Asustelen Turunseudulla 2019 rakennetussa 2-kerroksisessa omakotitalossa.
Nilanin EC9 lämmönpoistojärjestelmä ei ole tässä pirtissä ollut autuaaksi tekevä ratkaisu.
Järjestelmän ohjeistus on ala-arvoisen puutteellinen eikä ohjekirja tyypilliseen tapaan kerro kuin että mitä jokin asetus tekee jättäen kertomatta, että miten ja mihin sitä on tarkoitus käyttää. Ollut mukava huomata miten tietyissä tiloissa asioita jätetään huomiotta, kuten että IV-talvipienennys on vain tasapainotetussa ilmanvaihtotilassa relevantti.
Meillä tätä asumisen juhlaa korostaa vielä kivasti, että oletettavasti(?) rakenteellisista syistä johtuen IV-puhallinnopeudet ovat huomattavan korkeat täällä muiden mainitsemiin verrattuna ja kaiken kukkuraksi näillä rakennus on huomattavan alipaineinen vaikka tulo onkin poistoa isommalla.
Kaiken alipaineisuuden kruunaa takka ja veden lämmitys. Seinässä oleva lisäkorvausilmakaan ei riitä sitten kun "ajetaan" kovaa ja veden lämmitys käynnistää heittäen IV-asetukset tulo 1 - poisto 2.

Tässä on sen verran revitty hiuksia - ehkä turhaankin - että kalju loistaa.
Jotta pirtissä voi elää hengittämättä jatkuvasti nokea, olen onnistunut foorumilla mainituilla seikoilla saamaan härvelin tasapainotettuun tilaan. Kesällä asetukset 2 - 2 (IV jatkuva1) ja talvella pääasiallisesti 1 - 1 (IV jatkuva1).
Tällä riemulla ei toki sitten vesi lämpiä nimeksikään kun ulkolämpötila on alle +15C.
Näillä pakkasilla (~ -20C) olen viimein räpsäissyt huoltovalikosta tuloilman minimin 1 -> 0 ja ajanut talviasetuksella ilmanvaihto 1:llä, että on tullut muuta kuin +6C ilmaa sisälle ilmanvaihdosta ja vesikin on ensimmäistä kertaa tänä talvena yli +55C. Vaihdoin myös tuloilmasuodattimen hyvin hötöksi pilppiin. Hyvät alipaineet on edelleen "tasapainotettunakin". Ei tarvitse tehdä mitään liekkitestejä kun riittää, että avaa vähän ovea.
Esimerkki -20C, IV Jatkuva1, Tulo 1 - Posto 1:
Poisto (T10): 20C
Tulopuh: 9C
Meno: 36C
Lauhdutin 10C
Höyrystin: -4C
En löytänyt Skatan perusteluja, mutta vaihdoin täydellä luottamuksella jo aiemmin IV-käyrät min 35 -> 30 ja max 50 -> 45.
Ilmanvaihdon suhteet huolto-valikosta:
Tulo:
1: 40%
2: 76%
3: 84%
4: 100%
Poisto:
1: 35%
2: 67%
3: 70%
4: 100%
Lippulappusten perusteella ilmanvaihdon mittaukset on tehty asetuksella 2 ja noilla 2. asetuksen prosenttiarvoilla löytyy tarkastuskirja, että ne on ilmeisesti edelleen ennallaan.
Ajeattaessa systeemiä 1:llä, laskemalla tulo 1:n prosenttia 5-prosenttiyksikköä tuloilma lämpiää muutaman asteen, mutta alipaine kasvaa ihan liikaa.
Pitääkö tässä vaan koittaa hankkia jostain laadukas ilmanlaadunmittari ja alkaa alipaineisuutta seuraten rukkaamaan 1-asetuksen prosentteja vaan niin alas kuin perse kestää, että saisi riittävän ilmanvaihdon ja lämmityksen?
Sisälämpötilaksi saa mitsun ilpillä ihan mitä tahtoo ja takkaakin poltan päivittäin, mutta kylmä tuloilma on järkyttävää ja välillä vähän rouhaisee tuolta kukkarostakin tällä lämmönpoistojärjestelmällä.
Kaiken maailman sankaria täällä on juossut laitetta katsomassa talotoimittajalta ja Nilanilta, mutta pilpissä ei ole mitään vikaa. Ehkä täytyy laittaa vaan suosiolla talo kokoksi?
edit: no menipä ihan ripuliksi viesti kun oli taapero apuna.