä kestää 2-5 min ennen kuin vaikuttaa
 
Se ruuvi löysälle mikä on päässä. Se lukitsee säädön.

Vai olikohan niin että sitä vedettiin itseen päin samalla kun käännetään. En muista varmasti miten meni. Saattoi itseasiasaa olla näin.
 
Viimeksi muokattu:
Se ruuvi löysälle mikä on päässä. Se lukitsee säädön.

Vai olikohan niin että sitä vedettiin itseen päin samalla kun käännetään. En muista varmasti miten meni. Saattoi itseasiasaa olla näin.
Kokeilin työntämistä ja vetämistä mut ei auttanut. Ruuvia ei tullu kokeltuakkaan vielä, siitähän se varmasti..

EDIT: Ei johtunut ruuvistakaan. Noh, millään työkalulla ei viitti alkaa vääntää ettei mene rikki. Täytyy soitella taas putkarille et vaihtoon koko laite takuun piikkiin jos ei seuraavalla käynnillä onnistu korjaamaan. Alkaa riittää.
 
Viimeksi muokattu:
Nostin hieman ala ja ylälämpöjä ja asetin 01-04 välille joka yöksi luksuksen.

Toistaiseksi ei ole sen jälkeen loppunut lämmin vesi kesken. Mutta ei se toisaalta joka suihkukerta ole loppunutkaan. Pitää vielä päästä vähän lotraamaan samaan aikaan.
 
Tuli muuten mieleen, että pientä pulputusta kuulu pumpusta kun säätöjä ihmeteltiin kaverin kanssa. Ilmeisesti sen ei pitäisi pitää mitään ääntä? Voisikohan olla että johtuisi nimeomaan siitä ilmaamisen tarpeesta?
 
Uusilla asetuksilla lämmintä vettä ei riitä sen enempää.

Asetukset on nyt samat mitä naapurin pumpussa (F470) ja heillä riittää vesi neljälle hengelle.
 
Uusilla asetuksilla lämmintä vettä ei riitä sen enempää.

Asetukset on nyt samat mitä naapurin pumpussa (F470) ja heillä riittää vesi neljälle hengelle.

Nostitko sitä luksustilan pysäytyslämpötilaa? Oletuksillahan se ei juuri normaalia kuumempaa ole.
Ja sitten oletko mitannut ämpärillä, että paljonko vettä valuu minuutissa suihkusta?

Jos on tilaa teknisessä tilassa, niin kerran se kirpaisee niin hommaat sinne tulistusvaraajan F750 perään. Sitten ei lopu kuuma vesi.
 
Nostitko sitä luksustilan pysäytyslämpötilaa? Oletuksillahan se ei juuri normaalia kuumempaa ole.
Ja sitten oletko mitannut ämpärillä, että paljonko vettä valuu minuutissa suihkusta?

Jos on tilaa teknisessä tilassa, niin kerran se kirpaisee niin hommaat sinne tulistusvaraajan F750 perään. Sitten ei lopu kuuma vesi.
Joo nostin sitä kans. 12,5L/min.

Juu varaajallahan ongelma ratkeaisi. Nyt vaan useammasta paikasta kuullut että riittää helposti neljälle vesi samalla pumpulla ilman lisävempaimia..
 
Joo nostin sitä kans. 12,5L/min.

Juu varaajallahan ongelma ratkeaisi. Nyt vaan useammasta paikasta kuullut että riittää helposti neljälle vesi samalla pumpulla ilman lisävempaimia..

Siis nostitko luksustilan käynnistyslämpötilan esim. 55C ja pysäytyslämmön 65C? Tuo virtaama ei ole erityisen suuri.

Nuo "12 teinityttöä kävi suihkussa eikä vesi loppunut" jutut on vähän niin ja näin.... En oikein usko, että jos kunnolla suihkutetaan että 180 litraa noin 50C vettä kauaa kestää kenelläkään. Korvaava vesi on tähän aikaan vuodesta joku 3-4C eli jäähdyttää kunnolla sitä varaajaa.
 
Juu varaajallahan ongelma ratkeaisi. Nyt vaan useammasta paikasta kuullut että riittää helposti neljälle vesi samalla pumpulla ilman lisävempaimia..
Veden käyttö on niin erilaista.. meillä yksi teinityttö veti helposti 300l kuumaa kerralla, toisaalta jos on kantovesi yllättävän hyvin pärjää 10 litralla sopivan lämpöistä. On suht mahdollista mittailla paljonko kullakin suikussa vettä kuluu ja kuinka hyvin se sopii F750 varaajan kokoon. Seuraava kysymys on sitten kuinka systeemit on viritetty - kuumempaa kuluu vähemmän ja priorisointi tekee uutta vikkelämmin.
 
Tuommoiset nyt on. Kannattaako veivata jotain vielä?

Jos luksustilan haluaa aina varmasti päälle, niin sitten sen käynnistyslämpötila 55C ja pysäytys 65C. Eli käynnistys korkeammalle kuin normaalitilan pysäytys. Ja kun se pysäyttää 65C, niin yläosastaan varaaja on joku 67-68C.

Tuo tuo kyllä käyttöveden riittävyyteen huomattavan lisän. Maksaahan se jonkun verran vuodessa, kun loppuasteet vastuksilla tehdään, mutta ei tuo mitään järkyttävää ole jos kerran vrk. nosto tehdään.
 
Jos luksustilan haluaa aina varmasti päälle, niin sitten sen käynnistyslämpötila 55C ja pysäytys 65C. Eli käynnistys korkeammalle kuin normaalitilan pysäytys. Ja kun se pysäyttää 65C, niin yläosastaan varaaja on joku 67-68C.

Tuo tuo kyllä käyttöveden riittävyyteen huomattavan lisän. Maksaahan se jonkun verran vuodessa, kun loppuasteet vastuksilla tehdään, mutta ei tuo mitään järkyttävää ole jos kerran vrk. nosto tehdään.
Alright. Voisi tuota kokeilla.

Mitäs tuo pysäytyslämpötila per. korotus meinaa?
 
Normaalin pysäytyksessä on ihan sama laitatko, siihen 51 vai jonkun isomman. Se pysäyttää sen kuitenkin 51:een, koska normaali-asetus ei salli vastusten käyttöä ja siinä kohtaa tulee kompuran tehot vastaan.

Tai ainakin omassa kämpässä näin, jossa poistoilmamäärä ja -lämpötila rajaa kompuran noin ~95 hertsiin. Vain luksustilassa on sallittu vastusten käyttö lisänä.

Tuo lukee ihan käyttöohjeessa. Lukeekohan siellä, että normaalin maksimi on 52, joka saatetaan saavuttaa, jos poistoilmamäärä sallii maksimihertsit 120.
 
Tätä on nyt pari sivua käyty läpi ja lämminvesi ei vaan riitä :)
Lisäykset ,pysäytykset ym sekottaa pakan ja ajatuksen
Kait siitä F750 sestä näkee kattilan lämpötilan!!
Lähtötilanne on selvillä , mutta MIKÄ ON KATTILAN LÄMPÖTILA silloin kun se suihku vesi loppuu!!
Jos se on alhainen esim alle 20 astetta niin kuumavesi on käytetty loppuun , ja jos se on yli 40 astetta voi vikaa ettiä laitteesta
 
Kompuralla itse olen saanut sellaista 53C alalämpöä. Mutta ei se 180l tuon lämpöistä vettä kovin pitkälle riitä. Luksustilalla 65C homman hoituu. Nostaa ennen suihkuaikoja lämmön ja sillä selvä.

Saa hetken suihkutella ennenkuin ollaan siinä 52C tasossa.

IMG_7643.jpeg
 
Viimeksi muokattu:
Tänään tiskasin kattilat haaleella vedellä. Koska suihkussa käytiin.

Kai se täytyy vain uskoa, että 180L riittää yksiöön yhdelle henkilölle. Eipä näistä meidän taloudessa ymmärretä. Me vaan annettiin rahaa talon rakentamista vastaan. Ei ihan heti uskonut, että laitteeksi tulisi liian pieni varaaja tämän kokoiseen taloon.
 
Tänään tiskasin kattilat haaleella vedellä. Koska suihkussa käytiin.

Kai se täytyy vain uskoa, että 180L riittää yksiöön yhdelle henkilölle. Eipä näistä meidän taloudessa ymmärretä. Me vaan annettiin rahaa talon rakentamista vastaan. Ei ihan heti uskonut, että laitteeksi tulisi liian pieni varaaja tämän kokoiseen taloon.
Meilon sitte vissin kaksioon tehty nibe ko vesi riitti tänäänki 2 hengelle
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20240211-205632.png
    Screenshot_20240211-205632.png
    76,4 KB · Lukukerrat: 134
Meilon sitte vissin kaksioon tehty nibe ko vesi riitti tänäänki 2 hengelle
Kyllä tuolla pitäs vedet riittää, koska käyttöesi otetaan kattilan yläosassa, missä lämmöt on ihan ok. Onkohan käyttöveden jakotukilla vielä erillinen sekoittaja Niben lisäksi? Tämä sekoittaja voi olla liian pienellä, mikä selittää asiaa. Toinen jännittävä asia, mihin olen lämminvesijärjestelmien kanssa törmännyt on se, että jos kuuma- ja kylmäpuolen paine-ero on syystä tai toisesta liian iso, niin kalusteiden termostaatit lakkaavat toimimasta ja päästävät vain haaleeta vettä läpi. Kolmas villi idea olisi se, että syystä tai toisesta käyttöveden otto on eksynyt tehtaalla kattilan alaosaan.
 
Jos lämmöt on normaalit ennen suihkuja niinkuin ketjun alkupuolella näytti olevan niin ei siihen oikein jää vaihtoehtoja muita kuin suuri vedenkulutus. Tai sit joku @Insinyymi esittämä villi moka jossain mutta ei sitä oikein millään Niben asetuksilla korjata. Meillä riittää vesi säästötilassa just minulle, vaimolle ja kahdelle pikkulapselle jos peräkkäin käydään. Oisko pari kertaa joskus alkanut haaleneen viimeisellä vesi. Jos olisin samanlainen suihkuttelija kuin vaimo niin sit ei enää riittäis.
 