Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Kuten @grendy totesi, miksi ihmeessä tulopuhallin ei ole päällä, koska laite ei edes lämmitä vettä. Laittamassasi datassa on standby-tila? Koitas muuttaa tuo nyt tuon ekan viestisi Lämpö tai Auto tilaan. Iv ei nyt toimi kuten pitäisi. Eihän huoltovalikosta ole sammutettu tulopuhallinta?
Vesi näyttää olevan lämmintä, se on hyvä. Lattiaan menee nyt 23°, eli olet ilmeisesti pudottanut käyrää, hyvä.
Ei ole sammutettu. Heti tipahti kulutus näillä muutoksilla 33kWh -> 19kWh. Mistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?
 

Skata

Vakionaama
Ei ole sammutettu. Heti tipahti kulutus näillä muutoksilla 33kWh -> 19kWh. Mistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?
Hyvä pudotus kulutuksessa (on tainnut myös ulkolämpötila hieman nousta), jos lämpö pysynyt kuitenkin siedettävällä tasolla.
Voi olla, että tuossa uudessa versiossa tuo standby = vanhan odota eli koneella ei tosiaankaan ole tekemistä, vaan pyörittelee peukaloitaan. Tuohon joku uudemman omistava pystyy varmaan vastaamaan, itselläni paljon vanhempi laite. Mutta kyllä tulopuhaltimen pitäisi olla päällä, tuo ihmetyttää :hmm:
 
Mistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?
Tökkää sitä päänäyttöä pari kertaa, mikä on haluttu lämpötila? Kantsii olla (vielä) 23 tai suurempi niin kompressorin pitäisi lähteä pyörimään
Voi olla, että tuossa uudessa versiossa tuo standby = vanhan odota eli koneella ei tosiaankaan ole tekemistä, vaan pyörittelee peukaloitaan.
Pitää paikkansa
 

grendy

Vakionaama
Ei ole sammutettu. Heti tipahti kulutus näillä muutoksilla 33kWh -> 19kWh. Mistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?
Jos laite ei tee mitään niin kulutus putoaa loogisesti. Eli iv on pois päältä ja tulopuhallin ei pyöri eikä kompressori lämmitä tuloilmaa niin tottakai kulutus putoaa - mutta eipä toimi talotekniikkakaan.

Eli siis melko huolestuttava tilanne kyllä noiden tietojen perusteella mitä oot antanut.
 

grendy

Vakionaama
Hyvä pudotus kulutuksessa (on tainnut myös ulkolämpötila hieman nousta), jos lämpö pysynyt kuitenkin siedettävällä tasolla.
Voi olla, että tuossa uudessa versiossa tuo standby = vanhan odota eli koneella ei tosiaankaan ole tekemistä, vaan pyörittelee peukaloitaan. Tuohon joku uudemman omistava pystyy varmaan vastaamaan, itselläni paljon vanhempi laite. Mutta kyllä tulopuhaltimen pitäisi olla päällä, tuo ihmetyttää :hmm:
Niin ja kyllähän nilanilla lämpöä saa lattiaan vaikka iv olis stopissa :D.. eikä lämpö karkaakkaan mihinkään oikein kun iv ole käynnissä.
 
No nyt oon koittanut säätää, miltä teidän mielestä näyttää data:

Nykytila lämmitys + vesi
T1 ulkoilma 3,8
T2 tulopuh 26,5
T5 lauhdutin 28,3
T6 höyrystin -0,9
T10 poistoilma 19,8
T11 vesi ylä 53
T12 vesi ala 41,4
T14 menovesi 23,5
Ilmankosteus 39%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 1
 
No nyt oon koittanut säätää, miltä teidän mielestä näyttää data:

Nykytila lämmitys + vesi
T1 ulkoilma 3,8
T2 tulopuh 26,5
T5 lauhdutin 28,3
T6 höyrystin -0,9
T10 poistoilma 19,8
T11 vesi ylä 53
T12 vesi ala 41,4
T14 menovesi 23,5
Ilmankosteus 39%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 1
Vai pitäsköhä joku ammattimies tilata laittaan tää kone säädöilee.. :D
 
Hyvältä näyttää ja kato huoltovalikosta ne puhaltimien prosentit niin vähän kertoo tarkemmin tilanteesta :)
Prosentit:

Tulo teho1 23%
Tulo teho2 49%
Tulo teho3 65%

Poisto teho1 25%
Poisto teho2 47%
Poisto teho3 70%

Tuntuu oudolta näillä %.lla laittaa niin, että tulo teho1 ja poisto teho2, koska eikö silloin asunto menisi aika voimakkaasti alipaineiseksi?
 

grendy

Vakionaama
Prosentit:

Tulo teho1 23%
Tulo teho2 49%
Tulo teho3 65%

Poisto teho1 25%
Poisto teho2 47%
Poisto teho3 70%

Tuntuu oudolta näillä %.lla laittaa niin, että tulo teho1 ja poisto teho2, koska eikö silloin asunto menisi aika voimakkaasti alialipaineiseksi?
Juuri näin. Täällä on kahta koulukuntaa, tasapainoisen iv:n ja alipaineisen iv:n kannattajat ;).. Nilan on varmaan ainut peli mikä "suosittelee" tuota alipaineistusta. Itse ajan tasapainoisella. Ja nythän on jo sellaset kelit että voi ajaa taas kesänopeuksilla (eli useimmiten 2-asetus) iham huoletta, eli melkein sitä kannattaa jo harkita. Ite oon ajatellut että kunhan tuloilma on yli 20C tai lähellä niin se on hyvä.
 

Skata

Vakionaama
Prosentit:

Tulo teho1 23%
Tulo teho2 49%
Tulo teho3 65%

Poisto teho1 25%
Poisto teho2 47%
Poisto teho3 70%

Tuntuu oudolta näillä %.lla laittaa niin, että tulo teho1 ja poisto teho2, koska eikö silloin asunto menisi aika voimakkaasti alipaineiseksi?
Mulla on prosentit suurinpiirtein noin. Keväästä syksyyn on käytössä Jatkuva iv, joten ei ongelma. Talvella toki alipaine kasvaa. Tuosta on kahta koulukuntaa, kuten @grendy totesi. Itselläni talvella Talvi iv käytössä eli tulo 1/ poisto 2.
 

Läjä

Jäsen
Moi!

Mistähän johtuu, että minulla höyrystimen lämpötila on näin korkea (+9.7) eikö pitäisi olla lähellä nollaa tai pakkasella?! Poistosuodattimen vaihto ei vaikuttanut.

Nykytila: lämmitys+vesi
Ulkoilma: +6.9
Tulopuh: +22.6
Lauhdutin: +27.8
Höyrystin: +9.7
Poistoilma: +19.7
Vesi ylä/ala: +53.2 / +42.4
Puhaltimet. Teho2 / teho2
 
Viimeksi muokattu:

huugo

Vakionaama
Moi!

Mistähän johtuu, että minulla höyrystimen lämpötila on näin korkea (+9.7) eikö pitäisi olla lähellä nollaa tai pakkasella?! Poistosuodattimen vaihto ei vaikuttanut.
Nilan pyrkii jättämään muutaman asteen tuloilmaa lämpimämmäksi.
Omassa Nilanissa tyypilllisesti jäteilma +3 ulkoilmaa lämpimämpää ja minimisään +2. Tuo oli minulla normitila

Minusta hieman lämmintä, mutta ei poikkeuksellisen lämmintä. Vesikin suht lämmintä, niin energiaa ei mene sinne isosti.
 
Viimeksi muokattu:

Läjä

Jäsen
Nilan pyrkii jättämään muutaman asteen tuloilmaa lämpimämmäksi.
Omassa Nilanissa tyypilllisesti jäteilma +3 ulkoilmaa lämpimämpää ja minimisään +2. Tuo oli minulla normitila

Minusta hieman lämmintä, mutta ei poikkeuksellisen lämmintä. Vesikin suht lämmintä, niin energiaa ei mene sinne isosti.
Nyt kun suihkussa käyty, niin vesi ylä +29 , ala +22. Silti höyrystin n. +8.

Ulkoilma +6 ja tuloilma +18
 

huugo

Vakionaama
Nyt kun suihkussa käyty, niin vesi ylä +29 , ala +22. Silti höyrystin n. +8.

Ulkoilma +6 ja tuloilma +18
Jos ulkoilma 6 niin höyrystin 8 on normaalia. Vesi lämpiää kyllä.

Nilanin kompura on pikkuinen, niin ei sillä mahdottomia.

Mikä sen höyrystimen pitäisi sitten olla että se olisi ok? Pakkasellako?
 

Läjä

Jäsen
Jos ulkoilma 6 niin höyrystin 8 on normaalia. Vesi lämpiää kyllä.

Nilanin kompura on pikkuinen, niin ei sillä mahdottomia.

Mikä sen höyrystimen pitäisi sitten olla että se olisi ok? Pakkasellako?
Niin normaalisti se on aina ollut nollan lähettyvillä, monesti pakkasella, sillä kysyin.
 

kidr78

Jäsen
Olen melko hämmästynyt siitä, kuinka paljon tätä laitetta täytyy säätää :) Olen onnistunut löytämään parhaat asetukset talvea varten. Sisällä ei ollut kovin lämmin, mutta siedettävä, ja takka auttoi. Kulutus oli lähes sama kuin vanhemmassa järjestelmässäni. Mutta nyt minulla on kysymys: nyt kun lämpimämmät päivät vihdoin saapuvat, mitä yleensä muutatte? Pitäisikö minun vaihtaa Talvi-tilasta Jatkuvaan ilmanvaihtoon? Olen nyt laittanut Kukat tarpeen mukaan -tilaan. Onko mitään muuta, mitä suosittelette muuttamaan?

Kiitos!
 
Olen melko hämmästynyt siitä, kuinka paljon tätä laitetta täytyy säätää :) Olen onnistunut löytämään parhaat asetukset talvea varten. Sisällä ei ollut kovin lämmin, mutta siedettävä, ja takka auttoi. Kulutus oli lähes sama kuin vanhemmassa järjestelmässäni. Mutta nyt minulla on kysymys: nyt kun lämpimämmät päivät vihdoin saapuvat, mitä yleensä muutatte? Pitäisikö minun vaihtaa Talvi-tilasta Jatkuvaan ilmanvaihtoon? Olen nyt laittanut Kukat tarpeen mukaan -tilaan. Onko mitään muuta, mitä suosittelette muuttamaan?

Kiitos!
Oleellisimmat:
- Talvi -> Jatkuva
- Päänäytöstä lämpötilapyynti siihen lämpötilaan mitä oikeasti haluaa, esim. 22 astetta
- Viilennys esim +2 teholle 3

Mitähän tuo "Kukat tarpeen mukaan" tarkoittaa? :D
 

kidr78

Jäsen
Oleellisimmat:
- Talvi -> Jatkuva
- Päänäytöstä lämpötilapyynti siihen lämpötilaan mitä oikeasti haluaa, esim. 22 astetta
- Viilennys esim +2 teholle 3

Mitähän tuo "Kukat tarpeen mukaan" tarkoittaa? :D
Kiitos vastauksesta!

Aion laittaa kukkia laitteen ympärille kunnioittaakseni vähäisen energian jumalia :)

Anteeksi, että kirjoitan pääasiassa ChatGPT:n kautta, koska suomen kielen taitoni saattavat pelästyttää sinut pois :) i Missasin yhden kirjaimen englanninkielisessä sanassa "lattialämmitys" ja se käänsi sen kukiksi :)
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Niin normaalisti se on aina ollut nollan lähettyvillä, monesti pakkasella, sillä kysyin.
Lämmityskaudella ja pakkaskeleillä höyrystin on yleensä nollaa lähempänä. Tilanne muuttuu kun kelit lämpenee, toisaalta myös tuloilman lämpötila nousee ja lämmitystä ei muutenkaan tarvita niin paljoa joten ei sitä arvoa kannata enää katsoa. Sitten kun kesällä iv:n ei tarvitse lämmittää, niin ylimääräinen lämpöhän puhalletaan käytännössä jäteilamana vaan ulos jolloin höyrystimen arvo edelleen nousee. Eli kormaalia laitteen toimintaa.

Meillä ainakin näillä kevään ja syksyn keleillä on tuloilmakin vähän liian lämmintä välillä joten siihen ei ainakaan tarvi paukkuja lisää, mieluummin pätkin tuloilman lämmitystä laskemalla lämpötilapyyntiä. Höyrystimen lämpö muuten nousee joksikin aikaa aina kun on suihkuteltu lämmintä vettä, samoin tuloilman laskee. Ne "tasaantuvat" vasta jonkin ajan kuluttua.
 

Läjä

Jäsen
Lämmityskaudella ja pakkaskeleillä höyrystin on yleensä nollaa lähempänä. Tilanne muuttuu kun kelit lämpenee, toisaalta myös tuloilman lämpötila nousee ja lämmitystä ei muutenkaan tarvita niin paljoa joten ei sitä arvoa kannata enää katsoa. Sitten kun kesällä iv:n ei tarvitse lämmittää, niin ylimääräinen lämpöhän puhalletaan käytännössä jäteilamana vaan ulos jolloin höyrystimen arvo edelleen nousee. Eli kormaalia laitteen toimintaa.

Meillä ainakin näillä kevään ja syksyn keleillä on tuloilmakin vähän liian lämmintä välillä joten siihen ei ainakaan tarvi paukkuja lisää, mieluummin pätkin tuloilman lämmitystä laskemalla lämpötilapyyntiä. Höyrystimen lämpö muuten nousee joksikin aikaa aina kun on suihkuteltu lämmintä vettä, samoin tuloilman laskee. Ne "tasaantuvat" vasta jonkin ajan kuluttua.
Lähinnä se ihmetytti, kun lämmitystarvetta varaajaan ja tuloilmaan oli ja jäteilman ja poistoilman lämpötilaero vain 10 astetta. Esim. Nyt kun taas lämmitystarvetta on, aamupäivän poistoilma +21 ja jäteilma +0. Ulkona +10. Nyt nämä mielestäni niin kuin pitää. :)
 

saitaria

Jäsen
Voisin tähän ketjuun laittaa oman ihmettelyni bottom ja top vedenlämmittimien toiminnasta.

Olen tehnyt automaation joka laittaa top heaterin, eli vastukset, päälle kun aurinkopaneeleista tulee tarpeeksi energiaa, mutta sillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta bottom veden lämpötilaan. Miten veden lämpö ei tasaannu kattilassa vaan top voi olla 80c ja bottom tulee kompuran avulla hitaasti perässä?
 

Skata

Vakionaama
Olen tehnyt automaation joka laittaa top heaterin, eli vastukset, päälle kun aurinkopaneeleista tulee tarpeeksi energiaa, mutta sillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta bottom veden lämpötilaan. Miten veden lämpö ei tasaannu kattilassa vaan top voi olla 80c ja bottom tulee kompuran avulla hitaasti perässä?
Lämpö nousee ylöspäin, varaajassa vesi ei pääse sekoittumaan. Kylmä vesi tulee varaajan alaosaan jossa se kierukka on, vastus taas siellä varaajan puolivälin tienoolla. Eipä tuota muuttaa voi …
 

kotte

Hyperaktiivi
Eipä tuota muuttaa voi …
Eikä kannattaisikaan ennen kuin yläosa uhkaa kiehua (selvästi yli sadassa asteessa verkoston paineesta riippuen), sillä vastukset muuttavat ylijäämäsähkön melkein 100% lämmöksi riippumatta ympäröivän veden lämpötilasta. Vasta siinä vaiheessa kannattaisi sähköä mahdollisesti käyttää alaosankin lämmittelyyn erillisvastuksella. Käyttöveden lämmön rajoittamiseen lienee kumminkin termostaattinen sekoitusventtiili.
 

Dokker

Tulokas
Täällä kanssa uudehko Nilan käyttäjä.

Päänäytön asetukset nyt talven loppumisen jälkeen ovat
Lämmitys
22c
2

Nyt päivällä auringon lämmittäessä komperessori kytkeytyy pois päältä, kun sisälämpötila on tarpeeksi suuri. NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = ODOTA.

Toimiiko ilmanvaihto ihan normaalisti kun laite on tuossa ODOTA-tilassa? Tuloilmaa ei vain tällöin lämmitetä ?
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Täällä kanssa uudehko Nilan käyttäjä.

Päänäytön asetukset nyt talven loppumisen jälkeen ovat
Lämmitys
22c
2

Nyt päivällä auringon lämmittäessä komperessori kytkeytyy pois päältä, kun sisälämpötila on tarpeeksi suuri. NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = ODOTA.

Toimiiko ilmanvaihto ihan normaalisti kun laite on tuossa ODOTA-tilassa? Tuloilmaa ei vain tällöin lämmitetä ?
Se on juuri niin kuin sanoit eli iv toimii normaalisti mutta ei tarvitse lämmittää ilmaa.
 

Jude

Tulokas
Mikähän tossa koneessa on kun aina käyttövettä lämmittäessä ”Lämmitys+vesi ja se suihkun kuna” laite puskee 30 asteista ilmaa sisälle ja sisäilmakin on melkein 24. Pyynti on vain 20 ja yritän laittaa pyyntiä vieläkin alemmaksi ja viilennystä manuaalisesti käyttöön, mutta tuo kone ei koskaan suostu vaihtamaan lämmityksestä pois kun tuo käyttöveden lämmityksen kuva on näytössä (ei vaikuta vaikka vaihtaa lämmin vesi valikosta prioriteetiksi tuloilman veden sijaan). Vedenkin asetus on se 45 ja se on jo yli 49, mutta silti vain lämmittää käyttövettä ja samalla ilmaa. Hölmöä kun se voisi viilentässäkin tehdä sitä..

Edit. Ja nämä ”Skatan” asetukset koneessa eli sinällään ne pitäisi olla kunnossa, joskaan en ole koskaan katsonut huoltovalikkoon kun herjaa salasanaa.
 

grendy

Vakionaama
Mikähän tossa koneessa on kun aina käyttövettä lämmittäessä ”Lämmitys+vesi ja se suihkun kuna” laite puskee 30 asteista ilmaa sisälle ja sisäilmakin on melkein 24. Pyynti on vain 20 ja yritän laittaa pyyntiä vieläkin alemmaksi ja viilennystä manuaalisesti käyttöön, mutta tuo kone ei koskaan suostu vaihtamaan lämmityksestä pois kun tuo käyttöveden lämmityksen kuva on näytössä (ei vaikuta vaikka vaihtaa lämmin vesi valikosta prioriteetiksi tuloilman veden sijaan). Vedenkin asetus on se 45 ja se on jo yli 49, mutta silti vain lämmittää käyttövettä ja samalla ilmaa. Hölmöä kun se voisi viilentässäkin tehdä sitä..

Edit. Ja nämä ”Skatan” asetukset koneessa eli sinällään ne pitäisi olla kunnossa, joskaan en ole koskaan katsonut huoltovalikkoon kun herjaa salasanaa.
Nyt menee muisteluksi mutta koska Nilan ei osaa lämmittää vain vettä tai vain ilmaa niin se tekee aina kaikkea samaan aikaan. Vaihtoehto tuossa on siis kesällä että kun vettä lämmitetään, niin asetuksilla määritellään että lämmittääkö vai viilentääkö laite tuloilmaa samalla. Eli viilennysasetukset on the place to sörkkiä niin saat säädettyä sen kyllä tekeen viilennystä lämmittämisen sijasta.
 

Jude

Tulokas
Nyt menee muisteluksi mutta koska Nilan ei osaa lämmittää vain vettä tai vain ilmaa niin se tekee aina kaikkea samaan aikaan. Vaihtoehto tuossa on siis kesällä että kun vettä lämmitetään, niin asetuksilla määritellään että lämmittääkö vai viilentääkö laite tuloilmaa samalla. Eli viilennysasetukset on the place to sörkkiä niin saat säädettyä sen kyllä tekeen viilennystä lämmittämisen sijasta.
Itseasiassa ongelma ratkesi sillä kun vaihtoi lämmin vesi valikosta prioriteetiksi ilman ja sitten odotti seuraavaan veden lämmitykseen eli laite ei vaihda kesken veden lämmityksen viilennykseen vaan vasta seuraavalla kerralla.
 

grendy

Vakionaama
Itseasiassa ongelma ratkesi sillä kun vaihtoi lämmin vesi valikosta prioriteetiksi ilman ja sitten odotti seuraavaan veden lämmitykseen eli laite ei vaihda kesken veden lämmityksen viilennykseen vaan vasta seuraavalla kerralla.
Okei, muistelisin kyllä että se voi vaihdella sitä kesken veden lämmityksenkin ihan sen mukaan miten ne kämpän lämpötilat sattuu sillä hetkellä elään! Tosin mulla on aina ollut prioriteetti ilma.
 

ktak

Tulokas
Moi! Täällä huutelee uusi Nilan EC9 käyttäjä. Konetta olen käyttänyt muutaman kuukauden ja nyt lämpimien ilmojen alkaessa seuraavanlainen haaste.

Olen huomannut, että varsinkin iltaisin kun vettä lämmitetään, puhaltaa laite 30-40 asteista tuloilmaa huoneistoon. Lämpötilan pyynti 19C tällä hetkellä ja esim eilen illalla sisälämpötilan ollessa 24C, tulopuhallus oli 35C. Jos olen oikein ymmärtänyt, voisi veden lämmityksen aikana olla käytössä myös viilennys. Tästä asetuksesta kysyin talon rakentajilta, johon tuli vastaus, että viilennystä ei saa käyttää, sillä ilmanvaihtokanavistoa ei ole kondensioeristetty.

Mitä asetuksia lähtisitte muuttamaan, jotta sisälämmöt saisi pidettyä n. 20C tasolla? Ja mitä tuolle veden lämmityksen aikaiselle kuumalle tuloilmalle voi tehdä? Tällä hetkellä näin aamusta ulkolämpö 16C, tuloilma 19C ja sisälämpö 22C. Ilp jo lisäksi päällä viilentämässä.

Asetukset:

Toimintatila on

Toiminta lämpö

Huonelämpötilapyyntö 19C



Toiminta käyräohjaus

Meno min 21

Mano max 30

Käyrä 1

Siirtymä -1

Kiertovesipumppu jatkuva



KV lisävastus 30

Vedenlämpötila 56

Prioriteetti vesi


Viilennys asetus off

Puhallus iso off


Ilmanvaihto

Jatkuva

Kompressori min 5X

Talvi pien off


Lämpötilasäätö

Min kesä 14

Min talvi 16

Kesä 12
 

Hhartikainen

Aktiivinen jäsen
Tästä asetuksesta kysyin talon rakentajilta, johon tuli vastaus, että viilennystä ei saa käyttää, sillä ilmanvaihtokanavistoa ei ole kondensioeristetty.
Reklamoi asiasta. Jos on jäähdyttävä kone asennettu, tulee kanaviston olla eristetty siten, että jäähdytystä voi käyttää.

Vai onko kyseessä suunnitteluvirhe? Mitä IV-suunnitelmassa on sanottu kanaviston eristyksistä?
 

Skata

Vakionaama
Jos olen oikein ymmärtänyt, voisi veden lämmityksen aikana olla käytössä myös viilennys. Tästä asetuksesta kysyin talon rakentajilta, johon tuli vastaus, että viilennystä ei saa käyttää, sillä ilmanvaihtokanavistoa ei ole kondensioeristetty.
Reklamoi asiasta. Jos on jäähdyttävä kone asennettu, tulee kanaviston olla eristetty siten, että jäähdytystä voi käyttää.
Juuri noin kuin @Hhartikainen totesi, reklamaatio perään. Onhan toi nyt ihan järjetöntä, että asennetaan viilentävä PILP eikä eristetä kanavia, jotta laitetta voi käyttää. Tuosta koneesta oot / on vielä maksettu ylimääräistä, muutenhan tuossa voisi olla käytössä halvempi vehje :rolleyes:
 

ktak

Tulokas
Reklamoi asiasta. Jos on jäähdyttävä kone asennettu, tulee kanaviston olla eristetty siten, että jäähdytystä voi käyttää.

Vai onko kyseessä suunnitteluvirhe? Mitä IV-suunnitelmassa on sanottu kanaviston eristyksistä?
Juuri noin kuin @Hhartikainen totesi, reklamaatio perään. Onhan toi nyt ihan järjetöntä, että asennetaan viilentävä PILP eikä eristetä kanavia, jotta laitetta voi käyttää. Tuosta koneesta oot / on vielä maksettu ylimääräistä, muutenhan tuossa voisi olla käytössä halvempi vehje :rolleyes:

Kiitos vastauksista. Talo on ostettu valmiina rakentajalta ja en ole tuota asiaa edes osannut miettiä ennenkuin nyt keväällä.

Osaatteko sanoa mistä tähän asiaan saisi jotain kättä pidempää taakse ennen, kuin asian rakentajalle esittää?
 

ktak

Tulokas
Lisäkysymyksenä vielä sellainen, että jos asetuksia oikein ymmärrän vedenlämpötila asetus on 56C. Laitteen paneelista katsottuna vesi on aina reilusti yli 60C. Veden käyttämisen jälkeen vesi lämpiää n. 65C samalla kokoajan kuumaa ilmaa sisään puhaltaen. Illan ajan puhaltanut 35C ilmaa ja alkaa olla kuuma.. Miten tätä tapahtumaketjua voisi asetuksia säätämällä hillitä, jotta puhaltaisi mahdollisimman vähän kuumaa sisään? Ja kuulostaisiko sen säätäminen asetusten kautta järkevältä?
 