Lueskelin aloitus postauksen ja ihan kuin olisi meidän talosta kirjoitettu. 2m päässä meilläkin sauna kesken ja on saman IV:n ja lattialämmityksen piirissä. Saunarakennuksen alhainen lämpötila laski poistoilman alas lähelle 16-17c nopeasti joten teippasin kaikki poistot umpeen ja jätin yhden tulon teippaamatta. Se auttoi pitämään poistolämpötilan paremmalla tasolla. Ei huvittanut pörssisähköasiakkaana lämmitellä sähkölämppärillä tilaa kuin sen verran että pysyy 5c. Lattialämmityskin on vielä kytkemättä siellä. Kannattaa kokeilla teipata ne poistot tai nostaa sisälämmöt 20c tasolle saunarakennuksessa. Se keskeneräinen viileä saunarakennus "sotkee" kuitenkin nyt normaali käyttöä. Tässä kuussa valmistuu meillä sauna, niin pääsee säätämään asetukset loppuun.
Omat asetukset kiertopumpussa on laitettu siten, että nopeus on 3 ja vakiopaine eli keskimmäinen käyrä valittu Wilossa. Lattialämmityssuunnitelmassa oli myös sam41 huomioitu (350l/h) joten se mukaan otettuna säädin latauspumpun % että virtaamat toteutuu suunnitelman mukaisesti. Termarit täysin auki.
Lattialämmitysjärjestelmän tilavuus 111l ja kokonaisvirtaama 1606l/h. Ilmeisesti saa laittaa kiertopumpun lähes 100%, että suunniteltu virtaama täyttyy. Säädöt lattiapiireissä vielä esisäädöissä. Huomioms myös, ettäSam41 haukkaa aika paljon virtauksessa.
Omat asetukset kiertopumpussa on laitettu siten, että nopeus on 3 ja vakiopaine eli keskimmäinen käyrä valittu Wilossa. Lattialämmityssuunnitelmassa oli myös sam41 huomioitu (350l/h) joten se mukaan otettuna säädin latauspumpun % että virtaamat toteutuu suunnitelman mukaisesti. Termarit täysin auki.
Lattialämmitysjärjestelmän tilavuus 111l ja kokonaisvirtaama 1606l/h. Ilmeisesti saa laittaa kiertopumpun lähes 100%, että suunniteltu virtaama täyttyy. Säädöt lattiapiireissä vielä esisäädöissä. Huomioms myös, ettäSam41 haukkaa aika paljon virtauksessa.